| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
сопряжение стен подвала с фунд.плитой
Проектирование зданий и сооружений
Москва
Регистрация: 05.12.2007
Сообщений: 129
|
||
Просмотров: 7776
|
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Обычно в таких сооружениях колонны и фунд. плита жестко соединены друг с другом посредством выпусков из фундаментов. Выпуски заанкерены в фундамент на глубину анкеровки и выходят в вышележащие конструкции на ту же величину. В данном случае это не выполнено. На мой взгляд такой узел можно рассматривать как шарнир, т.е. вертикальное усилие будет передано, но больше никаким перемещениям пилонов фунд. плита не будет препятствовать. Вот и вопрос. Можно ли так делать???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
![]() Кроме вертикального усилия этот стык должен передать на фундаменты как минимум поперечную силу - или пусть ездит от сейсмики и ветра туда-сюда? Дальше, если нижний узел не передаёт момент, то чисто из статики соответственно тут же в 2 раза возрастает момент в верху колонны... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Вроде и в одном и в другом случае от ответов зависят жизни людей. По теме - не знаю как по российскому СНиП (думаю, что вам стоит туда заглянуть), а по канадской норме НЕТ НЕЛЬЗЯ, должно быть в любом случае мин. 0,5% арматуры от площади сечения колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Я абсолютно уверен в необходимости анкеровки арматуры: во-первых в соответствии с проектом, во-вторых в соответствии с нормами. Вопрос в том, что теперь делать, когда возведено 8 этажей, а анкеровка не достаточна???
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Чей то нафлудили то, а конкретных вопросов ни кто не задал.
1. Размеры пилонов(или колонн а то как то не понятно, что же там на самом деле)???? 2. Какие усилия в колонне в обрезе ф-ной плиты???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Как это не определены????
Но при таком сечении вообще то, думаю проблем не будет у вас.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Размеры пилонов разные, примерно 1.5х0.2м. Усилия не определены, т.к. обратился с таким вопросом новый подрядчик. Он принял работу у прежнего подрядчика. При этом выяснилось, что выпуски под эти пилоны не правильно были установлены. Их срезали. Затем засверливались в готовую фунд. плиту и устанавливали новые выпуски, но на глубину порядка 30см. Диаметр рабочей ар-ры пилонов-20мм. Анкеровки явно не достаточно. ВОПРОС: КАК ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ АНКЕРОВКИ ВЫПУСКОВ?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Большое спасибо за рекомендацию! Скажите, а данное решение лично Ваше изобретение или почерпнуто из литературы?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Изобретение моё, но у меня его украли..
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Новый подрядчик ПРИНЯЛ работу у ПРЕЖДНЕГО подрядчика, таким образом НОВЫЙ одрядчик ОТВЕЧАЕТ за проектное состояние конструкции, если на стадии приемки он обнаружил подобные ошибки то должна голова болять у ПРЕЖДНЕГО подрядчика (кто детальнее знаком с законами поправит меня). Так или иначе работу приняли. Этаж ВОСЬМОЙ и только заметили (грубо говоря) что колонны "не там" ? Или приняли плиту. Выпуски были "не там". Их срезали и засверились на 30 см и начали строиться дальше. т.е арматура ТЕПЕРЬ в проектном положении, но недостаточно заанкерена? Вопрос идиота: а о чем думали пока строили ВОСЕМЬ этажей?????????? Мое мнение что вопрос ОЧЕНЬ серьезный. То что конструктивное и расчетное решение изменилось - сомнений нет. Теперь нужна кучка грамотнейших специалистов которая все обследует, все проверит, скомпонуте НОВУЮ расчетную схему, НОВУЮ конструктивную схему, все пересчитает и вынесет решение как быть дальше. А так данных для анализа катастрофически нехватает. если идти к вопросу со стороны усиления стыка фундамент-колонна то то что предлагает S_konstr, разумно, но не единственно возможно. Для подробного анализа данных мало (в принципе в связи с этим и ответ от S_konstr весьма расплывчат)
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Regby,
Совершенно верно. Арматура теперь в проектном положении, но недостаточно заанкерена. На стройке, видимо, плохо дело обстояло с технадзором и авторским тоже. Можно долго разбираться кто виноват, но меня интересует не юридическая сторона дела, а техническая. Мое мнение: надо устанавливать в просверленные в фунд.плите скважины новые стержни в количестве, равном тому, что в пилонах. Получается ж/б обойма. Не совсем понятно, как надежно соединить новую арматуру с пилоном. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 77 | 09.11.2023 09:38 |
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? | novinkov | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.11.2010 16:59 |
Утепление стен подвала | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 24.12.2008 07:07 |
сопряжение монолитной стены подвала с монолинным перекрытием | lunge | Железобетонные конструкции | 2 | 11.07.2007 16:50 |
Об учете стен подвала в работе каркаса | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 02.05.2006 20:33 |