Труба котельной 15м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Труба котельной 15м

Труба котельной 15м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2008, 17:07 #1
Труба котельной 15м
cosmovorotnik
 
Инженер наверное...
 
Украина, Николаев
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 103


Граждане форумчане, подскажите кто сталкивался...
Ситуация такова: мы построили котельную в центре жилого квартала, по нормам мы должны поднять трубу на 15м. Вариантом решения проблемы я предложил соорудить поддерживающую конструкцию (пространственную башню) из уголков, а внутри закрепить трубу (Д325х4).
Босс в свою очередь мой вариант не принял - сказал делать так:
труба 325х6 опирается на пятку толщиной 20мм, подкрепленная 4-я ребрами жесткости (15мм), закрепленная 4-я анкерами Д24.
Даже визуально кажется что труба не выдержит ,точнее место стыка с пяткой (давление ветрового потока=320Н\м2). Как переубедить шефа, пока не знаю...
Прилагаю эскиз - гляньте, может я не прав

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел стыковки трубы+основание.dwg (84.4 Кб, 5970 просмотров)

Просмотров: 22072
 
Непрочитано 23.09.2008, 05:41
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Мало ли что кажется, Вы расчетом проверьте. Нагрузки прикладывайте по схеме 14 СНиП "нагрузки и воздейтсвия" (или там по аналогичному ДБН). Если не пройдет - не обязатьно новую конструкцию городить, может достаточно будет узел переделать.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 06:55
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


А обычные оттяжки сделать слабо?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 07:14
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Извините за нескромный вопрос. Предельную гибкость какую вы приняли?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 07:28
#5
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Настаивай на своем,если Босс готов отвечать , то это его право.
ursula вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 10:16
#6
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А обычные оттяжки сделать слабо?
Да я бы с удовольствием, но для них нет места (3 м радиус свободной площадки вокруг трубы )
В принципе мы почти пришли к компромиссу, решили сделать 10м трубу Д325, а потом продлить 3-я уголками 65х5 (для жесткости) а внутри них пустить Д325х1.5 так центр масс опустится почти на 25%, а вес снизится на 30%... сегодня продолжим дискуссию....
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 10:37
#7
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


для ShaggyDoc
оттяжки хороши, но в условиях жилого квартала их прийдется отнести от трубы на 2/3h=10 м. Кроме того нужно будет выполнить еще 3 фундамента (якоря).

для Liam
предельная гибкость не основной параметр для дымовых труб, но если очень надо, то я принимаю не более 150, этого хватает с запасом. Если надо увеличить, то 180-60a

для cosmovorotnik
Обычно дополнительно проектируется резервный котел и резервное топливо, откуда получаем в сумме 2-3 дымовых трубы. Если возниают сомнения в устойчивости одной 15 м трубы без оттяжек, то мы объединяем 3-4 трубы в трех- четырехгранную призму и гуд. Есть вариант добавления интерцепторов, но как их работу правильно учесть пока не знаю
DMI вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 10:54
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


гибкость у этой трубы = 2(мю) * 1500 см / 11.28 см = 266 - не айс
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 10:56
#9
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


DMI,
в котельной 2 котла, но на одном виде топлива, так что 2-я труба почти исключена (там просто нет места ставить 3-й котел).
Я все же убедил босса что шов не выдержит-он и он "пошел на компромис"-в фундаменте сделать гильзу и в нее посадить трубу, затем через фланец на шпильках притянуть ее к фундаменту. Но без оттяжек мне все равно стремно как-то, все таки 15 метров....
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 11:10
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
оттяжки хороши, но в условиях жилого квартала их прийдется отнести от трубы на 2/3h=10 м
Это при стандартном, шаблонном подходе. А можно и подумать, и просчитать. Только надо быть инженером наверное...
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 11:16
#11
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
гибкость у этой трубы = 2(мю) * 1500 см / 11.28 см = 266 - не айс
Согласен, но это при условии, что нет оттяжек или она не объедена с другими трубами. Никто не мешает их объединить. Если труба всего одна, и нет возможности установить оттяжки, то я бы видел три варианта развития.
вариант1. Увеличиваем диаметр и тощину стенки трубы, но могут не дать товарищи тепломеханики (ТМ).
вариант 2. Строим башню высотой H = 15000 - 150*112.8/2 = 6540 мм,
где 15000 мм - полная высота трубы
150 - гибкость
112.8 мм - радиус инерции трубы 325x6
2 - коэффициент свободной длины
и пропускаем внутри дымовую трубу.
вариант 3. Устраиваем 2 фальш-трубы и объединяем их в призму.
Мне лично нравится 2-ой вариант.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 11:24
#12
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это при стандартном, шаблонном подходе. А можно и подумать, и просчитать. Только надо быть инженером наверное...
Согласен 45 градусов не догма. Можно и меньше и больше. Но личних три фундамента. Тем более, что чем меньше будем делать угол между оттяжками (имеется ввиду угол между вертикалной осью и оттяжкой) тем больше нам понадобится вес фундаментов. Лишний бетон тоже денег стоит.
в 6-ом посту cosmovorotnik сказал:
Цитата:
Да я бы с удовольствием, но для них нет места (3 м радиус свободной площадки вокруг трубы )
Так что оттяжки в данном случае не вариант
DMI вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 11:27
#13
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Труба диам. 800 Н=30м

еще посмотри здесь:
http://dwg.ru/dnl/3472

Дымовая труба для пром. печи
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Труба диам. 800 Н=30м.jpg
Просмотров: 415
Размер:	19.2 Кб
ID:	10314  
TuDim вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 11:42
#14
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Согласен, но это при условии, что нет оттяжек или она не объедена с другими трубами. Никто не мешает их объединить. Если труба всего одна, и нет возможности установить оттяжки, то я бы видел три варианта развития.
вариант1. Увеличиваем диаметр и тощину стенки трубы, но могут не дать товарищи тепломеханики (ТМ).
вариант 2. Строим башню высотой H = 15000 - 150*112.8/2 = 6540 мм,
где 15000 мм - полная высота трубы
150 - гибкость
112.8 мм - радиус инерции трубы 325x6
2 - коэффициент свободной длины
и пропускаем внутри дымовую трубу.
вариант 3. Устраиваем 2 фальш-трубы и объединяем их в призму.
Мне лично нравится 2-ой вариант.
Мне лично тоже нравится 2й. Однако лично мы, проектируя дымовые трубы придерживаемся нормы, что свободный вылет трубы не должен превышать 20d. Об этом косвенно сказано в п. 19.46 и 19.47 СНиП 2.09.03-85. Можно оспаривать, конечно. Кроме того, желательно, чтобы высота части трубы, заключенной в "этажерку", была больше либо равна длине свободной части. Но это уже ИМХО, исходя из опыта проектирования (не моего).
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 12:13
#15
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Не знаю действует ли в Украине СНиП "Сооружения пром. предприятий", там есть глава - дымовые трубы и есть ограничения соотношения высоты к диаметру. Для свободностоящих труб это 25. В Вашем случае 15м/0,325м = 46,15.
Как вариант поставить оттяжки.
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 12:18
#16
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Мне лично тоже нравится 2й. Однако лично мы, проектируя дымовые трубы придерживаемся нормы, что свободный вылет трубы не должен превышать 20d. Об этом косвенно сказано в п. 19.46 и 19.47 СНиП 2.09.03-85. Можно оспаривать, конечно. Кроме того, желательно, чтобы высота части трубы, заключенной в "этажерку", была больше либо равна длине свободной части. Но это уже ИМХО, исходя из опыта проектирования (не моего).
Это все классно ,но что делать если Ш настаивает на "бигбордовом" узле крепления и говорит чтоб я добавил косынок (8 штук (1000х400) вместо4-х из 15мм листа ) и все будет "стоять и стоять"....но если все это рухнет - то пипец будет и мне в том числе
cosmovorotnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 12:21
#17
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Не знаю действует ли в Украине СНиП "Сооружения пром. предприятий", там есть глава - дымовые трубы и есть ограничения соотношения высоты к диаметру. Для свободностоящих труб это 25. В Вашем случае 15м/0,325м = 46,15.
Как вариант поставить оттяжки.
В этом-то и суть вопроса, я не могу поставить оттяжки !(см пост 6)
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 12:24
#18
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Тогда аккуратно посчитайте нагрузку, у меня подозрение, что 4 анкера М24 это не выдержат.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 12:47
#19
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


А теперь про анкерные болты.
Открываем пособие к СНиП 2.09.03, которое так и называется "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" и считаем.
То же проделываем для базы (толщина, ширина, длина, высота ребер, катеты швов и т.д.). Примеры в любом учебнике, например Беленя и/или Горев. Там про это написано много и с примерами.
DMI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 16:05
#20
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


ПОБЕДА!!!
Шеф согласился на поддерживающую башню; будем делать 10м, труба 15м внутри Д300х4.
Думаю 4-х гранная из уголков (стойки 80х6, связи 50х5), 0,4 в пике, 1,6 в основании...
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 20:08
#21
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
ПОБЕДА!!!
Шеф согласился на поддерживающую башню; будем делать 10м, труба 15м внутри Д300х4.
Думаю 4-х гранная из уголков (стойки 80х6, связи 50х5), 0,4 в пике, 1,6 в основании...
Не думай, а посчитай. Спать спокойней будешь.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 12:11
#22
Alexei_A

стройинжиниринг
 
Регистрация: 09.05.2008
г. Макеевка
Сообщений: 3


for cosmovorotnik
Рад за Вас!
Если не трудно, расскажите подробней о фундаменте Вашей трубы (размеры, материал, глубина заложения, грунтовые условия и пр.).
Спасибо.
Alexei_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 15:27
#23
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


DMI, Считать Лира отказалась, пипец просто, рассчет проходит а рез. не выдает,ж...а какая-то, народ говорит что из-за пиратского софта?!
И еще вопрос почти не по теме: как задать совместную работу башни и трубы, если хомуты расположены через 2 метра?
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 16:25
2 | #24
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Хм...
Тут как бы всё уже решили, как я понял, но всё-таки вставлю свои 5 копеек.
В общем, я как бы аттестованный Ростехнадзором эксперт по дымовым трубам (то бишь, экспертиза дымовых труб - это мой хлеб). Считаю я мало, но труб перемотрел за свою практику огромное количество. Вот что касаемо классических решений:
1) Опорная часть: обычно высоту опорных косынок металлических труб принимают не менее 800 мм, ширину не менее 600. Косынок в типовых проектах всегда 8 штук, однако периодически встречаются самодельные трубы с 4 косынками. Иногда из-за недостаточного числа косынок возникает их деформация.
2) Анкерных болтов в типовых проектах всегда 8 штук. Часто встречаются самодельные трубы с 4 болтами, но при этом болты закладываются гораздо большего диаметра. Дефектов, связаных смалым числом болтов, не выявляли.
3) Стволы дымовых труб, как правило, имеют офигительные запасы прочности, но всегда возникает проблема с устойчивостью. Труба с таким малым диаметром, без растяжек и башни, не пройдёт проверочные расчёты на устойчивость, хоть тресни (даже 15 метров).
4) Стволы дымовых труб малых диаметров (менее 610) классически заключают в башню. Ни разу за всю практику не встретил трубу малого диаметра, которая бы стояла без башни (исключение - стволы, крепящиеся к стенам). То есть, растяжки для них практически никогда не используют. С чем связано - не знаю, скорее всего со стоимостью устройства анкерных фндаментов по сравнению со стоимостью башни.
5) Минимальный объём бетона одного анкерного фундамента по типовым проектам (если память не изменяет) - 3 куба. Так что, удовольствие это реально дорогое.
6) Классически растяжки ставят под углами 40-50 градусов, но встречались разные извращения. Обычно если требуется установить растяжку под меньшим уголом, закладывают больший диаметр растяжек и выполняют дополнительные проверочные расчёты.
7) При устройстве башни, классически ствол подвешивают в башне наверху, а остальные диафрагмы ограничивают только горизонтальные перемещения. Ни разу не встречал проекта, когда ствол бы опирался внизу. В подобной расчётной схеме обычно собирают ветровую нагрузку на ствол и прикладывают её в диафрагмах сосредоточенными силами (делал экспертизы проектов на трубы, в том числе на стволы в башнях, там расчётчики применяли подобную методику, то есть, не пытались в одном расчёте учесть одновременную работу и ствола и башни)
8) Башню обычно делают почти до самого верха, оставляя торчать около 1,5 метров ствола

Может, сии размышления комуи помогут в будущем?
Ех...
Минька вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 17:24
#25
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Cosmovorotnik!
Пристегнул рабочие чертежи дымовой трубы D=600мм высотой 18м без растяжек на буронабивных сваях. Котельная работает на древесных отходах.
Я рассчитал и запроектировал. Труба выполнена в натуре. Стоит нормально.
Вложения
Тип файла: rar Труба дымовая D=600x18м.rar (220.2 Кб, 1717 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 18:05
#26
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Lev_37, спасибо, очень помогло. Правда у меня по ветру район III, зато труба закрыта с 3-х сторон зданиями 3-4 эт.
Лиру все таки победил, показала перемещения в верхней точке башни 55мм. Не пойму как заставить башню с трубой работать вместе???
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 18:46
#27
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
1) Опорная часть: обычно высоту опорных косынок металлических труб принимают не менее 800 мм, ширину не менее 600. Косынок в типовых проектах всегда 8 штук, однако периодически встречаются самодельные трубы с 4 косынками. Иногда из-за недостаточного числа косынок возникает их деформация.
Такими размерами ее принимают из типовых проектов, а не по расчету
Цитата:
2) Анкерных болтов в типовых проектах всегда 8 штук. Часто встречаются самодельные трубы с 4 болтами, но при этом болты закладываются гораздо большего диаметра. Дефектов, связаных смалым числом болтов, не выявляли.
Ответ очевиден - народ опять не хочет считать
Цитата:
3) Стволы дымовых труб, как правило, имеют офигительные запасы прочности
Это объясняется толстой стенкой, которая принимается для того, чтобы труба не "сгнила" в процессе эксплуатации, хотя и пишут про антикоррозионную защиту в проектах народ не торопится выполнять эти требования, да и изнутри ее не покрасишь (карликов искать надо)
Цитата:
но всегда возникает проблема с устойчивостью.
Это решается оттяжками либо башней
Цитата:
4) Стволы дымовых труб малых диаметров (менее 610) классически заключают в башню.
Не факт, по типовым проекам до 400 мм на оттяжках. Кто мешает сделать 2, 3 или более ярусов оттяжек
Цитата:
5) Минимальный объём бетона одного анкерного фундамента по типовым проектам... Так что, удовольствие это реально дорогое.
Полностью ага
Цитата:
6) Классически растяжки ставят под углами 40-50 градусов, но встречались разные извращения. Обычно если требуется установить растяжку под меньшим уголом, закладывают больший диаметр растяжек и выполняют дополнительные проверочные расчёты.
Иногда их приходится крепить к каркасу под самыми разнообразными углами. На все должен быть расчет
Цитата:
8) Башню обычно делают почти до самого верха, оставляя торчать около 1,5 метров ствола
Не факт, все зависит от диаметра трубы. У соседей по комнате проект на 64 м трубу диаметром 1.8 м. Они башню только на 21 м подняли, дальше сама труба.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 19:01
#28
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
Лиру все таки победил, показала перемещения в верхней точке башни 55мм. Не пойму как заставить башню с трубой работать вместе???
Как было описано выше в местах раскрепления трубы прикладываешь ветровую нагрузку к башне. В самой нижней точке крепления трубы добавляешь нагрузку от собственного веса трубы (это при условии если у тебя труба висит в башне), если труба опирается на фундамент, забываешь об этом.
Все вышесказанное позволяет тебе подобрать сечения элементов башни.
Если беспокоит сама дымовая труба, то с каким-то допущением, можешь ее рассмотреть как неразрезную балку, у которой в качестве опор служат точки ее раскрепления в башне. Учесть совместную работу ствола дымовой трубы и башни можно, но вводить в расчетную схему дополнительные элементы (объединение перемещений, ввод односторонних связей и пр.) геморно, лишь время потеряешь
DMI вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 20:50
#29
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Не факт, по типовым проекам до 400 мм на оттяжках. Кто мешает сделать 2, 3 или более ярусов оттяжек
Посмотрел в типовой. да, минимальный диаметр 400. Был не прав, писал по памяти.
Более 2 ярусов растяжек у труб не встречал ни разу и ни разу не слышал. И в СНиПе такой вариант тоже не упомянут.
Теоретически, 3 яруса сделать можно, но нас, экспертов, такое всегда пипец как озадачивает (косность мышления, однако).

з.ы. слово "эксперт" употребляю не как понты, а как название профессии
Минька вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 21:02
#30
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
У соседей по комнате проект на 64 м трубу диаметром 1.8 м. Они башню только на 21 м подняли, дальше сама труба.
А как на счет СНиП 2.09.03-85 п.20.7 "разница уровней верха газоотводящего ствола и верха несущей башни должна быть в пределах 2-2,5 диаметра газоотводящего ствола, но не более - 8-10м"
Мне тут принесли посмотреть - покритиковать: труба 74м, башня до 49м не правильно это.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 03:59
#31
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Cosmovorotnik!
К посту #26.
Надо понимать, что я Вас не убедил в излишестве устройства поддерживающей башни и оттяжек.
По моему расчету отклонение верха вашей трубы - 51мм, расчет на резонанс и выносливость не требуется, максимальное напряжение в трубе - 65МПа.
Расчет и конструирование выполнялся по:
1. Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. Москва. 1978г.
2. Ельшин и др. "Дымовые трубы". Теория и практика сооружения. Стройиздат. 2001г.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 05:09
#32
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
А как на счет СНиП 2.09.03-85 п.20.7 "разница уровней верха газоотводящего ствола и верха несущей башни должна быть в пределах 2-2,5 диаметра газоотводящего ствола, но не более - 8-10м"
Мне тут принесли посмотреть - покритиковать: труба 74м, башня до 49м не правильно это.
Это требование распространяется на вытяжные башни (раздел 20), в нашем случае - дымовая труба (раздел 19) этого СНиПа
DMI вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 07:38
#33
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Хм...
Кто-рибудь, расскажите мне, как можно по книге Ельшина хоть что-то посчитать? В любом расчёте напишет 3 формулы, и откуда что там взялось - неизвестно.

По поводу классификации "вытяжная башня - дымовая труба" всё не так однозначно. Я лично считаю, что если каркас есть, то это уже башня. Аналогично считают многие инспектора Ростехнадзора (инспектора вообще люди странные). Если удасться их убедить в обратном, то всё хорошо.
Хотя, во время экспертиз я на это соотношение выступающей части внимания не обрщаю, честно говоря.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 08:20
#34
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Минька!
Внимательно проштудитуйте главу 6.
Расчет советую выполнять по "Руководство по расчету...". Там теория и примеры расчета.
Есть 1)башня вытяжной трубы и 2) вытяжная или дымовая труба.
В первом случае рассчитывается башня (на ветровые воздейтвия с учетом трубы или без неё), а во втором случае - труба.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 10:18
#35
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Lev_37, я сказал спасибо не только за проект, а за помощ и участие вообще. Я отдаю себе отчет в том что ваш и мой случай - разные и не собирался "копировать" ваше решение без собственных расчетов, просто иногда меня ставят в неловкое положение сроками принятия решения (а опыт у меня в этой отрасли отсутствует), вот и приходится просить помощи у добрых людей здесь.
Все кто откликнулся, спасибо огромное всем кто принял участие в этой теме!!!
Отдельное спасибо сайту DWG.RU!!!
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 19:34
#36
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Это требование распространяется на вытяжные башни (раздел 20), в нашем случае - дымовая труба (раздел 19) этого СНиПа
А в чем отличие? Вытяжная башня это конструкция, которая держит эту трубу. А глава 19 относится к цилиндрическим дымовым трубам, в основном самонесущим. Будь я экспертом ни за что бы такой проект не пропустил.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 06:52
#37
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
А в чем отличие? Вытяжная башня это конструкция, которая держит эту трубу. А глава 19 относится к цилиндрическим дымовым трубам, в основном самонесущим. Будь я экспертом ни за что бы такой проект не пропустил.
Внимательно прочитайте эти разделы СНиПа, может тогда начнете понимать отличие между ними.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 09:59
#38
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Внимательно прочитайте эти разделы СНиПа, может тогда начнете понимать отличие между ними.
Не аргументировано. Читано все перечитано.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 10:43
#39
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
гибкость у этой трубы = 2(мю) * 1500 см / 11.28 см = 266 - не айс
СНиП 2.09.03-85
Сооружения промышленных предприятий
19.27. Расчетную длину при определении форм свободных колебаний и проверке несущей способности горизонтальных сечений для свободно стоящих труб следует принимать равной высоте трубы, умноженной на коэффициент 1,12.
ITroy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Труба котельной 15м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Размеры котельной для магазина 10х8м Nikyrys Инженерные сети 7 01.08.2008 16:28
Расчет фундамента дымовой трубы котельной Alexaf Разное 3 04.12.2007 22:08
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29