Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире?
Минск
Регистрация: 22.11.2005
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 10721
|
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
1. на любителя
2. зависит от п.1 Если генерили ферму с помощью "генерации ферм" то не требуется и автоматически отпадает п.1 3. советую при такой ситуации изменить расчетную схему (поменять тип фермы или добавить шпренгель) 4. на расчет никак не влияет 5. СП 53-102-2004 п.11.1
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
По поводу ВП. У Вас приложена состредоточенная нагрузка не в узел. Стало быть возникает в нем (в элементе ВП) сжатие с изгибом. В ЛИР-СТК это стержень как для ферменного считать нельзя. Не учитывается момент. Поэтому нужно этот стержень просчитать вручную по формуле Ясинского с учетом момента. А для остальных стержней можно подобрать как для ферменных элементов. Подобрать профили и сравнить. По большему назначайте профиль ВП.
|
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
или просто назначить ему тип элемента "колонна"
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
В том элементе будет только изгиб, а продольная сила очень мала, и считать его надо соответственно как балку. В остальных стержнях, даже если применить КЭ 10 и не поставить шарниры, будут большие продольные усилия и не значительные моменты, поэтому их можно считать как ферменные.
|
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
мозголом из Самары, не буду спорить, это нужно смотреть по усилиям статики. Поэтому чтобы разрешить вопрос, уважаемый автор скиньте схемку. А по поводу моментов в стержне, речь идёт не о том, жесткие узлы в ферме или шарнирные. В элементах то возникает момент. Наглядный прмер видел в киниге (автора не помню). Но считают там таким образом. Можно попробовать балкой заменить, если действительно продольное усилие будет мало. Но я бы подстраховался и посчитал бы этот элемент сначал вручную.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
как вам уже писал мозголом из Самары, в том элементе который вас интересует с точки зрения изгибающих моентов продольных усилий возникать "не будет"... по сути с такой схемой можно было вообще крайние стержни убрать если не интересуют опорные усилия...а если тот стержень интересует, то его легче посчитать ручками как балку на шарнирных опорах
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63
|
|
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Я считаю, что Вым для всех элементов фермы нужно ставить КЭ плоской фермы и никаких шарниров, а для того элемента в котором нагрузка не узловая - КЭ10. Нормальная сила в этом элементе ничтожно мала, поэтому в ЛИР-СТК его необхлдимо задать как балку.
А момент, образовавшийся в этом стержне никуда "не пойдет". Нагрузка то на соседнии стержни передается в узлах, соответственно и усилия в этих стержнях будут нормальные (КЭ1). ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
GeraKol, не кого я в тупик то не гоню. Просто мы тут говорим, в том числе автор, что тип 1 надо присвоить, так в схеме то тип 10 стоит. Вы смотрели? Что значит передать момент со стержня другому? В самом стержне (передаваемом) останется момент, смысл то какой в передачи то? Разгрузить? Зачем. В соседнем стержне сила то продольная хорошая. Я посчитал схему и посмотрел. По поводу разбиения, а как вы в Визоре посмотрите прогибы? Стержень центральный НП един, при такой картине прогиб то один, а вот если разбить этот элемент на 2, то прогиб то больше будет фермы. Попробуйте. Даже балки советуют разработчики разбивать на 2 элемента.
|
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
в ферменных элементах то как в среднем стержне НП будет прогиб в середине больше чем в его узловых точках??? а по поводу момента дак вы сами подумайте куда он денется?? его узел чтоли съест?? если вы сделаете ферменные элементы то он просто пропадет а автору как раз и нужно его передать!!!! или вы считаете что напряженное состояние с огромной продольной силой и моментом такое же которое просто с продольной силой???? если ему требуется проверить ферму то мне кажется это нормальным учесть момент..тем более что он не маленький...или вы считаете что в фермах действительно узлы являются шарнирными???
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63
|
Неужели эти моменты учитывать не нужно?
И еще два вопроса: 1. При расчете как балки выдает ошибку: "Сечение тавра". 2. После импорта в СТК моменты в стержнях обнуляются (смотрю через "правая кнопка"->"усилия в элементе"), хотя задан КЭ10 и тип элемента еще не назначал. Схему вычерчивал в ACADe. Может я что не так делаю? |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Верхний пояс следует рассматривать как неразрезную балку. Шарниры в узлах убрать. Рассчитать элементы на сжатие с изгибом. Подробнее в учебнике Горева, стр. 431: "Если на ферму действует внеузловая нагрузка ... пояс фермы можно рассматривать как неразрезную балку, опирающуюся на узлы фермы..." и весь параграф 7.4.2.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
and.rey, вприниципе если пояс цельной, то ваш вариант более рационален. Только вот шарниры убираем в элементах верхнего пояса, а в элементах решётки оставляем. Получается неразрезная балка с шарнирными опорами. Стало быть, моменты на опорах крайних слева и справа в балке наразрезной будут равны 0. Или в примере Горева расмотрено жесткое сопряжение верхнего пояса с решёткой? Книги нет этой.
|
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
2. Моменты у вас равны 0 тоже странно. Я закрепил узлы шарнирно и разбил элемент пополам. Файлы прилагаю. |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
кстати если бы узлы в фермах были бы жесткими, то метод Риттера при расчете ферм был бы полной чепухой, так как подрузомевает узлы шарнирные. Посмотрите ссылку http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/.../5_termeh.html
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
К сожалению нет времени анализировать ваш расчет. Я бы в вашем случае сделал так:
1) убираем шарниры в элементах верхнего пояса 2) в узле втором по счету от опоры (и симметрично) убираем шарниры во всех примыкающих элементах, тем самым дополнительный момент распределится на все примыкающие к узлу стержни пропорционально их жесткостям EJ/L 3) далее проверка всех элементов как колонн Кроме того, ваша ферма похожа на типовую по серии 1.460, а в них крайние панели в.п. в узле примыкания к опорной стойке имеют свободу перемещений по Х, подробнее смотри в серии. В этом случае у Вас получится геометрически изменяемая система. Чтобы этого не происходило, опорный раскос должен быть цельным и работать как изгибаемый элемент, а уже к нему шарнирно примыкать шпренгель
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Цитата:
1) как правило в пределах половины фермы в.п. цельный, а у Вас нет? 2) согласен, что надо элементы решетки присоединять шарнирно к поясу 3) моменты на крайних опорах будут нулевыми 4) В Гореве дословно "Если на ферму действует внеузловая нагрузка (например, при подвеске к поясу фермы трубопровода или при смещении прогона с узла фермы), то напряжения от этого момента являются основными и ими нельзя пренебрегать. Пояс фермы в этом случае можно рассматривать как неразрезную балку, опирающуюся на узлы фермы. " далее идут формулы приближенного вычисления момента типа М=Fd/4*0.9 - при сосредоточенной нагрузке, где 0,9 - учитывает неразрезность пояса. Вам это ни к чему, Вы же усилия точно вычислите в ЛИРА, верно? 5) Книга хорошая, рекомендую, в электронном виде у меня нет, увы ![]() 6) Повторюсь - я бы во втором от опоры узле в.п. защемил все стержни решетки, чтобы на них перешел момент, это для расчета примыкающих стержней решетки, а для расчета пояса - ввел шарниры, чтобы заработал пояс. 7) Еще повторюсь - посмотрите серию на фермы 1.460, проверьте как примыкает в.п. к опорной стойке, это важно для расчета опорного раскоса
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
Цитата:
Согласен, что эти три тома Горева просто незаменимы. Вот только у меня один том есть из трех. В электронном виде тоже не встречал! Последний раз редактировалось Andrei 1777, 02.07.2008 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
если вы в узлы нагрузки будете прикладывать, смысла считать как неразрезную балку не вижу. или вы имеете ввиду случай внеузловой нагрузки???
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
ели естно то проблемы как раз и н вижу. все самое нужное и полезное было сказано в первых 7-8 постах и, а сейчас уже почти в 40 это всё мусолится))))
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
GeraKol писал мне по поводу того, что в том же мандрикове, про котрого я писал, нагрузка приложена в узлы, а не как в вашем примере, Stam. Поэтому как я уже сказал выше - с этим я согласен. По-поводу проблемы в данной теме, то она действительно уже решена и пора тему закрывать. Это моё мнение (выхожу из темы) |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Offtop: начал изучать лиру по прилагаемой книжке, хочу просчитать конструкцию, конечно в первый раз и с помощью форума, мне могут помочь от и до?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
dextron3!
Offtop: Тут maestro "рубит" в Лире как никто другой, но будет ли он тебе помогать как АМS - вопрос! ![]() Я когда-то в ней понимал - на среднем уровне! Зная, что АМS тебя никогда не бросает - будет время все, что знаю расскажу - к сожалению, у меня , знания не такие обширные, как у maestro - но первый тайм - дай Бог продержусь! Хотя мир не без добрых людей! Дерзай! ![]() Последний раз редактировалось опус, 04.07.2008 в 10:12. |
|||
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
Цитата:
PS...всмысле продолжай.....
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить Последний раз редактировалось GeraKol, 04.07.2008 в 09:22. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||