Вопрос от экспертизы по влажным пескам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос от экспертизы по влажным пескам

Вопрос от экспертизы по влажным пескам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2008, 11:30 #1
Вопрос от экспертизы по влажным пескам
lee
 
43
Регистрация: 28.02.2004
Сообщений: 1,819

Здание жесткой конструктивной схемы, 10 этажное, на ленточных фундаментах, встало подошвой фундаментов на влажные пески (так указано в изысканиях). Характеристики песков даны. Грунтовые воды расположены ниже подошвы слоя на 1.80 м.
Заключение экспертизы звучит следующим образом:
Рассмотреть вопрос необходимости замены песчаной подготовки под фундаментами на бетонную в связи с попаданием основания фундаментов во влажные пески.
Хотелось бы узнать
1. Чем принципиально в такой ситуации влажные пески отличаются от сухих ??
2. Если, например, речь пойдет о песках-плывунах, чем принципиально отличается песчаная подготовка от бетонной ??
3. Если пески сухие и во время разработки котлована пойдет дождь, надо ли бежать в ближайший универмаг за пленкой или сразу уехать из страны ??
Просмотров: 7957
 
Непрочитано 30.05.2008, 11:50
#2
опус


 
Сообщений: n/a


Если речь идет просто о подготовке - без крупных замен грунта -то пардон!

Последний раз редактировалось опус, 30.05.2008 в 13:42.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 11:58
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Песок крупный, мелкий? Если мелкий - возможен плывун.
Хорошо бы отчет внимательно почитать! - что там пишут про пески?
в отчете так:
песок коричневый мелкий средней плотности влажный полимиктовый с 2,5 м зеленовато-серый.

насчет плывуна. Если вскрытый и устоявшийся УГВ ниже, чем слой, то как может формироваться плывун. Верховодкой ?? Но тогда может ответишь на вопросы 2 и 3 первого поста
-----------------
можно на "ты"
lee вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 12:01
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А к эксперту не пробовали обратиться за разъяснениями?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 12:09
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А к эксперту не пробовали обратиться за разъяснениями?
Предыдущий опыт общения сер и уныл. Объяснения на уровне "мое царское величество так хочет".

Пообщался с геологами. Сказали, что засада может быть только в том, какие характеристики даны в отчете (для влажного или сухого состояния). Больше ничего не засветили.

Но как говорит мой друг: лучше перебздеть. Поэтому я здесь : ))
lee вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 12:28
#6
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Могу предположить, что проблема здесь в иной плоскости - трудности обеспечения гидроизоляции подошвы фундаментов по влажным пескам без бетонной подготовки, а не в прочностных свойствах влажый и сухих песков. Спрашивайте, все-таки, у эксперта.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 12:37
#7
опус


 
Сообщений: n/a


Лишнее!

Последний раз редактировалось опус, 30.05.2008 в 13:42.
 
 
Непрочитано 30.05.2008, 12:49
#8
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
С моей точки зрения, эксперт (если Вы все правильно излагаете) написал -бред.
Чтобы сделать такой вывод, нужно намного больше исходной информации.
Сегодня, эксперт несет ответственность за рассмотренные материалы, и очень часто спасает задницы очень "умных" проектировщиков. Работайте с экспертом, а не становитесь в позу.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 13:00
#9
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Могу предположить, что проблема здесь в иной плоскости - трудности обеспечения гидроизоляции подошвы фундаментов по влажным пескам без бетонной подготовки, а не в прочностных свойствах влажый и сухих песков. Спрашивайте, все-таки, у эксперта.
Никогда не слышал о гидроизоляционных свойствах бетонной подготовки. Нет, я понимаю, что теоретически это луЧЧе, чем песок. Только сомневаюсь, что такое решение позволит отказаться от первого уровня гидроизоляции, т.е. ниже уровня пола подвала. Все равно, спасибо, пойду подумаю ...

Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
С моей точки зрения, эксперт (если Вы все правильно излагаете) написал -бред.
Но не забывайте, что после прохождения экспертизы и положительного заключения Ваша контора начинает делить имущественную ответственность вместе с РФ (если у Вас в конторе денег не хватит расплатится, если что -а это большой плюс по нынешним временам, пока не введено обязательное страхование строительных рисков).

Из своего опыта - я перестал спорить с экспертизой какую бы чушь она не несла! Это Вы точно заметили, если баран, то его не сдвинешь с места. Был у меня такой, да и что бодаться то?
Вам все равно нужно положительное заключение. А против лома нет приема - или через суды и лет через 25 должны выйграть свое дело!
Да я тоже особо бодаться не собираюсь. Своя нервные клетки дороже.
Только ведь, все равно остается выбор.
1. Я тупо меняю песок на бетон и таким образом сейчас и на будущее признаю свою "ошибку" и необходимость такой замены. Только боюсь, что из специалиста я понемногу начну превращаться в обычную проститутку. Что сказали - то и сделал.
2. Я обоснованно отвечаю. Это у нас не возбраняется. И случаев, когда эксперт снимает свой вопрос дофига.
lee вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 13:04
#10
опус


 
Сообщений: n/a


Лишнее!

Последний раз редактировалось опус, 30.05.2008 в 13:43.
 
 
Непрочитано 30.05.2008, 13:05
#11
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Заключение экспертизы звучит следующим образом:
Рассмотреть вопрос необходимости замены песчаной подготовки под фундаментами на бетонную в связи с попаданием основания фундаментов во влажные пески.


Не идет ли речь о подготовке из тощего бетона (В 7,5 - 100 мм) под монолитные ленточные фундаменты?
Тогда эксперт прав...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 13:09
#12
опус


 
Сообщений: n/a


Лишнее!

Последний раз редактировалось опус, 30.05.2008 в 13:43.
 
 
Непрочитано 30.05.2008, 13:18
#13
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
Цитата:
Сообщение от alektich
Могу предположить, что проблема здесь в иной плоскости - трудности обеспечения гидроизоляции подошвы фундаментов по влажным пескам без бетонной подготовки, а не в прочностных свойствах влажый и сухих песков. Спрашивайте, все-таки, у эксперта.

Никогда не слышал о гидроизоляционных свойствах бетонной подготовки. Нет, я понимаю, что теоретически это луЧЧе, чем песок. Только сомневаюсь, что такое решение позволит отказаться от первого уровня гидроизоляции, т.е. ниже уровня пола подвала. Все равно, спасибо, пойду подумаю ...
Гидроизоляция выполняется по бетонной подготовке (сверху ее). Попробуйте ее выполнить по влажному песку. Разница существенная.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 13:28
#14
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


для lee
Хочу уточнить, что речь идет о гидроизоляции самих фундаментов, а не полов подвала здания, т.е. защите бетона и арматуры фундаментов от агрессивых свойств грунтов. Интересно, увидеть данные по химической агрессивности грунтов к бетону и арматуре.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 13:34
#15
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Заключение экспертизы звучит следующим образом:
Рассмотреть вопрос необходимости замены песчаной подготовки под фундаментами на бетонную в связи с попаданием основания фундаментов во влажные пески.
Хотелось бы узнать
1. Чем принципиально в такой ситуации влажные пески отличаются от сухих ??
В этой ситуации в принципе ни чем. Необходимость замены песчаной подготовки на бетонную определяется не столько " ...в связи с попаданием во влажные пески", сколько п. 12.8.6 СП 50-101-2004 " Под монолитными фундаментами независимо от подстилающих грунтов (кроме скальных) рекомендуется предусматривать устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой"
Эксперт же имел в виду не столько этот пункт СП, сколько раасматривал бетонную подготовку как мероприятие для защиты фундамента от коррозии в зоне контакта его с влажным песком(а если песок сухой, то тогда можно было без подготовки ?)

Есть несколько достаточно существенных факторов в пользу бетонной подготовки.
1.Бетонная подготовка предусматривается при монолитных фундаментах (не зависимо от грунта) как конструктивное мероприятие, обеспечивающее создание необходимой толщины защитного слоя бетона и недопущения проникновения цементного молока из нижней зоны арматуры в щебеночную или песчаную подготовку ( в том -же п. СП указывается, что можно и без подготовки, но с ц/п стяжкой).
2. Бетонная подготовка обеспечивает и более надежную защиту нижней арматуры и бетона от коррозии. Но эта роль второстепенна, поскольку для этого есть устанавливаемая нормами толщина защитного слоя с подготовкой и без подготовки, проливка битумом щебеночной и т.д.
3. Выставлять тяжелые КП-шки фундаментных плит, ростверков на бетонную подготовку проще, чем на щебеночную, качество арматурных и бетонных работ при этом намного выше. В щебеночную подготовку (помазанную или нет битумом) часто садятся фиксаторы при установке каркасов и особенно при вибрировании бетона в нижней зоне арматуры ( нижняя арматура при тяжелых каркасах садится на щебенку - копали, смотрели, в чем неодократно убеждались).

Учитывая "опыт", без замечаний экспертизы, так скажем "по умолчанию" на всех без исключения монолитнх фундаментных плитах, ленточных фундаментах, ростверках под многоэтажные здания в проектах закладываем бетонную, и не редко армированную подготовку. В зимнее время бетонная подготовка так-же предусматривается, в нее закладывают греющие шнуры, ставятся тепляки.
С заказчиками, а тем более подрядчиками в этом вопросе полное взаимопонимание.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 13:50
#16
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Ну вот, появился и дал, как всегда, авторитетный ответ AMS. И какой же бред нес эксперт?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 13:55
#17
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Опус! так не солидно поступать! Восстановите ваши сообщения.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 13:57
#18
опус


 
Сообщений: n/a


alektich, Вопрос надо полагать задан lee?
А я опять
Цитата:
С моей точки зрения, эксперт (если Вы все правильно излагаете) написал -бред.
Это почему же несолидно? Солидно!
Вопрос не стоял выеденного яйца -я думал там идет мощная замена грунта, а если речь о бетонной подготовке, то даже в тему влезать бы не стал - больно мелко!
 
 
Непрочитано 30.05.2008, 14:08
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


эксперт был не прав в формулировке своего требования.
опус верно подметил - одно дело заменять грунт, другое дело выполнить рекомендуемую бетонную подготовку.
Ведь смысл требования меняется, не так ли?
этаким макаром можно объявить заменой грунта на железобетон весь нулевой цикл.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 14:16
#20
опус


 
Сообщений: n/a


Спасибо! Forrest_Gump! То думал щас опять бить будут!
 
 
Непрочитано 30.05.2008, 14:29
#21
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
насчет плывуна. Если вскрытый и устоявшийся УГВ ниже, чем слой, то как может формироваться плывун. Верховодкой ??
Цитата:
Грунтовые воды расположены ниже подошвы слоя на 1.80 м.
На будущее.

Кроме "устоявшегося" УГВ, обращайте внимание на возможное повышение УГВ.

Как вариант (из отчета по геолог. изысканиям):
Цитата:
В периоды интенсивного инфильтрационного питания (весеннее снеготаяние, затяжные и ливневые дожди) уровни могут подняться на 1,0-1,5 м.
+ (из того же отчета по геолог. изысканиям)
Цитата:
Подтопление может развиваться и далее за счет техногенных воздействий (утечки из различных водонесущих коммуникаций, накопление влаги в рыхлых грунтах обратных засыпок, конденсации влаги под зданиями и др.)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 14:33
#22
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


извините всем. Отвлекли

насчет бетонной подготовки под монолитными фундаментами согласен абсолютно, но здесь речь идет о сборных фундаментах (надо было сразу указать)
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 14:38
#23
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
На будущее.
Кроме "устоявшегося" УГВ, обращайте внимание на возможное повышение УГВ.
а я и не спорю, строя здание, мы приводим на любую площадку свою воду, меняем сложившуюся гидрогеологию. Только влажные пески здесь причем ??
Т.е., если пески сухие, то уже никакое прогнозное замачивание можно не рассматривать. И бетонных подготовок не устраивать ?? Обойдемся песочком
lee вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 14:55
#24
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение

......влажные пески
здесь причем ??
Обойдемся песочком
В соответствии с п.12.8.6 СП : " При сборных фундаментах устраивают подготовку из песка или цементного раствора", но не бетонной подготовки. Почему для сборных - по бетонной подготовке обеспечить полный контакт со сборной плитой сложно. С песком или свежеуложенным ц/п раствором проблем нет.
А то что, относится к монолитным фундаментам - толщина защитного слоя, надежное сцепление арматуры с бетоном достигается в заводских условиях и находится под котролем (ОТК ставит штамп).
Тогда ОПУС как всегда прав - лишнее это. И попросите эксперта уточнить, какой конкретно пункт СП или СНиП был нарушен
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 15:07
#25
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


lee
Цитата:
насчет бетонной подготовки под монолитными фундаментами согласен абсолютно, но здесь речь идет о сборных фундаментах (надо было сразу указать
Ну вот - все ранние сообщения коту под хвост. Забыл он сказать, что сборные фундаменты.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 15:24
#26
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Ну вот - все ранние сообщения коту под хвост. Забыл он сказать, что сборные фундаменты.
Был я как-то, то ли в Ярославле, то ли в Угличе. Церковь. Батюшка держит лесенку, рабочий че-то вверху шебуршит. Тут батюшка отвлекается, лестница дергается и тишина в храме наполняется воплями о матери и т.д.
Батюшка как-то очень спокойно все это выслушал, не прерывая, а потом говорит:
- Не ругайся, не надо ругаться.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 15:30
#27
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
lee
Ну вот - все ранние сообщения коту под хвост. Забыл он сказать, что сборные фундаменты.
ты же тоже забыл уточнить, что при ответах имел в виду монолитные фундаменты : ))
lee вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 15:33
#28
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Улыбнуло.
Блаженный батюшка. А в мирской строительной жизни - одна суета да маты.

Последний раз редактировалось alektich, 30.05.2008 в 15:39. Причина: Что-то глючит IE 8
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 15:40
#29
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


всем спасибо. Спокойных выходных
lee вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 19:26
#30
опус


 
Сообщений: n/a


Уважаемый AMS!
Конечно, похвалу в мой адрес я не променяю и на 5.000$, а может быть и больше!
Но Вы, я Вас уверяю, обо мне через чур высокого мнения - тем более Вы прекрасно знаете "ляпсусы" я творю еще похлеще некоторых!
Но все равно спасибо!
 
 
Непрочитано 31.05.2008, 10:51
#31
Oleshka


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 38


Вопрос может быть у вас напорные грунтовые воды, тогда песок как подсыпку под фундамент не рекомендуется применять
Oleshka вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 10:56
#32
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
В соответствии с п.12.8.6 СП : " При сборных фундаментах устраивают подготовку из песка или цементного раствора", но не бетонной подготовки. Почему для сборных - по бетонной подготовке обеспечить полный контакт со сборной плитой сложно.
Можно сборняк (ФБС-ки, фунд. плиты и т.д.) класть на раствор по подбетонке. С ФБС-ками (без фунд. плит) обычный вариант при скальных грунтах (я имею в виду подбетонку по скале).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 11:23
#33
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Oleshka Посмотреть сообщение
Вопрос может быть у вас напорные грунтовые воды, тогда песок как подсыпку под фундамент не рекомендуется применять
нет, это было бы слишком очевидно
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 11:24
#34
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


ответы уже ушли. По результатам обещаю отчитаться
lee вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 12:17
#35
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Замечание эксперта криво составлено.
На него можно ответить:
"Рассмотрено. В ходе рассмотрения вопроса пришли к выводу об отсутствии необходимости замены".
Хм...
Не находите?
Минька вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 12:24
#36
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Замечание эксперта криво составлено.
На него можно ответить:
"Рассмотрено. В ходе рассмотрения вопроса пришли к выводу об отсутствии необходимости замены".
Хм...
Не находите?
где-то так и ответил : ))
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 08:50
#37
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


отчитываюсь
Вопрос снят. Эксперт влажные пески при установившемся уровне ГВ ниже подошвы слоя на 1.8 м упорно воспринимал как водонасыщенные. Но и в этом случае, самое страшное, что он увидел, это отсутствие защиты рабочей арматуры у нижней поверхности фундаментных плит.
Короче, в данной постановке вопроса больше нет. Спасибо еще раз всем, кто помог в обсуждении
lee вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 08:51
#38
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


эксперта на дыбу! либо к оккулисту...
поздравляю с победой.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос от экспертизы по влажным пескам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Вопрос : Организация процесса проектирования big_muzzy Организация проектирования и оформление документации 45 13.07.2007 21:34
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35