По подпорным стенам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > По подпорным стенам

По подпорным стенам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2008, 12:12 #1
По подпорным стенам
jonni1977
 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101

Господа проконсультируйте.
Случайно в чертежи на подпорную стену высотой около 3м. Продольная арматура попала AI никто не посмотрел и сделали...Как можно внятно это объяснить тех.надзору...не хочет принимать армирование.
Просмотров: 4625
 
Непрочитано 06.10.2008, 12:16
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
Господа проконсультируйте.
Случайно в чертежи на подпорную стену высотой около 3м. Продольная арматура попала AI никто не посмотрел и сделали...Как можно внятно это объяснить тех.надзору...не хочет принимать армирование.
НУ переделать в чем проблема то??
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 12:19
#3
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Случайно не чего не бывает!
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 12:38
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


jonni1977 - не понятно куда "случайно... попала" в чертежи или "случайно" выполнено не по проекту ? В спецификации что указано ?.
Если технадзор считает, что в проекте так не должно быть, то все подобные претензии служба технадзора заказчика должна была выложить еще до того, как дали добро в "в произвоздство". Она вправе это делать, но в данной ситуации он рубит сук, на котором сам сидит. "Никто не посмотрел " - это камень и в его огород...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 12:43
#5
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Пересчитайте и проверьте.
S-Y вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 13:19
#6
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


Переделать к сожалению уже проблема....смета не позволит.
Здесь вопрос в оправдании применения...подскажите как оправдать применения.
На сколько я представляю ....продольную,распределительную арматуру все-таки допускается применять гладкую
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 13:52
#7
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Проведите перерасчет. Он вам покажет и обьяснит. Гладкую арматуру "распределитьльную", то есть не рабочую применять не кто не запрещал. да и как рабочая она тоже может работать, тока с поправкой на сцепление с бетоном оно то хуже.
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 13:56
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Допускается, но далеко не всегда и не везде. Если подпорная стенка защемлена по краям с поперечными подпорными стенками,то в местах их пересечения по расчету может потребоваться продольная рабочая арматура и не маленькая.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 14:40
#9
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
Здесь вопрос в оправдании применения...подскажите как оправдать применения.
На сколько я представляю ....продольную,распределительную арматуру все-таки допускается применять гладкую
Какая в проекте то была заложена?
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 15:00
#10
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


Стенка отдельно стоящая толщина 300мм..в проекте гладкая была заложена...но я думаю это чистая опечатка...в соседних стенах таких же по высоте заложена AIII. пересчитать нет времени работы стоят....
Думаю все-таки для данного случая продольная AI должна пройти.
Попытаюсь оправдать...но все-таки если кто может подскать ....как умыть технандзор в данном случае буду очень благодарен
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 15:17
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


скажите, что с целью экономии денег или потому-что на складе лишняя A-I была..
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 15:21
#12
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
..но я думаю это чистая опечатка...
А вы, простите, кто по должности? Если опечатка в чертежах, то пусть отвечает тот кто чертежи в производство подписывал! А какой диаметр арматуры? Может тоже очепятка?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 15:41
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
Стенка отдельно стоящая толщина 300мм..в проекте гладкая была заложена...но я думаю это чистая опечатка...в соседних стенах таких же по высоте заложена AIII. пересчитать нет времени работы стоят....
Думаю все-таки для данного случая продольная AI должна пройти.
Попытаюсь оправдать...но все-таки если кто может подскать ....как умыть технандзор в данном случае буду очень благодарен
ГЫЫ
Это что то новое виноваты да еще и умыть кого то
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 15:58
#14
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


Да я тот человек к которому чужие чертежи попали....но тот который должен найти выход из данной ситуации
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 16:07
#15
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Понятно: "Зиц-председатель Фунт". Сочувствую
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 17:45
#16
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


на злобу темы, недавно имел дело со сборным блоком подпорной стенки, где гладкая арматура как продольная используеться как надо быть ! На ваш взгляд это нормальный блок ? Поделитесь впечетлением ?
Вложения
Тип файла: pdf podpornaja.pdf (398.4 Кб, 190 просмотров)
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 17:47
#17
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


S235JRG2-A I
Bst500S-A IV
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 19:26
#18
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
Стенка отдельно стоящая толщина 300мм..в проекте гладкая была заложена...но я думаю это чистая опечатка...в соседних стенах таких же по высоте заложена AIII. пересчитать нет времени работы стоят....
Думаю все-таки для данного случая продольная AI должна пройти.
Так посчитайте всё-таки! - чего тут считать?! - на коленке 15минут. Или в Ansys моделируете?

Цитата:
Попытаюсь оправдать...но все-таки если кто может подскать ....как умыть технандзор в данном случае буду очень благодарен
мне бы столько наглости... Сами косяка дали, а теперь заказчика умыть хотите этим?!?!
- Лучше подумайте как бы самим не "умыться". Как только расчётом Вы подтвердите, что АI проходит, тут же Вам вкатят по первое число - за перерасход арматуры, заложенный в проекте на подпорных стенках где стоит у Вас AIII
Лучше по-мирному договоритесь с технадзором. Не надо быковать, т.к. тут 100% косяк проектировщиков, и устранять его - за счёт проектировщика полагается.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 19:39
#19
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
Стенка отдельно стоящая толщина 300мм..в проекте гладкая была заложена...но я думаю это чистая опечатка...в соседних стенах таких же по высоте заложена AIII. пересчитать нет времени работы стоят....
Думаю все-таки для данного случая продольная AI должна пройти.
Попытаюсь оправдать...но все-таки если кто может подскать ....как умыть технандзор в данном случае буду очень благодарен
Высота у них может быть и одинаковая, а вот нагрузка разная, или другие конструктивные особенности (поперечные стены и т.д.)
Слишком мало информации для каких-либо советов
Ron вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 22:12
#20
Buklanov


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 13


Серёга - Bilder зрит в корень, молоток. Но даже если договоритетесь - считать придется .
Buklanov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 00:27
#21
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


Серега-Bilder...ну насчет умыть заказчика эт ты перегнул ни кто обманывать и фуфло подсовывать никому и не собирался...да и за AIII думаю никто некому ни вкатит...ну по крайней мере у меня последние 2 года частные заказчики достаточно нормально относятся к перезакладу,но если конечно он допустимый....что касается этого случая то здесь он как раз считаю допустимый...(с самим проектом да еще и пересчитывать честно говоря разбираться лень т.к не сам делал а меня просто попросили помочь да еще попробывать не подставить братьев проектировщиков)...так что вот по этому и спрашивал кто че думает по этому поводу.
Сегодня сам добрался и все увидел...К сожалению с тех.надзором переговорить не удалось, но думаю претензии к самому исполнению работ. Тема открыта.
Кстати в целях обмена опытом ANSYS поясни первый раз слышу про это программу.
jonni1977 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > По подпорным стенам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты СППроект Конструкции зданий и сооружений 18 16.01.2012 14:00
ищу норматив по подпорнм стенам sasa.od Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.07.2008 23:25
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17