Объемные тела в ПК Лира
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Объемные тела в ПК Лира

Объемные тела в ПК Лира

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2008, 09:17 #1
Объемные тела в ПК Лира
mitrych
 
инженер-конструктор
 
Екатеринбург
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 7

Подскажите, кто знает. Каким образом задать коэффициент постели для фундаментной плиты, построенной объемными телами? Спасибо.
Просмотров: 6680
 
Непрочитано 10.06.2008, 10:03
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


зачем же строить фундаментную плиту объемными КЭ ?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 10:28
#3
mitrych

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.06.2008
Екатеринбург
Сообщений: 7


Плита - массивная конструкция (~2м), считаю лишь объемные тела дадут четкую картину напряжений во всех направлениях в толще плиты.
mitrych вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 10:36
#4
mitrych

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.06.2008
Екатеринбург
Сообщений: 7


Спрошу так. Как считаете, если под объемной плитой задать плитку плоскими элементами с пренебрежительно малой толщиной и уже для нее установить коэфициент постели?
mitrych вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 10:47
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Каким образом задать коэффициент постели для фундаментной плиты, построенной объемными телами?
Может есть смысл тогда и основание задать объемными элементами (в пределах глубины сжимаемой толщи). А ниже глубины сжимаемой толщи закрепить по всем напралениям.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 10:52
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


так и грунт надо объемными телами моделировать.

Можно использовать ТОЛСТЫЕ КЭ оболочки.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 11:20
#7
mitrych

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.06.2008
Екатеринбург
Сообщений: 7


А если грунты представляют собой сильно выветрелые сланцы (скальные) и модуль упругости не известен?
mitrych вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 12:12
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а причем здесь тогда коэффициенты постели, если геология не известна? А вообще вопрос не понял, к чему "а если"? Что Вы хотели этим сказать? Хотите упрощенно коэффициент постели назначить?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 12:45
#9
mitrych

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.06.2008
Екатеринбург
Сообщений: 7


Да, коэфициент постели задаю упрощенно.
mitrych вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 12:49
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Для рухляка (сильновыветрелая скала) можете взять модуль упругости 50 МПа. А в принципе, гадание на кофейной гуще, без геологии, получается.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 13:56
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


mitrych, тогда тем более принимайте КЭ толстых плит.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 15:34
#12
mitrych

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.06.2008
Екатеринбург
Сообщений: 7


Armin, если бы я знал модуль упругости скальных грунтов это бы существенно облегчило мне задачу. (50МПа для рухляка) можете подтвердить данную информацию литературным источником или это ваш личный опыт?
mitrych вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 15:46
#13
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


мне кажется тут не столько важна реальная толщина плиты сколько применение правильного КЭ.... если ваша ТОЛСТАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА работает как плита так и надо принимать КЭ плиты!!!конечно же все зависит от пролетов.....
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 15:49
#14
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
(50МПа для рухляка) можете подтвердить данную информацию литературным источником или это ваш личный опыт?
Это мой личный опыт и разговоры с геологами.
Очень редко дают геологи в отчетах на скальные грунты модуль упругости (хотя, допустим, рухляк особо великими деформационными характеристиками не отличается).

PS: Модуль упругости для скальных грунтов (правда не зависимо от их свойств) есть в Справочник проектировщика (Расчетно-теоретический). т2. ред. Уманского_1973 стр. 307 Таблица 19.6 (см. в даунлоаде).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 15:50
#15
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


По моему академик Крылов говорил, что не возможно получить решение с точностью большей чем точность заданных начальных условий.
Это я к тому, что задавая основание приближенно, можно обойтись (как здесь уже писали) толстой оболочкой, т.е. элементами учитывающими сдвиг.
А если хочется, то в узлах на контакте можно задать узловые элементы.

Главное, что потом делать с полученными напряжениями (при объемных элементах)?? Интегрировать по толщине будете, или как??
Pek вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 16:11
#16
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
Это я к тому, что задавая основание приближенно, можно обойтись (как здесь уже писали) толстой оболочкой, т.е. элементами учитывающими сдвиг.
А если хочется, то в узлах на контакте можно задать узловые элементы.
Может интересует не НДС плиты, а НДС каркаса например. При тостой плите иногда бывает обосновано, смотря какой шаг колонн или стен.

mitrych, при таком моделировании плита по толщине тоже должна быть разбита на конечные элементы. Если всю толщину смоделировать одним элементом, то получите неправильные перемещения. Попробуйте сначала на балочке, смоделируйте ее различными способами.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 16:58
#17
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2Jeka

Не хочу спорить об "обоснованности". ИМХО это для очень жесткой надземной конструкции. Просто думаю, что и в этом случае элемента "толстой плиты" будет достаточно.

Но можно и с объемниками выкрутиться (см. пост 15)
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 09:02
#18
mitrych

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.06.2008
Екатеринбург
Сообщений: 7


КЭ модель представляет собой фундаментную плиту в составе 2 подземных этажей.
Конечно, модель изначально строил плоскими КЭ(стены), стержневыми КЭ и КЭ толстой
оболочки (фундамент). В качестве проверки полученных результатов (Мх,My плиты), и из-за большого
интереса, решил построить модель объемными КЭ, причем не только фундаментной плиты, а всех элементов.
Ожидаемый результат: напряжения Nx,Ny в крайних слоях приты (плита разбита КЭ на слои, иначе
нет смысла). Сжимающие усилия воспринимает бетон, растягивающие-арматура.
Моя задача техническя - задать основание. Или объемными элементами, или коэфициентом постели.
Спасибо, Armin, справочник обязательно почитаю.


Вопрос конкретный, господа, что вы думете на счет вопроса в п.#4?
mitrych вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2008, 09:52
#19
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Я думаю, что это плохое решение. Такой контраст элементов может плохо сказаться на обусловленности матрицы, т.е. на качестве результатов. Но без проверки этот эффект плохо предсказуем.
А в плите сколько слоев?? Если два, то это мало, если больше то почему "Ожидаемый результат: напряжения Nx,Ny в крайних слоях приты" ?? Эпюра по толщине ведь нелинейная будет, в этом и соль.

Последний раз редактировалось Pek, 11.06.2008 в 09:54. Причина: Не дописал
Pek вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 19:09
#20
orsetto82


 
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 13
Отправить сообщение для orsetto82 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
так и грунт надо объемными телами моделировать.
Здравствуйте! Могли бы вы вкратце объяснить как построить объемное тело в ПК Лира? Спасибо!
__________________
Все хорошо получается, когда голова включается:good:
orsetto82 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 21:52
#21
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


orsetto82, а вам зачем? А так нарисовали 8 точек и дальше добавить объемное тело на вкладке чуть ниже(правее) пластин. Либо перемещение образующей. Либо через подсистему грунт.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 11:42
#22
orsetto82


 
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 13
Отправить сообщение для orsetto82 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
orsetto82, а вам зачем? А так нарисовали 8 точек и дальше добавить объемное тело на вкладке чуть ниже(правее) пластин. Либо перемещение образующей. Либо через подсистему грунт.
Спасибо, разобрался!
__________________
Все хорошо получается, когда голова включается:good:
orsetto82 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Объемные тела в ПК Лира



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА Mitya Лира / Лира-САПР 12 21.10.2009 11:18
Вопрос экспертам нелинейных расчетов в ПК Лира depak Лира / Лира-САПР 1 05.12.2007 22:12
Установка ПК Лира на Windows Vista? ander Лира / Лира-САПР 5 14.06.2007 15:21
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА Blanc Лира / Лира-САПР 28 25.05.2006 23:00