Расчет и конструирование пристежек крана POTAIN к зданию
Tarasova
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89

В данный момент занимаюсь расчетом пристежек крана к зданию.
Может кто-нибудь уже занимался подобной работой, а если именно краном POTAIN, то еще лучше.
у меня возникли некоторые трудности с расчетом усилий в пристежках.
Подскажите как правильно и в каких программах рассчитать эти усилия. Я рассчитывала в Лире, но там всего не учтешь (например, деформацию башни). и как правильно создать расчетную схему?
Заранее благодарна
Просмотров: 16157
 
Непрочитано 12.08.2008, 18:40
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Считают только пристежки по усилиям от мачты (крутящий момент и горизонтальная сила), мачту не считают, расстановка пристежек по высоте по инструкции к крану.
Киньте схему пристежек
Крепил Либхеры, имеется прога для определения экстремальных усилий в элементах пристежек
Если схема подобная вышлю инфу по теме
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 08:47
#3
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


Вот пока что есть...
Еще вопрос по поводу связей - если крепление стоек между перекрытиями осуществляется через закладные детали, т.е. стойка стоит намертво и ее не сдвинешь, то как регулировать длину пристежки на случай, если строители ошибутся с привязкой???
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
кран POTAIN1.dwg (222.7 Кб, 3797 просмотров)
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 11:12
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760


2 eilukha кран TAKRAF U-241K не знаком. Сейчас такая же проблема с пристежкой, вдобавок отсутствует руководство по эксплуатации где можно посмотреть горизонтальное усилие на пристежку. Подобрали пока по POTAIN MD 265B1, приняли усилие 30т. Правильно ли???
Подбор делали сравнивая габариты башни крана (2х2 метра у POTAIN MD 265B1 и 2,1х2,1 у TAKRAF U-241K), грузоподьемности (POTAIN MD 265B1 по-мощнее) и высоте установки пристежки (примерно одинаковая).
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 13.08.2008 в 11:17. Причина: некоторые уточнения
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 15:59
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Соберу что, Вам может пригодится...
Вложения
Тип файла: rar Пристежки.rar (1.73 Мб, 1579 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 16:09
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


По усилиям на пристежки при отсутствии инструкции вопрос, хороший, пробовал найти по предельной нагрузке на мачту: получилось немерено.
Взял по инструкции с умножением на 1,5, но когда нужно стало взял без увеличения. Конструкция весьма не хлипкая (см. проект), никуда не денеться, хотя слабые места есть - верхний узел (захотели разборную конструкцию), раньше он был по подобию нижнего (но с увеличенными ребрами)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 16:15
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Считать можно в скаде, но сложность в задании вращающегося вектора (см. модельку), сейчас проверяю РСУ в распорках в проге (см. файл) (со скадом полное совпадение)
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 06:30
#8
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


Спасибо огромное!!! Хоть ситуация прояснилась немного!!!
А у нас на всех объектах стойки для креплния сделаны из трубы 519.
Найду подходящий чертежик - скину
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 09:23
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760


Большое спасибо У нас крепить хотят к перекрытию. Буду разбираться.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 11:57
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760


2eilukha
не понял формулы расчета на срез шпилек. Откуда взялся коэфф. 0.4??? Да, кстати площадь поперечного сечения нетто шпильки диаметром 36 мм 8,16 см2
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 17:24
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


0,4 - см. Пособие по Анкерным
Буду рад любой инфе по теме
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 18:12
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760


вы считаете на срез, а коэфф. и обозначения для растяжения.
из указанного пособия: Rва - расчетное сопротивление металла растяжению. Коэфф. 0,4 участвует в расчетах на выносливость и растяжение, на срез - другой. Если я правильно понял
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 18:37
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. ф-лу 14 указанного источника (шпилька растянута усилием затяжки)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 18:43
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вот Пособие
Вложения
Тип файла: rar 1586.rar (521.7 Кб, 1233 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 18:45
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Впрочем, считаю, что все должно востриниматься силами трения возникающими при затяжке
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2008, 09:24
#16
Gonzo %)


 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 6


Здраствуйте,у меня такой вопрос: как выглядит расчетная схема настенной опоры? В паспорте крана даны нагрузки на настенную опору: горизонтальная и крутящий момент. Опора по определению - система связей. Как нагрузки приложить на связи?
Если есть у кого-нибудь пример расчетной схемы,очень прошу,выложите...
Gonzo %) вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:22
#17
OLeeeeen


 
Регистрация: 02.07.2011
Тула
Сообщений: 30


А кто- нибудь считал здание с нагрузками от этих пристёжек? У меня возникла проблема с выбором расчётной схемы. Уже и на полную схему здания приложила эти нагрузки и на часть схемы, но особого влияния на армирование не видно. Горизонтальные нагрузки заданы от 4 до 24 т на каждую пристёжку (их 6 штук). Может кто считал, напишите своё мнение по выбору расчётной схемы.
OLeeeeen вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:30
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


дык потому что нагрузки смехотворные, поэтому и влияния нет.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:52
#19
OLeeeeen


 
Регистрация: 02.07.2011
Тула
Сообщений: 30


Не знаю, заказчик просит нас согласовать крепление крана, напугал. Ищу теперь где может эта горизонтальная нагрузка сказаться, уже несколько этажей пересчитала))) ладно хоть пилоны стоят длинной стороной вдоль пристёжек.
OLeeeeen вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:57
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


согласовывайте, ничего вашему дому не будет.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 11:51
1 | #21
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Пришлось на днях разрисовывать крепление крана к зданию. Перевела PDF в DWG, оформила и проставила позиции в Vetcad. Может, кому пригодится, прилагаю)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Закрепление крана_КМД.dwg (1.37 Мб, 285 просмотров)
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 14:53
#22
alexden1991


 
Регистрация: 10.03.2015
Сообщений: 11


Подскажите, есть ли регламент на ограничение длины пристежек крана? Допустим, длина связи может быть 13 метров?
alexden1991 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 16:44
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно задаться предельной гибкостью 150 и 200.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 16:06
#24
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Всем привет. Нагрузка на пристежку 20т. Это нормально вообще? Кран QTZ-80.
Ветровой район 5.
Понятно что ветер вносит вклад. Но не такой же большой. Или это груз? Тогда он что, не уравновешен?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 17:05
#25
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200


Liebherr-200 до 37 тонн - не редкость, если есть ограничения и оптимальное размещение невозможно.
Углы распорок меняйте для снижения усилий.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 17:28
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376


В пятом районе, подозреваю, что это мало. Надо считать.

5 районы просто так не делают.
Надо изучать розу ветров и их повторяемость.
Думаю, что кран - ошибка
Носите руками.
Есть запрет на скорость ветра больше 10 м/с , нельзя работать.

Или экраны, под ёмники.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 17:49
#27
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Liebherr-200 до 37 тонн - не редкость, если есть ограничения и оптимальное размещение невозможно.
Углы распорок меняйте для снижения усилий.
Это на один ярус пристежки или на все?
Что понимаете под оптимальным размещением? По ветру или по высоте пристежки?
И нагрузка не только же от ветра зависит.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В пятом районе, подозреваю, что это мало. Надо считать.

5 районы просто так не делают.
Надо изучать розу ветров и их повторяемость.
Думаю, что кран - ошибка
Носите руками.
Есть запрет на скорость ветра больше 10 м/с , нельзя работать.

Или экраны, под ёмники.
Юмор оценил. Похож на Петросяна.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 17:57
#28
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Это на один ярус пристежки или на все?
На одну распорку.
Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Что понимаете под оптимальным размещением?
Дающее минимальное усилие в распорке.
Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
И нагрузка не только же от ветра зависит.
У меня нагрузка от крана задана. Она, наверное, из паспорта на кран.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 18:18
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Юмор оценил. Похож на Петросяна.
Юмор будет, когда этот кран заработает 1 сутки в год. Или только ночами.
Зацените потом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет и конструирование пристежек крана POTAIN к зданию



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет крана на фундаменте Post Технология и организация строительства 11 12.06.2017 14:53
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет на нагрузку от мостового крана? Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2007 13:04
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
расчет и конструирование безригельных каркасов art Конструкции зданий и сооружений 11 15.10.2004 13:49