Нужны ли диафрагмы в рамном каркасе?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли диафрагмы в рамном каркасе?

Нужны ли диафрагмы в рамном каркасе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2008, 12:20 #1
Нужны ли диафрагмы в рамном каркасе?
ВВП
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20

Монолитнная 6-этажная рамная конструкция. Ригели жёстко крепятся к колоннам образуя рамный каркас в обоих напрвлениях. Фундементы столбчатые. Совмесная работа с основанием учтена введением связей конечной жоскости под фундаментом (нагрузка делённая на осадку).
На каком основании от меня требуют расставить диафрагмы жёскости?
Геометрическая неизменяемость обеспечена полной рамой?
шаг колон 6х6 высота этажа 4,5 Здание 18х30

Помогите пожалуйста кто чем может!!! Литературу какую нибудь подскажите? Большое спаибо зарание!

Последний раз редактировалось ВВП, 01.10.2008 в 11:35.
Просмотров: 13069
 
Непрочитано 30.09.2008, 12:31
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну диахрагмы наверное и не нужны.
Могут помочьмарокканские дирхамы (1 марокканский дирхам = 3.23441068 российских рубля)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 13:03
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


во-первых, кто требует ??
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 13:28
#4
ВВП


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20


Требует главконструктор не обьясняя мотивов
ВВП вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 13:58
#5
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Новые новости! Полный отказ от диафрагм, связей, дисков жесткости!
Я тоже хочу ссылку на нормативный источник, где было бы сказано - а ну их в жупу эти связи!
Чудеса! Тут, блин, все думаешь как связи расставить правильно, когда "архи" никуда с ними не пущают - а тут проблема на фиг связи!
А че ниче - "антиресная" мысль!
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 14:05
#6
ВВП


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20


ВВ Ханджи " Расчёт многоэтажных зданий со связевым каркасом"
стр.5 " в рамном каркасе... рамы воспринимают всю совокупность нагрузок"
ВВП вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 14:31
#7
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


ВВП! Ссылка не убедительная! Дайте ссылку на СНиП или хотя бы на СП - и в экспертизе проконсультируйтесь, как им понравится Ваш "финт ушами".
Передайте также своему гл. конструктору, что он производит впечатление человека на своем месте!
таи вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 14:44
#8
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
ВВП! Ссылка не убедительная! Дайте ссылку на СНиП или хотя бы на СП - и в экспертизе проконсультируйтесь, как им понравится Ваш "финт ушами".
Передайте также своему гл. конструктору, что он производит впечатление человека на своем месте!
Ну не совсем я с вами согласен... В рамном каркасе нужмы(ИМХО) связи, но никак не диафрагмы. И вообще-то если по расчету рамами обеспечивается геом неизменяемость системы, восприятие ВСЕХ нагрузок, то введение связей необязательно. Хотя у нас главспец говорит, что некоторое количество связей надо, хотя с конструктивной точки зрения...
 
 
Непрочитано 30.09.2008, 15:11
#9
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
В рамном каркасе нужмы(ИМХО) связи, но никак не диафрагмы
А чем по вашему диафрагмы являются?!!!
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 21:39
#10
ВВП


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20


таи авторитеты для вас закрыли здравый смысл?
Зачем вы ставите диафрагмы и в каком количестве вы знаете?
Отношение к вертикальным связям я знаю - как священной корове.
Меня интересует не сокральное а техническое обоснование.
ВВП вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 21:43
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


ну ради интереса что ли - сравните результаты расчета (изгибающие моменты в колоннах) Вашего рамного каркаса без диафрагм и с диафрагмами......
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 21:52
#12
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


ПОСОБИЕ К СНИП 2.03.01-84 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ КАРКАСНОГО ТИПА С НЕСУЩИМИ САМОНАПРЯЖЕННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА"

3 Определения и обозначения
3.1 Конструктивная система-это совокупность взаимосвязанных несущих конструкций здания, обеспечивающих его прочность, жесткость и устойчивость.
3.2 Конструктивно-технологическая система-это конструктивная система, имеющая характерный технологический признак, отражающий материал и способ возведения здания.
3.3 Рамный каркас-это каркас, в котором колонны и ригели, образующие плоские рамы, в совокупности обеспечивают восприятие всех вертикальных и горизонтальных нагрузок.
3.4 Связевый каркас-это каркас, в котором вертикальные нагрузки воспринимаются колоннами, а горизонтальные-диафрагмами жесткости, объединенными дисками перекрытия.
3.5 Рамно-связевый каркас-это комбинированный каркас.
3.6 Плоские диски перекрытий-перекрытия, не имеющие выступающих вниз или вверх ригелей.
3.7 Диафрагмы жесткости-плоские, Г-образные, П-образные и Н-образные стеновые системы, жестко объединенные с колоннами каркаса.
3.8 Ядра жесткости-замкнутые диафрагмы жесткости.
3.9 Самонапряженные конструкции-конструкции, выполненные из бетона, изготовленного с применением напрягающего цемента.

5.5 В рамных каркасах отсутствуют диафрагмы жесткости, а в связевых и рамно-связевых вариантах каркаса система диафрагм и архитектурно-функциональное решение здания должны быть максимально взаимосвязаны.

6.13 Для вариантов связевого и рамно-связевого каркаса предусматривать диафрагмы жесткости.
lee вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 21:56
#13
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Новые новости! Полный отказ от диафрагм, связей, дисков жесткости!
Я тоже хочу ссылку на нормативный источник, где было бы сказано - а ну их в жупу эти связи!
таи, здесь ключевые слова - "рамный каркас".
Спокойней надо.
lee вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 21:56
#14
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,297
<phrase 1=


ВВП, исправь название темы
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 22:41
#15
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


В многоэтажка/высотках при комбинированном (рамно-связевым) каркасе возникает рамно-связевый эффект. Рамный каркас имеет свои деформации, связевый свои. Комбинировать их можно, но надо смотреть расчёт цельной модели здания дабы избежать ненужных моментов и деформаций. Подробнее о таком эффекте смотри тут http://dwg.ru/dnl/1951 стр.11
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 07:25
#16
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ну ради интереса что ли - сравните результаты расчета (изгибающие моменты в колоннах) Вашего рамного каркаса без диафрагм и с диафрагмами......
а еще первые формы колебаний каркаса
Liam вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 11:12
#17
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Если здание меньше 40 м в высоту и перемещения в норме, то, в принципе, связи (диафрагмы) не нужны. Если здание больше 40 м, то две первые формы потери устойчивости должны быть плоскими, а не крутильными. Если это обеспечивается без связей, то, в принципе, связи (диафрагмы) не нужны. Но я б все равно поставил. Если будете ставить, то ставте там где в колоннах максимальные усилия.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 11:20
#18
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


А откуда такая цифра 40 м высотой? Можно ссылочку на литературу? Тут, скорее, играет роль схема расстановки констуктивных элементов чем фиксированная высота.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 11:55
#19
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
А откуда такая цифра 40 м высотой? Можно ссылочку на литературу?
СНиП Нагрузки и воздействия. Необходимость учитывать динамическую составляющую ветровой нагрузки.

Только, блин, не надо умничать и спрашивать кто сказал, что при высоте 39,9 м динамики нет : ))
lee вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 12:05
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


мне больше хочется поумничать по поводу обязательности плоской формы потери устойчивости для зданий выше 40 метров. логика проста - скорее в здании будет местная потеря устойчивости некого несущего элемента, чем потеря устойчивости всего здания вцелом.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 12:21
#21
ВВП


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20


Спасибо за внимание к моему вопросу.
Экономическая целесообразность здания без диафрагм - это отдельный аспект, допустим он решон.
Интереснее техническая возможность этого.
Судя по п.3.3 Пособия, предоставленного Iee, директивно нет запрета.

Последний раз редактировалось ВВП, 01.10.2008 в 12:26.
ВВП вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 12:30
#22
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Экономическая целесообразность здания без диафрагм - это отдельный аспект, допустим он решон.
Похоже что Вы больше экономист, чем инженер!
Надеюсь на мудрость Вашего гл.спеца!
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 12:49
#23
ВВП


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20


Инженер это человек который способен изобретать.
в переводе с французского.
проще таи решить что всё изобретено до нас.
У меня нет комфликта с глав спецом, а есть желание разобраться.
Похоже, вы делаете выводы о том что вам совсем не известно.
с уважением инженер-строитель (диплом с отличаем ДВС 0487948 )
ВВП вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 13:06
#24
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Полностью соглашусь с ВВП. Если здание возможно смонтировать без связей (диафрагм) и конструкция без них способна воспринянь ВСЕ нагрузки, обеспечивая при этом прочность, жёсткость и геометрическую неизменяемость, то, уважаемый таи, объясните зачем нужны диафрагмы? Ну не понимаю я.
P.S. Только не надо говорить что с ними сечения уменьшатся, это и есть экономическая целесообразность и она в каждом случае своя.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 13:24
#25
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Диафрагмы в большинстве случаев необходимы чтобы уменьшить горизонтальные деформации здания, если у вас деформации получается меньше допускаемых то ставить их нет смысла.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 13:41
#26
acid


 
Сообщений: n/a


Как мне объяснил наш главспец в рамном каркасе связи(диафрагмы ) может и не нужны, только бывали случаи(из его практики) разрушения каркаса именно ввиду отсутствия связей. И что лучше поставить, чем потом долго и нудно отписываться...
Сугубо личное ИМХО - не нужны, если воспринимаются все нагрузки и без связей.
 
 
Непрочитано 01.10.2008, 14:06
#27
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Как мне объяснил наш главспец в рамном каркасе связи(диафрагмы ) может и не нужны, только бывали случаи(из его практики) разрушения каркаса именно ввиду отсутствия связей. И что лучше поставить, чем потом долго и нудно отписываться...
Сугубо личное ИМХО - не нужны, если воспринимаются все нагрузки и без связей.
Мудрый человек ваш главспец. Связи теоритически не нужны, но лучше поставить и спать спокойно.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 14:44
#28
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Связи теоритически не нужны, но лучше поставить и спать спокойно.
Что значит ТЕОРЕТИЧЕСКИ НЕ НУЖНЫ? Они нужы для геометричекой неизменяемости конструкции или для уменьшения/исключения деформаций. Делаем расчёт и видим--нужны или нет.
Теоретически можно и без фундаментов строить, только практически это возможно на скальном грунтовом основании.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 13:06
#29
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Извините, оговорился, фраза "первые две формы колебаний" здесь уместней. А по поводу высоты 39,9. В принципе, если условия строительства сложные или специальные, то возможно, придется учитывать динамику и при этой высоте, и даже при более низкой.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 09:25
#30
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Abzorbo, теоритически не нужны и значит что по расчёту не требуются.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 12:20
#31
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Допустим есть рамно связевой каркас. Кому нибудь придет в голову ставить связи в плоскости рам? Сомневаюсь.
Тогда возмем рамный каркас т. е по сути рамы в двух направлениях, почему приходит в голову ставить связи в этом случае?
Эта логика стройная для невысоких зданий (ну например 5-6 этажей).
При более высоком здании все таки следует предусматривать стволы жесткости. Необходимость расстановки вертикальных элементво жесткости определяется расчетом, но почему нельзя в данном случае использовать лестничные клетки как стволы жесткости?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 13:11
#32
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Допустим есть рамно связевой каркас. Кому нибудь придет в голову ставить связи в плоскости рам? Сомневаюсь.
Абсолютно согласен.
Нет, мы будем друг друга лечить байками у кого чего упало и ставить связи в запас. Завтра болтовые соединения кто-нибудь посоветует обваривать.
lee вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 13:20
#33
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Видимо, Dmitij имел ввиду не формы потери устойчивости а формы собственных колебаний...
__________________
Per aspera ad astra.

Последний раз редактировалось Deimos, 03.10.2008 в 13:22. Причина: Тупанул и не посмотрел 2-ую страницу...
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 13:23
#34
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Допустим есть рамно связевой каркас. Кому нибудь придет в голову ставить связи в плоскости рам? Сомневаюсь.
Не так давно делали объект (рамный каркас) и пришлось поставить пару связей в плоскости рам, т.к. горизонтальные перемещения не вписывались в нормы.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 13:43
#35
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Не так давно делали объект (рамный каркас) и пришлось поставить пару связей в плоскости рам, т.к. горизонтальные перемещения не вписывались в нормы.
От каких горизонтальных нагрузок? От ветровых?

В принципе грамотная инженерная мысль + обоснование расчетом должно быть главным приоритетом в деятельности инженера. Случается всякое, но данный случай скорее исключение.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 14:03
#36
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Если бы автор показал пару разрезов, обсуждение пошло бы гораздо легче.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли диафрагмы в рамном каркасе?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Нужны ли связи при такой схеме? Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 48 11.08.2008 10:51
нужны проекты высотных сооружений Gostushev Прочее. Архитектура и строительство 4 12.07.2005 13:19
Срочно нужны блоки унитазов и раковин... Grinzaid AutoCAD 2 12.07.2004 13:18