| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Сообщений: 280
|
В несущей стене (имеено посередине панели) квартиры дома 75-й серии трещина. Трещина с внутренней стороны. Через нее несет зимой. Каким материалом (то что продается в розничных магазинах в России) ее лучше заделать?
И насколько хорошо будет держаться паролон, если его монтажным клеем к зашпаклеванной стене приклееть? Чтобы потом поверх обои. Или прийдется каркас творить? Что скажете по поводу "Изовера"? Долго ли будет работать? Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 20.06.2008 в 07:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Сообщений: 280
|
Цитата:
1. Герметик (типа силиконового) 2. Шпатлевка Паролон - для утепления. Внутри квартиры же все это будет делаться. Только не хотелось бы с дюбелями и каркасами связываться: всю стену можно разворить - дополнительных трещин заработаем только. Поэтому просто хочу приклееть к стене его. С Изовером так не получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271
|
У моего знакомого такая интересная ситуация: при строительстве кирпичного многоэтажного дома при устройстве деформационного шва решили сэкономить и сделали только одну стену. Таким образом у соседей стена есть, а у него нет,- сквозит как в поле, чем не затыкай. По его словам в эту щель запихан не один старый пуховик и даже телогрейка.
Просто как совет: эту щель можно использовать, например, как средство утилизации старой одежды. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Трещину "разделай" по всей длине шпателем, чтобы удалить сколовшиеся участки. Во внутрь залей Макрофлекс для утепления. Для заделки трещины необходим ремонтный состав (Штукатурный раствор+клеящая добавка) типа "Петромикс-ШР". Можно купить в магазине.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
А монтажной пены у вас там нет? Бывает самых разных сортов. После того как её через трубочку под давлением газа вбрызгивают в полость или щель, она расширяется раза в 3-4 и заполняет пустоты. Причём поверхности нужно увлажнить. Приклеивается к бетону очень крепко. Прекрасный изолятор. А утеплять лучше каким нибудь полистиролом, потом загрунтовать и клей обои.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
5мм - вполне достаточно, чтобы тонким ножом или шпателем проконопатить щель. Там где щель слишком узкая ее можно расширить. Я сейчас сам использую эту технологию при ремонте своей квартиры. Использование герметика или монтажной пены в такой узкой щели, по моему мнению, не дает гарантии, что щель будет заполнена на всю глубину. Кроме того, монтажная пена стареет и разрушается.
Если хотите дополнительно утеплить квартиру, то придется применять гипрочный металлический каркас, который крепится к потолку и полу. По каркасу 2 слоя гипрока. Между гипроком и стеной - утеплитель. По мягкому паролону наклеить обой Вам не удастся. Не уверен, что утеплять полистиролом можно по пожарным соображениям. Последний раз редактировалось DK, 20.06.2008 в 11:06. |
|||
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Я согласен с Мюллером.
Идеально подходит пена. Но сначала надо "расковырять" щель, чтобы пена везде зашла. Можно заспринцевать шприцами расширяющийся цементный раствор. Ну, и конечно, надо будет проклеить трещину тканями под шпатлёвки/штукатурки - чтобы избежать продува. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Значит ..., может ...
А что бы сразу описать трещину? Толщина, длина, глубина (несет или дует?), близко ли стык, косая или вертикальная? Средства и технология могут быть разными. От смеси цемента с ПВА или цемента с жидким стеклом до случая с армосеткой. Но пенить в любом случае я бы не стал - не для этого она придумана. Стена НЕСУЩАЯ и метод д.б. соответственный. Последний раз редактировалось BM60, 20.06.2008 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
Одно забыли – точку росы. Изнутри удастся заделать щель см. на 5-6. Внутри тепло, снаружи холодно. Образуется конденсат. Замёрзнет. Щель будет ещё больше. Надо бы обязательно хоть как то снаружи заделать. Альпинисты-скалолазы на форуме есть?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Сообщений: 280
|
Цитата:
А то что дует - это факт. Только ребята из сервисной компании осматрели снаружи все стыки и сказали: "Все заделано и нас не ипет". Цитата:
Я хоть соориентируюсь по цене. Цитата:
По поводу пожаробезопасности: рядом с заделаеваемой стеной труба и батерея централизованного отопления. Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 20.06.2008 в 15:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Простите, последняя строчка не имеет отношения к п-пасности.
Дом панельный? Измерьте глубину щели. Долбить-ковырять безопасно, бетон не стареет. А вот швы если близко, могут малость потрещать, ежли без ума долбить, анкер-то не больше М8, но зачем сверлить? Ведь не укреплять стену надо, а ликвидировать щель. Утепляют не щель, а поверхность. О т. росы очень вовремя! Сэндвича с пустотой или пористой "начинкой в щели не должно быть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Сообщений: 280
|
Цитата:
Да, утеплять буду всю стену. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Объясните мне, чем плохо решение, предложенное в посте 2. Вопросы промерзания и образования конденсата снимаются. Шов получается непродуваемым, "теплым" и эластичным. Последнее немаловажно в случае небольших подвижек. Кроме того, простая и дешевая технология. Кто первым бросит в меня камень?
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Почему-то ни разу не прозвучало слово СИЛИКОН. Есть и для бетона, и для наружных работ. Выдавливается из тюбика с длинным носом устройством, похожим на пистолет. Он остается гибким, то есть не затвердевает до конца, в отличие от многих предложений выше. Им заделывают шели между бетонными плитами тротуаров, трещины в фундаментах и кирпичных стенах, швы между фунд. и отмосткой либо прилегающим тротуаром и др.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Сообщений: 280
|
Фотоаппаратом так и не успел щелкнуть.
Все трещины и выбоины расширил, удалив нестабильные участки, постукивая безинерционным (прорезиненным) молотком. Заделывал все трещины и выбоины при помощи жидких гвоздей (полиакрилатный герметик + клей) Henkel (cм. описание - http://www.henkel.ru/cps/rde/xchg/he...UID=00000001DO) и серпянкой из стеклоткани, предварительно нарезав ее небольшими кусочками, для армирования. Укладывал слоями: клей – кусочки серпянки – клей. Все уплотнял пальцами. Внутрь трещин шириной 1-2 мм при помощи шприца с иглой закладывал эпоксидный клей (“жидкий металл”). Сверху наклеевая серпянку с клеем, по описанной выше технологии. Кстати. Одна из выбоин по ходу щели была глубиной около 7 см. Визуально на треть толщины панели. Диаметр описанной окружности вокруг выбоины около 8 см. Выбоина имела форму конуса. Так же заделал при помощи жидких гвоздей и стеклоткани. Хотел цементной ремсмесью, но побоялся, что она не заполнить всех пустот. К тому же нет никаких гарантий, что щель неподвижна. Или можно было сделать иначе? Цитата:
Уже делаю сам - посмотрел, как делают эти «рабы»: им бы все быстрее-быстрее, кось-накось. Утепляю, так как жалуются на холод в комнате зимой. Утеплять буду всю стену, которая выходит на улицы. Для этого купил рулон утеплителя-сэндвича - два слоя бумаги, между ними полиэтилен вспененный - толщина 5 мм. Клеется как обычные "тяжелые обои". И еще чем смешать шпатлевку клеевую, чтобы она крепко держалась на плохо очищенной стене? Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 23.06.2008 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А палец насквозь?... Также, как стену.
(Цемраствор - традиционно, с добавлением ПВА - современно) Раствор наносят на ВЛАЖНУЮ поверхность. Яндекс-Гугля даже картинки покажет кроме технологии и инструкций. А здесь долго-нудно (строк под тысячу). А вариантов много... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
Заделать саму щель на глубину можно по разному. А вот чтобы не трескалось – это действительно не просто. Плиты работают. В общем такая технология:
1.замазать щель грубой шпаклёвкой, есть даже „бетонная“ шпаклёвка у Knauf, PCI и других фирм, оставить 2-3 мм канавку. 2.теперь финишная, очень мелкая и жидкая шпаклёвка,. Сразу в неё зашпаклёвывается стекловолоконная сетка. Очень тонкая, 0,2-0,3 мм, рулончик шириной 5 см. 3.Через сутки шлифуется наждачной бумагой на брусочке, лучше машинкой. Так подготавливается потолок под покраску, т.е. шва почти не видно. Без этой сеточки обязательно потрескается. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Дело в том, что в Москве тротуары из асфальта, а в NY из бетона. Щели между плитами заливают силиконом. Иначе в щелях вырастет трава, вода будет затекать под фундамент. Но мы здесь о щелях в стенах. Силикон продается в любой хозяйственной лавке, для самых разнообразных целей. Например, самое простое-как заделать края кухонной раковины, врезанной заподлицо в стол при кухне, чтоб не протекало. Силикон. Как заделать трещины в бетонном фундаменте? Силикон. Окна снаружи, чтоб не дуло.... На любой случай. У нас работает парень из Белорусии. 3 года назад был на родине. Говорит, есть в магазинах. Не может быть, чтобы в Москве не было. Вот сходу сайт А вот как выглядят тюбики
А вот русский сайт. Силикон не только для этого Последний раз редактировалось Vova, 15.07.2008 в 03:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Сообщений: 280
|
На силиконе потом шпаклевка плохо держится. К тому же щель явно более 1 см в ширину - не удержится. Поэтому сделал так:
"Заделывал все трещины и выбоины при помощи жидких гвоздей (полиакрилатный герметик + клей) Henkel (cм. описание - http://www.henkel.ru/cps/rde/xchg/he...UID=00000001DO) и серпянкой из стеклоткани, предварительно нарезав ее небольшими кусочками, для армирования. Укладывал слоями: клей – кусочки серпянки – клей. Все уплотнял пальцами." А вот трещину сверху - на потолке - я все же думаю заделать монтажной пеной, так как плиты работают . Примерно вот такой - http://www.germ.ru/obj3/0/0/95/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Сообщений: 280
|
Можно не до конца заполнить щель, к тому же на стадии высыхания излишки можно убрать пальцами - время у меня не бежит все же, так как домашние условия. А сверху потом клеевую шпаклевку. А может проармировать эту шпаклевку еще и серпянкой? Тонкую серпянку навряд ли найду
Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 15.07.2008 в 08:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2005
Москва
Сообщений: 130
|
Цитата:
Вот для кухонь и санузлов силикона, пожалуйста, завались. А смысла применять его вне жилого помещения я не вижу.
__________________
С уважением, Александр. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
Это дорогой вариант – один пистолет стоит кучу денег (40?). Достаточно самого дешёвого (2?).
http://www.germ.ru/obj3/0/0/260/ Пистолетную пену, а также двух-компонентную применяют когда ставят двери и окна. Эта пена почти не „давит“ (10?). Пена очень липкая. Липнет как цианакрилат. Снимать пока не затвердела - нет никакой возможности! Потом режется очень хорошо. Чуть больше обрезать и зашпаклевать. Есть ещё акрил. Такой же тюбик как силикон. Он не такой гибкий, но его можно красить и белить. Саму щель - хоть паклей закрыть – не важно. Вот шпаклевать надо с армировочным материалом – какой нибудь сеткой – или, поверте, растрескается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Сообщений: 280
|
Цитата:
Пистолет есть - купил за 650 р. Пена Макрофлекс ПРО в ближайшем магазине стоит всего 205 руб. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Я таким образом (монтажной пеной) заделал щель между панелями (6 см шириной). Излишки заподлицо с панелями срезал заточенным шпателем (удобнее ножа). Наклеил штукатурную сетку (самоклейку). Затем - шпатлевка и водоэмульсионная краска.
Больше года было все красиво и прелестно! А потом появилась то-о-о-ненькая трещина по всей длине панели. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
Шпаклёвка не та. Есть так называемые гибкие. Они и после затвердевания остаются эластичными. Второе – щель очень широкая. Ту уж что нибудь специальное надо, шпаклёвку на эпоксидной основе, есть и с волокнами, так сказать уже армированная. Вот одна известная фирма
http://www.baumit.ru/index.php?page=main |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Был бы дом новый - тоже так подумал бы. Но дом стоит уже 28 лет. Пора бы ему устаканиться.
Цитата:
Цитата:
Но - опять-таки: в чем может быть причина? Шпатлевка дала усадку? Увеличилась щель между плитами перекрытия? Плиты прогибались неодновременно (наверху - дети бегают-прыгают)? Последний раз редактировалось GWA18, 16.07.2008 в 12:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
Ну сеточка не зря должна быть из стекловолокна.
Всё таки мне думается это не для закрытия больших щелей и ремонта бетона http://www.spas.org.ru/id/1/11/default.php Вот официальный представитель PCI. У них кое что есть для ремонта бетона. http://www.stroysist.ru/ Большой специалист в этой области также Fa. Knauf. http://www.knauf.de/content/de/servi....php?landid=40 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 20.10.2021 16:31 |