Непрочитано 25.06.2008, 21:51 #1
Монолитная плита опертая по контуру
Nehitriy
 
инженер-проектировщик-реставратор
 
Тверь
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 28

Здравствуйте уважаемые двг-эшники !
Занимаюсь реставрацией, реконструкцией и ремонтом старых зданий - памятников архитектуры. В одном из проектов заказчик пожелал плоское междуэтажное монолитное перекрытие - "чтобы пол и потолок ровными были".
Помещение 6,7х6,5 м. Стены из красного кирпича. Полезная нагрузка 300 ( кафе).
Решили сделать монолитную плиту опертую по всем четырем стенам без защемления в них. В книгах нашел, что пролетные моменты будут 0,5х0,125ql2, т. е. в 2 раза меньше чем обычно (за счет контурного опирания).
Бетон В25. В результате расчета по прочности заложил сетку 10АIII 100 / 10АIII 100. Защ. слой 3 см. Толщина 16 см.
Сделал расчет по образованию трещин (образуются), по ширине раскрытия (вышло меньше допускаемого - 0,3 и 0,4 мм).
Все шло хорошо.. Но вот последний расчет по прогибам для элементов с трещинами в растянутой зоне показал аш 17 см против 3 (l / 200) см допускаемых.
Расчеты делал вручную по СниПу ж/б конструкции и еще нескольким книжкам.
Кто-нть делал что-нибудь подобное, и что в таких случаях делать - увеличивать толщину плиты, площадь арматуры и т.д.
Очень надеюсь на подсказки
Просмотров: 14202
 
Непрочитано 25.06.2008, 21:57
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


косяк в расчетах ищите
нагрузки брали нормативные?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 21:58
#3
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


нет, расчетные.
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2008, 22:04
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Слишком большой прогиб.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2008, 22:18
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Nehitriy Посмотреть сообщение
против 3 (l / 200) см допускаемых
не совсем верно, если у тебя кафешка, то могут и танцульки там устроить, проверяй прогиб по пункту 10.10 (формула 26) СНиП2.01.07
А толщина плиты однозначно маловата. Я бы делал не меньше 200-220мм
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2008, 23:05
#6
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


А как ты себе конструктивно представляешь в кладке защемление?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 00:00
#7
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


не ну что точно можно сказать что для такого пролета толщина маловата....как сам видишь из прогиба...200мм минимум...прогиб за счет толщины плиты полегче будет уменьшить...
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 00:26
#8
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Тут и толщина плиты мало радует (берите хотя бы 18 см а если заказчик не жмот, то 20-22) и армирование некоторые сомнения вызывает (даже без расчета 10-ка на таких пролетах как-то несерьезно смотрится).
TK вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 01:14
#9
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


В Одессе с связи с новыми требованиями по сейсмике минимальная толщина плиты ограничена 20 см
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 01:26
#10
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


Прикинул в Мономахе... получилось 10AIII с шагом 200 и верхняя и нижняя арматура при этом прогиб - 6 мм. (В25, 300 кг/кв.м. толщина плиты - 16 см)
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 03:42
#11
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Пересчитал, с теми же исходными данными. Нижняя Ф10 ш.200, верхняя Ф8ш.200. Перемещение 6мм. Не путать с прогибом

Коллега

Вы указали перемещение. чтоб получить прогиб необходимо решать нелинейнуюю задачу. Прогиб получится, если посчитать с нелинейностью, примерно 30-40мм.

Так что Nehitriy делайте нижн Ф12 ш.200, верхн Ф8 ш.200 и спите спокойно. И толщину я бы увеличил до 200мм.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 10:18
#12
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


Я вас тут немного за нос вожу насчет нагрузок.. Временная (полезная) 300 а с коэф 1,2 360, постоянная расчетная 200 (от констр пола) и еще собственный вес - 440. В сумме 1 т/кв м выходит.
А что верхняя арматура много дает ? Ее устанавливают когда бетон по сжатой зоне разрушается..вроде
VVittalik , а чем прогиб от вертик перемещения отличается? И что за нелинейная задача?
Определение прогиба я взял из Бондаренко "Ж/б и камен к-ции" 1987,
не знаю что там за способ..
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 10:19
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


при определении прогибов используют нормативные значения нагрузок, а не расчетные
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 10:22
#14
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


В деревянных и метал конструкциях - да. И в ж/б тоже?
p. s. Я просто редко последними занимаюсь
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 10:39
#15
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Чуть добавлю: длительные и постоянные нормативные нагрузки.
vvp вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 10:46
#16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Nehitriy Посмотреть сообщение
В деревянных и метал конструкциях - да. И в ж/б тоже?
Nehitriy да вы еще и не знаете в чем разница первого и второго предельного состояния!!!
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 17:38
#17
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Зачем енто сюда нелинейность приплели?

Образование трещин при определении прогиба нужно учесть, ессно, а нелинейность... Ну, учет физической нелинейности добавит что-нибудь... во втором знаке... Баловство енто. Не та конструкция.
А в линейной постановке, чтобы получить прогиб достаточно вычесть из вертикального перемещения - вертикальное смещение опор, если они включались в схему.
А как граничные условия задавались? В смысле - опирание?
GAE вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 18:05
#18
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вспоминаю свой первый курсовик по ЖБ именно такая ситауция и получилась. По всем проверкам плита проходила (или ригель уж не помню точно), а по последней - по прогибу не проходит. К преподу подхожу "чего мол делать то?", а она мне "меняешь класс бетона или толщину плиты и пересчитываешь"... Обидно было до слез... много там расчетов...

Толщину (имхо) увеличить надо, армирование (даже чисто конструктивно) меньше 12-й арматуры я бы не брал (в не зависимости от расчета).

ps. Народ, вы чего на человека взъелись? Он к стати весьма грамтоно вопросы поставил, а то что ему не знакомо слово "нелинейность"... Я таких людей уважаю только за то что он учебник в руки взял.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 20:23
#19
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


..Он к стати весьма грамтоно вопросы поставил, а то что ему не знакомо слово "нелинейность"... Я таких людей уважаю только за то что он учебник в руки взял.[/quote]
Сегодня взял толщину плиты 200 мм, арм 12АIII шаг 150. Расчет по деформациям сделал по постоянным и временным длительным нормативным нагрузкам. Моменты определил по методу предельного равновесия ( в Улицком 73 нашел ! ).
И прогибы уложились даже в 1/250 L !!
Nehitriy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 20:27
#20
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


GAE, опирание без защемления - я ж написал, т. е. свободное.
Мозголом, для ж/б не очень знал, сегодня начитался книг - узнал. Главное иметь желание учиться...
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 21:55
#21
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Nehitriy
Уважуха, мэн.
По двум предельным состояниям- это еще куда ни шло.
Но рассчитать раскрытие трещин- это уж совсем подозрительная добросовестность:))
Циник вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 00:37
#22
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Nehitriy Посмотреть сообщение
Сегодня взял толщину плиты 200 мм, арм 12АIII шаг 150. Расчет по деформациям сделал по постоянным и временным длительным нормативным нагрузкам.
Вот и чудненько...
Советую поставить нижнюю - 16, верхнюю -12. Может и некоторый перебор будет, зато после этого можешь спать спокойно
TK вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 00:42
#23
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Да чего уж там стесняться, давайте 25-ю положим! И бетончик B40 для спокойного сна....
Grim вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 00:57
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


предлагаю нижнюю поставить 14 и усе. спать спокойно. всем.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 03:22
#25
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


VVITTALIK, спасибо за информацию... продолжу совершенствоваться... Нет видимо предела ему (совершенству)...
Коллега вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 10:04
#26
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


Циник, если не очень в теме, то из боязни все считаешь. И раскрытие трещин тоже.. У меня ж нет опыта что б сказать без расчета "Вот здесь трещины не образуются, здесь образуются, но маленькие - не буду считать, а здесь большие - надо посчитать".
Лучше сразу посчитать.
p.s. расчет по второму пред сост включает расчеты по образ, раскрыт трещин, по деформациям
Nehitriy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 10:07
#27
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


Момент, кстати в обоих направлениях q L2 / 24 ( L - меньший пролет ), по методу предельного равновесия.
Это в три раза меньше обычного..
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 01:25
#28
BRIX


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24


Посчитал в СКАДе при нагрузке 3 кПа с коэффициентом надежности 1,2 при толщине плиты 16 см и армировании сверху и снизу арматурой А400. Получилось что d10 с шагом 200 более чем достаточно. Прогиб при этом чуть менее 4 мм.
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
BRIX вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 05:18
#29
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


По поводу нелинейности.
В линейной постановке задачи перемещение опредляется как для упругого тела с использованием модуля упругости бетона.
В нелинейной же, с добавлением арматуры с соответствующими х-ми, и нормативными загружениями, мы получим фактический прогиб, как для бетона с арматурой, либо разрушение конструкции.
Как правило прогиб выходит в 4-6 раз больше перемещения в линейной постановке.
Вот.
Ну и действительно, необходимо вычесть перемещение опор. Насколько я знаю раскрепление опор есть только в Лир-СТК.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 05:25
#30
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
предлагаю нижнюю поставить 14 и усе. спать спокойно. всем.
Предлагаю вообще нестроить. Нафиг оно нам надо.
Сон будет.... Обзавидуются все.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 10:06
#31
опус


 
Сообщений: n/a


BRIX!
Цитата:
Посчитал в СКАДе при нагрузке 3 кПа с коэффициентом надежности 1,2 при толщине плиты 16 см и армировании сверху и снизу арматурой А400. Получилось что d10 с шагом 200 более чем достаточно. Прогиб при этом чуть менее 4 мм.
Может быть все таки перемещение узлов - Скад по определению не может просчитать прогиб!
Только в сателлите "Арбат" при экспертизе плиты и задании конкретной арматуры возможно получение прогиба!
А так чудеса!

Насчет "нелинейности" - милости просим в раздел "Расчетные программы" - там эфтой нелинейности - тонны!!!

Последний раз редактировалось опус, 01.07.2008 в 10:13.
 
 
Непрочитано 01.07.2008, 10:30
#32
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Мне кажется, что BRIX Арбате и считал...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 10:44
#33
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Всем привет. Юзаю Статику 2007. Посчитал в этой программе при постоянной нагрузке 1т/м2 (для прикидки чтоб не париться на типы загружения разбивать не стал). Размеры плиты 6,7х6,7, толщина 160мм. В результате расчета программа выдает прогиб порядка 34мм, при нижней рабочей арматуре D16 AIII с шагом 200. Кажется Статика 2007 учитывает физ. нелинейность (где-то разрабы про это говорили). Программа еще зачем-то добавляет верхную D8 AIII, НО только на небольшом приопорном участке. В архиве файл отчета. Удачи.
Вложения
Тип файла: rar Активная_позиция.rar (482.6 Кб, 148 просмотров)
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 10:46
#34
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


10 арматуры вам точно будет маловато.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 14:42
#35
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Прямоугольная плита 6.7х6.5м, опертая по контуру, с нормативной нагрузкой 0.66т/м2, расчетной 0.76т/м2 по Справочнику проектировщика том 2 табл. 13.1 и формулам а, б и в имеет максимальный изгибающий момент Му=2.15тм/м. Прогиб средины плиты - 8.8мм.
Армирование стержнями диаметром 10AIII с ш. 100мм надежно достаточно. Предусмотреть армирование верхней зоны плиты D=8AIII с ш.200 на приопорном участке шириной 0.5м.
При качественном исполнении выполнения арматурных и бетонных работ (термовлажностного выдерживания) можно спать спокойно.
В чем и подписуюсь. (имею право)
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 19:55
#36
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


Artiznov, твой вариант похоже ближе всех к моему..
Прогиб не влезает в 1/250 L, правда. Если взять толщину 200 мм, то влезет..
Nehitriy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 20:05
#37
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


.. и вообще че-то ниже 12-ой не хочется мне ставить..
Brix, а че это ты на 300 кг/кв м прогиб посчитал , когда надо было взять около 800 кг/кв. м.
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 20:06
#38
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Да, и вправду, может 10-ку с шагом 100 положить? Тогда и жесткость будет выше. Я про меньший шаг не подумал. Завтра на работе посчитаю с шагом 100.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 01:21
#39
BRIX


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24


Nehitriy
СНиП Нагрузки и воздействия Табл.3 п.4б.. А вот почему 800?
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
BRIX вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 01:59
#40
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от BRIX Посмотреть сообщение
Nehitriy
СНиП Нагрузки и воздействия Табл.3 п.4б.. А вот почему 800?
800 это видимо с учетом собственного веса.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 05:41
#41
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Вот, посчитал с утрица плиту толщиной 16см, армирование D10 с шагом 100 - прогиб 35 мм, при тех же условиях НО толщине 18 см - прогиб 22 мм. Можно сделать толщину 16см и заармировать D14 с шагом 200, результат по прогибам тот же.
Вложения
Тип файла: rar плита 16см арм 10 шаг 100.rar (493.8 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: rar плита 18см арм 10 шаг 100.rar (490.4 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: rar плита 18см арм 14 шаг 200.rar (514.9 Кб, 124 просмотров)
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 14:11
#42
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


ну и напрашивается вывод что выбор 10/100 лучше как минимум по раскрытию трещин))))
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 14:19
#43
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


И ходить по ней удобно...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 14:55
#44
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


как вариант)
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 15:52
#45
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Artiznov!
К посту 41.
Если Вы для расчета примите исходные данные автора темы:
плита 6.7х6.5х0.16м из бетона В25, Еб=270000МПа, коэффициент Пуассона 0.2, армирование 100х100мм из 10АIII (одна нижняя сетка), нагрузка постоянная q1=360кг/м2, полезная q2=300кг/м2, средний коэффициент надежности к=1.15, предельный прогиб f=650/200=32.5мм, раскрытие трещин а=0.3мм, то получите результаты, удовлетворяющие всем требованиям эксплуатации и мало отличающиеся от моего результата (смотрите пост 35).
Вопрос. Почему по Вашему расчету прогиб 8.9мм на листе 11 и 35.4мм на листе 31. Что повлияло на столь резкий рост деформаций?
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:58
#46
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


Brix, прогиб считается от постоянных и временных длительных нормативных нагрузок.
Постоянные - собственый вес плиты и конструкция пола (без коэф надежн по нагрузке) примерно 660 кг/кв м.
Врем длит - пониженное значение полезной нагрузки из СНиПа - 100 кг/кв м.
Получается 760, что близко к 800.
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 05:20
#47
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Artiznov!
К посту 41.
Если Вы для расчета примите исходные данные автора темы:
плита 6.7х6.5х0.16м из бетона В25, Еб=270000МПа, коэффициент Пуассона 0.2, армирование 100х100мм из 10АIII (одна нижняя сетка), нагрузка постоянная q1=360кг/м2, полезная q2=300кг/м2, средний коэффициент надежности к=1.15, предельный прогиб f=650/200=32.5мм, раскрытие трещин а=0.3мм, то получите результаты, удовлетворяющие всем требованиям эксплуатации и мало отличающиеся от моего результата (смотрите пост 35).
Вопрос. Почему по Вашему расчету прогиб 8.9мм на листе 11 и 35.4мм на листе 31. Что повлияло на столь резкий рост деформаций?
Ну во первых я брал Еб=30000 МПа, т.к. бетон твердеет при естественных условиях а не при тепловой обработке; во вторых я раньше писал, что не стал разбивать загружения оп типам и задал ВСЮ нагрузку в одну, т.е. 1т/м2 - как и писал автор (см. пот №12). Зачем мух ловить? Расчет ведь "прикидочный". И "что там от чего выросло" я не знаю, я же в программе считал. А верить или не верить ваше дело и дело автора.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 07:22
#48
BRIX


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 24


Nehitriy
Собственный вес был учтен самой программой. Вес пола не учел (каюсь). Временную длительную не понижал - хуже не будет. При расчете к большой точности не стремился. Если сегодня будет время посчитаю поточнее (самому уже стало интересно).
__________________
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
BRIX вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 21:44 нелинейность
#49
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


Учет нелинейного изменения характеристик бетона при расчете на прогиб считаю целесообразным. Мономах этого не учитывает, другое дело Лира.
yuura вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 17:26
#50
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ребята, здравствуйте!
Ответьте мне пожалуйста, какой может быть максимальный пролет плиты, опертой по контуру?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 17:52
1 | #51
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


30 толщин плиты
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 18:07
1 | #52
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ответьте мне пожалуйста, какой может быть максимальный пролет плиты, опертой по контуру?
похоже на вопрос, "в чем смысл жизни"

да сделайте плоскую плиту 100*100 метров! только ее толщина будет 100/45 = 2.2 метра, и оперта она будет на 4-х черепахах, которые до этого держали Землю



Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
30 толщин плиты
45 толщин плиты [Таблица 9.1 - Улицкий, ЖБК. Расчет и проектирование, Киев, 1972]
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 22:46
#53
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Понятно. спасибо большое!
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита опертая по контуру



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Безбалочная монолитная плита по колоннам Nordrhein Железобетонные конструкции 1 29.05.2008 18:11
плита опертая по контуру Андрей Н. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.04.2008 16:25