| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Рассчет сварных соединений.....
Проектирование
Харьков
Регистрация: 01.04.2006
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 18425
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
За счет чего говорите у Вас трение гарантированное обеспечивается? Я не участвовал в предыдущем вопросе, и по рисунку это все хозяйство не смещается вниз только благодаря трению. Хотел умный
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
![]() |
Уважаемый Ильнур Извиняюсь, не все показано на рисунке, нет смещаеться благодаря тяжам проходящм через колонну, не доделал еще, извиняюсь...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Сварные швы здесь никак (ни теор., ни прак.) не смогут участвовать в работе швеллера как неразрезной балки- не та жесткость у обрамления из уголков.
Швы надо рссчитать на М и Q с одной консоли, и (дальше не видно) на всякийслучай каждую веитвь на полное усилие. при этом М расладывется на раст. сжим усил. вдоль полок швеллера - на них считаем гориз. швы. А Q воспринимается вертикальным швом. Это для начала. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
![]() |
[*]1
Уважаемый Ильнур, я правильно вас понял: момент грубо говоря действует по оси швеллера, я его раскладываю на пару сил, т.е. одна сжимающая а другая растягующая соотв. в нижней и верхней гранях элемента....И считаю эти швы по отдельности на растягивающие и на сжимающие усилия. А затем на действие поперечной силы проверяю вертикальный шов... Я смотрел ПОСОБИЕ по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81) да впрочем и все остальное.... И....может так 1.. Определяем напряжение в соединении от поперечной силы Q 2. Результирующее напряжение - это сумма векторов напряжения от силы Q , перенесенной в центр тяжести периметра швов ( TQ), и напряжения от момента ( TMQ): 3.Определение напряжения в соединении от момента 4 Определяем суммарное напряжение в соединении просуммировав вектора... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Здесь все швы работают на срез всей длиной. Я беру 1,5 т/кв.см (переходите от кН на т сразу).
По схеме: Вы берете Q передаете ребру, затем неудобным образом (поперек) передаете на "вут" и затем только на обойму, причем и сверху швеллера и снизу. А нельзя разве Q непосредственно на обойму передать - монтажный шов изнутри? Вы наверно уже знаете, что шв., двутав. сечения передают 95% мом. через полки, а 95% Q через стенку. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
![]() |
Цитата:
Согласен что вот так корявенько получаеться.... Ноя швы расчитывал по той схеме которую я приводил выше и учитывал только 3 шва которые у меня есть -это воспринимающий Q вертикальный(приварка стенки к обойме ) и воспринимающий момент 2 горизонтальных шва(приварка обоймы к полкам) Ну да,угловые швы работают все на срез (условный).... Вопрос мой заключался в следующем: А не перемудрил ли я со вставкой вутов и ребер, и правильно ли посчитал расчетные швы используя приведеную выше схему...можно ли так или лучше использовать ваше предложение.... ? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
![]() |
Цитата:
Или я не прав...? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Tolyan!
Вы посчитали величины М и Q в узле? Исходя из предположения, что от 1п.м. лестничного марша расчетная нагрузка 1т/м, то в узле Q=12т, М=4.2тм. На один из четырех фланговых швов действует горизонтальная нагрузка N=4.2/0.3/4=3.5т, длина шва (10-1х2)=8см. Расчетный катет сварного шва к=3500/8/1200х10=3.6мм. Вертикальная нагрузка 12т воспринимается 4-мя вертикальными швами длиной по 300мм. Ваши вертикальные косынки (или ребра) из листа 10мм кроме вреда (поперечные сварные швы) никакой пользы не дают. Прошу обратить особое внимание на установку двух шпилек D=36мм, которые будут воспринимать вертикальную нагрузку 12т. Какие указания Вы написали на рабочем чертеже по их установке? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
![]() |
Да честно говоря еще не написал, что можно написать..... ну пожалуй то каким диаметром необходимо сверлить...и каким сверлом, хотя такого диаметра это уже сверлом назвать тяжело, это бур, ну обязательно с водичкой надо, в противном случае бур может не один понадобиться.ну, что необходимо учитыавть расстановку арматуры... ну и если уж все таки попадут в нее, то что с ней делать... а что с ней делать... пока не знаю еще подумаю....
Еще поразмышляю что же делать с єтой бедой.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Tolyan!
У Вас затруднения с устройством отверстий в колонне? Обойму из 4-х уголков длиной 2.5 м закрепите на колонне с опиранием на верхний обрез фундамента. Вы рассчитали и законструировали лестничные марши? При расчете обязательно учтите предельные прогибы и "зыбкость" косоуров! |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
![]() |
Цитата:
Лестничный марши, косоуры.. расчитаны... на зыбкость расчет не нужен т. к. к косоурам приварены уголки, снизу несьемная опалубка, арматура..., т.е можно считать что лестница Ж/б марш жестко связан с косоурами, если бы лежали ступени сборные, тода я согласен... нужен и расчет на зыбкость... Прогибы, да посчитал, для меня это особенно важно, т.к. лестница зашита керамогранитом, и если будут какие-то прогибы, то долго он там не проживет.. Косоуры из С 20У, подбирал по макс прогибу... Спасибо за совет ![]() Последний раз редактировалось tolyan, 31.07.2008 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
![]() |
Уважаемый Lev_37, рекомендуемого вами документа под рукой не нашел, но дома обязательно посмотрю и проверю.... у нас ДБН В.1.2.2-2:2006, честно говоря там про зыбкость там не нашел, но еще гляну...
Недавно была тема про необходимость расчета на зыбкость... Человек спрашивал..., а нужно ли считать, а, если мне не изменяет память, Мандриков писал что в случае если ступени жестко связаны с несущими конструкциями, т.е. приврены..(есть же такие, которые просто укладываються...) то данный расчет не требуеться.... Ну вообщем я все равно все проверю... делов там на 3 мин., зато спокойнее будет Если плитки керамогранита закреплены на клею, то их осыпание предрешено. Это вы в принципе про плитки из керрамогнита.... или про мой конкретный случай..... ![]() Правда у меня не совсем обычный керамогранит, ну как бы сказать...он обычный, только толщиной 2 см и на цельный на проступь и подступенок так же цельный... Я думаю, осыпаться не должно... |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Пишу в этот раздел форума ибо без ответа остался вопрос Владимира Егорьева http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E0%F0%ED%2A
Подскажите, как считать швы??? Ситуация: выполнил расчёт углового шва (пример: примыкание верхней накладки к полке колонны в рамном узле). Сварка ручная по ГОСТ 5264-80* решил определится с типом шва. И замечаю,что угловой шов Т6 имеет "страшное" сходство со стыковым С8. (см. рисунок), а расчёт стыкового шва и углового таврого с разделкой кромок существенно отличаются. Если я приму С8, то расчётные характеристики одни, если Т6 - другие, а технологически и внешний вид шва почти одинаковы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Принципиальное отличие в том, что С8 соединяет элементы вдоль волокон (направление проката), как продолжение друг-друга. Т6 соединяет поперек волокон - в нижнем (по рисунку) элемент работает на расслоение.
А расчет ведется не только по металлу шва, но и по границе сплавления. В этом случае берется Rth. А в первом Ry. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
То есть вы полагаете, если мы имеем пластину, которая перпендекулярно подходит к полке колонны (см. рис.), то шов может быть только угловой (частный случай шов Т6)?
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
Но я-то хотел узнать могу ли шов, который указан в посте 22, принять либо стыковым, либо угловым с соответствующими расчётными предпосылками? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Я понимаю вопрос с подвохом. Всё просто
Цитата из ссылки в посте 20: Цитата:
А теперь, Ильнур, ваш черёд. Как с ответом на пост 25? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
У Вас конкретно Т7 (или же Т6). Т.е. работа в основном на растяжение. Т.е. при расчете со стороны накладки полностью придерживаемся указаний примечаний к п.11.1 о стыковых соединениях элементов, рассчитанных по 5.2.
При расчете со стороны полки применяем Rth. Никаких угловых (имеем ввиду применимость п.11.3). |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
Подождите но как же никаких угловых, ведь шов Т6 относится к тавровым, при расчёте которых фигурируют kf, Rwf - то есть характеристики углового шва??? И что значит при расчёте со стороны полки и со стороны накладки, ведь шов-то один? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Ну вот. Считаем растяжение центральным. Выделяем три сечения: 1 и 3 по границам сплавления, 2 - по металлу шва. По сечению 2 сразу отбрасываем, т.к. явно больше несет и даже СНиП к этому не обязывает. Для 1 и 3 применяем формулу 119:
1) с Rwy=Ry=Ryn/гамма-m материала накладки, т.к. пластики не надо. Прим: при неназначении физконтроля Rwy=0,85*Ry. За ширину сечения берем толщину накладки. 2) с Rwy=Rth=0,5*Run/гамма-m материала полки колонны. Прим: при неназначении физконтроля Rwy=0,85*Rth. За ширину сечения берем толщину накладки. Последний раз редактировалось Ильнур, 26.03.2009 в 11:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
стыковой - это стыковой. А угловой, это угловой. Не понятно, чем они похожи? Угловой может быть с проваром, при больших толщинах.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Ильнур, напрасно вы так "небрежно" отнеслись к сечению по металлу шва, ещё со школьной скамьи нас учили, что именно по металлу шва в основном происходит разрушение угловых швов.
Цитата:
Согласно пособию по расчёту сварных соединений к СНИП II-23-81* шов Т6 рассчитывается по 3-м сечениям: 1). по ф.120, 2). по ф.121 3). N/(1.15tlw)<RthYc, t - толщина пластины; Это формулы для расчёта угловых швов. Если вышесказанное верно, то подытожим: В зависимости от типа применяемого шва по ГОСТ 5264-80* шов может работать как угловым так и стыковым??? Вычисляем худший вариант, делаем необходимые проверки и всё в шоколаде??? Последний раз редактировалось SHURF, 26.03.2009 в 14:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вот посмотрел Пособие: в соединении с односторонним швом и разделкой кромок при полном проваре прикрепляемого элемента (рис. 2, г) расчет по сечению 3-3 следует производить по формуле N / (1,15 tlw) ≤ Rth γc.
На рис. 2,г то, что нарисовал я. Единственное, что появляется, это 1,15. Который бы я не применил, т.к. применение Rth не добавляет уверенности в нерасслое. Про 0,85 уже говорил - в Пособии не говорится. Я бы еще порекомендовал применить вместо 2,г или 2,а или 2,в, но у вас нет доступа для сварки снизу, и вообще снизу варить сложнее. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
п. 3.10.
Тавровые соединения с лобовыми угловыми швами, рассчитываемые на действие растягивающей силы (пп. 3.3 и 3.9) по двум сечениям, следует рассчитывать также..... Если Вы правы насчёт того что шов Т6 рассчитывается как стыковой по ф.119, а мне хотелось бы в это верить, вот этими пунктами в начале абзаца авторы отсылают нас прямиком к ф.120,121 СниП II-23-81*. На кой спрашивается? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Лобовой угловой шов - это угловой шов нефланговый. Как бы еще объяснить?...
Лобовость или фланговость - это расположение в плане относительно N, действующего в плоскости плана. В любом случае шов срезается. В Вашем случае Вы просто смотрите на рисунок (в корень ![]() На всякий случай - если бы усилие действовало бы вдоль шва, шов бы срезывало. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Лобовые угловые швы- это швы, работающие на срез от усилия, действующего поперек шва, т.е. влоб шву. Фланговые.... вдоль шва.
А вообще хоть горшком назови, только в печь не сажай. Т.е. если шов срезается, считаете на срез, если растягивается - на растяжение. Все очень просто. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Sergo :
Цитата:
Цитата:
По другим сечениям хоть на "косое кручение со внецетренным изгибом и одновременным растяжением и сжатием" посчитайте, все равно порвет по 3-3. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кажется я понял, почему Sergo отнес Т6 с полным проваром к угловому и собрался рассчитывать на срез. Это так преподнесено в Пособии. Т.е. Т6 попал под расчет на срез, т.к. в п.3.9 рассматривается универсальный случай тавровых соединений с продольным и поперечным N-ми, хотя про полный провар там не упоминается. Если внимательно читать п.3.10, то можно заметить, что Т6 (рис.2,г) напрямую не назван с УГЛОВЫМ ШВОМ, а все остальные 3 соединения прямо связали с УГЛОВЫМ ШВОМ (в конце п.3.10). Как-то вот так. Последний раз редактировалось Ильнур, 29.03.2009 в 18:27. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Ильнур, я как раз всегда считал его стыковым швом и рассчитывал по пособию (см пост 40), просто когда не увидел подварки корня (или полного провара) в посте 36, то засомневался, так как линия действия усилий изменяет направление в таком шве.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да, некий эксцентреситет появляется, вследствие не особой симметричности. Как следствие, М, сдвиг и т.д. Но эксцентреситет очень малый. У углового с частичной разделкой еще можно что-то наскрести. Но с полным проваром...Например, когда считаем С8 на N растяж., мы даже не думаем о б этом.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Возьмите типы соединений С1-С42, официально названные "стыковыми" и посмотрите на разнобой разделок и швов; однако же на растяжение они по СНиП рассчитываются одинаково. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Хорошее название темы, спрошу здесь. Есть сварная прямоугольная труба. Нужно сваривать встык. Для простоты выдержки геометрии хочу стык сделать через перпендикулярную к оси стержня пластину. Ну типа один фланец а к нему с двух сторон варить трубу. Так вот толщину этого фланца с каких соображений подбирать? Телать толстой, или он может быть равен толщине стенок трубы? Шов с двух сторон, так какая то зона получается непонятная. Кто что посоветует. Усилие в месте шва не максимальное но все таки где то 60% наберется. Ага. Стенка трубы 8мм. Шов стыковой, односторонний с односторонней разделкой кромок. Сталь что трубы что "фланца" С255.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Vavan Metallist , условия производства сварных работ какие? И характер усилий можно ( M, N, Q)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Vavan Metallist, у тебя нет, случаем книжки Мандрикова А.П. и ... " Примеры расчета металлических конструкций", 1982. Я её откуда-то скачал, вроде из данлоуда. Так вот, там такого "дословного" примера нет, но есть на стр. 45 Конструктивные требования к сварным соединениям эл-тов ст. констр.
Вот коротко (из книжки не моей, но с листьями): толщина угл. шв. (т.у.ш.) д.б. не менее 4 мм и не более 1,2 меньшей из толщин свариваемых эл-тов. Расч. длина шва - не менее 4 т.у.ш., но не менее 40 мм. Наиб. расч. длина фланг. шва - не более 60 т.у.ш. А в таблице на стр 46 для толщин наиболее толстого эл-та от 7 до 10 мм т.у.ш. для стали классов С38/23 и С44/29 равна 4 мм. Для сталей классов С46/33 и С85/75 равна 6 мм. Если пластина 7-10 мм., толщина шва или 4, или 6 мм. Для твоей стали надо, похоже считать. Кроме того, на стр. 45 есть формула проверки нормальных напряжений в швах при действии изг. мом. на ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ элемент, приваренный угловыми швами к конструкции. Не это ли твой случай? И следующей строкой -формула при действии на угловвые швы изгиба и среза. Нет-нет, шов угловой. О какой зоне речь? В чем сомневаешься? Размеры трубы какие (длина, сечение)? Ага, вот она, бери http://dwg.ru/dnl/1189
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 25.12.2009 в 16:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Характер усилия - это в основном изгибаемый елемент, но присутствует кручение. В поясе получается будет растяжение и сдвиг в плоскости. Короче сложное состояние довольно. Кстати я соврал, этот узел будет и в самом нагруженном месте. В нем просто будет заводской, а в меньше нагруженном - монтажный. Но в принципе шов всюду будет нижний и качество будет обеспечено. Сечение: ширина 400мм, высота 200мм.
Ну ладно, расчитаю как угловой. В моем случае и угловой пройдет. Мандриков есть но 1991г. Счас скачаю 82-го, посмотрю. Ага, там тоже 91-ый год. Ничего найду. Но дело в том, что я имею ввиду вот такое (см. рисунок внизу). И вот толщина пластинки к которой примыкают с двух сторон растянутые пластинки (стенки трубы моей) меня тревожит. Достаточно просто проверить сварные швы по СНиПовским формулам и пластину на растяжение по основному металлу (раздел 3.10 пособия по сварке)? Имеют ли какое то значение размеры b и h? Или только b? Соединения такого типа можно встретить в сварных рамных узлах где в месте подхода поясной накладки к колонне крепится ребро жесткости колонны. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.12.2009 в 17:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В любом случае нужно смотреть с точки зрения расслоя. У Вас "фланец" будет расслаиваться. Это плата за красоту. Гораздо надежнее было бы сварить в лоб встык.
Но если уж так надо, толщину фланца думается надо брать не менее двух толщин полки сечения. Чем толще лист, тем меньше в нем инициаторов расслоя, кажется. Выбирать между угловым швом и швом с неполноценным проваром (с разделкой при толстой полке и без при тонкой) наверно нужно так: односторонний угловой шов создает локальный паразитный момент, шов же с проваром - гораздо меньше, но усложняется контроль. Кроме того, неполноценный провар считается так же, как и полный, но с уменьшением на 30% расчетной несущей способности (об этом есть конкретное указание в Пособии). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775
|
Нужно еще рассмотреть и технологический аспект. В тавровых односторонних швах легко получить непровар корня (соответственно - уменьшение сечения и в добавок с концентратором). От греха подальше – лучше стыковой шов на остающейся подкладке, с последующим неразрушающим контролем.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А если на расслоение считать по п. 3.10 пособия? Там же есть методика. И вообще то должно бы пройти. Я предполагаю разделку делать, но контроля не будет, визуальный только. Напряжения в трубе у меня в этих местах не доходят до предела текучести , где то 1,3т/см2. Так что шов должен бы держать. Там все з запасом уж больно конструкция нестандартная. Но все таки спасибо, толщину стыкового листа увеличу. Но 16 делать не хочу. 12. Пусть будет серединка. Лотерея конечно, но... Запас есть. Наверно стоит увеличить размер h сделаю его 3см. Подкладку я сделать могу, это не очень сложно, а вот контроля не будет. Но предполагаю, что все будет в порядке.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.12.2009 в 00:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Как велит СП - 10 мм. В ф.176 и 177 в СП вводится Кf, а не какая-то "толщина".
И по расчету болтов фланца подкрановой консоли с Вашей закрытой темы - у Вас фатальная ошибка при вычислении растягивающего усилия на болт - в Вашей формуле даже единицы измерения не превращаются в кгс. Интуитивно должно быть понятно, что если плечи сил примерно сопоставимы, то и усилия должны быть сопоставимы. А не 8 тонн и 0,3 тонны... |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
А посоветуйте литературу где усилия на болт найти можно? для фланцев
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 16.05.2023 в 08:26. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Зачем ловить блох?
Шов прикрепляющий полку рассчитываем на усилие M/hc, где hc =h-t, где h, t - высота и толщина полки двутавра. Узел крепления консоли очень ответственный и небольшой запас не помешает, тем более что отрывающее усилие в полке колонны в месте прикрепления действует поперек проката. Шов прикрепляющий стенку - на усилие Q Если уж очень хочется потренироваться, то считайте геом характеристики двутарв высотой hc c толщиной полки и стенки 1 см. По-моему в пособии https://dwg.ru/dnl/7544 есть готовые предельные усилия на 1 см шва Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.05.2023 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,451
|
Цитата:
Вот какой именно в вашем случае катет - вот тот и ставите в свой расчет. Вероятно, вы не поняли сообщение Ильнура. Он пишет про 10 мм - это для конкретного обсуждаемого случая. А вовсе не всегда. И вы вот это значение 10 мм в СП не найдете. Нет там его. Я не знаю как вам еще подробнее объяснять! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
14.1.14 Расчет сварных стыковых соединений при действии осевой силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует выполнять по формуле
(175) где t - наименьшая из толщин соединяемых элементов; - расчетная длина сварного шва, равная полной его длине, уменьшенной на 2t, или полной его длине, если концы шва выведены за пределы стыка. 14.1.16 Расчет сварного соединения с угловыми швами, при действии силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует выполнять на срез (условный) по одному из двух сечений (рисунок 20) по формулам: при по металлу шва ; (176) при по металлу границы сплавления , (177) где - расчетная длина швов в сварном соединении, равная суммарной длине всех его участков за вычетом по 1 см на каждом непрерывном участке шва; |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,451
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Ну или пусть Гонец свой вопрос четко формулирует. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 109
|
|
|||
![]() |
|
||||
При расчётах сварных швов "негласно" участвует приведенный поперечный размер сварного шва bf=kf*Bf и размер границы сплавления bz=kf*Bz. Именно этими размерами и оперируют при вычислении всех геометрических характеристик сварного шва. Поскольку Bf не равно Bz, характеристики расчетного сечения металла шва и металла границы сплавления получаются разными.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,451
|
Цитата:
Геометрически момент сопротивления изгибу получится одинаковый. Но для Wf его умножают на Bf, а для Wz - на Bz. При этом расчетную длину шва принимают меньше его полной длины на 10 мм. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,451
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опорный узел прокатных и сварных балок | SHURF | Металлические конструкции | 20 | 27.06.2011 11:39 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Откуда вывелись формулы по расчету бесфасоночных соединений Пособия с СНиП 2-23-81* | ascota | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2008 15:48 |
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо | serepumbel1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2008 10:09 |
Объем контроля сварных соединений... Где пишеться?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.02.2006 16:42 |