чем нежелателен неравный шаг колонн
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > чем нежелателен неравный шаг колонн

чем нежелателен неравный шаг колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2008, 09:49 #1
чем нежелателен неравный шаг колонн
Элинка
 
инженер
 
Нижний Новгород
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 72

при реконструкции здания необходимо вписать монолитный каркас. колонны к простенкам, чтобы оконные проемы не трогать, но только вот шаг колонн получается совсем не красивый(2700,5300,5700,6000x9300). Подскажите пожалуйста начинающему конструктору, чем это может аукнуться и где искать подводные камни? Спасибо.
Просмотров: 8253
 
Непрочитано 06.10.2008, 10:05
#2
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


при разном шаге колонн (более чем в 2 раза) усилия на фундамент будут неравномерные, сечение и армирование колонн будет разное.
по колоннам скорее всего будут балки, они тоже получатся разного сечения.
Чем вызвана постановка дополнительных колонн (устройство антресольного этажа, усиление простенков или как)?
DMI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 10:14
#3
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


реконструкция древнего здания с кирпичными несущими станами и деревянными гнилыми перекрытиями. фундамент ленточный-тоже дохлый, его меняем полностью, на нем остаются существующие стены, которые будут "притянуты" к новым колоннам, по которым уже и остальной каркас...можно конечно и поровнее относительно друг друга шаг сделать, но будет очень частенько, но разница +\- метр останется. даже не знаю что делать...
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 11:43
#4
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


А просто усилить фундаменты и заменить перекрытия.
Чем вызвана постановка дополнительных колонн - повреждения стен или как. Обычно в старых зданиях толщина стен от 770 мм и выше. На первый взгляд:
- выполняем усиление фундаментов (например уширение подошвы);
- демонтируем сущ. перекрытие;
- в старые гнезда под балки перекрытия укладываем металлические балки (прокатные профиля, либо сварные (по расчету)), не забываем проверить кладку на смятие;
- в качестве несъемной опалубки используем профлист;
- устраиваем монолитное ж/б перекрытие.
Это в общих чертах.
DMI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 11:59
#5
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


да, такой вариант был, только как-то непонравилось: раскрошившийся и позеленевший от воды бутовый камень в фундаменте мне как-то спокойнее заменить, стены, да, широкие-640, но местами очень сильные повреждения кладки, опять же от воды и трещины местами до 20мм., а на 9-метровые пролеты очень большие мет.профиля получаются. все, прям, не нравится...
вот и думаю свеженький каркас на новый фундамент поставить и оставить стены, а колонны за простенками спрятать, но вот опять же не нравится шаг...
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 12:06
#6
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


можешь планчик скинуть?
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 12:08
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


хм... интересно, а как же они перекрывали пролеты деревянными конструкциями? отчего нельзя повторить шаг, только в металле?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 14:13
#8
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


да бревна там реальные лежат и частенько так. а файл как-то не получается прикрепить
Элинка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 14:39
#9
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


2 этаж..dwg
о, получилось. это планы БТИ (бывшее здание школы)так было раньше.
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 17:36
#10
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Посмотрим. А внутренние стены не вариант сносить?
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 21:55
#11
Buklanov


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 13


Аукнется большим количеством типоразмеров конструкций попадающих под расчет, не самый лучший вариант применения конструирования по аналогии, когда честно расчитываются (если повезет - вообще по одной) наиболее нагруженные конструкции.
Buklanov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 08:46
#12
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


да, внутренние стены планируется убрать.
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 10:40
#13
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Моё предложение. Усиление существующих стен и равномерное распределение нагрузки на фундамент. Вариант как минимум.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
2 этаж..dwg (273.1 Кб, 892 просмотров)
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 11:25
#14
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


Foksolic, спасибо, это очень интересный вариант усиления стены жб обоймой, плавно переходящей в перекрытие(нигде такого не встречала), но если честно не совсем понятно-почему опирание перекрытия только на 100???и это наверное очень тяжело будет...Заказчик хочет, чтобы внутренних стен не было, а таким способом большие пролеты не перекроешь.Но все равно спасибо в споре рождается истина
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 11:38
#15
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Балочные (ребристые) монолитные плиты. Опирание и заделку в стену надо расчитать. Это предложение. Также, ж/б рама в место внутренней стены стены, а шаг колон уже по твоемму выбору! Пролеты в 6 м нормальны для ж/б плиты.
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 11:49
#16
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


"ж/б рама в место внутренней стены"-можно поподробнее...
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 12:33
#17
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


ну типа так. А премия будет?????
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
2 этаж..dwg (159.8 Кб, 862 просмотров)
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 12:37
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: она тебя поцелует. потом. если захочешь! %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:14
#19
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


Интересное решение... попробую что-нибудь покумекать.
Foksolic, респект
Элинка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 16:19
#20
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


думаю связей еще добавить.
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2008, 04:41
#21
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Для Foksolic
Кесонное перекрытие конешно круто, но вот опалубку выставлять под ребра - трудоемко. Работяги изматерят проектировщика.
А вообще хорошее решение, но:
- шаг ячеек 1000 мм мелковат, я бы округлил до 1500 мм;
- по сечению 1-1 необходимо добавить анкеровку в стену. Как вариант вклеить арматуру d20...25 с шагом ... в пробуренные под 45 градусов отверстия. В качестве клея можно использовать химию от hilti, либо советская эпоксидка.
для Элинка
Про связи. Если у вас будут рамные узлы сопряжения колонн с ригелями (балками), то зачем связи (в плоскости). Кроме того, у вас монолитное ж/б перекрытие (кесонное), которе выполняет функцию жестокого диска, следовательно из плоскости устойчивость тоже обеспечена.
DMI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 08:48
#22
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


спасибо. А никто не подскажет-где можно найти что-нибудь поподробнее о предложенном варианте усиления стен. Очень мне эти ячеечки понравились, но нигде такого не видела...
Элинка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 13:52
#23
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


а связь хотела ввести еще ,чтобы понадежнее длинную стену притянуть. 4 этажа кирпича настораживают...
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2008, 18:17
#24
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Элинка Посмотреть сообщение
при реконструкции здания необходимо вписать монолитный каркас. колонны к простенкам, чтобы оконные проемы не трогать, но только вот шаг колонн получается совсем не красивый(2700,5300,5700,6000x9300). Подскажите пожалуйста начинающему конструктору, чем это может аукнуться и где искать подводные камни? Спасибо.
Всем привет!
Решение о сохранении наружных стен вызвано тем, что здание является памятником, или решили потому-что решили?
Ron вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2008, 01:47
#25
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Для: DMI
Я предложил идею по реализаци условий поставленных автором и полностью с вами согласен. На все и есть его величество расчет. Там и размеры ячейки скоректируются. А строители при наличии смекалки и головы на плечах сделают. Не чего сложного не вижу в изготовлении пару кробок из метала и переставлять их как конструктор. Типоразмеры то одинаковые! А более ряда всеравно замонолитеть не смогут нормално. Далее если посчитать затраты поставить на поток, по моему достаточно уневерсальное решение, и в перед к звездам!
Для Элинки:
Сам такого не где не видел. Просто идея, но работать должна.

Последний раз редактировалось Foksolic, 09.10.2008 в 01:59.
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 08:07
#26
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Решение о сохранении наружных стен вызвано тем, что здание является памятником, или решили потому-что решили?
заказчику кажется, что таким образом он съэкономит время и деньги , и слушать никого не хочет...

Foksolic меня озадачил, идея мне очень понравилась, но только как-то я слабо представляю как эти ячейки рассчитать, если только по интуиции, дык уверенности хочется...

Последний раз редактировалось Элинка, 09.10.2008 в 08:19.
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2008, 09:35
#27
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Есть три варианта:
1. Отдельно от стен, т.е. без учета совместной работы. - наиболее простой вариант.
2. С учетом совместной работы со стеной. - более сложный вариант.
3. Забить на все и назначить сечения на угад (запасом). - самый простой и самый ......!

Последний раз редактировалось Foksolic, 09.10.2008 в 09:50.
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2008, 12:10
#28
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Мои предположения по расчету.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2008, 12:17
#29
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


to Элинка
Если машинный счет не доступен, то усилия можно определить с помощью этого.
Источник: Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для сторит. спец. вузов / В.М. Бондаренко, Р.О. Бакиров, В.Г. Назаренко, В.И. Римшин; Под ред. В.М. Бондаренко. - 4-е изд., доп. - М.: Высш. шк., 2007. - 887 с.: ил.
Удачи!
Вложения
Тип файла: rar Кессонные перекрытия.rar (548.8 Кб, 115 просмотров)
DMI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 12:29
#30
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


DMI, спасибо за литературу-то что нужно!
Foksolic, все вроде так, только я думаю что ячейка несет не только нагрузку от веса объема стены в ячейке, а и от перекрытия должно быть...как бы не промахнуться...
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2008, 12:45
#31
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Да это верно. Только усилия передаются с монолитной обвязки в уровне перекрытия как продольные. В обшем получится нечто вроде пирамиды. Чем ниже ряд тем масивнее требуется сечение стержня.
Вообше возможны варианты и сразличной геометрией ячейки (треугольник, квадрат и т.п.).
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 12:54
#32
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


в принципе эти ячейки -только вариант усиления кирпичной стены, возможны и другие варианты
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2008, 20:06
#33
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


[quote=Элинка;294649]заказчику кажется, что таким образом он съэкономит время и деньги , и слушать никого не хочет

Как-то лет10 назад у меня был точно такой-же случай, главное что тоже школа Заказчик долбил за сохранение наружных стен даже с экспертизой меня уламывали, я настоял на своем, стены поменяли, школа стоит с новыми и я сплю спокойно
Много занимался реконструкциями зданий и памятников, попробую вкратце описать сложные моменты:
1. Наружные стены у вас в неудовлетворительном состоянии (с ваших слов), судя по планам около 50% проемы, из оставшегося объема кирпичной кладки 10-20% кладки подлежит вычинкам, усилениям и стяжкам. Плюс к этому прибавьте объем востановления кладки в местах крепления к каркасу и после активной разборки строителями внутренних стен ( акуратно они разбирают только на словах, а на деле какой-нибудь дядя Вася берет отбойник и пошел крушить или еще хлеще цепляют стену и роняют), в итоге получите смехотворный объем сохраняемой кладки.
2. Стены слабые и очень чувствительны к неравномерным осадкам, особенно если будут убраны поперечные стены. В вашем варианте с устройством каркаса давление на основание изменится и здесь встает две основные проблемывозникновение дополнительных осадок фундамента и дополнительных деформаций стен при замене бутового фундамента (включить в работу полноценно новый фундамент под стеной без какой-либо осадки это только теория, на деле плотное примыкание обреза фундамента к кирпичу выполняется простым замазыванием щелей пока никто не видит)
3. Обеспечить устойчивость стены без поперечных стен на период строительства, это еще одна большая проблема. Кстати предлагаемая решетка особо не поможет, нагрузку может и примет хотя с таким сечением обладает большой гибкостью, но спорить не буду надо считать.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2008, 21:07
#34
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Элинке
В вашем случае советую написать письмо заказчику с подробным описанием предполагаемых мероприятий, скорее он сам задумается куда ввязывается.
Теперь с экономической точки зрения:
1. Демонтаж и разборка конструкций только малыми средствами механизации и в основном вручную.
2. Замена фундамента участками с переходом на следующий после полной готовности на предидущем опать-же в основном ручной труд.
3. Выполнение новых конструкций в контуре наружных стен опять-же малыми средствами механизации.
4. Ограничение динамических нагрузок от тяжелой техники в зоне строительства на весь период строительства до полного закрепления стен к каркасу.
5. Нельзя упускать из виду то, что пока стены будут находиться в неустойчивом положении может произойти ЧП, а люди работают непосредственно под стеной, т.е. необходимы будут большие работы по временному закреплению стен и строжайшие меры по безопастности (мониторинг, постоянный контроль и т.д.)
При соблюдении всего перечисленного влечет за собой большой срок строительства, а по нынешним законам это выйдет в копейку за аренду участка на период строительства
Попробуй убедить письмом, по крайней мере если не поймет, то потом когда поймет не сможет обвинить тебя в больших затратах на строительство когда ввяжется. Удачи!
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2008, 09:14
#35
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


н..да... оптимистичного мало...
Ron, согласна с вами на 100% и за стены очень переживаю.
там проблема еще в том, что имеют место МЕГАстесненные условия строительства и поэтому новую стройку особо не развернешь...
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2008, 13:13
#36
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Элинка Посмотреть сообщение
н..да... оптимистичного мало...
Ron, согласна с вами на 100% и за стены очень переживаю.
там проблема еще в том, что имеют место МЕГАстесненные условия строительства и поэтому новую стройку особо не развернешь...
Стесненные условия это конечно плохо, но будут они делать полностью новодел или сохранять стены ситуация на стройплощадке будет одинаково стесненной.
Просто новое строительство в обычных условиях закончат через год в стесненных - через 14 мес., или сохранять стены будут 2 года, в стесненных - 2 года 4 мес.
Главное письмо заказчику с типа такими предложениями, пусть переваривает.
Ron вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > чем нежелателен неравный шаг колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Молодечно. Опорный узел колонн. В чем секрет? Aндрeй Металлические конструкции 26 05.10.2013 22:34
Промздание, шаг колонн 9м. Цоколь. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 11 24.08.2008 11:59
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41