вопрос по ЛИРЕ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > вопрос по ЛИРЕ

вопрос по ЛИРЕ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2008, 10:35 #1
вопрос по ЛИРЕ
Varj
 
проектировщик
 
Кольчугино
Регистрация: 24.10.2007
Сообщений: 32

Здраствуйте, имеется шатровая метал. крыша. Сборка на земле с последующим подъемом на отм. 32 м. При задании диагоналей каркаса как ферменный элемент получаем кв.тр.140х140, при задании диагонали как элемент балка-кв.тр. 60х60. Вопрос что все же правельнее, считать диагональ как элемент фермы или балки.? Проблема в весе всей конструкции.

Последний раз редактировалось Varj, 24.09.2013 в 13:49.
Просмотров: 4323
 
Непрочитано 06.06.2008, 10:39
#2
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


Скорее как ферменный, или просто стержень попробуйте. Мне кажется эта диагоняль будет работать и на изгиб и на сжатие, тоесть как сжатый элемент решетки фермы.
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 10:41
#3
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


Если эти диагоняли раскрепить посередине диафрагмой, то сечение должно заметно уменьшиться.
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 10:52
#4
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Varj Посмотреть сообщение
При задании диагоналей каркаса как ферменный элемент получаем кв.тр.140х140, при задании диагонали как элемент балка-кв.тр. 60х60.
как понять слово "получаем".....ручками или в лир-стк?
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 11:39
#5
опус


 
Сообщений: n/a


Varj! Вот когда считал нечто подобное стоит уже, но не помню профиль, так как сяжу дома! Но был близок в Вашему 140х140х5 или 160х160х4.
Разумеется у меня были свои размеры и нагрузки! А так задавал как ферменный элемент - усе было в пространственной модели!
Покрутите в 3D если че?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Сфера.dwg (60.7 Кб, 539 просмотров)
 
 
Непрочитано 06.06.2008, 12:38
#6
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


Offtop: эх ,опус опус, а еще мне замечания по поводу русяза делал %) караул
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 12:45
#7
опус


 
Сообщений: n/a


GeraKol, Offtop: так я ж любя - я вообще к греческим богам не равнодушен, особенно к богиням!
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 12:58
#8
Varj

проектировщик
 
Регистрация: 24.10.2007
Кольчугино
Сообщений: 32


для GeraKol, конечно в ЛИР-СТК
Спасибо за поддержку, я то же считаю что ферменный, это просто заказчик настаивает , что слишком большой профиль, а в чертежах я даже применила не 140, а 120 кв.тр. и это для них то же много.
Varj вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 13:19
#9
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


Для них все что не примени все много, они я так понимаю мечтают чтобы все конструкции из проволоки делались.
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 13:48
#10
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


мда.. вообще тип элемента (Ф, К или Б) определяется расчетной схемой. Вот если Вы заложили в схеме, что он и продольные усилия воспринимает и изгибные, то он может быть только К.
Если говорите, что у Вас только изгиб, значит - Б, если нет изгиба, а только продольная сила - Ф.
Расчетная схема и конструирование узлов неразрывно связаны. Поэтому ответить на Ваш вопрос можно только увидев схему, т.е. как Вы ее задали (связи, наличие/отсутствие шарниров).

По рисунку очевидно, что это К, т.к. и изгиб, и сжатие присутствует.
У меня вопрос, как диагональ рассчитана, как многопролетная балка на шарнирах или как рама?
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 14:07
#11
опус


 
Сообщений: n/a


ander!
Вы вечно все испортите! Стал думать учитывал ли я изгибающие моменты (по расчету они пренебрежительно малы, но это не важно - их величина).
Важно другое даже, если схема принята как ферменная - все равно методика расчета позволяет учитывать такую систему и с моментами!
Так что по логике Вы правы, но по существу вопроса также могу быть правым и я!

П.С.
Ни хрена не помню, на работе если остались следы посмотрю - самому уже интересно (я ее считал под честное слово, так что концов уже наверное и не найти!)
 
 
Непрочитано 06.06.2008, 15:22
#12
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


здесь дело не в методике расчета на руках...а в методике расчета ЛИР СТК...если задать такие элементы как ферменные, то лира будет пренебрегать изгибающими усилиями...если же зададите как балку, то лира будет пренебрегать соответсвенно какими-либо продольными усилиями....вы сами то посмотрите какие у вас усилия получаются и ручками прикиньте-не стоит полностью доверять машине...(тем более когда владение ею несовершенно)...

Offtop: опус, ну не виноват что меня так в детстве назвали)))) не виноват))
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 10:47
#13
Varj

проектировщик
 
Регистрация: 24.10.2007
Кольчугино
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
...У меня вопрос, как диагональ рассчитана, как многопролетная балка на шарнирах или как рама?
Вообщето я считала не отдельно диагональ, а всю конструкцию в целом, т.е. смоделировала её в ЛИРЕ и перебросила потом в ЛИРА-СТК. Шарниров нет. И скорее всего более подходит к расчету как рама.
Varj вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 11:03
#14
опус


 
Сообщений: n/a


Varj!
Получили усилия в Лире! Теперь "ручками" прибросьте профиля. И не зацикливайиесь на этом неизвестном науке - Лира -СТК!
 
 
Непрочитано 07.06.2008, 11:03
#15
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Никто и не говорит, что Вы ее считали отдельно, но зато стало понятно, какие узлы сопряжения, отсюда и ясность какой тип элемента применить, как я и предполагал - К. Только к жестким сопряжениям отдельный вопрос расчета узла.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 11:06
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вот-вот. а получится ли законструировать жесткое сопряжение диагонали с другими элементами? и получится, что расчетнаЯ схема не соответствует фактической работе элементов.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 11:26
#17
Varj

проектировщик
 
Регистрация: 24.10.2007
Кольчугино
Сообщений: 32


Вот точки опор, все диагонали имеют опрные точки : в верхней части опираются на центральную стойку, в нижней на ж.б. стену круглой ж.б. башни.Стойка опирается на ж.б. трубу в центре (водонапорной)башни.
Предваряя вопросы о самой башни, хочу сказать,что она неиспользуется по назначению и является просто архотектурным сооружением, который и нужно дополнить шатровой крышей.
И еще , раз напомню всю крышу собираются поднять в готовом виде и поэтому возникнут в элементах конструкции при подъеме совершенно другие усилия .

Последний раз редактировалось Varj, 24.09.2013 в 13:49.
Varj вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 11:28
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не поняли моего вопроса - я говори об узле соединения диагонали с нижним поясом, а не об опирании всего шатра на что-то
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 12:00
#19
Varj

проектировщик
 
Регистрация: 24.10.2007
Кольчугино
Сообщений: 32


Дело в том что нижний пояс , который вы видите, по сути является обвязочным, и соединение тут на сварке, т.е. шарнирное.
Varj вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 12:05
#20
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Пытаюсь понять, вопросы еще остаются? Что обсуждаем?
Цитата:
соединение тут на сварке, т.е. шарнирное
ничего это не значит, что там сварка, от узла зависит.

//Если Вам все очевидно, то остается определить для монтажников допустимые точки захвата для подъема, в соответствии с расчетом.
P.S.: какое сечение то получилось?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 12:16
#21
Varj

проектировщик
 
Регистрация: 24.10.2007
Кольчугино
Сообщений: 32


Напомню свой вопрос, мне несовсем, а точнее уже совсем неясно ,каким элементом является диагональ - ферменным, балочным или колонна????
От выбора и зависит сечение диагонали.
Varj вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 12:37
#22
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


по-моему, все ясно, мое мнение однозначное - К, Вы посмотрите эпюры, какие усилия возникают?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 13:32
#23
Varj

проектировщик
 
Регистрация: 24.10.2007
Кольчугино
Сообщений: 32


занаете ли, возможно этого неможет быть, но эпюры похожи на балку....
Varj вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 13:48
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


переводим с албанского на русский язык:
ферменный элементв - в нем действует (превалирует/доминирует/являются решающей) только продольная сила.
балочный - в нем действует изгибающий момент и поперечная сила.
колонный - в нем действуют продольная сила, изгибающий момент и поперечная сила.
В зависимости от фактического решения узлов примыкания, Вы можете получить либо ферменный либо балочный элемент.
Коли у Вас соединение на сварке - мне думает это безфасоночное соединение, то принимали бы ферменный элемент.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 14:03
#25
Varj

проектировщик
 
Регистрация: 24.10.2007
Кольчугино
Сообщений: 32


Вы абсолютно правы, спасибо всем за участие! Элемент ферменный,при более внимательном рассмотрении эпюр, выявлена полная аналогия с верхним поясом фермы (сравнивала с треугольной фермой). Теперь могу со спокойной душой отказать заказчику в изменении сечения профиля.
Varj вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 14:36
#26
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено!

Последний раз редактировалось опус, 08.06.2008 в 07:34.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > вопрос по ЛИРЕ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по Лире КЭ 310(нить) JaMP!s Лира / Лира-САПР 28 09.03.2016 10:41
Вопрос по Лире 9.4 Sergomas Лира / Лира-САПР 3 15.02.2007 23:13
Вопрос по Лире Russell Лира / Лира-САПР 2 12.05.2006 17:00
Вопрос по Лире dlyareg Лира / Лира-САПР 14 24.04.2006 21:31
Спецам по Лире вопрос AlfF1 Лира / Лира-САПР 1 15.12.2005 11:19