Плитный и свайный фундаменты???
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный и свайный фундаменты???

Плитный и свайный фундаменты???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2008, 12:11 #1
Плитный и свайный фундаменты???
Michail
 
Эх.....
 
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459

Уважаемые коллеги, вопрос к спецам по фундаментам.
Плана нет. Ситуация на пальцах: здание насосная, одноэтажное, двухпролетное, прямоугольное в плане, стены из кирпича, перекрывается фермами, грунты не важные, поэтому решено делать ленточные свайные фундаменты, под второй половиной нужен подвал. Подземная часть выходит за габариты здания. Вопрос как выполнить?
Есть аналог там полздания на плите, вторая на сваях, с деф швом, вопрос когда рыть котлован будут не разуплотнят ли грунт, на счет разницы осадок, деф. шов выполнен как температурный шов без параллельной стенки, не будет ли проблем, вообщем ваши мнения хотелось бы послушать.
P.S. Разрез готовлю, коль плохо объясняю!!!

Последний раз редактировалось Michail, 01.10.2008 в 13:11.
Просмотров: 5130
 
Непрочитано 01.10.2008, 12:15
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


хреново вы на пальцах объясняете
Liam вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 12:31
#3
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Интересно что за грунты?
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 19:28
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Michail, не морочте себе голову, делайте все на сваях. В подвале у Вас будет стена или ряд колонн (Вам решать) и - тоже на сваях. В зоне подвала просто сделайте сваи длиннее, потом срубите. И не нужны будут деформационные швы. Осадка свай значительно меньше, чем фундаментов мелкого заложения и даже фундаментных плит. Ну зачем Вам эти игры с разностью осадок фундаментов разного типа.
А хотите - забивайте сваи в зоне подвала не сразу с поверхности, а со дна котлована - воля Ваша.
Разумеется, при рытье котлована подвала грунт разуплотнят и это повлияет на сваи в зоне откосов котлована. Ну так сделайте и эти сваи длиннее.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 19:44
#5
Brat_WB


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 62


Смотрите что дешевле и безопаснее!
Brat_WB вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 21:03
#6
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Так я бы с рабостью сделал, да не получается, подземная часть пересекает(как бы чаша) пересекает несущую стену и выходит за грани здания на 1-2 метра(конкретно не помню), для ввода труб различных.
Скажите пож. где описана методика расчета совместного влияния фундаментной плиты и свай
Седня, завтра разрез архитекторы накидают покажу.

Последний раз редактировалось Michail, 02.10.2008 в 15:12.
Michail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 15:13
#7
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Выкладываю разрезик
Вложения
Тип файла: pdf План фундамента.pdf (30.9 Кб, 277 просмотров)
Michail вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 15:31
#8
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


ИМХО. Подземную часть нужно продлить до оси 4, и засыпать ненужный объём грунтом, чтобы выйти на 0.000. И будет у вас пристройка опираться на свой фундамент , а основное здание на корыто.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 15:40
#9
sambukka

конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Пермь
Сообщений: 35


шпунтовое ограждение между 4 и 5 осями чтоб исключить взаимное влияние свайного и плитного фундаментов
Может как вариант опустить отметки верха сваи как можно ниже, к отметке низа фундаментой плиты. Просчитать чтоб разница осадок не была недопустимой
sambukka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 16:25
#10
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Шпунт врядли дадут сделать, есть ли рекомендации о расчет при совместом влиянии плиты и свай.
Как быть с ограждающими стенками на пересечении A, Д и оси 5 ведь они на разных фундаментах.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 16:31
#11
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Скажите пож. где описана методика расчета совместного влияния фундаментной плиты и свай
я тебе могу сфототь наше НИИ )) между 2 блоками (4 эт.), которые сидят на сваях есть пристройка (2 эт.), которую посадили на ленты! Таких красивых трещин внутри и снаружи я не видел нигде! нельзя так делать! считай сколько угодно! трещать будет всегда
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 17:27
#12
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Шпунт врядли дадут сделать...
А как вы собираетесь держать грунт когда будете делать подземную часть? Попробуйте нарисовать так, как я писал выше см.пост 8 и всё будет ОК! Мухи отдельно, котлеты отдельно
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 06:42
#13
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


1. А разве нельзя выполнить производство работ по подземной части сначала, а потом сваи колотить?
2. Мда..., я знаю да и не раз читал о проблемах, но что сказать руководству, они достали аналог с таким решением и теперь копируют его вслепую.
Michail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 08:52
#14
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Вот что получилось, вопросы возникли с узлами примыкания, ведь выставить доп стенку не на что, чтобы сделать нормальный осадочный шов.
Интересно такого спеца, как AMS послушать.
Вложения
Тип файла: pdf План фундамента.pdf (39.6 Кб, 125 просмотров)
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 09:05
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да нормально, только лучше не засыпку землей сделать, а подвал еще один, или уж засыпку делать керамзитом или еще каким нибудь облегченным материалом.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 09:36
#16
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Может я зря переживаю, ну у кого-нибудь есть узелок примыкания.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 09:38
#17
umakasima


 
Регистрация: 01.04.2007
Красноярск
Сообщений: 24


При разных типах фундаментов по оси 4 должен быть осадочный шов. А на эту стену, насколько я понял, плиты оперты. Я бы согласился с Leonid555 и не создавал себе проблем.
umakasima вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 09:47
#18
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Вот что получилось, вопросы возникли с узлами примыкания, ведь выставить доп стенку не на что, чтобы сделать нормальный осадочный шов.
Стенки по буквенным осям вывесить консольно, метра на 1,5. Т.е. последняя свая будет на расстоянии 1,5 метра от стенки резеруара(подвала). Остаётся вопрос, как опирать плиты по оси 3. Тут по-моему, только 2 варианта: либо делать еще одну стенку, либо кидать балки вдоль оси 3. Правда по середине пролёт 12 метров, короче тут думать надо!
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 10:11
#19
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


1. Для тех кто не внимательно смотрит, плиты опираются только на пристой по оси "В" выставлена колона со свайным кустом, на нее балка и плиты лежат вдоль осей "2" и "3", а не поперек, с этим проблем нет, не нравиться наружние стены как примыкают, если сделать узел как температурный шов, то переживаю за крен, хотя переживания наверно напрасны, так как у свайного ростверка осадка не большая плита тоже врядли большую осадку даст.
2. Еще один не хороший момент в осях "Б" и "Г", может там пилясты посильнее вытащить, всетаки бить сваи будут возле стены по оси "4"
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 10:24
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А вообще нафиг тебе плиты????
Может лучше все таки кровельные панели???
Стены из кирпича в промке давно уж ни кто не делает, только если по взрывопожарным требованиям требуется.
А со стальным каркасом все проще будет, и даже крен(если он будет) не сильно повлияет на сооружение в целом.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 10:41
#21
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
...плиты опираются только на пристой ..."
Тогда вообще проблем нет, нагрузки там маленькие, консольно примыкание вывешивай и всё, сделать деформационный шов и вперёд с песнями Еще дело за малым, посчитать корыто на всплытие и в нормальный грунт сваи загнать
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 11:13
#22
Gorand

Проектирощик
 
Регистрация: 21.02.2007
Киев
Сообщений: 8


Без геологии и усилий, все разговоры об выборе фундаментов не стоят выеденного яйца.

Если же просто поговорить, то
1-й вариант - стремный (риск возникновения трещин очень большой);
2-й вариант лучше, но много лишней работы и материалов (это сколько бетона с арматурой надо похоронить в земле? + разработка котлована , потом засыпка, утрамбовка). Да, вопрос, а какая глубина подвала?

Но чесно говоря ИМХО лучший вариант все посадить на сваи.

ps. а что за перекрытие в подвале в осях 6-7?
pss. можешь выложить аналог, на который ты ссылаешься? Если есть возможность, то может стоит посмотреть здание вживую?
Gorand вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 11:38
#23
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Gorand Посмотреть сообщение
Без геологии и усилий, все разговоры об выборе фундаментов не стоят выеденного яйца.
ОДНОЗНАЧНО!

Цитата:
Сообщение от Gorand Посмотреть сообщение
2-й вариант лучше, но много лишней работы и материалов (это сколько бетона с арматурой надо похоронить в земле? + разработка котлована , потом засыпка, утрамбовка).
Конечно надо все сравнивать! Но мне что-то с трудом представляется как это всё на сваи посадить и есть ли смысл. Откапывать до низа плиты подвала при обоих вариантах надо, и тут вопрос нафига еще в землю сваи колотить тем более с планировки и потом их срубать, когда корыто (конечно если грунты не торфы и т.д и т.п.)спокойно на ест.основании стоять будет, не закапывание это денег? Тем более что я так понимаю объект еще в начале проработки, и возможно, поговорив с технологами, грунтом не засыпать подвал, а поставят туда своё оборудование, а трубами на 0.000 выдут куда им надо.
Вобщем рулит тут технология и геология!!! А остальное дело техники
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 12:15
#24
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Спасибо товарищи за комментарии, смысла в сваях под плитой я не вижу, это сколько их заколотить придеться, когда плита на такой глубине сама все понесет, экспертиза вернет.
Геологии нет! Давно бы написал, но есть рядом стоящее здание, и примерно оценить геологич. условия можно, вернее по аналогу(в бумажном варианте) на чертеже с фундаментами имеется разрез.
1. насыпной грунт мощностью=4 метра.
2. Песок средней крупности С=2кПа фи=35 Е=17МПа р=1,92г/см3 мощностью=2 метра
3. Песок гравелистый С=1кПа фи=38 Е=21МПа р=2г/см3 мощностью= 8 метров.
УГВ на глубине на 2 метра от дневной поверхности.
Так вот в аналоге заглубляются в третий слой на 4 метр, я не спец по фундаментам, но сваи разве пройдут 6 метров песка, еще и с гравием.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 13:37
#25
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
.... но сваи разве пройдут 6 метров песка, еще и с гравием.
Лидерные скважины сделать и всё пучком В таких условиях, свая 30*30 понесёт не меньше 70 тонн!!! А пишите что геология плохая. В данном случае целесообразнее применение и фудаментов на ест. основании, конечно смотря какие нагрузки.
Кстати, какой глубины подземная часть?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 16:09
#26
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Геология очень даже знакома - аллювиальные четвертичные отложения, вся толща песчаных грунтов до водоупора (элювиальных глинистых), является водовмещающей с большим коэфициентом фильтрации, лидерные скважины в них заплывают. Гравелистые пески пробиваем только гидромолотами с ударной частью не менее 5 т , после дизельных (С330,С996) остается частокол свай, повторяющий контуры кровли гравелистого песка. Отказ в таких грунтах получается в пределах 3-4 мм.
Заказывайте динамические испытания свай различной длины под реально имеющееся оборудование - сколько сможете пробить, под контрольный отказ и проектируейте сваи. Если получится двухрядный, то это не вопрос.
Проблем с корытом здесь очень даже не мало - котлован в водонасыщенных песках без шпунта не вскроете. Необходимо предусмотреть общеплощадочное водопонижение и опустить депрессионную кривую ниже проектного дна котлована. Это все вопросы ППР, подрядчика, но тем не менее.
Расчет на вспылытие, с учетом того, что часть корыта будет заполнена, на подъем с возможным креном или отрывом края подошвы. Корыто делать с противонапорной,оклеечной гидроизоляцией, с внутренней стороны с прижимной стенкой. И посмотрите по расчету - необходимо ли делать корыто под все здание, в т.ч. с учетом трудозатрат и стоимости.
P.S. О фундаментах. Дело не в разных типах фундаментов, а в абсолютных и относительных осадках, их необходимо посчитать. Осадочные швы предусматриваются в тех случаях, когда неравномерность осадок смежных фундаментов превышает нормируемые величины. Стабилизация осадок в песках произойдет достаточно быстро, с этим так же нет проблем.

Последний раз редактировалось AMS, 03.10.2008 в 17:27. Причина: P.S.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 08:38
#27
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Вот и дошло дело до конструирования фундамента, и тут же уйма вопросов.
Когда будут вскрывать котлован, будет разуплотнен грунт, соответсвенно как считать сваи, как сваи стойки пригрузом от негативного трения?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2008, 09:02
#28
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Michail - до учета отрицательного трения от разуплотнения грунта после вскрытия котлована в расчетах свайных фундаментов нормы проектирования еще не додумались ...
Негативное трение на сваи учитывается, например в насыпных недоуплотненных грунтах, если процесс их самоуплотнения в связи со сроком давности еще не завершился. Да и механика процесса здесь несколько иная, чем разуполотнение после вскрытия котлована.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 10:10
#29
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


В том-то и дело что механика процесса мне и не понятна, может литературу какую-нибудь порекомендуете. Случай не стандартный, покрайней мере для меня, и боязно.
А как вообще в таком случае считать?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2008, 10:22
#30
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Michail - разуплотнение (подъем дна котлована) в нормах учитывается только при расчетах по деформациям и то при глубине котлована более 5 метров.
В расчетах н.с. свай явление разуплотнения нормами не учитывается.
Да и почему после разуплотнения грунт, если это подвал должен обратно уплотнятся, если отсутствует т.н. ветвь повторного нагружения ?.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 12:16
#31
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Касательно расчета, уважаемый AMS, правильно ли рассуждения
Две части здания чаша и пристройка, минимальное расстояние между сваей по буквенным осям и чашей должно быть не менее 3d, этим можно положить что чаша доп. отриц трение оказывать не будет по несущ способности. Касательно расчета по деформациям где посмотреть можно методику действия плиты на сваю.
Michail вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный и свайный фундаменты???



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаменты, откосы - расчет. Литература? ПолБублика Основания и фундаменты 9 28.04.2011 12:35
Мономах или Project Studio Фундаменты Fialka Мономах 17 16.05.2008 14:51
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57