Проектирование фундамента без известности грунтов.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование фундамента без известности грунтов.

Проектирование фундамента без известности грунтов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.08.2008, 12:05 #1
Проектирование фундамента без известности грунтов.
kiraa
 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87

Подскажите пожалуйста, мне неизвестны грунты под фундамент, сказали брать наихудшие...а наихудшие это какие. Фундамент нужен под колонны.
Просмотров: 11859
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 13:02
#2
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


никто не знает, разве у всех всегда геология была?
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 13:08
#3
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Какой город?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 13:16
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Возьми R=8 т/м2 к примеру
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 13:18
#5
опус


 
Сообщений: n/a


kiraa!
А нагрузки какие? Колонны подо што? Какой уровень ответственности сооружения? Есть ли "близлежащая" геология"?
Собственно говоря, СНиП прямо пишет о запрещении проектирования без изысканий!
Но мы, как всегда, ищем приключение на свой "зад"!

Давайте "рисуйте" картину, что там у Вас и поподробнее!
 
 
Непрочитано 12.08.2008, 13:20
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Посмотри по таблицам СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" (в конце, для кокого-нибудь заторфованного песка) минимальное R (как вариант 40 кПа = 4 т/кв.м) для грунта и его используй. Интересны размеры фундамента (какие получатся?).

PS: А опус прав (про зад).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 12.08.2008 в 17:01.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 13:24
#7
опус


 
Сообщений: n/a


Offtop: Armin!
Щас выясниться, у меня - страшное подозрение, что и про "перед" - я тоже буду прав!
Чувствую носом!
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 14:11
#8
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


сама еще нечего не знаю, надо запроектировать металлический каркас под здание очистных сооружений. Нагрузку еще не считала, но там она будет небольшой, собственный вес колонн, фермочка маленькая и кровля. Предлагают применить свайный фундамент. А что и как, какую глубину заложения брать, сечение - нечего не знают...называется бери как хочешь.
kiraa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 14:11
#9
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


область Московская.
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 14:21
#10
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Посмотри по таблицам СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" (в конце, для кокого-нибудь заторфованного песка) минимальное R (как вариант 40 кПа = 4 т/кв.м) для грунта и его используй. Интересны размеры фундамента (какие получаться?).

PS: А опус прав (про зад).
Бери данные по насыпным слежавшимя грунтам - 1кгс/см2, вот реально херовые грунты. А про зад - полностью согласен!
 
 
Непрочитано 12.08.2008, 14:22
#11
опус


 
Сообщений: n/a


kiraa!
Прелесть не моя, Ваша "конструкция" - без всякого сомнения попадает под прохождение экспертизы!
Ну и как Вы без геологии ее будете проходить?

п.с.
Вы - ребятки, все "промазали" - они там сваи будут городить, а вы тута с насыпными грунтами все к барышне - лезете! Постыдились бы!
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 14:24
#12
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


я думаю у них тут своя экспертиза
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 14:28
#13
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Бери данные по насыпным слежавшимя грунтам - 1кгс/см2, вот реально херовые грунты. А про зад - полностью согласен!
А если грунты насыпные до 3х метров, а бывает и 10. А если не 8 кг/см2, у нас в одной геологии было 0.3. И еще много разных ньюансов.
У меня сейчас такая же ситуация, я чертежи выдаю как промежуточные (кстати насколько это законно?).
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 14:33
#14
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


вообщем руководитель мне сказал, что экспертизы не будет, а грунты бери как сама считаешь, самые плохие...а если там ил (у меня было так один раз) и я же незнаю сколько он будет глубиной....если 30 м, что теперь мне сваю 30 м брать..бред конечно полный...и что делать?
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 14:45
#15
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Какой город?
А название города снимет проблемы с отсутствием геологии???
Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Собственно говоря, СНиП прямо пишет о запрещении проектирования без изысканий!
Но мы, как всегда, ищем приключение на свой "зад"!
+1

kiraa, настаивайте на получении геологии.
Доводы:
- необходима для прохождения экспертизы,
- без данных геологии фундаменты могут получиться в 10 раз дороже и вы, как инженер, не можете гарантировать их "правильность".
legi вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 14:45
#16
опус


 
Сообщений: n/a


kiraa!
Predator, как-то начитавшись Декстона номер 3 сказала - "Усе я вешаться пошла!"
Я тепереча ее лучше стал понимать в данном вопросе!
Я, Господа - пас!
 
 
Непрочитано 12.08.2008, 14:49
#17
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
вообщем руководитель мне сказал, что экспертизы не будет, а грунты бери как сама считаешь, самые плохие...а если там ил (у меня было так один раз) и я же незнаю сколько он будет глубиной....если 30 м, что теперь мне сваю 30 м брать..бред конечно полный...и что делать?
Ну остается здание проектировать на воздушных подушках без учета грунта
legi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 14:50
#18
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


руководитель позвонил туда где будет строительство, там вроде неподалеку кто-то стройку ведет..вот этот кто-то обещал посмотреть геологию. Строительство в московской области, котеджный поселок "Пушкинский лес".
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 14:52
#19
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Собственно говоря, СНиП прямо пишет о запрещении проектирования без изысканий!
Но мы, как всегда, ищем приключение на свой "зад"!
Это прописано в Градостроительном Кодексе даже.

Вот недавно заказчики наезжали я им написал:
Цитата:
На ваши устные претензии по поводу задержки выполнения проектных работ отвечаю:

1) В соответствии с подписанным договором на выполнение проектных работ и в соответствии с графиком выполнения проектных работ, и в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ необходимыми исходными данными для проектирования являются: результаты инженерно-геологических изысканий, градостроительный план земельного участка, техусловия на подключение.
Цитата из Градостроительного Кодекса РФ: «В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик обязан предоставить такому лицу:
1) градостроительный план земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).»
В соответствии с законом (а также с учетом нахождения в проектируемом здании уникального дорогостоящего оборудования) не вижу возможности выдавать чертежи в отсутствии необходимых исходных данных.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 15:05
#20
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


ага...я так скажу, а меня возьмут и уволят..только устроилась
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 15:21
#21
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
сама еще нечего не знаю, надо запроектировать металлический каркас под здание очистных сооружений. Нагрузку еще не считала, но там она будет небольшой, собственный вес колонн, фермочка маленькая и кровля. Предлагают применить свайный фундамент. А что и как, какую глубину заложения брать, сечение - нечего не знают...называется бери как хочешь.
Я небольшой специалист по фундаментам, но как мне казалось свайный фундамент выбирают именно по результатам геологии, т.е. слабые грунты или торфа какие-нибудь.
А коттеджи я ни разу не видел чтобы на сваи ставили, в практике видел только ленточные или столбчатые.
Свайные фундаменты в "копеечку" выльются, по сравнению с заказом геологии точно.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 15:22
#22
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
ага...я так скажу, а меня возьмут и уволят..только устроилась
Ну и что в этом страшного? Гораздо хуже будет, если по Вашей вине произойдет авария. Не проявите характер, будут по ночам кошмары сниться.
 
 
Непрочитано 12.08.2008, 15:31
#23
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
Цитата:
Сообщение от alektich
Какой город?

А название города снимет проблемы с отсутствием геологии???
Для Legi.
- 5
Вопрос был адресован не вам. Умничать со мной в вопросах проектирования фундаментов не стоит. А девушку взял бы к себе на работу, чтобы совсем не испортили ее как инженера в той фирме. Однако, далеко живет.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 15:33
#24
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


нет..это в котеджном поселке строят очистные сооружения, а не котедж...вот его хотят на сваи поставить...
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 15:37
#25
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Могу предложить лишь на листах отписать под какие грунты были разработаны фундаменты со всеми характеристиками которые берете, затем что-то типо такого "Перед сооружением фундаментов составить акт на скрытые работы на соответсвие грунтов оснований принятым в проекте, в случае обнаружения отличных сообщить в проектную организацию", видел такие проекты, как прохзодили экспертизу не знаю, но объекты стоят.
Michail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 15:37
#26
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


вообщем откажусь пока не дадут грунты..и опять же...грунты даст фирма которая строит по соседству...но не факт, что у меня через N метров такие же грунты будут.
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 15:42
#27
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Для Legi.
Вопрос был адресован не вам. Умничать со мной в вопросах проектирования фундаментов не стоит.
alektich, не надо так близко к сердцу - умничать и не собирался.
legi вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 16:58
#28
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Бери данные по насыпным слежавшимя грунтам - 1кгс/см2, вот реально херовые грунты. А про зад - полностью согласен!
У заторфованного песка - 4 т/кв.м.
У насыпного слежавшегося - 1 кг/кв.см = 10 т/кв.м

Что хреновее, вопрос.

Сваи? Стойки или висячие? Ну и во что они "упрутся"? Вопрос про основание открытый.

+ еще один вопрос образовался: "Длину свай по наитию выбирать будешь?"
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 17:43
#29
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
сама еще нечего не знаю, надо запроектировать металлический каркас под здание очистных сооружений. Нагрузку еще не считала, но там она будет небольшой, собственный вес колонн, фермочка маленькая и кровля. Предлагают применить свайный фундамент. А что и как, какую глубину заложения брать, сечение - нечего не знают...называется бери как хочешь.
Цитата:
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
вообщем откажусь пока не дадут грунты..и опять же...грунты даст фирма которая строит по соседству...но не факт, что у меня через N метров такие же грунты будут.
Вопрос в том проектировать или нет без геологии ?.
ОПУС прав, что нормы не допускают проектирования фундаментов без соответствующего инженерно-геологического обоснования (п. 4.7 СП 50-101-2004). А то, что говорят - там экспертизы не будет, в этом прежде всего вина конкретного заказчика. Но вина проектировщиков будет в том, что нарушая требование норм проектирования без геологии выполнили проект. В случае нанесения ущерба, связанного с ненормальной эксплуатацией объекта, вышестоящие над заказчиком инстанции в судебном порядке взыщут с виновных, в том числе и с проектной организации. Судебно-техническая экспертиза в своем заключении будет руководствоваться требованиями норм проектирования. Если это очистые сооружения да еще к тому же бюджетные деньги то этим займется прокуратура.
Скажите зачем так пугать - как говорится, авось до такого не дойдет ?.
Проектировать с заведомым "запасом", как строили Египетские пирамиды - это вполне вероятная задержка производства работ, связанная с переделкой на ходу проекта - по факту геологии. Куда девать эти скажем 10-метровые сваи, расчитанные под водонасыщенные заторфованные грунты ?. Как вариант - проводить динамику на пробных сваях разной длины (если уж так хотят сваи) и добиваться достаточных для проектирования свайных фундаментов данных о свойствах грунтов.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 19:58
#30
Olga_@@@


 
Регистрация: 14.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 678
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Могу предложить лишь на листах отписать под какие грунты были разработаны фундаменты со всеми характеристиками которые берете, затем что-то типо такого "Перед сооружением фундаментов составить акт на скрытые работы на соответсвие грунтов оснований принятым в проекте, в случае обнаружения отличных сообщить в проектную организацию", видел такие проекты, как прохзодили экспертизу не знаю, но объекты стоят.
К сожалению, и не такие экспертизу походят...
Лично видела проект с арифметической ошибкой в расчетах - тоже экспертизу "прошел"
Olga_@@@ вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 20:01
#31
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Цитата:Сообщение от kiraa
сама еще нечего не знаю, надо запроектировать металлический каркас под здание очистных сооружений. Нагрузку еще не считала, но там она будет небольшой, собственный вес колонн, фермочка маленькая и кровля. Предлагают применить свайный фундамент. А что и как, какую глубину заложения брать, сечение - нечего не знают...называется бери как хочешь.

Цитата:Сообщение от kiraa
вообщем откажусь пока не дадут грунты..и опять же...грунты даст фирма которая строит по соседству...но не факт, что у меня через N метров такие же грунты будут.

Вопрос в том проектировать или нет без геологии ?.
ОПУС прав, что нормы не допускают проектирования фундаментов без соответствующего инженерно-геологического обоснования (п. 4.7 СП 50-101-2004). А то, что говорят - там экспертизы не будет, в этом прежде всего вина конкретного заказчика. Но вина проектировщиков будет в том, что нарушая требование норм проектирования без геологии выполнили проект. В случае нанесения ущерба, связанного с ненормальной эксплуатацией объекта, вышестоящие над заказчиком инстанции в судебном порядке взыщут с виновных, в том числе и с проектной организации. Судебно-техническая экспертиза в своем заключении будет руководствоваться требованиями норм проектирования. Если это очистые сооружения да еще к тому же бюджетные деньги то этим займется прокуратура.
Скажите зачем так пугать - как говорится, авось до такого не дойдет ?.
Проектировать с заведомым "запасом", как строили Египетские пирамиды - это вполне вероятная задержка производства работ, связанная с переделкой на ходу проекта - по факту геологии. Куда девать эти скажем 10-метровые сваи, расчитанные под водонасыщенные заторфованные грунты ?. Как вариант - проводить динамику на пробных сваях разной длины (если уж так хотят сваи) и добиваться достаточных для проектирования свайных фундаментов данных о свойствах грунтов.
Слушайте AMS. Он дело говорит. А вам я советую, все-таки если заставят делать - в фирме обо всем предупредите, и подпись не ставьте. Пусть ставит подпись ГИП. ОН ЗА ВСЕ ОТВЕЧАЕТ!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 22:57
#32
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


kiraa, Если они за такое уволят,то в таком случае они будут долго искать инженера-проектировщика,или увольнять будут каждый раз.Потому не один нормальный проектировщик в здравом уме с этим связываться не будет.

Вы можете делать как когда я сделал,мне также сказали что нет геологии бери худший вариант.Я взял худший вариант дал им рассчет,а дальше ребятам сказал ищете кого угодно я подписываться под этим не стану.Как говориться и приказ начальника выполнил,и свою попу прикрыл.

Но решать все же вам.
floorman вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 00:00
#33
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Скучно Вам видно товарищи проектировщики!
Переливаете из пустого в порожнее. А где толк? Вывод у всех один: нужна геология
Опус как всегда прав, имея в виду "зад"
Elena_555 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 00:03
#34
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


решай не решай, но если заказчег не делает геологию, то он ее делать не будет. для всякой ненагруженой фигни рекомендую брать 0.8 кг/см2, Свайный фундамент делать смысла в таком случае никакого. т.к. неизвестно ничего про грунты.

Что можно сделать для себя: 1-узнать заказчега может он достанет любую геологию для этой местности, примерно посмотрите
2-если таки сваи-забить пробную сваю до отказа. )))

вобщем в иделале делать столбчатый фундамент и предупредить заказчега о возможном перерасходе бетона и арматуры в 2 раза


п.с. даже если и окажутся там торфы на 30 метров в глубину ))))). то при строительстве техника затонет и ваши фундаменты отлить не удастся
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 06:24
#35
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
сама еще нечего не знаю, надо запроектировать металлический каркас под здание очистных сооружений. .
Можно конечно выкрутиться и без геологии с минимальными значениями. Чтобы фундамент не был большим и одновременно надежным здание - проектируйте здание со статически-определимой схемой и шарнирно-опертыми стойками. Момент у вас примут рамные узлы, на фундамент передастся N и Q. N для металлокаркаса скорее всего небольшое, фундамент получится довольно компактным. Будет некоторый перерасход металла на конструкции, но не особенно большой.
А вообще конечно так нельзя делать. У меня в практике исключение составляли небольшие сарайчики и рекламные щиты (которые вообще могут ставить где угодно). А, к слову, и экспертизу это дело проходило - не совсем же там идиоты и понимают, что для временных сооружений не могут быть одни правила с постоянными, ответственными. Но в описательной части указать минимальное R нужно все одно....
__________________
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 16:27
#36
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


начала я пока сверху все проектировать, с фермочки...
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 19:31
#37
опус


 
Сообщений: n/a


kiraa!
И то верно - может быть книзу и рассосется!
Геологию близлежащую требуйте от Ваших работодателей, если они - вообще ничего не хотят по изысканиям делать, а то будет Вашему ГИПу - "фермочка!"
 
 
Непрочитано 13.08.2008, 23:26
#38
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Сколько этажей "хата"? Узнайте хотя бы приблизительную геологию вашего участка...Потом когда разработают котлован проведите его освидетельствование,при необходимости внесите корректировку. А вообще конечно лучше объяснить что в данном случае дешевле будет заказать изыскания ...
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 00:13
#39
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
А вообще конечно лучше объяснить что в данном случае дешевле будет заказать изыскания ...
Дык случай не ясен пока, какие габариты здания в плане, сколько этажей. А то платить 10 килобаксов за пять дырок в земле мало кому хочется. ПЕрекроет ли эту сумму перерасход труда и материалов, зависит от размеров сооружения.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 09:05
#40
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


дали мне грунты которые находяться в N метрах от проектироваемого объекта,я даже сказала бы может быть и в киллометре....суглинок-1,7м,потом песок - 5,8м, а под ним проходит УГВ...я думаю, а что если сделать вместо фундамента плиту на естественном основании?...потому что внутри будет много очистных бочек и прочего очистного сооружения, и под все эти бочки нужен фундамент, но они так натыканы тесно, что наверно придеться делать плиту под все сразу...а можно я в эту плиту и колонны закреплю?
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 09:33
#41
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
.... и под все эти бочки нужен фундамент, но они так натыканы тесно, что наверно придеться делать плиту под все сразу...а можно я в эту плиту и колонны закреплю?
В принципе под емкости можно предусмотреть единую фундаментную плиту, но только при ее расчете необходимо учитывать сочетания загрузок от емкостей, имея в виду, что в процессе их эксплуатации возможны ситуации, когда часть из них будет разружаться. Уточните этот вопрос с технологами. Армирование плиты при этом выбирается по наиболее невыгодным сочетаниям нагрузок, по экстремумам в армировании.
Фундаменты под колонны каркаса предусматривайте отдельно от плиты под емкости - у них существенно различные расчетные ситуации.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 10:15
#42
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Фундаменты под колонны каркаса предусматривайте отдельно от плиты под емкости - у них существенно различные расчетные ситуации.
т.е. под колонны надо отдельный фундамент, какой-нибудь столбчатый....нельзя вместе с оборудованием в одну плиту?
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 10:24
#43
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Получится не совсем плита. Под рядами колонн (по периметру здания) -лента прямоугольного сечения 700x700 скажем так навскидку... Колонны можно посадить на анкера, заложенные в ленту. Пол -плита толщиной 150-200 мм. Усиленное сопряжение плиты пола с лентой. Возможно потребуются ребра жесткости под плитой пола. Параметры сечений и армирования уточнить расчетом... Хотя без геологии конечно расчет делать весьма проблематично. То что называется на свой страх и риск...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 10:38
#44
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
т.е. под колонны надо отдельный фундамент, какой-нибудь столбчатый....нельзя вместе с оборудованием в одну плиту?
Нагрузки от оборудования нужно учесть, в конце концов усилить плиту в месте установки резервуаров. Пусть работает железобетонное сечение. Цель одна. Максимально равномерное распределение нагрузки на основание. Вся беда в том, что мы не можем рассчитать осадки и разность осадок не зная грунтов. У меня был случай: 3 скважины через 20 метров и довольно существенные различия. А вы говорите километр.... Поэтому единый жесткий фундамент под всем зданием...
PS. Не берите на себя лишнего. Вы наверняка не настолько материально заинтересованы в этом-пусть снятся кошмары тем кто денег на геологию зажал. Это я к тому, что решение может быть разное (свой вариант я предложил), но подпись ставить не спешите. Хреновая ситуация. Удачи вам!!!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 11:00
#45
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
....Вся беда в том, что мы не можем рассчитать осадки и разность осадок не зная грунтов.
И не только осадки, и их неравномерность, но и саму плиту...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 11:15
#46
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
И не только осадки, но и саму плиту...
Да и плиту тоже. Но с плитой можно было бы еще поколдовать. Сделать ее ребристой (ребрами вниз). Да помощнее сделать сечение и армирование, коли говорят нагрузки небольшие. Заведомо так с запасом в n или даже лучше в m раз. А вот если отдельно стоящие фундаменты считать, то тогда даже не представляю как. Вопрос только в том, насколько оправдана будет экономия на геологии (если вообще будет с учетом перерасхода бетона и арматуры), чтобы так рисковать... Пардон, такой риск вообще нельзя будет ничем оправдать, если кого нибудь потом там придавит... В таких ситуациях я обычно думаю как буду отвечать прокурору на элементарные вопросы, ответы на которые очевидны и смотреть в глаза родственникам погибших.
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 11:28
#47
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


предположим, что грунты такие же как в соседней местности (выше писала про них)..то мне под колонны сделать ленту а под все оборудование плиту...или лучше столбчатый под колонны?..или везде плиту? )) просто я с плитой под фундамент еще не сталкивалась , у меня только год стажу.
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 11:36
#48
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Ну и камикадзе же ваше начальство...Незнание опасности порождает героев!!!
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 11:52
#49
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


для них это не важно...для них важнее очистка воды и ее качество...а то , где будет происходить очистка им всеравно главно чтобы накрытая и со стенами
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 12:07
#50
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


А вы уже определились с расчетными характеристиками грунтов, которые вам дали? Если заказчик не дает исходных данных, то нечего экономить его деньги... Заливайте сплошную плиту да потолще... И колонны встанут и емкости... Главное не стесняться...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 12:25
#51
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А вы уже определились с расчетными характеристиками грунтов, которые вам дали? Если заказчик не дает исходных данных, то нечего экономить его деньги... Заливайте сплошную плиту да потолще... И колонны встанут и емкости... Главное не стесняться...
Так точно!!! А когда вы покажете им свои разработки и они свое бабло подсчитают, может тогда и геология у вас появится
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 12:35
#52
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


а по толще это сколько?...вообще они какие по толщине чаще всего бывают?
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 13:00
#53
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Если с известной геологией - то порядка 300 мм (меньше встречал, больше-нет) с ребрами до 500 мм (H) по расчету. Но это когда можно учесть работу основания. При этом остается подобрать только армирование и где ставить ребра... Вам же надо подобрать такое сечение, чтобы при самых неблагоприятных характеристиках грунта жесткость плиты была достаточной для равномерного распределения давления по всей площади. На вскидку сказать не могу-надо бы посчитать...
Кутузов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование фундамента без известности грунтов.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
Подбор фундамента без геологии Artiznov Основания и фундаменты 15 31.05.2007 14:01
Свалка грунтов без уплотнения (модулль деформации?) ursula Основания и фундаменты 5 09.11.2005 14:01