| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,990
|
||
Просмотров: 118964
|
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
У нас экспертиза рекомендует выдеживать соотношение минимального к максимальному давлению под подошвой плиты 1/4, что автоматически исключает возможность опрокидывания. При этом учитывать неблагоприятные факторы, минимальная вертикальная сила, максимальный уровень грунтовых вод и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Чтобы рассчитать минимальное давление под подошвой полагаю что надо составить уравнение моментов от веса бетона и грунта с одной стороны и отрывающего момента с другой. Можно ли принять что плечо момента равняется половине длины фундамента (ведь он симметричен)?
Еще есть вопрос. Я видел пример расчета на опрокидывание башни с тремя башмаками. Так так вообще в расчет не брали момент который действует на ногу башни, рассчитывали только взяв в расчет отрывающее усилие N. На сколько это правильно? Ведь Лира мне выдает на каждую ногу M, N, и Q.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Если башня считалась как пространственная конструкция, вы получите как в обычной ферме большие осевые силы и относительно небольшие моменты, при условии жесткой заделки в фундаменте. Если башня сосчитана как консольный стержень, то получите момент (от ветра) и вертикальную силу (от собственного веса) . Чтобы перейти на силы момент поделить на плечо.
|
|||
![]() |
|
||||
Спасибо, буду пробовать.
Правда не очень понял про разницу между Цитата:
Цитата:
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Red Nova, я решаю ту же задачу. Тема "правильно ли решает Мономах фундаменты на вырывание". Пока не нашел решения. Считаю как для отдельнорасположенных фундаментов. В принципе в моем случае база башни маленькая и квадратные фундаменты перекрыли друг друга. Но тем не менее вопрос остался. Я думаю, что мой фундамент мог бы бить поменьше.
Я хотел бы его решить с помощью постановки фундамента на односторонние связи, но не знаю как назначить их жесткость именя коэфициент С1. Если кто подскажет, буду очень признателен. И вообще, стоит ли это делать, ведь здесь нелинейщиной попахивает... Насчет того, что можно составить уравнение моментов (пост 3) то как раз так и делать, то как раз я так и хочу сделать, но политу поставить на односторонние связи, коих жесткость не знаю как назначить. А вообще, если фундамент прямоугольный, то (имхо, как результат моих наблюдений) можно посчитать Мономахом, только тамм столб будет посередине, но это не беда. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Red Nova!
Если у Вас в наличии башня, выполненная по типовому проекту, то есть и данные по нагрузкам и габаритам. Межосевые расстояния опор, момент от башни в уровне опор для вашего ветрового района, вес башни и какие грунты? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
FRANC
Цитата:
Только если будете упоминать формулу с удерживающими и опрокидывающими моментами, подскажите заодно, как находить центр поворота для нескальных грунтов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да, и офтоп тоже заметил
![]() ![]() ![]() ![]() Да серъезно. Та одна формула - это та, которую назвал Red Nova в посте 3? Но она не учитывает деформаций грунта. В принципе так все конструкции и в ручную расчитываются, но в эмпирических формулах всегда присутсвует куча коефициентов. Возьмите хотя бы расчет на выдергивание для опор ЛЕП по СНиП. Если следовать вашей логике (здесь чит. "логике FRANC"), то там формула вообще из трех чисел должна состоять. Но оно не так. Так что кто знает - подскажите. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ну если сильно гибкую фундаментную плиту не рассматривать, то центр поворота (вращения) будет находится на краю фундамента. и не важна будет форма плиты, хоть круглая, хоть прямоугольная. уже вроде досконально "обсосали" (ссори за слово) на похожей теме - Расчет фундамента под кран
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
FRANC
Цитата:
У Г.П.Глушкова в книге "Расчёт сооружений, заглубленных в грунт" для того, чтобы найти центр вращения фундамента, нужно решить систему уравнений, причём одно из них - кубическое. На практике, если обеспечить отрыв фундамента меньше b/4, то фундамент не будет опрокидываться. (физического смысла b/4 я пока не понял, в отличии от b/6 - один из размеров ядра сечения). При расчёте по I гр. предельных состояний учитывается эксцентриситет от момента, через который находится приведённые длина-ширина фундамента, а через них - предельное сопротивление основания И таким образом, при расчёте по формуле 11 СНиП "Основания зданий..." учитывается устойчивость фундамента против опрокидывания. |
|||
![]() |
|
||||
Я руководствовался только кногой "Пособии по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений". Там про опракидывание вообще не нашел. Вот эских фундамента, напишите плиз формулу для опракидывания, и как там найти центр вращения.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Red Nova
хм... в Пособии по проектированию фундаментов рассчитывается только тело фундамента. Размер подошвы вы должны уже подобрать, например, по пособию по проектированию оснований зданий и сооружений. Если у вас грунты такие, что вам требуется выполнить расчёт по II г.п.с то прежде всего, вы должны по соответствующим СНиПам определить, допускается ли отрыв подошвы вашего фундамента. Например, для дымовых труб - не допускается, а значит эпюра под подошвой фундамента должна быть как минимум треугольной. Я так полагаю, что для вашего фундамента скорее всего допускается лишь треугольная эпюра, относительный эксцентриситет будет e/l<1/6. Этим и будет обеспечиваться устойчивость против опрокидывания. А если требуется расчёт по I г.п.с. -то например по формуле 11 СНиП "Основания зданий...". Пример можно посмотреть в Пособии по проектированию подпорных стен. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Forrest_Gump
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=249793&postcount=116 Последний раз редактировалось SergL, 20.10.2008 в 20:13. |
|||
![]() |
|
||||
Forrest_Gump,
Цитата:
Цитата:
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
SergL,
Цитата:
Цитата:
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Башня сотовой связи. Расчет ведется как типовой, так что сопративление грунта принемается 1 кг на квадратный сантиметр.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to SergL - давайте не будем в одну кучу все валить и путать опрокидывание фундамента вследствие действия внешних моментов и потеря устойчивости грунта (выпор грунта). это две большие разницы. если я не прав, пусть великий AMS меня поправит!
to Red Nova - знаете, в программировании есть хороший принцип - trash in - trash out (мусор на входе - мусор на выходе). это к тому, что дескать лира выдает моменты в стержнях. хотя кто Вас знает, может под башней мы подразумеваем разные сооружения? и для составления уравнения равновесия мне недостаточно Вашей геометрической схемы фундамента (нехватает размеров, однако). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
А потом Цитата:
![]() вы считаете, что, передав всё давление на одну грань фундамента, при назначении точки поворота, не будет происходить потери несущей способности грунта? Да потеря несущей способности грунта в этом месте (зона предельного равновесия) и так возникает даже при расчёте фундамента по деформациям - на 1/4b вглубь, если давление по подошве сравнивать с расчётным сопротивлением грунта. Последний раз редактировалось SergL, 20.10.2008 в 21:20. |
|||
![]() |
|
||||
SergL,
Спасибо. Вроде как нашел это пособие, буду читать. Forrest_Gump, Цитата:
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Red Nova!
Цитата:
Дай полезную информацию! По информации в посте 15: 1. Моменты в опорных узлах не могут возникнуть при применении типовых башен сотовой связи. 2. Дайте V,Q и N для данной башни! Последний раз редактировалось Lev_37, 21.10.2008 в 02:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
![]() |
Red Nova, при проектировании фундамента башни связи в виде одной плиты необходимо (как уже отмечалось выше), чтобы соотношение минимального и максимального давлений под подошвой фундамента было не менее 0,25 (см. Сорочан стр. 83 или Пособие к СНиП по основаниям зданий и сооружений п. 2.207), ну и, естественно, максимальное угловое давление должно быть не более 1,5 расчетного сопротивления грунта. Максимальное и минимальное давления будут находиться в угловых точках подошвы фундамента (надо рассмаритвать загружение башни ветром "на диагональ", но не "на грань").
При выполнении условия Pmin/Pmax>=0.25 давление в любой точке подошвы фундамента будет прижимающим. Поэтому говорить об опрокидывании попросту не имеет смысла. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Red Nova -размеры подошвы фундамента при выбранной глубине заложения и заданных по вертикали размеров подбирайте (проверяйте) из условия не отрыва края подошвы, как указывалось выше. Но эпюру давления принимайте трапецевидную.
По поводу потери устойчивости основания и возможного при этом опрокидывания фундамента - расчетного случая, так же обсуждавшегося выше. Это другая задача и для того, что бы не возникало вопросов по этому поводу нормоиздатели позаботились, введя кроме ограничения эксцентриситета необходимость выполнение условий Pmax<1,2R для края подошвы, < 1,5R для угловых точек, Pcp= (Pmax+Pmin)/2 <R. По сути это же изложил и B@tman. Решать задачу необходимо в рамках принятой в нормах для этого случая модели - жесткий фундамент, линейная эпюра контактного давления, ограничение на развитие пластических деформаций по контуру подошвы, нескальный грунт, прочностные свойства которого описываются Кулоном - Мором. Последний раз редактировалось AMS, 21.10.2008 в 17:11. |
|||
![]() |
|
||||
Lev_37,
C опозданием, но все-же отвечаю на #8 Цитата:
Но - Доверять с закрытыми глазами не хочется - У них в расчете не учтена сейсмика, а у нас 9 магнитуд по Рихтеру. Преподаватели говорили что для такого рода сооружений максимальный ветровой район опаснее чем сейсмика, но все же. Так что я должен заново и башню посчитать, чтобы получить правильные усилия. Если все же принять нагрузки на фундамент присланные изготовителем, то вот данные. moments at base (x-x Direction) Mxxoverturning = 696406 kgm Hyhorizontal=3874 kg, Max H = 5300 kg V tension =75005 kg V compres = 80836 kg По направлению (y-y Direction) все нули Башня весит 7 тонн. Грунт принимаем с сопротивлением 1 кг на квадратный метр. Прикрепляю также чертеж предполагаемого фундамента. P.S. Как видите дан общий момент, а ног то четыре, может их привели к единому моменту кто их знает.
__________________
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 21.10.2008 в 09:52. |
||||
![]() |
|
||||
B@tman, AMS, Спасибо за советы. Нашел литературу об этом
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Red Nova, по фундаменту особо совета не дам (сам разбираюсь) но по башне считаю, что могу.
Во первых, уберите моменты. С ними действительно не стоит возится. Во вторых, ваш преподаватель прав. Для таких соороужений сейсмика особо не страшна. В случае сейсмических районов нужно сделать фундамент со сплошной плитой что у вас и сделанно. Так и непонятно как вы считаете башню - как один стержень или как стержневую пространственную систему (это к вашему вопросу "ног то четыре"). Если как один стержень - все понятно, момент в заделке и есть нагрузка на ВЕСЬ фундамент. Если как пространственную систему, чтобы точно найти момент можете для наглядности проделать следующую вещь: объедините ноги башни АСЖ с точкой в центре сечения башни. Из нее выведите еще одну точку вниз на пол метра, соедините их стержнем, сделайте его очень жестким. Защемите этот вертикальный стержень. Проведите расчет, посмотрите момент в этом стержне (тот, что сверху). Это и будет нагрузка на ВЕСЬ фундамент. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Хочу продолжить дискуссию.
Сразу прошу - сильно не бейте. В приложении - калькулятор в EXCEL и расчетная схема в AUTOCAD для расчета не перекидывание. Посмотрите пожалуйста и скажите свои мысли. Там все на украинском, если кому тяжело - напишите, я сделаю такую же на русском. Спасибо всем, кто откликнется. PS: таблицу сделал для того, чтоб проще было разобратся в вопросе, она не для работы (пока). Я по моему уже нашел ошибки, но это спешка. Сейчас еще смотрю... Пробую, считаю - с Мономахом не сходится, тот відает фундамент поменьше, чем нужно по моей табличке. В чем ошибка?... Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.10.2008 в 14:07. Причина: Вроде есть ошибки, может даже и элементарные |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Формула "для опрокидывания": 1. находите W подошвы в исследуемом направлении (влево, вправо (в плане), по диагонали). 2. ВСЕ моменты складываете (от Q тоже) и от них находите Макс давление на краю (два начения + и-) М/W, суммируете с приведенной к центру верт. силой (моменты о приведений уже учли). Эти два значения и есть давления по краям в рассматриваемом направлении. И так три раза. Вам для прикидки хватит.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2008 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ильнур, но в таблице я так и сделал. Только здесь в теме шла речь о том, что ось опрокидывания берется не в центре тяжести, а скраю сечения. Ето означает что момент инерции принимается не осевой, а намного большый. Так это, или нет?
Снова выкладываю свою таблицу, но уже с квадратным фундаментом. Посмотрите. И скажите, что там не то. Если принять момент инерции относительно центральных осей - не проходит, относительно края - вроде замного. "Не проходит" и "замного" я сравниваю с расчетом Мономаха, потому как больше не с чем. Да ладно бы еще с Мономахом. Но для такого же треугольного фундамента я делал расчет на вырывание как для отдельного под каждую ногу по СНиПу. И прошло! А те же 3 фундамента соединенные в одну плиту уже не проходят. Так ведь не может быть! Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.10.2008 в 17:14. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Vavan Metallist
Вы, похоже, совсем запутались. Забудьте вообще об этой "оси опрокидывания". Как вы берёте момент сопротивления сжато-изгибаемого элемента, так и в данном случае поступайте. А также, вспомните понятие ядро сечения из строительной механики. Если сила, приложенная с эксцентриситетом к центру тяжести сечения будет находится в его ядре, то растягивающих напряжений в сечении не будет при любой величине этой силы. Так вот 1/6 - это и есть одна из сторон ядра прямоугольного сечения, и если относит.эксцентриситет меньше 1/6, то эпюра будет трапециевидной или треугольной без отрыва. Единственно, если вы относительный эксцентриситет сделаете большим 1/6, но меньшим 1/4, то у вас будет отрыв подошвы фундамента. Краевое давление в этом случае будет выше и его нужно находить по другой формуле (там момент сопротивления не фигурирует в явном виде), я эту формулу уже в этой теме приводил. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А ну дык опрокидывание считается же будто происходит по центру тяжести эпюры, причем неотрывающейся части, если есть отрыв (ну конечно при прикидочных начальных расчетах). В конце-то приводим к 25-50%-ному запасу..
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() И снова втиулю свою табличку и схему в Автокаде, уже все исходные данные сходятся, а результат - нет ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.10.2008 в 17:51. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Red Nova!
Теперь более менее стали понятны опорные габариты и нагрузки, действущие в уровне опор башни. Жаль, что нет русского перевода, но понятно: На плитный фундамент со стобиками под опоры устанавливается четырегранная пирамидальная решетчатая башня сотовой связи высотой 40м. Расстояние между опорами - 4.5м, вес башни - 7т, на противоположные пары опорных столбиков действуют выдергивающие нагрузки - 75т и нагрузки сжатия - 80.8т. Ветровая нагрузка на грань - 3.9т. Вычисляем момент, передаваемый башней на фундамент, в уровне опор: ((75+80.8)/2-7)*4.5=319тм. Момент в уровне подошвы фундамента: 319+3.9*2.5=328.8тм. Вес фундамента и грунта на его обрезах при средем весе 2.3т/м3: 6.49*6.49*2*2.3*0.9+7=181.4т. Площадь подошвы - 42.1м2. Момент сопротивления подошвы: 6.49^3/6=45.6м3. Максимальное напряжение под подошвой фундамента: Rmax=181.4/42.1+328.8/45.6=4.31+7.21=11.52т/м2 (1.15кг/см2). Минимальное напряжение:Rmin=4.31-7.21=-2.9т/м2 (отрыв подошвы) Эксцентриситет нагрузки: е=328.8/181.4=1.81м. Это информация для размышления. |
|||
![]() |
|
||||
Lev_37, Спасибо, пока еще не переварил. Щас рабочий день уже кончается, но дома углублюсь.
Цитата:
![]()
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Vavan Metallist
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
SergL, да вы все правильно говорите и все что я сделал и выложил в предыдущих постах не расходится с Вашими словами (если где то яне наделал математических ошибок, конечно). Но результат все равно не сходится. Хотя одну вещь я уже нашел. Сказанная мной в п. 39 фраза о том, что проверка отдельностоящего фундамента под каждую ногу показала что он проходит не совсем правда. Он проходит по несущей способности, а по деформациям нет (точнее автоматически не проходит, надо считать).
Но все равно С МОНОМАХОМ НЕ СХОДИТСЯ ![]() ![]() ![]() Он берет во внимание еще что то, чего я не знаю. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.10.2008 в 18:31. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Vavan Metallist
расчётную схему я не могу посмотреть, автокад более старый. В экселе, мне кажется что-то странное с "весом тела выпирания". "Объём тела выпирания" невозможно проверить. Подколонника нет? может для начала попробовать для простоты осреднённо взять Ymt=2.0т/м3 - вес фундамента и грунта на его уступах, а потом уже смотреть, где ближе результат? И далее определять, какое слагаемое у вас не сходится с Мономахом (давление от момента вроде правильные). Т.е. в Мономахе задать только момент и поперечную силу и сравнить с вашими значениями. Последний раз редактировалось SergL, 21.10.2008 в 18:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
SergL, это не проблема. Выкладываю в 2000-ном и еще екзелевский с автоматическим расчетом веса засыпки.
НО ВСЕ РАВНО С МОНОМАХОМ НЕ СХОДИТСЯ!!! 2 т/м3 - это слишком много для засыпки. Я беру 1,5 максимум 1,7 (по СНиПу). То, что я не учитываю вес подколонников идет в некоторый запас. Там будет разница N всего несколько тонн. |
|||
![]() |
|
|||||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Vavan Metallist
Цитата:
И формулу можно тогда привести к более удобоваримому виду: p=N/A+Ymt*d+-M/W - это формула для расчёта по деформациям Цитата:
СНиП "Основания и фундаменты" Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Извините если туплю, но что такое Ymt?
d я так понимаю глубина фундамента В своих таблицах я учел вес отдельно фундаментной плиты и отдельно обратной засыпки, потому и принял вес ее 1,5т. Да, я тоже думаю, что мне достаточно по деформациям. Сейчас только не совсем понимаю, брать нагрузку предеельное, или експлуатационное (по СНиП нормативное) значение. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.10.2008 в 00:26. |
|||
![]() |
|
||||
Lev_37, Пока я пытаюсь найти в какой литературе есть формулы по которым вы считали, посмотрите пожалуйста приложенный файл. Там я прикрепил представленный с мачтой расчет. Есть подозрения что они мухлюют.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Red Nova - похоже, что это типовой проект мачты связи, рзработанный турками, как указано в штампе для "soil type bearing capacity" - допускаемого давления на грунт 1 кг/см2 и для приведенных величин внешних нагрузок. Привязать проект для конкретных условий - это и есть Ваша основная задача. Сомневаюсь, что "мухлюют" в конкретном расчете - они его выполнили по своим нормам, а различия видны и при беглом просмотре, хотя и говорят, что Кулон он и в Африке Кулон, но адаптировать его "под свое" понимание механики процесса, когда речь идет о практике применения можно по разному.
Приходилось проводить экспертизу турецких проектов по разделам геотехники, включая расчеты на соответствие нашим нормам, есть отличия, но что бы откровенно "мухлевали", с такими фактами ни разу не сталкивался. И они прекрасно понимают, что иначе мы их больше к себе не пустим. И их мачта то же думаю не первая и не последняя. Отложите в сторону их расчеты и проверьте, не заглядывая в шпаргалку по "нашим" нормам - по этому вопросу много что было предложено выше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 192
|
Offtop: AMS!
Вы абсолютно правы - турки не имеют привычку "мухлевать". Но то что они перезакладываются для "россейских" норм - однозначно! Видимо они просто толкают к нам на рынок свои "типовые" проекты с учетом их сейсмики. (На этом деле они сильно съекономили в 90 годах в Рассеи. Все таки проектные работы даже в "развитых" странах очень не дешевы.) И то что дико для нас, как говаривал Ельцин - "дарогих рассиян", очень даже пойдет для Red Nova - его трясло, трясет и будет трясти! |
|||
![]() |
|
||||
AMS, Спасибо за советы. Я и сам хочу пересчитать эту башню. Хотя изменения могу ввести только в фундаментах, да и те минимальные.
Пока беру паузу для осмысления всей информации выложенной тут и в других топиках про расчет башен которые я веду параллельно. Пока все не переварю дальше обсуждать смысла нет. Пока что всем спасибо за помощь.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Vavan Metallist
Г = (Гs -Гw)(1-n), т.е : уд.вес грунта во взвешенном состоянии = (удельный вес твердых частиц грунта - удельный вес воды)(1- проистость грунта), в кН/м3 n можно определить через коэффицент пористости грунта n = e/(1+e), e - коэффициент пористости грунта |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Vavan Metallist, а откуда взяли удельный вес твердых (минеральных) частиц грунта 15 кн/м3 - для реальных грунтов он в пределах от 24 до 28 кн/м3 - это удельный вес минерала или горной породы, из которой состоит частица - кварц, полевой шпат, гидрослюды и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Кроме этого добавлю, e=0,72 достаточно большая пористость, это то же существенно влияет - чем больше воды заполняет поры грунта, тем меньше его удельный вес с учетом взешивающего действия воды
![]() Из Далматова Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А-а-а!
Понял! И еще понял, что мало что смыслю в этих делах ![]() ![]() Так получилось 8,1кН/м3. Это уже вполне приемлемо. Я че то не понимаю. СНиП пишет, что нужно делать и не пишет как. Откуда проектировщик должен брать информацию? Я по фундаментах. Пористость я взял из реально имеющейся у меня геологии, по которой и проектирую фундамент. Такая уж есть. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.10.2008 в 12:34. Причина: Ответ на 63-ий пост |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Так все таки, подводя некоторый итог: есть ли конкретная литература по расчету фундамента любой формы, для которого определяющей нагрузкой является опрокидывающий момент. "Пособие по проектированию фундаментов под колонны" у меня есть, но там только расчет самого тела фундамента.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Нашел методичку по проектированию мелкозаглубленных фундаментов под опор мостов. ТАМ ЕСТЬ РАСЧЕТ НА ОПРОКИДЫВАНИЕ!!!
![]() Не, все нормально ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ссори, если кому неприятно, что я вклиниваюсь
у Вас (Vavan Metallist) два пути решения задачи: 1) следовать рекомендациями AMS, тогда при соблюдении нормативных требований об ограничении эксцентриситета исключается вопрос об опрокидывании (путь верный с точки зрения инж. проектирования фундаментов); 2) следовать путем банальной механики с использованием найденной методички (путь несколько ученический). Разница между путями - в форме эпюры давления на грунт (трапецевидная/треугольная). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Forrest_Gump, хорошо что вклиниваетесь
![]() Я понял что вы сказали. Только если я возьму "ученический" путь как мне быть с креном и осадками? Проблема в том, что как раз по этому пути идет тот НИИчавототам ![]() Как быть |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
"Она действительно находится на краю фундамента"
Только если основание достаточно жесткое... "удельный вес твердых частиц нужно, наверное по справочниках" Он, по идее, в лаборатории должен определяться при ИГИ, хотя вряд ли его каждый раз определяют, т.к. примерно для каждого вида грунта он итак всем известен... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ну если я правильно понимаю, то при расчете НИИчавототам допускали ситуацию с треугольной эпюрой давления. опять же - при расчете на опрокидывание расчетным случаем (сори за тавтологию) будет ветер (скорее всего даже с учетом пульсационной составляющуй). но это не каждый день будет случатся. и к тому же для АМС существуют свои требования по осадкам и кренам, отличные от требований СНиПа "Основания и фундаменты".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
![]() |
А я думал от внешних нагрузок, блин, оказывается, Лира выдает. Пошел удалять Лиру. Нет Лиры, нет моментов
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2008 в 23:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В чем разница между расчетом на опрокидывание и расчетом из условия на не отрыв подошвы фундамента по СНиП ОиФ ?.
В первом случае речь идет о равенстве удерживающих и опрокидывающих сил относительно края подошвы, т.е. о опрокидывании (повороте) центра тяжести фундамента. Во втором - о напряжениях (реакциях), возникающих на контакте подошвы с основанием, полученные по формулам внецентренного сжатия и о повороте сечения вокруг его центра тяжести. Формулы для внецентренно сжатых элементов в рассматриваемом случае – это формулы сопромата. Смысл условия проверки на внецентренное сжатие, заложенного в нормы проектирования - недопустимость значительного развития краевых напряжений в сторону потери несущей способности основания или сечения элемента. В ДК или МК при проверке сечения свои ограничения на величину краевых напряжений, определяемые нормами проектирования (коэффициенты к расчетному сопротивлению), при расчете оснований 1,2 или 1,5 R. Если исключается возникновение отрицательных, растягивающих напряжений и перемещений по противоположному краю подошвы или элемента (равнодействующая находится в ядре сечения), то условие на опрокидывание можно не проверять – оно автоматически выполняется и не имеет значения скальное это основание или дисперсный грунт. Привожу страничку из Далматова (выделено), пояснения к этому абзацу привел выше… |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Хорошо, я понял. Но пожалуйста AMS, посмотрите в приложенные файлы и скажите что мне делать в этом случае. Такой фундамент как раз спроектирован институтом, построен и благополучно стоит без малейшего крена. Недолго правда еще, 3 года всего, но ветра у нас были ого! Но он, блин, по расчету имеет отрыв подошвы! И давление на засыпку превосходит допустимые по таблице 6 приложения 3 к СНиП 2.02.01-83. А на отрыв проходит.
Условия: грунты суглинки, объемный вес-19,2кН/м2; угол внутреннего трения - 23 градуса, удельное сцепление - 27кПа. Все эти цифери приведены для второй групы предельных состояний. Воды нет. Вот у кого учится? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
"Отрыв" подразумевает опрокидывание (поворот) вокруг центра тяжести эпюры положительного давления. Опрокидывание (реальное) подразумевает поворот относительно края. Поэтому не падает. Наверно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
И по идее "отрыв" - это поворот вокруг точки нулевого давления. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вокруг нуля - в начальный момент. Предлагаю ввести понятие "мгновенный центр поворота". Опрокидывание есть процесс кинематический. Расчет основания показывает баланс на начало опрокидывания.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Vavan Metallist - в #76 (вложение) приведена расчетная ситуация, при которой допускается отрыв края подошвы, что нормами не исключается для определенного класса сооружений. Расчет выполнен с учетом сопротивления грунта обратной засыпки на внецентренное загружение с использованием Кулоновской теории в предположении линейной поверхности скольжения (призма или тело выпирания).
Но формулы в 29 и 30 применены не верно. При e>1/6 (отрыв) краевые давления вычисляются для случая укороченной треугольной эпюры (можно посмотреть в СП 50-101-2004 п. 5.5.28 и рис. 5.1), отличающейся от приведенных в 29 и 30. Расчетное сопротвление грунта для проверки сжимающих напряжений под краем необходимо определять с учетом фактических размеров подошвы и глубины заложения, а не по условной R0, применяемой для предварительных расчетов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Вы извините за, может быть, простацкие вопросы. Жисть заставляет, а спросить больше не у кого. А, кстати, в книге Клейна по расету подпорных стен приведены формулы, это они? Их можно использовать? По постам 80,81. Знакопеременная эпюра напряжений у меня (как и у большинства) может быть везде ![]() Но я так понимаю, что господин Forrest_Gump, а к нему и Лисандр присоединился нашли в моем посту явную какую то чушь. Может быть. Может я где то не так применил "знакопеременная эпюра", но я имел ввиду то, что часть фундамента давит на обратную засыпку, а не на грунт основания (я уже повторяюсь) и думаю уважаемые коллеги меня поняли. Но подъе...ть-то надо! Буду старатся поконкретнее излагать мысли, но если они у меня у самого путаются - как изложить-то? И есть у меня еще одна проблема: фундамент у меня не квадратный, а вообще хитрый получился (см. приложенный файл). С таким как быть. Его опрокидывание никак не будет по двум крайним точкам - они сразу залезут в землю и ось опрокидывания сместится тем больше, чем слабее грунт основания. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 23.10.2008 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Поясняю. Все время фигурирует "ось поворота" и т.д. Мне кажется, Вам надо определить крен (т.е. нес. спос. и осадка наверно определены). И по крену судить об опрокидывании. Я в детали не вникал, тема звучит "как... на опрокидывание..", а ушли вглубь, с привлечением AMS и т.д. Может я не в колее?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Да нифига не определено потому, что непонятно как определить для такого фундамента. Цитата:
Кстати (это вопрос ко всем), а что за программа такая "Фундамент"? Где взять, кто разработчик, сколько стоит наконец? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
По поводу того, как выполнить расчет фундамента сложной конфигурации в плане, выложу в качестве примера теорию расчета давлений для крестообразной в плане подошвы. Если принять "косоугольный крест", то это уже будет по трудоемкости вывода формул и сложности задачи высший сопромат. Поэтому исходя из чисто утилитарных соображений (простоты расчета) посоветовал бы принять развитую в плане подошву прямоугольной или квадратной формы, а на ней возвести «косоугольную» конструкцию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
По поводу квадратного фундамента - это наиболее приемлемое решение. Есть в выложенной книге и выводы формул для случая отрыва края подошвы для крестообразной формы .... Просчитайте сначала как вариант без отрыва края подошвы - задачка достаточно простая. Подгоняйте размеры подошвы под выполнение этого условия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Насчет расчета без отрыва - такой вариант был первым. Если считать по той таблице, которую я выложил (фундамент с отверстием) то подошва должна быть где то 8х8м. Что то похожее выдает Мономах. Но такой фундамент получается "неконкурентноспроможним" (забыл как по русски) по отношению к тому моему эталонному, НИИчавошному. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Vavan Metallist - 6х6 и 8х8 не такая уж большая разница, тем более не обязательно много бетона на фундамент - толщину подошвы можно принять 450 -600 мм. Необходимо учитывать, что при увеличении размеров подошвы момент ее сопротвления растет пропорционально кубу увеличения размеров по сравнению с увеличением расхода бетона. Думаю, что он будет конкурентоспособен варианту с отрывом подошвы и прежде всего по надежности и прогнозируемости ситуации. Это то же необходимо учитывать...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Скачал СП.
Возникла мысля... Правильно ли я буду мыслить, если приму, что расчет по несущей способности я буду проводить только на опрокидывание, а по деформациям приму нагрузки если по СНиП то нормативные, ветер без пульсации, если по ДБН то эксплуатационные и при таких нагрузках эпюра должна быть трапецевидной (максимум треугольной) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
И снова ( к посту 93) может я неправильно делал, что считал на предельные значения нагрузок? В СП написано, что для сооружений башенного типа отрыв подошвы недопустим но я не понял (наверное невнимательно прочитал) это при предельных значениях нагрузок, или при эксплуатационных (по ДБН). В моем случае разница в момент от предельной нагрузки в 5(!) раз больше, чем от эксплуатационной. И тогда все проходит, если сделать так, как я написал в п. 93 Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 23.10.2008 в 19:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
п.87: "непонятно как определить для такого фундамента"
Теперь понятно, о чем речь. Я полагаю, опять же надо попроще поступить. Вас же смущает наверно геометрическая конфигурация? Так выберите такую, какая поддается уверенному распознаванию, в смысле квадрат, прямоугольник, треугольник, крест, круг и т.д., т.е. что уже изучено. Я бы посоветовал взять шестиугольник, добавив перепонки к лучам (по Вашему чертежу), а посчитать как круг. Тем более круг от природы рентабелен против опрокидывания высоких предметов ![]() А по поводу загружений - наверно по такому принципу надо идти - расчет по первым пред. сост. - максимальные, расчет по втор ПС-экспл. И здесь то вот опрокидывание отнести к 1й группе ПС. Здесь опять же я подразумеваю начала опрокидывания (неопрокидывания), т.е. как раз расчет крена на момент наступления баланса согласно эпюре давлений при расчете на прочность основания. В Вашем случае малый крен не повлияет на исходную загрузку, т.е. не увеличит момент или что-то еще так, что надо будет пересчитать с измененными нагрузками. И установить, что процесс прогрессирует или затухает. И т.д. Так вот, Вам это не надо отслеживать. Допустимый крен Вы не превышаете по определению (для этого расчет и делаете), а он мал, и "ось поворота" не начнет прогрессируюше смещаться к краю подошвы. Тут что-то про ядро уже говорили... Кстати, ось поворота может быть на грани подошву только при бесконечно жестком основании (это я сам придумал). И вообще динамика опрокидывания зависит от грунтовых условий. Что я хотел сказать-то? А, вот. Расчеты делаем для простой геометрии, подошву не жалеем, расширяем. А экономию делаем за счет конструкции самого фундаменты. Давайте лучше конструировать тело фундамента!
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.10.2008 в 09:47. Причина: вместо обрез-подошва. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Безусловно, что реализация подобных схем потери устойчивости зависит от вида, состояния грунта и величины контактных напряжений. В упругопластической стадии, если возможен частичный отрыв подошвы задача значительно усложняется. Нормы проектирования позволяют определить положение "0", но ограничивают при этом развитие платических деформаций условиями 1,2 R . Намекая тем самым - дальше не лезьте, мы сами толком не знаем, что и как там считать ))... Об этом и идет речь. И не надо с "хитрой" конфигурации в плане опрной части проблемы переводить на подошву. При трапецевидной или треугольной эпюре расчет на опрокидывание выполняется в несколько строчек. Все достаточно прозрачно, понятно и самое главное - надежно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
AMS, Ильнур,, спасибо, теперь я постараюсь подвести некоторый итог.
1) Расчет я веду по деформациям на эксплуатационные нагрузки, по несущей способности - на предельные. Эту, казалось бы, самую элементарную истину я так долго не мог принять в отношении своего фундамента потому, что казалось дикой уменьшение ветровой нагрузки в 5(!) раз. Это ж получается стоит, стоит башня, раз за 1,2 года подул ураган и башню хоть и не перевернуло, но пригнуло. Подом через 1,2 года с другой стороны подул. Опять выпрямило ![]() 2) Если так то пожалуйста снова посмотрите приложенный файл. Все в порядке. На опрокидывание башня проходит и эпюра давлений на грунт имеет трапецевидную форму с разницей максимального и минимального давления 3,1/8,9=1/2,9. Если вспомнить п.2. Вячеслав писал о том, что экспертиза требует, чтобы величина максимального и минимального давления была не более 1/4. Значит здесь у меня все нормально. 3) Остается открытым вопрос о форме фундамента. Та, которую я принял, я так понимаю довольно спорная. Хотя именно для такой формы посчитано в моем EXCEL-калькуляторике, но, я так понимаю, лучше принять фундамент, который будет иметь за ось условного опрокидывания ребро, а не 2 угловые точки. Хотя в данном случае расстояние от центра тяжести к оси опрокидывания я взял специально существенно уменьшенным (2м вместо 3,29м). Но это я ткнул пальцем в небо, и доказать такой прикид ничем не смогу, потому что формул даже нет для такой формы (в общедоступной литературе). Здесь либо под свою ответственность, либо менять форму например на шестиугольник, а лучше на квадрат или круг). 4) Уточните еще пожалуйста надо ли пересчитывать в моем случае на опрокидывание с учетом деформации грунта (форма фундамента неважна) по уточненной формуле для треугольной эпюры, или можно принять расчет по Мудержывающий>Mопрокидывающего относительно края фундамента и больше не заморачиватся. 5) Вопрос по самому фундаменту(ну я уже офигел! ![]() И вообще, ЛИР-АРМу доверять можно? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.10.2008 в 12:50. Причина: Забыл вложение |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Vavan Metallist!
К информации AMS добавлю, что в СП расчет фундамента на внецентренную нагрузку скопироны условия и формулы из справочника проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения", Москва, 1985г, стр. 83. В Excel рассчитал оптимальные размеры фундамента с учетом треугольной эпюры давления под подошвой. Котлован копать нужно глубже на 0.7м и фундамент сделать шире на 1.5м. Подошву выполнить толщиной 0.6м. Приступайте к конструированию фундамента. Это, может быть, будет посложнее задача. Успехов Вам. Расчет фундамента прилагаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Lev_37, спасибо!
Т.е вы хотите сказать, что и при расчете по несущей способности эпюра давлений должна также быть как минимум треугольной? Но! Я еще раз повторю, такой фундамент, как вы предложили НАЧАЛЬСТВО НЕ ПРИМЕТ. Я уже говорил об эталонном. Его параметры заложены в таблицу, которую вы взяли за основу. И это рабочий проект! По нему построено десятки объектов. Хоть я и писал НИИЧАВОТОТАМ, но это одна из самых солидных организаций в нашей стране по данному вопросу. Как вы и сами можете убедится этот эталонный (не путать с "самый лучший") фундамент проходит только в случае, когда по деформациям считать на эксплуатационную нагрузку. Так что при всем желании я не могу принять ваш вариант он неконкурентноспособен, хотя снимает все технические вопросы. Рынок! Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.10.2008 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Все, делаю окончательный вариант. Фундаментная плита - неравносторонний шестиугольник высотой 600мм. На деформации принимаю эксплуатационные значения нагрузок, по несущей способности (опрокидывание) - предельные. Заглубляю на 3 метра.
Всем большое спасибо. Ильнур - огромное. AMS - ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ! ![]() ![]() Ладно, много текста ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
acid - вот что получилось
![]() Монумент Астаны – священное древо жизни «Байтерек» . Мифологический символ древних кочевников - Номадов, в кроне которого священная птица Самрук каждый год откладывает Золотое яйцо, символизирующее смену зимы и лета, дня и ночи, борьбу Добра и Зла. Высота «Байтерека» составляет 97 метров, с шаром, венчающим конструкцию — 105 метров. На лифте можно подняться на самый верхний уровень – шар диаметром 22 м, внутри которого располагаются бар и панорамный зал. Архитектурное решение, расчеты металлоконструкций, конструирование, выполняли наши и Алматинские проектировщики из ГКП "Казаэропроект", возвела за немногим более чем 6 месяцев специализированная организация ОАО «Имсталькон» из г. Караганды. http://www.render.ru/gallery/show_wo...?work_id=31257 Слева фото 2002 г, справа от фрагмента внутреннего интерьера - сентябрь 2008 г Последний раз редактировалось AMS, 25.10.2008 в 20:03. Причина: Добавил фото |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Фундамент под башню выполнен на свайном основании - 10-метровые сваи забили до практически несжимаемого крупнообломочного щебенистого грунта, по верху свай выполнили ж/б плашку 600 мм, на нее поставили круглый фундамент. Размеры фундамента, глубину заложения (есть подземный этаж) определяли только из условия на опрокидывание, сняв проблему потери устойчивости основания, сложенного слабыми водонасыщенными глинистыми грунтами.
От свайного ростверка с жестким защемлением свай отказались по ряду причин, прежде всего связанных с недостаточной надежностью расчета свай на совместное действие сжимающих (выдергивающих) нагрузок и моментов. В сочетание нагрузок входили и пульсационные нагрузки. Для определения аэродинамических коэффициентов, необходимых для расчета на статические и пульсационные ветровые нагрузки, учитывая сложность геометрии макет башни продували в Архитектурной аэродинамической лаборатории в Торонто. Проблемы с изгибной жесткостью башни решили выносными фермами-аутригерами (в виде кроны) с узлами крепления на наружном кольце шара. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Очень интересно! А про опрокидывание и башни интересуюсь не просто так. Скоро(может быть, тьфу-тьфу-тьфу) предложат заняться котельными, там трубы точно будут и скорее всего нетиповые. А башни тоже близко ![]() |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
acid - под фундаментом не кольцо, а плита толщиной 600 мм на сваях с радиальным расположением и с уменьшением шага к периферии.
Расчеты КМ, КМД делали наши местные и Алматинские Metallistы, пройдя этапы разработки и согласования техусловий на проектирование, экспертизу и заключение ряда независимых НИИ и проектных организаций, в том числе Российских, перечень которых определялся стройкомитетом. Устойчивость фундамента на опрокидывание обеспечена расчетом по I предельному состоянию от всех загружений с коэффициентами надежности, определенными техусловиями на проектирование. Второй вопрос - с возможной потерей устойчивости слабых водонасыщенных грунтов и опрокидывания башни решили, посадив фундамент практически на "скалу" - свайное основание. Последний раз редактировалось AMS, 25.10.2008 в 20:15. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
AMS!
Весьма восхищен этим архитектурно-строительным произведением! Вы можете с полным основанием гордиться этим как участник его создания! Поздравляю! Последний раз редактировалось Lev_37, 26.10.2008 в 03:20. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Vavan!
Прошу пояснить: 1. Как белоруские нормы определяют эксплуатационные нагрузки? 2. То же - предельные нагрузки? 3. Что такое эталонный фундамент для башен при большом разнообразии грунтовых условий и ветровых районов? 4. Каким критериям должен отвечать конкурентноспособный фундамент, который не смогут отвергнуть начальники и примет рынок? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Поясняю по пунктам
Не знаю. Я белорусскими нормами не пользуюсь, так как живу и работаю в Украине. Если вас интересует как определяет украинский ДБН "Нагузки и воздействия", то напишу в следующем посте (напишите надо ли) Напишите надо ли объяснять по ДБН. [quote=Lev_37;301364]3. Что такое эталонный фундамент для башен при большом разнообразии грунтовых условий и ветровых районов?[/QUOT Все проще. Раньше я вообще фундаментов не проектировал. Но теперь жизнь заставила. А перед этим мы пользовались проектом, который я и назвал "эталонным", потому как другого не было. Тоесть мы под башню например 50м использовали 2 типа фундамента: обычный и с расширенной плитой (если есть грунтовые воды). Это были унифицированные конструкции, проект которых мы заказале в том НИИчав... Мы их пользовали, пользовали пока не надоело (были причины, конечно). Теперь решили свой запроектировать, а если он будет дороже старого, то какой смысл это делать? Вот и вся история. По умолчанию тому проекту я доверяю, хотя теперь, разобравшись несколько в вопросе могу сказать, что они даже несколько многовато арматуры впихнули. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Vavan Metallist!
Прошу прощения за неправильное понимание "ДБН", т.к. посчитал что это белорусские нормы. И все таки как украинские нормы трактуют эксплуатационные и предельные нагрузки при расчете фундамента башен. Цитата:
Кратко опишите или, лучше, дайте рисунок обычного и расширенного фундамента, а также свой вариант. Последний раз редактировалось Lev_37, 26.10.2008 в 04:11. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Vavan Metallist - НИИчаво это случайно не Харьковский ПромстройНИИпроект ?.
Почему так решил – им еще в 80-годы, а он тогда входил в структуру Госстроя СССР, были разработаны «Рекомендации по расчету фундаментов под технологическое оборудование…», «Рекомендации по расчету осадок, кренов и усилий в фундаментах ..», фрагмент которого выложен мной выше в #88, и много что еще, связанное с расчетами фундаментов. Эксплуатационные нагрузки… под технологическое оборудование… ?? Возможно имели в виду, что в расчетах по деформациям не учитывали пульсационную составляющую ветровой нагрузки ?. Но так ли это ?. Если и есть в каком либо из ДБН такое положение при расчетах фундаментов по предельным состояниям, то вопрос в том, какие могут быть эксплуатационные нагрузки на башню связи и что согласно упоминаемого ДБН входит в сочетания нагрузок в расчетах по предельным состояниям?. Могу сказать, что в расчетных сочетаниях нагрузок по предельным состояниям на башню, приведенную мной выше учитывались все виды нагрузок, включая среднюю и пульсационную составляющие ветровой нагрузки, резонансное вихревое возбуждение. Но возможно, что это действительно связано с различием в нормах проектирования . Об этом и идет речь… |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Пожалуйста. Во вложении можно сказать результат этой темы.
Тo Lev_37 эти 2 типа фундаментов подходили к максимальному ветровому району в котором мы работаем - IV. Сплошная плита должна быть потому, что район сейсмический. У НИИчав... такое же решение, но могло быть с отверстием посередине. Еще был четырехугольный (под такую же башню). Нащет ДБН. Постараюсь вкратце грамотно. В совецком было понятие "нормативное значение" и "расчетное значение". В ДБН есть: "характеристическое значение" соответсвует совецкому "нормативному". Но в чистом виде в расчетах НИКОГДА не участвует в отличие от СНиПа, где на нормативные нагрузки ведется расчет по II групе П.С. "Характеристическое значение" умножается на коэфициенты и получается "эксплуатационное значение" на которое ведется расчет по II групе П.С. и "предельное значение", на которое, соответственно, ведется расчет по I групе. Разница между ними в 5 раз характерна только для климатических нагрузок. Для всех прочих разница приблизительно получается как и в СНиПе. Коэфициенты надежности для климатических нагрузок имеют значения, зависящие от срока эксплуатации сооружения. Тоесть, чем больше срок эксплуатации, тем большая вероятность более сильного ветра, или более толстого шара снега. А эксплуатационные нагрузки приблизительно равны. Есть еще такая вещь как "процент времени, в течении которого может быть превышены расчетные значения максимальных перемещений и прогибов". Как правило, оно принимается 2%. Тоесть если срок эксплуатации моей башни 60лет, то в течении 1,2 годов она может отклонятся на больший угол, чем расчтитано. В результате по ДБН имеем кэфициент надежности для предельного значения 1,035, для эксплуатационного 0,21. Вот и разнаца в 5 раз. Если за весь срок эксплуатации нельзя переходить расчетное значение прогибов и перемещений, коэфициент эксплуатационного значения принимается равным предельному. В принципе спорить здесь насчет этого я не вижу смысла. После того, как у нас по моему в 2004 году поломало гололедом тучу опор ЛЕП наверно и задумались о нормах. По моему нормально. И, что характерно, значения "характеристических" нагрузок стали ощутимо больше, чем норматывних в СНиПе. Но вот как поступать с фундаментом я четких рекомендаций не нашел - по нагрузках нормы новые, а по фундаментах - старые. И логично подумать уход от предельного значения II групы просто прогибом свола -это одно, а креном фундамента- совсем другое. В первом случае процес оборотный, во втором - нет. Но бизнес. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.10.2008 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Еще в 2000-ном
А, забыл, AMS, это не тот институт. Я не хочу говорить какой. Это лишнее. И еще к 112 посту. П 11.3. СНиП 2.02.01-83 "Расчет оснований по деформациям и несущей способности должен проводиться для всех режимов работы опор. Динамическое действие порывов ветра на конструкцию опоры учитывается лишь при расчете оснований по несущей способности." В ДБНе динамический расчет не присутствует в явном виде как в СНиП. Его заменили значительно возросшие коэфициенты изменения скоростного напора по высоте. И коэфициент динамичности равный не более 1,2. Значит отсюда делаю вывод, что расчет по деформациям и фундамента веду по эксплуатационных значениях нагрузок. Вообще неплохо бы было, если бы сечас в тему вошел кто нибудь из разработчиков ДБНа "Навантаження і впливи". ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.10.2008 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Vavan Metallist - по ДБН антенные сооружения связи относятся к сооружениям башенного типа или на них распространяются нормы проектирования опор линий электропередач ?.
В "Руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа" (НИИОСП, 1984 г) п.1.1 теле и радио башни, независимо от конструктивного решения относятся к сооружениям башенного типа, на которые распространяется п. 5.5.27 СП 50-101-2004, рекомендующий принимать трапецевидную эпюру давления на основание и это относится к любым основным сочетаниям нагрузок, в том числе при расчетах по II предельному состоянию. В СП (СНиП) Основания зданий и сооружений опоры линий электропередач выделены в отдельный вид сооружений - раздел, в ктором и есть упомянутый п.11.3 Кроме этого, для антенных сооружений связи предельные величины деформаций оснований отличаются от предельных величин (меньше), чем для опор воздушный линий электропередач, т.е. "наши" нормы относят их все же к разным видам сооружений. Если рассмотренные расчетные ситуации укладываются в официальные рамки, принятые в ДБН, то нет вопросов ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
В СНиПе "Основания зданий..." для башенных опор связи нет регламентировангного предельного крена. Видно немассовые сооружения не нуждались в регламентации в массовом документе. То руководство, которое вы привели я о нем честно говоря и не слышал. Потому еще раз повторюсь делаю так, как в проекте института. Кстати, бегло посмотрев на проект фундамента, выложенный автором данной темы (Red Nova) думаю, что он бы тоже имел отрыв части подошвы при предельном значении ветровой нагрузки. Та что может так и надо считать и при предельном ветре это допускается. И кстати, вы наверное должны были сказать "... в том числе и для расчетов по I предельному состоянию..." Да и если подумать, то опоры мобыльной связи массовая вещь, можнга сравнить и с ЛЕПами. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Башни связи могут иметь как отдельно стоящие опоры, так и сплошную фундаментную плиту. Вопрос в том, отвечают ли основные принципы расчета, коэффициенты надежности, условий работы и тд., заложенные а нормах проектирования для опор линий электропередач стандартам на проектирование, эксплуатационную надежность и безопасность сооружений связи. Второй вопрос – применимы ли эти же положения для случая, если фундамент под башню связи выполнен в виде единой плиты, независимо от ее конфигурации. Эти различия должны быть отражены в отраслевых стандартах.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я тут обнаружил интереснейшие вещи - опять про опрокидывание. Если N=0, то эпюра р от М должна вся лежать выше нуля, даже если Е мало. Т.е. неправильно предположение, что р=+\-М/W , оно верно если Ц.Т. подошвы имеет связь с основанием. Далее, Центр поворота подошвы лежит на О эпюры р (даже за пределами подошвы), а Центр опрокидывания все-таки находится по Ц.Т. пол.давл. эпюры. Ну и т.д. ... Может у кого есть время разъяснить все эти коллапсы?
Vavan M: у Вас в специф. 22-я арм, в расходнике 25-я. Или наоборот.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Ильнур - при определении давления на грунт N приводится к подошве фундамента, т.е. включает его с.в. и вес грунта на ступенях фундамента.
Но это еще не все парадоксы. Для невесомой среды, если внешняя нагрузка равна нулю и если формулу для Pmax/min преобразовать в известную формулу для внецентренно нагруженого фундамента через эксцентриситет: Pmax/min = N(1+/- 6e/L)/А и учитывая, что эксцентриситет приведенной нагрузки e=M/N, то при N=0 и М не равном нулю, e= "бесконечность". В итоге по этой формуле получается неопределенность: "0" умножить на"+/- бесконечность". Разгадка парадокса, а это задача сопромата заключается в том, что при e>1/6 приведенные фолрмулы не могут быть примененны для случае отрыва подошвы, т.е. когда Pmin<0 и e>1/6. Для определения P при укроченной эпюре контактного давления формулы другие, получаемые из условия равновесия: "объем укроченной эпюры" равен сумме внешних сил, действующих в уровне подошве фундамента". Это достаточно сложная задачка, особенно при "хитрой" форме подошвы и в этом случае в общем виде необходимо решать интегральные уравнения. Для примера выложу фрагмент решения подобной задачи из монографии В.С. Рыбина для достаточно простого случая - прямоугольной с вырезом подошвы. |
|||
![]() |
|
||||
Вернемся к моему вопросу. Вот вырезка из СП 50-101-2004.
Мне там хотелось бы кое что понять. К формуле приложено пояснение 1. Цитата:
N=А-В 2. Про гамму написано что Цитата:
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Vavan Mttallist!
Надеюсь, что ваше произведение не выдано в производство, т.к. чертежи выполнены небрежно без учета конструктивных требований по армированию, установке анкерных болтов и без проверки достаточности анкеровки каркасов подколонников в плиту и вырыв бетона. Нагрузка выдергивающая больше сотни тонн. Если не сложно, я хотел бы видеть геометрию башни с профилями элементов и усилий. Конструкция опорного узла? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Red Nova - при двух опрах N =A+В, сумма в соответствии со знаком. Если опор n , то N = (Pmax+Pmin)n/2
Прилагаю вывод формул для решения обратной задачи - при известных реакциях опор определить величину N и М от внешних нагрузок, приложенных в центре тяжести фундамента. По второму вопросу - формула для определения Pmax/min через гамма приближенная, более точная N = (Nвн + Nф + Nгр)/А +/- M/W |
|||
![]() |
|
||||
AMS, Спасибо большое. Именно то что нужно.
![]() По пункту 2. Если я правильно все понял. Nвн и M - это должно быть то что мы вычисляли в пункте 1. Nф и Nгр - это вес фундамента и грунта. P.S. Все же не пойму зачем было приблизительную формулу в пособие совать.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
M = Mвн - момент от внешних нагрузок В формуле для определения Pmax/min при расчете фундамента все значения нагрузок приводятся к ц.т. подошвы, т.е. N = Nвн+Nф+Nгр, M = Mвн +QH, где Q - поперечая сила, действующая в уровне верха опор, H - расстояние от верха опор до низа подошвы фундамента. Формула в СП (СНиП) для опредления Pmax/min с гамма - для предварительных расчетов. После конструирования фундамента выполняется проверка фактического давления на грунт, но по развернутой формуле. P.S. Если эксцентриситет приведенных к подошве фундамента фактических нагрузок e=M/N > L/6, то P определяется по формуле СП для укороченной эпюры контактного давления так же с нагрузками в развернутом виде. Определение по реакциям опор внешних нагрузок - это обратная задача статики, определение контактных давлений по подошве - задача сопротивления материалов и решается по формулам для внецентренно нагруженных сечений. Последний раз редактировалось AMS, 28.10.2008 в 10:00. Причина: P.S. |
|||
![]() |
|
||||
AMS, Еще раз спасибо.
По поводу поперечной силы. Я параллельно начал тему, в которой рассчитываю при помощи Лиры башню, с целью определения нагрузок на фундамент. Так вот, по РСУ у меня на опорах выдает значительными в стержнях только Усилия N, а Q малозначительно. Как вы считаете это нормально? Если это в порядке вещей, то, поскольку у меня опоры расположены под определенным углом к плите, предполагаю что N действующее на опору следует раздробить на N вертикальное и Q.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Lev_37, что по чертежах скажете, опорную часть тоже выложил.
И вопрос ко всем: где внятно прочитать именно о таких фундаментах, именно о назначении их толщины. Мне нужно сейчас как можно меньше бетона, а арматуру особо можно не экономить. |
|||
![]() |
|
||||
AMS, На лире таки рассчитал башню (пока будем считать что рассчитал правильно, хотя это еще не факт). Получил по РСУ такие усилия
опора 1 - N=56,9т опора 2 - N=56,9т опора 3 - N=-59,6т опора 4 - N=-59,6т все остальные усилия малы. Рассчитываем давления Yi=2.33 м Mвн=((56.9+59.6)*4*(2.33^2))/(2*2.33) = 542.9 тм Nвн= ((56.9-59.6)*4)/2 = -5.4 т N= Nвн+ Nф+ Nгр Nгр=Vгр*ГАММАгр=93*1,55=144 т Nф= Vф*ГАММАф=24,5*2,3=56,3 т N=144+56,3-5.4=194,9 т Q=0 M= Mвн=1264.9 тм Sподошвы=6.5*6.5=42,25 м^2 Wподошвы=(6.5^3)/6=45.7 м^3 Pmax=194.9/42.25+542.9/45.7= 16,5 т/м^2 Pmin=194.9/42.25-542.9/45.7= -7,3 т/м^2 Минимальное давление почти половина с максимального. Не хочу верить что все действительно так. Прошу скажите где я ошибся, а то меня уже дрожь пробирает, ну не может быть чтобы все было так плачевно, ведь турки этот фундамент у себя применяют… Размеры фундамента тут
__________________
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 30.10.2008 в 16:42. |
||||
![]() |
|
||||
В том то и дело что не должно (по крайней мере не на столько). А у меня получается.
__________________
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 30.10.2008 в 16:10. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Forrest_Gump, ну че вы заладили одно и то же. Да в СП вашем (в смысле российском) по фундаментам приведена возможность отрыва части фундамента от основания. Просто расчет ведется уже не простой однострочной сопроматовской формулой (фраза не моя, цытирую АМS) Вы наверно прекрасно понимаете о чем идет речь. Или нет?
|
|||
![]() |
|
||||
Lev_37, Вы тоже просмотрие пожалуйста #131
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
нееееет, вот не понимаю я, как может быть эпюра давения знакопеременной. да, возможен случай отрыва края фундамента от основания. но при этом на этом участке не возникает отрицательное давление. его там вообще нет. эпюра давления будет располагаться на участке контакта фундамента с основанием.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Vavan!
Я вовсе не собирался выкладывать секретные чертежи башни на форум. Чертежем назвать то, что ты выложил назвать трудно, т.к. требует серьезной доработки. Например: зачем анкерный болт выполнять длиной 3.3м и нарезать резьбу на длине 400мм и не выпускать его над верхним обрезом фундамента? А достаточность анкеровки каркасов подколонника в фундаментной плите. А правильность определения выдергивающей нагрузки? Желаю успеха в освоении профессии инженера-строителя. |
|||
![]() |
|
||||
Пока никто не отвечает попытаюсь сам искать ошибку. Знаки усилий в опорах я взял из таблиц РСУ лиры. Преобразовывая усилия в стержнях в давление на фундамент я скорее всего должен был поменять их знак, чего не сделал. Если это предположение верно, то тогда расчет такой
Yi=2.33 м Mвн=((59.6+56.9)*4*(2.33^2))/(2*2.33) = 542.9 тм Nвн= ((59.6-56.9)*4)/2 = 5.4 т N= Nвн+ Nф+ Nгр Nгр=Vгр*ГАММАгр=93*1,55=144 т Nф= Vф*ГАММАф=24,5*2,3=56,3 т N=144+56.3+5.4 = 205.7 т Q=0 M= Mвн=1264.9 тм Sподошвы=6.5*6.5=42,25 м^2 Wподошвы=(6.5^3)/6=45.7 м^3 Pmax=205.7/42.25+542.9/45.7= 16,7 т/м^2 Pmin=205.7/42.25-542.9/45.7= -7,0 т/м^2 Хотя, как видите, это мало что изменило ![]() ![]()
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Red Nova!
К посту 131. Не знаю какие данные были загружены исходные данные, но по результатам на выходе вижу лажу. Основное воздействие на башню - ветер, дующий параллельно (как правило) поверхности земли и создает опрокидывающую поперечную силу. По результату расчета - Q=0, то и момент от башни должин быть равен нулю. Проверьте исходные данные. Если судить по результату, в вашем районе дуют суперураганные ветры не создающие Q. Фантастика! С уважением Лев. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Все, умолкаю. Я вроде и не строю из себя очень умного, а все равно перепадает на орехи. Лучше расскажите, как мне мой фундамент улучшить. Ответы типа (не строить) не писать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Как это "не выпускать над верхним обрезом фундамента". Верхний обрез фундаментной плиты имеешь в виду? Или подколонника? Если подколонника, то резьба над ним. Длинной 3.3м для того, чтоб заанкерить в уровне фундаментной плиты. Вообще я так понял, что мой вопрос начинает увядать. Мол, поняли, профан, учись. Хотя я с самого начала написал, что новичок в данном вопросе. Если еще можно насчет правильности определения выдергивающей нагрузки поконкретнее. Определена она правильно, по расчету башни. Уточни, пожалуйста где видишь лажу |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ну все, так и помру дураком. а так старался поумнеть. видно не судьба мне понять знакопеременных эпюр давлений на грунт. пойду в столяры. буду буратин пачками строгать и продавать.
to Vavan Metallist - теперь Ваши расчеты плавно из области ОиФ перетакают в область ЖБК. новые учебники надо Вам открывать, однако. P.S. вот и Лисандр проявился на горизонте %-) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Red Nova!
В дополнение к посту 143. По ошибочным данным поста 142 необходимо для правильного расчета давления под подошвой (ранее AMSприводил формулы правильного расчета): - эксцентриситет прложения нагрузки e=M/N=542.9/205.7=2.64м; - максимальное напряжение R=4*N/(3*b*(b-2*e))=4*205.7/(3*6.5*(6.5-2*2.64))=34.58т/м2; - длина зоны "отрыва" фундамента Lo=b/2-e=6.5/2-2.64=0.61м; - удерживающий момент от опрокидывания Муд=b*(b-Lo)*R/2*(b-Lo)/3=6.5*(6.5-0.61)*34.58/2*(6.5-0.61)/3=1267тм; - коэффициент запаса по устойчивости (при достаточной прочности грунта) к=Муд/Мо=1267/542.9=2.3. Когда Вы правильно посчитаете дейтвующие нагрузки проверьте по приведенной методике и формулам. Такие фундаменты и башни предпочитаю считать в EXCELe. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
А почему п.152 офтопнутый? Опуса не забыл, конечно. Где он пропал? Че, забанили так? Но вообще то теплых воспоминаний нет, больше веселых. |
|||
![]() |
|
||||
Lev_37, По поводу #143. Проводя расчет в лире опорные узлы я связал как советуется для башен, а точнее только по направлениям х у z, а вот вращения вокруг осей разрешил (ux uy uz). Это даже в файле примере с лирой так делается, так что сомневаться не приходится. Так вот, при такого рода защемлении в элементах башни в основном возникают нормальные усилия N, а все остальные очень малы. Вот и получается что на фундамент действуют только направленные по осям нормальные усилия N. Хотя я допускаю что могу ошибаться. Так что не очень понимаю откуда должно взяться Q. А момент от башни на фундамент передается, но через N. Но отложим пока расчет в лире. Я пока точнее рассчитать не могу. Если можете в расчете башни помочь, то я в предыдущем посте дал ссылку на тему где я пытаюсь понять как рассчитать башню в лире.
Пока разберемся хоть с расчетом фундамента. Предположим что расчет в лире правильный, и на фундамент передаются только нормальные усилия. По #151 AMS на #126 привел формулы для решения задачи "при известных реакциях опор определить величину N и М от внешних нагрузок, приложенных в центре тяжести фундамента." Именно этими формулами я делал вычисления. Если в вычислениях есть ошибки, то прошу указать. Вот формула от AMS для расчета максимального напряжения под подошвой (тот же #126). Pmax/min = (Nвн + Nф + Nгр)/А +/- M/W = 205.7/42.25+542.9/45.7= 16,7 т/м^2 У вас формула другая R=4*N/(3*b*(b-2*e)) = 4*205.7/(3*6.5*(6.5-2*2.64))=34.58т/м2; Я в растерянности. Получается две формулы для определения одного и того же, и дают совершенно разные результаты ![]() Приведите пожалуйста источник литературы из которого вы брали формулы для R и Муд. P.S. Я до сих пор не понял каково окончательное условие проверки опрокидывания. может это Муд/Мо > 1 ?
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если получили Pmin<0 ( или e=2.64 м >L/6) то это означает, что происходит "отрыв" края подошвы и P необходимо пересчитать, но уже по формуле для укороченной эпюры контактного давления. Приведенная мной "развернутая формула" для определения Pmax/min - для случая трапецевидной или с нулевым по краю подошвы давлением.
Об этом в # 128: Цитата:
С учетом того, что в развернутом виде (N + 20dbl) = (Nвн + Nф + Nгр) - после преобразований получится то, что и привел Lev_37 Последний раз редактировалось AMS, 30.10.2008 в 22:52. |
|||
![]() |
|
||||
AMS,
Цитата:
1. Обратимся к последней формуле. Цитата:
2. Если даже фундамент не опрокидывается. Допускается ли эпюра полученного вида для башенных сооружений? 3. Теперь про расчет на несущую способность грунта. Расчет ведется как типовой, для грунта с несущей способностью 1 кг/см2. Как рассчитывать? В предыдущих расчетах получено, что R=34.58т/м2. Значит ли это, что на краевом участке фундамента давление в 3 с половиной раза превышает несущую способность грунта?
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Red Nova!
Отвечаю по порядку поставленых вопросов: 1. Башня с фундаментом надежно будет стоять при условии краевого давления грунта R<=34.6/1.2=28.8т/м2 и при расчетной прочности грунта Rp>=28.8т/м2. 2. Рекомендуется нормами треугольная эпюра. Я считаю, что вполне допустима укороченная треугольная эпюра при запасе устойчивости от опрокидывания не менее 1.2 при достаточной прочности грунта, как это установлено для подпорных стенок. 3. При принятых габаритах фундамента и действующих нагрузках ваша башня заваливается так как краевое давление превышает в 34.6/(10*1.2)=2.9 раза. Я сомневаюсь, что Вы будете ставить башню на такой слабый грунт. Рассчитывать, подбирая размеры подошвы и заглубление фундамента по условию краевого давления не более 10*1.2т/м2. При отсутствии данных по грунтам я бы никогда не приступил к расчетам фундамента. И всё таки какая величина ветрового давления на башню (Q) по расчету в Лире?* |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Red Nova - принятое турками допускаемое давление на грунт 10 т/м2 под "наши" нормы не подходит (у нас расчеты по предельным состояниям и называется расчетным сопротивлением грунта).
Его необходимо определить для конкретного случая с учетом фактического вида и состояния грунта по СНиП (или СП). Если учесть, что ширина фундамента 6,3 м - то это так же существенно повлияет на величину R. |
|||
![]() |
|
||||
Друзья, башни уже здесь. Я должен выдавать фундамент. Я в панике.
Lev_37, Цитата:
Цитата:
AMS, Спасибо, но времени это изучать у меня не осталось. В общем нужно как можно быстрее определится какой фундамент выдавать. Похоже я пропал. А как все хорошо начиналось, аспирантура, работа...
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
да чего тут непонятного, млин. Lev_37 говорит о поперечной силе от действия ветра на всю башню вцелом, а Red Nova пытается отбодаться отсутствием поперечной силы в нижних стержнях.
Придется потрудиться немножко ручками и разложить опорные реакции на две составляющие. тогда и будет очевидна поперечная сила для все башни вцелом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Red Nova, не отчаивайся. Объясни, что бысторо это не всегда правильно. Формулы даны, теперь правильно собрать нагрузки.
Как я понял у тебя есть данные по N, Q, M для каждой ноги из Лиры. Вопрос Для элемента N - есть продольная сила. Судя по картинке у тебя ноги под углом. Тогда N раскладывается на гороизонтальную и вертикальную составляющие. Так как N относительно оси симметрии разные, то и горизонтальная составлющая будет присутствовать. Или я ошибаюсь? |
|||
![]() |
|
||||
Lev_37,
Цитата:
Если про Q вы имели в виду разложенные на усилия N и Q реакции опор, то вот расчет с учетом Q, правда угол наклона сторон башни всего 2 градуса. По последнему расчету получилось Pmax=37.6т/м2. к=Муд/Мо=2.2. Если я правильно понял ваши формулы, то фундамент будет стоять если грунт имеет несущею способность 37.6/1.2=31,3 т/м2 (тут тоже не понял про 1,2) Вот последний вариант расчета. Прошу проверить.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Особенно прошу обратить внимание на эту часть
Муд=Vэпюры*(b-C0)=206.7*(6.5-0.56)=1227тм; к=Муд/Мо=1227/553.5=2.2 Возможно я не прав, и плечем нужно считать не (b-C0) а (0,5b-C0)? Тогда 556. к=Муд/Мо=556/553.5~1
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Red Nova, ты все мучаешся?
Если ты все правильно состчитал (у меня момент от внешней нагрузки относительно середины получился 524 тм), то уж удерживающий момент от реакции можно и сообразить, ведь статическая схема та же (см. рисунок). 1.2 -это просто коэффициент показывающий, что мы позволяем напряжениям по краю быть выше расчетного сопротвления (под углом плиты это 1.5) |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Red Nova!
Для снятия стресса я откорректировал расчетную схему фундамента и определил Q=24т. Думаю это поможет разобраться и упорядочить каламбур мыслей. Если пришлете данные по грунтам: тип грунта (песок, глина, суглинок, щебенистый или скальный), угол внутреннего трения для нескальных грунтов, объемный вес в природном состоянии, консистенция грунта, влажность, пористость, то можно будет определить расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Lev_37, Спасибо.
А если без лиры, руками? Вот схема башни, и расчитанное давление на узлы башни от ветра. Можете прикинуть приблизительный расчет?
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Lev_37, В вашем эскизе мне не все понятно. Как вы получили что длина эпюры 3,93? Мне и самому кажется что эпюра у меня больно короткая, но я делал по формуле из СП
С0 = l/2 - е; С0 - это ведь растояние от центра тяжести эпюры до конца фундамента. Даже если брать ваши M И N то С0 = 6,5/2-2,57=0,68 Таким образом длина эпюры 3*0,68=2,04
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Lev_37 - если реакции на опорах равны: Pmax = Pmin =P то внешний момент, приведенный к ц.т. должен быть равен нулю и реакции, равные по величине возникают только от с.в. башни ...
В подкорректированных расчетах, приведенных в вложении п. 167 при равенстве реакций на опорах (отсутствии ветровых нагрузок) момент по обрезу фундамента получается не нулевой: Мвн= -48,6 тм ?? Если подставить Pmax=Pmin =P в расчет, выполненный Red Nova в п. 164, то момент от внешних нагрузок будет равен нулю. По этим же формулам при условии равенства реакций на опорах N=nP (n - количество опор) Последний раз редактировалось AMS, 31.10.2008 в 22:40. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Red Nova!
к посту 171 Вы правы. Допустил ошибку по невнимательности. На схеме фундамента поменять цифры: 3.93 на 5.82, 2.57 на 0.68, R=41т/м2 на R=21.7т/м2, Муд=686тм на Муд=796тм, к=1.2 на к=1.46. На моих часах 23-34, рабочий день закончился. |
|||
![]() |
|
||||
Lev_37,
Цитата:
![]() как 5.82? А как же это? Цитата:
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Vavan Metallist!
Письмо получил. Размышляю. Мои размышления ничем не завершатся, если не пришлешь схему наветренной грани башни с ветровыми нагрузками на башню по типу, изложенному на чертеже 40.dwg в посте 170 от Red Nova. В Лире я не умею считать. Советую самостоятельно разобраться с моими замечаниями. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Red Nova!
Суматоха дел не позволила ответить на вопросы #174. Отвечаю: - при сравнении расчетов по Справочнику проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения"[1] стр. 83 (5.57) и СП 50-101-2004 [2] (п.п. 5.5.26...5.5.30) я обнаружил, что в [1] ошибочно трактуется длина зоны отрыва фундамента, а в своих расчетах я пользовался этой формулой. Пришлось заново пересчитывать. Для более широких возможностей анализа расчёта внецентренных фундаментов я разработал прогу в Excel (прилагаю). Можно будет легко и быстро просчитать любой вариант загружений и параметры фундамента; - при просмоте файла 40.dwg с таблицей ветровых нагрузок на башню я выявил (см.прогу): ветровая нагрузка на башню Q=7.9т и M=176тм; - возникает вопрос: откуда появились цифры нагрузок в документе 40.pdf - 59.6х2 и 56.9т? Эти нагрузки явно кем-то завышены в 2.5 раза, а Вы мучаетесь в поисках причин опрокидывания фундамента. - если в прогу заложить в два раза меньшую ветровую нагрузку, то фундамент имеет запас устойчивости к=1.5, проходит и прочность грунта. Выясните причины завышения нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
А с замечаниями я как раз разбираюсь, но помощи не у кого больше попросить. А если принять те нагрузки, которые я назвал? +-95т. А не, я раньше говорил 90. Ну ладно. Так вот, прими +-95т, поперечная сила 8,4 на 1 столб и просто подскажи как а констрить колонну и оставить плиту 60см толщиной. Последний вариант у меня получился 20 стержней диаметром 25мм по периметру сечения столба и анкера можно не доводить до плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Lev_37, Спасибо за программу, полезная вешь. Этой ночью должен все доделать. Завтра выдаю фундамент.
Цитата:
Цитата:
Вчера ходил по поводу расчета башни на лире на консультацию к одному из лучших специалистов города. Есть конкретные данные реакций опор от ветровой нагрузки для конкретного грунта, прилагаю их. Там только от ветра, от башни вес учитывать буду отдельно, причем вес не 10,8 тонн а 6 тонн. Величины нагрузок еще больше чем у меня. Ночью придется все закончить. Уже сейчас ясно что фундамент буду увеличивать. Не намерен допустить отрыва подошвы, хотябы приведу к треугольной эпюре без отрыва. На лире считал для 5-го района, башни которые нужно ставить сейчас находятся в районах по спокойнее. Не знаю на сколько это верно, но расчетные реакции опор для других ветровых районов буду получать коэффициентом к значениям для 5-го района. P.S. О том халтурят ли турки. По сделанным мною выводам расчет турков ошибочен. Отрывающий и удерживающие моменты еще получились одного порядка. А вот то что они эксцентриситет считали по формуле e=0.5B-(M/N), Где B – размер подошвы Это делает расчет полностью неверным. У них получается что отрыва вообще не возникает. Напомню что я выложил расчет турков на #53.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Вот что меня терзает. Отложим пока вопрос о правильности определения реакций опор. Допустим данные такие как в приложенном файле.
У меня вышло такое. При расчете на опракидование я получил Mуд/Mотр = 1.41 То есть башня стоит с запасом. Но вот в СП есть такой пункт Цитата:
e = 2.17м < l/6 = 1.083м Следовательно эпюра под подошвой получается треугольной, причем возникает отрыв подошвы. Как вы видите чтобы удовлетворить требования СП мне придется настолько увеличить глубину заложения, что она будет в разы больше теперешней, да и площадь фундамента возрастёт. Так зачем же нужно условие pmin/pmax > 0,25 если башня надежно стоит на месте и при треугольной эпюре с отрывом? Мне даже для того чтобы исключить отрыв понадобиться значительное углубление фундамента, не говоря уже о трапециевидной эпюре pmin/pmax > 0,25.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
ну, условие рекомендательное, чтоб спать спокойно, как я понимаю...)))
а для получения трапециевидной эпюры давления достаточно, на мой взгляд, увеличить подошву, зачем увеличивать глубину заложения? Хотя нужно СП почитаеть повнимательней, может, я чего не догоняю ))) Глубоко симпатична настойчивость Red Nova, желание, так сказать, докапаться до сути. Удачи! |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
При треугольной с нулевым на краю подошвы давлением не гарантирован не отрыв - при расчете Pmax/min принимаются нормативные, а не расчетные значения нагрузок. Это одна из причин того, что нормы проектирования для сооружений башенного типа, крен которых чувствителен к изменениию положения подошвы рекомендуют трапецивидную эпюру контактного давления. Щебеночная подготовка под фундаментом решит на какое то время этот вопрос, но для большей надежности необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению ее заиливания. Отрыв подошвы допускается только для определенного класса сооружений от сейсмическихз нагрузок и при бескрановых зданиях с подвестным транспортным оборудованиям. Относятся ли к ним башни связи - вопрос к заказчику (СТО). В опорах линий электропередач допускается учитывать только статическую составляющую ветровой нагрузки, без учета пульсационной. Увеличение размеов подошвы и увеличение с.в., например заполнением межопорного пространства бетоном более низкой марки ( в качестве балласта) будет более эффективно, чем увеличение глубины заложения. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Red Nova!
Ваши опытные знакомые явно не знают что творят предлагая расчет с результатом нагрузки на пару подколонников: сжатие -70х2=-140т и растяжение 60х2=120т, при этом вес башни - 20т (по вашим данным 6т). Для какой башни они считали? Я уточнил (с учетом увеличения ветровой нагрузки в два раза на участок башни высотой 1.25м) и ввел прогу по расчету расчетного сопротивления грунта в свою прогу. Всё познается в сравнении! Расчетное сопротивление вашего грунта с учетом заглубления и ширины подошвы составляет Rp=21.6т/м2, а не 10т/м2. Ваши данные на листе 40.dwg приведены для башни со сплошной обшивой граней (фантазии, однако!). Сегодня утром выдаете чертежи (вероятно турецкие) в работу, даже окончательно не определившись в загружениях и формой эпюры давлений. Считаю, что Вы несерьезно подошли к этой работе, не представляя физической сущности работы сооружения (башни) с окружающей средой (ветер и грунт) и не имея инженерного образования в строительстве. Внимательно вчитайтесь и анализируйте данные из прилагаемой откорректированной проги. Последний раз редактировалось Lev_37, 03.11.2008 в 12:14. Причина: Изменение адресата |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Vavan Metallist вышел из ситуации по иному - в расчетах по деформациям не учитывал пульсационную составляющую (у него башня повыше) от ветровой нагрузки, что позволило ему решить вопрос с неотрывом и с Pmax<1,2R .
При расчете на устойчивость против опрокидывания учитывал все расчетные нагрузки. При определении противодействующих опрокидыванию сил им использовалась методика "НИИЧАВО" - за ней похоже скрывается достаточно приличный ПромстрйНИИпроект или ЦНИИС. В уравнение входило пассивное сопротвление грунта (тело выпора), что больше, чем просто учесть в удерживающих нагрузках с.в. грунта обратной засыпки. С неотрывом от полной ветровой нагрузки у него беда - "начальство" как понял не разрешает увеличивать размеры подошвы. Но в итоге и начальству угодил и прикрылся "типовым" расчетом - достаточное "типовое" решение по выходу из сложной ситуации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Да, именно так я и сделал. Я сделал то, что не запрещено. Вся эта катавасия вообще у меня получилась по причине того, что по нагрузкам ДБН новый, а по фундаментам старый, ориентированный на определение нагрузок соответственно по СНиПу. Оттуда и "без ьучета пульсации" для опор ЛЕП и т.д. |
|||
![]() |
|
||||||
Спасибо за ответы.
Lev_37, Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. Напомню что выкладывал я данные только для 6-го ветрового, при грунте Rp=10т/м2. А в реальной ситуации у меня районы по скромнее, и грунт по лучше. Для каждого случая я сделал свой расчет, который тут не выкладывал.
__________________
Блог |
||||||
![]() |
|
||||
Vavan Metallist, Не горячись. По моему это Lev_37 ко мне обращался.
![]()
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Vavan Metallis!
Приношу глубочайшие извинения за то, что отправил текст поста 184 не по адресу. Торопился, надо было отлучиться по делам, ну и в спешке набрал не тот адрес. Все мои сентенции относились к Red Nova. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Принимается, бывает. Наверно тем, кто читает тему весело сейчас! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Помогите!
Обращусь еще раз ко всем. Помогите законструировать фундамент. Выкладываю файл. Там и нагрузки на 1 столб. Общие на фундамент уже выкладывал в этой же темен раньше. Но с тем вроде разобрались. Теперь вот эта хрень. Меня в частности очень волнует анкеровка каркасов и достаточность толщины плиты. Хоть подскажите алгоритм как действовать. Ну очень надо! За...ся уже литературу штудировать, за два дня не получается курс ЖБК освоить ![]() В результате делаю следующее: Толщину плиты 800мм. На подколонник с каждой стороны по 7 стержней АIII диаметром 22 мм без загибов снизу. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.11.2008 в 18:44. Причина: Изменения по отношению к прикрепленному чертежу |
|||
![]() |
|
||||
Lev_37, Проверял сбор нагрузки на башню. Вы правы, нагрузка завышена, и порядка 60 процентов. Я скорее всего неверно трактую формулу из СНиП 2.01.07-85* приложение 4, пункт 17.
ct = cx (1+ этта)k1 Я и сейчас ее не до конца понял, но я точно неверно ею оперировал. Если посмотреть приложение 4, пункт 16, и попытаться приспособить его к пространственной схеме, то выходит, что ct = 0,59 а не 0,93. Получилось, что нагрузки намного меньше. Теперь для одной из башен получилась трапециевидная эпюра, для двух других отрыв значительно уменьшился. На душе полегчало....
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Vavan Metallisn!
К посту 194. Не надо отчаиваться. Есть более рациональные решения. Зачем загонять дорогостоящий бетон, нго модно сэкономить раза в 1.5 и достичь трапециодальной эпюры давлений под подошвой. Прошу внимательно посмотреть прилагаемую прогу. В неё я подставил подсчитанные мной М и Q по расчетной схеме поста 170. Размер подошвы и, соответственно, её площадь с соблюдением условия недопущения отрывающих напряжений по подошве. Нагрузка по верху подколонника: сжатие -129т, растяжение 121т, а не 95т. Анкерные болты 48мм из стали Ст3 нагрузку в 30т не выдерживают. Необходимо заменить на 56мм или применить сталь 09Г2С-6. Рекомендую применить IV тип болтов по справочнику проектировщика "Фундаменты и основания..." табл. 8.5 с. 171., т.е. применить короткий стержень болта (750мм вместо 3300). Подколонник армировать 16 стержнями 22мм (этого достаточно). Толщину плиты достаточно принять 400мм. Плиту армировать 12АIII с ш.250 в обеих направлениях, две сетки нижняя и верхняя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Спасибо большое, Лев!
Узел опирания уже отправлял. Но направляю еще раз. Насчет нагрузки. В данном случае неувязку (у меня +95,-101) будем считать не слишком значительной. Кроме того у меня получилось довольно большое Q (8,5т). Потому я насчитал аж 24 стержня 22. Но анкера принял так, как вы говорите, короткие. Исполнение будет зависеть еще и от того, как будет дешевле в изготовлении. Насчет плиты 400мм. Честно говоря страшно, блин ![]() Подитоживая всю эту тему выкладываю свой вариант, который был бы мне подходящим по всем параметрам. В частности: 1) не надо загибать стержни подколонников, что очень упрощает изготовление и монтаж каркасов. 2) Подходит практически под все геологии, которые я сейчас имею на руках. Но. Я сделал его уступчатым. Нижняя часть толщиной 300мм, верхняя - 500мм. По предварительному расчету все проходит, но подскажите как его правильно законструировать и нужно ли в таком случае все таки делать загибы арматурных стержней подколонников? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.11.2008 в 13:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1. А я вот все хотел предложить ребра (типа контрфорсов) вертикальные толщиной 200. Их 6 штук - все идут через подколонники. 3 длинные и 3 короткие. Плита (Ваша) 300 мм (пусть). Высота ребер между покол. постоянная, ну где-то 500-800. А от подк. к краю подошвы - с уклоном на уровень плиты. Подколонник может быть другого сечения. Есть мысль, что жесткость будет большой, бетон В15, арматуры немного должно быть. Многодельная конечно...
2. Насчет загиба - если анкеровки по расчету хватает - зачем загибать? Есть конструктивные требования - но они не для этого случая. Кажется так. 3. В величины Ваших давлений не вникал, но есть такая зависимость - чем толще плита, тем больше расчет требует арматуры - жесткая плита работает не распределяя. Эта зависимость различная для разных способов расчета, но соответствует здравому смыслу. Я что хотел сказать - плиту надо утончать до тех пор... черт знает докаких пор. Этот оптимум только в процессе расчетов и пересчетов прощупывается. При ребрах все же проще...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2008 в 17:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Интересное конечно, но как вы сами написали, "многодельное". Законструировать такое я не потяну (достану всех на форуме ![]() И кстати вопрос к тому, кто знает: коэфициенты постели (С1, С2) определяются по 3 методам. Какой когда используют. Я так понял третий для динамических расчетов. А когда второй и первый? При расчете в ЛИР-АРМ получаю чем толще плита, тем меньше арматуры. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.11.2008 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Можно рассмотреть как вариант - крестовина вместо подколонников.
Жесткость фундамента на изгиб при передаче нагрузки по краям крестовин достаточно высока (стационарные башенные краны, например ставят на плиту или крестовину...). По трудоемкости, многодельности, анкеровке раматуры - нет проблем. Предусмотреть выпуска арматуры из подошвы на всю высоту крестовины - далее опалубка, бетонирование. Высоту ступени принять 450 мм - кратно модулю 150 мм для монолитных фундаментов, общую высоту фундамента - 1200 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Я опять с вопросом. Но на этот раз не про расчет.
Строители раскопали котлаван. Как и ожидалось на уровне 2 метров (фундамент на 2,6) есть грунтовые воды. Мы предполагали что сумеем насосом откачивать воду пока будем делать бетон. Но напор воды очень сильный, насос не успевает. Рассматриваем вариант поднятия отметки фундамента на 60см, для обеспечения веса против опрокидывания в таком случае сделаем засыпку сверху, на те-же 60см. Котлован уже есть на -2,6м. нужно его сперва чем-то засыпать (до -2,0м). Предлагается 2 варианта. 1. Щебнем. 2. Бетоном. Можно ли делать под башней слой щебня в 60см? Нет ли опасности просадки? Под каким давлением его трамбовать? Если делать бетон, то его будут заливать прямо в воду. Можно ли так делать. Если да то какой это должен быть бетон?
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Спасибо всем!
Предлагаю сделать список тем, в которых реально помогли кому-то и эту поставить на первое место ![]() Из трех вариантов мне больше припал до души вариан, который предложил Lev_37. Наверно потому, что я вчера сделал очень похожий, только с круглой плитой. НО!!! КАК РЕШИТЬ КОНСТРУКТИВНО? Как заармировать? Мне не хватает подготовки. Да и сложно расчитывать, там и изгиб и срез и кручение и еще хрен знает что. Переписываясь в форуме и работая я еще успевал почитывать рекомендации по конструированию ж/б. Но настолько обобщить прочитанное пока не успел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Более мощные насосы использовать будет дороже.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Red Nova!
К посту 203. Всю эту ситуацию можно было предвидеть и просчитать, заранее подготовить варианты решения! Что вы сейчас качаете насосом: водно глинистую пульпу? мелкозернистый песок-плывун? водонасыщенную песчаногравийную смесь? или просто воду галечно-щебеночного основания? Если бы можно было сейчас заглянуть в котлован, я дал бы определенное решение. Водонасыщенные текучие глинистые грунты не могут служить основанием даже если его засыпать щебнем. Бетон исключите из вариантов. Строите в пойме реки и грунты песчаные? Правильно говорят: экономишь на проекте потеряешь на объекте! Сочуствую! |
|||
![]() |
|
||||
Lev_37,
Цитата:
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Для глинистых грунтов определяющим является индекс текучести (консистенция), а не степень заполнения пор водой. Поэтому геолог, располагая информацией о состоянии грунта и дал утвердительный ответ. Как они назначали R - другой вопрос. Если по таблицам СНиП как условное расчетное сопротивление грунта R0, что скорее всего так и было, то наименьшее табличное значение Ro =1 кг/см2 приводится для глинистых в текучепластичном состоянии грунтов. Ильнур - бросать в воду для устройства подготовки (или подушки) под фундамент - бетон или щебень ?. Если щебень, то параметры подготовки можно контролировать уплотнением, но втрабовать в грунт свежеуложенную бетонную смесь - вряд ли что из этого получится. При высоком коэффициенте фильтрации цементное молоко будет вымыто еще до того, как бетон успеет затвердеть. Для б/н, б/и свай, например при бетонировании заполненных водой скважин методом ВПТ последующее вымывание цементного молока из защитного слоя бетона при высоком Кф, если не предусмотреть дополнительные мероприятия, достаточно серьезная проблема. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вернусь снова к нашим баранам, тоесть к расчету фундамента. Конструктив принимаю плита 60см и на подколонник 18 арматура (достаточно для анкеровки без загибов). Так проще.
Та вот хочу окончательно определится с размером подошвы. Хотелось бы, чтоб не возникало отрыва при предельном ветре. Сделал таблику в екселе. Посчитал. Выходит относительный эксцентриситет меньше1/6, а формула подсчета минимального краевого давления выдает отрицательное число. Где я ошибся? Я уже согласен считать по СП. Но там формула странная (5.9). Зная какие бачины содержат электронные копии нормативных документов переспрошу. В табличке своей я делал не по той формуле. Может я неправ? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Подробно не смотрел, но почему
(Nз+Nф)/А-2(?)Мb/J По поводу ф-лы (5.9) СП. В электронных версиях бывает, что забывают умножить средневзвешенное значение удельного веса на d (глубину заложения). Должно быть p=N/A + Ymt*d +(-) M/W Последний раз редактировалось engineer+, 05.11.2008 в 19:44. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Vavan Metallist - формула для определения краевых напряжений приложенной электронной версии (фрагмент) без опечаток- в оригинале та же.
В СП +/- М/(момент сопротивления W) , его можно определить и через J, но в розрахунке -2Mb/J и +Mb/J - проверьте, правильно ли это ... ?? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
AMS: "При высоком коэффициенте фильтрации" Ситуацию я представляю попроще - вырыли котлован, имеем постоянный уровень воды (откуда куда здесь фильтрация..) выше дна на 60 см. Из миксера выливаем в течение 2-х минут бетон объемом равным оьъему воды. Вода выдавится бетоном вверх (где здесь вымывание молочка..) и откачиваем. Принцип замещения
![]() Не раз видел, как в траншею заливали.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.11.2008 в 20:34. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Цитата:
Вообщем, отрыв все равно есть, вычисленное максимальное сжимающее напряжение надо уточнять с учетом отрыва. |
|||
![]() |
|
||||
AMS, Спасибо за объяснения. Как всегда очень информативно.
Строители пока думают как выкачать воду. Бетон как подготовку я исключаю. Трамбовать щебень тоже проблематично. В общем пока встали. Ждем уточнения по финансовой части. Цитата:
Расчеты показывают что максимальные и минимальные давления на краях подошвы - равны +9,8 тм. +0,4 тм. Эпюра без отрыва, хотя и не достигнуто рекомендуемое СП значение разности давлений на разных краях. Это значит, что даже в худшем состоянии, при Ro =1 кг/см2 грунт выдержит. Для большей надежности могу добавить сверху отметки ноль сантиметров 20-30 насыпи, или использовать тяжелые заполнители при обратной засыпке грунта. Но в таком случае несколько выростит максимальное давление на краю подошвы. Не знаю что предпочтительней. Что посоветуете, если исключить вероятность расширения подошвы фундамента? Цитата:
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
и в догонку: зачем втрамбовывать вообще? у Вас предусмотрено усиление? или еще что?
Пост 208 ".... грунты не могут служить основанием ....строите в пойме реки... бетон исключите из вариантов...." Что-то как-то слишком... По-моему ничего такого страшного.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Если R0 откорректировать под конкретные условия в соответствии с Приложением СНиП 2.02.03-85, то его величина будет еще больше, чем 1,8 кг/см2. Но с другой стороны, условное расчетное сопротивление грунта может использоваться только для предварительных расчетов или для оценки состояния грунта . Для окончательных расчетов R необходимо определять по формуле СНиП с учетом фактических значений характеристик грунтов и размеров фундамента. Если геологи дают только R, а Ф и С не приводят, посоветовал бы в следующий раз при такой геологии не принимать от заказчика подобные "исследования" и требовать необходимые характеристики грунта, иначе "... проектирование без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при их недостаточности не допускается". Ответственность за использование в расчетах неполных данных несет конструктор, тем более зная, что эти характеристики определяют надежность конструктивного решения. С отрывом края подошвы или принимается трапецевидная эпюра контактного давления условие по краевым давлениям должно выполняться, поскольку не допускает (по крайней мере в пределах норм проектирования) переход основания в труднопрогнозируемое упругопластическое состояние. Абсолютно не факт, что R определенное по фактическим характеристикам грунта будет больше, чем предварительное значение Ro, назначенное по предельным табличным значениям. Состояние водонасыщенного грунта, близкое к текучепластичному может иметь выходящее за таблицы значение R до практически нулевого. Возможно, что это так, но в этом необходимо быть полностью уверенным. Щебеночная или бетонная подготовка, если это не определенная расчетами распределительная подушка не решает вопрос с надежностью основания. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Было так: "...Как и ожидалось на уровне 2 метров (фундамент на 2,6) есть грунтовые воды. Мы предполагали .... насос не успевает...". Т.е. все было до этого учтено, а теперь полный пересмотр позиций по всем направлениям. А всего-то насос не успевает! Где логика?
Если бы у прораба было 10 ГНОМов, прораб ходил бы по подготовке в домашних тапочках и на сегодня уже распалубили бы и приступили к гидроизоляции. Версия: прораб был зол и вместо того чтоб усиленно качать воду, специально поднял панику, зная что проектировщики запутаются надолго...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
AMS,
Цитата:
В заключении следующие данные (могу неверно перевести некоторые термины) Несущая способность 1,8 кг/см2 Удельный вес 1,8 т/м3 Градус внутреннего трения 16 градусов сцепление 0,2 кг/см2 коэффициент густоты 0,6 Хватит ли этого? Или это неполные данные? Есть ли среди них С и Ф?
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Градус внутреннего трения Ф =16 градусов сцепление С = 0,2 кг/см2 Об этих показателях и идет речь... По формуле (7) СНиП 2.02.03-85 определяем R , принмая фактическую ширину подошвы и глубину заложения, используя данные табл. 3 и табл. 4 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Все, разобрался.
![]() 2 расчета - по формуле СП и по формуле N/A+-M/W дали практически идентичный результат. Расхождения связани с тем, что при расчете по СП я брал усредненный вес 2т/м3, а по СНиП отдельно вес фундамента и грунта засыпки с учетом угла внутреннего трения. По СП несколько меньшый отрыв получился. Но - есть и там и там. Получается чуть-чуть фундамент нужно увеличивать. engineer+, я тоже потом подумал, что 1/6 это связано с прямоугольным сечением. Вы подтвердили мои слова. И да, не должно быть 2b. Это я ошибся, уже исправил. Короче, по процедуре расчета определился. Теперь буду по результатам. Отрыв есть, небольшой правда очень. Но увеличивать фундамент так не хочется. Наверно буду консультироватся с НИИчаво хваленым ![]() Тут же еще одна проблема: если уровень грунтовых выше отметки подошвы фундамента, то часть засыпки под УГВ получается взвешенной в воде. Значит вес части засыпки станет меньше (как определять вес подсказал в этой теме AMS). А значит и отрыв получится больше. Значит фундаментная плита еще больше. НИИ в таком случае считал только на опрокидывание с учетом облегченного веса засыпки. Соответственно увеличивал подошву. Хотя, честно говоря, время мое на исходе, и пора выдавать фундамент в работу. Так что уж какое решение приму, такому и стоять ![]() |
|||
![]() |
|
||||
AMS, СНиП скачал.
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ СНиП 2.02.03-85 Честно говоря не очень понял причем тут сваи. Цитата:
R=1,8/1,4=1,29
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Red Nova - извиняюсь, СНиП 2.02.01-83 ф. (7) или СП 50-101-2004, раздел 5.5.8 )))
P.S. Посчитал по СНиП, похоже что все нормально - об этом и шла речь в #221 : "..но в этом необходимо быть полностью уверенным"... Последний раз редактировалось AMS, 06.11.2008 в 11:43. Причина: P.S. |
|||
![]() |
|
||||
AMS, "Коротенькая" однако формула
![]() А по закону это должно быть рассчитано уже в геологическом заключении, или это дело конструктора?
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Дело конструктора - просчитать R по СНиП для конкретных размеров и глубины заложения фундамента и приведенных в отчете Ф и С. Геологи не всегда знают, на каком варианте фундамента и с какими размерами остановит свой выбор конструктор.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! (Кто смыслит в ЖБК)
Выкладываю ПОСЛЕДНИЙ(! ![]() Принято: плита -круглая, диаметром 8,5м с отверстием посередине 2,6м. Толщина плиты - 45см. Lev_37, взял таки на вооружение вашу идею. Но только без ребер. Арматуру считал в Лире с коэфициентом С1 приблизительно 400т/м3. Армирование: подколонники - 24 стержня АIII диаметром 18мм. Арматура подколонников имеет загибы радиусом 5d. Предусматриваются хомуты для небопущения разгиба стержней (по руководству). Плита - диаметр 12 АIII с шагом 200мм сверху и снизу. Кроме того в местах примыкания подколонников добавлены сетки диаметр 12мм с шагом 110мм. Верхняя и нижняя сетка связываются между собой конструктивной арматурой диаметром 8мм с шагом приблизительно 400мм. Покритикуйте кто может и чем быстрее, тем лучше ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2008 в 17:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Как определить размеры ядра сечения круга с отверстием?
И, если кому интересно выкладываю на обсуждение свой расчет в Лире и Лир -Арм. Посмотрите, может бачину найдете... Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2008 в 18:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 8
|
Уважаемые специалисты!!!
Просмотрел много информации по поводу глубины заложения фундамента и как раз столкнулся с опрокидыванием самой башни. Как нагрузки и глубина залложения сочетаются между собой, нигде не нашел. Где это можно посмотреть???? P.S. Башня 30 метров, квадратного типа, размерами 1.60х1.60. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425
|
SergeyF, во-первых, не надо создавать дубли тем. Во-вторых, вот это не потерял?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52
|
Здравствуйте. Хотел бы поднять данную тему еще раз, так как тоже возник вопрос о расчете похожего фундамента на опрокидывание. Схему фундамента прикладываю. Башня 40 м, нагрузки действующие на обрезе фундамента: Nсж=693,4 кН(на одну опору), Nв=661,8 кН (тоже на одну), Q=273,163 кН (суммарная на четыре опоры). Смущают такие большие нагрузки и эксцентриситет который возникает после проведения расчета. Помогите разобраться с данным расчетом!
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52
|
хорошо. Что я должен предпринять для того чтобы уменьшить эксцентриситет? Углубить фундамент? Увеличить площадь подошвы фундамента? И маленький дополнительный вопросик: не завышены ли нагрузки? оборудования на башне не сильно много (3 панельные и три релейки) + учитывал две линии кабельростов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Это вам лучше виднее. Вообще такие могут быть, но для 40м по моему многовато. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
На опрокидывание, на сдвиг (я не делал), определить давление на грунт под подошвой (среднее не должно быть больше R, скраю по грани не больше 1,2R и на углу не больше 1,5R), и определить, есть ли отрыв подошвы фундамента (говорят, что его не должно быть).
Хорошо будет, если в тему включатся те люди, которым я сам задавал такие вопросы. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52
|
Vavan Metallist, Спасибо за ответы. Расчеты на выдергивание фундамента и на несущую способность основания (раздел 11 СНиП 2.02.01 83*) и расчет основания по деформациям(осадки) тоже должны быть выполнены? Сразу прошу прощения если задаю глупые вопросы, но для себя хочу определить необходимость в тех или иных расчетах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
В вашем случае нет выдергивания в том понимании, в котором оно дано в разделе 11. У вас же сплошая плита. Ваш фундамент не выдергивается, он перекидывается. Несущая способность основания проверяется по формуле M/W+-N/A<R; 1.2R; 1.5R (см. п. 241). По деформациям основания расчета проводить не нужно. Можно провести расчет на крен, но какую величину его принять - непонятно, СНиП не регламентирует. Думаю что не надо, я не делал.
|
|||
![]() |
|
||||
gvc,
1. Ну величина нагрузок получилась не маленькая. У меня на 40м башню такое получалось при значительно большей площади оборудования и при 5-м ветровом районе. (к стати почему ты не выложил подобную информацию, а-то не поймешь чего считал?). 2. Хотелось бы посмотреть чертежи башни, дабы понять парусность. 3. Где производилась башня? 4. В любом случае советую применить сплошную фундаментную плиту вместо четырех отдельных, это увеличит удерживающий момент.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52
|
Нагрузки немного уменьшил (раза в два
![]() Red Nova, 1. Расчет делаю для четвертого ветрового района (с ветровым давлением в W0=0,55кН/м2); 2. Схему башни с нагрузками которые я определил прикладываю. 3. ? 4. Полностью согласен |
|||
![]() |
|
||||
gvc,
1. По пункту 3 из предыдущего поста. Я имел в виду башню где закупали? а может сами делаете? 2. Ну если нагрузки вдвое уменьшить, то для 4-го ветрового это не так уж и много. Во всяком случае весь процесс сбора нагрузок нужно тщательно проверить. 3. Какой получился коэффициент нью? (СНиП 2.01.07-85* приложение 4.) 4. Советую несколько углубить и расширить фундаментную плиту (естественно сплошную).
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
gvc,
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Red Nova, по моему вы путаете нью с фи. Нью - коэфициент затенения одной частью конструкции другой. Чем конструкция ажурнее (чем меньше фи) и чем дальше затенящие элементы находятся от затеняемых (отношение b/h), тем больше нью, а значит меньше затенение (таблица к схеме. 17 нагрузочного СНиПа). Для башни b/h=1. В таком случае нью будет равно 0,99 при фи=0.1. Фи=0.1 это значит, что площадь всех елементов одной грани башни равна 1/10 площади контура башни. Это довольно мало, хотя вполне может быть. |
|||
![]() |
|
||||
И в правду чета я напутал.
gvc, А какой в итоге получился аэродинамический коэффициент (по отношению к площади всей конструкции)? А вообще-то хотелось бы на все расчеты поглядеть.
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
gvc!
К посту 247. Такие нагрузки неадекватны парусности башни и нормативному ветровому давлению 55кг/м2. Полная площадь грани башни 86.6м2. Ветровая нагрузка на башню по расчету Q=28.2x4=112.8т или давление q=112.8/86.6=1.3т/м2, т.е. в 23.6 раза больше нормативного. Невероятно!!! Вероятно в Лиру введены неверные исходные данные. Vavan Metallist! к посту 248. Неужели это нормально? к посту 243. Давление под подошвой определяется по формуле: R=N/A+ или- M/W Прилагаю EXCEL-таблицу для расчета ветровой нагрузки на башню и расчет фундамента на опрокидывание и прочность основания.
__________________
Всё познаётся в сравнении! Последний раз редактировалось Lev_37, 15.02.2009 в 03:28. Причина: Ссылка на № поста |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52
|
Lev_37, Спасибо за ответ и за таблицы. Q из поста 247 в кН а не в тоннах. Буду искать ошибки. Чуть позже предоставлю похожую таблицу , только для своей башни. Добавлю что башня из уголка (просто нигде об этом не упоминал).
Последний раз редактировалось gvc, 13.02.2009 в 18:51. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
gvc!
В прогу расчета фундамента внес исходные данные по посту 247 и оптимизировал по условиям обеспечения устойчивости фундамента и минимальной стоимости фундамента при условной стоимости : 1м3 бетона=15м3 грунта. Прогу прилагаю.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Что нормально?
Ну, а я что написал? Ги-ги, точно. Да в принципе не очень страшно я ошибся (если понимать, что делаешь) |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52
|
Как и обещал, выкладываю файл со сбором ветровых нагрузок на свою башню, а также результаты расчета(нагрузки на фрагмент) полученные мною из лиры.
Если кто смотрел мой файл, отпишитесь пожалуйста. Что сделал неправильно? Последний раз редактировалось gvc, 17.02.2009 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Выложи схему хотя бы одной секции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Депствительно, выкладывал.
Ну тогда так. нагрузка на 4 метра самого вершка (т.е. секция 4х1.3м) для термина эксплуатации 60лет без учета антен, кабеля, лестницы и т.д. у меня получилась: - при ветре на грань - 92кг/м2 . Площадь - 4х1.3=5.2, соответственно полный ветер на эти 4 метра - 92х5.2=478кг. - при ветре на ребро - 110кг/м2 . Площадь - 4х1.3=5.2, соответственно полный ветер на эти 4 метра - 110х5.2=572кг. Сравните с вашим расчетом. Вообще в п.247 вы привели нагрузки, они вполне соизмеримы с теми, кторорые я получил. Чего вы еще волнуетесь так? Кстати, если кто по быстрому может посчитайте таку секцию, но из труб такого же диаметра. У меня получилось: на грань - 43кг/м2, на ребро - 52кг/м2. Не слишком ли мало? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.02.2009 в 17:47. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
gvc!
Вас не устраивает мой расчет фундамента по нагрузкам Лиры? Расчетную таблицу сбора нагрузок на башню посмотрел. Замечания: - нагрузка при ветре на диагональ в 1.2 раза больше нагрузки на грань, не в 1.08 раза; - почему нагрузка на отдельные элементы и секции уменьшались в 12, 6 и 4 раза в столбцах Х и R? Я подкорректировал таблицу и высылаю. На детальный анализ времени нет. В общем-то таблица удобная, но нужно доработать в части определения веса секций и изгибающего момента. В Лире, к сожалению я не считаю. В Excele проще и удобнее.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52
|
Vavan Metallist, Спасибо. Волнение из-за того что нет под рукой расчета с которым можно было бы сравнивать данные цифры. В принципе и все. Еще у меня вопрос: как считают свайный фундамент под такую башню? Считается одиночная свая, а как учитывается ростверк?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Это не ко мнею Такой вопрос я и сам бы здесь задал. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52
|
Lev_37, Ваш расчет фундамента меня вполне устраивает, спасибо за него. Есть правда различия в усилиях. У меня на одну опору получается 32 т (лира), а по вашему расчету на две опоры 24 т. Вот эта разница меня и смущает. В чем проблема не могу понять!
По поводу первого замечания. Может я не правильно истолковал СНиП (в моем случае это ДБН—но это не столь важно для этой схемы), но в примечание к таблице говорится что «коэффициент К для стальных башен из одиночных элементов следует уменьшать на 10 %» что я и сделал. По поводу второго замечания: 12, 6 и 4-это количество узлов, к которым я прикладываю нагрузку F (для удобства расчета в лире). |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
gvc!
Расчет фундамента я выполнял по нагрузкам с поста 247. Разницу в расчетах отношу к разной оценке составляющих нагрузок в ДБН и СНиП, а также в моем расчете определена только статическая нагрузка. Успехов Вам в освоении науки фундаменто- и башнестроительства.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Возник вопрос при расчете плиты башни.
Есть формула для определения краевых давлений под подошвой фундамента. p=N/A + γmt*d +- M/W где N — сумма вертикальных нагрузок, действующих на основание, кроме веса фундамента и грунта на его обрезах, и определяемых для случая расчета основания по деформациям М — момент от равнодействующей всех нагрузок, действующих по подошве фундамента, найденных с учетом заглубления фундамента в грунте и перераспределяющего влияния верхних конструкций или без этого учета Подскажите тут значения M и N расчетные или нормативные? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
а так проверка на сдвиг относится к расчетам по несущей способности, которая в обязательном порядке выполняется в следующих случаях : а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций и т.п.), в том числе сейсмические; б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса; в) основание сложено медленно уплотняющимися водонасыщенными пылевато-глинистыми и биогенными грунтами (при степени влажности Sr>=0/85 и коэффициенте консолидации Cu<10^7 см2 /год) г) основание сложено скальными грунтами. а так есть много но, читайте раздел расчет оснований по несущей спсобности |
|||
![]() |
|
||||
По закону нужно, башни как раз относятся к списку конструкций для которых расчет по несущей способности должен проводится.
На практике же достаточно прикинуть пропорцию и понять считать дальше или нет. Я при расчете не встречал случая где сдвиг имел бы решающее значение для башни. Если написать очень упрощенную формулу то сдвигающая сила не должна превышать Fv*f. где Fv - вертикальная нагрузка на подошву f - коэффициент трения грунтов на поверхности сдвига В худшем случае (для глины) f=0,15. Из моего опыта разница вертикальной и горизонтальной компоненты под фундаментом башни порядка 20-и (хотя не обязательно чтобы и у вас так было). Получается что даже в случае глины на сдвиг держит. Последний раз редактировалось Red Nova, 28.12.2011 в 01:00. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Доброго.
Проектирую для сейсмического района. Считаю основание и возник ступр ![]() А как правильно опорные реакции взять из лиры и по ним уже считать основание? Точнее какой из следующих двух вариантов правильный. 1. В лире собрать только сталь конструкцию башни. Закрепить ее внизу одним бесконечно жестким элементом и взять на нем M, N, Q. 2. В лире собрать только конструкцию башни и фундамент. Закрепить фундамент одним бесконечно жестким элементом и взять на нем M, N, Q. Методом 2 получаю раз в 20 больше Q чем методом 1. Точнее для башни 30м получил Q=10т первым и 180т вторым вариантом. При нагрузке в 180т расчетом по несущей способности фундамент получается 12м шириной ![]() Нормальный размер подошвы для такой башни порядка 5-6м. Само собой 180т это не реальная нагрузка. И все таки хочется обсудить нужно ли вообще как-то учитывать конструкцию фундамента при определении M, N, Q. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Tvorec
Прикрепил схемы описанные в #279. Очень может быть что так делать и нельзя. Хочется выслушать совет как правильно закрепить для получения M, N, Q и последующего расчета оснований. И нужно ли вообще как-то учитывать конструкцию фундамента при определении M, N, Q? Последний раз редактировалось avonder, 10.08.2013 в 23:33. |
|||
![]() |
|
||||
avonder если чо, то в самой лире есть даже пример. не каких АЖТ там не нужно сунуть. Просмотрите пример в самой лире, вопросы пропадут.
делаете жесткое закрепление узлов опирания башни, а потом нагрузку на фрагмент в точках опирания башни, у вас там N должны быть еще с разными знаками из-за отрыва по одной из сторон(в зависимости от стороны приложения ветра). и грамотно рассчитайте ветровые нагрузки |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
avantjurist
Вопрос скорее не в том как в лире это правильно построить. Можно получить опорные реакции на каждой точке закрепления и потом руками продолжить вычисление и получить общие M,N,Q. Пример описан в этой теме #126. Закрепив схему в одном узле дело просто упрощается. Во всяком случае вариант-1 с закрепленной стальконструкцией (без учета фундамента) дает в итоге тот же результат. Вопрос в другом. Рассматривать ли при определении опорных реакций в схеме фундамент? Как это делать и как правильно использовать для этого лиру вопрос вторичный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Tvorec
Цитата:
![]() bahil Цитата:
Цитата:
Пытаюсь понять как дальше считать основание при сейсмике. Имеем M,Q,N от стальконструкции. (M=124т*м, N=10т, Q=11т) Фундамент сплошная плита на глубине 2м, плита- 5.8х5.8х0.35м. СП 22.13330.2011 вроде как об этом пишет в разделе 6.12. Представлен расчет по несущей способности. По этому расчету Na должно не превышать силу предельного сопротивления грунта Nu. Na - вертикальная составляющая нагрузки передаваемая на грунт. Предполагаю что Na = N + вес фундамента и грунта над ним. Na =10+117т = 127т. Однако имея маленький внутреннего трения значение Nu по (6.42) получается несуразным и данное условие вообще нереально удовлетворить. Либо Nu выходит очень маленькое либо вообще уходит в минус. Значение Nu полностью зависит от угла внутреннего трения. У меня нормативная Fi=17 гр. (заметьте не самый маленький угол внутреннего трения) Расчетная Fi=15.45 гр. Но в том же СП говорится что для сейсмики Fi нужно еще больше уменьшать (формула 6.37). Для 9 баллов имею Расчетная (с учетом сейсмичности) Fi=15.45-7=8.45 гр. Проделав вычисления получаю Nu=185т. С учетом коэффициентов гамма (0.6 и 1.2) будет 185*0.6/1.2 = 92т < 127т. Что же получается? N от башни как бы значения и не имеет, вес фундамента с обратной засыпкой сами по себе чересчур велики чтобы грунт их выдержал? Как такое может быть? До того без сейсмики получал опорные реакции от ветра и считал по тому же СП на опрокидывание, не превышение сопротивления грунта, на крен и т.п. Приведенная же методика в СП просто заводит в тупик. Весь расчет пляшет вокруг одного угла внутреннего трения. Прошу помочь разобраться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
верно
Цитата:
Цитата:
и все-таки ваш расчет покажите |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
GIP
Во первых спасибо за участие. Надеюсь поможете понять до конца. Цитата:
Цитата:
Тогда зачем вообще упоминается фs1 если в итоге он не используется? ![]() Цитата:
Кстати еще один момент в методике который меня смущает. График дан начиная от фI=12. Как же тогда быть с грунтами где фI меньше, к примеру 8? Если мою задачу пересчитать изменив только фII до значения 12 градусов. То получится что без какой либо внешней нагрузки вес фундамента с засыпкой уже превышает несущею способность грунта. Что думаете об этом? (думаю нет смысла выкладывать расчет. Если у меня в вычислениях ошибка то она будет видна и в прикрепленном расчете для фII=17). Добавил. Обратите внимание еще на одну странность. По прикрепленному расчету меня выходит Pb<P0, тогда как должно быть наоборот. Последний раз редактировалось avonder, 12.08.2013 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
пониженное значение используется например при проверке на сдвиг при определенных типах грунтов и в других случаях - в СНиПе написано про это. Цитата:
Цитата:
по вашему расчету : вы забыли сделать проверку F2 < keq*F3 если она выполняется, то pb=p0 кроме того вы написали, что Е у вас 200МПа - невероятная цифра для вашего грунта !!!! (просто наблюдение) γc,eq *Nu,eq/ γn = 0,6*531,9/1,2 = 265,95 т < Na = 181,2 т перепутали знак неравенства в заключении посмотрите мой расчет во вложении (вес фундамента с грунтом принял 5.8х5.8х2х2, силу Q приложил в уровне верха плиты |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Спасибо за ответ.
Цитата:
Цитата:
Прошу прокомментировать следующие вопросы. 1. Что в вашем расчете на сдвиг значит b1*b2*c1 ? Эта формула присутствует в какой либо литературе? 2. Подскажите как быть если есть грунтовые воды? В какой литературе описывается определение выталкивающей силы воды? 3. Как вы считаете, допустим ли при сейсмике отрыв подошвы башни? С одной стороны в 6,12,6 говорится о том что отрыв допустим. С другой стороны пункт 5,6,27 говорит о том что для башен рекомендуется соблюдать условие Pmin/Pmax >0.25. Вообще тут смущает слово "рекомендуется". То есть как бы не обязательно? В большинстве своем это приводит к значительному увеличению размера подошвы фундамента. 4. При определении вертикальной силы на основание от веса засыпки и фундамента как правильно считаете принимать коэффициент надежности? по СП "Нагрузки и Воздействия" говорится что этот коэффициент для грунта равен 1,15. Однако тут же идет оговорка что Цитата:
Согласны ли вы с мыслю что во всех формулах проверки основания нужно учитывать эти коэффициенты. То есть к примеру при определении эксцентриситета принимать g=0.9. А при определении Pmax принимать g=1,15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
для других сооружений при проверке грунта по несущ способности отрыв проверяется и ограничивается, если он есть, то в расчетах используется привиденные размеры сторон подошвы фундамента конечно, каждый для своего случая |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2013
НН
Сообщений: 22
|
Коллеги, нужен совет. Рассчитывается ли башня сотовой связи как опора для ЛЭП? А если относится, то к каким типам опор ее отнести, чтобы принять гаммаn (коэффициент надежности по назначению, принимаемый равным для опор: промежуточных прямых - 1,0; анкерных прямых без разности тяжений - 1,2; угловых (промежуточных и анкерных), анкерных (прямых и концевых) с разностью тяжений, порталов открытых распределительных устройств - 1,3; специальных - 1,7) для расчета на отрыв по несущей способности?
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
|
||||
Менделеев
Приложение к Постановлению Госстроя СССР от 19 марта 1981 г. N 41 ПРАВИЛА УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ Цитата:
Последний раз редактировалось Red Nova, 27.09.2013 в 16:20. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
абалдеть, 5 лет тема и все еще жива))) с подобной же штукой столкнулся, но у меня чуть чуть по другому. Башня дымовых труб с тремя опорами опирается на монолитную плиту (ростверк) с жестким защемлением в нее 4 свай. Как здесь быть, расчет на выдергивание свай считать или все же с плитой разбираться. Узел свая - плита жесткий
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56
|
Уважаемые коллеги, прошу проектировщиков антенных опор из Украины помочь с расчетом фундамента под одиночную опору - столб 30 м. Вернее вопрос пока только по определению нагрузок. Из обсуждения в этой теме понял, что для расчета по несущей способности (на опрокидывание) - принимаем граничные расчетные значения нагрузок, для расчета по второй группе предельных состояний (напряжения грунта основания, на отрыв подошвы фундамента, осадки) - принимаем эксплатационные значения нагрузок. Это в принципе соответствует логике п. 4.10 ДБН В.1.2-2:2006, если допустить выход за граничное состояние второй группы на протяжении определенной доли срока эксплуатации. Вот только там же есть текст, что характер проверки устанавливается нормами проектирования конструкции или (при их отсутствии - наш случай) техническим заданием. Резюмируя, если норм по фундаментам антенных опор нет, то что бы в рачетах по второй группе ПС использовать эксплатационные значения нагрузок, нужно в ТЗ указать, что допускается выход за граничное состояние второй группы на протяжении определенной доли срока эксплуатации и коэф. "эта"= 0,02 ???
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет фундаментной плиты | Bagira | Основания и фундаменты | 12 | 25.10.2008 20:19 |
Расчет фундаментной плиты в МОНОМАХ | Badgo | Мономах | 6 | 25.06.2008 17:43 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет фундаментной плиты на сваях | Timewriter | Основания и фундаменты | 6 | 24.08.2007 21:13 |