| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,499
|
||
Просмотров: 9133
|
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Чего-то у Вас не то. Если для нижнего пояса фермы еще можно допустить сплошной рамный элемент на весь пролет, то для верхнего пояса в середине надо ввести шарнир.
Вопр.1 У Вас плоская система ХОZ. Объединение перемещений узлов верхнего пояса фермы по оси Х в этой плоскости приведет к неправильному результату. Жестким диск перекрытий считается только в горизонтальной плоскости для создания пространственной жесткости всего сооружения., поэтому по оси У (вдоль пролета плит покрытий) еще моно допустить, но тогда у Вас д.б. другая схема. Реально плиты крепятся в 3(трех) точках, т.к. четвертая обычно не приваривается (не залезть электродом после того как установлена замыкающая плита четвертая плита в узле). Кроме того, жесткость ребристых плит покрытия на изгиб как буквы П ( учет их изгиба как буквы П в точках приварки к поясу фермы) на порядок ниже, чем жесткость стержня пояса фермы на сжатие, поэтому не учитывается . Вопр.2 -? По логике сжимающее усилие в конце стержня нижнего пояса д.б. меньше, чем в начале( у узла приложения), но надо сначала ввести шарниры во всех узлах фермы, потом смотреть. А так – хез. Вопр.3. Не ошибаетесь. Не учитывают. И наверно правильно деют. Если бы это влияло на работу конструкции, давно бы уже все фермы попадали в результате изменения знака усилий в нижнем поясе при боковом ветре. Просто эти усилия намного меньше усилий от собственного веса плит, фермы и т.д. Кроме того ветер ведь ешё приложен и к верхнему поясу фермы, да и жесткость фермы на сжатие ветровой нагрузкой во много-много раз выше изгибной жесткости колонн, поэтому изгиб колонн будет одинаковый. Вопр.4. Такое наверно никто не учитывает. Наоборот, в расчетах снег лучше (для Вас) учитывать на максимум, т.к. фазы луны непредсказуемы в данном случае. Во всяком случае дяденьки, составляющие СНиПы, увеличили снежок для проектировщиков, т.е. подперли свою попку, а Вы, что, хуже их? Николай. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161
|
Цитата:
Усилия берутся из расчета рамы. |
|||
![]() |
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Aragorn,
если Вы в фильтрах изображений включите показ общей системы координат, то увидите, что все элементы находятся в плоскости ХОЗ, т.е. это – плоская система, даже если она и заявлена как 5 типа. Поэтому объединение перемещений по Х, т.е. в плоскости системы любых узлов этой фермы приведет к неправильному результату. Объединять можно только в направлении из плоскости ХОЗ, да и то это приведет к неправильной оценке работы как пространственной системы (при анализе пространственной работы каркаса всего здания), потому, что этим объединением Вы исключите возможность закручивания каркаса здания в плане, что на самом деле бывает в реальных конструкциях при разных боковых нагрузках на каждую плоскую раму ( например крановые, ветер по углам здания сильней и т.п.). Николай. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
А как тогда правильно задать жесткий диск?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
А никак, в направлении оси Х диск покрытия не является жестким, по сравнению с продольной жесткостью EF стержней. Я Вам это написАл при ответе на первый вопрос. Объединение перемещений по Х узлов пояса эквивалентно введению абсолютно жестких вставок по оси Х между этими узлами и ферма по верхнему поясу становится геометрически неизменяемой вдоль оси Х – расстояние по горизонтали между узлами фермы становится постоянной величиной, не зависящей ни от жесткости стержней, ни от нагрузок на нее. Это же противоречит здравому смыслу.
В стержнях поясов такой фермы продольные усилия имеют величину порядка -цать/-сят/ -сотни тонн. Попробуйте букву П плиты покрытия сдавить такой горизонтальной силой, приложив ее в опорные точки плиты. Она примет форму буквы греческого алфавита «набла» - треугольник, поставленный на вершину. Кроме того, есть еще много других причин, почему жесткость диска плит в горизонтальной плоскости нельзя учитывать при расчете конструкции, которая несет этот диск. Николай. |
|||
![]() |
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Когда ведут речь о том, что диск перекрытия в горизонтальной плоскости можно считать абсолютно жестким и недеформируемым, то разговор идет о ПРОСТРАНСТВЕННОЙ работе здания в целом. Такое допущение становится возможным потому, что изгибная жесткость вертикальных элементов зданий ( колонны) на порядки меньше жесткости на сжатие плит в срединной поверхности. Такое допущение на результат расчета усилий в колоннах и элементов, обеспечивающих пространственную жесткость здания, практически не влияет, но упрощает и ускоряет вычисления. Но оно неприменимо для расчета элементов, воспринимающих нагрузку из плоскости диска перекрытий.
Как пример, к чему может привести такой подход, наложите связи по оси Х на опорные узлы фермы в Вашей схеме и приложите в какой-нибудь узел верхнего пояса в пролете вертикальную силу. Вы получите СЖАТЫЙ нижний пояс фермы. Дикость? Так же и в Вашем случае при попытке объединения перемещений узлов фермы в плоскости фермы имеем результат не соответствующий ее реальной работе. Николай. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Спасибо Николай. Как тогдп задать жестки диск перекрытия?
Может кто-нибудь еще посоветует? EUDOGEN всегда в таких темах участвует. Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 12.07.2008 в 19:27. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Попытку усложнить расчетную схему учетом работы диска можно сопоставить с попыткой усложнить загружения введением весьма оригинального варианта снеговой нагрузки. Похвально конечно стремление к идеалу, но так уж далеко не надо наверно заходить. Считайте раму со стандартными нагрузками и без заморочек с диском.
Почему? По снегу - если что, там запас 40%; а от дураков ничто не спасет (ну не будете же вы учитывать вариант например с очищением в круге диаметром 4м с отвалом в вал вокруг ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Aragorn, Ник_Ник, Ильнур, почему то вы рассматриваете как "жесткий" диск только ж/б плиты приваренные к фермам, а как насчет профилированного настила по прогонам?
Согласно рекомендаций по использованию профнастила, в сочетании с прогонами настил работает тоже как жесткий диск, насколько это правильно и необходимо учитывать ли это???
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Если подразумевать под реальными совсем реальные-реальные, их можно определить только тензометрами, микрометром и т.д. на законченном объекте при реальных условиях в течение всего срока эксплуатации.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Aragorn
Боюсь, "реальные" условия не получаться ![]() ![]() Тут про подобные изыскания "высокореальных" методик уже не раз говорилось. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Отдам наверное на расчет и посмотрю, как делать правильно. Вообще он сказал, что нужно считать пространственную систему и жесткий диск создавать при помощи 44 элемента (мог уже забыть, я в SCADe не силен). Но так мне и не объяснил - почему нельзя объединять перемещения. Вот в книжке написано (Стрелецкий 1961 год, Металлические конструкции): "в расчетном отношении такую кровельную конструкцию можно рассматривать как жесткий диск, обеспечивающий одинаковое смещение всех рам блока в уровне верхних поясов ферм". Хотя дальше: "В действительности кровлю нельзя рассматривать как абсолютно жесткий диск, так как между плитами настила кровли могут происходить небольшие сдвиги. Поэтому в цехах с тяжелым режимом работы, где особенно важна поперечная жесткость, расчитывать на полную жесткость настила нельзя и проектировать конструкции следует такими, чтобы требуемая жесткость (горизонтальное смещение на уровне подкрановых балок менее 1/2500 высоты головки рельса) обеспечивалась без учета пространственной работы каркаса, назначая продольные связи в запас жесткости.
Да, интересно, дальше приведены результаты экспериментов учета податливости оснований фундаментов, которые сложно учесть в расчете. Оказалось деформации без учета упругости оснований меньше в 1.7 раза (даже при жестком настиле). В общем - всё сложно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
"одинаковое смещение всех рам блока в уровне верхних поясов". Вот именно рам. И речь идет здесь о жесткости каркаса. И о перемещениях каркаса. Но не о ужесточении по верхним поясам ферм.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
На этом можно было ставить точку в рассуждениях. Я спрашиваю у автора - есть ли некий физический смысл в объединении перемещений по верху шатра? Обоснуйте пожалуйста чем вы обеспечите совместность перемещений верхнего пояса. Вы ввели чепуху в качестве исходных данных и получили чепуховый результат - программа нашла некое "среднее" перемещение по узлам верхнего пояса, с учётом чего осреднила весь упругий потенциал решётки - вы же читаете результат - посмотрите - у вас усилия в симметричных раскосах почти зеркальны - как это соотносится с приложенной нагрузкой? + засчёт неправильно вычисленного перемещения крайнего по шатру узла у вас вылезло положительное усилие в ригеле пристройки. Если хотите сэкономить на пространственной работе в старом СНиП "стальные конструкции" рекомендуется учитывать соответствующий коэффициент.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.05.2007 13:15 |
Как получить серийный номер жесткого диска | p4s8 | Программирование | 24 | 26.07.2006 14:58 |
Перекрытия подвешанные к ферме | Egor | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.06.2005 11:09 |