| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки
инженер ПГС
Москва
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 23999
|
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
ерунда выходит
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
1). предложить заказчику перетащить свое тяжелое оборудование на первый этаж
2). Если нельзя - предложить сломать здание и построить новое. 3). либо брать строгую схему расположения тяжелых нагрузок и усилять каждое конкретное место подведением стоек с нижнего этажа. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
покритикуйте пожайлуста этот вариант:
здесь для сравнения нижняя эпюра при нагрузке 800 кг/м2 (несущая способность) средняя эпюра при нагрузке 1500 кг/м2 (по ТЗ) и верхняя тоже при 1500 кг/м2 но при шпрингельной системе... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вместо использования клиньев можно балки притянуть к усиливаемым плитам свозными анкерами, которые сверху плиты будут фиксироваться пластинами (либо швеллерами полками вверх) - расчет покажет.
Для увеличения несущей способности и уменьшения прогиба балки можно сделать сталебетонными (коробка из двух швеллеров с планками заполненная бетоном) - в общем посмотрите пособие по проектированию ж/б элементов с жестким армированием. |
|||
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
а если как вариант сначала смонтировать металлическую балочную клетку из двутавров, снянуть их анкерами или клиньями, а потом методом торкретирования балки омонолитить...надо бы прикинуть...хотя мне уже вариант с шпренгеляим нравится... получается система стропильных и подстропильных ферм на первом этаже...
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Интересно, а почему фундаменты не затрагиваются? Надо проверить хотя-бы.
На счет притягивания балки шпильками есть сомнения: балка не включится в работу, а наоборот (если там был зазор). Омоноличивание торкретированием ничего не даст. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
стягивание в чистом виде никогда не преминяется(хотя бы из-за того что не возможно обеспечить плотное прилегание по всей площади) - однозначно в этом случае обеспечивается как минимум горизонтальность балки - а вот за счет клиньев или еще каких либо средств - это уже другой разговор. такое решение применяется редко из-за того, что зачастую заказчик не хочет терять полезную высоту вышелерасположенного этажа. а по сути работа напоминает шпренгель (хотя весьма условно). |
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Может немного утрировал, но , согласитесь, балка не включится в работу пока не получит определенный прогиб. Ведь по прогибу можно судить о нагрузке, дейстующей на балку. А если ее подвести и не расклинить, то монолитное перекрытие прогнется от дополнительной нагрузки не достаточно сильно, чтобы балка начала работать с полным использованием несущей способности ее сечения.Малый прогиб балки-значит маленькая нагрузка на нее. Поэтому перекрытие продолжит свой прогиб, но уже за пределом прочности. А клинья заранее создадут в балке изгиб, а балка по первому закону Ньютона начнет давить на перекрытие снизу еще до загружения дополнительной нагрузкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
что то вы совсем запутались... |
|||
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
расчет и усиление фундаментов при необходимости отдано специализированной организации...я им в проекте выдам как задание нагрузки от каркаса
|
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
просто металлическая балка прогибается и не создает нужную для разгрузки опорную реакцию для ж/б балки ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
нарисуйте хотя бы на листочке такую схему и вы увидите что ошибаетесь. Прогнувшееся перекрытие(балка) и подводимая балка (притягиваемая) - посмотрите какие усилия возникнут в перекрытии и балке - все станет ясно. Расчеты какие показали? интересно в расчетной схеме вы приняли уже деформированное перекрытие(с прогибами) - сомневаюсь. Решение с притянутыми балками снизу можно использовать как в разрезных, так и в неразрезных. Суть то одна увеличить растянутую зону в пролете. P.S. При подведении такой балочной схемы в неразрезных конструкциях (например в безригельном перекрытии) вообще меняется принцип работы всего перекрытия - там где была сжатая зона - появляется растянутая и т.п. - и тут одними балками не обойтись. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
это еще поспорить можно, что подводимая балка не создает разгрузки для жб ригеля. тут весь вопрос в сечении балки, ее по жесткости надо подбирать, а не по прочности.
и вообще, давайте рассмотрим вариант устройства вокруг жб ригеля металлического обрамления (а-ля ферма) из уголков. правда придеться пробивать отверстия в плите для завязки с верхним металлическим поясом, который будет лежать на плите. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
тогда да, притягивая балку увеличиваем растянутую зону |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2студент
Скажите, а несущая способность 800кг/м2 как-то дифференцирована? Типа: главная балка 900кг/м2, второстепенная - 1000кг/м2, плита 800кг/м2. Или просто 800 и все ??? Здесь важно понять, что уиливать и на что (поперечная сила, момент, кручение) ИМХО плясать надо отсюда. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
идея в том варианте в том что подводя промежуточные опоры под второстепенные балки уменьшаем грузовую площадь для главных балок и колонн...но видимо несудьба...остается вариан притягивания двутавра, шпренгельная система и тупо увеличить сеченее арматуры путем приварки к существующей арматуре...но здесь надо проверить хватит ли вообще самого сечения бетона, да и подумать как арматуру заводить сверху там где колонна
|
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
усиливая плиту - увеличиваем нагрузку на все остальное, да и в рачете второстепенных балок они произвели расчет только средних сечений с учетом распределения моментов...я проверил крайние пролеты и опорногые сечения к первой промежуточной опоре с учетом перераспределения моментов и в этих сечениях несущая способность несколько ниже чем в отчете для всей балки...поэтому усилять надо второстепенные балки точно
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
студент
Уменьшить прогиб металлических балок усиления, думаю, можно, уменьшив их свободный пролет - ввести дополнительные "коротыши" между ними в середине или в третях пролета. Если конечно цена вопроса не особо волнует. По иным вариантам. Конечно, лучше учесть конкретную расстановку оборудования. А вообще конечно проще сломать старое перекрытие нахрен ![]() По поводу усиления "фермочками" - тоже вариант, был опыт усиления стропильных балок по подобной схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если при обследовании были выполнены вскрытия армирования второстепенных балок и есть чертежи с реальным расположением арматуры в них, то можно второстепенный балки усилить, заключив их в обойму из швеллеров с двух сторон, связанных насквозь через балку шпильками. Швеллера подобрать(либо расположить) с таким расчетом, чтобы нижняя полка была заподлицо с нижней гранью балки для того, чтобы можно было связать швеллера планками.
Главные балки можно усилить похожей обоймой но только сверху и снизу (если высота этажей позволяет). Основная проблема возникает в таких ситуациях в местах стыка гл. и втор. балок усиления |
|||
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
а вот что если балку заключить снизу обойму из уголков и поперечной планки? площадь уголков подобрать по расчету как требуемую арматуру в пролете. Низ главной балки ниже отметки низа второстепенной балки на 150 мм, поэтому эта обойма подойдет как для главной балки так и для второстепенной...эту обойму притянуть к плите через сквозные шпильки и опорную плитку...в опорных участках количество шпилек можно увеличить как по расчету по наклонным сечениям...поверх опорной плитки сверху положить арматуру для восприятия надопорного момента.Все равно сверху будет 70мм бетона усиления плиты. Для второстепенных балок эту арматуру можно просто перекинуть на следующий пролет, а для главных надо посмотреть существующие армирование колонн (помоему там 4 стержня по углам) и попробывать пропустить ее между рабочими стержнями колонн в просверленные отверстия в следующий пролет. Отверстия зачеканить бетоном или составом эпоксидным. Верхнюю арматуру и нижние уголки можно через переходные элементы приварить к существующей арматуре...как вы думаете, можно? |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
гениально...супер идея
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
швеллер считается как профиль - смотрите справочники и пособия по расчету усиления таких конструкций...
|
|||
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
...один минус...бетона много заливать придеться что бы скрыть балки верхние...даже если тощий бетон залить это около 600-700 кг/м2 прибавляется , а шагать через балки эти они врядли будут...как вариант буду его тоже рассматривать...но вот все-таки для сравнения мой вариант (последний) имеет право на жизнь или в нем что-то неправильно? немного доработанный выкладываю...покритикуйте пожайлуста
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
но если сверху ваша арматура защищается стяжкой(или бетоном) автоматически, то снизу тоже надо защитить. рассмотрите вариант увеличения сжатой зоны балки(балок) за счет устройства армированной стяжки, связанной со старым бетоном. расчеты ищите тут: http://dwg.ru/dnl/2198 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Есть вариант усиления, когда по нижнему поясу балок на опорах устраиваются упоры для установки арматурного стержня с резьбой.При помощи гаек стержень натягивается и балка получает необходимый выгиб подпирая жб перекрытие в пролете.Есть вариант наклейки по низу перекрвтия стеклопластиковых полос.Однако все способы усиления нуждаются в экспериментальной проверке на натрурной конструкции- темное это дело -СНиПа нет, лучше не браться.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |