База стальной колонны, защемленная в двух направлениях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стальной колонны, защемленная в двух направлениях

База стальной колонны, защемленная в двух направлениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2008, 11:11 #1
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые колегги.
Дан эскиз базы. Смущает крепление траверсы из пл-ти колонны , момент на колонну от них передается через вертикальные швы основной траверсы, по расчету эти швы держат этот момент, т.к. база взята на все колонны одна и эти швы взяты по самой тяжелой колонне, а она практически центрально сжата, а там где есть моменты, продольные силы минимальны.
Но подскажите, как сконструировать такую базу получше.
Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Базадвг.dwg (77.1 Кб, 2799 просмотров)

Просмотров: 11251
 
Непрочитано 22.07.2008, 12:00
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Примерно так и делается. Траверсу приварить к полке с проваром. Усилия для расчета швов суммировать. Для солидности сортировать на тау и сигма. Затем полученную высоту траверсы умножаете на 1,3...1,8 и чертите...Не забываете указывать типы швов по ГОСТ (ручн. или авт.) и катеты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 13:08
#3
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Не понятно: у Вас анкерится в фундамент одна пластина, а кней варится другая вместе с колонной и траверсой? Тогда зачем Вы у траверсы ребра так вытягиваете если плита короткая и ребра привариваете только на треть? По-моему разумнее сделать колонну с одной широкой опорной плитой, приварить к ней нормально (но всю длину) ребра траверсы и ее же анкерить.
Начертите разрез.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 13:15 База
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Одноплоскостная база
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
База.dwg (113.4 Кб, 2200 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 15:03
#5
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Крепление анкеров идет по веерху траверсы, это дает более жесткий узел, т.е. надежнее.
Анкеры не идут в опорную плиту.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 15:33
#6
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Все верно, то что показано в 1 посте не совсем жесткий узел. При жесткой базе на базу навариваются горизонтальные пластины и анкеры выводятся и закручиваются на них, а не на опорной плите. По сути вы делаете сейчас шарнирный узел и усиливаете его ребрами.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 15:42
#7
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


анкеры не идут в опорную плиту))) большой прямоугольник это фундамент, опорные плитки условно не показаны, это же эскиз. вот
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 16:17
#8
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


А куда же они идут? Расуйте эскиз-разрез тогда будет понятно.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 23:04
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


AF9999 : "Расуйте эскиз-разрез "
А посмотреть для начала стандартную базу с поста 4?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.07.2008 в 07:24.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 23:57
#10
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Нормальный, с видуб эскиз. Я всегда переживаю за устойчивость траверс от давления траверсной плитки.Тут смотрю 30мм траверсы, можно спать спокойно . Есть соображения на этот счет?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 09:18
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Устойчивость траверсы проверяется обычным способом, можно с упрощениями в сторону запаса. Обычно до потери устойчивости очень далеко получается.
Реальной силой, могущей вызвать потерю устойчивости, является преднатяг анкера. По законам монтажа это до 75% несущей способности болта. Усилие же вырыва анкера от момента в колонне как правило, не больше этого (анкер назначаем, надеюсь, с запасцем?). И эти усилия (важно!) не суммируются! Это трудно осознать, но дело обстоит так: преднатяг является внутренним усилием системы. При появлении вырывающего усилия оно начинает ЗАМЕЩАТЬ усилие преднатяга, а не суммироваться с ним. Эти дела подробно описываются в машиностроительных науках.
Поэтому не нужно так сильно переживать. Там еще помогают устойчивости монтажные сварные швы анкерных плит (к траверсе).
Большая анкерная плита рассчитывается на изгиб как балка, с учетом сказанного выше. Ослабление отверстием компенсируется плиткой-шайбой-сварные швы там желательно по всему периметру иметь. Ну и т.д...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 11:03
#12
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Спасибо, уважаемые коллеги, за подробные комментарии.
Конечно все взято с запасом и не маленьким.
Но вот насчет анкерной плитки - я поставил два швеллера №16, а то как-то лист металла мне страшно.)
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 13:08
#13
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Dmitij: "Расуйте эскиз-разрез "
А посмотреть для начала стандартную базу с поста 4?
Посмотрел.
Что еще не понятно тогда автору темы?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 13:11
#14
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Спасибо, уважаемые коллеги, за подробные комментарии.
Конечно все взято с запасом и не маленьким.
Но вот насчет анкерной плитки - я поставил два швеллера №16, а то как-то лист металла мне страшно.)
У швеллера №16 стеночка-то совсем хлипкая, зачем выдумываете? Ведь нужно еще сверху приварить шайбу для анкенрных болтов, а полочки-то мешать будут.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 14:09
#15
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


АF9999
Вы считаете что стенка может потерять устойчивость?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:48
#16
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Почему Вы думаете, что лист t = 20 не удержит? Чем лучше швеллер? Он дороже и там совершенно не нужен.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:53
#17
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Ильнур, что за способ, разъясни. Я вот думаю проверить как консольную балку на услойчивость плоской формы изгиба, но нигде вроде не проверяют. Как найти гарантированный минимум, 6мм не поставишь же?
Я бы тоже не стал ставить 16 швеллер, вдруг стенка не выдержит, да и высоко как-то. вот П-образная сварная перемычка как у Ильнура выглядит надежнее. А в серии так вроде цельную толстенную пластину кладут.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 15:59
#18
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Да я не утверждаю, что лист не выдержит, просто я всегда 2 швеллера беру, вроде как жеще, получается, по расчету на несущую способность анкеров (два анкера диаметром 30) у меня получились два швеллера №12, я взял 16-тые.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 16:15
#19
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


А теперь сюрприз: п. 5.13 и п. 7.6 СНиПа II-23-81*. А над опорой швеллера(то есть над траверсой) полный криминал наверно.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 16:57
#20
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


так шайба (10см) укладывается сверху толстая, в этом случае я взял 20мм, она распределяет местную нагрузку по площади и связывает швеллеры.
Да и в институте как сейчас помню, проверяли максиму на прочность, не более, у препода еще специально уточнял.
И потом, база омоноличивается.

Последний раз редактировалось Dmitij, 23.07.2008 в 17:09.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 19:46
#21
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Преподаватель отменил действие пункта снипа? Не может быть. А между траверсой и швеллером тоже шайба?, там стенка по напряжениям даже не пройдет.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 07:38
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


По поводу "швеллер или пластина": сложилась традиция делать из пластин - думается из-за простоты в исполнении, а главное в расчетах: гарантированная надежность.
Ребра же в базе с п.4 - это результат индивидуальности в подходе к вопросам унификации и экономичности. Имеется ввиду толщины листов, примененных в проекте. Точно не помню, но лист без ребер просто портил вид спецификации - еще одна доп. позиция.
А швеллер, хоть 12, хоть 16, не мудро. Стенка тонкая, сечение несимметричное, сила сосредоточенная и т.д. Если бы ребра в швеллер под шайбу (гайку) и в районе траверс, куда ни шло... Но высота... В-общем, не мудро. Ну если очень хочется швеллер, ложите плашмя, наварив пластину вдоль (коробочку соорудить). А что, проблемы с листом 25...30?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 11:17
#23
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Почему не симметричное, ставят же два швеллера, стенками друг друг, между ними анкерный болт.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 11:21
#24
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Dmitij, ну так что на счет напряжений в стенке швеллела прямо над траверсой?
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 12:07
#25
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


По касательным проходят даже если стенку брать не двойной толщины а меньшей я взял 0,75 , по расчету вышел анкер диаметром 24, проверте сами.
Но вопрос, конечно, не закрыт. Вопрос устойчивости открыт. Анкерная балка длиной 400мм, база омоноличивается, при таких условиях разве возможна потеря устойчивости?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 12:47
#26
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Усилие в анкере порядка 9тс.
Опорная реакция в одном швеллере 4,5тс
Толщина траверсы 3см
Толщина полки швеллера 0,84см
Толщина стенки швеллера 0,5см
Местные напляжения в стенке:
сигма=4,5/(3+0,84*2)/0,5=1,92тс/см2
Проходит, я почему-то думал что анкера 30мм.
Если траверса 20мм, то швеллер не пройдет.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 13:20
#27
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Ну и по касательным вроде все не плохо, так чтож с устойчивостью?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 15:02
#28
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


А, забыл, швеллера залиты в бетон. Трудно сказать об устойчивости, мне кажется все зависит насколько толстым будет слой бетона вокруг швеллера, ведь треснуть может.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 15:30
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Бетон не следует вводить в расчет. Для данного случая...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стальной колонны, защемленная в двух направлениях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены Dmitij Железобетонные конструкции 23 23.07.2008 15:14
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27