Какой применить диаметр вязальной проволоки?
NikolayKotov
 
Регистрация: 25.10.2007
Сообщений: 40

Вопрос знатокам! Армирую плитный ростверк вязаными отдельными стержнями.... Звонок со стройки....
Вопрос: "Можно ли заменить вязальную проволоку с 1 мм на 0,8 мм?"....
Сколько витков необходимо для надежного соединения взаимно перпендикулярных стержней?
Если не трудно, то дайте ссылку на норматив.
Просмотров: 34485
 
Непрочитано 25.08.2008, 17:28
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Вязальная проволока служит только для фиксации арматурных стержней на период бетонирования. К ней предъявляются требования: она должна быть мягкой и стальной. Насколько мне известно, нормативов на ее диаметр и количество витков не существует.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 19:09
#3
NikolayKotov


 
Регистрация: 25.10.2007
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Вязальная проволока служит только для фиксации арматурных стержней на период бетонирования. К ней предъявляются требования: она должна быть мягкой и стальной. Насколько мне известно, нормативов на ее диаметр и количество витков не существует.
В итоге неясно, можно ли понизить диаметр проволоки?
NikolayKotov вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2008, 19:38 Замена возможна,-только в сторону увеличения
#4
kaizer2007


 
Регистрация: 25.06.2007
РОССИЯ
Сообщений: 40


или по две скрутки или увеличте слой проволоки 0.8мм.
kaizer2007 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2008, 09:51
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от NikolayKotov Посмотреть сообщение
В итоге неясно, можно ли понизить диаметр проволоки?
Это можно легко определить опытным путем. Свяжите арматуру и посмотрите, насколько прочно крепление. Посоветуйтесь с прорабом. Именно он отвечает за качество выполнения работ.
 
 
Непрочитано 26.08.2008, 11:16
#6
NataliaGuzik

директор ООО "Центр оценки, сертификации и сметного дела в строительстве"
 
Регистрация: 30.06.2008
Москва
Сообщений: 26
<phrase 1=


Просто пусть вяжут каждый стык вместо того, чтобы вязать в шахматном порядке - и все. С проволокой 0,8 удобнее работать - она мягче. Но, с другой стороны, надо посмотреть не будет ли она рваться при вязке. Теории на этот счет нет - только практика . Так что, совет работать с прорабом - универсальный
__________________
Мы строили, строили, и, наконец, построили :crazy:
NataliaGuzik вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2009, 14:21
#7
Дмирий

инженер строитель
 
Регистрация: 09.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 52


Можно
Дмирий вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2009, 15:01
#8
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Диаметр вязальной проволоки и типы узлов должны быть отражены в ППР.
Исходя из практики, конечно можно заменить диаметр на меньший, уменьшив вместе с тем шаг узлов или количество скруток (например, вязать не в 2, а в 4 скрутки).
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 15:34
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


В смысле вязки лучше тоньше да больше, чем толще да меньше. Как трос и лом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 18:11
#10
NataliaGuzik

директор ООО "Центр оценки, сертификации и сметного дела в строительстве"
 
Регистрация: 30.06.2008
Москва
Сообщений: 26
<phrase 1=


Не совсем так: тоньше - будет рваться. Поэтому и речь идет об оптимальной толщине вязальной проволоки
__________________
Мы строили, строили, и, наконец, построили :crazy:
NataliaGuzik вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 18:26
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Оптимальная толщина для машинки - по инструкции к машинке (бобина номер такой-то), это может быть и 0,8; для крючка (врючную) 1,2...1,6 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 20:01
#12
NataliaGuzik

директор ООО "Центр оценки, сертификации и сметного дела в строительстве"
 
Регистрация: 30.06.2008
Москва
Сообщений: 26
<phrase 1=


Спасибо, Ильнур, за информацию!
__________________
Мы строили, строили, и, наконец, построили :crazy:
NataliaGuzik вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 17:51
#13
kazax1


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 82


NikolayKotov, нормы диаметр и класс вязальной проволоки нормы не оговаривают.DK прав - стержни вяжут только для их неизменяемости положения в пространстве при бетонировании. Заменить диаметр проволоки можно смело, если в оганизации или у подрядчика нет других соображений. Лучше не спрашивать - а просто менять.
kazax1 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 17:57
#14
kazax1


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 82


studioser, Вы когда-нибудь видели, как вяжут арматуру?
kazax1 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 18:20
#15
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Kazax1: "studioser, Вы когда-нибудь видели, как вяжут арматуру?"
Ну во-первых, studioserg.
А вовторых - не только видел, ну и сам вязал.
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 18:35
#16
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


kazax1, studioserg, на форуме работает скрипт вставки ника в сообщение, желательно пользоваться им
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 18:49
#17
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Хорошо, Солидворкер, постараюсь разобраться. Просто хотел цитату вставить - у меня Опция "Вставить цитату в ответ?" - почему-то неактивна.
Ну по теме. Вот, например, если у нас ответственная фундаментная плита (например, под одну из башен Москва-Сити). В ней армирование фоновое - 40 А-III попарно с шагом 250. Согласно ППР связывать стержни надо проволокой диаметра 2,5 в две скрутки. А если её нет? - вот и вязали участок в четыре скрутки диаметром 0,8 с более частым шагом. Авторский надзор дал на это добро.
Прилагаю к ответу выдержку из ППР:
Вложения
Тип файла: pdf ППР. Армирование..pdf (708.9 Кб, 1828 просмотров)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 03:20
#18
NataliaGuzik

директор ООО "Центр оценки, сертификации и сметного дела в строительстве"
 
Регистрация: 30.06.2008
Москва
Сообщений: 26
<phrase 1=


studioserg, авторский надзор должен не просто "добро" дать, а написать Вам согласование на замену - и подписать акт на скрытые работы.

Кстати, Солидворкер, у меня тоже функция цитирования не работает. Может быть, из-за браузера Firefox?
__________________
Мы строили, строили, и, наконец, построили :crazy:
NataliaGuzik вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 10:37
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от NataliaGuzik Посмотреть сообщение
...авторский надзор должен не просто "добро" дать, а написать Вам согласование на замену...
А что так сурово-то? Вы может не про вязку арматуры?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 10:42
#20
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


NataliaGuzik, дал добро - я имею в виду то что он согласовал всё это (запись в ЖАН), а АСР на вязку арматуры проволокой отдельного нет - просто армирование ФП с указанием диаметра и марки вязальной проволоки.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 13:35
#21
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NataliaGuzik Посмотреть сообщение
studioserg, авторский надзор должен не просто "добро" дать, а написать Вам согласование на замену - и подписать акт на скрытые работы.

Кстати, Солидворкер, у меня тоже функция цитирования не работает. Может быть, из-за браузера Firefox?
Не работает кнопка "цитата"?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 15:42
#22
kazax1


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 82


studioserg, насчет ППР - согласен
kazax1 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 20:20
#23
kazax1


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 82


Солидворкер, если знашь, как делать - напиши, научи
kazax1 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 21:42
#24
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kazax1 Посмотреть сообщение
Солидворкер, если знашь, как делать - напиши, научи
Чему научить-то?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2009, 18:29
#25
kazax1


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 82


Солидворкер, "на форуме работает скрипт вставки ника в сообщение, желательно пользоваться им", я просто не научился пользоваться услугами форума.
kazax1 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 17:02
#26
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


kazax1, смотри картинку, клик на пиктограмке вставляет в сообщение ник
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image1.png
Просмотров: 452
Размер:	3.1 Кб
ID:	15375  
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 15:16
#27
Михаил 1023


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 1


Подскажите, пожалуйста, есть ли нормы расхода вязальной проволоки..т.е. сколько проволоки необходимо, например, для 1тн арматуры?
Михаил 1023 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 16:58
#28
NataliaGuzik

директор ООО "Центр оценки, сертификации и сметного дела в строительстве"
 
Регистрация: 30.06.2008
Москва
Сообщений: 26
<phrase 1=


ГЭСН 06-01-92 применительно (установка каркасов и сеток в конструкциях) - на 1 т металла - 4 кг вязальной проволоки.
__________________
Мы строили, строили, и, наконец, построили :crazy:
NataliaGuzik вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 17:18
#29
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Вязать стержни арматуры в сетки, каркасы необходимо только для того, чтобы удержать арматуру в проектном положении на момент укладки бетона. Какой диаметр применить? Любой. Четких требований по диаметраам и количеству витков, не встречал.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 17:22
#30
NataliaGuzik

директор ООО "Центр оценки, сертификации и сметного дела в строительстве"
 
Регистрация: 30.06.2008
Москва
Сообщений: 26
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Вязать стержни арматуры в сетки, каркасы необходимо только для того, чтобы удержать арматуру в проектном положении на момент укладки бетона.
это понятно. Спрашивали о норме расхода. Для грамотного списания. Я ее дала выше.
__________________
Мы строили, строили, и, наконец, построили :crazy:
NataliaGuzik вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 19:27
#31
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


В Беларуси есть такие нормы ТКП 45-5.03-20-2006 (02250) МОНОЛИТНЫЕ КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ. Правила возведения

Раздел 6.5 Установка арматуры при возведении монолитных стен и колонн
6.5.5 Для вязки арматуры применяют вязальную проволоку диаметром 1,6 мм по ГОСТ 5781. Допускается применять предварительно отожженную стальную проволоку диаметром от 1 до 2 мм
из корда шин и т. п.
P.S. Я, правда, не знаю проволоки диаметром 1,6 мм по ГОСТ 5781

Последний раз редактировалось SergKA, 04.12.2009 в 19:34.
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 17:43
#32
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


согласен с studioserg, есть ГОСТ 3282-74, указаны диаметры, назначение и временные сопротивления. Ну прям если большие диаметры то указываются конкретно в ППР. В данном случае если это конкретно не оговорено на каких нидь чертежах (общих данных), то меняйте смело 1мм и 0.8 мм относятся к одному классу
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2009, 02:11
#33
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


Скажите, строители, неужели не существует инструмента который сам вяжет проволоку, неужели ответственные конструкции вяжут руками?
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 07:50
#34
БухаровВ

Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
<phrase 1=


из инструмента есть машинки для ручной вязки которые облегчаю жизнь ими и вяжут а чтобы прям ручками вязали я давно не видел
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 15:15
#35
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Ну так все-таки - какого диаметра лучше использовать вязальную проволоку, практики, отзовитесь?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 16:33
#36
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Я не практик, но помню чего-то где-то делал с такой проволокой в детстве.
Вроде бы мне и 2 мм было трудно связать...
Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Скажите, строители, неужели не существует инструмента который сам вяжет проволоку, неужели ответственные конструкции вяжут руками?
А ответственные конструкции скорее всего ещё и нестандартные... Там скорее всего руками наверное...
Не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 01:29
#37
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;809179]Ну так все-таки - какого диаметра лучше использовать вязальную проволоку, практики, отзовитесь?
1,3мм (гост3282) если корейская то 0,8мм
gofra вне форума  