Непрочитано 30.09.2008, 15:33 #1
Категории помещений производственных зданий
k-lev13
 
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 18

Никогда не занимался определением категорий помещений, занимались технологи! В проекте здание РТП (подстанция), в котором размещены трансформаторы и еще ряд помещений. Площадь трансформаторной камеры 11 кв.м., высота 3,9 м. В трансформаторе 1500 кг масла. К какой категории помещения относится трансформаторная камера: В1 или В4? Заранее благодарен!
Просмотров: 58749
 
Непрочитано 30.09.2008, 16:54
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Смотрим ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ" НПБ 105-95

Определяем удельную пожарную нагрузку, далее смотрим табл. 4 обязательного приложения.

Получаем категорию помещения.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 17:25
#3
k-lev13


 
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 18


ОТЛИЧНО!!! НО! как же определить УДЕЛЬНУЮ ПОЖАРНУЮ НАГРУЗКУ!!!
k-lev13 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 18:02
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от k-lev13 Посмотреть сообщение
ОТЛИЧНО!!! НО! как же определить УДЕЛЬНУЮ ПОЖАРНУЮ НАГРУЗКУ!!!
Смотрим НПБ 105-03
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 08:39
#5
k-lev13


 
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 18


а гле написано про трансформаторное масло в НПБ 105-03?
k-lev13 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 15:23
#6
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109


Пожарная нагрузка равна произведению массы масла на его теплоту сгорания. Делим полученное значение на площадь размещения пожарной нагрузки (10кв.м.), полученную величину удельной пож. нагр. сравниваем с табличной(СП12.13130.2009 или НПБ105) и проверяем на соблюдение неравенства.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 17:28
#7
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Никогда не занимался определением категорий помещений, занимались технологи
Раньше так и было, но после выхода
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:
ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
Теперь это работа пожарных...Если вы не пожарный, то лучше этого не делать, но можно "примерно прикинуть" какая будет категория помещения, чтобы подобрать стены/колонны/перегородки/прочее ибо промежутки там солидные между категорийностями...
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 21:43
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Определение категории помещений по взрыво и пожароопасности должны заниматься проектировщики-технологи этих помещений.
Технологами электротехнических помещений (РП, ТП, РУ) являются проектировщики-электрики. А у них имеется нормативный документ РАО "ЕС России" об определении категорий электротехнических помещений.
В этом документе помещения ТП с масляными трансформаторами отнесены к категории В1, помещения щитов управления - В4 и т.д.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 22:51
#9
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Определение категории помещений по взрыво и пожароопасности должны заниматься проектировщики-технологи этих помещений.
с чего это? какой нормативный документ это подтверждает?
Технологи должны выдать задание, в котором они указывают, что будет составлять пожарную нагрузку в помещении.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2010, 20:29
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


ButcheR
А кто лучше технологов этого помещения знает, какие пожаро и взрывоопасные вещества присутствуют в этом помещении.
Методика определения категорий изложена в соответствующих нормативных документах (в том числе НПБ).
Необходимость определения категорий электротехнических помещений проектировщиком-электриком содержится в ряде нопмативных документах по проектированию электрической части, например, в типовых указаниях А231 института Тяжпромэлектропроект.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 00:01 Категории помещений
#11
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109


Методика определения категории помещений не настолько сложна , чтобы спорить кто это должен делать. Кому понадобилось, тот и определяет. Отраслевыми перечнями помещений пользоваться не советую, поскольку они все устарели, а методика изменилась. Например, СП12.13130.2009 имеет 6 отличий от НПБ 105.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 21:37
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
Методика определения категории помещений не настолько сложна , чтобы спорить кто это должен делать. Кому понадобилось, тот и определяет.
Согласен, все правильно.
Цитата:
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
Отраслевыми перечнями помещений пользоваться не советую, поскольку они все устарели, а методика изменилась.
А с этим не согласен. Методика может быть и изменилась, но из-за этого категория В4 не станет категорией Д или Г, а В1 категорией А или Б.
И потом СП12.13130.2009 не отменяет НПБ 105. Чем при этом пользоваться СП или НПБ? Если НПБ то можно воспользоваться и отраслевыми нормами.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 11:42
#13
Paralelno

АС КЖ
 
Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Сообщений: 123


Как узнать стоимость определения категории помещения по пожопасности?
__________________
(.)(.)
Paralelno вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 16:39
1 | #14
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Не следует по моему путать мокрое с солёным. Помещения РТП это не производственные помещения, т.е. помещения, в которых какой то производственный процесс по какой то технологии и которые категорируются как А,Б,В,Г,Д, а это вполне определённые помещения, требования к которым изложены в т.н. ПУЭ (правила эксплуатации электроустановок), в том числе и к строительной части. В принципе в ПУЭ всё определено в смысле требований как к отдельностоящим ТП, так и в случае встроенных и т.п. Особенностью этих помещений является то, что доступ в них строго ограниченный, а чаще всего в них вообще никого нет. Поэтому в них и не устанавливается разделение по категориям по взрывопожаробезопасности типа А, Б, В, Г, Д. А категории типа В1, В2 это совсем другое категорирование по пожарной опасности, это относится только к сетям электроснабжения.
troja вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 13:06
#15
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Поэтому в них и не устанавливается разделение по категориям по взрывопожаробезопасности типа А, Б, В, Г, Д. А категории типа В1, В2 это совсем другое категорирование по пожарной опасности,
Вы ошибаетесь. Никакого другого категорирования по пожарной опасности не существует. Помещениия функциональной пожарной опасности Ф5 должны категорироваться по СП 12.13130.2009.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 21:38
#16
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Не следует по моему путать мокрое с солёным. Помещения РТП это не производственные помещения,
... и т.д. Помоему уважаемый troja все напутал.
Помещения РП и ТП - это производственные помещения, т.е. помещения, в которых происходит производственный процесс по преобразованию и распределению электрической энергии.
И оборудование этого процесса создает пожарную опасность, которая категорируется категориями В1...В4 в зависимости от характеристик этого оборудования.
В ПУЭ изложены требования к эл.помещениям, в том числе и к строительной части, но категорию этих помещения должен определять проектировщик-технолог этого помещения, т.е. электрик.
Категории типа В1, В2 это не совсем другое категорирование по пожарной опасности. Оно относится не только к сетям электроснабжения, но и к любым другим помещениям.


Цитата:
Сообщение от Paralelno Посмотреть сообщение
Как узнать стоимость определения категории помещения по пожопасности?
Определение категории помещения осуществляется в ходе проектирования технологии этого помещения. Результат этого определения отражается в строительном задании (см. "Типовые указания ..." А231 Тяжпромэлектропроекта).
Поэтому отдельно стоимость этой процедуры не определяется.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 00:26
#17
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ButcheR
А кто лучше технологов этого помещения знает, какие пожаро и взрывоопасные вещества присутствуют в этом помещении.
Методика определения категорий изложена в соответствующих нормативных документах (в том числе НПБ).
Необходимость определения категорий электротехнических помещений проектировщиком-электриком содержится в ряде нопмативных документах по проектированию электрической части, например, в типовых указаниях А231 института Тяжпромэлектропроект.
На сайте МЧС России fire.mchs.gov.ru пояснили, что перечень категорий не является нормативным документом и использование его неправомочно (речь о РД 34.03.350-98 РАО ЕЭС).
Земский вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 19:29
#18
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Земский
В приведенной Вами цитате речь идет об необходимости определения категорий электротехнических помещений проектировщиком-электриком. Это требование содержится в типовых указаниях А231 института Тяжпромэлектропроект.
В РД 34.03.350-98 РАО ЕЭС можно найти перечень категорий электротехнических помещений, который разработан на основании нормативных документов МЧС, которым пользуются многие проектировщики электрики, не утруждая себя расчетами.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 20:20
#19
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


может вам типовые проекты ТП скинуть? там указана категория камеры трансформаторов В1
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 23:47
#20
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


категорию помещения определить несложно.
сам это делал как то для склада.
достаточно знать материалы хранения и их количество.
Если на складе присутствует краска, гсм и лвж, то это практически автоматическая категория помещения А
другой вопрос, что для официального определения категорийности и раньше требовалась лицензия, а что делается сейчас с СРО даже не представляю.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 23:58
#21
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Согласен. Нам для склада лицензированная организация считала категорию, подтверждала возможность замены водяного пожаротушения наличием пожарной сигнализации и рассчитывала время эвакуации в секундах. Но тут всё проще.... для трансформаторных в т.ч. встроенных в здание пожароопасные категории уже давно определены (для трансформаторной В1 как я говорил выше). Горит же не отделка, а сам трансформатор (кстати от масляных трансформаторов электрики отказываются по этой причине (горят хорошо). Они уже применяют "сухие"), провода и прочее...И как вы будете категорию считать?

Последний раз редактировалось Anton_Br, 28.03.2010 в 00:32.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 17:54
#22
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
(кстати от масляных трансформаторов электрики отказываются по этой причине (горят хорошо). Они уже применяют "сухие"),
Да пока не очень-то отказываются.
На многих крупных предприятиях предпочитают применять подстанции с масляными трансформаторами, а сухие трансформаторы применяют при необходимости, если применение масляных запрещает ПУЭ, например при расположении ТП на 2 этаже.
А горят масляные и сухие трансформаторы одинаково.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 21:53
#23
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
... и т.д. Помоему уважаемый troja все напутал.
Помещения РП и ТП - это производственные помещения, т.е. помещения, в которых происходит производственный процесс по преобразованию и распределению электрической энергии.
И оборудование этого процесса создает пожарную опасность, которая категорируется категориями В1...В4 в зависимости от характеристик этого оборудования.
В ПУЭ изложены требования к эл.помещениям, в том числе и к строительной части, но категорию этих помещения должен определять проектировщик-технолог этого помещения, т.е. электрик.
Категории типа В1, В2 это не совсем другое категорирование по пожарной опасности. Оно относится не только к сетям электроснабжения, но и к любым другим помещениям.




Определение категории помещения осуществляется в ходе проектирования технологии этого помещения. Результат этого определения отражается в строительном задании (см. "Типовые указания ..." А231 Тяжпромэлектропроекта).
Поэтому отдельно стоимость этой процедуры не определяется.
Уважаемый Валериан, согласен с тем, что немного напутал, не учёл того факта, что существовавшая ранее категория "В" сейчас изменена на В1-В4. А по поводу категорирования элсетей, сигнализации и т.п. тоже немного напутал, имея ввиду ВI , ВII , П I , ПII. В остальном попробую возразить Вам следующее: Ваше предложение считать Трансформаторную подстанцию как производственное помещение выглядит немного наивно. Таким образом можно любой канализационный колодец назвать тоже производственным помещением, в котором осуществляется процесс перевода сточной воды из одной трубы в другую и тому подобное.Тем не менее никто не пытается проектировать колодцы по СНИПу "Производственные здания промпредприятий", а используются требования, изложенные в СНиПе "Наружные сети канализации". Столовые тоже служат для процесса изготовления и поглощения пищи, но никто вроде не считает их "производственными", а применяют требования СНиП "Общественные здания", где никаких категорий типа А, Б, В не предусмотрено. Так и с трансформаторными надо использовать требования ПУЭ и всё будет нормально, там всё расписано очень подробно что и как. ПРи этом совершенно неясно какой смысл в том, что Вы как инженер-электрик где то в задании укажете, что категория допустим В-1? И что дальше?
troja вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 21:43
1 | #24
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Таким образом можно любой канализационный колодец назвать тоже производственным помещением
Нет, канализационный колодец - это коммуникации, предназначенные для транспортировки, например, отходов чего либо, и проектируются по соответствующим СНиПам.
Так же как и кабельная линия - это не не помещение со стенами и потолком, а это линия для передачи электрической энергии.
И столовая - это бытовое помещение, где нет пожароопасных и взрывоопасных веществ.
А вот ТП - это производственное помещение и его надо категорировать по пожароопасности.


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
ПРи этом совершенно неясно какой смысл в том, что Вы как инженер-электрик где то в задании укажете, что категория допустим В-1? И что дальше?
Не где то в задании, а в строительном задании для строителей-проектировщиков будет указана категория помещения В1-В4. На основании этого задания будут запроектированы строительные конструкции, соответствующие данной категории (читайте типовые указания А231 Тяжпромэлектропроекта).
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 00:17
#25
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Есть некоторая неточность. Кафе, столовая, ресторан- это предприятия общественного питания. Цеха в них (горячий цех, холодный цех, птице-гольевой цех, овощной цех и т.п.) -это производственные помещения...У них есть свой категории. А бытовые помещения - это в предприятиях общественного питания: гардероб персонала, душевая персонала, санузел персонала, кладовая уборочного инвентаря.

Кстати продовольственный магазин - это предприятие розничной торговли, где например помещение загрузки пожароопасное помещение через которое не разрешён путь эвакуации. Вот и делайте выводы.

А трансформаторная - это помещение (камера) для размещения инженерных сетей (в данном случае электротехнических) и отнюдь не производственное. Категория в нём определяется не технологами, а электриками по НПБ и ПУЭ.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 20:37
#26
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Категория в нём определяется не технологами, а электриками по НПБ и ПУЭ.
Господин Anton_Br тоже все напутал.
Я говорил о том, что категорию помещений определяет технолог этого помещения. Технологом помещения ТП является проектировщик-электрик.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 20:45
#27
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


не то что напутал....вы просто уточнили Согласен с вами. Например технологом канализационной насосной является специалист ВК
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 21:30
#28
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Все правильно. У любого помещения есть свой технолог.
У кафе, столовой, ресторана свой технолог, у магазина свой.
Но речь в нашем случаи идет не о столовых и магазинах, а о помещениях ТП и РП и об определении их категории в соответствии с нормативными документами - коими являются ПУЭ (в первую очередь), НПБ, СП и т.д.
Требование определения категории таких помещения содержится в типовые указания к строительному заданию А231 Тяжпромэлектропроекта.
И какая разница или это камера трансформатора, или это помещение КТП со щитом РК-0,4 кВ, или это РУ-6 или 10 кВ, или это щитовая. Определение категории всеравно требуется.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 16:21
#29
Гарри

проектировщик-технолог
 
Регистрация: 22.04.2011
СПб
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
У любого помещения есть свой технолог.
У кафе, столовой, ресторана свой технолог, у магазина свой.
не технолог, а здраво мыслите.
иной раз приходится отсылать надоедливых строителей к водопроводчикам, когда требуют категорию по очистным сооружениям. у них (водопроводчиков) в ОС, при опеределенных технологиях очистки, похоже и водород имеется. пущай сами мучаются с категорией.

Последний раз редактировалось Гарри, 19.05.2011 в 11:58.
Гарри вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 17:10
#30
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Скажите, пожалуйста,
какую категорию писать помещению кладовой уборочного инвентаря (тряпки, швабры, вёдра, чистящие средства) площадью 3,2м2?
Категорию В4, думаю вписать...
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 17:45
#31
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Я В4 в КУИ пишу, на всякий случай, в основном.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 17:47
#32
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Я В4 в КУИ пишу, на всякий случай, в основном.
Скажите, КУИ это имеется ввиду "Комитет по управлению имуществом"?
Вы просто без расчётов сдаёте?
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 18:28
#33
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
какую категорию писать помещению кладовой уборочного инвентаря
Ответ не однозначный: с одной стороны название помещения у многих ассоциируется со складом. т.е. помещением, относящимся к классу функциональной пожарной опасности 5, которое однозначно подлежит категорированию;
с другой стороны кладовая уборочного инвентаря-это не склад, а кабинет уборщицы. такой же как кабинет директора или бухгалтера или проектанта, которые категорированию не подлежат.Поэтому я советую назвать эту кладовочку как то иначе, тогда категорировать не придётся.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 22:59
#34
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
Ответ не однозначный: с одной стороны название помещения у многих ассоциируется со складом. т.е. помещением, относящимся к классу функциональной пожарной опасности 5, которое однозначно подлежит категорированию;
с другой стороны кладовая уборочного инвентаря-это не склад, а кабинет уборщицы. такой же как кабинет директора или бухгалтера или проектанта, которые категорированию не подлежат.Поэтому я советую назвать эту кладовочку как то иначе, тогда категорировать не придётся.
неа. Тут не попадает так. Во-первых, по площади нормативной для человека не проходит (6м2), а во-вторых нет естественного освещения (хотя, конечно, можно съехать с этой темы - якобы она находится там меньше 4-х часов рабочего дня). Но слушком уж запутанно всё получается. Дело в том, что видел в некоторых проектах категорию "Д", но это как-то нелогично.
Вот и решил всё-таки решить какой вариант более логичный.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2011, 15:04
#35
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109


Есть два пути решения вопроса:1) считать категорию .Будет категория В4.
2) назвать помещение без слова "кладовая" .Тогда категорию определять не нужно,
Земский вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2011, 16:21
#36
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
Скажите, КУИ это имеется ввиду "Комитет по управлению имуществом"?
Вы просто без расчётов сдаёте?
Да.
Расчет для КУИ - из разряда философских. Можно по итогам расчета прийти к любой категории от Д до В1. Вам оно надо?
По итогам расчета Вы напишите в проекте сколько и каких ЛВЖ в КУИ рекомендуется хранить? А Вы уборщицу как контролировать будете - сколько она ЛВЖ там насуёт в КУИ?
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2011, 16:31
#37
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Да.
Расчет для КУИ - из разряда философских. Можно по итогам расчета прийти к любой категории от Д до В1. Вам оно надо?
По итогам расчета Вы напишите в проекте сколько и каких ЛВЖ в КУИ рекомендуется хранить? А Вы уборщицу как контролировать будете - сколько она ЛВЖ там насуёт в КУИ?
Да вот и я так же подумал, что вот бахнул туда пару банок бензина для оттирания пятен, - и вот уже категория "А"
Поэтому просто перечислил, что должно храниться и назвал В4, чтобы вопросов не возникало.

Переименовать - самое простое. Но хотелось бы понять.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 00:08
#38
Марк-URAL


 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 1


Здравствуйте!
Будьте добры подсказать - какие мероприятия необходимо провести в помещении категории В1-В4, чтобы оно удовлетворило госпожнадзор? Может это оборудование помещения системами пожаротушения и прочим, соблюсти необходимые расстояния между какими-нибудь объектами в помещении, отступы от стен, материалы перегородок или что-то в таком духе. Огромная просьба ткуть меня носом в эти нормы (Документ, статья, пункт), т.к. никак не могу найти такую информацию.
Заранее благодарен!
Марк-URAL вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 02:17
#39
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Марк-URAL Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Будьте добры подсказать - какие мероприятия необходимо провести в помещении категории В1-В4, чтобы оно удовлетворило госпожнадзор? Может это оборудование помещения системами пожаротушения и прочим, соблюсти необходимые расстояния между какими-нибудь объектами в помещении, отступы от стен, материалы перегородок или что-то в таком духе. Огромная просьба ткуть меня носом в эти нормы (Документ, статья, пункт), т.к. никак не могу найти такую информацию.
Заранее благодарен!
это больше к архитекторам вопрос. ТХ раздел даёт лишь категории (да и то сейчас по 87-му его пожарные должны считать). Там, вроде, на каждую категорию предусматривается определённый тип перегородок, а также дверей.
Смотрите пожарные нормы.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 09:51
#40
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Марк-URAL Посмотреть сообщение
какие мероприятия необходимо провести в помещении категории В1-В4
Читайте СП 1,2,3,4,5,6,7,10,12 ...13130.2009. А лучше сразу обратитесь к грамотным проектировщикам.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 13:10
#41
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Марк-URAL Посмотреть сообщение
Будьте добры подсказать - какие мероприятия необходимо провести в помещении категории В1-В4, чтобы оно удовлетворило госпожнадзор?
А что конкретно сейчас не удовлетворяет госпожнадзор?
Где находится Ваше помещение В1-В4? Если в пром здании - это одно, если в общественном - это другое...
Почему Вы решили, что помещение В1-В4? И можете ли решить конкретней: все же В1 или В4? Ибо В1 и В4 - это как небо и земля...
И так далее... Вы предельно невнятно ставите вопрос и просите указать ПУНКТ. Действительно ждете ответа?
В посте выше указаны документы. Но начинать лучше с 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", указанные выше СП идут в развитие данного ФЗ.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 17:42
#42
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


А скажите, можно ли в помещении категории В1 делать отделку пластиком (горючим)? я, конечно, догадываюсь, что нельзя, но где это написано?
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 18:44
#43
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
А скажите, можно ли в помещении категории В1 делать отделку пластиком (горючим)? я, конечно, догадываюсь, что нельзя, но где это написано?

На путях эвакуации нельзя.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 10:00
#44
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
На путях эвакуации нельзя.
А если не на путях, то можно? Может есть какие-то ограничения для расстояния до оборудования? Где можно почитать?
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 13:11
#45
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109


Своды правил СП 2.13130.2009 и СП4.13130.2009.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 11:05
#46
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Что то ничего конкретного в СП я так и не нашёл. Зато нашёл на сайтах, где продают пвх панели такие фразы:
Цитата:
ПВХ панели очень пожароустойчивы, что подтверждено сертификатами пожарной безопасности и соответствуют всем требованиям , твёрдый ПВХ трудно воспламеняется и не поддерживает процесс горения.
и
Цитата:
Их воспламеняемость возможна лишь при высоких температурах – от 400 градусов по Цельсию.
Так значит можно его применять, раз он не поддерживает процесс горения?
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 13:41
#47
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109


Зато нашёл на сайтах, где продают пвх панели такие фразы:
Цитата:
ПВХ панели очень пожароустойчивы, что подтверждено сертификатами пожарной безопасности и соответствуют всем требованиям , твёрдый ПВХ трудно воспламеняется и не поддерживает процесс горения.
Уважаемый Alexij, верить можно только официальным нормативным документам и то с оглядкой, на просторах инета тем более в рекламах можно напороться на сущую еренду.Поливинилхлорид (ПХВ) один из самых опасных материалов, при горении выделяющий ядовитый хлористый водород.Наличие пожарного сертификата не означает, что этот материал пожаробезопасный, а означает, что его испытали и определили его показатели6 воспламеняемость, скорость распространения пламени , дымообразующую способность, токсичность продуктов горения и др. и в сертификате они указаны. Потребитель на основании этого делает вывод о возможности применения для тех или иных целей.
Земский вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Категории помещений производственных зданий



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Сейсмика. Категории зданий. Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 33 04.04.2014 17:51
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Серия 2.444-5.93 Конструкции полов производственных зданий Андрей О Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.12.2007 14:37