| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как определить свободные длины поясов и раскосов фермы
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 12792
|
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
[quote=vkolt;286074]Исключительно по "металлическому" СНИПу[/QUOT]
Проверте правильно ли я мыслю. Расчетные длины верхних поясов в плоскости фермы равны длине элементов между узлами соответственно l1=1.8 м, l2=2.07 м, l3=2.12 м А из плоскости l=1.8+2.08+2.12=6м |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
Спасибо! А нижний пояс? наиболее растянутый в середине фермы, его длина в плоскости - расстояние между узлами, а из плоскости?? и для раскосов (по СНиП это прочие элементы оешетки) в плоскости 0,8расстояния между узлами, а из плоскости??
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
Дело в том, что мне надо проверить несущую способность фермы... Нижний пояс проверяю.. A=N/fiR, вот эта fi для растянутых элементов находится по гибкости как у сжатых элементов?? а гибкость из плоскости = расч. длина из плоскости/радиус инерции???
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Растянутый элемент считаете на устойчивость? Интересно, какими нормами Вы при этом пользуетесь и как Вы представляете себе потерю устойчивости растянутым элементом?
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Да уж. И ведь заметьте вопросы такие как в этой теме задают люди имеющие диплом инженера по соответствующей специальности.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Глупых вопросов не бывает. Вверху, конечно же, шарнир. Расчетная длина колонны определяетсяв 2х плоскостях в зависимости от закрепления ее концов по таблице 71а СНиП "Стальные конструкции".
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
таким образом в плоскости рамы мю=1, а из плоскости горизонтальным перемещениям препятствуют связи (ригели) и мю=0,5? далее нахожу гибкость и проверяю устойчивость стержня в целом?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Сейчас раздуюсь от важности и гордости и лопну
![]() Вверху шарнир (только опорный узел надо сделать по нормальному). Здание видимо неотапливаемое, с кровлей из профнастила. Здание как я пониманию однопролетное. Тут у меня возникли некоторые вопросы: 1. Пролет как я вижу из представленной схемы 12 м. В связи с этим вопрос - стоит ли делать на такой пролет покрытие в виде фермы, может быть раму. Кстати предполагается подвесной кран, я правильно понял? 2. Если все таки ферма, то лучше бы ее переделать. Нижний пояс сделать без "загиба", т.е. прямым до опоры. Можно за основу взять ферму по серии 1.460.3-22 или по серии ПК-01-130/66. 3. Еще раз уточню здание неотапливаемое? 4. Из каких соображений колонны выполнены из швеллеров на планках, а не из двутавра? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
т.е. если между направляющими двутаврами расстояние 9 м, то пердельная гибкость = 900/2,3=391, а максимально-допустимая 250 2.3- радиус инерции сечения (2L 90x56x6) из плоскости фермы???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
И вот сегодня ночью у меня возникло несколько вопросов 1) почему коэфф продольного изгиба сжатых элементов уменьшается (т.е. растет площадь сечения) с увеличением расчетного сопротивления стали? 2)Почему в формуле (14) таб.7 учитывается гибкость только в одной плоскости (или мне этот расчет нужно повторить повернув сечение?) 3) если я посчитаю колонну не только как сжатый элемент, но и учту момент возникающий из-за подкоса фермы (притом для одной ветви для простоты и спокойствия) я буду прав?
Последний раз редактировалось Diman4ai, 16.09.2008 в 11:04. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
2) Гибкость в плоскости х-х определяется по "обычным" формулам. 3) Работа этого подкоса мне не понятна. Как учитывать его влияние мне не ясно. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
![]() |
У меня вообще в связи с этим подкосом возникают сомнения что эту конструкцию можно считать как ферму и колонну. Не рамная ли это конструкция???
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Очень нелагодарное занятие обосновывать расчетом чужие конструкции. Самое разумное в сложившейся ситуации, на мой взгляд, это изложить в служебной записке все отступления от норм, допущенные в проекте, указав на "невнятность" расчетной схемы и невозможность приведения этой конструкции к виду, удовлетворяющему требованиям действующих норм.
|
|||
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Если проследить, как появилось понятие коэффициента продольного изгиба и проанализировать вывод инженерной формулы устойчивости сжатого стержня (в том конечном виде, как приведено в СНиП и любой литературе), то там хотя и незримо, но присутствует модуль упругости. Причем чем он меньше, тем меньше коэффициент продольного изгиба – так уж получилось – он (модуль) в числителе. А у сталей с лучшими прочностными характеристиками модуль упругости меньше, соответственно для более прочных сталей меньше коэффициент. В этом и заключается парадокс применения высокопрочных сталей в сжатых элементах – выигрыш не такой большой, как можно подумать, раскатав губы, из-за уменьшения коэффициента продольного изгиба. Поэтому ее и стремятся применить в растянутых – там эффект налицо.
Николай. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Потому что потеря устойчивости ни как не зависит от прочности материала (это по Эйлеру) а Fкритич=пи*пи*Е*I/L^2, а чем выше прочность стали тем меньше Е и значит Fкритич
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да не зависит Е от прочности стали. Для всех марок строительных сталей в соответствии со СНиП "Стальные конструкции" Е=2,1*10**6 кг/см2. Физика явления, если объяснять ее на пальцах, следующая. При сжатии стержень начинает выпучиваться, причем в силу того, что Е для всех марок стали одинаково, от одной и той же силы стержни из разных марок стали получат одинаковое выпучивание. Выпучивание стержня порождает изгибающий момент. Стержень из более прочной стали теряетустойчивость при действии большей силы, большем выпучивании и, следовательно, большем моменте. Поэтому, чем прочнее сталь, тем меньше фи.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
по сути, уменьшение фи с ростом Ry - это уменьшение Ry с их ростом - типа запаса прочности.. может так? |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
![]() |
Всё просто. При увеличении Ry по прочности уменьшается сечение. Следовательно в формуле Эйлера уменьшается I. Сила снижется, фи тоже уменьшается, по устойчивости сечение не проходит. Далее, как учили идут итерации, пока она не пройдёт. Но в итоге оно оказывается меньше чем у стали с меньшей прочностью. Но меньше не пропорционально прочности. Это и отражает коэф. фи. поэтому чем прочнее сталь тем меньше фи.
Кто не верит может посчитать стержень на одну и туже нагрузку из разных сталей. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для SetQ:
Пусть имеется два стержня одного сечения из разных марок стали. Потеря устойчивости стержня из более прочной стали происходит от большей силы. При этом, выпучивание стержня будет большее, чем при потере устойчивости стержня из менее прочной стали. Есть эксцентриситет - появляется изгибающий момент. Напряжения в стержне при изгибе пропорциональны моменту. Но момент увеличивается не пропорционально силе (в силу того, что с увеличением силы увеличивается и плечо). Отсюда и нелинейность. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
посчитал. Верхний пояс фермы не проходит из-за большой свободной длины (верхний пояс не закреплен прогонами) Рекомендации закрепить. А чем и как? Это можно посчитать? и вообще нужно ли сделать в одном из пролетов в уровне верха или низа горизонтальные связи? они расчитываются? Вертикальные связи есть
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
![]() |
А что идёт по верхнему поясу? Или он не перекрыт ничем? горизонтальные связи расчитываютя на давление ветра в торец здания, чтобы ферма не выгибалась из плоскости. Они образуют горизонтальную ферму. Если торцы не зашиты, то и давления ветра как бы нет. Но чисто конструктивно по верху я бы поставил в крайних пролётах. плюс придётся какой прогон организовать (например из квадратной трубы, швелера и т.п.) Каждый конкретный случай имеет разные решения. капаться в чужих проектах считаю самой нехорошей работой
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
![]() |
Как я мыслю фермы нужны чтобы к ним кран подвесить. Так это ещё и тормозные нагрузки добавляет, что влечет за собой горизонтальные связи ещё и по нижнему поясу ферм.
Но это моё понимание. Я считаю, что лучше перестраховаться, чем что-то упадёт. (Хотелось выразится грубее, но здесь вроде приличный сайт ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
Возьму 1 гибкость 40,9 против рекомендуемой 40, а вот основная проблема с колонной сжатый это элемент или сжатый с изгибом? Смотрю деформированную схему колонна в месте подкоса значительно изгибается, может мне прибавить кроме напряжения сжатия напряжение от момента M/w?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
![]() |
b - расстояние между осями ветвей. М - момент в колонне.
олученную силу складываешь с продольно силой в колонне. Получаешь сжимающее усилие в ветви. И на это усилие считаешь на устойчивость ветвь колонны с расчетной длиной между планками. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40
|
Спасибо большое))) еще раз уточню проверяя устойчивость ветви между планками я добавил продольную силу от момента, при этом фи я нашел как для сжимаемого элемента (без изгиба).
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
Как определить число степеней свободы в узле? | Askarov | Расчетные программы | 6 | 01.08.2008 00:26 |
Как определить модуль упругости осадки? | ilya782 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 07.06.2008 15:04 |