Эстакада для электрических кабелей
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 372
|
||
Просмотров: 28879
|
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
2. Вопрос по приведенной цитате: а разве короб не закрыт крышками? Если так, то при пурге весь короб забьется снегом битком. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 475
|
Не знаю строительных тонкостей, т.к. я электрик. Но насколько я понимаю, как правило кабельная эстакада выполняется с таким запасом прочности, что снег уже не играет роли. Я когда задаю строителям задание на эстакаду, то беру максимально возможное количество кабелей (которое вряд ли будет проложено), к этой нагрузке еще прибавляю запас процентов 30-50. А строители насколько я понимаю прибавляют еще вес взрослого человека + прибавляют свой запас.
Привожу цитату из записки по эстакаде, выполненной нашим строительным отделом. " Проект стальных конструкций выполнен в соответствии с СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций" и согласно нормам и правилам: - СНиП II-23-81* "Стальные конструкции. Нормы проектирования"; - СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии"; - СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". Конструкции разработаны с использованием серии 3.015-2/82 “Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы” . При производстве работ руководствоваться указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия". Изготовление и монтаж конструкций следует производить в соответствии с требованиями настоящего проекта, а также следующих нормативных документов: - СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"; - ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"; - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". " diek, не знаю из какой ты страны и города, может быть тебе наши нормы и не подойдут. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
пасиба, я из России, но эти тех документы можно использовать применительно, но ни не скрывают всех моих вопросов. а мне бы хотелось узнать если ли специальное пособие для разработки и расчет электрических эстакад, на подобии пособия для расчета эстакад под трубопроводы, разница между этими двумя эстакадами, существенная. Но все равно спасибо за участие. а перечень нормативов в записке, он стандартный
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 475
|
Мда... Ясно
![]() ![]() Насчет специальных норм не слышал. Вообще не вижу разницы. И наши строители, кстати, тоже. А как тогда оценивать совмещенные эстакады? Мы недавно делали для электрики+газа. Ладно, не буду больше писать не зная ничего ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
по строительным меркам, эстакада несет себя и снег
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Ага, теперь проясняется. Судя по приведенной цитате можно подумать, что кабели в коробе в два ряда, и ты затрудняешься высчитать снег. Поэтому я и спросил-а разве короб не закрыт крышками? Оказывается, короба в два ряда! Ну так какая разница между снеговой нагрузкой около двух рядов прямоуг. кабельных коробов или у двух рядов круглых труб?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
по расчету нагрузки почти ни какой, вот только возникает вопрос, на каком максимальном расстоянии во вертикали между коробами, на нижнем коробе начинает накапливаться снеговой мешок, иными словами когда надо учитывать снеговую нагрузку от нижнего короба? В случаи с трубами, если не ошибаюсь, расстояние между трубами должно быть не более диаметра.
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Как я понимаю, эстакада это мост. По нему "ходят" коммуникации. Трубы там, или короба с кабелями, токопроводы, транспортеры с углем или даже люди. На электростанциях полно эстакад. На нее сыплется снег или даже задувается пургой под завязку. Неужели под каждый вид коммуникаций требуется специальный гост?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
эстакады про которую идет речь, это отнюдь не МОСТ и даже не путепровод, это, если вам угодно, плоская разрезная многопролетная рама, на которой висят кабеля. дык и был вопрос.... если под кабельный эстакады госты и пособия, такие же как и для трубопроводов.
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Извини за настырность, но я электрик и много занимался прокладками кабелей и выдачей заданий строителям на различные кабельные сооружения на электростанциях. В твоих постах нет ясности. Как НА эстакаде могут ВИСЕТЬ кабели (не кабелЯ) если они ЛЕЖАТ в коробах на полочках , а те короба закрыты крышками и, судя по предыдущим твоим постам, лежат на эстакаде? То есть короба это аналог труб, только прямоугольных. И еще нужен человеческий проход вдоль коробов для обслуживания и замены кабелей
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Так сколько-же рядов коробов, если на фотке видно, что только один ряд может разместиться на кабельных полках? Здесь , на форуме, много хороших строительных спецов, и они могли-бы подсказать, как посчитать снеговую нагрузку. Но из-за того, что ты описываешь проблему невнятно -не получаешь ответа
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108
|
Не хотелось плодить темы, поэтому спрошу здесь.
Господа, быть может кто-нибудь сталкивался и подскажет мне, в какой серии можно посмотреть решения подобных эстакад? Если важно - пролет 14 м. Буду рад любой информации.
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Если хочешь сделать хороший проект, делай сам! Линейные сооружения всега индивидуальны. Применение типовых и повторно применяемых решений всегда будет проигрышным. Я спроектировал сотни километров разных линейных сооружений и никогда не было двух одинаковых...
На таких, как показано, эстакадах силы трения практически можно вообще не учитывать. Здесь главное - разумно спроектировать раму-эстакаду. |
|||
![]() |
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
3.016.2-12_Металлические_конструкции_проходных_и_не_проходных_кабельных_эстакад
3.016.1-11_Эстакады_железобетонные_комбинированные_под_технологические_трубопроводы_и_кабели 3.016.1-9_Железобетонные_конструкции_проходных_и_непроходных_кабельных_эстакад
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование электроснабжения Регистрация: 17.03.2009
Екатеринбург
Сообщений: 44
|
Параноя какаято у вас со снегом.... Я как электрик выдал уже не одно задание по эстакадам и не разу не выдавал нагрузку от снега, 128 кг/м это как то многовато мне кажется, но вобще это задача строителей. Ты давай еще ветер тогда считай. Он между прочим к твоей парусной конструкции с лотками тоже неплохие силы приложит. Вес кабелей + вес полок и лотков *1,4 и выдаешь строителям. Они свой запас еще берут как тут уже правильно заметили.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 30
|
подскажи пожалуйста, что именно пишешь в заданиии строителям на кабельные эстакады ( опору, кронштейн, стойку)???? просто возник вопрос, кто должен закладывать и как следствие разрабатывать крепление кабельного лотка....теперь хочу выяснить как другие этот вопрос решают...да и если есть какие-нибудь нормативы по поводу проектировании такой части тоже были бы не лишними - защищаться))) заранее благодарю!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79
|
Назрел вопрос по кабельной эстакаде: нужно ли на поворотах эстакады проектировать площадки для установки обводного устройства, как показано в серии 3.016.2-12 выпуск 0-1? Если нужно то при каких углах поворота нужно это устройство, а при каких нет? Углы имеются и 90 градусов и 150,160,175градусов. Сама площадка подразумевает две лестницы(снаружи и внутри поворота), саму площадку, ограждения а еще дополнительную стойку с фундаментом - все это нехилый перерасход материалов. Можно ли использовать универсальные обводные устройства? Сам я архитектор, мне нужно сделать свою часть и раздать задания для КЖ, КМ для генплана. Электрики сказали, что в проектах никогда не использовали обводные устройства.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 | jene212 | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.12.2007 11:20 |