Категории помещений производственных зданий
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 58749
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Смотрим ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ" НПБ 105-95 Определяем удельную пожарную нагрузку, далее смотрим табл. 4 обязательного приложения. Получаем категорию помещения.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109
|
Пожарная нагрузка равна произведению массы масла на его теплоту сгорания. Делим полученное значение на площадь размещения пожарной нагрузки (10кв.м.), полученную величину удельной пож. нагр. сравниваем с табличной(СП12.13130.2009 или НПБ105) и проверяем на соблюдение неравенства.
|
|||
![]() |
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать: ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; Теперь это работа пожарных...Если вы не пожарный, то лучше этого не делать, но можно "примерно прикинуть" какая будет категория помещения, чтобы подобрать стены/колонны/перегородки/прочее ибо промежутки там солидные между категорийностями... ![]()
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Определение категории помещений по взрыво и пожароопасности должны заниматься проектировщики-технологи этих помещений.
Технологами электротехнических помещений (РП, ТП, РУ) являются проектировщики-электрики. А у них имеется нормативный документ РАО "ЕС России" об определении категорий электротехнических помещений. В этом документе помещения ТП с масляными трансформаторами отнесены к категории В1, помещения щитов управления - В4 и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
Технологи должны выдать задание, в котором они указывают, что будет составлять пожарную нагрузку в помещении.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
ButcheR
А кто лучше технологов этого помещения знает, какие пожаро и взрывоопасные вещества присутствуют в этом помещении. Методика определения категорий изложена в соответствующих нормативных документах (в том числе НПБ). Необходимость определения категорий электротехнических помещений проектировщиком-электриком содержится в ряде нопмативных документах по проектированию электрической части, например, в типовых указаниях А231 института Тяжпромэлектропроект. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109
|
Методика определения категории помещений не настолько сложна , чтобы спорить кто это должен делать. Кому понадобилось, тот и определяет. Отраслевыми перечнями помещений пользоваться не советую, поскольку они все устарели, а методика изменилась. Например, СП12.13130.2009 имеет 6 отличий от НПБ 105.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
Цитата:
И потом СП12.13130.2009 не отменяет НПБ 105. Чем при этом пользоваться СП или НПБ? Если НПБ то можно воспользоваться и отраслевыми нормами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Не следует по моему путать мокрое с солёным. Помещения РТП это не производственные помещения, т.е. помещения, в которых какой то производственный процесс по какой то технологии и которые категорируются как А,Б,В,Г,Д, а это вполне определённые помещения, требования к которым изложены в т.н. ПУЭ (правила эксплуатации электроустановок), в том числе и к строительной части. В принципе в ПУЭ всё определено в смысле требований как к отдельностоящим ТП, так и в случае встроенных и т.п. Особенностью этих помещений является то, что доступ в них строго ограниченный, а чаще всего в них вообще никого нет. Поэтому в них и не устанавливается разделение по категориям по взрывопожаробезопасности типа А, Б, В, Г, Д. А категории типа В1, В2 это совсем другое категорирование по пожарной опасности, это относится только к сетям электроснабжения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109
|
Вы ошибаетесь. Никакого другого категорирования по пожарной опасности не существует. Помещениия функциональной пожарной опасности Ф5 должны категорироваться по СП 12.13130.2009.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
Помещения РП и ТП - это производственные помещения, т.е. помещения, в которых происходит производственный процесс по преобразованию и распределению электрической энергии. И оборудование этого процесса создает пожарную опасность, которая категорируется категориями В1...В4 в зависимости от характеристик этого оборудования. В ПУЭ изложены требования к эл.помещениям, в том числе и к строительной части, но категорию этих помещения должен определять проектировщик-технолог этого помещения, т.е. электрик. Категории типа В1, В2 это не совсем другое категорирование по пожарной опасности. Оно относится не только к сетям электроснабжения, но и к любым другим помещениям. Цитата:
Поэтому отдельно стоимость этой процедуры не определяется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Земский
В приведенной Вами цитате речь идет об необходимости определения категорий электротехнических помещений проектировщиком-электриком. Это требование содержится в типовых указаниях А231 института Тяжпромэлектропроект. В РД 34.03.350-98 РАО ЕЭС можно найти перечень категорий электротехнических помещений, который разработан на основании нормативных документов МЧС, которым пользуются многие проектировщики электрики, не утруждая себя расчетами. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
категорию помещения определить несложно.
сам это делал как то для склада. достаточно знать материалы хранения и их количество. Если на складе присутствует краска, гсм и лвж, то это практически автоматическая категория помещения А другой вопрос, что для официального определения категорийности и раньше требовалась лицензия, а что делается сейчас с СРО даже не представляю.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Согласен. Нам для склада лицензированная организация считала категорию, подтверждала возможность замены водяного пожаротушения наличием пожарной сигнализации и рассчитывала время эвакуации в секундах. Но тут всё проще.... для трансформаторных в т.ч. встроенных в здание пожароопасные категории уже давно определены (для трансформаторной В1 как я говорил выше). Горит же не отделка, а сам трансформатор (кстати от масляных трансформаторов электрики отказываются по этой причине (горят хорошо). Они уже применяют "сухие"), провода и прочее...И как вы будете категорию считать?
Последний раз редактировалось Anton_Br, 28.03.2010 в 00:32. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
На многих крупных предприятиях предпочитают применять подстанции с масляными трансформаторами, а сухие трансформаторы применяют при необходимости, если применение масляных запрещает ПУЭ, например при расположении ТП на 2 этаже. А горят масляные и сухие трансформаторы одинаково. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
Так же как и кабельная линия - это не не помещение со стенами и потолком, а это линия для передачи электрической энергии. И столовая - это бытовое помещение, где нет пожароопасных и взрывоопасных веществ. А вот ТП - это производственное помещение и его надо категорировать по пожароопасности. Не где то в задании, а в строительном задании для строителей-проектировщиков будет указана категория помещения В1-В4. На основании этого задания будут запроектированы строительные конструкции, соответствующие данной категории (читайте типовые указания А231 Тяжпромэлектропроекта). |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Есть некоторая неточность. Кафе, столовая, ресторан- это предприятия общественного питания. Цеха в них (горячий цех, холодный цех, птице-гольевой цех, овощной цех и т.п.) -это производственные помещения...У них есть свой категории. А бытовые помещения - это в предприятиях общественного питания: гардероб персонала, душевая персонала, санузел персонала, кладовая уборочного инвентаря.
Кстати продовольственный магазин - это предприятие розничной торговли, где например помещение загрузки пожароопасное помещение через которое не разрешён путь эвакуации. Вот и делайте выводы. А трансформаторная - это помещение (камера) для размещения инженерных сетей (в данном случае электротехнических) и отнюдь не производственное. Категория в нём определяется не технологами, а электриками по НПБ и ПУЭ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
Я говорил о том, что категорию помещений определяет технолог этого помещения. Технологом помещения ТП является проектировщик-электрик. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Все правильно. У любого помещения есть свой технолог.
У кафе, столовой, ресторана свой технолог, у магазина свой. Но речь в нашем случаи идет не о столовых и магазинах, а о помещениях ТП и РП и об определении их категории в соответствии с нормативными документами - коими являются ПУЭ (в первую очередь), НПБ, СП и т.д. Требование определения категории таких помещения содержится в типовые указания к строительному заданию А231 Тяжпромэлектропроекта. И какая разница или это камера трансформатора, или это помещение КТП со щитом РК-0,4 кВ, или это РУ-6 или 10 кВ, или это щитовая. Определение категории всеравно требуется. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-технолог Регистрация: 22.04.2011
СПб
Сообщений: 21
|
Цитата:
![]() иной раз приходится отсылать надоедливых строителей к водопроводчикам, когда требуют категорию по очистным сооружениям. у них (водопроводчиков) в ОС, при опеределенных технологиях очистки, похоже и водород имеется. пущай сами мучаются с категорией. ![]() Последний раз редактировалось Гарри, 19.05.2011 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Скажите, пожалуйста,
какую категорию писать помещению кладовой уборочного инвентаря (тряпки, швабры, вёдра, чистящие средства) площадью 3,2м2? Категорию В4, думаю вписать...
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
![]() |
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Скажите, КУИ это имеется ввиду "Комитет по управлению имуществом"?
Вы просто без расчётов сдаёте?
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109
|
Ответ не однозначный: с одной стороны название помещения у многих ассоциируется со складом. т.е. помещением, относящимся к классу функциональной пожарной опасности 5, которое однозначно подлежит категорированию;
с другой стороны кладовая уборочного инвентаря-это не склад, а кабинет уборщицы. такой же как кабинет директора или бухгалтера или проектанта, которые категорированию не подлежат.Поэтому я советую назвать эту кладовочку как то иначе, тогда категорировать не придётся. |
|||
![]() |
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
Вот и решил всё-таки решить какой вариант более логичный. ![]()
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Расчет для КУИ - из разряда философских. Можно по итогам расчета прийти к любой категории от Д до В1. Вам оно надо? По итогам расчета Вы напишите в проекте сколько и каких ЛВЖ в КУИ рекомендуется хранить? А Вы уборщицу как контролировать будете - сколько она ЛВЖ там насуёт в КУИ? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
![]() Поэтому просто перечислил, что должно храниться и назвал В4, чтобы вопросов не возникало. Переименовать - самое простое. Но хотелось бы понять.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 1
|
Здравствуйте!
Будьте добры подсказать - какие мероприятия необходимо провести в помещении категории В1-В4, чтобы оно удовлетворило госпожнадзор? Может это оборудование помещения системами пожаротушения и прочим, соблюсти необходимые расстояния между какими-нибудь объектами в помещении, отступы от стен, материалы перегородок или что-то в таком духе. Огромная просьба ткуть меня носом в эти нормы (Документ, статья, пункт), т.к. никак не могу найти такую информацию. Заранее благодарен! |
|||
![]() |
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
Смотрите пожарные нормы.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
Где находится Ваше помещение В1-В4? Если в пром здании - это одно, если в общественном - это другое... Почему Вы решили, что помещение В1-В4? И можете ли решить конкретней: все же В1 или В4? Ибо В1 и В4 - это как небо и земля... И так далее... Вы предельно невнятно ставите вопрос и просите указать ПУНКТ. Действительно ждете ответа? В посте выше указаны документы. Но начинать лучше с 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", указанные выше СП идут в развитие данного ФЗ. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278
|
Что то ничего конкретного в СП я так и не нашёл. Зато нашёл на сайтах, где продают пвх панели такие фразы:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109
|
Зато нашёл на сайтах, где продают пвх панели такие фразы:
Цитата: ПВХ панели очень пожароустойчивы, что подтверждено сертификатами пожарной безопасности и соответствуют всем требованиям , твёрдый ПВХ трудно воспламеняется и не поддерживает процесс горения. Уважаемый Alexij, верить можно только официальным нормативным документам и то с оглядкой, на просторах инета тем более в рекламах можно напороться на сущую еренду.Поливинилхлорид (ПХВ) один из самых опасных материалов, при горении выделяющий ядовитый хлористый водород.Наличие пожарного сертификата не означает, что этот материал пожаробезопасный, а означает, что его испытали и определили его показатели6 воспламеняемость, скорость распространения пламени , дымообразующую способность, токсичность продуктов горения и др. и в сертификате они указаны. Потребитель на основании этого делает вывод о возможности применения для тех или иных целей. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Сейсмика. Категории зданий. | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 04.04.2014 17:51 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Серия 2.444-5.93 Конструкции полов производственных зданий | Андрей О | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 06.12.2007 14:37 |