Опалубка. Вопрос производителям работ.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опалубка. Вопрос производителям работ.

Опалубка. Вопрос производителям работ.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2008, 13:25 #1
Опалубка. Вопрос производителям работ.
Ander822
 
Minsk
Регистрация: 16.07.2007
Сообщений: 84

Хотелось бы узнать мнение людей, непосредственно работающих с инвентарной опалубкой. Какая система крупнощитовой опалубки наиболие удобна в работе.
Преимущества и недостатки одной системы перед другой.
Просмотров: 18786
 
Непрочитано 15.07.2008, 15:10
#2
gipro

лайсенсед инжиниа
 
Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщений: 1,158


Какие системы ты хочешь обсудить? Peri? Doka? Hunnebeck?
Я работал со многими системами. Как отечественными так и импортными. Все опалубки обзываются "универсальными", хотя такими не являются. Везде необходимо применять доборы, а на площадке этот процесс не так прост как в видеороликах, предлагаемых производителями...
Различия в основном в том, что отечественные системы более тяжелые (если легкие, то ненадежные), зато куда более дешевые. Западные легче, проще в монтаже и демонтаже, имеют кучу всяких мулек, типа приспособлений для складирования и транспортировки, но ЦЕНА...
gipro вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 20:37
#3
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Во многих системах, есть так называемые распалубочные элементы для лифтовых шахт.
Та квот, хотелось бы узнать в какой из систем данный вопрос решен наиболие рационально.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 13:21
#4
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


любая современная опалубка удобна в работе. Опалубки отличаются только прочностью - есть чуть дороже и чуть крепче (дуракоупорней) и подешевле , но более хлипкая
алюминиевую - брать не стоит
выпущенную на местных заводах "на коленке" тоже, несмотря на низкую цену, общие затраты будут выше
я, как только добью всю "советскую" опалубку, буду брать Hunnebeck
их аргументы были убедительней, чем дока, пери и мева
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 22:59
#5
Monk

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 24
<phrase 1=


Согласен с Андреем!
Разные опалубки отличаются лишь потребительскими свойствами, чуть лучше, чуть хуже, и должны соответсвовать одному ГОСТу. Я тоже работал с различными системами опалубки и как прораб, начальник участка и как инженер технадзора и пришёл к твёрдому убеждению, что всё зависит от квалификации рабочих, а ещё точнее от квалификации прорабов работающих с этими рабочими. От его ответственности и знаний. И нет такой опалубки которую не мог бы порвать дурак-рабочий под руководством, вернее под пофигизмом такого же прораба, с помощью своей дури и крана.
А технологичнее стальная опалубка. Аллюминевая легче, но в условиях стройки не ремонтнопригодна и сооблазн воровства. Сворованных три кг замка от аллюминевой опалубки - это месячная з/плата рабочего, так чего надрываться месяц, когда счастье так близко
А длительная эксплуатация опалубки, тупо зависит от того, что записано в её паспорте. Положено три замка и три винтовых стяжки на стык - надо ставить. Положены двухуровневые подкосы на щит - ставить. А то делают абы как простоты ради, чего же потом удивляться?! Не моё же....
Monk вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2008, 03:28
#6
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от Monk Посмотреть сообщение
......
А длительная эксплуатация опалубки, тупо зависит от того, что записано в её паспорте. Положено три замка и три винтовых стяжки на стык - надо ставить. Положены двухуровневые подкосы на щит - ставить. А то делают абы как простоты ради, чего же потом удивляться?! Не моё же....
Возможное мое фото лучше бы в БСК, но подумал ,что и здесь вполне уместно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00603(2).jpg
Просмотров: 1346
Размер:	145.7 Кб
ID:	8573  
MYV вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2008, 04:44
#7
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


MYV!
Отличная многоинформативная фотография!
Наглядное пособие для курсов повышения ИТР-строителей. Помещать в БСК- не по теме, т.к. это массовое явление.
Подписать:
"Найдите 10 нарушений ведения арматурно-опалубочных и бетонных работ."
Опалубка отличная, быстро сборно-разборная на клиновых замках, палуба щитов из бакелизированной фанеры.

Вопрос не по теме:
Где выполнена фотография? Похоже где-то на юге за пределами России.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2008, 07:20
#8
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
MYV!
......Опалубка отличная, быстро сборно-разборная на клиновых замках, палуба щитов из бакелизированной фанеры.

Вопрос не по теме:
Где выполнена фотография? Похоже где-то на юге за пределами России.
Опалубка Ю-Корейская, широко применяется на стройках Владивостока. Фото с одной из этих строек.
MYV вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2008, 08:46
#9
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


MYV!
Спасибо!
Меня удивила мягкость дальневосточной зимы. Снимок сделан 8 января. У нас трещали морозы под 40.
Широка страна моя родная!
У нас применяется деревянная досчатая опалубка или, в редких случаях, щитовая деревянная опалубка. Когда строили ЛПК (1974-1988) применяли термоактивную модульную стальную опалубку, в которой выполняли стены, фундаменты и ростверки и, даже, безбалочные перекрытия в любое время года. Стройка закончилась. Стройкомплекс развалился.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 02:57
#10
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


>Lev_37
Ну в отношении зимы - не совсем так. Хоть Влад-ок и находится на широте Сочи, и зимой много солнца, но наши -15,-20 с ветром 15, 20 соответствуют сибирским -30, -40.
С Корейской опалубкой знаком, тк подрабатываю в фирме, которая занимается поставками этой опалубки в Россию.
MYV вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 05:48
#11
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


MYV!
Применена Ю-Корейская опалубка.
Бетонные работы выполняются при отрицательной температуре.
Какие методы предохранения от замерзания бетона?!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 09:04
#12
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Lev_37 - судя по фоторгафии как минимум используют греющие шнуры (на арматуре колонн слева на фото) + укрывочный материал боковых граней опалубки (синего цвета возле опалубки) + минвата для укрытия верхней плоскости конструкций ( кучки желтого цвета в средине фото).
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 09:07
#13
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
MYV!
Применена Ю-Корейская опалубка.
Бетонные работы выполняются при отрицательной температуре.
Какие методы предохранения от замерзания бетона?!
Греющий провод, см.фото.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00558(3).jpg
Просмотров: 921
Размер:	147.1 Кб
ID:	8583  
MYV вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 15:43
#14
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


mavlin- интересовался системами для лифтовых шахт. Мне тоже интересно. Взяли опалубку одной компании - так не получилось так как рекламировали...
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 03:11
#15
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


>Витос
В моем #13 на фото как раз захвачены лифтовые шахты, каких-либо нареканий к опалубке в этой части не слышал.
MYV вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 10:33
#16
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Мы ведь говорим о цельном блоке составляющем четыре внутренние плоскости шахты лифта. Между противоположными стенкаи обычно расплогаются распорки. При демонтаже такой блок слегка складывается, что позволяет извлечь его из шахты.
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2008, 03:19
#17
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


Работаю проектировщиком опалубочных систем уже долгое время. Знаю тему как говорится изнутри, поэтому у меня на этот счёт сформировалось устойчивое мнение.

Выделю четыре фирмы-производителя, которые наиболее интересны:

DOKA
PERI
MEVA
HUNNEBECK


Соответственно по системам крупнощитовой опалубки:

DOKA - Система Framax (высота щита 330, 270)
PERI - TRIO (высота щита 330,270)
MEVA - MAMMUT (высота щита 350, 300, 250)
HUNNEBECK - MANTO (высота щита 330, 270)


У DOKA и HUNNEBECK щиты оцинкованные, у PERI и MEVA - окраска + защитное покрытие. На мой взгляд, по моему опыту и по словам ремонтников - легче ремонтировать и восстанавливать крашеную опалубку.

Каждая из систем имеет свои плюсы и минусы, но вцелом эти системы равноценны и приблизительно одного качества.

Моё мнение таково... Если компания решила всерьёз и надолго заниматься монолитом, то лучше покупать опалубку одной из этих четырёх фирм-производителей.

Да, цена будет высокой, но эта опалубка окупится, и начнёт давать чистую прибыль. Это уже проверено опытом многих крупных компаний. В среднем эта опалубка нормально отработает минимум 5 лет при условии постоянной эксплуатации. Если в фирме организована грамотная система учёта, ремонта, хранения и эксплуатации, то и 8-10 лет отработает.
Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2008, 03:31
#18
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13




Вот, собирали опалубку Mammut (Meva) для заливки стены высотой 7 м и толщиной стены 1 м. Вцелом опалубку под участок бетонирования на 30 метров собрали за 8 часов. Достаточно быстро и удобно. Заливка производилась почти без ограничения по скорости бетонирования на всю высоту.
Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2008, 03:46
#19
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


По поводу лифтовых шахт.

Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 13:48
#20
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Юрик-СПб А у других нет лифтовых шахт ?
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 14:15
#21
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Юрик-СПб Посмотреть сообщение
Выделю четыре фирмы-производителя, которые наиболее интересны:

DOKA
PERI
MEVA
HUNNEBECK

А есть фото с применением, особенно интересна HUNNEBECK[/b]. И вообще проектирование опалубочных работ на плечах проектировщиков или застройщиков, они вроде в ППР входят а не в ПОС. А ППР строит. компания разрабатывает.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 15:15
#22
gipro

лайсенсед инжиниа
 
Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщений: 1,158


Естественно проектированием опалубки занимается подрядчик. Откуда проектировщику знать какая у вас в фирме применяется система? Может вы по-старинке из горбыля щиты сколотите...
gipro вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 19:21 виды опалубки
#23
maleks

архитектор
 
Регистрация: 14.08.2008
питер
Сообщений: 35
<phrase 1=


вопросик видимо к юрик-spb? можно ли и если да, то с какой опалубкой вести радиальные стены?
__________________
злобный ублюдок:crazy:
maleks вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 21:56
#24
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


maleks

Хороший вопрос Разумеется можно. Способов решения данной проблемы большое количество. Всё зависит от конкретного проекта.

Однако я могу выделить 2 основных подхода к решению.

1) Формирование бетонной поверхности без отклонения от идеальной проектной кривой (в этом случае, опалубка точно повторяет линию кривой, как в проекте).

2) Формирование бетонной поверхности с отклонением от идеальной проектной кривой (в этом случае, кривая формируется сегментными отрезками определённой длинны и с отклонением от линии идеальной кривой в точке середины сегментного отрезка).

Для первого случая используется специальная опалубка для радиальных поверхностей, это системы:

у MEVA это две системы: Rundfix и Arcus
у DOKA это система опалубки для радиальных стен H 20
у PERI это три системы: RUNDFLEX, RUNDFLEX Plus и система GRV
у Hunnebeck это RONDA и GF20(вариант радиальных стен)

Во втором случае (преимущественно для больших радиусов), используется стадартная стеновая опалубка, со всталеными между щитами:
вариант1 Брус-компенсатор. Соответственно по внутренней части он маньше, по внешней - больше. (размеры определюются расчётом).
вариант2 Специальные инвентарные вставки компенсаторы из гибкой жести.

Размеры щитов зависят от допустимого отклонения от линии идеальной кривой и соответственно радиуса.

При очень больших радиусах, (по моему опыту это гдето в районе от 100 м) как показывает практика, не требуется ни первый ни второй подход, достаточно выствить обычную стеновую опалубку по маяковым точкам кривой. За счёт небольшого люфта между щитами опалубки, обычно проблем не возникает.

Вцелом, производители опалубки могут дать решение по любой архитектурной конструкции, однако тут определяющим фактором является готовность строителей (заказчиков) идти на затраты по приобретению подобной опалубки
Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 22:06
#25
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


Tym

Обычно строители сами заключают договора с производителями опалубки. Соответственно, производители опалубки, производят все расчёты и проектирование по своим системам и выдают строителям готовый проект, который ПТО строителей подшивает и привязывает к ППР. Исключение: сложные объекты, где все решения по опалубке нужно согласовывать с проектировщиками (например места рабочих швов в ответственных конструкциях)
Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 22:08
#26
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


Витос

Системы для лифтовых есть у всех производителей. Просто выложил что было под рукой
Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 22:27
#27
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13




Tym
монтаж Hunnebeck система Manto. Объект в Москве.
Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 16:11
#28
sergei84

инженер-строитель
 
Регистрация: 10.04.2008
Москва
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Юрик-СПб Посмотреть сообщение


Вот, собирали опалубку Mammut (Meva) для заливки стены высотой 7 м и толщиной стены 1 м. Вцелом опалубку под участок бетонирования на 30 метров собрали за 8 часов. Достаточно быстро и удобно. Заливка производилась почти без ограничения по скорости бетонирования на всю высоту.
как осуществлялось вибрирование укладываемой смеси в нижних слоях стены?
Использовались ручные вибраторы с длиной гибкого вала более 7 м? есть такие?
Как производить визуальный контроль качества уплотнения бетонной смеси с такой высоты?
sergei84 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:06
#29
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


А знает кто-нибудь, какое расстояние по высоте между отверстиями под анкерные тяжи в опалубочных щитах Doka Framax?
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 22:17
#30
MefodiyM


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
А знает кто-нибудь, какое расстояние по высоте между отверстиями под анкерные тяжи в опалубочных щитах Doka Framax?
максимальное - 1,55м
MefodiyM вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 18:13
#31
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от MefodiyM Посмотреть сообщение
максимальное - 1,55м
Хотелось бы знать всю цепочку размеров
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 20:53
1 | #32
MefodiyM


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Хотелось бы знать
57,5 - 1,55 - 1,15 снизу-вверх для щита 3,3м
MefodiyM вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 13:46
#33
б@кены4


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 65


Мне понравились: "Dalli" и "Ulma"
б@кены4 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 22:22
#34
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


А кто-нибудь имел дело с односторнним бетонированием (без опорных ферм)?
Если да, то оделитесь опытом.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 23:33
#35
вейко


 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32


свободное падение бетонной смеси рекомендуют до 2 метров

у вас тут добрых 3
хобот запускаете?

Юрик-СПб, а сколько оборотов выдерживают опалубки?
ато вы в годах говорите ведь простои бывают.
вейко вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 11:10
#36
MefodiyM


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
А кто-нибудь имел дело с односторнним бетонированием (без опорных ферм)?
Тут или засверливать анкеры, в которые потом стяжки устанавливать, или распорки в параллельную стенку. А чем фермы то не нравятся?
MefodiyM вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 15:43
#37
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от MefodiyM Посмотреть сообщение
Тут или засверливать анкеры, в которые потом стяжки устанавливать, или распорки в параллельную стенку. А чем фермы то не нравятся?
Фермы - дорогое удовольствие, занимают много места и в дальнейшем редко применяются...
-mavlin- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опалубка. Вопрос производителям работ.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перечень актов скрытых работ DY Прочее. Архитектура и строительство 188 17.06.2015 22:25
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Организация и технология проведения строй. работ с применением плавсредств. zinger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.05.2008 12:22
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35