| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Строительство объекта, правильно ли строят?
Архитектор
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 6210
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Строят видимо методом "научного тыка". Построили приняв какую-то схему каркаса и назначив сечения - неудачно, деформируется, трещит и т.п., усилили, опять деформируется, трещит и т.п., значит надо еще усилить
![]() ![]() Кстати, опишите пожалуйста что это за объект, и что это за каркас у него такой интересный. Ну и про перекрытия тоже. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43
|
Перекрытия а ля Жамшут и Равшан. Я это увидел недавно, берут профлист, заливают бетон, и все. Эт у них вместо опалубки.
Объект пром здание производственное, к существующим колоннам сделали обоймы, к ним зацепили весь каркас вмести с кровлей, переделывают под офис.
__________________
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43
|
Именно не видел, хотя говорят что много так объектов уже сделано.
По поводу обследования говорят есть проект но судя по ошибкам, это проект абитуриента который решил стать проектировщиком.
__________________
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
Нет, не серьезное. Дороже обходиться, если правильно делать. (сварка, подливочный раствор)
Но это не закладная, а опорная пластина стойки, устанавливаемая по незвестной мне методике. Профлист вместо опалубки называется несьемная опалубка. Это нтоже не страшно. Предполагаю, что Антон просто не увидел арматуру. 99 процентов, что соединительные пластины главных балок на засверливании, только не видно этого. Хотя могли и не делать. П.С. хотелось бы увидеть проектные решения узлов и нагрузки. А то так может и нормально. А может бежать надо оттуда и побыстрее.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: Последний раз редактировалось Колян Коляныч, 16.09.2008 в 19:12. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43
|
Хорошо вот эта несъемная опалубка: я видел как рабочие занимаются устройством опалубки, кладут профлист на ригели пролет около 6 метров! и начинается весь процесс, но вот что интересно они по центру снизу профлиста не ставят стойку или упор! соответственное получается такая выпуклость! Арматура есть. Пластины главных балок не засверливали. Проектных решений не видел, пинаю начальников и подрядчиков на каком основании они принимали те или иные решения.
А вот на 4-й фотке усиление ригелей, они вообщем на некоторых участках деформировались.
__________________
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать. |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Цитата:
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Цитата:
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
В целом конечно мрак. Соединение металлических колонн с фундаментом - хлам. Не понятно что за усиление ригелей? Они приварили пластину к нижней полке? Лучше бы поставили еще промежуточных ригелей.Соединение ригелей с колонной хлипковато - все ригели висят на уголках максимум 63.
Профлисты при устройстве по ним бетонной плиты следует ориентировать широкими гофрами вниз и к балкам листы привариваются. По длине листы стыкуются на балках встык без нахлеста, по ширине - с нахлестом в один гофр.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Стальная обойма - это скорее не усиление, а способ повесить антресоль, если обойма хорошо оперта на обрез фундамента, то вполне рабочая. Только пластины, к которым крепяться балки тонковаты, 30 мм минимум я бы взял, особенно по длинной стороне колонны. Узел крепления главных балок жестковат для шарнира, опорный уголок есть, вертикальные накладки можно взять меньшей высоты.
Опорные плиты, конечно же, так не делают, но все делают))). Сечение подколонника какое?. Я б не гляде взял не меньше 600х600. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135
|
Мне кажетсья там был пожар, все в копоти!!! Свойства металла изменились!!!
Че всё в копоти или Грьчто это не пойму!!! Это прогоны на кторые опираетсья проф.лист че с ними сулчилось то, кто что приварил к ним? Без мата! Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.09.2008 в 17:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.09.2008
Сообщений: 1
|
это не строители.. не повезло тем, у кого это делают. если вы хотели воспользоватся услугами этих "товарищей", то не советую.
lance, если хочешь прорекламировать что-нибудь, все вопросы к Adminу. Реклама в постах запрещена правилами форума. /Солидворкер/ |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Экспертиза после постройки объекта | alexhach | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.08.2008 19:53 |
проблемка в выдилении объекта | Sergei++ | AutoCAD | 7 | 08.08.2007 16:14 |