опирание фермы на колонну (МК)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание фермы на колонну (МК)

опирание фермы на колонну (МК)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2008, 11:36 #1
опирание фермы на колонну (МК)
Gammy
 
Строитель, иногда :-)
 
Москва
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 109

КОнструктор выдал вот такой узел:

говорит, что это шарнир.

Ранее видел кучу шарнирных узлов (ферма/колонна) но выглядели они подругому. Смотрел и книги специальные и серии, но везде подругому обычно.
Вот и чешу репу - можно ли такой узел принять как шарнир или нет.
Что скажут опытные люди?
ферма эта - наклонная пешеходная галерея пролетом в 20 метров... (с одной стороны колонна высотой 5300 мм, с другой 4300)
Двое моих знакомых конструкторов сказали, что колонны по гибкости проходят, а все остальное, дескать, на совести проектировщиков...
Но не хочется проблем, скажите просто - можно ли такой узел считать шарниром или нет?
Успокойте меня пожалуйста :-)
Просмотров: 68271
 
Непрочитано 06.09.2008, 12:19
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Колонны хлипенькие
Лучше сделать не сварку а болтовое соединение.
Конструктора на кол
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 12:30
#3
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Узел однозначно жесткий, т.к. ферма приварена к опорной пластине стойки, а жесткость фермы на три (как минимум) порядка выше жесткости стойки.
Опорный узел повернется в плоскости фермы примерно на 0.3 градуса и стойка получит выгиб 13мм (эсцентриситет вертикальной нагрузки).
Необходимо увеличить сечение стойки. Советую принять 120х120х5.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2008, 12:42
#4
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Узел однозначно жесткий, т.к. ферма приварена к опорной пластине стойки, а жесткость фермы на три (как минимум) порядка выше жесткости стойки.
Опорный узел повернется в плоскости фермы примерно на 0.3 градуса и стойка получит выгиб 13мм (эсцентриситет вертикальной нагрузки).
Необходимо увеличить сечение стойки. Советую принять 120х120х5.

Я, когда увидел это, то сразу позвонил конструктору этому и высказал свои подозрения на счет того, что получается жесткая заделка, а он мне сказал, примерно следующее:
сварка никогда не была жесткой заделкой и раз балка опирается сверху, то это и есть шарнир. Я ему пытался сказать, что видел много узлов опирания и они выглядели иначе, но он настаивал что у него все правильно и что нужно строить именно так...
Вот теперь думаю, как бы заставить его пересмотреть денный узел. Ферма уже готова....
как лучше обосновать требование по пересмотру данного узла? КАк обосновть по понятиям, что это именно жесткая заделка, а не шарнир? :-) ну на пальцах, что бы и некомпетентные люди поняли, которые далеки от стройки?
Заранее благодарен за любую подсказку! :-)
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 13:23
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Конструктивные решения обсуждать не буду, хотя мне лично узел кажется корявеньким . Но с расчетной точки зрения он шарнирный! К жесткой опоре (ребра+плита) подходят 2 шарнирных элемента (нижний пояс и стойка). Сие опирание ну никак жестким (в рамках применяемых инженерных допущений) быть не может. Вот если-бы ферма примыкала к колонне сбоку без овальных дыр - тогда да, жесткое. Так что Ваш конструктор в этом прав.

А вот колонна высотой 5,4 м по гибкости как раз и не пройдет. Если только не имеет горизонтальных раскреплений в уровне верха колонны как в плоскости фермы, так и из нее.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2008, 13:35
#6
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Конструктивные решения обсуждать не буду, хотя мне лично узел кажется корявеньким . Но с расчетной точки зрения он шарнирный! К жесткой опоре (ребра+плита) подходят 2 шарнирных элемента (нижний пояс и стойка). Сие опирание ну никак жестким (в рамках применяемых инженерных допущений) быть не может. Вот если-бы ферма примыкала к колонне сбоку без овальных дыр - тогда да, жесткое. Так что Ваш конструктор в этом прав.

А вот колонна высотой 5,4 м по гибкости как раз и не пройдет. Если только не имеет горизонтальных раскреплений в уровне верха колонны как в плоскости фермы, так и из нее.
Так в том-то и дело, что при расчете конструкций учитывалось. что он должен быть шарнирным. А при таком исполнении его шарнирность, в рамках применяемых инженерных допущений (с) у меня вызывает сомнения. Не сильно там много ребер, которыми ферма фиксируется на оголовнике колонны?
Если бы просто стойка фермы была бы выпущена ниже горизонтального нижнего пояса фермы и приварена к колонне - у меня не было бы вопросов. а тут вон сколько всяких пластин понаприварено!! :-)

Вот и думаю - половину ребер не приваривать...
Еще мысль есть - если между пластинами (фермы и оголовником колонны) проложить полосу стальную примерно 20х10 мм (ну или пошире)??? тогда вааще практически реальный шарнир получится... :-)) или это с другими какими-то гемороями связано?
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 13:50
#7
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Странно как то, выходит, проектировщик выдает решение, строитель пытается обосновать что его решение неправильно!? Разве этим не экспертиза занимается?
С DEMом согласен, насчет соединения, но зачем заниматься самодеятельностью, в фермах тоже сварочные швы - при расчетах эти узлы считаются шарнирами
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 13:53
#8
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Если здание однопролетное и ферма опирается шарнирно , что обеспечивает геометрическую не изменяемость схемы ?
Может быть заделка в башмаке колонны ? Поясни , пожалуйста .
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2008, 13:55
#9
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Странно как то, выходит, проектировщик выдает решение, строитель пытается обосновать что его решение неправильно!? Разве этим не экспертиза занимается?
С DEMом согласен, насчет соединения, но зачем заниматься самодеятельностью, в фермах тоже сварочные швы - при расчетах эти узлы считаются шарнирами
Да не до экспертизы сейчас! :-)) стройка полным ходом идет. и сроки, как обычно, ВЧЕРА :-))
Я на этой стройке надавно совсем, но практически сразу понял, что доверия к проектной организации нет. Там очень много всяких недоработок и косяков в проекте. Это касается всего, а не КМ в частности. Вот и нет доверия к проектировщикам.
А экспертиза тоже не панацея. Трансвааль тоже экспертизу прошел. И что в итоге?
Понимаю, что всю ответственость легко спихнуть получив чертежи с живыми подписями. Но не только в ответственности дело. Хочется, что бы все было ХОРОШО!!!
Gammy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2008, 13:59
#10
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Если здание однопролетное и ферма опирается шарнирно , что обеспечивает геометрическую не изменяемость схемы ?
Может быть заделка в башмаке колонны ? Поясни , пожалуйста .
Я не конструктор. Но понимаю, что основание колонны должно быть жестко закреплено, а ферма должна шарнирно опираться.
вопрос-то мой в том, что выданный узел является по факту шарниром или нет?
это галерея между двумя корпусами. КОлонны находятся в теле стены. промежуточных колонн нет. Только в начале фермы и в конце (в другом корпусе) длина фермы - 20 000 мм.
подкосов никаких нет.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 14:02
#11
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Эт точно стоять должно долго.
Хорошо то что такие люди попадаются, которые перед тем чтобы что-то сделать думают, вникают в суть проблемы, после делают. Главное что бы самодеятельности не было, а то можно и перебрать!
Если у тебя жестко заделаны стойки и по прочности и гибкости проходят,попробуй болтовым соединением обойтись, вроде бы реально, судя по картинке
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 14:16
#12
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Ферма какая-то странная - почему-то не хватает опорного раскоса. Судя по узлу опирания он должен быть восходящим, может быть это безраскосная ферма?
HG вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 14:18
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
Я не конструктор. Но понимаю, что основание колонны должно быть жестко закреплено, а ферма должна шарнирно опираться.
вопрос-то мой в том, что выданный узел является по факту шарниром или нет?
это галерея между двумя корпусами. КОлонны находятся в теле стены. промежуточных колонн нет. Только в начале фермы и в конце (в другом корпусе) длина фермы - 20 000 мм.
подкосов никаких нет.
Покажи лучше общую схему.
А то так только по почке, состояние больного сложно определить.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2008, 14:37
#14
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Покажи лучше общую схему.
А то так только по почке, состояние больного сложно определить.
ну вот примерно как это выглядит


Это типа вид сбоку :-)
Других черетежей у меня в электроном виде пока нет, к сожалению.
Но, мне кажется, и так все понятно :-)
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 14:49
#15
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Соединение стойки с фермой жесткое и для определение усилий в ней рассчитиать раму: две стойки и ферма с жесткими узлами в опорах и в узлах стойка-ферма.
Обеспечить несмещаемость рамы в её плоскости путем закрепления верха стоек с каркасом здания (только с одной стороны), а пары стоек опор и пары ферм должны быть развязаны между собой вертикальными связями.
Не советую этот узел менять на шарнирный.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2008, 14:52
#16
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Соединение стойки с фермой жесткое и для определение усилий в ней рассчитиать раму: две стойки и ферма с жесткими узлами в опорах и в узлах стойка-ферма.
Обеспечить несмещаемость рамы в её плоскости путем закрепления верха стоек с каркасом здания (только с одной стороны), а пары стоек опор и пары ферм должны быть развязаны между собой вертикальными связями.
Не советую этот узел менять на шарнирный.

Конструктор сам сказал, что расчет велся с учетом шарнира в опирании фермы на колонну! (( я бы так не парился, если бы он сказал, что этот узел должен быть жестким.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 15:03
#17
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Не советую что-либо менять. Если @%нется - отвечать тебе придется.
Рекомендую делать все строго по проекту. А после этого поставить конструктора под мост и провести испытания расчетной нагрузкой.
Только не забудь с него расписку предварительно взять и по ТБ проинструктировать, а то еще за несчастный случай на стройке натянут.

Ферма зачОтная. Гибкость опорной стойки (из 2х уголков 50х5) - 180(!).
Конструктора точно на кол.

Последний раз редактировалось vv_77, 06.09.2008 в 15:14.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2008, 15:10
#18
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Не советую что-либо менять. Если @%нется - отвечать тебе придется.
Рекомендую делать все строго по проекту. А после этого поставить конструктора под мост и провести испытания расчетной нагрузкой.
Только не забудь с него расписку предварительно взять и по ТБ проинструктировать, а то еще за несчастный случай на стройке натянут.
так я хочу другое решение от конструктора, с его подписью!!
Ну или настоять на том, чтобы генпроектировщик купил бы себе другого конструктора!
а на счет испытаний я уже думал - подогнать под ферму машину ГИПа генпроектировщика и пару поддонов кирпичей на середину фермы положить :-)) а там уж что бох даст :-))
но проблема в сроках... ((( переделывать всегда дольше, чем срзу нормально смонтировать (((
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 15:14
#19
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Кстати!
Ферма-то опирается с эсцентриситетом примерно в 2.5см. Шарнирный узел ухудшит работу стойки.
Gammy спите спокойно. Узел нормальный. Стойку поменяй на более жесткую.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 15:20
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Лучше конечно сделать болтовое соединение, ну и колонну сделать по более.
То что узел в данном случае жесткий не стал бы утверждать так же и не буду утверждать то что он шарнирный.
Но лучше все таки сделать колонны по мощнее.
Намекните этому конструктору что колонна не пройдет при таких нагрузках и расчетной длине.
[FONT=Arial Black]Я бы рядом с такой фермой стоять не стал бы.[/FONT]
На крайний случай скиньте ему ссылку на данную тему.
Правда скандальчик получится, прецеденты уже были.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 15:42
#21
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Да уж скажите пожалуйста где это чудо будет стоять, чтобы рядом случайно не оказаться. Вот бы автора этого шедевра в студию.
HG вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 21:04
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Очень жаль, что, оказывается, здешние конструкторы не могут оценить узел Повторяю - он шарнирный! Спорить об элементарном больше не буду.

P.S. Задайте Вашу схему в любой расчетной программе как она есть. Все элементы фермы положите 1-м типом сечения, а колонны - 2-м. Ежели в верхней точке колонны получите момент - ваша правда. И тогда буду учить строймех заново

Последний раз редактировалось IBZ, 06.09.2008 в 21:17.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 21:06
#23
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Узел шарнирный, чего тут париться. При чем тут жесткое защемление и сварка? Что будет воспринимать момент?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 21:24
#24
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Это не шарнир, нет. Не могу согласиться. Не было бы накладки 16х300х220, согласился бы
engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 22:39
#25
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


так и запишим - "податливое соединение"...
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2008, 00:20
#26
steeldetailer


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 32


Доброй ночи!
Узел условно можно считать шарнирным - вообщем какой-то он не корректно шарнирный. Если рама посчитана таким образом, что сопряжение стойки с фермой принято шарнирным - лучше соединение выполнять на болтах, причём ставить их со стороны внутренней грани стойки и не приваривать опорную пластину узла фермы к оголовку колонны. Как уже высказались ранее уважаемые форумчане - стойка не проходит по предельной гибкости. Кстати фасонка согласно СНиП - это первая группа конструкций , поэтому выполняться должна из слаболегированной стали.
steeldetailer вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2008, 00:29
#27
steeldetailer


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 32


И ещё. Опорную стойку фермы необходимо было довести до опорной пластины, фасонку в узле развить внутрь рамы, элемент растянутого пояса не доводить до элемента стойки на расстояние 6t-20. Соответственно, с учётом вышесказанного, ось опорного ребра,установленного Вашим конструктором нормально к плоскости фермы можно не совмещать с осью сечения колонны. Коректнее будет совместить ось опорной стойки фермы и ось стойки рамы.
steeldetailer вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2008, 15:01
#28
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


DEM! К посту 20.
Я с Вами солидарен: я не хотел бы ходить по этой галерее и, тем более, стоять под ней. Независимо от жесткости узла она обрушится по признакам "жидкости" стойки из квадратной трубы 100х100х6 и опорной стойки высотой 2.7м из спаренных уголков 50х5 при нагрузке 14т.

GAMMY!
Для пользы дела и поиска истины выкладывайте более подробную информацию по геометрии и нагрузкам фермы и стоек.
Конструктору спокойного сна не пожелаю.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2008, 15:16
#29
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Lev_37

Совершенно с вами согласен насчет гибкости стойки, но посмотрите на первоначальный рисунок, - сбоку стойки ж/б конструкция, может быть автор чуть - чуть не так схему обрисовал, или не так подробно информацию дал. Вероятнее всего что стойка находится в теле ж/б конструкции, либо сбоку, и раскреплена к ж/б конструкции. Вопрос к автору???

Последний раз редактировалось constructorl, 07.09.2008 в 15:21. Причина: бетонная
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2008, 15:27
#30
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Lev_37

Совершенно с вами согласен насчет гибкости стойки, но посмотрите на первоначальный рисунок, - сбоку стойки ж/б конструкция, может быть автор чуть - чуть не так схему обрисовал, или не так подробно информацию дал. Вероятнее всего что стойка находится в теле ж/б конструкции, либо сбоку, и раскреплена к ж/б конструкции. Вопрос к автору???
1. Если она в теле бетона то нафиг она вообще нужна???
2. Если она раскреплена, то смотрим пост № #14 ни какого раскрепления Я там не вижу.

В общем валить надо от этого перехода по дальше.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 15:38
#31
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Lev_37

Совершенно с вами согласен насчет гибкости стойки, но посмотрите на первоначальный рисунок, - сбоку стойки ж/б конструкция, может быть автор чуть - чуть не так схему обрисовал, или не так подробно информацию дал. Вероятнее всего что стойка находится в теле ж/б конструкции, либо сбоку, и раскреплена к ж/б конструкции. Вопрос к автору???
С удовольствием отвечу :-)
изначальо заказчиком ставилась задача, что бы полы галереи и корпусов были в одной отметке. ну в смымсле что бы можно было катать телефки из корпуса в корпус.
Когда дело дошло до монтажа изготовленной фермы, выяснилось, что конструктор просто положил фермы на перекрытие корпусов., а это противоречило изначальной постановке задачи. И было дано указание выдать решение по обеспечению одинаковых отметок полов галереи и корпусов. Вот полученное от конструктора решение я и вынес на Ваш суд.
Более того, когда я запросил полный комплект чертежей, мне было сказано, что эти веселые картинки нужно просто отдать генподрядчику (исполнителю) и он все сделает сам и дополнительной информации не требуется и выдавать ее он не собирается. Вот такие вот взаимоотношения с генеральным проектировщиком... Я еще не знаю, как смогу повлиять на эту ситуацию и повлияю ли вообще...
ГАП один уволился уже, а новая говорит, что проектирование такого объекта для них очень сложная задача и надо проектировть не их маленькой компании а целым институтом, но тогда не понятно, зачем они вообще брались за эту работу... Вернее почему брались - понятно :-) а вот такое в цвет говорить инвестору - это уже как-то странно выглядит...
Там много вопросов помимо этого. Просто этот меня больше всего взволновал...
например подпорная стенка высотой более 4 метров и длинной больше 200 метров не имеет деформационных швов... Проектировщик просто выдал разрез по стенке и на этом посчитал свою миссию выполненной. В итоге подрядчик строит эту стену по своему усмотрению но в соответствии с разрезом.... ну и т.д....
И это в Москве!!! мамадорогая!!
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2008, 15:50
#32
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Gammy
ТЫ хоть скажи где это???
НУ для Москвы это по моему обычная ситуация, возьмут проект аванс с хавают а потом выясняется что не могут сделать подобный проект.
Не давно совсем за Москвичей котельную переделывали, работать с технологами вообще не понравилось, какой то детский сад "8-е марта"
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 15:54
#33
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


DEM,
тебя конкретный адрес интересует? :-)
Объект в Неризиновске, внутри того самого МКАДа :-) За котором жизни нет (это смотря с какой стороны на МКАД смотреть :-) )
Ну я просто еще не понял, на сколько с моей стороны корректно будет назвать и адрес стройки и проектную организацию и фамилию конструктора :-)) Не думаю, что буду тут это писать...
ВСе косячим, согласись :-)) Может быть не стоит крест на людях ставить, может быть научатся в итоге, опыт приобретут...
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2008, 18:20
#34
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505


Никто не любит болты. Всем сварку подавай.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 18:24
#35
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Никто не любит болты. Всем сварку подавай.
Не любим отверстия высверливать - прожигать любят! :-)) Что неправильно, конечно же :-))
Знаю-знаю! Давно на стройке... :-))
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2008, 19:02
#36
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
1. Если она в теле бетона то нафиг она вообще нужна???
2. Если она раскреплена, то смотрим пост № #14 ни какого раскрепления Я там не вижу.

В общем валить надо от этого перехода по дальше.
Насчет 2. было мнение что это чертеж от Gammy, ну если из проекта то понятно. По 1. заморачиваться не стоит.
По взаимоотношениям описанным Gammy с генпроектиром все понятно, особенно понравилась фраза "что проектирование такого объекта для них очень сложная задача и надо проектировать не их маленькой компании, а целым институтом"
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2008, 19:11
#37
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Скажу тебе Gammy не зря ты волнуешься!
Лично моё мнение - никаких подписей под актами и в журналах от тебя, а ГАПу на прямую заяви к каким последствиям это может привести, об ответственности думаю даже и малая организация обязана знать (на форуме обсуждалось).
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2008, 22:42
#38
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 872
<phrase 1=


Цитата:
P.S. Задайте Вашу схему в любой расчетной программе как она есть. Все элементы фермы положите 1-м типом сечения, а колонны - 2-м. Ежели в верхней точке колонны получите момент - ваша правда. И тогда буду учить строймех заново
если задать все эксцентриситеты - то кое-какие моменты вылезут..

Если Gammy заказчик - отослал бы письмом проектировщику - "прошу уточнить несущую способность и допускаемую нагрузку.."
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 22:49
#39
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Vlamos,
В данной ситуации я технический заказчик, вернее один из представителей этой организации. Наш сотрудник должен штамп "в производство работ" на этот чертеж поставить...
то, что этот узел должен быть шаринирным я прекрасно понимаю, а вот по исполеннию, как он нарисован, для меня это не очевидно.
Я могу иницировать запрос расчетов и нагрузок... но это время, а монтировать надо уже вчера... на совещании под протокол попробую потребовать расчеты.
Здесь их можно будет выложить? За это не банят? :-) А то сам я проверить их правильность не смогу в силу отсутствия компетенции ((
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 12:08
#40
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


GAMMY!
Публикуй расчеты!
Ждем!Прокомментируем и поможем разобраться.
С уважением
Лев
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 12:18
#41
FerretLover

студентка-лошара
 
Регистрация: 05.09.2008
мск
Сообщений: 2


Когда конструктора на кол сажать будете, позовите... хочу посмотреть ))))) никогда не видела, как это происходит
FerretLover вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 17:19
#42
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505


Надо бы собрать ветровую нагрузку, и проверить сварные швы. Если шов не пройдет, то узел шарнирный, но до определенной нагрузки он все равно будет жесткий (вернее жесткий, но податливый), т.е. появится дополнительный момент из плоскости фермы, на него нужно проверить элемент фермы. Расчетом податливость соединения наверное не определить.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 17:52
#43
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


с шарнирностью узла согласен, для жесткого узла необходимо закрепить верхний пояс фермы. А здесь он свободен.
Жесткий узел плохо: как компенсировать возможные деформации соседних зданий?
Ферму желательно сделать со строительным подъемом, иначе прогнется.
Две опоры сделать упругоподвижными или не связывать со зданием (одним из двух), или рассчитывать на дополнительные усилия от продольных деформаций.
designer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 18:03
#44
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от designer Посмотреть сообщение
Ферму желательно сделать со строительным подъемом, иначе прогнется.

Это кк понять? В смысле "сделать со строительным подъемом"
Что такое "строительный подъем"?
Заранее благодарен!!
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 18:21
#45
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


т.е. ферма должна быть выгнута вверх.
кстати ж.б. плиты тоже выгнуты.
под нагрузкой выравниваются.
Все зависит от того рассчитана ли ферма на прогиб. Нормативный по Украине для пролета 20 м - l/200=10 см.
designer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 18:33
#46
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от designer Посмотреть сообщение
т.е. ферма должна быть выгнута вверх.
А!! вот что Вы имели ввиду! Понятно :-))) Спасибо! :-)
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 22:07
#47
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


1. узел шарнирный
2. как при шарнирном узле обеспечить неизменяемость системы? картинка из 14го поста: опоры на подпорных стенах построенных зданий...
т.е. схема:
о-о--------о-о
__|_____|___

так получается? галерея раскрепляется на сущ. здания?


steeldetailer, а про фасонки и слаболегированную сталь это откуда? а то я не знаю такое. мне почти стыдно...
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 22:33
#48
steeldetailer


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 32


Добрый вечер, Колян Коляныч.
Про фасонки - из СНиПа. Фермы сварные , как таковые конструкции - вторая группа конструкций, фасонки - первая группа конструкций. Для первой группы конструкций список сталей для изготовления начинается со слаболегированных сталей. Страница 60 вроде бы, точно не помню.
steeldetailer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 22:45
#49
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


steeldetailer,
Значит я уточняю марку стали фасонок.
Далее пытаюсь убедить конструктора переработать узел опирания согласно Ваших рекомендаций в постах 26 и 27
Требую расчеты на предельную гибкость (с учетом всех нагрузок, включая утепление, ветер, снег и т.д.)
Там же еще и снег надо учитывать и даже снеговой мешочек будет возле корпусов на галерее... Или это не учитывается в расчетах, ибо ширина галереи незначительна (не помню сколько, метра два примерно)
Если ферму уже смонтировли (такое вполне может быть) то требую с геодезитов ее прогиб в центре. и всеравно настаиваю на расчетах.

Я ничего не упустил? :-)

Последний раз редактировалось Gammy, 08.09.2008 в 23:01.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 06:29
#50
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505


Самое интересное, что 10 инженеров могут по разному посчитать.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 08:08
#51
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Колосс на глиняных ногах.
Хм... Да и не Колосс вовсе.
Если смонтировано, то единственное верное решение - усилить раму вертикальным элементом от низа стойки до верхнего узла фермы. Кстати, как все это опирается на плиту пола? Тоже шарнирно?
И, естественно, проверить работу из плоскости.
Да и вообще все проверить...
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 08:23
#52
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Самое интересное, что 10 инженеров могут по разному посчитать.
Тут и считать то не чего.
Просто сразу надо закладывать конструктивные решения, которые не будут толковаться двояко.
Самое главное что бы у этих 10-ти инженеров ответы сходились
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 09:04
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


К тому, что сказано выше - не совсем понимаю последовательность сборки узла - ни одного монтажного шва не увидел! Или эту всю бандуру и привезут одной отправочной маркой - так ведь там примечание "срезать плиту..." Конструктор разницу между обозначением "крестик-ресничка" точно знает? )
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 09:38
#54
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505


На меня кстати строители недавно за такой узел наехали, сказали давай сварку. Я им, что ни в одном учебнике и ни в одной серии таких узлов нет. Они - мы всю жизнь приваривали. Вообщем я им не согласовал сварку, пусть под сами под свою ответственность.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.JPG
Просмотров: 691
Размер:	31.7 Кб
ID:	9904  
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 09:44
#55
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Aragorn
ХМММ
Странно н одного сварного шва не видно.
Наверное на супер клее все
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 10:09
#56
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505


Так учили. Если изделие разработано, то заводские швы не показываем.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 10:40
#57
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Пояс и опорная стойка при таком жестком узле получат огромные моменты и тут-же деформируются по часовой стрелке, после этого момент сразу практически полностью снимется и узел начнет работать шарнирно. На глаз будет заметно искривление полок уголков (раскрытие). Так грубо заставлять работать конструкции нехорошо. Но тут колонна и опорный раскос пугают своей хлипкостью. У колонны гибкость 180 при условии раскрепления по верху, а так все 360! Верхний пояс тоже не лучше. А если их сделать мощными, то узел станет еще жесче и тогда опорная стойка и колонна могут не пройти по прочности. Вот такие соображения.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 10:47
#58
Яковлев Вадим


 
Регистрация: 09.09.2008
Сообщений: 18


Поставь сухарь под опору фермы а на счет колонн посмотри очень хлипкие
Яковлев Вадим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 14:51
#59
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


в общем сегодня изменили узел - генподрядчик сам придумал, как опереть ферму на имеющиеся перекрфтия.
На вопрос "каков расчетный прогиб" было сказано, что не помнит, ибо ферм очень много в производстве - все и не упомнишь.
но действительно ферма выглядит хлипкой....
Конструктор говорит, что нагрузка расчетная 250 кг... (пешеходная галерея) но вот ничего внятного ни про нагрузку от ограждающих (утепления) ни про снеговые мешки я не услышал...

Обещал мне расчеты прислать или сегодня или завтра.

Да!! касаемо стали фасонок фермы - это было откровение ,что они должны быть минимум из С255 должны быть сделаны....
все запроектированы С245....
Но он сказал, что подпись он свою ставит и соответственно это никого не должно колыхать. Примерно так. но с другой стороны он конечно же посвоему прав, веть СНиПы теперь носят лишь рекомендательных характер... :-((
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 14:51
#60
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Либо я че то не понимаю либо возьмите, и посчитайте опорную стойку на нагрузку -14,3т (со схему в посте 14). И все споры о жесткости узла уйдут - стойка не проходит и то по крупному!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 16:50
#61
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Для Москвы с расчетной зимней температурой -35гр. для фермы со статической нагрузкой (2 группа) марка стали С245 принята верно.
Погонная нагрузка на галерею: 14.3х4/20=2, 8т/м. При ширине (предположительно) 3м удельная нагрузка: 2.8/3=0,93т/м2 включая полезную нагрузку 0.25т/м2.
При достоверности приведенных автором темы по конструкции фермы и нагрузкам она обрушится с вероятностью 90%. Будем надеятся, что обойдется без человеческих жертв.
Конструктора лишить диплома инженера-строителя!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 17:28
#62
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Конструктора лишить диплома инженера-строителя!
И присвоить его мне
Мне кажется, что эту ферму не проектировал инженер строитель. Это похоже на какую то интерпретацию стандартных решений но в исполнении человека совсем не сведующего в вопросах не только расчетов но и особо немного видевшего таких конструкций и не читавшего о них в книгах.
А узел нихрина не шарнирный, для колонны он жесткий, а для фермы все равно, ей кабздец в любом случае, если не усилят.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.09.2008 в 17:35.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 17:36
#63
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Да...... Вопрос спорный.
Узел конечно шарнирный, но сварку желательно заменить на болтовое соединение. Любой конструктор знает - что если дело о шарнире идет, то надо о болтах вспоминать.
Разсматриваемый узел обпирания фермы на колону наверно придумал не Главный конструктор, а монтажник со стройки - чтобы с отверстиями не парится.
Да и стойка - по гибкости не проходит!
У меня даже пример оп данному узлу есть. Зацените
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1080826.jpg
Просмотров: 771
Размер:	27.3 Кб
ID:	9931  
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 17:49
#64
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
При достоверности приведенных автором темы по конструкции фермы и нагрузкам она обрушится с вероятностью 90%. Будем надеятся, что обойдется без человеческих жертв.
Конструктора лишить диплома инженера-строителя!
Лучше на кол нечестивца.
Прям рядом с этим переходом.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 17:51
#65
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Lev_37,
УПс....
ну там типа две фермы, слева и справа - получается галерея :-) Фермы связаны друг с другом связями, так что можно считать что это пространственная конструкция. полы - лист 10 мм. ленточное остекление однокамерным стеклопакетом с обоих сторон, ну и типа сэндивча утепление и сверху и снизу и по бокам, ниже остекления.
В общем еще добавляется масса....
варили ферму на площадке, она стоит на 10 опорах (птяь под каждой стороной) так вот уже видны провисания горизонтальных поясов между опорами... реально жутковато... лист 10-тка пола еще не лежит. Не думаю, что она как конструктивный элемент жесткости придаст :-)) Гы :-) Хотя теоретически может, наверное - там она на цельную сетку из швеллеров кладется... если листы с каждым швеллером проварить какследует... то типа оболочка с диафрагмой получится? Не? :-)) ДУмаю, что скорее всего НЕ :-)
Вот планирую поднять ее краном с одной стороны и посмотреть, на сколько прогиб у нее будет, и если он больше 100 мм получится, то сам лично женой болгара ее попилю, как списанную стратегическую ракету :-))
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 17:56
#66
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Gammy
ТЫ хоть фотки фермы скинь.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 17:57
#67
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Gammy
ТЫ хоть фотки фермы скинь.
Завтра сфотаю, выложу! ФОтик на стройке отсался (((
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 18:03
#68
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Gammy! К посту 65.
Что за хрень Вы нарисовали?!
Словесный портрет галереи на 10 опорах ни в какие фантазии не вписывается. Ваша тема может быть сплошная фантазия?
Извините за резкость. По другому я не могу оценить это сообщение.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 18:06
#69
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Lev_37, это она сейчас стоит на 10 столбиках :-)) ну пока изготавливали :-)))) не фантазия!! :-)Завтра фотки выложу :-)
ВЫбытольконаучили меня, как тут правильно их выкладывать, а то я по своему как-то, покалхозному это делаю :-))
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 18:22
#70
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Зодчий 7 Посмотреть сообщение
Да...... Вопрос спорный.
Узел конечно шарнирный, но сварку желательно заменить на болтовое соединение. Любой конструктор знает - что если дело о шарнире идет, то надо о болтах вспоминать.
Разсматриваемый узел обпирания фермы на колону наверно придумал не Главный конструктор, а монтажник со стройки - чтобы с отверстиями не парится.
Да и стойка - по гибкости не проходит!
У меня даже пример оп данному узлу есть. Зацените
И у автора темы и у вас узлы не есть чисто шарнирными. Только на вашем фото нормально исполненый стандартный узел. Хотя широкие опорные пластины между колонной и подколонником - это по моему тоже жертва простоте монтажников и сварщиков. Зачем такая широкая опорная часть - не на бетон же опираете, да и не обошъешь потом колонну без фахверка. Посмотрите серии - надколонник крепится двумя болтами которые находятся в пределах тела колонны. Не помню в каком учебнике написано: предполагается что элементы фермы работают только на сжатие-расятяжение при предельных нагрузках (цитата неточная). Тоесть когда они не предельные, узел можно считать жестким, но зачем? И все серийные опорные узлы ферм из уголков (и в том числе тот, который вы на фото показали) имеют так много болтов именно потому, что они не идеально шарнирные. Их разрабатывали, испытывали и в результате приняли допущение о их шарнирности. И кстати сейчас, когда повсеместно есть МКЕ программки можно легко смоделировать ферму и с шарнирными узлами и с жесткими и посмотреть когда есть большая разница, а когда нет. Например большая разница есть в опорных узлах треугольных ферм и небольшая - в трапецевидных. Но это все уже давно описано во твсех учебниках по МК.
В схеме которую предоставил Gammy узел просто нужно считать, но я думаю, что он жесткий потому, что как уже здесь и говорили колонна слабая и предельное состояние для нее наступит раньше чем узел станет работать как шарнирный.
Я недавно тоже пробовал проектировать узел "типа шарнир". И задавал вопрос сюда на форум. В результате поставил на опорное ребро (как балка).



И вообще, по моему опыту металл много чего выдерживает...

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.09.2008 в 18:34.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 20:06
#71
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
Конструктор говорит, что нагрузка расчетная 250 кг...
Но он сказал, что подпись он свою ставит и соответственно это никого не должно колыхать. Примерно так. но с другой стороны он конечно же посвоему прав, веть СНиПы теперь носят лишь рекомендательных характер... :-((
Маловато, однако.
Узнать бы еще, какого сечения раскосы и пояса. Ради спортивного интереса. Есть ли раскрепления сжатого пояса?
Уточните, кстати, подробно - как это дело монтировать, места строповки и пр. А то сложится еще это чудо у вас прямо на монтаже - вот тогда и не с кого будет спросить, кроме как с производителя работ.

ЗЫ: Может конструктор на это и расчитывает, раз с такой видимой легкостью берет на себя ответственность?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 20:36
#72
IgorSYS

ПГС
 
Регистрация: 09.03.2006
Москва
Сообщений: 199
<phrase 1=


Узел не шарнирный ровно на столько, на сколько эти уголки момент держать будут. А держат они не много.
IgorSYS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 22:54
#73
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


вот расчетик по ферме этой....
посмотрите, кому не лень - корректный он или нет...
как я уже писал, из двух таких ферм делается пешеходная галлерея. нижний пояса связаны швеллерами и на них кладется лист 10 мм. Верхний пояс свзян спаренными (кажется) уголками.
галерея располагается между двумя корпусами. корпуса высотой примерно 20 меров один и 25 другой (значит снеговой мешок всетаки будет)
сама галерея будет облицована с утеплением и частично остеклена.

прочитал мануал и выкладываю файл как тут положено :-))
Вложения
Тип файла: pdf Ферма 19_520_для галереи _1[2].pdf (99.9 Кб, 905 просмотров)

Последний раз редактировалось Gammy, 10.09.2008 в 09:14. Причина: правильное присоединенный файл
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 22:59
#74
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 872
<phrase 1=


Цитата:
Узел не шарнирный ровно на столько, на сколько эти уголки момент держать будут. А держат они не много
Т.е сам узел ОЧЕНЬ жесткий,а вот примыкающие элементы легко "ошарнирятся"?
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 23:35
#75
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


я правильно понимаю, что расчета, который я выложил в посте #73 недостаточно, что нужно полный расчет галереи, а не конкретной фермы, чтобы понять не развалится ли эта галерея? :-)
На всякий случай уже запросил этот расчет, правда не знаю, есть ли он вообще.
Или этого достаточно? :-)
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 11:53
#76
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IgorSYS Посмотреть сообщение
Узел не шарнирный ровно на столько, на сколько эти уголки момент держать будут. А держат они не много.
А колонна еще меньше, потому и узел для нее жесткий

2 Gammy странно, стойки в расчете из уголка 70х7 у вас на рисунке из уголка 50х5. Где неправильно?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.09.2008 в 12:04.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 12:49
#77
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


такое впечатление что gammy сам это и проектировал.
А теперь консультируется
designer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 13:07
#78
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


designer,
Не!! Не я :-)))
Я не проектировщик, я строитель типа, правда в МАИ учился :-)
ну в смысле я не инженер-строитель, я больше к управлению отношусь :-) Но по стройкам 10 лет бегаю, в курсе многава :-)
Чесна-чесна :-)
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 13:42
#79
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Интересно посмотреть на расчет колонны
terewe вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 13:52
#80
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


terewe, колонны больше нет. Опираться ферма будет на перекрытие. ПРавда получается же в месте опирания сосредоточенная нагрузка и не маленькая... это отдельный вопрос, требующий уточнения.
подозреваю, что или так оставят, или придумают колоннами перекрытие снизу подпереть... и наверняка из той же трубы 100х6 :-)
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 14:52
#81
Vidis

конструктор
 
Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
вот расчетик по ферме этой....
посмотрите, кому не лень - корректный он или нет...
как я уже писал, из двух таких ферм делается пешеходная галлерея. нижний пояса связаны швеллерами и на них кладется лист 10 мм. Верхний пояс свзян спаренными (кажется) уголками.
галерея располагается между двумя корпусами. корпуса высотой примерно 20 меров один и 25 другой (значит снеговой мешок всетаки будет)
сама галерея будет облицована с утеплением и частично остеклена.

прочитал мануал и выкладываю файл как тут положено :-))
Расчетное сопротивление стали Ry= 2.4 Т/см2 -это из расчета
Предел текучести для Сталь 20 245 МПа, неужели уголки ваши из Стали 20, ой врядли, а где коэф. запаса прочности?
Я правда, механик,но приходиться иногда колонны или балки считать и нас учили считать из расчета 210МПа
Vidis вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 14:58
#82
Vidis

конструктор
 
Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
Сообщений: 83


И еще, по чертежу, на настил не лист 10мм о котором вы говорите, а ПВ506- Сталь просечно-вытяжная или по-месту уже переиграли.
А если ПВ506 тогда смысл делать остекление и утепление, но этот вопрос уже проектировщику.

А по сабжу, я бы считал бы узел жестким, но оговорюсь я механик
Vidis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 15:27
#83
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


ПОзвонил на стройку - стойки выполнены из 70-ого уголка....
Фотки - вечером заеду пофотаю, выложу.
про настил - конструктор сказал, что лист-10-ка будет...
Посмотрим ,в общем.
а не одскажите, в каком СНиПе написан допустимый прогиб для подобных конструкций?
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 16:24
#84
Vidis

конструктор
 
Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
про настил - конструктор сказал, что лист-10-ка будет...
Посмотрим ,в общем.
а не одскажите, в каком СНиПе написан допустимый прогиб для подобных конструкций?
СНиП не помню, но прогиб =1/250 т.е. не более 80мм
10-ка офффффигительная равноценная замена, она тяжелее ПВ506 почти в 5 раз-это проектировщик учитывает?
А зимой, да по-наклонной, почти 20 метров...... а в конце..... упор тупиковый (на досуге конечную скорость прикину) назад на лебедке.
Уж если кидать настил, то из рифленки 4...5мм , она тяжелее ПВ506 в 2 раза. Или закладывая 10-ку проектировщик заботиться о теплоизоляции???
Всетаки какая сталь у проката небось Ст3сп(кп)?

Последний раз редактировалось Vidis, 10.09.2008 в 16:31.
Vidis вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 16:37
#85
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


СНиП 2-01-07-85* Нагрузки и воздействия"
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 22:07
#86
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


по поводу полов в галерее я так и не понял еще. ВЫясняю.
У инвестора основное требование - катать по галерее тележки. Рефленка не очень этому способствует... а просечка уж темболее. Про разный вес этих покрытий прекрасно понимаю.
В общем ще куча вопросов.
На самом деле галерею сегодня уже смонтировали. Прогиба на глаз не видно. Завтра геодезисты померяют. Задание уже дал. Узел опирания виден на фото(вставленная пластина (фасонка) толщиной 15 мм. опирают просто на перекрытие, хотя в разделе КЖ я не нашел дополнительного армирования перекрытия. А тут получается дополнительная сосредоточенная нагрузка... один конец опирается на перекрытие толщиной 200 мм, другой на перекрытие 250 мм, оба монолитные, хорошо заармированные :-) на вид будут держать :-)) Но расчеты всен же запрошу.... Хотя может быть конструктор планирует колонны все же поставвить в качестве подпорки перекрытий, на которые ферма положена... зазоры между торцом перекрытия и "выборкой" в узле фермы по 20 мм с каждой стороны. Это типа на колебания, прогиб, и температурное расширение :-)
Конструктор мне прислал расчеты и связей между фермами, и колонны 100х6х6.
Если интересно, могу показать. Но я нигде не вижу, из чего собираются нагрузки. И все ли они учитываются...
Вот фотки:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_2451.JPG
Просмотров: 708
Размер:	172.4 Кб
ID:	9981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_2452.JPG
Просмотров: 471
Размер:	113.9 Кб
ID:	9982  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_2453.JPG
Просмотров: 453
Размер:	196.8 Кб
ID:	9983  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_2454.JPG
Просмотров: 536
Размер:	203.1 Кб
ID:	9984  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_2455.JPG
Просмотров: 496
Размер:	204.3 Кб
ID:	9985  


Последний раз редактировалось Gammy, 10.09.2008 в 22:29.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 22:28
#87
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Вы что же делаете!!! Сухарики где? Не надо самих себя до цугундера доводить..
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 22:33
#88
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Да мы-то тут типа технические заказчики.
Генподрядчики - турки. Проектировщики - московская компания.
добро на монтаж фермы мы не давали. Вроде как была лаборатория, которая типа швы просветила.
Сухари стоят, просто их не везде видно.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 23:35
#89
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Упадет
Ох Чую упадет
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 04:49
#90
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Шедевр инженерного искусства без приложения профессиональных знаний и чувства самосохранения авторов и исполнителей под присмотром технического заказчика!!!
Рекомендую финансовому директору незамедлительно выдать им бессрочные путевки на отдых в места не столь отдаленные от наших мест. Здесь их немало в наших краях.
За свою многолетнюю практику на стройке я ещё не встречал такого произведения! Чудо!!!
Галерею необходимо демонтировать и поместить как экспонат на всеобщее обозрение и как учебное пособие для студентов строителей!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 07:17
#91
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Опорный узелок порадовал
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 08:13
#92
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Ждем прихода маленького белого пушистого полярного зверька.
HG вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 08:37
#93
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Сухарей на раскосах я так и не увидел.
Сочувствую((
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 09:11
#94
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Сухарей на раскосах я так и не увидел.
Сочувствую((
Сухари уже собирают в дорогу дальнюю.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 09:17
#95
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


DEM,
Гы :-)) Жошшьь! :-))
никто из сотрудников нашей организации, по моей иницитиве, чертежи не подписывал, печать "В производство" не ставил! Добро на монтаж не давал.
а по поводу сухарей на стойках скорее всего правы. Ибо они где-то есть, а где-то нет. я сам видел, как они вваривали, но целеком и полностью не рассматривал - дождь был и грязно там вокруг нее :_)
но турки - народ бесстрашный!! Вы бы видели, как они леса ставят.... ну про отсутствие стартовых элементов, ограждений и лестниц я уж даже не говорю....
нами предписание выписано, что работать с них запрещено. но они всеравно там лазают. Сухари тоже походу будут повиснув на этой ферме вваривать....
блин, самому страшно!!
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 12:32
#96
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Безумству храбрых поем мы песню! Опрный узел тоже шокирует.. И вообще оно смотриться не как переход для людей с тележками (а тележки иной бывают весьма тяжелыми)- а просто как солома. Как какая-нить плохосделанная мачта... Но для людей-- бррр.. Тут и сесть можно будет по итогу...
maestro вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 13:33
#97
<Aleksi>

Engineer
 
Регистрация: 11.09.2008
FIN
Сообщений: 9


Да, это интересно мне не понятно как эта ферма будет воспринимать горизонтальные нагрузки... как будут закреплены верхние пояса?
<Aleksi> вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 13:36
#98
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


<Aleksi>, верхние пояса не закрепляются, как я понял, иначе логика шарнирного опирания теряется... как мне кажется. Но я на истину не претендую
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 14:06
#99
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Предлагаю провести статически испытания.
С перва выпустить на середину пролета проектировщика данной конструкции.
Затем запускать турок по одному в порядке старшинства.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 14:50
#100
<Aleksi>

Engineer
 
Регистрация: 11.09.2008
FIN
Сообщений: 9


Gammy, я имею в виду, что из плоскости фермы верхние пояса никак не закреплены.. по верхнему поясу должна идти горизонт. ферма (как по нижнему) и потом эти усилия (горизонт.) должны как-то дальше передаваться.. блин, трудно как-то объяснить - проще было бы нарисовать..
<Aleksi> вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 15:41
#101
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Посмотрел фотки в посте 86 и предыдущие посты. Фотки весьма информативны. Я был в шоке от увиденного. Отреагировал в посте 90.
Шокирующие факты:
1. Запредельно неустойчивые стойки, на которые опирается галерея.
2. Стойки убрали. Строители (турки) придумали узел опирания непосредственно на плиту перекрытия. Надо ожидать обрушения перекрытия.
3. Опорная стойка фермы из 2-х уголков 50х50х5 (неустойчивая) заменена на уголки 70х70х6.
4. Вопрос условия опирания фермы на стойку снят.
5. Нижний пояс ферм работает как растянутая многопролетная неразрезная балка под воздействием равномерно-распределенной нагрузки 1т/м. Напряжение в поперечном сечении превосходит 8000кг/см2. Пояс разрушается.
6. Верхний пояс ферм по всей длине не раскреплен от смещения из плоскости фермы. Распорки с шагом 1.44м нельзя считать узлами закрепления пояса. Гибкость пояса 2000/2.72см=735 при допустимой гибкости на короткий монтажный период 300. Галерея смонтирована. С большой вероятностью она должна рухнуть еще до нагружения.
7. Прямое безфасоночное сварное соединение распорок и раскосов с нижним поясом еще более ослабляет перенапряженный нижний пояс.
8. Поперечное сечение галереи в виде замкнутого прямоугольника с шарнирными (практически) узлами не сопротивляется ветровому давлению и, при отсутствии связей в плоскости верхних поясов ферм, она заваливается.
9. Не установлены соединительные между уголками связей, стоек и поясов.
10. Галерея не может быть наклонной при наличии напольного грузового транспорта.
11. Безответственность проектной организации, выпустившей настоящий "шедевр".
12. Беспомощность и непрофессиональный подход службы заказчка-застройщика в лице автора темы.
Мой вывод: в этом эпизоде с галереей Заказчик, Проектировщик, Подрядчик показали себя безответственными "турками".
Не удивлюсь, если в ближайшие годы телевидение и СМИ будут забиты сообщениями об обрушении объектов Москвы и Подмосковья.
Наболело!!!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 18:24
#102
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Лично я ничего шокирующего не увидел.
1. Не проходит стойка по гибкости - так от этого не она не обрушится. Нужно всего лишь раскрепить ее за перекрытие.
2. Узел опирания без расчета комментировать нет смысла.
3. Заменили на большее сечение - так не на меньшее же...
5. Это ферма, не балка - вырезать и рассматривать отдельно пояса нельзя.
6. Судя по расчету - распорки (прогоны) воспринимают снеговую нагрузку. Если их объединяет профнастил с соответствующим креплением, то их можно рассматривать как раскрепление.
7. Безфасоночного соединения распорок и раскосов с нижним поясом не увидел - фаснки есть.
8. Если сварные швы на опоре держат усилия то ферма никуда не денется. В расчете нет горизонтальных нагрузок, может быть галерея открытая и продувается?
9. Сухариков действительно нет - это плохо, но исправить легко.
10. Галерея может быть наклонной.
11-12. Без комментариев.
Ферма сконструирована плохо, но в общем, ничего страшного.
Приварить сухарики, раскрепить верхний пояс профлистом. После этого испытать галерею на земле.
пст вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 19:09
#103
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Узел опирания стал ужасным!
Проектировщиков в ЧЕРНЫЙ список!
Расчетная длина верхнего растянутого (ошибся, надо писать сжатого) пояса из плоскости фермы (в горизонтальном направлении) не считается от распорки до распорки в галереях, а от узла до узла раскрепленного горизонтальной крестовой связью!
Воьмите любую книгу по МК и см. связи по покрытию ферм.
только треугольник - геометрически неизменяемая фигура.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Svjasi.jpg
Просмотров: 509
Размер:	18.3 Кб
ID:	10010  

Последний раз редактировалось designer, 12.09.2008 в 12:12.
designer вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 19:13
#104
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Повернул для удобства.
Это кстати вид СВЕРХУ
Смотри также НОРМАЛИ: расстояния между прокладками составных сечений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Svjasi.jpg
Просмотров: 351
Размер:	26.8 Кб
ID:	10011  
designer вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 20:27
#105
<Aleksi>

Engineer
 
Регистрация: 11.09.2008
FIN
Сообщений: 9


designer, извините, а можно тоже самое, но другими словами. ничего не понял.. что вы хотели сказать в посте 103?? причём тут расчётная длина растянутого элемента и крестовая связь?
<Aleksi> вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 21:06
#106
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Offtop: ...я бы этот узел как "чистый шарнир" не рассматривал...

Последний раз редактировалось Semvad, 11.09.2008 в 21:11.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 21:30
#107
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А-А-А!!! Держите меня!!!
Ферму срочно в кунсткамеру!!!
Конструктора - на кол и об стену, вымазанную ядом!!!
Хотя его и так уже можно посадить за использование нелицензионного СКАДа (хотя, не в этом суть, просто к слову).
А НА ИЗГИБ НИЖНИЙ ПОЯС КТО СЧИТАТЬ БУДЕТ??? СКАД ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ!!!
Вот из-за таких уродов, которые понакупили себе дипломов и абсолютно бездумно пользуются взломаными хакерами расчетными программами, вместо того, чтоб СНиП открыть, иногда люди гибнут.

Простите за крик, накипело.

Без мата /Солидворкер/
Сорри.

Автор, сними, пожалуйста, на видео процесс монтажа. Очень занимательно должно получиться. Только стой подальше.

2 пст: посмотри на фотографии фермы внимательно, увидишь, что нижний пояс нагружен далеко не в узлах. А по сему, работает еще и на изгиб (как балка).

Последний раз редактировалось vv_77, 11.09.2008 в 21:50.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2008, 07:23
#108
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Думаю проблему с проектировщиком надо было решать на самом раннем этапе и стоила бы она всего 138 ре(решение ПРОБЛЕМЫ).
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2008, 12:11
#109
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от <Aleksi> Посмотреть сообщение
designer, извините, а можно тоже самое, но другими словами. ничего не понял.. что вы хотели сказать в посте 103?? причём тут расчётная длина растянутого элемента и крестовая связь?
Aleksi Да, описался: верхний пояс СЖАТ, а не растянут. Расчетная длина берется от узла до узла, но только если узел раскреплен. В данной ситуации верхняя одиночная крестовая связь препятствует продольному смещению ферм, т.е. чтобы прямоугольник в плане не стал параллелограммом.
Расчетная длина верхнего сжатого пояса данной конструкции из плоскости фермы (галерея - две вертикальные несущие фермы связанные горизонтальными фермами-связями (см. любой мост)) равна пролету перехода. Предельная гибкость - L/i=200.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 429
Размер:	49.5 Кб
ID:	10022  
designer вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2008, 13:26
#110
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Gammy!
Выяснили кто виноват в этой ситуации. Пора задать вопрос: а что делать?
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2008, 16:30
#111
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Что-то автор пропал...
Не случилось ли беды?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2008, 22:01
#112
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


автор отдыхает...
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2008, 23:46
#113
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Выходные же, автор отдыхает =)

... время запасаться валерьянкой, для той конторы по чей лицензии все это пошло...
А , вообще, не смешно абсолютно.... Страшно ходить так по городу, если еще учесть, что еще и на стройке могут отойти от проекта....

да... бедолага проектировщик...
Semvad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2008, 09:40
#114
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Автор не отдыхает, а носился по стройке вчера!
в общем вчера вот что увидел.
на одном корпусе глерею закрепили жеско, на 4 болта сквозь перекрытие к колоннам из трубы квадратной 140 (толщину стойки выяснить не удалось - не было ответственного рускоговорящего специалиста)
С другой стороны ферма закреплена скользящей заделкой. колонны пока не подведены, и вроде как подводить их никто не собирается (кладка стен не разбирается)
ферма пока не прогнулась, но если подергать за стойку то верхний пояс шатается ого-го как....
Отсутсвие сухариков было обосновано следующим:
исполнитли-сварщики не говорят по русси и не читают, соответственно. В чертежах сухариков не было, но есть надпись на листе, где прорисованы узлы фермы - дескать ставить сухарики каждые 300 мм. а имеющиеся сухарики в горизонтальных поясах были вварены "на осоновании собственного опыта исполнителей" (с)
полы будут следующие:
гладкий стльной лист 10 мм, сверху линолеум. Утеляться будет как и все корпуса вентфасадом касетным (типа алюкобонд) ну и остекление однокамерным стеклопакетом по всей длине галереи.Галеея будет отапливаемой.
Генподрядчик принес заключение о состоняии сварных швов по монтируемой ферме. Оно сделано строительной лабораторией на основании визуального осмотра состояния швов. Меня это не устроило, буду требовать ультрозвук.
Жду приезда авторского надзора, дабы получить подписи под чертежами с датами. Ибо даты они почему-то не ставят.
Я на этой стройке был всего 5 раз. После 3-его раза создал этот пост.
Проект, кстати, экспертизу-то прошел! И с теми колоннами из 100х6 и с этими узлами и т.д....
ДУмаю развести начальство на независимую экспертизу уже исполнительной документации по имеющейся ферме. Ибо реально страшно. Но как обоновать заказчику...
Вот в СНиП "нагрузки и воздействия" в п.10 Прогибы и перемещения в п.п. 10 есть харошая строчка:
Расчеты необходимо производть исходя из следующих требований:
а)....
б)....
в) физиологических (предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях);
г) эстетико-психологических (обеспечение благоприятных впечатлений от внешнего вида конструкций, предотвращение ощущения опасности).
Каждое из указанных требований должно быть выполнено при расчете независимо от других.
Вот думаю на них сослаться.
мне на самом деле не понятно, ка обеспечена жесткость консрукции галереи про воздействии ветра. Ну всмысле в сечении галерея - прямоугольник. А вот при ветре, типа, она, теоретически, может стать паралелограмом... принимать что фасонки должны удержать не имеет смысла. Правильно?
можно, конечно же, зажать ферму стенами корпусов, но серединка-то всеравно гулять будет, ибо, как тут уже писали, одной крестовой связи в центре явно не достаточно....
А сейчас скажу еще более интересное :-))
готова уже вторая галерея, которая к другому корпусу идет!!!
Она более длинная так как она не перпендикулярна стенам, то одна ферма галлереи будет (не помню точно) 22 метра, а вторая 27,примерно метров ну типа вот так она будет располагаться между корпусами, если с самолета посмотреть:
. ____
.|____|
. _____\\_____
.______|_____|

Фермы очень похожы. по чертежу расяжение в крйней стойке 21,5 тонны, а исполнение - ТАвр из двух спаренных уголков 75-ых...

Мне самому страшно. Это я уже не раз озвучивал. Но инвестора понять можно - у него сроки и ограниченные бюджеты....
Как тут хорошо прочитал чью-то подпись под сообщениями: "Сэкономишь на проекте - разоришься на объекте" :-)
буду настаивать на независимой экспертизе ферм!!
и по результатам уже будем принимать решение....
В веть если экспертиза даст заключение, что такая галерея не годится, то так веть можно и лицензии проектировщиков лишить... и за дело, кстати...
В общем тему пока закрывать рано :-) Я к Вам тут еще попристаю :-))
Кстати, не сориентируете по стоимости экспертного заключения на проект галлереи? :-) какой там хоть порядок цен в Москве? Может кто из Вас может и хочет реально взяться за такую работу?
А то я давно в Москве не строил, все больше по переферии мотался. (Урал, КАзахстан).

Последний раз редактировалось Gammy, 14.09.2008 в 12:20.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2008, 14:42
#115
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


1. Государственная экспертиза проекта. как правило, составляет 30% от стоимости самого проекта. Стоимость частной экспертизы - дело сугубо договорное. Кроме того, она будет зависеть от того, что хочет получить заказчик в результате. (Просто перечень нарушенных пунктов СНиПов или подробный расчет с обосновением того, что принятое в проекте решение не отвечает требованиям безопасности и пр.)
2. Частную экспертизу можно сделать где угодно, хоть в Уругвае (не обязательно в Москве).
3. Если дело идет к судебному разбирательству, то экспертизу лучше заказывать в авторитетной организации.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2008, 16:33
#116
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Gammy!
Цитата:
Автор не отдыхает, а носился по стройке вчера!
А где фоторепортаж о пребывании на стройке?
Цитата:
на одном корпусе глерею закрепили жеско, на 4 болта сквозь перекрытие к колоннам из трубы квадратной 140
Опора неподвижная, шарнирная. Жесткость стойки достаточна, если даже толщина стенки 4мм.
Цитата:
С другой стороны ферма закреплена скользящей заделкой. колонны пока не подведены, и вроде как подводить их никто не собирается (кладка стен не разбирается)
На фото №3 я вижу стальную пластину скользящей опоры. Пластина закреплена на стене от смещения штырями. Стойки подводить кажется нет необходимости. Проверить прочность кладки стены.
Цитата:
В чертежах сухариков не было, но есть надпись на листе, где прорисованы узлы фермы - дескать ставить сухарики каждые 300 мм. а имеющиеся сухарики в горизонтальных поясах были вварены "на осоновании собственного опыта исполнителей"
Каково!! Опыт отменяет все проверенные действующие правила!!
Цитата:
полы будут следующие:
гладкий стльной лист 10 мм, сверху линолеум...Галеея будет отапливаемой.
Отапливаемая галерея с холодным полом!!! Нагрузка от листа 235кг/м.
Цитата:
Генподрядчик принес заключение о состоняии сварных швов по монтируемой ферме. Оно сделано строительной лабораторией на основании визуального осмотра состояния швов. Меня это не устроило, буду требовать ультрозвук.
Лаборатория проверила качество и геометрию сварного шва по проекту. Решения проекта сомнительны. Ультразвук не поможет.
Цитата:
Жду приезда авторского надзора, дабы получить подписи под чертежами с датами.
Постарайтесь заполучить от него (проектировщика) рабочие чертежи и ознакомить нас.
Цитата:
Думаю развести начальство на независимую экспертизу уже исполнительной документации по имеющейся ферме.
Вот это уже ответственное решение. Желаю претворить в жизнь.
Цитата:
Расчеты необходимо производть исходя из следующих требований:
а)....
б)....
в) физиологических (предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях);
г) эстетико-психологических (обеспечение благоприятных впечатлений от внешнего вида конструкций, предотвращение ощущения опасности).
Каждое из указанных требований должно быть выполнено при расчете независимо от других.
Вот думаю на них сослаться.
Вот это напрасно. Прежде всего надо ссылаться на СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Нарушение положений этого документа приводит к обрушениям. Прогибы это уже вторично.
Цитата:
готова уже вторая галерея, которая к другому корпусу идет!!!
Фотки, как минимум, в тему. Может быть первая ферма исключение из правил проектирования?.
Цитата:
Кстати, не сориентируете по стоимости экспертного заключения на проект галлереи? :-) какой там хоть порядок цен в Москве?
Я то понял что стройка в Москве. Ошибся?
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2008, 17:35
#117
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Lev_37,
Фотика не было. На телефоне некузяво получилось. Все фотки тока во вторник после очередного посещения стройки.
По поводу закрепления на болты - согласен. ТАм опечатка. Я хотел сказать неподвижно :-) Но всеравно я бы не на 4 а на два болта крепил бы, на всякий случай.
Прочность кладки проверять нет необходимости, ибо она не несет НИЧЕГО. Там монолитный каркас и заполенние проемов пеноблоком. Он никакой. главное - чтобы нагрузку от опирания фермы понесло монолитное перекрытие . А оно расчитано как обычное административное здание... это пугает.
по сухарики, видимо, я непонятно написал. Исполнители не умеют читать по русски, делали просто по картинкам чертежей. поэтому и не ставили сухарики нигде, не смотря на то, что на одном из чертежей было написано, что ставить сухари надо через 300 мм ВЕЗДЕ. Но по собственной инициативе вварили их в пояса ферм, руководствуясь собственным опытом.
Галерея будет утепляться и снизу тоже (снаружи) почему у нее должен быть холодный пол??? как Вы посчитали нагрузку от листа 10мм в 235 кг/кв.м?? На сколько я помню на память, лист 20-ка весит 156 (кажется) кг, следовательно 10-тка должна весить 78 кг :-)) Или я что-то путаю?
Рабочие чертежи у меня есть, но в бумажном виде.. нафотать их что ли? :-) просто хочется уже как по факту сделано, поэтому и хочу исполнительную документацию. Может быть и ознакомлю Вас тут :-) мне не очень сложно. :-)
На какой пункт СНиПа "Стальные конструкции" конкретно сослаться можно? Я буду только рад, если подскажите! :-)

вторую ферму тже пощелкаю, но на земле она шатается не меньше первой :-))

Да, стройка в Мск. :-)
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2008, 17:59
#118
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Рабочие чертежи у меня есть, но в бумажном виде.. нафотать их что ли
Лучше отсканировать и выложить в теме.

На сколько я понял лист из металла, объемный вес 7850 кг/куб.м.

0,01х7850 = 78,5 кг/кв.м.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2008, 18:38
#119
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Gammy!
1. Необходимо искать решение по обеспечению надежности подвижной опоры и целостности перекрытия.
2. Соединительные планки (сухарики) устанавливаются не через 300мм, а через 40i min для сжатых элементов и через 80i min для растянутых элементов (поясов, стоек, раскосов).
3. Нагрузка 235кг/м при ширине галереи 3м.
4. Фотки узлов фермы с указанием сечений примыкающих элементов.
5. Полистайте СНиП и почитайте п.п. 1.4; 1.6; 5.6; 5.25.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 11:35
#120
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Gammy!
Как Ваше самочуствие?
Вторник с обещаной информацией со стройки и встречей с авторским надзором прошел.
Поделитесь заботами.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 11:54
#121
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


ну в общем вот фотки смонтированной фермы (архиф Ферма 20м) и чертежи и фотки еще не смонтированной фермы (архивы "ферма 27 м" и "чертежи")
К сожалению конструктора на совещании не было, равно как и ГИПа, поэтому вопросы задать не получилось.
зато задал вопрос тем, кто будет утеплять все это хозяйство. спросил по поводу того, как будет их работать система при колебаниях галерей. Те сделали большие глаза и сказали что колебаний быть не должно, ну типа не более пары миллиметров. И сильно озадачились :-)
но у них есть документ о том, что конструктор не возражает против применения их системы (изнутри наружу - крашенная оцинковка, минплита, алюкобонд и остекление ленточное) на проектируемых галереях.
вот такие вот дела...
ПО галере смонтированной я ходил сам. Аккуратненько, потихонечку... конечно же. Она реально колбасится, но вроде как не сильно. Но если стойку пошатать рукой, то верхние пояса ферм раскачиваются будь здоров как :-) Но если не шатать, то вроде и ничо так... :-)) но всеравно страшно :-)
Сухари еще не варили, но собираются :_)
Кстати, скажите, что такое i в формуле шага сухариков 40i ? Это ширина полки уголка? и получается растояние между осями сухариков? :-)
УПС!! касичок. В папке "Чертежеи" один чертежик лишний оказался, от первой фермы :-)100_2497. ПРошу не обращать на него внимания :-))
Вложения
Тип файла: rar чертежи.rar (1.57 Мб, 369 просмотров)
Тип файла: rar ферма 20 м.rar (1.23 Мб, 393 просмотров)
Тип файла: rar ферма 27м.rar (1.76 Мб, 359 просмотров)

Последний раз редактировалось Gammy, 17.09.2008 в 12:03.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 12:05
#122
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Gammy
Да что ж вы творите то
Бегом от этого объекта, либо берите письменную подписку со всех, что предупреждали что все это навернется медным тазом.
Тут АВОСЬ не прокатит, люди могут погибнуть.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 12:13
#123
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


DEM, а как-нить поаргументированней можно? :-)
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 12:15
#124
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


i это радиус инерции уголка относительно главной оси параллельной плоскости накладок (сухарей)

Последний раз редактировалось boris_r, 17.09.2008 в 13:06.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 14:03
#125
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
DEM, а как-нить поаргументированней можно? :-)
Gammy, беги! Тебе 3 листа уже написали, что рухнет это хозяйство. И сухариками уже не поможешь.
Беда в том, что рухнуть оно может неожиданно, когда на нем будет одновременно 3-4 человека с инструментом.
Ферма запроектироана в корне неверно. При расчетах не учтен характер приложения нагрузки к нижнему поясу.

В качестве альтернативы, можно еще подпереть до сдачи объекта. Или обоями оклеить.


Кстати, посмотрел чертежи. Ферму не по проекту сделали. Там угоки нижнего пояса перевернуты наоборот (?). Когда рухнет - за эту самодеятельность можете получить обоюдку наравне с проектировщиком.

Последний раз редактировалось vv_77, 17.09.2008 в 14:24.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 18:53
#126
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Gammy!
У тебя нет чувства самосохранения!!
Эти предупреждения об опасности для жизни сказаны не для красного словца. Особенно опасно качать стойки фермы при нераскрепленном верхнем поясе из плоскости фермы. Обрушение произойдет внезапно при потере её устойчивости. Удивительно, что она ещё не обрушилась. По теории расчета она должна была лежать на земле, а под обломками трупы.
Надо поднять тревогу и немедленно прекратить работы по загружению галереи. Это крайне опасно!!!
Ферма 27 м выполнена по образу и подобию 20-метровой с ещё более усугблением опасности обрушения. Кроме оговоренных выше (в постах) грубых нарушениях норм проектирования и исполнения допущены дополнительные:
- нижний пояс работает как растянуто-изогнутая многопролетная балка с пролетами 5.4м под нагрузкой 1.4т/м; теоретическое расчетное напряжение в сечении R=12200кг/см2. Запредельно!!!
- в нижнем поясе полки 140мм уголков 140х90х8 горизонтальны, а должно быть наоборот, с учетом загружения;
- в верхнем сжатом поясе уголки 125х80х10 повернуты узкими полками горизонтально; гибкость пояса, не имеющего горизонтальных раскреплений, составляет 27000/3.42=782 при допуске 300 при монтаже;
- вместо создания горизонтальной фермы по верхним поясам предусматривается стеклянная крыша.
Думаю аргументов достаточно чтобы за причинное место повесить на нижнем поясе галереи главного создателя такого шедевра.
Gammy, советую материалы темы распечатать и показать коллегам, уполномоченных по принятию решения по остановке работ и созданию компетентной комиссии по оценке раьоты проектировщиков и подрядчика.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 12:44
#127
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


После более детального просмота информации решил дополнить перечень нарушений норм проектирования:
1. Фасонка в узле 6 разрывается как лист бумаги. Напряжение по нижней кромке фасонки превышает 2450кг/см2.
2. Шарнир из плоскости фермы в узле 7 сжатого пояса.
3. Внеузловые нагрузки от прогонов покрытия в сжатом поясе фермы 20.1м.
4. Не разработаны узлы стыковки верхнего пояса фермы 27м.
5. Не установлены соединительные элементы (сухарики) в стойках и раскосах.
6. В проекте учтена нагрузка на покрытие в размере 150кг/м2 тогда как для Москвы только снеговая нагрузка составляет 180кг/м2, а с учетом возможности образования снегового мешка нагрузка= 180х1.5=270кг/м2.

Ну вот практически общими усилиями проведена экспертиза проекта.
Основные выводы:
1. Галерею 20м демонтировать для реконструкции.
2. Запретить монтаж галереи 27м без проведения реконструкции и доработки.
3. Поручить разработку решений по приведению галерей в надежное состояние другой проектной организации.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 13:00
#128
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Lev_37,
Спасибо большое!!
Много полезного прочитал.
Покрытие галереи будет непрозрачным, полукруглым в сечении... может быть по этому такая снеговая нагрузка бралась незначительная? Хотя это не отменяет всех других вышеперечисленных косяков....
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 10:48
#129
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Gammy!
В целях компенсации наших совместных усилий надеемся на получение последующей информации по объекту.
Какой конструкции полуцилиндрическое покрытие галереи? Может ли оно обеспечить устойчивость верхних поясов ферм?
Не пропадайте надолго!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 11:03
#130
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Lev_37,
Конструкция примерно такая:
стропила (если так их можно назвать) из профиля металлического прямоугольного сечения расположены перпендикулярно фермам с шагом толи 1 толи 1,5 метра. Чертежи есть на стройке, а я в офисе.
покрытие само не может считаться конструктивным элементом. так что жесткость верхних поясов из плоскости оно не обеспечит. да и не для этого оно предназначено.
письмо вчера написал руководству. Жду реакции. :-) Буду держать местную общественность в курсе, если интерес не пропал за 7 страниц темы :-))
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 11:08
#131
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Уж будь уверен, к такому триллеру интерес не пропадет.

Агата Кристи отдыхает.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 07:39
#132
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Сдается мне что галерея вовсе не для людей, а для инженерных коммуникаций каких-нибудь, уж больно небольшая высота (2,7 м не вижу), и люди с тележками - наверное монтажник с инструментом. Достачно жесткая конструкция(не для людей конечно). Узел - шарнир однозначно, балки вы тоже опираете не приваривав нижнюю опору.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 08:45
#133
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


stas_org
Давай мы тебя на эту галерею с тележкой запустим первого.
Gammy
Ну что там с галерей???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 18:08
#134
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


ну в общем решили ее все же усиливать, но не потому что я тут благодаря Вам всем написал, а потому что фасадчики сказали, что им прогибы на галерее ну никак нельзя! ибо и стекло там у них и фасадная система... в общем все боится колебаний. Теперь они нпрямую с конструктором работают - изобретают какие те прогибы согласятся на себя принять, и какие конструктор сможет обеспечить.
Вот примерно так.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 04:59
#135
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Gammy!
У меня нет слов для реакции на Ваше сообщение!
Думаю DEM и vv_77 отреагируют адекватно!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 05:59
#136
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Lev_37
Да Я уже получил переписку с конструктором, и прокомментировал, все что Я думаю по этому поводу.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2008, 09:29
#137
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Комментарии к посту 134:
Цитата:
...решили ее все же усиливать, но не потому что я тут благодаря Вам всем написал, а потому что фасадчики сказали, что им прогибы на галерее ну никак нельзя! ...ибо и стекло там у них и фасадная система...
Надо так понимать: то, что мы аргументированно предостерегали об обрушении галереи это всё фигня, главное не допустить выпадения стекол!
Потерявши голову плачем по волосам.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2008, 10:07
#138
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Комментарии к посту 134:

Надо так понимать: то, что мы аргументированно предостерегали об обрушении галереи это всё фигня, главное не допустить выпадения стекол!
Потерявши голову плачем по волосам.
Да пусть хоть так будет то и то хорошо.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2008, 17:53
#139
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Gammy!
У меня нет слов для реакции на Ваше сообщение!
Думаю DEM и vv_77 отреагируют адекватно!
А что уж говорить-то?
Только хуже получается, ИМХО.
Так бы это чудо сразу рухнуло. А теперь, глядишь, немного усилят, авось лет 10 простоит. Только потом рухнет.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 02:13
#140
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
по поводу полов в галерее я так и не понял еще. ВЫясняю.
У инвестора основное требование - катать по галерее тележки. Рефленка не очень этому способствует... а просечка уж темболее. Про разный вес этих покрытий прекрасно понимаю.
В общем ще куча вопросов.
На самом деле галерею сегодня уже смонтировали. Прогиба на глаз не видно. Завтра геодезисты померяют. Задание уже дал. Узел опирания виден на фото(вставленная пластина (фасонка) толщиной 15 мм. опирают просто на перекрытие, хотя в разделе КЖ я не нашел дополнительного армирования перекрытия. А тут получается дополнительная сосредоточенная нагрузка... один конец опирается на перекрытие толщиной 200 мм, другой на перекрытие 250 мм, оба монолитные, хорошо заармированные :-) на вид будут держать :-)) Но расчеты всен же запрошу.... Хотя может быть конструктор планирует колонны все же поставвить в качестве подпорки перекрытий, на которые ферма положена... зазоры между торцом перекрытия и "выборкой" в узле фермы по 20 мм с каждой стороны. Это типа на колебания, прогиб, и температурное расширение :-)
Конструктор мне прислал расчеты и связей между фермами, и колонны 100х6х6.
Если интересно, могу показать. Но я нигде не вижу, из чего собираются нагрузки. И все ли они учитываются...
Вот фотки:
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 21:25
#141
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Gammy, по-моему Вам стоит идти получать второе высшее образование.
Поступайте в МГСУ на факультет ПГС. В этом году это стоит 45000 рублей в год. Учеба займет 3, а может и 2 года(смотря сколько предметов и часов Вам зачтут из изученных ранее). Прием практически без экзаменов.
Вы управленец с образованием из МАИ, а занимаетесь инженерными вопросами. Ваша работа на самом деле сложная и опасная. Вас очень легко подставить и посадить (если не хуже). Вам нужно дополнительно учиться. Или бросайте работать в строительстве.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 22:38
#142
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


я не занимаюсь инженерными вопросами, а только их касаюсь, причем по собственной инициативе. Потому как мне это интересно!!! РЕально интересно!
Строительный бизнессс - офигительный!! Ибо он созидательный!
приходишь на площадку - там ничего нет. А уходишь - домик стоит!! Клева же!! )))
Это не купить фуру телевизоров и впарить в розницу подороже :-)
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 03:49
#143
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Gammy!
Пословица или крылатое выражение:
"Каждый мнит себя героем глядя бой со стороны."
Но Вы уже в бою и близком бою (технический надзор заказчика). Успевайте увернуться от пуль и разрывов.
Leonid555:
Цитата:
Вам нужно дополнительно учиться. Или бросайте работать в строительстве.
Полностью поддерживаю этот совет.
Проектировщики объекта строительства придерживаются принципа:
"Нарисуем - будем жить."
Но большая вероятность ухода из жизни людей, пользующихся нарисоваными без знаний и раздумий зданиями и сооружениями.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 14:30
#144
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Тех. надзор без спец. образования???? Гамми- это правда? Если да- вы реально в опасности. Тех. надзор- ОЧЕНЬ своеобразная работа.
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 14:40
#145
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


maestro,
ДА, блин!! Говорю же, что там наша организация выполняет функции технического заказчика. А я там вааще бываю раз в неделю пока и по другим вопросам. Но мне было интересно и я совал свой нос вовсюда :-) Ну вот и вылез вопрос, который теперь перерос в более глобальные моменты.
Кстати, конструктор мне тут ответил, что горизонтальная ферма между горизонтальными поясами (верхникими) никак не повлияет на прогиб верхних поясов в горизонтальной плоскости :-)) Это меня несколько... смутило :-) мяго выражаясь :-)

А по поводу спецобразования и т.д., так вы много видели строек, на который Техназдор от заказчика что-то реально шарил??
Бугага!! не смешите меня!! :-))
когда я работал в структуре подрядчиков, так даже на таких крутых стройках типа "АльфаАрбатЦентр" (Арбат д.1) техназдор от заказчика просто раз в месяц принимал пачку актов на скрытые работы причем вместе с КС-2, оставлял себе на три дня, якобы для рассмотрения, а через три дня просто брал из того же места, куда их сложил три дня назад, и на наших глазах их подписывал. Дескать посмотрел. :-))
Правда у Сканска (генподрядчика) с надзором все было в порядке! И с операционным, и с инспекционным и с приемочным. Мне вообще очень нравилось со СКАНСКА работать!!! Жалко, что они ушли из России.... но они в отношениях с подрядчиками были клевыми, порядочными... что большая редкость у нас, а вот с заказчиками мучались, шо писец!! :-((
Ой, ну это я уже оклоняюсь от темы.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 14:57
#146
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Gammy
Ну видел Я например грамотных товарищей мз технадзора заказчика, правда объектик был чуть покрупнее "АльфаАрбатЦентр" (Арбат д.1), Бурейская ГЭС та что на дальнем востоке
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 16:30
#147
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
maestro,
Кстати, конструктор мне тут ответил, что горизонтальная ферма между горизонтальными поясами (верхникими) никак не повлияет на прогиб верхних поясов в горизонтальной плоскости :-)) Это меня несколько... смутило :-) мяго выражаясь :-)
Интересный он парень, конструктор ваш. Здесь где то на форуме кто-то задал вопрос о фермах, которые стоят над ж/д путями и (о ужас) с незакрепленным ни к чему верхним поясом. Но тот кто задал, вроде все понял с нескольких постов (здесь без иронии). А ваш конструктор до сих пор нет. Странно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 18:47
#148
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


в БСК -эту тему...Бред сумашедшего
Чувак вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание фермы на колонну (МК)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
Опирание фермы из квадратных труб HEKTO Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2008 19:19
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 7 15.04.2008 21:15
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03