Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме

Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2008, 14:20 #1
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,499

Не судите строго. Сам не расчетчик, поэтому может где-то закралась ошибка.
Задал в SCAD раму производственного здания. Для интереса приложил условную горизонтальную нагрузку в 10 т в точке опоры нижнего узла фермы на стойку (видно на рисунках). Теперь сравнил 2 варианта:
1) Покрытие не образует жесткого диска перекрытия.
2) Покрытие образует жесткий диск перекрытия.


Исходя из теории, жесткий диск обеспечивает одинаковые перемещения по всей своей длине.
Вопрос 1: Правильно ли моделировать жесткий диск перекрытия, создав объединений перемещений по Х верхних узлов колонн и ферм.
Вопрос 2: Если все правильно, то почему такое большое усилие получается в нижнем поясе.
Вопрос 3: Если считать по учебникам, то ферма у них считается не зависимо от горизонтальных усилий (или я ошибаюсь?).
Вопрос 4 (отвлеченный): При расчете ферму надо ли перебирать возможные сочетания усилий от снега, т.е. на возможность того, что навалило снега по-максимуму, а отчищать начинают по полосам, в результате предугадать, какой узел фермы нагружен, а какой нет не представляется возможным.
Я понимаю, что для кого-то эти вопросы покажутся слишком сложными, но мне больше не у кого спросить. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения без жесткого диска.jpg
Просмотров: 351
Размер:	48.5 Кб
ID:	8362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения с жестким диском.jpg
Просмотров: 256
Размер:	50.2 Кб
ID:	8363  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра N (без жесткого диска).jpg
Просмотров: 207
Размер:	51.5 Кб
ID:	8364  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра N (жесткий диск).jpg
Просмотров: 221
Размер:	52.2 Кб
ID:	8365  

Вложения
Тип файла: zip ФОРУМ.ZIP (2.7 Кб, 118 просмотров)

Просмотров: 9133
 
Непрочитано 11.07.2008, 16:05
#2
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


Чего-то у Вас не то. Если для нижнего пояса фермы еще можно допустить сплошной рамный элемент на весь пролет, то для верхнего пояса в середине надо ввести шарнир.
Вопр.1 У Вас плоская система ХОZ. Объединение перемещений узлов верхнего пояса фермы по оси Х в этой плоскости приведет к неправильному результату.
Жестким диск перекрытий считается только в горизонтальной плоскости для создания пространственной жесткости всего сооружения., поэтому по оси У (вдоль пролета плит покрытий) еще моно допустить, но тогда у Вас д.б. другая схема. Реально плиты крепятся в 3(трех) точках, т.к. четвертая обычно не приваривается (не залезть электродом после того как установлена замыкающая плита четвертая плита в узле). Кроме того, жесткость ребристых плит покрытия на изгиб как буквы П ( учет их изгиба как буквы П в точках приварки к поясу фермы) на порядок ниже, чем жесткость стержня пояса фермы на сжатие, поэтому не учитывается .
Вопр.2 -? По логике сжимающее усилие в конце стержня нижнего пояса д.б. меньше, чем в начале( у узла приложения), но надо сначала ввести шарниры во всех узлах фермы, потом смотреть. А так – хез.
Вопр.3. Не ошибаетесь. Не учитывают. И наверно правильно деют. Если бы это влияло на работу конструкции, давно бы уже все фермы попадали в результате изменения знака усилий в нижнем поясе при боковом ветре. Просто эти усилия намного меньше усилий от собственного веса плит, фермы и т.д. Кроме того ветер ведь ешё приложен и к верхнему поясу фермы, да и жесткость фермы на сжатие ветровой нагрузкой во много-много раз выше изгибной жесткости колонн, поэтому изгиб колонн будет одинаковый.
Вопр.4. Такое наверно никто не учитывает. Наоборот, в расчетах снег лучше (для Вас) учитывать на максимум, т.к. фазы луны непредсказуемы в данном случае. Во всяком случае дяденьки, составляющие СНиПы, увеличили снежок для проектировщиков, т.е. подперли свою попку, а Вы, что, хуже их?
Николай.
Ник_Ник вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 16:16
#3
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
Вопр.3. Не ошибаетесь. Не учитывают. И наверно правильно деют. Если бы это влияло на работу конструкции, давно бы уже все фермы попадали в результате изменения знака усилий в нижнем поясе при боковом ветре. Просто эти усилия намного меньше усилий от собственного веса плит, фермы и т.д. Кроме того ветер ведь ешё приложен и к верхнему поясу фермы, да и жесткость фермы на сжатие ветровой нагрузкой во много-много раз выше изгибной жесткости колонн, поэтому изгиб колонн будет одинаковый.
Ветер учитывают.
Усилия берутся из расчета рамы.
Говард Тич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 11:25
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Цитата:
У Вас плоская система ХОZ. Объединение перемещений узлов верхнего пояса фермы по оси Х в этой плоскости приведет к неправильному результату.
Это пространственная схема.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 14:01
#5
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


Aragorn,
если Вы в фильтрах изображений включите показ общей системы координат, то увидите, что все элементы находятся в плоскости ХОЗ, т.е. это – плоская система, даже если она и заявлена как 5 типа. Поэтому объединение перемещений по Х, т.е. в плоскости системы любых узлов этой фермы приведет к неправильному результату. Объединять можно только в направлении из плоскости ХОЗ, да и то это приведет к неправильной оценке работы как пространственной системы (при анализе пространственной работы каркаса всего здания), потому, что этим объединением Вы исключите возможность закручивания каркаса здания в плане, что на самом деле бывает в реальных конструкциях при разных боковых нагрузках на каждую плоскую раму ( например крановые, ветер по углам здания сильней и т.п.).
Николай.
Ник_Ник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 14:37
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


А как тогда правильно задать жесткий диск?

Цитата:
Поэтому объединение перемещений по Х, т.е. в плоскости системы любых узлов этой фермы приведет к неправильному результату
Все равно не понял, почему нельзя объединять перемещения? Ведь по факту при работе жесткого диска перемещения верхних узлов схему будут в направлении X одинаковые.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 14:57
#7
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


А никак, в направлении оси Х диск покрытия не является жестким, по сравнению с продольной жесткостью EF стержней. Я Вам это написАл при ответе на первый вопрос. Объединение перемещений по Х узлов пояса эквивалентно введению абсолютно жестких вставок по оси Х между этими узлами и ферма по верхнему поясу становится геометрически неизменяемой вдоль оси Х – расстояние по горизонтали между узлами фермы становится постоянной величиной, не зависящей ни от жесткости стержней, ни от нагрузок на нее. Это же противоречит здравому смыслу.
В стержнях поясов такой фермы продольные усилия имеют величину порядка -цать/-сят/ -сотни тонн. Попробуйте букву П плиты покрытия сдавить такой горизонтальной силой, приложив ее в опорные точки плиты. Она примет форму буквы греческого алфавита «набла» - треугольник, поставленный на вершину. Кроме того, есть еще много других причин, почему жесткость диска плит в горизонтальной плоскости нельзя учитывать при расчете конструкции, которая несет этот диск.
Николай.
Ник_Ник вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 15:14
#8
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


Когда ведут речь о том, что диск перекрытия в горизонтальной плоскости можно считать абсолютно жестким и недеформируемым, то разговор идет о ПРОСТРАНСТВЕННОЙ работе здания в целом. Такое допущение становится возможным потому, что изгибная жесткость вертикальных элементов зданий ( колонны) на порядки меньше жесткости на сжатие плит в срединной поверхности. Такое допущение на результат расчета усилий в колоннах и элементов, обеспечивающих пространственную жесткость здания, практически не влияет, но упрощает и ускоряет вычисления. Но оно неприменимо для расчета элементов, воспринимающих нагрузку из плоскости диска перекрытий.
Как пример, к чему может привести такой подход, наложите связи по оси Х на опорные узлы фермы в Вашей схеме и приложите в какой-нибудь узел верхнего пояса в пролете вертикальную силу. Вы получите СЖАТЫЙ нижний пояс фермы. Дикость? Так же и в Вашем случае при попытке объединения перемещений узлов фермы в плоскости фермы имеем результат не соответствующий ее реальной работе.
Николай.
Ник_Ник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 19:20
#9
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Спасибо Николай. Как тогдп задать жестки диск перекрытия?
Может кто-нибудь еще посоветует? EUDOGEN всегда в таких темах участвует.
Цитата:
расстояние по горизонтали между узлами фермы становится постоянной величиной, не зависящей ни от жесткости стержней, ни от нагрузок на нее. Это же противоречит здравому смыслу.
Если плиты приварены к прогонам, которые в свою очередь приварены или закреплены болтами к узлам фермы, это расстояние будет одинаковым, или с учетом небольшой податливости - почти равным. Может я спрашиваю элементарные вещи, но хочу разобраться.

Последний раз редактировалось Aragorn, 12.07.2008 в 19:27.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 23:22
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Попытку усложнить расчетную схему учетом работы диска можно сопоставить с попыткой усложнить загружения введением весьма оригинального варианта снеговой нагрузки. Похвально конечно стремление к идеалу, но так уж далеко не надо наверно заходить. Считайте раму со стандартными нагрузками и без заморочек с диском.
Почему? По снегу - если что, там запас 40%; а от дураков ничто не спасет (ну не будете же вы учитывать вариант например с очищением в круге диаметром 4м с отвалом в вал вокруг ). По диску - задайтесь обратным вопросом - может ли реальная плитная система с реальными монтажными узлами обеспечить абсолютную жесткость вдоль пояса или равенство перемещений? Ну конечно нет! И не для этого этот диск. И вообще не для диска эти плиты. Просто учитываем их как диск в системе жесткости (или неизменяемости) сооружения в пространстве.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 07:51
#11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Неужели эта задача такая сложная? Скажите как считать!!!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 08:59
#12
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Aragorn, Ник_Ник, Ильнур, почему то вы рассматриваете как "жесткий" диск только ж/б плиты приваренные к фермам, а как насчет профилированного настила по прогонам?
Согласно рекомендаций по использованию профнастила, в сочетании с прогонами настил работает тоже как жесткий диск, насколько это правильно и необходимо учитывать ли это???
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 09:46
#13
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2Aragorn
А в чем собственно неоходимость объединения перемещений?
Расчет ферм покрытия - процедура обкатанная. Зачем изобретать велосипед?
Pek вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 09:50
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А профнастил тем более податлив. Сдвиговую жесткость сравните.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 11:23
#15
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Цитата:
2Aragorn
А в чем собственно неоходимость объединения перемещений?
Расчет ферм покрытия - процедура обкатанная. Зачем изобретать велосипед?
Для того, чтобы определить реальные прогибы, отклонения и усилия.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 11:29
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Если подразумевать под реальными совсем реальные-реальные, их можно определить только тензометрами, микрометром и т.д. на законченном объекте при реальных условиях в течение всего срока эксплуатации.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 11:31
#17
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Я не расчетчик, думал, что на самом дле все не так уж сложно. А оказывается ...
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 12:45
#18
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Aragorn
Боюсь, "реальные" условия не получаться Жесткий диск (читай абсолютно твердое тело)- идеальная модель, и введя его в расчет вы отклоняетесь от реальной работы.. Только, думаю, отклоняетесь вовсе не в запас
Тут про подобные изыскания "высокореальных" методик уже не раз говорилось.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 12:47
#19
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Aragorn
В расчете фермы и правда ничего сложного нет. Если воспользоваться классическим "неточным" подходом.
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 13:36
#20
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Сейчас у Олега Павловича спрошу.
Один из лучших расчетчиков в г. барнауле

Последний раз редактировалось Aragorn, 14.07.2008 в 13:42.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 21:57
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ждем-с..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 13:46
#22
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Отдам наверное на расчет и посмотрю, как делать правильно. Вообще он сказал, что нужно считать пространственную систему и жесткий диск создавать при помощи 44 элемента (мог уже забыть, я в SCADe не силен). Но так мне и не объяснил - почему нельзя объединять перемещения. Вот в книжке написано (Стрелецкий 1961 год, Металлические конструкции): "в расчетном отношении такую кровельную конструкцию можно рассматривать как жесткий диск, обеспечивающий одинаковое смещение всех рам блока в уровне верхних поясов ферм". Хотя дальше: "В действительности кровлю нельзя рассматривать как абсолютно жесткий диск, так как между плитами настила кровли могут происходить небольшие сдвиги. Поэтому в цехах с тяжелым режимом работы, где особенно важна поперечная жесткость, расчитывать на полную жесткость настила нельзя и проектировать конструкции следует такими, чтобы требуемая жесткость (горизонтальное смещение на уровне подкрановых балок менее 1/2500 высоты головки рельса) обеспечивалась без учета пространственной работы каркаса, назначая продольные связи в запас жесткости.
Да, интересно, дальше приведены результаты экспериментов учета податливости оснований фундаментов, которые сложно учесть в расчете. Оказалось деформации без учета упругости оснований меньше в 1.7 раза (даже при жестком настиле).
В общем - всё сложно.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 15:29
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"одинаковое смещение всех рам блока в уровне верхних поясов". Вот именно рам. И речь идет здесь о жесткости каркаса. И о перемещениях каркаса. Но не о ужесточении по верхним поясам ферм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 22:11
#24
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
Реально плиты крепятся в 3(трех) точках, т.к. четвертая обычно не приваривается (не залезть электродом после того как установлена замыкающая плита четвертая плита в узле).
На этом можно было ставить точку в рассуждениях. Я спрашиваю у автора - есть ли некий физический смысл в объединении перемещений по верху шатра? Обоснуйте пожалуйста чем вы обеспечите совместность перемещений верхнего пояса. Вы ввели чепуху в качестве исходных данных и получили чепуховый результат - программа нашла некое "среднее" перемещение по узлам верхнего пояса, с учётом чего осреднила весь упругий потенциал решётки - вы же читаете результат - посмотрите - у вас усилия в симметричных раскосах почти зеркальны - как это соотносится с приложенной нагрузкой? + засчёт неправильно вычисленного перемещения крайнего по шатру узла у вас вылезло положительное усилие в ригеле пристройки. Если хотите сэкономить на пространственной работе в старом СНиП "стальные конструкции" рекомендуется учитывать соответствующий коэффициент.
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 22:57
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Вопрос 1: Правильно ли моделировать жесткий диск перекрытия, создав объединений перемещений по Х верхних узлов колонн и ферм.
- нет!!! У вас получается подобие мгновенно-изменяемой системы с неограниченным ростом усилий. Offtop: (Вообще не надо лишний раз баловаться объединением перемещений, особенно, если "Сам не расчетчик", здесь очень легко ошибиться) В плоской модели зачем о диске думать?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме