Применение стеклопластиковой арматуры

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2008, 05:13 #1
Применение стеклопластиковой арматуры
Sergentiy
 
Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС))
 
Ангарск
Регистрация: 25.06.2006
Сообщений: 31

Сижу, читаю новый проект. Строится у нас небольшое одноэтажное промышленное (вообще, скорее даже бытовка) здание. Нагрузок никаких, свой вес только. Стены из кирпича, узлы типовые, словом, ничего сложного. Но... Проектировщики заложили армирование стеклопластиком (ТУ 2296-001-20994511-98. Стеклопластик. арматура 5.5-450-2). Пытаюсь понять, зачем. Нет, ну я знаю, конечно, что есть где-то в природе такая арматура, но лично мне с ней сталкиваться не приходилось пока. И сомневаюсь я, что подрядчики мои в ней хорошо разбираются. Короче, господа, подскажите, так ли она нужна. Может, проще ее сеточкой обычной из проволочки заменить?
PS. Напрямую с проектировщиками связаться пока не могу. Конечно, так проще было бы.
Просмотров: 56426
 
Непрочитано 07.08.2008, 07:08
#2
santer


 
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 2


Ответ только один: НЕ НАДО использовать стеклопластиковую арматуру. Она анкеруется в кладке небольшим уширением похожим на спичечную головку. Результат такой анкеровки, большая подотливость лицевой кладки. Держит только тепло здания и немного сам пирог "облицовка-утеплитель". Здание еще не достроили, но уже наблюдаем трещины только лицевой кладки
santer вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 10:27
#3
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Вот откуда такие данные - если вы изучили рынок только Галена то зачем писать что не надо, вы некомпитентны в вопросе и такие выводы делаете. Использовать гибкие связи из стеклопластика надо! качество и простота работы на лицо.
Арматура легче, дешевле металла и имеет такой же периодический профиль- укладывается как металл и за счет профиля держит всю конструкцию.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 09:11
#4
santer


 
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 2


УралСпецАрматура, тогда если можно, оставьте например каталог изделий с конкретными описаниями, фотографиями. Я и сам интуитивно понимаю, что использовать стеклоплатиковую арматуру надо.
Мы при работе использовали арматуру другого производителя (не называю по понятным причинам), и результат как говориться на лице (в прямом и переносном смысле). Проармировали лицевую кладку кладочной сеткой в нижнем и верхнем поясах, а также углах здания, все остальное было проармированно стеклопластиковой арматурой, как указано в проекте. Сейчас между местами с традиционным армированием очень много трещин, при этом пояса лицевой кладки и несучие стены находятся без трещин. Объесните пожалуйста "некомпетентному человеку" причину образования трещин в местах армирования только стеклопластиковой арматурой?
santer вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 12:32
#5
Марина Юрьевна


 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Sergentiy Посмотреть сообщение
Сижу, читаю новый проект. Строится у нас небольшое одноэтажное промышленное (вообще, скорее даже бытовка) здание. Нагрузок никаких, свой вес только. Стены из кирпича, узлы типовые, словом, ничего сложного. Но... Проектировщики заложили армирование стеклопластиком (ТУ 2296-001-20994511-98. Стеклопластик. арматура 5.5-450-2). Пытаюсь понять, зачем. Нет, ну я знаю, конечно, что есть где-то в природе такая арматура, но лично мне с ней сталкиваться не приходилось пока. И сомневаюсь я, что подрядчики мои в ней хорошо разбираются. Короче, господа, подскажите, так ли она нужна. Может, проще ее сеточкой обычной из проволочки заменить?
PS. Напрямую с проектировщиками связаться пока не могу. Конечно, так проще было бы.
А у Вас может быть есть это (ТУ 2296-001-20994511-98.) Может быть поделитесь- плизззз!
Марина Юрьевна вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 12:48
#6
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Sergentiy Посмотреть сообщение
Может, проще ее сеточкой обычной из проволочки заменить?
Если про утепление стен, то отдельными стержнями из меди или нержавейки с отгибали, оцинковка ржавеет.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 13:28
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


У нас пол-города на стеклопластиковых связях стоит (от 2-х до 14-ти этажей) и, вроде, ничего. Конечно, сама конструкция стены неремонтопригодна абсолютно - в этом большой минус при замене утеплителя. Что делать будут лет через 20 - непонятно.
Если уж такую стену решили использовать - то для связей только нержавеющий материал.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 19:32
#8
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Прочитал только Ваш вопрс, ниже этого ничего не читал...
Ответ - только один, скорее вопрос... По какому из СНиПов (или СП) было рассчитано это армирование стеклопластиком??? (Ответа Вы не получите).
Я не советую Вам участвовать в экспериментах.
Принимайте обычную арматуру, которая (хотя-бы) фигурирует в СНиПах и СП
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 20:02
#9
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Сдается мне, что Ангарск-родной город Автора находится рядом с Бийском - "родным" городом стеклопластиковой арматуры, насколько мне известно, имеющим большой завод по производству с/п арматуры. По всей видимости проектанты основывались на этом.
Selkoff вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 22:36
#10
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Что-то типа этого.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 14:09
#11
Леший-Строитель


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от santer Посмотреть сообщение
Ответ только один: НЕ НАДО использовать стеклопластиковую арматуру. Она анкеруется в кладке небольшим уширением похожим на спичечную головку. Результат такой анкеровки, большая подотливость лицевой кладки. Держит только тепло здания и немного сам пирог "облицовка-утеплитель". Здание еще не достроили, но уже наблюдаем трещины только лицевой кладки
до чего однобоко судите!(

Мы пользуем стеклопластиковую арматуру и для кирпичной кладки и для армирования фундамента и промышленного пола.

Использовали АСП (Полоцкстекловолокно) - на гибкие связи, так такм шайбы стоят, которые вполне себе держатся в кладке, правдя они из метала, что не есть гуд по теплопроводности.
и АСПЭТ (монолитпласт) - там стержень рефленый по всей поверхности по этому мы ее (разныъ видов) и в гибкие связи и так, что по жеще в фундаменты и на армирование пола.

С другими производителями пока не сталкивался.
Привозили УралСпецАрматуру, но потом поставщик сказал, что из-за траблов с валютой возить в Беларусь не будет(
Леший-Строитель вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 16:01
#12
Nikolaytver


 
Регистрация: 20.01.2012
Сообщений: 1


Из всего выше сказанного не совсем ясно, как ведет себя композит при армировании рядов каменной кладки, то что все используют стеклопластик в теплых фасадах понятно, не понятно, что происходит при армировании кирпичной кладки к примеру такими же кладочными сетками, но на основе композита, выше указывалось что армирование выполнялось, но оно было выполнено отдельными стержнями, что может быть не совсем правильно, и вообще не совсем ясно, что послужило придчиной образования трещин, возможно здесь сплошные металлические сетки ничего не давали?
Nikolaytver вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 17:05
1 | #13
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


по поводу применения стеклопластика в связях многослойных стен, армирования земляного полотна, и радиопрозрачных конструкций - думаю подойдет. Только не надо лезть в расчетное армирование в качестве замены (еще, типа, с более высокой прочностью) стальной арматуры.
Вот пример из жизни - заказчик решил построить на слабых грунтах склад - был у него проект с ребристой фундаментной плитой- манагеры по продажам стекловолокна в эпоксидке "убедили" его, что их продукция куда лучше, легче и прочнее (дали таблицу пересчета диаметров по эквивалентной прочности на растяжение -типа при замене еще и диаметр меньше пойдет). Ну, волевым решением была по волшебной таблице заменена стальная арматура на инновационный материал. После заливки (под собственным весом) плита стала "необъяснимым" образом изгибаться и трещать (сквозными трещинами). С краю, где предполагалось ставить колонны - набили свай - там осадки затихли.
Штука в том, что модуль деформации у стеклопластика в 3-4 раза меньше стали, пока она там натянется для восприятия нагрузки - бетон с нее поосыпется. Да и применить к ней СНиП по ЖБ (как об этом говорит реклама) невозможно по причине эмпирического вывода формул для ЖБК (про анкеровку и отгибы не говорю). Короче нанотехнология какая-то.
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 18:20
1 | #14
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Начиная с 1969 г. в Росси начато применение композитной арматуры. Так в 70-х годах неметаллическая арматура используется в конструкциях из лёгких бетонов и в фундаментах. В 1976 г. построены два надвижных склада в районах гг. Рогачев и Червень с применением пренебрежённой композитной арматуры. В 1972 году в районе Ставрополя сдан в эксплуатацию опытный участок ЛЭП-35 кВ с электроизолирующими стеклопластбетонными траверсами. В Германии в начале 80-х годов стеклопластиковую арматуру стали применять для армирования бетонных мостов. В г. Дюссельдорф построен мост для пешеходного движения. Автодорожный двухпролётный мост шириной 15 м на Уленбергштрассей, армированный стеклопластиковыми стержнями, открыт для движения в 1987 году. В 1986 и 1988 годах в Японии построены мосты, в конструкции которых применена напрягаемая углепластиковая арматура. Композитная арматура хорошо себя зарекомендовала, она обладает следующими преимуществами:
• Не подвержена коррозии, весьма слабо меняет свои механические свойства под воздействием кислот, солей и щелочей;
• Является диэлектриком, радиопрозрачна, магнитноинертна;
• Имеет высокий модуль упругости;
• Не меняет свойств под воздействием сверхнизких температур;
• Коэффициент температурного расширения близок к бетону.

Не смотря на большой опыт применения и существенный ряд преимуществ композитная арматура до сих пор не получила массового использования в промышленно-гражданском строительстве. Причины этого в следующем:
• Композитная арматура не стойка к высоким температурам, что не позволяет использовать её в несущих конструкциях к которым предъявляются требования по огнестойкости.
• Отсутствие нормативного регулирования сортамента производимой арматуры. Отсутствие ГОСТа вынуждает заводы изготовители пользоваться своими ТУ уникальными для конкретного завода. Что, в свою очередь, накладывает необходимость выбрать производителя на начальных стадиях проектирования и в случае смены его приходится пересматривать все проектные решения.
• Не возможно обеспечить стыковку арматуры по средствам сварки. Композитную арматуру необходимо стыковать или вязкой проволокой или полимерными кабельными стяжками.
• Стеклопластиковой арматуре невозможно придать криволинейную форму, по этому изогнутые элементы производятся на заказ или приходится использовать переходные стальные элементы.
• Композитная арматура в основном выпускается длиной 6 м. что приводит к увеличению отходов.
• Нет достаточных лабораторных обоснований. На данный момент нам не удалось получить информации о коэффициенте сцепления арматуры с бетоном, следовательно обосновать выбор длины анкеровки и нахлёстки арматуры не представляется возможным.
На основании всего вышесказанного можно заключить, что область рационального применения композитной арматуры весьма ограниченна:
• Армирование дорожного полотна.
• Армирование протяжённых фундаментов.
• Армирование настилов и ограждений мостов.
• Армирование железнодорожных шпал, дорожных и тротуарных плит.
Выбор вида арматуры требует взвешенного подхода, с чётким пониманием всех преимуществ и ограничений того или иного вида арматуры.
Для проходного канала предполагающего большого количества гнутых элементов использование композитной арматуры представляется не рациональным.

Последний раз редактировалось Lorens, 20.01.2012 в 18:25.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 13:49
#15
Dara

Arch
 
Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Сообщений: 98


По какой причине производители не хотят оплатить иследования институту? Ведь если выйдет какой то норматив, то им плюс, а так подозрительно что они боятся иследовать свой материал на уровне гос экспертов.
__________________
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 12:44
#16
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Оффтоп удалил. Давайте дальше по теме
Admin вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 12:44
#17
Канц-Тантин Псков


 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 6


Моя цель - удержание плоскости пенобетонной стены.
Есть ли какие-то ошибки в таком использовании стеклопластиковой арматуры?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1936.packed.JPG (112.3 Кб, 9657 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A1520.jpg (90.9 Кб, 9630 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A1521.jpg (107.9 Кб, 9658 просмотров)

Последний раз редактировалось Канц-Тантин Псков, 10.07.2013 в 13:13.
Канц-Тантин Псков вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 13:17
1 | #18
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Для таких целей стеклопластиковая - в самый раз.

Прочность и трещиностойкость стены повысится, не говоря уже о
"удержание плоскости".
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 13:50
#19
Канц-Тантин Псков


 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Для таких целей стеклопластиковая - в самый раз.
Прочность и трещиностойкость стены повысится, не говоря уже о "удержание плоскости".
на форуме прочел много негативного про такую арматуру,
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1026688&postcount=51

в этот раз решение о арматуре менять не буду, но на будущее хочу разобраться, на форуме пишут в том числе об ухудшении трещиностойкости, а вы про противоположное. может это относится к разным ситуациям ?

Особенно заинтересовало отличие в модуле пластичности. Получается, что стеклопластиковая арматура позднее включается в работу, когда бетон может уже принять нагрузку и растрескаться, а исправить это можно

- увеличением сечения стеклопластиковых стержней
- или предварительным натяжением арматуры

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
• Модуль упругости.
У стеклопластика (~43 000МПа) в 3-4 раза меньше стали (200 000МПа), так что без предварительного напряжения, пластиковая арматура в плите, установленная из условия прочности на растяжение, не успевает включиться в работу (пока она там натянется для восприятия нагрузки, плита прогнется дальше некуда и бетон с нее уже, условно говоря, обсыплется). Применение пластиковой арматуры только из условия упругости требует увеличения сечения пластиковой арматуры относительно стальной как минимум в 3-4 раза, да и не факт, что это окажет необходимое действие, нужна программа натурных испытаний.
также неоднозначно с адгезией и креплением арматуры в бетон, см фото
Изображения
Тип файла: jpg 52cc4c7b02.jpg (11.8 Кб, 9716 просмотров)

Последний раз редактировалось Канц-Тантин Псков, 11.07.2013 в 08:48.
Канц-Тантин Псков вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 12:28
#20
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Канц-Тантин Псков, ну вы же, судя по фото, не для армирования ж/б конструкций собираетесь эту арматуру применять?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 12:41
#21
Канц-Тантин Псков


 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Канц-Тантин Псков Посмотреть сообщение
Канц-Тантин Псков, ну вы же, судя по фото, не для армирования ж/б конструкций собираетесь эту арматуру применять?
Именно для армирования, через каждые три ряда.
Единственное отличие от ж/б в том, что железо заменено на пластиковую арматуру.
В силу этого можете прокомментировать неоднозначность применения пластиковой арматуры и указать есль ли у меня ошибки, чтобы не повторять их в оставшихся постройках.

С уважением
Канц-Тантин Псков вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 14:04
#22
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


В изгибаемых элементах (ж/б плиты перекрытий, например) очень нежелательно применять. А вот при конструктивном армировании стен из мелкоштучных материаллов - в самый раз (напряжения растяжения в арматуре значительно меньшие, до хрупкого разрушения не дойдет).

П.С. При значительных напряжениях растяжения / сжатия стеклопластиковая арматура перестает работать совместно с бетоном (причины раскрыты ранее в темах форума, всему виной низкий модуль деформации и отсутствие площадки текучести). Поэтому, кроме изгибаемых, ее нежелательно применять также и в сжато-изгибаемых элементах (ж/б колонны, стены) при высоких уровнях напряжений...

При незначительных напряжениях - будет работать наравне со стальной.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 11.07.2013 в 14:23.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:15
#23
Канц-Тантин Псков


 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
При значительных напряжениях растяжения / сжатия стеклопластиковая арматура перестает работать совместно с бетоном (причины раскрыты ранее в темах форума, всему виной низкий модуль деформации и отсутствие площадки текучести). Поэтому, кроме изгибаемых, ее нежелательно применять также и в сжато-изгибаемых элементах (ж/б колонны, стены) при высоких уровнях напряжений...

При незначительных напряжениях - будет работать наравне со стальной.

а что с таким качеством закрепления ребер на арматуре?
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=107170.jpg
Канц-Тантин Псков вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:20
#24
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Канц-Тантин Псков Посмотреть сообщение
Именно для армирования, через каждые три ряда.
У вас кладка, а не железобетонная конструкция. Кэп.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 16:50
#25
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Цитата:
Сообщение от Канц-Тантин Псков Посмотреть сообщение
а что с таким качеством закрепления ребер на арматуре?
это с каким?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 17:52
#26
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Канц-Тантин Псков Посмотреть сообщение
а что с таким качеством закрепления ребер на арматуре?
При малых напряжениях отслоения не будет.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 19:09
#27
Канц-Тантин Псков


 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
При малых напряжениях отслоения не будет.
Наверное так, если совсем не брак, чтобы отваливаться по дкновению ветра.
Интересно сравнение со стальным аналогом

Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
это с каким?
то, что изображено на фото

и еще интересно, какова адгезия у этой арматуры - хуже или лучше рифленой стальной?
Изображения
Тип файла: jpg _______.jpg (11.8 Кб, 1835 просмотров)
Канц-Тантин Псков вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 19:27
#28
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Цитата:
Сообщение от Dara Посмотреть сообщение
По какой причине производители не хотят оплатить иследования институту? Ведь если выйдет какой то норматив, то им плюс, а так подозрительно что они боятся иследовать свой материал на уровне гос экспертов.
Offtop: Почему это не хотят?! Очень даже хотят )) Был в лаборатории МГСУ (лаборатория обследования сооружений) Так там половина лаборатории забита этой арматурой)) Рвут её на разрывных машинах, гнут по всякому, скручивают винтом в бараний рог и вообще, калечат её как только могут, на скока фантазии хватает)))
Кстати, "главный" ответил так же -"Перспективы данной арматуры ПОКА весьма туманны".

Но по мимо минусов из письма, у неё есть неоспоримые преимущества по сравнению с металлом. Мы, вот, её закладывали в бетонные ограждения (забор) на морском побережье. И там ей, действительно, нет конкуренции. Это видно, как говориться, не вооруженным взглядом. Идешь по берегу и смотришь как всякого рода бетонные сооружения "плачут" ржавыми слезами. Вы и сами такое, наверняка, видели.

Последний раз редактировалось Palomnic, 11.07.2013 в 19:45.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 20:47
#29
Канц-Тантин Псков


 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Канц-Тантин Псков Посмотреть сообщение
Но по мимо минусов из письма, у неё есть неоспоримые преимущества по сравнению с металлом. Мы, вот, её закладывали в бетонные ограждения (забор) на морском побережье. И там ей, действительно, нет конкуренции. Это видно, как говориться, не вооруженным взглядом. Идешь по берегу и смотришь как всякого рода бетонные сооружения "плачут" ржавыми слезами. Вы и сами такое, наверняка, видели.
понял - стеклопластиковая для "чего-нибудь/где-нибудь" малонагруженного и неответственного типа заборов
Канц-Тантин Псков вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2013, 17:32
#30
noorgoosh


 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 29


Ребят, так резюме-то какое? Вселенную останавливает от ее применения:
1. нетехнологичность для мест кривизны (не гнется);
2. нетеплостойкость при пожаре;
3. недостаточный модуль упругости.
Так получается?

Тогда объясните, пожалуйста, кто знает, почему несущие элементы (балки, плиты перекрытий) из-за 3 пункта армировать нельзя, а стены можно? Не понимаю, чем принципиально отличается работа арматуры в стене от работы в балке? Я думал, что арматура--стержень, работающий исключительно на растяжение. Я что-то недопонимаю?
noorgoosh вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2013, 18:49
#31
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Близкая тема по духу http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56489
Цитата:
Сообщение от noorgoosh Посмотреть сообщение
Вселенную останавливает от ее применения
Посмотри особенно в теме пост 51

Последний раз редактировалось Tvorec, 10.08.2013 в 19:38.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2013, 18:54
#32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от noorgoosh Посмотреть сообщение
Я думал, что арматура--стержень, работающий исключительно на растяжение. Я что-то недопонимаю?
Недопонимаешь
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2013, 19:04
#33
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от noorgoosh Посмотреть сообщение
Я думал, что арматура--стержень, работающий исключительно на растяжение.
noorgoosh, здесь длинная история. Но если коротко - у арматуры есть рифления, которыми она цепляется за бетон и работает совместно с ним - как при растяжении, так и при сжатии - так как ей некуда просто деться. Но необходимо соблюдение минимального защитного слоя для сцепления арматуры, защиты от коррозии и огня, а также для сжатых стержней - от потери устойчивости с выпучиванием в бок с откалыванием бетона защитного слоя.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2013, 19:32
#34
bahil


 
Сообщений: n/a


Кто-нибудь знает величины модуля упругости (желательно диаграмму по типу стали) и коэф. Пуассона?
 
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение стеклопластиковой арматуры



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02