| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Конструктор
Ставрополь
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 139
|
||
Просмотров: 296358
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Все так, но в силу того, что сечение болтов, особенно высокопрочных, существенно меньше, чем пояса фермы, а Е для них одинаковый, деформации растяжения болтов могут быть существенными. Но самое главное - раскрывается щель между фланцами.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Недавно проектировал объект. Ферма 18 м. НП - тр. 120х120х5 (44тс), площадь сечения 22,36 см2. На фланцевом стыке полуферм 8 болтов М20: 8х2,55=20,4 см2. Цифры сопоставимые. А если поставить М24, то площадь болтов будет больше. И можно ставить болты 5.8?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
По поводу щели между фланцами. Я для того и пытаюсь понять работу подобных фланцев, чтобы понять насколько опасны щели. Пока я в них не вижу ничего страшного. Но в СНиПе 3.03.01-87 говорится о щупе 0,1 мм, который не должен проникать в зону радиусом 40 мм вокруг оси болта. И к чему всегда придирается технадзор. Я считаю эти требования не обоснованными, по крайней мере они должны применяться не ко всем фланцевым соединениям. Но, к сожалению, в СНиПе не учитывается характер работы соединений и ,следовательно, его требования относятся ко всем стыкам ферм, колонн, балок и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Просчитал раскрытие щели между фланцами для Вашего случая. Получил сотые доли миллиметра. Но в трехтомнике Горева это объяснение дано именно для фланцев ферм. Действительно, не очень понятно. Можно лишь предположить, что присущественно больших усилиях, напряжениях в болтах и толщинах фланцев, раскрытие щели может быть много большим.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ндааа-хорошая тема а за счет чего работает соединение на высокопрочных болтах ваааще!!!
![]() ![]() Высокопрочный болт работает только на растяжение - соединение же на нем работает только за счет сил трения между элементами создаваемые сжимающей силой данного высокопрочного болта (отсюда доп меры при монтаже - смазывание соприкасающихся поверхностей и прочее)! А теперь представьте что вы смонтировали ненагруженную конструкцию с фланцевым соединением не затянув болты на расчетное усилие предварительного напряжения - что произойдет? Если взглянете на расчет фланцевого болта - станет все понятно!!! В зависимости от того на какое усилие вы закрутите болт - соединение и будет воспринимать усилия внешние передающиеся на него в сложной пропорции перераспределения!!!! Это я бы назвал бы так "жесткий узел (фланцевый) созданный за счет предварительного напряжения высокопрочных болтов"!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 28.11.2008 в 00:22. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Я бы хотел для начала разобраться с простейшим случаем - стык НП ферм - а уже от него переходить к более сложным случаям. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
А.С. Чесноков, А.Ф.Княжев. Сдвигоустойчивые соединения на высокопрочных болтах. http://dwg.ru/dnl/1335 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Bash
А зачем Вам фланец в НП ферм? ![]() Суть этого предварительного напряжения такова: Есть "внутренние" усилия - создаваемые натяжением этих самых болтов - есть "внешние" усилия от нагрузок приходящие на этот самый узел! Исходя из "внутренних" усилий - созданных натяжением расчитываются максимальные внешние усилия которые может воспринять этот узел - дабы система находилась в равновесии!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 28.11.2008 в 00:30. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
ПСТ беглый просмотр Вашей книги показал, что в ней говорится о фрикционных соединениях на высокопрочных болтах. Подобные соединения все чаще применяются в стыках НП ферм, но сейчас мы говорим о фланцевых соединениях.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Bash
Давно туда не заглядывал не было необходимости ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2007
где нас нет
Сообщений: 70
|
Цитата:
попробую прояснить ситуацию наводящими вопросами: 1. болт работает не сам по себе, не так ли? есть гайка, которая на нем должна быть надежно зафиксирована. если она не затянута, то что.. не так, ЧТО удержит ее от раскручивания? ваш болт просто вылетит из отверстия, и очень быстро. 2. представьте, что в раскрытый стык попала вода и как-то там осталась. зимой она замерзла, и сильно увеличилась в объеме, а значит, стала распирать ваше соединение. усилие там будет ого-го |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
кислый
1. Вообще то высокопрочные болты никогда с одной гайкой не ставят!Чаще всего - контргайка или зажим 2. Раскрытие стыка может произойти в случае если болты затянуты не на расчетное усилие - указанное в проекте - смещаются зоны работы болтов!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2007
где нас нет
Сообщений: 70
|
добавлю еще один, набивший оскомину наводящий вопрос - но уже не только для Bash, для всех, кому захочется.
в гайке стандартной высоты нарезаны 3-4 витка резьбы. поставим гайку вдвое большей высоты, витков стало 8. увеличилось ли усилие, которое может воспринять гайка? если да, то насколько? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2007
где нас нет
Сообщений: 70
|
1. ну не совсем к вам были те вопросики. я знаю, как именно применяются болты, и способ фиксации гайки не зависит от прочности болта. поправьте меня, если не так.
2. в смысле если не дотянуть болты? ну это и так понятно, попробуйте снять гайки с колес и сесть за руль (шутка, не делайте этого ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
кислый
Все верно.По поводу первого пункта! По поводу второго тоже верно, ну было - ездил с одной гайкой на колесе - медленно и в холодном поту вихляло как пьяного (не меня - машину) ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
пст
Бабушкин писал рекомендации по поводу фрикционных соединений на высокопрочных болтах - там в несущую способность соединения добавлялся учет поверхности соединяемых элементов и прочее - почитал, поржал и пошел дальше "рубить лес тяжелыми топорами"!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
кислый
1. Чтобы гайка не открутилась, не обязательно болту задавать предварительное натяжение - достаточно поставить контргайку. 2. Случай с замерзшей водой возможен в холодном здании или на монтаже. Но причина мне кажется надуманной и относится к вопросу правильной эксплуатации и монтажу. Integer 1. Высокопрочные болты всегда ставятся с одной гайкой и двумя плоскими шайбами (иногда одной). 2. Как может раскрыться стык, если болты затянуты, даже без предварительно натяжения? Они не резиновые. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Bash
Относительно установки высокопрочных болтов - меры против раскручивания в болтах класса точности А, В и С -пункт СНиПа 12.20 "стальные конструкции" - и докажите мне что соединение на высокопрочных болтах это не соединение на болтах точности класса А В или С по способу их установки в отверстия!!! ![]() По поводу раскрытия стыка - говорю же что работа фланцевого соединения сложная и происходит перераспределение усилий в фланце на болты сжатой зоны - за счет этого стыки и раскрываются - посмотрите расчет - прикиньте физику работы такого соединения и все станет ясно!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2007
где нас нет
Сообщений: 70
|
Цитата:
1. чтобы гайка не открутилась, нужно зафиксировать ее любым удобным способом. более того, резьба может быть выполнена так, что и дополнительного крепежа не надо будет. 2. из-за "надуманных" причин рухнул трансвааль-парк. и не он один, многих случаев я к счастью не знаю. сойдемся на том, что стык не должен раскрываться, чтобы прохожие туда пальцы не совали. а значит а) стык должен быть всегда сжат, хотя бы чуть-чуть. б) гайка должна быть всегда затянута, иначе она получит свободный ход и ее вороны открутят. заметьте, я не утверждаю, что надо давать большие усилия на болтах нижнего пояса. Он и без ваших стараний прекрасно сжат? Ну тогда вам повезло, и усилие натяжения можно оставить небольшим-> и болты попроще поставить. Последний раз редактировалось кислый, 28.11.2008 в 01:23. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
кислый
А это пускай автор темы ответит ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30
|
Позвольте вторгнуться в вашу дискуссию и пояснить свою точку зрения, поскольку давно занимаюсь именно испытанием высокопрочных болтов.
1.существенная причина натягивать в/п болт - резкое уменьшение амплитуды напряжений в стали болта в цикле "нагрузка-разгрузка". Если будет интересно- объясню почему. 2.вторая причина- в/п болт М24, натянутый на 24тс во фланце (и на 27 во фрикционе) сам ни за что не раскрутится, поэтому его и ставят без всяких контрогаек, гроверов и пр. даже в ж/д мостах при их сумашедшей динамике. Связано это с микропластикой на резьбе. При натяжении за 60% Ry на резьбе болта видны микрозадиры, ориентированные по направлению закручивания, они вместе с трением наглухо фиксируют гайку от раскручивания. Ни в одних нормах (ни в ASTM, ни в DIN, ни в японском) вы не найдете упоминания о второй гайке - ее просто нет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
mst
Было бы неплохо, а то дальше петли гистерезиса при циклических нагрузках "увеличение несущей способности наравне с хрупкостью элемента" чаще всего в книгах не идет, а статьи по исследованиям достать нет возможности!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110
|
Цитата:
НЕвысокопрочные болты ставят с контргайкой, пружинной шайбой, а иногда еще, дополнительно, прихватывают сваркой или делают рачеканку резьбы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
А вы что пишете? где написано что можно сваркой болтовые соединения прихватывать?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107
|
Под высокопрочные болты пружинную гайку не ставят, вообще никаких дополнительных мер по раскручиванию высокопрочных болтов не предпринимают mst очень хорошо это разьяснил. А прихватывать сваркой или зачеканивать резьбу ЗАПРЕЩЕНО. СНиП говорит об этом прямо, без вариантов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
http://dwg.ru/dnl/2720
Это Катюшин, в соответствующем разделе все есть, в т. ч. и про преднатяжение, имеются ссылки на источники |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
[quote=mst;318691]Позвольте вторгнуться в вашу дискуссию и пояснить свою точку зрения, поскольку давно занимаюсь именно испытанием высокопрочных болтов.
1.существенная причина натягивать в/п болт - резкое уменьшение амплитуды напряжений в стали болта в цикле "нагрузка-разгрузка". Если будет интересно- объясню почему. QUOTE] будьте любезны поясните. очень интересно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
![]() Другими словами, предварительное натяжение болтов предотвращает или снижает вероятность усталостного разрушения болта. Как известно основной причиной усталостного разрушения являются динамические нагрузки. Мне очень интересно - объясните почему. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Парни, подскажите где взять серию 2.440-2, а то у меня только до 23 страницы.
Еще, Bash, поясните как нагрузка на болт "растворяется" в предварительном натяжении. Судя по книжкам так оно и есть, но я че то не совсем врубаюсь. Как по мне, то если ФС полностью растянуто (нижний пояс фермы) то усилие от нагрузки должно прибавится к усилию предварительного натяжения. Соответственно при слишком боль шом предварительном натяжении болты должны порватся. Ну в принципе mst может объяснит. А еще: "Рекомендации по расчету, конструированию и т.д. фланцевых соединений" есть у кого в нормальном качестве, поделитесь пожалуйста. В этих рекомендациях п 1.2. гласит, что растянутые, изгибаемые и растянуто-изгибаемые соединения следует проектировать только с предварительным натяжением. Но снова не пойму почему предварительное натяжение не прибавляется к усилию от нагрузки. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.11.2008 в 11:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
У меня есть выпуск 1 40 страниц и выпуск 2 (про него говорил) 23 страницы. Залез в dounlod там вообще не нашел почему-то єтой серии, хотя оттуда качал. Можт не доглядел. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110
|
Цитата:
Еще раз внимательно прочитайте, что было написано: НЕвысокопрочные болты ставят с контргайкой, пружинной шайбой... Цитата:
![]() А вообще, там где не обетонируется база, гайки закрепляем, естественно следя, чтобы это была именно прихватка, а не конкретный провар с разогревом всего болтового соединения... Последний раз редактировалось Grant, 28.11.2008 в 11:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2004
Сообщений: 53
|
![]() ![]() ![]() ![]() — Денис Григорьев! — начинает следователь.— Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семёнов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было? — Чаво? — Так ли всё это было, как объясняет Акинфов? — Знамо, было. — Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку? — Чаво? — Ты это своё «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку? — Коли б не нужна была, не отвинчивал бы,— хрипит Денис, косясь на потолок. — Для чего же тебе понадобилась эта гайка? — Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем... — Кто это — мы? — Мы, народ... Климовские мужики, то есть. — Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать! — Отродясь не врал, а тут вру...— бормочет Денис, мигая глазами.— Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдёт ко дну без грузила? Вру...— усмехается Денис.— Чёрт ли в нём, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идёт, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живёт шилишпер... Эта рыба простор любит. — Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь? — Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдёт ловить. Дураку закон не писан... — Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из неё грузило? — А то что же? Не в бабки ж играть! — Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь... — Свинец на дороге не найдёшь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить... И тяжёлая, и дыра есть. — Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведёт это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы! — Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещёные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы-с! — А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение! Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза. — Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унёс или, положим, бревно поперед ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка! — Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам! — Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Счас модельнул в лире фланец (труба на растяжение). 341157уравнений
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вот график работы болтов, правда анкерных, на принцип один для понимания.
Vavan Metallist, серию в днлд выложил. С номерами и выпусками повнимательнее. 8 Мб. Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2008 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Вы меня опередели. Хотел дождаться ответа mst и разобраться с фермами, а уж потом перейти к жесткому соединению колонны с фундаментом. Ведь по сути это то же фланцевое соединение, только нет никакого предварительного натяжения и сталь анкеров обычная Ст3. И при этом все прекрасно работает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ильнур, лично я
![]() Но это неважно, как говаривал грустный ослик Иа. Я вот все таки думаю, что фланцы неплохо было бы считать в МКЕ программках, но чтоб только смоделировать в них все можно было. Ансисов нужно. А простые фланцы из тех же рекомендаций брать. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Я не утверждаю, что такое соединение колонн бывает во всех случаях. Но оно существует и причем является самым распространенным.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2006
Сообщений: 44
|
Если вернуться к первоначально заданному вопросу.
В данном случае (именно в данном случае фланцевого соединения нижнего пояса фермы) предварительное натяжение болтов создаётся чтобы предотвратить раскрытие зазора между фланцами. Иначе туда может попасть вода и начаться щелевая коррозия. Покрытие (грунт, окраска) не поможет. Точнее поможет в первые годы эксплуатации (в зависимости от агрессивности среды). А дольше покрытие необходимо возобновлять. А это сделать невозможно. Щелевая коррозия - это страшная вещь. Насмотрелся в своё время на Беловском цинковом заводе. Продукт коррозии стали в объёме больше самоё стали. Он распирает фланцы и никакие даже самые самые болты не способны сопротивляться этому усилию. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Кроме названной solexом причины в литературе постоянно приводится еще одна: скорость монтажа. Там где высокопрочный болт 1 обычных 3. Поверьте для монтажника есть значение (и потом и по деньгам для фирмы) 1000 или 3000 болтов он закрутит. Потом еще: если посмотреть схемы фланцевых соединений в тех же "рекомендациях" то можно прикинуть, что 3 болта вместо одного просто негде будет поставить и ключ потом не влезет. Соответственно фланец будет большым по размерам, соответственно и по толщине. Высокопрочные болты - это хорошо.
Но все равно не понимаю почему усилия от нагрузки и преднапряжения не суммируются ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
Ильнур в п.51 написал: Идет замещение усилия преднаряжения усилием на узел. Т.е. разгружается контактная зона листов (фланцев) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
По поводу монтажа и количества гаек на высокопрочных болтах!
Посмотрите пункт 12.20* СНиП "Стальные конструкции" где указаны меры против развинчивания гаек на болтах точности А, В и С! По способу монтажа и изготовления отверстий - высокопрочные болты относили к болтам точности В с допуском в отверстии +-3 мм, единственное отличие от обычных болтов заключалось в контроле угла закручивания при монтаже (или по моменту динамометрическим ключем)! Гайки на них заказывали либо с контрнаверткой, либо ставили контргайку после натяжения болта! Экспертиза ни разу не заворачивала (а точечной сваркой закрепляли только фундаментные болты) Предварительное натяжение болта - это внутренние усилия в узле которое обеспечивает равновесность системы при внешних воздействиях на систему! При обеспечении натяжения - работает как сложный жесткий узел способный передавать как момент так и растягивающие усилия!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для Liam и Vavan Metallist: Рассмотрим схему. Высокопрочные болты во фланцевом соединении находятся в преднапряженном состоянии. Фланцы прижимаются друг к другу. Узел находится в равновесии: усилие отпора фланца равно усилию преднапряжения болтов. При приложении растягивающего усилия к фланцевому соединению отпор фланцев уменьшается на величину приложенного усилия, но узел остается в равновесии за счет постоянства усилия в болтах. Все точно так же, как в преднапряженном железобетоне.Последний раз редактировалось DK, 28.11.2008 в 16:19. |
|||
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
2Integer:
12.20*. В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек). Так нужно или нет ставить контргайки или пружинные шайбы в соед. на высокопрочных болтах? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Stap
Если ссылатся только на данный пункт СНиПа то нет (для экспертизы), если лезть дальше то обоснование (опять для экспертизы) для второй гайки или контрнавертки именно такое! Лично я всегда ставил в КМД на конструкции гайки с контрнавертками - стоимость таже - ГОСТ на изготовление и сталь те же! И обоснование писал опираясь на класс точности при монтаже, никто пока не заворачивал! ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
Пример с базой колонн мне кажется неудачным, есть разница между соединением пластин из 14Г2АФ и соединением стальной плиты с бетонной подушкой. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
![]() Что касается второй гайки на преднапряженные болты, то Вы вырываете из СНиПа отдельные фразы, предлагаете "лезть" куда-то "дальше" и все это обосновываете классом точности болтов. Не вижу связи между откручиванием болтов и их классом точности. Вторая гайка - бессмысленная трата денег и труда монтажников. Она не работает, это прекрасно объяснил mst. Кроме того, ни в одном учебнике или типовой серии Вы не увидите пакет высокопрочного соединения с двумя гайками. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Bash
Судя по Вашему высказыванию по поводу философского и общих слов Вы и плиту опирания колонн на фундамент считаете не от напряжений возникших от усилий передаваемых колонной на фундамент, а исходя из максимальной несущей способности анкера! По поводу Любых усилий - я этого не говорил и выдираете цитаты именно Вы,за счет предварительного натяжения высокопрочных болтов система внутренних сил в узле находится в равновесии с системой внешних сил воздействующих на данный узел,за счет этого фланцевый узел и работает. И еще ни в одном учебнике и ни в одной типовой серии Вы не найдете что лучшая и самая полезная проверка для сварного шва это молоток и зубило! А по поводу связи между откручиванием болтов и их классом точности прочитайте внимательно пост №75, и СНиП "Стальные конструкции".Еще посмотрите к какому классу точности относятся высокопрочные болты, и подпадают ли они по этим характеристикам под пункт 12.20*.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 28.11.2008 в 17:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
DK
![]() ![]() Скажу только что я модельнул фланец в Лире объемниками. Вот уже 7-ой час идет расчет, я его выключил, потому как достало. Схему выкладываю сюда, но не уверен(после того, чточто пояснил уважаемый DK, а я наконец понял), что такой расчет будет корректным. Будет у кого желание и время - запустите расчет в своем компе, потом посмотрим что выйдет. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но это более сложный случай, по сравнению с ФС НП ферм и мне кажется пока мы не разберемся с одним, лучше не трогать другое. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30
|
Я обещал и выложу вечером на форуме полученные в экспериментах и испытаниях графики зависимости "усилие в в/п болте - внешней нагрузка" а так же дам нормативную ссылку, когда даже в болтовом соединении обычного класса прочности (8.8, 10.9) можно не ставить контрогайку. Всем же рекомендую еще раз обратиться к книге Княжева и Чеснокова по фрикционным соединениям для того, чтобы потом было проще разобраться с фланцевыми соединениями.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
А вот еще в развитие темы. Предположим высокопрочный болт затянут с усилием -30тс. Прочность болта на растяжения 30тс. Таким образом для разрыва болта необходимо приложить усилие в 60тс. Предположим расчетная нагрузка на один болт 30тс. То есть напряжения в болте "вышли в ноль". Что в этот момент будет происходить с полкой колонны, обратным фланцем к которым этот болт крепится? Проводились ли какие либо испытания, исследования на эту тему?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2007
где нас нет
Сообщений: 70
|
Цитата:
об усталости сталей начинают говорить, когда конструкция нагружается-разгружается миллионы раз. т.е. когда по вашим фермам катаются поезда, на них садятся вертолеты, по ним ездят тельферы и т.д. и именно в этой ситуации мощная затяжка ничем не поможет. вот в книжке хорошо про это написано. вообще дебри уже. Bash, вы, конечно, сможете доказать себе, что раскрытие стыков неопасно. но что вы предложите взамен? пружинные гайки, контргайки - все это работает только когда затянуто. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Так что никаких 60т не будет. Если че не то написал - поправте |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
Из чего следует, что для разрыва нужно 60 т ? Достаточно превысить 30. С увеличением внешней нагрузки будет уменьшаться внутренняя.Так будет происходить до тех пор, пока она (внешняя) не станет больше 30 т. Написал до того как прочел пост 91. Vavan Metallist пишет быстрей меня. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2007
где нас нет
Сообщений: 70
|
итак, джентльмены, болт.
если строго - то болт по ГОСТ 7805 или ГОСТ 7798, устанавливаемый с зазором(это очччень важно) дайте свою оценку, как такой болт будет работать на срез - хорошо, плохо? изгиб - хорошо, плохо? допустимы ли вообще эти нагрузки на этот элемент крепежа? Последний раз редактировалось кислый, 29.11.2008 в 00:06. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
Они должны быть плотно прижаты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2007
где нас нет
Сообщений: 70
|
Цитата:
динамические это, например, ударные. ничего не однозначно. загляните под капот автомобиля, например. много там мощных болтов? едва ли. зато те, что есть, работают с прокладками и соединения зафиксированы от раскручивания, исключены срез и изгиб. и потом, речь о том, что в обычных фермах, поди, никаких циклических нагрузок-то и нет! ну выпадет снег, ну растает, за 20 лет вы циклов 150 насчитаете, не тот случай. речь еще и о том, что как правильно заметил boris_r, стык должен быть плотно сжат. не потому, что зазор чем-то не нравится, а потому, что болтовые соединения не работают иначе. гайка не открутится, так болт согнет/срежет. не забором придавит, так корова описает.. P.S. конечно, есть болты, которые работают именно на срез. это болты по ГОСТ 7817. но они требуют посадки с натягом, а значит, серьезной механической обработки. Последний раз редактировалось кислый, 29.11.2008 в 00:09. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Смотрел КВН. Супер! Продолжим...
Цитата:
Если это окажется единственной причиной, то тогда будет следующий вопрос - целесообразность применения натяжения болтов в обычных фермах. Цитата:
Цитата:
Если вы считаете, что без преднапряжения болтов произойдёт раскрытие фланцев, то объясните почему. Если это раскрытие вы считаете опасным, то объясните почему и какой зазор является безопасным. Я не предлагаю ставить одни болты, а рассматриваю вариант обычного болтового соединения с гровером или контрогайкой, естественно, все затянуто обычным монтажным ключом. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
На картинке обычная схема работы болта на срез. А величина зазоров может быть учтена в коэффициенте условия работы соединения. Первый раз слышу, что болты работают на изгиб. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Если опорные поверхности головки болта и гайки не паралельны, то болт и будет работать на изгиб.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Читали, но на мой вопрос там нет ответа. Рассматривается пример только с фланцевым соединением изгибаемого двутавра. Причем это единственный пример, который рассматривается во всех известных мне источниках, в более сжатой или полной форме. Складывается впечатление, что какой-то аспирант когда-то содрал этот расчет из какого-нибудь западного источника, защитил диссертацию, а потом все отечественные авторы, не вдоваясь в суть вопроса переписывают у него и друг у друга это пример. И копируют работу этого соединения в том числе и для растянутых фланцев.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Согласен. Но я не встречал в инженерных расчетах формулы, учитывающей именно изгиб болта. Все эти отклонения учитываются в различных коэффициентах запаса прочности. Поправьте, если я не прав.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
И еще мне кажется тут защита от дурака. То есть есть надежда что все болты в соединении будут иметь одно и тоже первоначальное напряжение. Соответственно и усилие от внешних нагрузок будет перераспределятся между ними поровну.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Алелуя! Уверен, что это не было случайностью, а явилось следствием лучшего понимания работы фланцевого соединения. Не зря у них мерседесы делают, а у нас Лада Калина. Есть ли у Вас возможность сбросить фрагмент этой балки с фланцами?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Не согласен. Если в силу каких либо причин в растянутом ФС один болт будет нагружен больше других, то преднапряжение никак не скажется на перераспределение усилий. По крайней мере не вижу для этого причин. Например, перекос фланцев. Вверху фланцы стянуты, а внизу зазор. Пока не представляю на какие болты выпадет большее усилие, но преднапряжение этого не исправит, ИМХО.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30
|
Как и обещал, даю ссылку: СТО 0051-2006 "Болтовые соединения. Изготовление и монтаж" ЦНИИПСК, НИПИ ПСК.
п.5.6 Выполнение соединений без контролируемого натяжения. п.5.6.5 В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50% от расчетного предела прочности, допускается дополнительно не закреплять. ![]() (это верно и для покрытий и для балок перекрытий зданий с болтами, работающими на срез). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
MST спасибо за ссылку, но это только треть обещанного.
п.34 "Позвольте вторгнуться в вашу дискуссию и пояснить свою точку зрения, поскольку давно занимаюсь именно испытанием высокопрочных болтов. 1.существенная причина натягивать в/п болт - резкое уменьшение амплитуды напряжений в стали болта в цикле "нагрузка-разгрузка". Если будет интересно- объясню почему." Очень хочется узнать Ваше объяснение. п.87 "Я обещал и выложу вечером на форуме полученные в экспериментах и испытаниях графики зависимости "усилие в в/п болте - внешней нагрузка" Тоже очень интересно. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так собирались металлические конструкции (фермы) шлюзовых ворот для пяти шлюзов на канале Кейтеле-Пяйне в Финляндии. Проект, изготовление и монтаж конструкций были выполнены ОАО "Спецгидроэнергомонтаж" в 1991...1994 годах. Все конструкции собирались на призонных болтах. По технологии перед установкой болтов отверстия в собранных конструкциях обрабатывались разверткой для образования конической поверхности и обеспечения посадки.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Информация интересная, но к массовому строительству и нашей теме не имеет никакого отношения, ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30
|
В приложении высылаю идеализированную диаграмму "сила в болте - нагрузка" (из книги Кулак, Фишер, Струйк - лучшая книга по болтовым соединениям). В Rezume - диаграммы по 3-х точечному изгибу балки, фланец по центру балки на 6-ти болтах М16 110ХЛ (были и такие). Легко видеть болты растянутой и сжатой зон. Обратите внимание на податливость модели (U от Р).
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107
|
У меня почти таже проблема что и у Bash. Возникает вопрос как работает соединение если между фланцами существует зазор но болт протянут до расчетного момента. А зазор вызван грибовидностью фланца или просто приварили неперпендикулярно поясам
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
![]() По порядку. 1) На сколько я, понял подпись под графиком в книге гласит: "До тех пор, пока не произошло отделение пластин, максимальное увеличение усилия в болте под воздействием внешней нагрузки составит максимум 5-10 % от его усилия предварительного натяжения." Похожий график показал Ильнур в п.59 для анкерного болта, только без 5-10 %. Интересно, откуда берутся эти 5-10%. 2) диаграмма 1 (верхняя) из Resume. Показано трехкратное загружение болта №5. Болт имеет преднапряжение 7тс (суммарное преднапряжение всех болтов 42 тс), после нагружения ФС до 30 тс усилие в нем стало 11 тс (+4тс или +57%). Поправьте, если я не прав. 3) диаграмма 2. Показано загружение всех 6-ти болтов. При этом у 4-х болтов усилия выросли на 4тс, а у двух уменьшились на 2тс. Поправьте, если я не прав. 4) Показана податливость модели под двукратным загружением нагрузкой до 30 тс. Податливость 10 мм ![]() Общий вопрос. Вы сказали что испытывалась балка на изгиб. Каким образом Вы перешли на усилие P (max 30тс), одинакового для всех болтов? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для Bash:
Попытаюсь ответить на заданные Вами вопросы. 1. Эти 5-10% берутся за счет упругой работы фланцев. При уменьшении сжатия их геометрические размеры по закону Гука увеличиваются. 4. На рисунке показана классическая диаграмма повторного загружения образца после достижения им при усилии 25т площадки текучести. Такой рисунок есть в любом учебнике сопромата. Не понятно какое отношение он имеет к работе болта. Усилия в болте могут достигать площадки текучести только при аварийной ситуации. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2007
где нас нет
Сообщений: 70
|
Цитата:
![]() вот на с. 179 приведена классическая кривая усталости. она поможет нам забыть об этой теме, потому что в строительстве она встречается так же часто, как и призонные болты. число N на оси - это число циклов нагружения. взгляните на его порядок, разве есть перед вами такие задачи? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2007
где нас нет
Сообщений: 70
|
Цитата:
если, конечно, болт не призонный. Цитата:
кстати, неконтролируемая затяжка дает, как правило, бОльшие усилия в болтах, чем контролируемая: работяга может взять любимую трубу и от души закрутить. правда, высокопрочные и обычные болты вам тупо на монтаже перепутают, в России живем. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Вообще-то лучший способ уйти от этой проблемы - это замена ФС НП фермы на фрикционное, фрикционно-срезное или даже срезное соединение. Но это уже другая тема. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
4. Вопрос что достигает площадки текучести на этой диаграмме. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Знаете, обьяснили вы здорово. Я бы даже сказал логично. Но, есть одно но. Полгода назад общался с одним из Руководителей ЛенПСК, и Главным Конструктором ЗМК, очень крупного и серьезного. Так вот они рецензируя мой проект настойчиво советовали мне давать предварительное натяжение высокопрочных болто 5-8тс. (болты М27) Была и мотивировка. Для четкой работы фланцевого узла с преднапряженными болтами необходимо полное отсутствие зазоров. Зазоры выбираются прокладками. Однако монтажники зачастую выбирают эти зазоры натяжением болта. Кстати один раз на моих глазах таким способом "ликвидировали" зазор в 10мм. На мой вопрос насчет жесткости такого узла мне обьяснили что он и без того жесткий, и практически подтвердили мои предыдущие рассуждения. Ушел я от них в сомнении, правда преднатяжение все равно оставил. Хотя компетенция обоих специалисто не вызывает никаких сомнений. Косвенно об этом же говорится в одном из учебников Белиня.
Так что по этой теме хоть диссертацию пиши. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Причем тут сжатый пояс? Я Вас и ваши наводящие вопросы все меньше понимаю. Возможны Вы немного не "въехали" в тему. Почитайте пожалуйста п.2-7, 34, 48, 59, 60,64, 67, 71, 85, 98, 127. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Беленя: "Таким образом, прочность соединения определяется прочностью материала болтов на растяжение независимо от сил начального натяжения болта." ![]() Значит по прежнему остаётся только один аргумент для преднапряжения - уменьшение амплитуды нагружения болта. Возможно ее уже написал mst. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Кроме того, изменениям нагрузки подвергаются все элементы пояса, включая сам пояс, а также сварные угловые швы, соединяющие фланец с поясом. И какие из этих элементов имеют меньшую усталостную прочность еще вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2007
где нас нет
Сообщений: 70
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30
|
То что я выставил на обозрение - действительно просто факты. Как с ними поступать каждый решает сам. Но я хотел обратить ваше внимание на график податливости (перемещение центра балки, собственно, там где фланец, от вертикальнойнагрузки, также действующей по центру).
В тот момент, когда происходит раскрытие фланца (вертикальная нагрузка по центру Р=25 тс) одновременно и для болтов ФС и для конструкции (балки) в целом наступает другой этап жизни. Коэффициент прироста нагрузки для болтов растянутой зоны возрастает в более чем в 10 раз, а податливость балки dU/dP еще выше. Это означает, что в изгибаемых ФС при раскрытии фланца резко изменяется отношение угла поворота к изгибному моменту, т.е. изгибаемый ФС начинает вести себя как упруго-пластический шарнир (конечно не как идеально-пластический, а с упрочнением). К чему это приводит - к изменению расчетной схемы работы рамного узла. Поэтому, для того чтобы оставаться в рамках упругой задачи, рассчитывайте и натягивайте в/п болты так, чтобы стык не раскрывался. По вопросу зазоров в НП ферм расскажу позже - что происходит на монтаже. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
1. Диаграмма податливости сделана для того же эксперимента, что и первые две диаграммы? 2. Опишите пожалуйста или покажите схему нагружения экспериментальной модели. 3. На данном этапе обсуждения интересует больше ФС НП ферм. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
#1 Цитата:
Думаю, что mst тоже отклонился от темы. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
DK Приятно, что Вы следите за ходом рассуждений в этой теме, а не вваливаетесь в нее на своей "волне". Я предполагал рассмотреть все случаи ФС, но для большего понимания этой темы начал с простейшего случая, который оказался не таким и простым. Поэтому сначала хотелось бы расставить все точки над i в случае с НП ферм.
mst действительно отклонился, но он редкий гость в этом форуме и пока единственный кто владеет интересной информацией по этой теме. Хотя он тоже не совсем следит за ходом обсуждения, ИМХО. С этим приходится мириться и ждать от него обещанных объяснений и новой информации по НП ферм. 13forever Вы ответили не на все мои вопросы. Просьба, если есть что сказать, ответить. Поскольку новых участников форума у нас не появилось, а обсуждение по НП уже заходит в тупик до нового подключения mst, то считаю обсуждение ФС в других элементах конструкций не лишним, возможно это даже поможет. Всегда можно попробывать провести какие-то аналогии. Последний раз редактировалось Bash, 29.11.2008 в 20:03. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Вспомнил еще одну мысль по НП ферм.
Поскольку в СНиПе 3.03.01-87 говорится о 0,1 мм зазоре в зоне радиусом 40 мм вокруг оси болта (это относится ко всем ФС), то почему бы не изготовить фрезерованные шайбы радиусом 40 мм и не вставить их на монтаже между фланцами. Я думаю это поможет уменьшить зазор в зоне болтового соединения. Отсутствие контакта между фланцами в остальных местах для растянутых ФС думаю не существенно. Что скажете? Это на тот случай, если окажется, что зазоры действительно опасны для растянутых ФС. Последний раз редактировалось Bash, 29.11.2008 в 20:08. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
[/quote] Беленя: "Таким образом, прочность соединения определяется прочностью материала болтов на растяжение независимо от сил начального натяжения болта." ![]() Какое издание? Хотя по поводу увеличения несущей способности болта за счет преднапряжения я погорячился. немного спутал с преднапряженными конструкциями. Это несколько иное. [/quote]Значит по прежнему остаётся только один аргумент для преднапряжения - уменьшение амплитуды нагружения болта.[/quote] вопрос не ко мне. ![]() ![]() Последний раз редактировалось 13forever, 29.11.2008 в 21:15. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
вот только кто это сделает ума не приложу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Металлические конструкции, учебник, Беленя, М, 1986г, 560 с. см. стр. 119 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
ну я понимаю это так. допусти вы имеете некий первоначальный зазор много больше допустимого. Монтажник вместо того чтобы выбрать его прокладками начинает затягивать болты ключом. Т.е. балка, ригель, НП фермы растягивается. Соответственно в сварных швах появляются начальные напряжения, которых быть не должно. ( только не надо говорить о напряжениях пр усадке и т.п.) Далее узел догружают расчетной нагрузкой. Постепенно. Поскольку в сварных швах уже имеются напряжения, способность их воспринять расчетные снижается. Надеюсь излагаю ясно и четко. По крайней мере оба упомянутых мной авторитета излагали так, причем независимо друг от друга. Отсюда и их мотивировка не натягивать болты на всю величину, мол несущей способности и без того хватит.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Но. Я тут выложил фланец в ЛИРЕ. В пятницу пустил на расчет, в понедельник (так как оно на работе) посмотрю результат и расскажу, что получилось. Фланец такой же как в примере "Рекомендаци по расчету ФС" для круглой трубы. Сегодня дома запустил еще одну задачу, поменьше. Просто два квадратных бруска толщиной 15мм модель из объемников. Пустил на расчет, часок и готово. Было 4 24-ых болта, предварительное усилие 30т, нагрузка на соединение 120т. Между брусками односторонние связи очень большой жесткости, болты смоделированы 308-ым КЕ.. Расчет в геомнелинейности. Результат - усилие в болтах 41т (не 30 как в моем пояснении). Сейчас еще один делаю, некоторые данные поменял. Думаю, что было бы где то 30т если бы площадь поверхности фланца была приблизительно равна площади болтов. Но вреальном соединении так никогда не будет, потому насчет меньшего преднапряжения может это и резонно. Теперь мысля по зазору. Если натяжка болта обеспечена, а зазор не закрылся, значит фланцы при натяжении работают каждый на изгиб в упругой стадии и в принципе ничего страшного, нотолько, наверно, если нагрузка статическая. А если заор закрылся значит сталь фланца потекла, она уже назад не вернется и будет после разгружения раюотать в упругой стадии. Но это уже глубокая теория, это я так ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
Зато она изменит расчет толщины фланца и саму толщину т.к. изменятся размеры плеча. В перерывах между интересными постами можно посмотреть книгу Катюшина ,в ней есть разделы по ФС. http://dwg.ru/dnl/2720 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Фланец на ВП болтах. В затянутых ВП болтах действует растяжение. В элементах соединенных фланцами- растяжение. Следовательно стык если в нем чистое растяжение надо считать по площади болтов на усилие преднапряжения болтов + усилие от растяжения элементов.
( ПРИМЕР. 4 болта в каждом 5т преднапряжения. В стыке элементов 30т растяжение. Получается что каждый болт воспримет дополнительно по 7.5т при условии что они затянуты одинаково.) При этом фланцы в фермах используются только для соединения труб (квадратных). При расчете данных ферм учитывается момент (т.е. узлы жесткие) следовательно соединение на фланцах должно воспринимать поперечную силу за счет сил трения (поверхности фланцев). Т.е независимо от внешних нагрузок фланцы (две пластины) должны быть сжаты (с усилием по расчету(зависимым от кф трения)) между собой. В итоге *бедный* болт должен быть затянут на усилие "преднапряжение" такое чтобы "вытерпеть" растяжение элементов от внешней нагрузки и в итоге должен обеспечить расчетное сжатие фланцев. Напряжение в нем на см кв будет большое. Такое напряжение может быть только в стали болтов "Селект" по СНиПуЖелезяк. Ry у них около 8000кг на см2. Последний раз редактировалось vegas, 30.11.2008 в 00:17. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Результаты расчетов в Лире вызывают сомнения. Вопрос насколько равнозначную модель Вы построили. Хотел посмотреть выложенный Вами файл, но Лира пишет о несовместимости версий. У меня 9.4. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Если бы Вы считали сварные швы ФС для НП и ВП так бы не говорили. Практически всегда требуются дополнительные ребра для увеличения длины шва.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Фланцы используются только для ферм из труб квадлатного сечения!!!))
Извините меня но я больше не буду писать по этой теме. Так как я все сказал и я прав. Это был завальный вопрос на моем дипломе и я вспомнил его. Растянутый нижний пояс из труб испытывает момент вдобавок. Я хочу сказать что на фланцах соединяют только пояса из квадратных труб. Уголки, двутавры соединяют накладками. Если пояса из труб то в расчете ферм принимают что узлы сопряжения элементов (стойка раскосы пояс) жесткие. Поэтому по длине пояса между узлами действует поперечная сила. Блин, кнопка [Правка] для кого сделана? /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.11.2008 в 22:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
В понедельник выложу текст. У меня тоже 9.4. 7-ой релиз. Насчет поста vegasa о том, что усилия суммируются я думаю, что так многие и проектируют. Хотя снова если обратится к "руководству" там все таки не суммируются, , ну и в этой теме уже доводов приведено было (я ж тоже перед тем как разъяснять сам только раздуплился из поста DK). Да и по моему расчетику в Лире нет. Так что vegas слишком поверхностно смотрит на эту вещь. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Мои конкретные примеры уже все спроектированы, а новых пока нет. Не важно какая ферма. По большому счету речь не о них. Обсуждаются растянутые фланцевые соединения. Какие профили крепятся к фланцам, в каких конструкциях, с какими усилиями и т.д. - не имеет значения. Просто НП ферм - самый распространенный пример. А квадратные трубы удобны с точки зрения упрощения примера за счет симметричного распределения внешних усилий на все болты. Позвольте узнать, Вы прочитали все посты в этой теме, или только последние с момента появления на форуме?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
У Вас какой-то странный вывод получился.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Первое нормальное объяснение опасности раскрытия стыка в ФС с преднапряженными болтами ![]() Зато это еще один повод не давать предварительное усиление болтам в ФС, ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Я не читал всего после п.59. Пробежался, показалось, вроде разобрались. А что, нет?
![]() Вне темы (я не в курсе, насколько влево-вправо занесло тему): 1. Замещение - подмена. Пример для разъяснения термина: Два Титана подпирают здание. Они могут попеременно напрягаться, давая друг-другу отдохнуть. И никто не заметит, что происходит. Это только для термина. 2. Подсистемой во фланцевом соединении будет такой набор: головка болта-зона пластин под головкой-гайка -болт-головка болта. Вы можете на земле собрать узел, затянуть гайки как положено, вырезать эту подсистему резаком и унести домой. Дома натяг болта будет таким же. 3. Если между листами в ЗОНЕ (важно) контакта под болтом встроить датчик давления, то до нагружения узла растягивающей нагрузкой датчик покажет Рмакс, соответствующий преднатягу. По мере загружения будет уменьшаться (по закону Гука) и будет показывать 0 при усилии растяжения равном усилию затяжки (в пересчете на 1 болт) или большем. 4. Если в болт вставить (допустим в середине) датчик усилия растяжения, то до загружения узла датчик покажет N предн и будет показывать это по мере нарастания N на узел (нагрузки) и покажет завышение только в случае, если датчик из п.3 начнет показывать ). 5. В таких соединениях преднатяг обычно назначается высоким, и дело не доходит до превышения. Т.е.: если ВП болт подобран по усилию узла и ему (ВП) назначен полный преднатяг, то этот болт ВСЕГДА будет испытывать только усилие ПРЕДЗАТЯЖКИ. К п.63: ЛЮБЫЕ болты имеют предзатяжку (преднапряжение). Исключением являются болты с украденными гайками. ![]() Если кому надо смоделировать или конкретный вопрос решить (на какой момент затянуть в конретно узле, марка стали и т.д.), сформулируйте вопрос конкретно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Спасибо за популярное объяснение. В принципе, мы действительно в этом разобрались и даже пошли дальше. Посмотрите п.120, 123, 124, 163, 181, 190, 191, 192.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Думаю, что вопрос превышает-не превышает на практике не стоит.
По нормам ВП болты ФС затягиваются на 90 % от расчетного усилия с точностью +\-=10%\0. А т.к. расчетное усилие выше действующего усилия на примерно 30...35%, то никаких существенных добавок к усилию затяжки не будет. Наоборот, все формулы, стали и коэфф-ты подобраны так, чтобы всякое-разное не ослабляло сильно этот преднатяг. И где-то насчет простановки шайб и контровки было - шайбы ставятся, причем с обеих сторон. Последний раз редактировалось Ильнур, 01.12.2008 в 07:44. Причина: уточнил отриц. допуск на контроль |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
С обеих сторон ставятся плоские шайбы. При определенных условиях допускается одна шайба со стороны закручиваемой гайки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
"...не смотрели указанные выше посты..." - маленько смотрел, а когда начало уходить в другую ветку - скучно стало.
Хорошо - буду ориентироваться на п.192 - последний из Вашего списка ![]() "..стык оставлся плотным.." - без вопросов, даже с точки зрения коррозии ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Из практики: когда не делают предварительного натяжения, то, к примеру, летом все нормально, а зимой, когда ложится снег и увеличивается нагрузка, появляется зазор между пластинами фланцев, это опасная штука, и стержни фермы испытывают другие значения усилий, в частности: верхний пояс сильнее сжат.
|
||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450
|
vegas, хорош сорить! Используй кнопку [Правка]!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Завтра схемки выложу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
П.208. Усилия до раскрытия стыка на практике возрастают от 10 до 20 %. Модель все не учитывает.
П.209. Цифры похожи на правду. П. 210. Это все давно исследовано. Ответ П1. Если не затягивать болты предварительно, расчет фланцев должен вестись по другому, без учета их защемления. Другие мелкие нюансы рассмотрены в этой теме. Для справки: Смысл применения ВП болтов - в компактности узла во всех смыслах, в первую очередь - уменьшение расхода стали. Остальное, вплоть до контроля натяжения, навешано по цепочке. Для автора вопроса: никто Вам не запретит сбацать фланцевый узел из обычной стали и обычных болтов с возможностью особо их не затягивать, если покажете, что это не дороже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30
|
Все-таки мы куда-то движемся и, похоже, в правильном направлении.
[quote=DK;319406]Для Bash: 1. Эти 5-10% берутся за счет упругой работы фланцев. При уменьшении сжатия их геометрические размеры по закону Гука увеличиваются. QUOTE] По СНиП сопротивление разрыву М24 110 (Rb=Ru*S=11,0*3,52=38,4тс), предварительное натяжение 0.7Rb=Pb=27,1 тс. Вообще, это и есть та цифра, на которую рассчитывает проектировщик. Учитывая, что при работе ФС усилие в болте подрастает со скоростью 5-10% от внешней нагрузки (средневзвешенная цифра по эксперим.данным), необходимо предварительно понизить усилие натяжения на эти 10%, т.е. Pbf=0.9Pb=24.4тс, что и написано в рекомендациях по монтажу и расчету ФС. Итого: битва при расчете, изготовлении и монтаже идет за эти 10% прироста. В этом смысле ФС НП крепко не повезло. Если для рамных узлов контактные поверхности ФС ригеля и колонны фрезеруются после приварки фланцев (Челябинск, Нижн.Тагил, Колюбаки и др- есть чего фрезеровать!!) то трудно представить идиота, которые засунет 12м полуферму в фрезер, чтобы продрать ету пластину 300*300мм, как в типовом узле Молодечно. Отсюда и проблема с зазором. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
п.212: "...Итого: битва при расчете, изготовлении и монтаже идет за эти 10% прироста..." не 10, а может и 20! И битва не идет за ЭТО!
Битва идет за массу металла! Зачем делать собственные частные выводы сомнительного характера, если есть выводы ученых, исследвавших и разрабатывавших все это для Вас? За каждой буквой и цифиркой СНиПа стоят годы трудов умнейших людей. Не надо гадать на кофейной гуще, а хотя бы взять и почитать хотя бы одну диссертацию на тему фланцев. Я недоволен... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
На поиски и изучение исследований ученых могут уйти годы. Тема для того и создается, чтобы каждый поделился своим опытом и знаниями. Уверен, что каждый здесь для себя открыл что-то новое, даже те самые ученые, если они здесь есть. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
П.214: Защемленный не узел, а фланцевая пластина. Если просмотрите формулы из методики расчета фланцевых соединений, увидите, что толщина пластин ЗАВИСИТ от усилия преднатяга. Поверьте, все учтено. И указание норм на "ВП с контрол. преднатягом" для фланцев - не блажь и не ошибка.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Во-первых, в СНиПах нигде не написано, что все ФС должны быть с преднатяжением. Во-вторых, В СНиПе дается требование к зазору ФС с преднатягом 0,1 мм. При этом не учитывается ни характер работы ФС, ни какие усилия в нем действуют. Вы же не расчитываете двутавровый профиль только потому, что он двутавр. Вы учитываете применяется ли он в качестве колонны, балки или пояса фермы и применяете соотвествущие формулы и требования. И в этом смысле я считаю требования СНиП к ФС недоработанными. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Bash, Вам лично разрешается не затягивать болты, а просто законтрить (шплинт с корончотой гайкой, конргайка, контровочная проволока в отверстия в гайке и др.).
Но будьте любезны учитывать в разсчетахНЕЗАЩЕМЛЕННОСТЬ пластин, а так же ВСЕ другие нюансы с перекосами, поп. силами и т.д., особенно в ВП (удлинение ВП в работе в 5 раз больше, чем у болта 4.6 - небо будет видно сквозь щель ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Коллеги давайте придерживаться СНиП II-23-81*. Формула 3, Расчетное сопротивление разрыву Rbh=0.7*Rbun где Rbun по Таблице 61. Для болта М24 при Abn=3.52 см2, Rbun=11000 кгс/см2 (сталь 40Х Селкт, для других сталей -выше). Т.о расчетное усилие болта М24 на разрыв R=11000*0,7*3,52=27.1 тс Кстати усилие предварителнього натяжения болта М24 по Рекомендациям ЦНИИСК - Pb=0.9*R=0.9*27.1=24.3 тс. Если не ошибаюсь, такое же усилие преднатяжения оговаривается в СНиП 3.03.01-87.
Кстати всегда задавался вопросом- почему для высокопрочных болтов СНиП задают Наименьшее временное сопротивление, а для простых болтов- сразу расчетные сопротивления? Последний раз редактировалось 13forever, 01.12.2008 в 11:11. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
До сих пор в пользу преднапряжения был один аргумент - уменьшение амплитуды нагружения ВП болта. Вы написали вторую - уменьшение толщины пластины. Дайте пожалуйста ссылку на формулу или напишите ее для растянутых ФС. Модуль Юнга не учитывает болт ВП или 4.6. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
А с другой стороны, кто знает почему раньше снеговая нагрука давалась нормативной, а сейчас расчетной. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
"...Дайте пожалуйста ссылку на формулу..." интересно, а как Вы до сих пор считали. Посмотрите ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*), раздел 27. Добро пожаловать в мир знаний!
"...Модуль Юнга не учитывает болт ВП или 4.6..." Один болт ВП заменяет допустим 5 черных. Модуль Юнга един. Длины одинаковые. А напряжения отличаются в 5 раз. Вы забыли закон Гука в простой форме? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Открываем "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" совместно выпущенная ну очень солидными организациями. Что же видим? Пункт 1.3. ФС элементов стальных конструкций, подверженных растяжению, изгибу или их совместному действию, следует выполнять только с предварительно напряженными высокопрочными болтами. Пункт 1.6. Материалы рекомендаций составлены на основе экспериментально-теоретических исследований, выполненных в 1981-1987 гг во ВНИПИ Промстальконструкции, ЦНИИПроектстальконструкции им. Мельникова и ВНИКТИСтльконструкции. Так что, если будете спорить, то, отнюдь, не со мной ![]() Если хотите знать личное мнение, то оно следующее. При раскрытии фланца, образуется нечто, похожее на шарнир. При этом в большинстве случаев образуется мгновенно-изменяемая система, что для строительных конструкций категорически недопустимо, даже для чисто растянутых элементов. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Наконец то могу выложить свои расчеты. Но. Фланец a la "рекомендации" (те же, о которых пишет IBZ п. 223) я посчитать не смог. Не знаю, может слишком большой , или что, но комп 3 дня пыхтел и не дошел даже до середины расчета. Так что скидываю просто текст. И еще скидываю простую квадратную схемку, которая подтверждает: усилия от преднапряжения и нагрузки в болте все таки возрастают, но далеко не в объеме приложенной внешней силы (цитата от IBZ).
Из всего того делаю вывод: в ЛИРЕ можно считать фланцевые соединения (не доверяя конечно только ей) но если железо супер-пупер продвинутое. Иначе нужно переходить на Ансис, может Робот, больше не знаю. За основу брать какой нибудь аналог (есть в тех же рекомендациях, можно взять КОМЕТУ или Инженерный Калькулятор от ЛИРЫ) и пересчитать его. Если более-менее будут похожие результаты - можно помалу и проектировать. Имхо это будет проще, чем перечитывать талмуды теоретических изысканий на эту тему. Хотя для мозгов лучше второе. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.12.2008 в 12:19. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Никто не мешает нам подбирать болты не только по усилию, но и сделать расчет на эту щель. При этом я много раз видел небо на объектах через щель ФС (не только ферм) и все они были с напряженными ВП. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
По поводу недоверия к квалификации. Полгода назад (может более) прочитал на этом сайте рассказ одного инженера. Решила их организация скопировать у буржуев какой-то агрегат. Разобрали, обчертили, адаптировали под наши условии и запустили в производство. Единственно, что их смущало, они никак не могли понять смысл резьбового отверстия в корпусе и закрученного в нем болте. Но на всякий случай так и изготавливали. Спустя несколько лет этот инженер повстречался с западным конструктором и рассказал этот случай. А тот ему объяснил, что так у них устраняют дефекты литья ![]() ВП болты пришли к нам тоже с запада (и не так давно) и какой путь они прошли к нам и через кого неизвестно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
П.226: "...В указанной Вами ссылке нет расчета для толщины фланца, тем более зависимости от преднатяжения болта...". Толщина там не рассчитывается, а учитывается при назначении количества болтов, особенно наружной зоны. Преднапряжение же не менее 90% Nр.
"...Модуль Юнга не учитывает болт..." - "...подбирать болты не только по усилию..." - ну-ну... П.228: "...через кого неизвестно...". Вам неизвестно. Эти исследования в многочисленном количестве проводили ученые СССР. Причем один узел мог служить темой кандидатской. Вам же остается только не забывать периодически тарировать динамомтрический ключ. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Как проводятся многочисленные исследования и издаются многочисленные книги мы все прекрасно знаем - переписыванием друг у друга с добавлением одного, двух абзацев. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
"...не увязаны между собой..." Просто неочевидно. Посмотрите п.5.7, и табл.7 из в.у. "Рекомендаций". Цифры 0,8, 0,85 - это не просто. В них сидит ВЕЛИКИЙ СМЫСЛ.
Вообще я считаю, что мет. СНиП - это гениальный документ. В тонкой брошюре охвачено практически все. Если расшифровать и уточнить, получится огромная библиотека. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я думаю даже, что там больше эксперимента чем теории. Но в принципе хорошая МКЕ модель может где то и быть сродни эксерименту.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Не надо забывать еще о том, что средств у нас много, но пользоватся ими далеко не все умеют. Ну ладно. Че это я в морализацию полез. Больше не буду.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Хотя все мы забыли экспериментальные данные mst. Там идет прирост +57% при преднапряжении 7тс болтов М16. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Pbf я бы сделал max 0.8Pb с учетом сказанного в п.238. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я все не уймусь с расчетом в ЛИРЕ. Теперь забил фланец попроще. Согласно приложению 4 рекомендаций по фланцевым соединениям схема для трубы 114х5. Болты М20, преднапряжение 167кН (все по таблице), толщина фланца 20мм, нагрузку взял максимальную по таблице 64т.
Посчитать удалось, правда не совсем уверен,так как схему сделал в 4 раза меньше. Удалил три четверти, а отрезанные части закрепил от смещения по горизонтали. Эту идею мне подсказал Volod'ka за что ему отдельное спасибо, хотя я не уверен, что это корректно. Результат: усилие в болте приблизительно 20т. Я вот только не совсем разобрался как брать предельное усилие на 1 болт. Я принял 0,7 х наменьшее временное сопротивление х площадь болта нетто = 0,7 х 11000кг/см2 х 2,45см2 = 18,87т. Значит по моему расчету фланец не несет. Это не может не радовать, значит если буду так проектировать у меня получится запас ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вот схема.
Мне кажется, что есть еще маленькая неувязка в том, что стержень болта в схеме крепится к одному узлу головки. Этот узел получает слишком большие перемещения, так что еще буду пробовать сделать головку болта жестче (раз в 5 например). А пока смотрите и судите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Увеличил жесткость головки - усилия в болте стали больше 21т. Вообще я захожу уже в дебри исследований, пусть даже на компе. Еще попробую узел двутавра работающий на продольную силу с изгибом. Пока вывод остается прежним: проектировать можно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Vavan Metallist и Cfytrr. У меня еще одно предложение: смоделируйте одно и то же ФС каждый в своей проге. А потом сравним результаты.
Если mst сбросит чертеж ФС и схему загружения из его экспериментов, то можно будет еще и сравнить с реальными данными. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ильнур, на СКАД я не перейду. Объемники в Лире не подарок а в СКАДе вообще д...мо. Извините если обидел ваш любимый РК, но имхо так есть.
Насчет того, чтоб смоделировать один и тот же фланец я согласен. Давайте начнем с той схемы, которую я считаю, потому что у меня это все очень долго идет. Послезавтра выложу свою схемку Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.12.2008 в 22:34. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
mst ответьте пожалуйста на посты 249, 250.
По поводу п.252: мне кажется такая грибовидность если не безопасна, то по крайней мере гораздо безопасней грибовидности в обратную сторону, когда щели образуются по краям фланцев. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30
|
Цитата:
А 10% возможного перетяга (кстати во фрикционном до 20%) - это просто указявка- "господа, повежливее, это-ж фланец, а не фрикцион, где всегда есть запасной механизм - работа болта на срез". Цитата:
И вообще мой практический совет для конструирования ФС НП. Берите пример с Молодечно - забили 8М24 (с расчетной 220тс на фланец) - а в поясе сколько? не более 140тс, и спи спокойно. Вот что значит типовой проект. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Как по мне (что я уже писал в соседней теме), разработанные рекомендации по фланцевым соединениям .... относятся к наиболее ответственным узлам. И применять их нужно в соответствии с этим. Ведь не будете же вы для фланца двухдюймовой трубы применять высокопрочные болты? Просто в случае отказа от "рекомендаций" будьте добры своим расчетом обосновать несущую способность данного узла.
Теперь такой момент. В "рекомендациях" четко говорится, с какой целью делается предварительное натяжение. А именно - с целью восприятия поперечной силы за счет сил трения прижатых частей фланца. В сжатых ФС не требуется предварительное натяжение, поскольку там фланцы и так сжаты внешней силой. А поскольку в нижнем поясе фермы перерезывающая сила все таки будет присутствовать (пусть и небольшая), то отсутствие преднатяжения может способствовать проскалзыванию одной части фланца относительно другой, созданию эксцентриситета, изгибу болтов и т.д. Опять таки вопросы герметичности стыка. Все таки тяжело себе представить, что фланец с предварительно натянутыми болтами раскроется в процессе эксплуатации. И хотелось бы отговорить народ, потирающий руки в предвкушении КЭ моделирования фланца ![]() 1. необходимо решать трехмерную контактную задачу, причем рассматривать контакт как между фланцами, так и между фланцем и болтом. Также неплохо рассмотреть контакт между болтом и внутренней поверхности отверстия во фланце (для случая отсутсвия преднатяжения). 2. Необходимо рассматривать задачу в физически нелинейной постановке. Геометрическую линейность можно оставить, так как больших деформаций здесь не предвидется. 3. Необходимо учитывать несовершенства реальной конструкции - грибовидность фланца, несимметричност установи фланцев и т.д. Вы знаете, как это сделать? Кстати, устранение этих несовершенств - это один из мотивов предварительного натяжения болтов. Кстати, по фланцам в доунлоде есть неплохая книга по фрикционым соединениям, можно почитать "Свигоустойчивые соединения..." |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
1. Вопрос "модельерам" (mst, Vavan Metallist, Cfytrr и др.):
Как отличаются картины напряжений во фланцевых ПЛАСТИНАХ без преднатяга болта и с полным преднатягом? При полной нагрузке естественно. Т.е. интересует, напряжения увеличились, уменьшились, сместились, собрались у шва и т.д. Каковы тенденции? 2. П.255:"...На мой взгляд, это безсмысленно по следующим причинам,..." - совершенно верно, модель не учтет СУЩЕСТВЕННЫХ факторов. Испытания указывают на это. Но... для установления тенденций, расширения кругозора и т.д. модельнуть стоит - если конечно время позволяет. 3. Высоконапряженные узлы и элементы из высокопрочных сталей требует высокого внимания. Причем на каждом этапе - от выплавки до контрольной затяжки или просветки. Поддержка всего этого "высокого напряжения" требует высокой технической культуры в обществе. Я лично не сторонник экстрима. Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2008 в 08:32. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
Господа проектировщики, помогите неучу практическим советом.
Момент закручивания для предварительного натяжения болта 24 посчитанный по "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МДС 53-1.2001 п.15.2.2.6" составляет 1272 Н*м. Как это делается на практике? В моем понимание на ключ с длиной рукоятки 1м. надо приложить усилие порядка 130кг. Это чтоже за монтажник должен быть? Вопрос для меня жизненный, уже звонили с площадки. |
|||
![]() |
|
||||
Андрей Т., вот такие например
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
П.259: болт-то ВЫСОКОПРОЧНЫЙ, и затягивать надо ВЫСОКО
![]() П.258: я правильно ли рассмотрел - при отсутствии преднатяга напряглись швы у корня трубы? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Cfytrr, ну-у-у не швы, а металл под швами, или там где должен быть шов. Ну тогда скажите каковы значения напряжений для красного и синего например.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
Cfytrr
Спасибо, посмотрел ключи. Самый большой около 2м. для достижения максимального момента нужно приложить силу 120кг, как ясно видно из паспорта. Неужели эти ключи вульгарно удлиняют до 3 и более метров. Как это смотрится на площадке? А не засмеют? Может есть какие другие решения. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Любая модель не идеальна и требует экспериментального обоснования. Вопрос лишь в проценте достоверности. Как нас уже здесь убеждали, все существующие расчеты основаны на экспериментальных данных. И ничто не мешает сделать то же самое присутствующим в этой теме гуру программирования. По крайней мере, выложенные здесь эпюры фланцев меня впечатлили. И коль уж двигатели самолетов моделируют на компьютере, то в возможности получения модели ФС с высокой степенью достоверности я не сомневаюсь. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Никак не доходят руки до этой книжки. Если там есть ответы на вопросы этой темы - просьба сообщить. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.12.2008 в 22:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Но смысл поиска мне ясен, кто ищет - тот обрящет. Цитата:
По поводу моделирования МКЭ. Безусловно, всякая модель имеет права на жизнь и дает определенную полезную информацию о НДС конструкции. Просто необходимо грамотно трактовать то, что получилось. Помню, что когда начинал работать с МКЭ, моделировал стену с оконным проемом. естесвтенно, прямоугольным. И ествественно, получил бесконечно большие напряжения в углах окна, что является следствием концентратора напряжения в угле бесконечно малого радиуса для линейно упругой конструкции. Хотя, как вы знаете, здания с окнами до сих пор стоят... Поэтому я - за моделирование, но против рекомендаций, исходящих из этой модели. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
П.271: "...действительно выше на 1-2 полоски шкалы. Это максимум 25%. Но определяющими являются напряжения в зоне болтов. А они не больше..." - скажем так, предвзятостью веет.
1. Вопрос вообще-то был к Cfytrr. Я думаю, он сказал бы наверно так: "...для данной толщины фланца...." 2. Определяющими - это кто установил? Под болтами вообще-то происходит смятие, т.е. можно доводить и до предела, а вот швы посдвигает у трубы - это как раз может определить судбьбу фланца... 3. Не хотите затягивать болт, не затягивайте - просто потолще фланец берите. Все будет тип-топ. Просто вы отойдете от идеи максимальной экономии за счет высоких уровней. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Конечно же, хотелось бы услышать мнение Cfytrr. |
|||
![]() |
|
||||
Bash, Ильнур. Не хотелось бы становится арбитром в вашем споре, но свою скромную лепту внесу.
Если уж речь от качественных величин перешла к количественным, то должен сразу заметить, что опсчитанная модель удовлетворяет не всем требованиям справедливо указанным Volod'ka в #255, а именно: по п.1 Контактная поверхность только одна, между фланцами (моделить каждый болт по отдельности как то не хотелось ;-)) Поэтому болты получились с головками "приваренными" к верхней грани фланца, следовательно, локальные напряжение "под болтами" особенно по верхней грани фланца мало достоверны, в своем посте я указал, что напряжения "обрезаны" до 1000 кг/см кв. (все, что выше 1000 окрашивается красным) По п. 2 Нелинейную физическую постановку (имхо, пластику) не включал, так как кроме как под болтами и течь фланцу при таких напряжениях негде. А что творится под болтами не ясно (см. п 1) По п. 3 Ну, это воще замоделить не получится... ;-) Но, несмотря на все несовершенство расчета могу представить следующее: ![]() ![]() напряженное состояние в узле в двух крайних состояниях 1. Натяжение в болтах есть. 2. Натяжения в болтах нет, между фланцами есть зазор (тобишь они не взаимодействуют между собой) Добавлено: 1. Тот же узел, фланец 20 мм. натяжение в болтах по 8 т. (чуть другое оформление градиента напряжений) 2 и 3. Соответственно один и тот же узел, но один из фланцев 25 мм. а второй 30 мм. Натяжения нет, между фланцами зазор. Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.12.2008 в 17:06. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Cfytrr я не хотел Вас ввязывать в наш спор с Ильнуром. Интересуют только ваши комментарии к результатам Вашего моделирования.
В п.275 действительно наглядна показана бо'льшая деформативность соединения, а также более высокие напряжения в том числе в трубе. Возможно это самая главная причина использования преднапряжения. Особенно при гораздо больших усилиях в таких конструкциях, как рамные узлы балок с колоннами. Но все равно встает вопрос целесообразности применения их в НП ферм. У меня еще одна просьба к Cfytrr. Если это возможно, подберите пожалуйста толщину фланца без натяжения так, чтобы напряжения и деформации в ФС были одинаковыми с преднапряженным ФС. Извините за постоянные просьбы, но уж очень интересно. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Cfytrr
Да, лучше старого доброго автокада ничего нет. ![]() Я не настаиваю на своей просьбе. Ваша прога мне понравилась. Если кризис затянется, то изучу. Кстати здесь в даунлоаде есть результаты тестов сравнения nastran, ansis и еще какой-то проги, правда кажется за 1985 г. |
|||
![]() |
|
||||
ну да, это следствие визуализации увеличенных в сотни раз деформаций модели, а так как фланцы не взаимодействуют друг с другом (по условию задачи между ними зазор превышающий их деформации), то они беспрепятственно проходят друг друга насквозь.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.12.2008 в 18:47. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
По моим оценкам по шкалам 20мм фланец с преднатягом заменяется на где-то 28 мм без. Конечно, "лобовой" расчет швов по СНиП не будет учитывать "защемление" трубы в листе, но для "понятий" весьма полезная информация.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Визуально зазор на всех трех фланцах приблизительно одинаковый. Если судить по напряжениям, то 30 мм пластина вполне может заменить 20 мм фланец с преднатяжением. А при определенных условиях (нет изначально зазора, более усиленные швы) и 25 мм. При увеличении количества болтов возможно будет достаточно и 20 мм. Но эти все выкладки для конкретного фланца. Возможно при других усилиях, размерах фланцев, расстояний между болтами и т.п. картина будет несколько другая.
В любом случае, мне кажется для ферм до 18 м можно рискнуть применить фланцы без преднатяга. Кто со мной? ![]() Vavan Metallist установил Лиру с 7 релизом, чтобы посмотреть на Ваши фланцы. Первый фланец просто произведение искусства. Не представляю как такое можно сделать в Лире. Второй фланец вряд ли годится для применения. При запуске на расчет первого фланца, написал время расчета 66-80 мин. Завтра проверю. Считаю, с точки зрения скорости проектирования и качества, применять Лиру для таких расчетов нецелесообразно. Правильнее расчитывать в ней строительные конструкции, находить усилия в узлах, а сами узлы (сложные или нестандартные) рассчитывать в прогах, вроде Nastran. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Bash: "Кто со мной?" Я. При условии, что еще и ВП будем менять на например 8.6 и фланцевую сталь на С255. Иначе нет практического интереса. Ну и затяг монтажный, с большим разбросом, должен быть как-то учтен...
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Ильнур на замену болтов полностью согласен, особенно если увеличивать количество болтов по сравнению с ВП. Но сталь С345 применяется не из соображений прочности, а для исключения расслоения фланца, так как усилия действуют вдоль толщины пластины.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Как раньше договариваюсь, выкладываю модель фланца сделанную в Автокаде. Cfitrr и другие, смоделируйте ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ узел в других программах и расскажите что получилось. У меня результат напряжения в болте 20,1т.
На вопрос какие усилия без натяжения ответ простой 1/4 нагрузки. На вопрос ка моделировал - делал сетку из 3Dfaceов в Автокаде потом экспорт в Лиру, потом в Лире уже выдавливал в объемники. Если модель очень сложная, то Лира конечно в таком виде как сейча неприменима. Но если небольшой узелок, да еще использовать симметрию (1/4 часть фланца выдала результат 20,4т) то можно че то сделать. Хотя исходя из реалий, то как раз такой фланец проектировать специально и не надо. Они уже готовые есть в рекомендациях. Соединения балок и крепление к колоннам есть в Инженерном калькуляторе и в Комете (хотя бы за основу взять можно). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну это вы крупно загнули!
Потому, что прога гениальная. В Лире тоже можно че то такое наваять с нуля но будет геморнее и сетка будет похуже. Да. Этот фланец мой комп смог все таки посчитать в Лире где то за часа 3. Он тоже взят из "рекомендаций" только у меня вырезано отверстие под трубу, а в рекомендациях фланец сплошной. Кстати, кто моделит обратите на это внимание. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Мне кажется этот вырез сильно изменит картину модели и практического смысла такое моделирование не имеет. Может всем договорится делать без выреза?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
П. 287: Насчет С345 - корректнее будет категория 12 или прокат по ТУ14-1-4431-88. Не все из С345 обладают этими свойствами. Собственно, эти же стали положено применять и для рамных узлов. Однако никто колонны не принимает из С345 из-за рамности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2007
Новосибирск
Сообщений: 18
|
Цитата:
Раскрытие стыка произойдет так или иначе. Также как если бы это было соединение на обычных болтах. Но если высокопрочный болт затянут на расчетное услилие - то это означает что он уже испытывает внутреннее усилие в размере примерно 70% от временного сопротивления разрыву. Остается приложить оставшиеся 30% и он порвется - щель откроется -0 дай-бог. Поэтому я не вижу смысла затягивать высокопрочные болты во фланцах на расчетное усилие. А вот чтобы щель во фланце не открывалась надо чтобы в отверстиях базового фланца резьба нарезана была - вот тогда болт без гайки загоняешь и раскрытия щелей не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Усилия в колонне вдоль толщины полки будут только в сварных рамных узлах. И в отличие от фланцев полки колонны имеют гораздо большую протяженность, а в оголовках колонн верхняя пластина стягивает полки. То есть здесь возможное расслоение менее вероятно и не столь катастрофично.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() [долго и с тоской вою разрывая в клочки СНиП II-2381*] |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
П.297, я все чаще замечаю какую-то отвлеченность и "книжность" Ваших ответов.
Причем тут оголовок, если например перекрытия? И вообще причем здесь протяженность? Пластина приваривается поперек, и зачастую даже ширины колонны не хватает. А вероятность расслоения такая же, как и фланцев. Для справки: Rth=0,5Run/гамма. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
![]() Оголовок привел в пример, как ограниченность протяженности колонны с одной стороны от рамного узла. В перекрытиях "протяженность" с обоих сторон. Возьмем две одинаковые пластины и приварим их поперек к двум другим. Все пластины одинаковой ширины. Только одна пластина будет длиной 5см (фланец), а другая 50 см (колонна). У какой пластины вероятность расслоения больше? У первой, ИМХО. А если начнется расслоение, то какая быстрее разрушится? Первая, ИМХО. В материаловедении не специалист, но чисто интуитивно у более длинной пластины соседние "волокна" будут помогать участкам пластины, находящимся под напряжением, а короткой пластине помогать нечему. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
К п.301: Расслоение происходит непосредствненно под швами, зона примерно 2-х катетов.
Вы без представления этого плохо разберетесь во фланцевом соединении и сталях для него. Это пояснение к "Наезда не понял". Вообще-то не наезд, а констатация факта. Т.е. добрый намек. ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 04.12.2008 в 13:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Изменит. Правда не так уж и сильно. Чуть чуть.
Цитата:
Но с вырезом фланцы такие делаются. Например когда конструкция горячеоцинкованная. Но это уже другая история. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.12.2008 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
Продолжение серии картинок.
Ну во-первых уважаемый Vavan Metallist, нагрузка на узел какая то жуткая, напряжения в трубе 62400/17.12=3645 кг/см кв. Но, с исходными данными не поспоришь ![]() : ![]() ![]() 1. Натяжения в болтах нет, зазора между фланцами нет. Итоговая нагрузка на болт 18.6 т (если зазор есть, то 1/4 нагрузки 15.6 т.) 2. Натяжение болтов 17 т. Итоговая нагрузка на болт 23 т. Последний раз редактировалось Cfytrr, 04.12.2008 в 14:57. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Cfytrr, оперативно. Зачет
![]() Нащет нагрузки. Вот страница из "рекомендаций". Там такая нагрузка. Я сам заметил, что она большая, но принял такую потому, что это в принципе не важно. Странно что если зазора нет, усилие в болте больше. Че то не то. Разница в итоговой нагрузке 9%... Ну че, по моему не так уж плохо. А фланец с вырезом, или без? У меня был с вырезом. Сейчас сделал без, но результаты расчета будут только завтра (если вообще будут ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.12.2008 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Господа, а как вам пункт 4.10 "Рекомендаций ..."
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Моделька сделана по вашей Акадовской, со всеми отверстиями. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Вы меня опередили!
Возможно разница в усилиях болтов вызвана разными способами их закрепления в моделях. Вы говорили что они у Вас как-будто приварены. Последний раз редактировалось Bash, 04.12.2008 в 13:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну понял, хорошо. В п. 308 в доковском файле я привел рисунок с Лиры. Там изополя главных напряжений N3. Чесно скажу, выглядит бедновато. Учится им еще...
Ну так как разница в 9%. По моему довольно немного. А и кстати о зазорах. Дело в том, что зазор в 1мм я сделал всего лишь для того, чтоб в Лире задать элементы односторонних связей (КЕ262), так как иначе в Лире нельзя задать контакт между двумя поверхностями. Так что фактически его нет. Такие же зазоры есть и между поверхностью фланцев и головками болтов. Неплохо, если бы кто то как то еще посчитал. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.12.2008 в 13:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да.
Но может это не так важно. И вопрос к вам: Стержень болта моделирован стержнем или тоже объемами. У меня стержнем. Специальным геометрически нелинейным КЕ308 (форкопф) для моделирования предварительного натяжения. Есть одна проблемка. Стержень крепится к голвке болта, смоделированной объемниками в одной точке. Здесь яркий пример "сингулярности" (правильно сказал?). Если напряжение в головке болта значения не имеет для нас, то перемещение этой точки наверное имеет. Ну может не очень большое. Поставить абсолютно жесткое тело нельзя, так ка оно не может участвовать в нелинейном расчете. Наверно если быть очень дотошным, то гововку болта в пределах диаметра стержня нужно сделать на порядок жестче, чем весь болт (например болт 2100т/см, а середина головки 21000т/см3). Я так сделал в одном расчете, усилия в болте стали больше, где то на 2%. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.12.2008 в 13:39. |
|||
![]() |
|
||||
Может и не важно для фланца в целом... но я на такое не решился
![]() и вот еще не понятно на диаграмме напряжений максимальное значение 10181 т/м кв, что соотв 1018 кг/см кв. однако как я уже говорил напряжения в трубе должны быть гораздо выше ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Ильнур, вернемся к нашим баранам.
Во-первых, был не прав, когда писал, что усилия вдоль толщины полки колонны действуют только в сварных рамных узлах. Есессно во всех. Во-вторых, про зону расслоения поверю Вам на слово, так как мои рассуждения о "протяженности" и их влиянии врядли помогут конкретно расчитать это расслоение. В-третьих, применение некоторыми инженерами (включая меня) в колоннах с рамными узлами стали С255 не означает, что то же самое надо делать на фланцах. Наоборот, после Вашего замечания, я буду тщательней подходить к выбору стали подобных колонн. А в-четвертых, Ваши намеки мне не понятны, причем тут книжность? Я книг с роду не читал. ![]() Последний раз редактировалось Bash, 04.12.2008 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А что помешало?
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2007
Новосибирск
Сообщений: 18
|
См. Приложенный файл
Исходные предпосылки: Изгибная и осевая жесткость пластин фланца несоизмеримо больше осевой жесткости болта. Раскрытие стыка фланца обусловлено удлинением болтов. Первый случай - фланцевое соединение с болтом и гайкой Второй случай - фланцевое соединение с болтом и резьбой в отверстиях фланца Расчет: Закон Гука e=s/E e=Δ/L s=N/Ab т.о. Δ/L=N/(E*Ab) Δ=(N*L)/(E*Ab) Рабочая длина болта в первом случае равна сумме толщин пластин фланца Во втором случае рабочая длина болта практически равна нулю - считанные микроны. значит и раскрытие стыка под нагрузкой в разы меньше во втором случае чем в первом. Вот только нарезать резьбу так сложно))) сразу в обеих пластинах - но даже если резьба будет только в базовом, а не прикрепляемом фланце щель раскроется в два раза меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Наша вневедомственная экспертиза по Ростову-на-Дону заворачивает пректы, если в узлах такого плана применена сталь, не обладающая гарантийными свойствами против расслоя. Наверное, правильно делает.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Хотя на западе иногда к чему то подобному приходят. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
П320: Да, правильно, потому что против норм. Я всячески стараюсь избегать экстрима. Но иногда жизнь прогибает, и тогда в проект попадает С255, работающая на расслой. Мне только остается вводить запасы, т.е. уменьшать вероятность. И что характерно, аварий пока не было, тьфу, тьфу...
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
или я чего то не понимаю? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Загружение 1 - предварительное натяжение, загружение 2 - собственно нагрузка. Но нелинейный расчет провел 1 сначала загружение 1, потом загружение 2 с учетом предистории. Ну все как положено. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Щели не будет, пока усилие (затяжки болтов + 5-10% ) не будет меньше растягивающего усилия. Вы прочитали только половину темы. Потрудитесь все прочитать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Кстати раз зашла такая тема, прошу кого нибудь из спецов разъяснить (но пожалуйста, человеческим языком ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
"Прилепил" головки болтов к поверхности фланца. Усилие в болте стало из 20,4т 19,3т.
Пишу 20,4 а не 20,1 потому, что 20,4 у меня получилось при расчете 1/4 части фланца (так быстрее в 4 раза считает ![]() Кстати в данном случае усилие в болте уже приближается к допустимому, тоесть узел почти несет 62т (как в рекомендациях). |
|||
![]() |
|
||||
"Эквивалентным напряжением называется напряжение, которое следует создать в растянутом образце, чтобы его напряженное состояние стало равноопасным заданному напряженному состоянию"
для плоской постанвки задачи это формула (93) СНиП II-23-81* |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Cfytrr
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
[b]Bash[/b], к своему огромному сожалению "живого" Ansys в глаза не видел и не пробовал работать. Для пользователя гораздо важнее пре и постпроцессоры лучше Femapa не встречал (может быть пока не видел), тобишь оболочка где модель создается и потом обрабатывается результат, а Nastran (NX, MSC) то это "решатели" к пользователю равнодушные... ![]() Последний раз редактировалось Cfytrr, 04.12.2008 в 15:07. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Обещался в среду быть.
В связи с тем, что вроде бы вопрос первого поста изучен со всех сторон и все мы стали специалистами по ФС нижнего пояса ферм, предлагаю следующий вопрос: После затяжки высокопрочных болтов на расчетные усилия, между фланцами остался зазор. Как это влияет на работу ФС нижнего пояса фермы? Мой ответ. Незначительно, так как фланец на заданное усилие напряжен и должен сохранить свою несущую способность. Расрытие фланца по идее тоже произойдет по обычному сценарию. Единственно изменится или вовсе будет отсутствовать "рычажное отжатие" о котором писал boris_r. В этом случае должны уменьшится усилия в болте. Сами болты будут испытывать дополнительные изгибающие силы в силу непараллельности поверхностей фланцев. При запасе в расчетных усилиях на один болт 10-20% все вполне приемлимо. Последний раз редактировалось Bash, 04.12.2008 в 16:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
А вот в рамных узлах думаю похуже с этим. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Это как раз случай ФС без натяжения болтов. Но зазоры появляются в тех ФС, которые расчитаны как преднапряженные и в них соответствующая толщина фланца. Как правило из-за грибовидности зазоры бывают по внешнему контуру фланца, в том числе в зоне болтов, а пятно контакта в центальной части ФС. Швы в таких случаях однозначно перенапряжены, это ранее обсуждалось.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Здесь показан первый фланец, сделанный Vavan Metallist.
Усилие натяжения болтов 24,4 тс. Усилие в болтах 27,7 тс. Растягивающее усилие 168 тс. Труба Ф273х8 мм, А=66,6 см^2, фланец Ф455 мм, болты на Ф355 мм. Последний раз редактировалось Bash, 05.12.2008 в 11:41. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
К п.344.
Здесь показаны растягивающие эквивалентные напряжения Ne в разных масштабах. Последний рисунок относится к отдельному элементу из верхней части трубы. Cfytrr теперь все приблизительно сходится: 168/66,6*10000=25 225 т/м^2. Последний раз редактировалось Bash, 05.12.2008 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
К п.353 Ильнур, начинайте. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Bash, фрезеры от души, вопросы как фрезеровать поднимались и в других темах. Можете эти станки туда тащить
![]() Начинаю. Чем отличается расслоение в полке колонны при т-образной приварке (угловыми швами или с полным проваром) пластины (например рыбы) рамного узла от расслоения во фланце при такой же приварке ребра или самого профиля элемента? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Вот те на. Вы ж до этого уверяли, что ничем. Свои "интуитивные" соображения я уже писал. Вспомнился пример - рубка полена (имел такой опыт) вдоль волокон. Чем короче полено, тем легче его разрубить или если вбить посередине кол, то опять таки легче расколоть.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Я-то уверял. Но дальше имеет смысл идти, если все так считают.
Добавлено. П.2.1 СНиП II-23-81 гласит, что для фланцев и рамных узлов следует применять прокат по ТУ14-1-4431-88. При расчетах Rth=0,5*Run. Гамму игнорируем для простоты. Вопрос. Касается ли эта формула проката по ТУ14-1-4431-88? Выводы из работы ЦНИИпроектстальконструкция "Исследования...рамного узла...и рекомендации по расчету..." 77 г: "1. Сварной рамный узел ...весьма надежен..." 2.Участок полки колонны в зоне...способен работать далеко за пределами текучести" Испытывался узел, сваренный весь из Ст3пс. Многие реальные рамные узлы (примыкание ригелей, подкрановые консоли и т.д.) выполнены из С245/С255 и много лет работают без нареканиий. Как это все понимать? Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2008 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Я понимаю это следующим образом. Сопротивление расслою не гарантировано, но это не означает, что оно всегда не обеспечено. Типичная ситуация, когда конкретная сталь марки С245 по сертификату вполне тянет как минимум на С285, а то и выше. Если провести испытания, то и по расслою, глядишь, потянет. Но вот у нас в конторе где-то валяется фрагмент реального узла (не помню какого), порваного по толщине элемента... И, повторюсь, наша экспертиза обычную сталь в таких ситуациях отметает напрочь. Может еще и потому, что ведущие эксперты по металлу много лет работали у нас в ПСК и видели вышеозначенный узелок. Я бы под обычною сталью тоже не подписался.
Последний раз редактировалось IBZ, 05.12.2008 в 15:29. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Ну понятно, сопротивление расслою - это вероятностный параметр.
Например, колонна С255. Привариваю подкрановую консоль влоб. Это прямое нарушение всего. Но так делается везде. Вопрос: может только я так делаю? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Ильнур в "Исследовании ... рамного узла..." выводится теоретически та же формула, что и в СНиПе. Здесь доказывается, что допустимые напряжения в полке колонны равны не 0,26R (эту зависимость они там тоже выводят) , а как минимум 0,5R и до 0,86R при определенных условиях. На словах свою формулу (у них она в виде таблице) обосновывают так:
"Напряжения в средней и наиболее опасной плоскости полки колонны ниже, чем в накладке, за счет включения в работу участка полки, более широкого, чем толшина накладки." (1) При этом расчеты сделаны с запасом, так как "принятое допущение (учет только упругой работы материалы без пластических деформаций) способствует увеличению запаса прочности." Основной смысл этого труда - показать методику расчета сварного рамного узла. И там вполне допускается применение стали Ст3. Но процессы расслоения там не рассматриваются, а возможно вообще не учитываются. Можно обсудить насколько фраза (1) применима к фланцам, но там для этого еще приводится рис.3. В целом мне кажется, что сечение колонн, как правило, расчитано на гораздо большие нагрузки, чем сечение балок, привариваемых к ним. Поэтому в колоннах есть запас прочности по нагрузкам от этих балок. Толщина полок колонн обычно больше толщины накладок. Хотя с другой стороны, чем больше толщина стали, тем выше вероятность расслоения. Здесь я в тупике. Последний раз редактировалось Bash, 05.12.2008 в 16:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А че это вы все перешли с курей на индюки? Тема вроде о фланцах.
Зачем говорить о полке колонны здесь? Для фланца понятно - подбирать сталь с гарантированными свойствами поперек проката. А к колоне все равно лучше крепить болтами (может по причине расслоения тоже). А если сварка - тоже брать сталь с гарантированными механическими свойствами поперек проката (вот ГОСТа или ТУ не назову). Как по мне, то расслой довольно опасная и реальная вещь. Но например во фланце с отверстием его можно избежать, но все равно на стенке трубы будет небольшой. Кстати, а где написано, что расчетное сопротивление поперек проката равняется половине временного сопротивления? Подскажите пожалуйста темному |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
СНиП II-23-81 Табл.1 и в этом "Исследовании..." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
О! Точно! Гы-гы!.. Куда я смотрел
![]() А ну тогда все равно: любая сталь но с гаранитрованными механическими свойствами поперек проката. Значит отсюда при использовании например двутавра из стали С245 (Ry=2450кг/см2) лучше всего для фланца (или для полки колонны) подойдет сталь С375 (Rth=4700/2=2350кг/cм2). По моему значения Ry и Rth должны быть приблизительно равны. Если Rth будет меньше - увеличивать длинну сварных швов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Bash: "Хотя с другой стороны, чем больше толщина стали, тем выше вероятность расслоения. Здесь я в тупике.". Я еще в большем, т.к. эти самые испытываемые соединения были разрушены при 2-х кратной нагрузке.
Есть тут КМ-проектировщики, реально сварные рамные узлы да проектировавшие? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
1. "...Проектирование здесь не особо к месту..." Одну минуточку...При проектировании сварного узла по СНиП берем Rth, причем для любой стали (кстати, "значения Ry и Rth должны быть приблизительно равны" - предположение неверное, посмотрите численные значения). Так? Так... Значит в полной мере учитываем РАССЛОЕНИЕ. Так? Так, потому что Rth - специально для случая поперек волокон, т.е. для учета РАССЛОЯ.
Ну вот, спроектировали. Вроде гарантия. Но тот же СНиП велит для таких случаев (фланц. и рамн.) применять спецсталь. С целью предотвратить РАССЛОЙ. Масло масляное. 2. ПСТ, на самом деле "речь об испытаниях на основе которых появилось понятие Rth"? Если так, как введение Rth стыкуется с навязыванием спецсталей? Масло масляное. 3. Как должен проектировщик поступать - молча брать 14Г2АФ или что там еще? Последний раз редактировалось Ильнур, 06.12.2008 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Я считаю, что Rth не учитывает расслоение металла, а всего лишь механические свойства стали поперек толщины, отличающиеся от механических вдоль. Вероятность расслоения не поддается расчету, так как зависит от очень многих факторов, начиная от процессов при изготовлении стали, способов хранения, транспортировки и заканчивая методами обработки при изготовлении металлоконструкций и способов сварки. В рекомендациях учитывается только возможность стали сопротивляться этому расслою, ее вероятность появления у той или иной марки. Эти рекомендации могут быть основаны только на экспериментальных и практических данных и здесь уже никакие Настраны и Ансисы не помогут, и мы с вами не выведем никаких зависимостей. Вот тут нужно полагаться исключительно на СНиП, ИМХО.
Последний раз редактировалось Bash, 06.12.2008 в 12:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
По моему ваш спор заходит в тупик. Ильнур и почему: "значения Ry и Rth должны быть приблизительно равны" это неправильно?
Я думаю так. Есть параметр Rth. Для разных марок сталей он разный. Но он есть конкретно определен и может использоватся для расчетов. Можно брать любую марку стали, но с гарантированным параметром Rth. Разве это так сложно? Сложнее такую сталь найти в наших условиях и чтоб точно качество соблюдалось. Но проектировщик в этом случае все равно прикрывается бумажкой. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
![]() 1) применеяем сталь без гарантированных механических свойств вдоль толщины проката. 2) с увеличением толщины стали вероятность расслоя увеличивается. Еще раз хочу сказать, что вопрос расслоения стали находится не в области механики, а в области структуры стали. Сталь либо обладает свойствами расслоения, либо их не имеет или они значительно ниже. И компенсировать эти свойства прочностными характеристиками не возможно, ИМХО. Проектировщик не должен гадать о качестве стали. Качество должно соотвествовать марке стали и это вопрос завода-изготовителя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
Я не знаю точно, но может по этому ТУ14-1-4431-88 и делаются такие стали. В "рекомендациях" вообще указана необходимость испытания образца стали на Rth. И вот например в файлике вариант приварки фланца к круглой трубе, когда расслоения во фланце нет. Есть небольшое в стенке трубы, но оно не будет критическим, нужно соответственно подобрать толщину фланца. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.12.2008 в 14:17. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Я ее уловил и дал пример компенсации Rth через увеличение толщины фланца. Вы Rth компенсируете увеличением площади контакта. И то и другое я считаю недопустимым.
Цитата:
В "рекомендациях" говорится об испытаниях в направлении толщины проката, но нигде не упоминается Rth. Последний раз редактировалось Bash, 06.12.2008 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Пусть ктонть рассудит. Цитата:
Проведя испытание завод гарантирует, что сталь, которую он купил, имеет Rth не меньше 0,5Ru. Снова то же самое. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.12.2008 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Vavan Metallist, п.373: "Вот моя мысль". Отлично. Это и моя мысль, причем начиная с поста 1. Ибо я так проектирую. То бишь напроектировал уйму. При ясном уме и здравом рассудке.
п.375: "Первое я тоже считаю недопустимым, но второе - это по моему и есть правильно". И опять же полное совпадение с моей логикой. Первое (утолщение толщины фланца с целью борьбы с расслоением вообще не мысль) никто и не предлагает, а по второму (увеличение площади контакта) - снижение развивающих расслоение напряжений - это напрашивающаяся вещь. Но здесь есть один вопросик, на который я так и не нашел полноценного ответа до сих пор. Вот вопрос: инициатором расслоя является ламелярная трещина, появляющаяся в процесе сварки под швом в "поперечной" пластине. Т.е. марка стали определяет появление/непоявление трещин. А усилие определяет развитие. Если испытания показывают, что расслоя нет при соответствующих узлу усилиях, значит марка стали удовлетворяет условию прочности. Зачем же тогда требовать спецмарку всуе? "Можно брать любую марку стали, но с гарантированным параметром Rth. Разве это так сложно?" Да, сложно. Колонна например из С245, а приваривается подкрановая консоль. Введение спецстали сильно усложнит жизнь всем на всех этапах. И вопрос к Bash: Вы понимаете "Rth" как разницу мехсвойств вдоль и по толщине. Я к тому, что СНиП дает Rth для расчетов ЛЮБЫХ сталей. Отностися ли это 0,5 к сталям по упом. ТУ? И еще вопрос: СНиП спецстали предписывает только для "фланц. и рамн." узлов. А например крепление растяжки N через пластину к полке колонны - что, изменились условия расслоя и можно и Ст.3? Последний раз редактировалось Ильнур, 06.12.2008 в 16:49. Причина: Добавил выписку из СС |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
Я уже говорил, что расслоение той или иной марки стали можно определить по экспериментальным данным. И видимо зависит от конструкции конкретного узла. Так как везде четко указывается применение спецсталей только для фланцев. Экспериментальные данные и практический опыт показал применение Ст3 для колонн с рамными узлами допустимым. Но пока никто не привел такую же информацию для фланцев. И нигде нет прямого увязывания Rth (расчетное сопротивление растяжению стали в направлении толщины проката - по СНиПу) и понятия расслоения металла. Оба эти понятия применяются в контексте толщины проката, но между ними нельзя ставить знак равенства. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Выражение "для рамных узлов" присутствует только в СНиПе и понятие не совсем конкретное. В пособии используются только фразы "фланцы" и "фланцевые соединения". Попробую еще раз другими словами: Понятие Rth - прочностное. Расслоение металла - понятие надежности, гарантия того, что через пять, десять лет фланец будет по прежнему нести расчетную нагрузку, в том числе сохранит свою Rth. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
"...понятие не совсем конкретное..." Вот именно.
"...Понятие Rth - прочностное. Расслоение металла - понятие надежности, гарантия того, что через пять, десять лет фланец будет по прежнему нести расчетную нагрузку, в том числе сохранит свою Rth..." Конечно надежности, но и прочность в первую очередь входит в понятие надежности, и расслоение не проявлется со временем, а сразу при загрузке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я думаю Rth есть понятие как прочностное, так и надежностное. Может пока не надо было, потому и не вводили расчет на усталостное разрушение металла поперек проката, а может такая методика уже есть, может используется та же, что и для нагрузки вдоль проката. Но судя по словам Ильнура он такой методики не применяет (имея большую практику проектирования). У меня нет причины с ним спорить взирая на мой мизерный практический опыт в этой теме.
Ильнур насчет того, относится ли коэфициент 0,5 к сталям с гарантированными мехсвойствами поперек проката я думаю, что да и именно так я и считаю. По моему мнению, такие стали как раз и гарантируют эту прочность Rth=0,5Ru. Как я неоднократно наблюдал в прокате без гарантированных свойств поперек проката могут быть расслоения и трещины уже в заготовках, без нагрузки. В таком случае даже 0,5Ru может не быть, а например 0,1Ru. Но хотя по логике, если взять лист из стали например 255 (ст3сп5) то почему спокойная листовая сталь катаная по площади листа должна так легко расслоится? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
"..имея большую практику проектирования.." Так проектировали (некоторые и сейчас) те, у которых я учился. Я перенимал поначалу как есть, а впоследствии не находил противопоказаний.
Вопрос в очень простой форме: колонна С255 безо всяких доп. требований. Привариваем к полке поперек пластину для элемента с раст. N. СНиП требует в этом месте 14Г2АФ. Я правильно понимаю? Вернее, так ли это понимает эксперт? Еще точнее. может ли зарубить эксперт? Частично (а может и полностью) ответы здесь, это Пособие к СНиП-II-23: 2.4. Марки стали дня элементов стальных конструкций и сооружений, воспринимающих растягивающие нагрузки в направлении толщины проката, следует принимать по табл. 50* СНиП II-23-81*, при этом прокат толщиной свыше 60 мм без проведения дополнительных испытаний применять не рекомендуется. Для изготовления элементов, в которых в направлении по толщине проката возникают высокие растягивающие напряжения от внешней нагрузки, приближающиеся к 0,5 Ru, и высокие растягивающие реактивные напряжения, рекомендуется применять марки стали, используемые для конструкций группы 1. Фланцы и подобные им элементы тяжело нагруженных ферм, балок и т. п. при толщине элементов свыше 40 мм рекомендуется выполнять из листового проката с пониженным содержанием серы, выплавляемого по техническим условиям (например, по ТУ 14-1-3765-84 S не более 0,015 или по ТУ 14-105-465-82 S не более 0,020). Для изготовления элементов ответственных конструкций, в которых заведомо ожидается большой уровень реактивных напряжений, например, вследствие приварки защемленных элементов при наличии зазоров между ними, также рекомендуется использовать конструктивно-технологические решения, исключающие возникновение высоких растягивающих реактивных напряжений в направлении толщины проката. Материал элементов конструкций, воспринимающих растягивающие напряжения по толщине листа, в зонах, прилегающих к местам наложения сварных швов, рекомендуется на заводах металлоконструкций дополнительно (до сварки) подвергать ультразвуковому дефектоскопическому контролю на наличие внутренних несплошностей типа расслоев, грубых шлаковых включений и т. п. Площадь максимально допустимого дефекта не должна превышать 1 см2, а допустимая частота дефектов - 10 м-2. Расстояние между дефектами не должно быть меньше величины наибольшего из них. Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2008 в 10:30. Причина: Добавил из Пособия |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,119
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Vavan Metallist, из того, что я привел, меня устраивает следует принимать по табл. 50* СНиП II-23-81 ... а вопрос для конструкций группы 1 при приближающиеся к 0,5 Ru в нашей компетенции. И даже, если очень туго, для фланцев до 40 мм можем нормальные стали, просто укажем: "подвергать ультразвуковому...".
Bash, как раз "отсутствие стандартов" (Мельников) до сих пор ощущается. Нас должно устроить, что и у экспертов нет этих стандартов. В-общем, все в порядке, как прежде. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Но я не понял Ильнур, так вы в расчетах своих принимете Rth все таки равным 0,5Ru или равным Ry? Неважно какая сталь. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Я конечно по СНиП, т.е. для листа С255 12 мм беру 1,85, умноженные на гаммы. Это для расчета сварного шва у корня другого листа (полки) сварной консоли под подкрановй путь. А так же для приварки во всех других случаях.
А сейчас я еще раз убедился в одном деле. Два угловых шва все же лучше, чем один полный провар.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Здесь не могу прокоментировать. Но как правило я так тоже проектирую. Так лучше для антикороззионной защиты. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
К п.283
Пункт 2.4 пособия противоречит своему же пункту 27.4. Вероятность расслоение я считаю таким же свойством металла, как, например, ударная вязкость. Они не влияют на прочность стали, а ограничивают область ее применения. Например, вы не будете применять в холодном климатическом районе сталь С255, а С345-3 - можно. При этом у обоих сталей есть и Rth, и Ry и т.д. Фланцы НП ферм - такое же ограничение применения для стали С255. Что касается колонн с рамными узлами, то тут никаких ограничений в нормативных документах нет, и если бы в практике встречались разрушения подобного рода, то эти конкретные ограничения были бы внесены в эти документы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
"вы не будете применять в холодном климатическом" - это четко прописано в табл.50.
"Что касается колонн с рамными узлами, то тут никаких ограничений в нормативных документах нет" - в последний китайский раз: СНиП (основной документ!) прямо требует: "Для фланцевых соединений и рамных узлов следует применять прокат по ТУ 14-1-4431–88" |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Я уже писал, что понятие "рамные узлы" очень расплывчатое, а материал именно фланцев описывается конкретно и однозначно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
В СНиПах полно неточностей и для документа, содержащего общую информацию это нормально. Далее идут рекомендации и пособия, которые уточняют все эти неточности. Но если в них не проясняется эта неточноть, то ее уточняешь в специальной литературе. И если уже здесь ничего не находишь, то принимаешь это за очередную СНиПовскую нелепость. Например, в табл. 1 СНиП показана величина Rth, но при этом нигде в СНиПе больше не упоминается. В пособии эта формула уже подробно расписывается (разъясняется) в п.3.6. Кстати, посмотрите в пособии п.15.3. Ничего подобного для колонн не расписано. Последний раз редактировалось Bash, 08.12.2008 в 15:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
И кстати, насчет неточностей СНиПа. Вот не знаю как вам, а мне он кажется довольно точным документом. Там не все есть, что бы нам хотелось, а еще больше мы просто не заметили. Но это дает нам повод для творчества, а работникам контролирующих органов - дополнительно подзаработать. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Я уже достаточно написал, но Вы изначально не поняли сути вопроса. Можете перечитать все посты, начиная с п.362. Специально для Вас краткий пересказ:
Ильнур поставил вопрос о материале колонн, так как в СНиПе говорится о применении низколегированных сталей для "рамных узлов". Он, его учителя и многие другие, включая меня, вопреки СНиПу делали колонны с рамными узлами из стали С255. Далее это применение оправдывается характеристикой Rth и идет следующий вывод, что то же самое можно сделать и для фланцев. Я против применения во фланцах стали без гаратированных мех. свойств вдоль толщины, какой бы Rth у нее не была. И не против применения такой стали в колоннах, так как это четко нигде не ограничивается, а экспериментальные и практические данные показали допустимость использования для колонн стали С255. И увязывать эти два случая нельзя. Кажись усё. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
"...идет следующий вывод, что то же самое можно сделать и для фланцев...." Вот этого Bash не желает допустить
![]() "...Я против применения во фланцах стали без гаратированных мех. свойств вдоль толщины...", но при этом преднатяг и даже ВП хочет убрать - см. тему ![]() Затянуть болт с контролем НЕ ПРОБЛЕМА. ГОРАЗДО ПРОБЛЕМНЕЕ применить прокат по ТУ 14-1-4431–88. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
Натянуть болт - это значит найти высокопрочные болты в продаже, найти динамометрические ключи, найти поверочный стенд, всё это оборудование сохранить в рабочем состоянии на объекте, трудоемкость монтажа таких болтов раза в 3 выше, более квалифицированные монтажники, постоянные претензии технадзора к зазорам ФС. Купить низколегированую сталь 09Г2С-15 не так сложно, а точнее проще, чем купить ВП болты. Последний раз редактировалось Bash, 08.12.2008 в 17:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Но только уясните мне один момент. Вот цитата из СТО 02494680-0045-2005 "4.5 Для элементов сварных узлов рамных конструкций, фланцевых соединений и других, испытывающих растягивающие напряжения в направлении толщины, требуется листовой прокат с гарантией механических свойств при растяжении в направлении толщины по ТУ 14-1-4431-88 и ТУ 14-1-5136-92 и с гарантией сплошности по ГОСТ 22727. Такой же прокат требуется для некоторых жестких сварных соединений угловой, тавровой и крестообразной формы. Испытания на растяжение проводят согласно ГОСТ 28870. 4.6 В зависимости от конструктивного исполнения узла рамных конструкций, фланцевых соединений, уровня действующих растягивающих напряжений в направлении толщины проката, а также расчетной температуры применяются стали 10ХСНДА и 15ХСНДА по ТУ 14-1-5120-92, 09Г2-У - по ТУ 14-1-5136-92, Ст3сп, 09Г2, 14Г2АФ-Ш и др. - по ТУ 14-1-4431-88. 4.7 Для ответственных элементов сварных узлов конструкций, испытывающих растягивающие напряжения в направлении толщины или наводороживание в результате протекания электрохимических процессов коррозии, следует выставлять дополнительные требования по сплошности проката. Здесь же вроде все ясно сказано. На этот документ я могу забить, потому как он российский, но вы то вроде по нему должны ориентироватся. Где та сказано о стали 255 для рамных узлов? Хотя в п. 4.6 есть Ст3сп... И здесь нет конкретики. Короче. Хотите - используйте, не хотите - не используйте. А есть сталь С255 с гарантированными механическими свойствами поперек проката? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Цитата:
![]() Цитата:
Нет. Если бы такая сталь была, то я бы не возражал против ее применения во фланцах. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Учитывая наши взгляды с Ильнуром, выводы будут прямо противоположные и все начнется по новой.
![]() В ближайшие дни обещаюсь сделать резюме прошедших постов, но у меня еще есть вопросы, которые хотелось бы обсудить. Следующий по ФС колонн: Я уже сравнивал жесткое соединение колонн и фундаментов с фланцевым (и не я один, в ссылке на другую тему где-то в середине обсуждения такие же примеры). У этого соединения обычная сталь Ст3 применяется для плиты колонны и анкеров. Вопрос: можно ли для ФС колонны, расположенного скажем 6-ью метрами выше фундамента, использовать на фланцах сталь Ст3 и болты без преднапряжения обычной прочности? Мой ответ: Можно. В СНиПе написано п.13.14: "Допускается применение фланцевых соединений с передачей сжимающих усилий через плотное касание, а растягивающих - болтами." Сжимающие усилия может воспринять фланец из Ст3. Растягивающие усилия можно расчитать на любые болты. Растягивающие усилия, действующие вдоль толщины фланца будут относительно незначительные. Но если учитывать возможные неточности изготовления, например, грибовидность, то в случае с фундаментом они компенсируются самим фундаментом, а здесь возможно, без натяжения ВП болтов не обойтись. Таким образом, для обеспечения жесткости соединения для ФС колонн требуется использовать преднапряженные ВП болты. А фланцы можно оставить из стали Ст3. Последний раз редактировалось Bash, 08.12.2008 в 21:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
"выводы будут прямо противоположные" - вовсе нет, это просто невозможно, физика одна для всех. Техническая политика - да, ибо человек индивидуум.
1. Я всеми фибрами стараюсь в проектах не применять ФС. Мне надо было просто еще раз убедиться, что ФС - это "высоконапряженный" во всех смыслах узел. И со сталью для ФС на самом деле не так просто -"купил и все". Например, у листа на лбу не написано, кто это (а на болте - аж наштамповано). Я противник экстрима. Если и придется делать ФС, буду лист назначать из спецстали, а толщину и швы - из расчета на обычную. А как с простыми болтами или без преднатяга экспертизу пройти - пока четкого представления нет... 2. Во всех остальных случаях (без Фланцев) - как прежде: считать отдельно на Rth, добавлять к швам примерно 1,5 в запас, швы по возможности угловые. 3. Ответ на вопрос с п.407: 1. Можно. Но как вы пройдете экспертизу? 2."а растягивающих - болтами" -недопонял -а чем еще можно в ФС воспринимать растягивающие? Или болты как-то непосредственно к полкам приварены? Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2008 в 21:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Ильнур
Чтобы пройти экспертизу, надо объяснить, что марка стали оговаривается для растянутых ФС. Ведь, например, фланцы ВП ферм делаются из обычной стали. Под "Растягивающих - болтами" подразумевается восприятие изгибающего момента, так как непосредственно растягивающих усилий в колонне нет. А вертикальную нагрузку воспринимают непосредственно фланцы. пст Эти выдержки приводились чуть выше. Обращаю внимание на фразу "4.6. В зависимости от ... уровня действующих растягивающих напряжений ... применяются стали ... Ст3сп ..." Поэтому при относительно небольших моментах вполне допускаю фланцы из С255. А вообще-то для колонн никогда не применял ФС и вряд ли когда-нибудь буду. Но для общего развития и лучшего понимания ФС решил пройтись и здесь. ![]() Последний раз редактировалось Bash, 08.12.2008 в 22:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
1. "...Ст3сп, 09Г2, 14Г2АФ-Ш и др. - по ТУ 14-1-4431-88..."
2. "...Сообщение от Vavan Metallist: А есть сталь С255 с гарантированными механическими свойствами поперек проката? Bash: Нет. Если бы такая сталь была, то я бы не возражал против ее применения во фланцах." У мну вопрос: есть или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139
|
Это шарнирное соединение, передающее только вертикальные и поперечные нагрузки, причем незначительные. К равнопрочному стыку колонн оно не относится.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Ответ на вопрос 412: есть, но нет. Т.е. на рынке нет, в сокращенном сортаменте нет.
А вот еще пособьице - для пользы дела. (СТО). И еще про швы - борьба с расслоем (рис. из пособия). Для фланцевых можно даже рассмотреть вариант ж). Последний раз редактировалось Ильнур, 09.12.2008 в 12:11. Причина: Добавил рисунки швов |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
А на сталь -замену они прилагали сертификаты о испытваниях. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Господа, как вы думаете, все-таки фланцевое соединение может быть как фрикционным (на высокопрочных болтах с расчетным натяжением), так и срезным (на болтах нормальной прочности)? Часто приходится по этому поводу бодаться. )))
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Понял о чем. Это не фрикционное соединение, а фланцевое. Сила трения при расчете на Q учитывается, ибо ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствует мощный натяг болтов (требование к ФС на ВП). Основное усилие N передается ТОЛЬКО болтами.
Фрикционными принято называть те соединения, где основные усилия воспринимаются ТОЛЬКО трением (см. ф. (131) СНиП (не путать Qbh с Q из миниатюры п.423. Например, может быть так: N=Qbh - см. ф.132). Добавлено: Пропустил насчет момента. Фланцевое соединение основной M передает опять же ТОЛЬКО через болты. Момент кручения - аналогично Q. Последний раз редактировалось Ильнур, 18.12.2008 в 10:59. Причина: Добавил про момент |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Цитата:
Фланцевое соединение-это способ, вид соединения, при котором болты вынесены на перпендикулярные пояски - фланцы, так что ось болта совпалает с осью стержня. А фрикционное соединение это не внешний вид соединения, а способ передачи усилий трением, а не телом болта. Это как угловой сварной стык и угловой сваронй шов, их нельза ставить в один ряд и сравнивать. И почему вы считаете основными всегда N и Mизг? Если основной станет Mкр и Q, то название соединения изменится, а внешний вид останется? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
"Кем принято" - авторами учебников, видимо. Если бы Вы написали с самого начала, что речь идет о способе передачи Q во фланцевом соединении, то ответ был бы сразу и по делу:
Даже во фрикционно-срезных соединениях болты положено рассчитывать на возможный срез без трения. Трение там используется для ограничения перемещений и деформаций. Обязательно же выполнять соединение на ВП с преднатягом только фланцевого соединения, работающего на растяжение (уточнения опускаю). По поводу замены ВП в ФС на обычные - я всеми конечностями за, при этом утолщив (и наверно увеличив - болты большие будут) листы. Вот такой ответ - выводы делайте сами. "почему вы считаете основными всегда N и Mизг" потому что я строитель-проектировщик. Мкр - .... что-то не вспомню ничего... Q - бывает, в узле диктовать начинает, но фланец, работающий в основном на Q - нелепо как-то... Так ведь? Последний раз редактировалось Ильнур, 18.12.2008 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Через фланец, но не трением! Банальная передача сжатием даже не рассматривается. Речь идет "фрикцион/не фрикцион". Вы не врубились как-то... Эта подтема начинается с п. 419. Ответ на п.419 читать на п. 426.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Ну почему же не врубился ? Эти посты я читал. Фланцевое соединение проверяется на сдвиг, если есть перерезывающая и сдвиг этот держит именно трение.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Попробую сделать небольшое обобщение. Прошу не кидаться гайками.
Соединение на высокопрочных болтах(рамные узлы, стыки балок, поясов ферм и т.п.) с преднатяжением, (подчеркиваю- с ПРЕДНАТЯЖЕНИЕМ) является прогрессивным и высокоэффективным типом соединения стальных конструкций. Соединения на преднатяженных фланццевых болтах широго применяются в типовых сериях типа Канск, Молодечно, уголковые фермы, серии балочных и рамных узлов и т.д. Вместе с тем оно требует осторожного подхода, так как требует высокой культуры производства и монтажа. В случае если у вас нет уверенности в предприятии изготовителе, монтажной организации то имеет смысл применить соединение на монтажной сварке, накладках и т.п. Прмерно так. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Ильнур,
Так все таки, по каким нормативам нужно брать прокат при растяжении поперек проката. ТУ 14-1-4431-88 для листов, а где брать для двутавров. По моему есть еще одни документ на эту тему, только не помню какой. У кого нибудь есть текст ТУ 14-1-4431-88? Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Обос...хохотаться!
Материалы семинара 2009г(Киев). "Расчетные модели узлов и их реализация в программе КОМЕТА". Это нормально? А там люди будут находиться во время чемпионата Европы по футболу. А стоит ли вообще применять фланцевые соединения? Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Лично я бы название для второго изображения дал не Примеры практической реализации, а Проблемы практической реализации....да и лучше бы не выкладывал такое)) на общее обозрение ))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
По обычным нормативам, т.е. гостам на прокат и сталь для проката, по табл.50. Просто нужно проверять места возможного расслоя на расслой, если напряжения близки к Ry. Желательно такие места делать несильно напряженными.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Из Пособия: ...Материал элементов конструкций, воспринимающих растягивающие напряжения по толщине листа, в зонах, прилегающих к местам наложения сварных швов, рекомендуется на заводах металлоконструкций дополнительно (до сварки) подвергать ультразвуковому дефектоскопическому контролю на наличие внутренних несплошностей типа расслоев, грубых шлаковых включений и т. п. Площадь максимально допустимого дефекта не должна превышать 1 см2, а допустимая частота дефектов - 10 м-2. Расстояние между дефектами не должно быть меньше величины наибольшего из них.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Это выложено на официальном сайте компании SCADSOFT.
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:48. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107
|
Чаще надо быть на стройплощадке господа проектировщики. К сожалению такие зазоры можно увидеть практически на любом объекти где применяются фланцевые соединения. Как правило это следствие погони заказчика за дешевым изготовителем. Проблему вижу только в этом. Качественно такие соединеия могут изготовить серьезные заводы. А "просвечивать" каждый фланец весьма дорого. Такое себе может позволить завод со своей лицнзированной лабораторией. Но даже в этом случае сильно сомневаюсь что он будет "светить" каждый фланец. Сами понимаете есть- сроки.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Только из португалии, там фланцевые стыки везде, каркасы рекламных щитов и опоры дорожных указателей собираются из квадратных труб на фланцах.
Видел опору канатной дороги - круглая труба около 2 м в диаметре, первый стык на высоте около 3 м от земли - фланцевый, несколько десятков болтов с шагом около 15см, видимых зазоров нет. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Не секрет, что на территории СНГ множество зданий с каркасом из одно-многопролетных рам переменного сечения. Авторы проектов - Astron, Lindab, Zamil, Mammut etc. Соединения элементов выполнены преимущественно фланцевыми, которые работают как на сжатие, так и на растяжение с изгибом. По известных рекомендациям 1969г. необходимо в таких случаях применять высокопрочные болты с предварительным напряжением (есть растяжение). Но в большинстве западных проектов стоят обычные болты класса 8.8 без преднатяга. Внимание, вопрос ко всем интересующимся, но больше к IBZ. Как наша экспертиза пропускает такие проекты без замены обычных болтов на высокопрочные?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Болт он и в Африке болт.
Чем отличается ВП-болт от обычного болта - да ничем. Просто через него можно передать больше усилия, и, соответственно, сильнее преднапрячь, если нужно предсжать чего-нибудь. В каком СНиПе предписано, что во ФС нужны непременно ВП-болты? Укажите. Просто ФС получается более компактным, если применен ВП (это и концентрация болтов, и тонкость фланца вследствие хорошей защемленности и т.д.). Вообще-то ВП-болты предназначены в первую очередь для создания мощной прижимающей силы в соединениях трением - как известно, сила трения от площади не зависит, и компактность узла будет определяться силой преднатяга. А так арифметика проста - Х ВП-болтов заменяются Y обычными, где X<Y. ![]() А методика расчета фланца может быть разной - как при ВП-болтах, так и при обычных. Буржуи наверняка знают, что творят. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
ps Но скажу, что такой эксперт впервые, обычно объясняешь, понимают.. Offtop: Фамилий называть не буду, но скажу что Саратовскую ГГЭ с этим будет пройти сложно |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Пособие к СНиП, п.27.1, "Рекомендации по расчету, проектированию...фланцевых соединений" ЦНИИПроект. им. Мельникова, 1969г., п.1.2. Но между этими пунктами есть одна маленькая, но существенная для проектировщика разница. Пособие предусматривает использование ВП с преднатягом при однозначной эпюре напр. в профиле (читай при большом N и маленьком М), рекомендации - во всех случаях при растяжении с изгибом. Теперь возьмем, к примеру, монтажный стык ригеля рамы на фланцах. При отрицательном давлении ветра ригель подчас растянут, но в большинстве случаев эпюра норм. напр. имеет разные знаки. Возможно ли в таком случае применение обычных болтов класса 8.8 или 10.9 без преднатяга и по какой методике выполняется расчет (это что касается "арифметики"
![]() Последний раз редактировалось Nagay, 14.10.2010 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2010 в 14:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
ETCartman, который энти башни любил "до безумия", никогда не сомневался, что надо болты ставить в башнях ВП без напряга - что за фортель с Вашей стороны не понятный? - болтов что ли жалко? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
Цитата:
Мне болтов не жалко ![]() Ради интереса внизу начало нашей переписки, потом дело пошло по телефону... Он: Фланцевые соединения секций мачты выполнить с учетом требований п. 16.15* СНиП II-23-81 Я: В п.16.15* не требования, а рекомендации. Как правило, принимаются высокопрочные болты, но возможно применять и другие, что подтверждено расчетом фланцевых болтов в п.3.6 расчета. Он: Высокопрочные болты не имеют податливости. При применении других болтов должна закладываться податливость и ствол рассчитывается как соединение отдельных стержней. Я: Податливость высокопрочных болтов такая же, как и податливость болтов повышенной прочности, принятых в проекте. Модуль упругости сталей этих болтов одинаков, соответственно при одинаковых диаметрах, деформации тоже будут равны. Податливость можно уменьшить применением предварительного натяжения. Но в п. 16.15* СНиП II-23-81* сказано, что применяются болты без регулируемого натяжения. В приложении 2 к данным ответам, показано, что это утверждение СНиПа небезосновательно, деформации получаются 0,05 мм, и это не та податливость, при которой необходимо применять предварительное натяжение. И ствол, рассчитывать как соединение отдельных стержней, при таких малых деформациях тоже не имеет смысла. Также в приложении 2, произведен расчет болтов фланцевого соединения, который показывает, что достаточно 1,2 болта в соединении, при проектных 3х болтах, запас прочности получается более чем в два раза. Деформации, это я высчитал удлинение болтов при расчетом усилии растяжения. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Не совсем то. Имеется ввиду методика расчета фланцевого узла на обычных болтах 8.8 или 10.9 при:
1) растяжении с изгибом (напряжения в поясах имеют одинаковый знак, т.е. пояса растянутые). При отсутствии трения между фланцами болты будут работать на растяжение и срез. 2) сжатии с изгибом (один пояса растянут, другой - сжат). При этом считаем, что сопротивления сил трения от действия сжимающего усилия не достаточно для восприятия поперечки Q. Опять имеем болты, работающие на растяжение и срез. Упомянутые в п.448 рекомендации и пособие к СНиП дают методику расчета болтов во фланцевых соединениях только на растяжение (сдвиг - за счет трения от преднапряжения). Как посчитать болты еще и на срез? По СНиПу? Здесь возникает еще один вопрос. При описанных ситуациях не будет ли такой узел приближаться к шарнирному за счет уменьшения его жесткости из-за отстутствия предварительного обжатия? 2 Smartboy А по каким критериям вы определили, что "это не та податливость"? Вводили в расчетную схему узел с посчитанной жесткостью и определяли влияние на усилия и деформации элементов конструкции? Последний раз редактировалось Nagay, 14.10.2010 в 15:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ высокопрочные болты. Ссылаюсь на почти десяток проектов башен и мачт, сделанных для нас (фирмы, на которой я работаю) институтом УПСК (если уж про авторитетов заговорил ![]() Так что гонит эксперт Smartboyевский. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Да спорить особенно никто и не собирался. Пусть только болты в "нелин" не входят, а так крепите, чем хотите. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
В обязанности эксперта строительных конструкций входит анализ проекта на соответствие действующим нормам и правилам механики - ни больше, ни меньше. Поскольку в нормах не содержится жесткого требования применения в указанном случае ВБ, то при наличии обоснования применения обычных болтов (корректного расчета), требования эксперта идут в разрез с положением об экспертизе. Тем более неправомерны ссылки на какие-то статьи, книги, мнение Дяди-Васи. Школа, стиль и манера проектирования самого эксперта должны всегда оставаться при этом за кадром. Эксперт, как и присяжные, отвечает по большому счету всего на один ворос: "соответствует - не соответствует" во внезависимости от своего субъективного впечатления от проекта.
|
||||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Есть еще мысли по поводу расчета фланцевых узлов рамных конструкций на обычных болтах 8.8 или 10.9? На западе считают, а у нас только высокопрочные с преднатягом ставь, а цена у них ой какая разная. Что касается УПСК киевского, то в их проектах не встречал, чтобы были заложены обычные болты во фланцевых соединениях рам. Вижу, появился IBZ. Каково ваше мнение об использовании обычных болтов 8.8, 10.9 во фланцевых соединениях портальных рам в западных проектах при наличии растяжения и отсутствии трения между фланцами? Вам приходилось пропускать такие проекты?
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Vavan Metallist, хм, а это идея. Надо порыскать серии мачт/башен, где применены не высокопрочные болты. Думаю хороший довесок к аргументам.
Вспомнилось из беседы, когда я уж совсем отчаялся, начал приводить в пример что мы делали экспертизу в ЦНИИПСК им. Мельникова похожего объекта, и она экспертизу прошла. На что он сказал, они наверное не заметили... Коллега, предположил, что просто если в сроки замечания не устраняются, заказывается повторная экспертиза. А за нее деньги, надо же им как то зарабатывать... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
Скажу два аргумента, которые были у меня на уме, когда я писал эту фразу: Нигде не встречал подобного расчета, и подобных манипуляций в расчетах (учебники, расчеты других организаций). Просто уж очень смешные деформации, субъективно, деформации в 20 раз меньше миллиметра. Может более опытные коллеги, скажут, пробовали ли они так считать, с учетом податливости? (башни/мачты) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Где подписываться то надо, IBZ, под Вашими словами. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
По поводу принципиальной возможности использования согласен с мнением Ильнура , изложенным в п. 446 - вместо ВБ вполне можно применять обычные. Вопрос о конкретном узле, видимо, должен решаться все же индивидуально. Для предметного разговора нарисуйте пример узла с силовыми воздействиями и указанием в каких конструкциях он применен.
|
||||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
2 IBZ Монтажный стык ригеля однопролетной рамы высотой по карнизу 4м и пролетом 30м (уклон 20град.). По рекомендациям по пр.фл.соединений (п.1.2) нужно обязательно ставить ВП с преднатягом. Но западная практика подсказывает, что можно обойтись болтами 8.8, 10.9 без преднапряжения. При указанных усилиях в соединении ненапряженные болты будут работать на растяжение и срез (при 2-й комбинации коэфф.трения принимал 0,3х0,9=0,27, что недостаточно для восприятия поперечки за счет сопротивления сил трения). Вопрос №1: возможна ли при таких усилиях постановка болтов 8.8, 10.9 без предв.напряжения? №2: если да, как считать болты на растяжение (по рекомендациям?) и на срез (по СНиП?). Усилия среза в данном примере копеечные, но могут быть и больше. Вопрос методики расчета. №3: не уменьшиться ли жесткость такого узла до степени, чтобы в расчетной схеме рамы его можно было принять шарнирным (а это мгновенный коллапс). Имеется ввиду отсутствие преднапряжения - уменьшение жесткости. В Еврокоде, кажется, есть классификация жесткости соединений и они должны отвечать глобальному методу расчета конструкции (упругий, упруго-пластический, пластический с обр. пл.шарниров). Последний раз редактировалось Nagay, 14.10.2010 в 17:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Обычные болты затягиваются на ~70% от несущей способности на растяжение.
ВП-болты без контроля натяжения - то же самое. Х болтов, эквивалентных Y болтам, будут "растягиваться" примерно ОДИНАКОВО. Это к тому, что податливость практически не поменяется. ВП-болты с контр.преднатягом затягиваются на ~100% от нес. спос. на раст. Пусть малость увеличили жесткость узла. И что? Прямо вот всю силовую картину перекосило (в раме, в структуре)? Думаю, практически то же яйцо имеем. А вот напрягли железку до предела - это конкретно плохо. И плохо, то, что при ослаблении контровки гайки уже не будет. Расчет фланцев: есть методика расчета ФС от машиностроителей - там к любому болту отношение как к болту. Нет ВП, малопрочных, среднепрочных и т.п. Раскрытие щелей в фланцах: если взять фланец в Z раз толще, чем при ВП с контр. преднатягом, и убрать преднатяг, то никуда эти пластины не погнутся и подадутся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Цитата:
![]() В 1 минуту и закроем вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Правильно говорит Ильнур - надо глядеть расчеты машиностроителей. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Там важнее - правильно "завязанная" неизменяемая пространственная геометрия башни. |
|||
![]() |
|
||||
Для башен - в общем-то да. Но только в том случае, когда "ноги" могут быть расчитаны по шарнирной схеме (небольшшой габарит при достаточной длине). Да и то это означает, что можно затягивать - все равно затягивать - строго "на глаз", точнее "на мышцу", безо всяких там тарировочных ключей.
|
||||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
![]() 2IBZ "Без преднапряжения" - имелось ввиду без контролируемого натяжения болтов. Думается, требование в рекомендациях использовать только преднапряженные ВП в растянуто-изгибаемых ФС связано как раз с уменьшением степени жесткости узла и приближению его к шарнирному. Интересно, кто-нибудь из участников форума проектировал портальные рамы переменного сечения с ФС на обычных или ВП болтах 8.8 (10.9) без преднапряжения? К сожалению, нет всей серии УНИКОН, но ее автор Катюшин использует ВП с преднапр. (если ошибаюсь, поправьте). Кстати, когда приходят проекты зданий с портальными рамами авторства западных контор, они естественно не отвечаю нашим нормам. Их отдают в спец.организации с лицензией для заключения о соответствии отечественным нормам. Так вот по поводу болтов без преднапряжения в ФС эти конторы дают замечание в духе "нельзя, но можно". На днях обещали подогнать такое заключение, напишу более конкретно. Последний раз редактировалось Nagay, 14.10.2010 в 21:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Аргументация: допустим, болт должен быть ВП М24. Усилия в нем могут доходить до 28 тонн. Затягивается на 25 тонн. Растяжения (раскрытия фланцев) практически нет. Теперь берем болт М24 обычный 10.9. Усилия в нем могут быть до 17 тонн. Затягивается на 12 тонн. Раскрытие фланцев, допустим при высоте примыкающих сечений 600 мм, составит 0,06 мм при рабочей длине болта 70 мм и при условии предзатяжки прмерно 70%. Для образования полного шарнира это раскрытие должно составить порядка 6 мм. Сравниваем 0,06 и 6 - о каком шарнире может идти речь? Машиностроительный подход: http://dwg.ru/dnl/2252 |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Nagay, 15.10.2010 в 10:03. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Где не помню - возможно, в пособии к СНиП, или в Руководстве по креплению техн. обор. и стр. констр. к фунд-м, или еще где. Вот что-то про фундаментные нашел, в ВСН361-85: Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2010 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Ваше мнение, нужно ли в общих данных прописывать усилия натяжения обычных болтов или они автоматом получатся при выполнении требований пп. 4.16-4.19 СНиП 3.03.01-87? Имеется ввиду, что если прописать, то нужен будет тарированный ключ (и, наверное, соответствующий допуск-разрешение монтажникам), если нет, то затянут обычным.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Пусть привыкают к динамом. ключу, раз руки кривые. Ведь дураками прикинутся - совести-то нет. Дополнительно к зарплате ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Ильнур, если к примеру указать усилие натяжения болта М24 кл. 8.8 0,25Rbt=0,25x0,5xRbuxAbn=0,25x0,5x800000x0,000352=35,2кН, взять 10 таких болтов в соединении, можно ли при этом считать, что суммарное обжатие =35,2x10=352кН и за счет сопротивления сил трения от обжатия можно воспринять дополнительно поперечку Q=0,3x0,9x352=95,04кН? Это все без учета податливостей элементов соединения (зазоры, фланцы, болты, гайки, шайбы). Кстати, примерно такое усилие получается, если затягивать обычным ключом (считал по СТО 0051-2006 Болтовые соединения. Изготовление и монтаж)
![]() Последний раз редактировалось Nagay, 15.10.2010 в 11:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Я думаю что затянуть болты нужно чтобы фланцы не елозили друг относительно друга при случайных нагрузках, чтобы усилия между ними распределились равномерно, ну и попадание воды в щель - щелевая коррозия объём которой в 10 раз больше объема металла и как следствие большая сила раздвигающая эту несчастную щель), при обследованиях много раз видел оторванные от фасонок уголки из-за щ. коррозии
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Конечно это усилие трением будет обеспечена. При условии, что лист (фланец) нормальной толщины. Это я имею ввиду, что при тонком листе распределение между болтами будет не так равномерно. Кстати у Вас 0,9 - коэфф. распределения, видимо. А почему затяжка только на 25%? Хотя при таком уровне напряжений ползучести и соотоветственно релаксации напряжений от предзатяжки не будет вообще. Цитата:
В итоге имеем высоконапряженный компактный малоподатливый узел. Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2010 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Фланец при мощном преднатяге ВСЕ ВРЕМЯ будет защемлен в зоне болта, и работать будет КАК защемленная плита, а НЕ шарнирная. Т.е. сконструирована защемленная система, и для расчетной работы узла нужно, чтобы болты были затянуты по самые помидоры, а фланцы в зоне болтов имели полный контакт, что достигается фрезеровкой фланцев после сварки, контролем щупом зазоров в близболтовой зоне ну и контролем затяжки болта динамометрическим ключом. Если же мы сконструируем специально так, что защемления не требуется (расчет по шарниру), то тогда все это отпадает. Но узел будет великоватым. Надо иметь ввиду, что применение фланцевых соединений требует весьма высокой точности изготовления ВСЕХ соединяемых элементов. Кому интересны нюансы ФС именно рам, можно почитать диссертацию В.В. Катюшина на эту тему (НИСИ им. Куйбышева, Новосибирск, 1985). |
|||
![]() |
|
||||
Тему почитывал, вопрос возник, может и глупый ))
Тут во многих постах упоминаются ВП болты. Как я понимаю ВП значит высокопрочные. С ними сравниваться обычные болты классом 8,8 или 10,9. А я все думал что высокопрочные болты это и есть болты 8,8 или 10,9 (то есть болты временное сопротивление которых больше или равно 800 МПа). Кто ни будь помогите понять разницу. И еще, нужно подобрать болты для башни из уголков (фланцев нет). В какой литературе указанно какой прочности должны быть болты тогда? Сори если не очень по теме, по поиску забрел и понравилось ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
"Пособие по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий (вл) электропередачи и открытых распределительных устройств (ору) подстанций напряжением свыше 1 кв" к СНиП II-23-81* изучалось?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Хотя откуда я это взял не помню ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Высокопрочные болты это НЕ болты класса 10.9. Это болты с временным сопротивлением 1100 Н/мм2 и выше (у класса 10.9 1000 Н/мм2). У них свои отдельные ГОСТы.
Болты 10.9 делаются из стали 40Х. Бывают еще конические болты по какому-то ТУ вот они из 40Х "Селект", но все равно в маркировке стоит 10.9. Вот статейка попалась, может кому интересно. Последний раз редактировалось 024, 18.01.2011 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо за ответы.
crosandr Указанное пособие дает допустимый разброс прочности от 4,6 до 8,8. Сложность для меня в том что заказчик требует 8,8, мы обычно поставляем 5,8. Замена на 8,8 повлияет на цену. Таблица 3 данного пособия может мне и поможет в этом вопросе ). Vavan Metallist, 024 Правильно говорите, нашел ГОСТ http://www.**************/text/%D0%93...%A2%2022356-77 Уточнение: Сталь 30Х-40Х, Сопротивление в зависимости от диаметра болта 600-1550 МПа |
||||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Действует ГОСТ Р 52644-2006 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
По стали повнимательней посмотрите, 30Х и 30Х3МФ не одно и то же
Еще статейки, просто, для общего развития. Последний раз редактировалось 024, 19.01.2011 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Реанимирую старую тему. Задал такой вопрос в другой теме, но в виду того что надо срочно продублирую здесь.
Смонтировали балки с ФС на ВП верхние и нижние части фланца выглядят вот так )( причем это до 2.5 мм, может даже где то есть больше, карту еще не составили. это уже с затянутыми болтами. Теперь предлагают два варианта: 1. Зашпатлевать, закрасить и оставить так. Мои контраргументы - выкрашивание шпатлевки - щелевая коррозия, работа болта на изгиб, отсутствие трения между фланцами - последние два пункта надо считать, но болты на срез точно проходят, даже без учета трения фланцев. Есть вообще какие то еще доводы против раскрытия фланцев? Что еще надо посчитать кроме изгиба болта и прочности болтов на срез? Если эти два пункта у меня проходят, то я вообще могу считать что фланцы могут отстоять друг от друга хоть на сантим (единственный вопрос на сколько это все тогда прогнется?). Щелевая корозия для меня довод - но вот не могу понять в балке эта шпатлевка быстро выкрошится или нет? (кратковременная нагрузка - снег). 2. Если фланцы нельзя оставлять раскрытыми - то как их закрыть на смонтированых балках - предложили вариант клиньев (не уверен что их сделают?) и наверное все, других вариантов пока не вижу. На стройке предложили вариант срезать вут и стянуть фланцы - но у меня есть опасение что выступающую за балку часть фланца высотой 105 мм, толщиной 25 мм и шириной 250 мм согнуть на 2.5 мм болтом расположеным посередине данного консольного участка нереально (считал по строймеху консоль - у меня получилось 180 тонн усилие). Помогите пожалуйста - а то я уже не знаю что делать, со стройки долбят, дай им решение. Заранее спасибо. Извиняюсь за повтор.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Еще надо посчитать болты на растяжение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
- почему не долбят завод изготовитель?) Может быть так попробовать: 1) Разрезать вут 2) стянуть фланцевый стык монтажными болтами, при этом используя термическую правку (СП 53-101-98 это разрешает) 3) выполнить новые сварные швы по специально разработанной инженерами-сварщиками тех. записке 4) Поставить постоянные высокопрочные болты, выполнить натяжение
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
Момент=100 т, Q=10 т фланец прикладываю - разрез 2-2 Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32
|
Всем здравствуйте!
Вопрос в следующем. Сегодня выехал на обьект, по просьбе одного заказчика. Монтируют МК каркас. Шаг колонн 6м, пролет 18м, перекрывают молодеченской фермой. Монтажный стык посередине как по серии. Нижний пояс стянут болтами класса 10.9. Поднял КМ - там заложены 40хСелект. Усилие в нижнем поясе 60т. Смонтировано полкаркаса, профнастил не накидан. Подскажите что сделать? Разбирать? Еще невооруженным взглядом виден зазор в нижнем поясе в нижней зоне ФС, который явно превышает 0,3м требуемого СНиП 3.03.01-87 (п.4.33) Возможно что это следствие установки не проектных обычных болтов на которые дали преднапряжение? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Видимо, не очень, если болт М20.
А лечить видимо нужно вставкой тонких прокладок с двумя отверстиями (одна на пару болтов по горизонтали) между фланцами. Наверно, по паре вставок вверху и внизу, т.е. охватить 4 болта сверху и 4 снизу. Ослабить все болты, отвернуть и вынуть два болта, вставить прокладку, подсобрать, снова пару и т.д. Затем полная обтяжка. Затем замазать покрасить, чтобы вопросов не задавали. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32
|
Цитата:
По стальному СНиПу 40хСелект имеет Rbun=1100 Н/мм2 В соответствии с ГОСТ Р 52627-2006 на болты класса 10.9 Rbun=1040 Н/мм2 Пересчитаю, думаю получаться похожые цифры. Вопрос, что делать с преднапряжением.... Узел. Усилие 60т, стоит 8 болтов М24. Пояс гнутик 150х100х8 С345, фланцы t=30мм С345. Последний раз редактировалось altd, 24.03.2011 в 19:18. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32
|
Это то сразу понятно было, что с "запасцем" км-щик заложил
![]() Меня немного напрягает то, что расчетное усилие преднатяга болта 40хСелект больше чем для 10.9. Прикинул для 10.9 - так и есть, меньше. Сильно ли это повлияет в уже смонтированных узлах, честно говоря не знаю.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Можно наверно динамом. ключом проверить момент на нескольких болтах, путем ослабления и обратной затяжки примерно на тот же угол. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
Цитата:
На какое усилие натягивали болты можно узнать посмотрев на объекте соответствующий журнал, в типовых сериях вообще пишут, что усилие натяжение болта должно быть не менее 0,15 усилия в поясе и не более 20тн, то есть болт М24 совсем не обязательно тянуть на его 24,4тн. если я не ошибаюсь в первых типовых сериях этого ограничения не было и были случаи когда обрывало сварку на фланцах. Последний раз редактировалось 110ХЛ, 24.03.2011 в 21:02. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32
|
Насчет поверки болтов надо покумекать. Пасибо за совет
![]() По самые помидоры они вряд ли тянули - на мой вопрос о тарировочном ключе, на лице монтажника не было и тени сомнения или не понимания. Цитата:
Последний раз редактировалось altd, 24.03.2011 в 21:09. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
несут, запас в 4 т. на соединение согласно расчетам по рекомендациям
Цитата:
Ослабить все болты, отвернуть и вынуть два болта, вставить прокладку, подсобрать, снова пару и т.д. Затем полная обтяжка. Затем замазать покрасить, чтобы вопросов не задавали. болт стоит 22 из 40хселект, единственное если я на грани работы болтов, то радует, что есть кое-какие вещи по запасам в нагрузке, которые я не стал учитывать.. Ильнур, за подсказку спасибо, т.к. клинья думаю сделать будет тяжелее чем пластины. ильнур, а если я Вам скину расчет болтов фланца, не трудно будет посмотреть, прокомментировать? может я просто где-то ошибся? И еще такой вопрос? чем грозит перенатяжение болтов? мы просчитывали одно натяжение, а по факту превысили процентов на 20, (цифры не помню) ибо ключ не тарировали и и общие данные не читали... проверить на сколько затянуты болты можно, но думаю никто этим не будет заниматься, пытаемся давить, чтобы болты меняли, но не знаю, будут ли или нет. А чтоб оно екнулось не хочется.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 25.03.2011 в 01:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
1. Наименьшее сопротивление Rbun=11т/кв.см. Т.е. вероятность разрыва весьма высока при 11*2,45=26,95 тн. 2. Расчетное сопротивление Rbh=0,7*11=7,7т/кв.см. Несущая способность (при гамма=1) Вр=7,7*2,45=18,86 тн. 3. Усилие натяжения (согласно норм) Во=0,9*Bp=0,9*18,86=16,98 тн. Если по Вашему расчету было например получено максимальное усилие натяжения (~17 тн), то перенатяг в 20% будет означать усилие 17*1,2=20,4 тн, что составляет 75% от 26,95. Остальных 25% за глаза хватит не "перехват" повышения усилия в болте после нагружения узла - это обычно не более 10-15%. Ничего не будет. Просто по норме при перенатяге более 10% положено ослабить и затянуть заново. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Доля эта зависит от многих факторов, и определяется расчетом. Автор посчитал по "Рекомендациям..." ЦНИИПСК, и болты М22 несут. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
это я усилие натяжения написал для М24. а вообще если нет исполнительной документации на объекте, то рекомендовать демонтировать фермы и менять болты. Или брать динамометрический ключ с круглой шкалой и проверять все соединения и уже потом думать. А так вы практически гадаете на кофейной гуще и берете на себя ответственность за чужие кривые руки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
А как, кстати, самостоятельно определить коэффициент закручивания болтов?
В сертификатах пишут определенный разброс... Если парафинировать, то можно коэффициент понизить. А если болты плохо пропарафинируются? Я знаю, что, в принципе, можно отдавать болты на экспертизу. А как определить коэфиициент закручивания самостоятельно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
самостоятельно наверное никак, все равно необходимо оборудование. Момент закручивания болта М=кPd, то есть надо иметь установку выдающую крутящий момент и определяющее усилие Р возникающее при этом в болте и исходя из этого можно определить коэф. закручивания. В сертификате вроде бы одно значение коэф. закручивания дают для партии болтов. на моей прежней работе в строит лаборатории сохранилось еще советское оборудование и мы всегда определяли коэф. закручивания, если он не попадал в допуск браковали партию и поставщики в общем то забирали их у нас обратно.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
но объект построить хочется, мне нравится когда мои объекты не только на бумаге, но и вжизни стоят по фланцевым соединениям ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ Катюшина, к сожалению открыл для себя эту книжку, только после того как рассчитал по рекомендациям ЦНИИПСК, сейчас штудирую...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Спасибо! Я мельком глядел, но все никак проштудировать времени не было. Считал по рекомендациям тоже. Книга Катюшина - вообще замечательная вещь!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
Какую сильную книгу посоветуете вы? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
ыыы
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
может не совсем корректно выразился, но дело не в "раскрытии" фланцев, а в невозможности их закрытия в связи с )( вот такой формой и установкой вута
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
ВП болты преднапрягают не для того, чтобы выпрямить кривые детали, а для выборки податливости. В процессе загружения усилие растяжения болта от нагрузки ЗАМЕЩАЕТ усилие преднатяга, и почти полностью. Поэтому видимое раскрытие исключено. Таи, Катюшин не противоречит "Рекомендациям..", а лишь разжевывает и уточняет. При этом прямо ссылается на "Рекомендации...", на СНиП и другие источники. |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
Добавлю от себя(не совсем, точнее, даже совсем.) расчет фланца в abaqus(гем, физнелин, контакт). Его можно найти в справке abaqus и его примерах
кода(python) не пугаться, он для продвинутых юзеров. для обычных, вроде меня, можно использовать кады для начала. и дорабатывать в программе. но с прицелом на python. ps запускать как скрипт и изучать панель дерева расчета(та, что слева) абакуса Код:
Из всего того делаю вывод: в ЛИРЕ можно считать фланцевые соединения (не доверяя конечно только ей) но если железо супер-пупер продвинутое. Иначе нужно переходить на Ансис, может Робот, больше не знаю. За основу брать какой нибудь аналог (есть в тех же рекомендациях, можно взять КОМЕТУ или Инженерный Калькулятор от ЛИРЫ) и пересчитать его. Если более-менее будут похожие результаты - можно помалу и проектировать. Имхо это будет проще, чем перечитывать талмуды теоретических изысканий на эту тему. Хотя для мозгов лучше второе. это точно. но с программами проще, дойти до результата немного быстрее. без книг никак. вопросов остается много и никакой уверенности в том, что насчитала программа, может схему не так задал или еще что. она инструмент, хоть и тонкий. Последний раз редактировалось Chardash, 14.05.2011 в 17:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Offtop: Не знаю, как Вам - мне Катюшин практически не помог. Сухая теория без примеров - как рассуждения без практики. Учение без примеров вредно, примеры без учения опасны. Впрочем - ни на чем не настаиваю. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
объясните пож. что это за дикая фраза написана в СП 70.13330.2012 п.4.6.12 "Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с п.4.6.9 или поворотом на заданный угол, следует дополнительно закреплять от самоотвинчивания с помощью установки пружинных шайб, вторых гаек или другими способами запрещается"
две взаимоисключающих рекомендации: следует и запрещается |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
хорошо описан ответ на вопрос
http://www.boltscience.com/pages/basics2.htm http://www.boltscience.com/pages/basics3.htm
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Цитата:
__________________
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
![]() http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1124295&postcount=16 |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
Цитата:
а то я английский учил в школе - но помню только нихт ферштейн |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
контрогайки наверно нигде не запрещены. если хотите еще одну гайку - кто вам запретит. хотя смысла в этом нет никакого
а вот пружинные шайбы не рекомендуется Lock washers should not be used with high strength bolts. Their variability of deformation under load does not provide for proper bolt installation tension. им в виду такие http://www.mcmaster.com/#standard-lock-washers/=sngjd8
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Здравствуйте, такой вопрос:
Можно ли в данном ФС (N 15т сжимающая, М=4тм растягивает нижние волокна, эпюра напряжения разнозначная получается во фланце) балки (сварной двутавр) как нибудь обойтись без преднапряжения болтов, уж очень не хочется на такую маленькую слабонагруженную балочку столько проблем с монтажом и изготовлением навешивать? Естественно чтобы это не противоречило нормам и не занижало жесткость стыка. Последний раз редактировалось roma1187, 30.01.2015 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
15.9 Фланцевые соединения
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует: применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 с относительным сужением ?z ? 25 % (с учетом требований 13.3 - 13.5); использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами. Требования по натяжению болтов, его контролю и плотности контакта между фланцами даны в СНиП 3.03.01. 15.9.2 При расчете фланцевых соединений в зависимости от конструктивного решения, характера передаваемых усилий и требований эксплуатации следует проверять: несущую способность болтового соединения; несущую способность фрикционного соединения; прочность фланцевых листов при изгибе; прочность сварных швов, соединяющих фланец с основным элементом. Ну тут как бы не сказано что их нужно обязательно затягивать с контролем... А поперечную силу Q=2т. и болты воспримут и не почувствуют. Даже в рекомендациях сказано что их можно не натягивать, правда только при равнозначной эпюре, а у меня разнозначная( |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
там тем более не сказано надо или не надо их натягивать , там сказано только как их натягивать. это вообще больше для монтажников, с каких пор монтажники решают когда надо напрягать болты а когда нет)) ведь не всякий высокопрочный болт надо преднапрягать. в общем не убедительно)
Последний раз редактировалось roma1187, 31.01.2015 в 14:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
roma1187, вам что нужно сделать? Равнопрочный стык? Вот и делайте. В СП прописано что фланцевые соединения необходимо делать на высокопрочных болтах
"за счет сил трения" - достигается преднапряжением. |
|||
![]() |
|
||||
"За счет сил трения" может достигаться и при восприятии фланцевым соединением изгибающего момента, без всякого преднатяжения получаем растягивающее усилие в болтах и соответственно зону обжатия между фланцами
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1) нужна методика расчета на прочность фланцевого соединения. Известными рекомендациями у Вас воспользоваться уже не получится; 2) нужны требования к точности изготовления и сборки фланцевого соединения (зазоры, итп); 3) нужно будет обосновать, что при обеспечении прочности по п.1. у фланцевого соединения также обеспечена необходимая жесткость. Вышеперечисленные вопросы можно решить воспользовавшись технологией расчетов, конструирования и изготовления фланцевых соединений за рубежом. Однако, во-первых это время и наличие квалификации, во-вторых Palexxvlad как-то писал, что фланцы посчитанные по зарубежным нормам с неохотой принимают в экспертизе (если вообще принимают, уже не помню). Поэтому, предлагаю Вам рассматривать применение в проекте высокопрочных болтов с предварительным натяжением как Ваш вклад в повышение технического уровня отрасли. Может быть, если проектировщики будут чаще закладывать в проекты болты с предварительным натяжением, то для изготовителей МК и монтажников это станет нормой и они не будут шарахаться от них как черт от ладана. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Фланец и болты (из Руководства ...): Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.02.2015 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Я думал сделать: балка С245 ( марка стали балки ни как не зависит же от стали фланца??), фланец t20 С255 с относительным сужением ψz ≥ 25 % по СП новому (только тут не очень понятно как завод будет решать вопрос с этим сужением). А по поводу болтов М20 10,9 у них же временное сопротивление 1040 что меньше 1100?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да, конечно, я же ссылаюсь на Руководства. А оне для преднапряженных. Вернее с контролем натяга. Так то любые болты положено преднатянуть - болтаться никто не должен.
Но можно и простые болты. Тогда фланец толще. Болтов М20 вроде за глаза. И узел проверить на Q. Болты из 40Х"селект" нынче не существуют. ГОСТ другой. Вам 10.9 за глаза. Даже если 12.9 - у Вас нет норматива на расчет ФС с современными болтами. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
2. Контроль натяга нужен для обеспечения расчетного усилия преднатяга. Это обеспечение трения и/или равномерности распределения (например фланцы) по болтам. 3. Из п.1 и 2 следует, что для соединения двух предметов фланцевым макаром ни то, ни другое обязательно ![]() Вопрос остается только с расслоем - но этот вопрос он не только для фланцев, а для всего. Например, приварка к колонне консоли. Поэтому подход к расслою един: тонкие листы не расслаиваются, а толстые проверяем после сварки. 4. Как посчитать фланец на отгиб и болт на растяжение, вроде все умеем, например базы колонн же как-то проектируем. ![]() 5. Как быть с экспертами, не знаю. Скрыться, поменять внешность, принять гражданство и т.д. 6. Вот сейчас ваяю сарайчик временный, надо иметь сборно-разборную ферму. А кому сейчас легко? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
Цитата:
![]() Там болты 5.6 без контроля натяжения? а фланец просто на изгиб посчитан? Последний раз редактировалось roma1187, 02.02.2015 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
[quote=roma1187;1364747]А на жесткость, форму эпюр и перемещений это не повлияет? Нет, узел останется на месте, и будет выполнять те функции, под которые сбацан.
В приложении - ФС на обычных болтах и материалах без контроля натяга. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Сейчас решил посчитать фланцевое соединение по рекомендациям и возникло два вопроса:
1. в моем сечении (пост 541) нет наружных зон ? и чему тогда равно Nнj, nн1, nн2, нулю? 2. чему равен параметр w1 если у меня нет рядов болтов стенки 0 или 180? 3. и если у меня в стенки нет болтов , то усилие воспринимаемое болтами растянутого пояса Nwp =0 (формула 19), а усилие в полки то есть , тогда условие Nw<Nwp не выполняется, хотя в ихнем сортаменте такое сечение есть и хорошо себя чувствует, как они сами посчитали по своим рекомендациям? Последний раз редактировалось roma1187, 03.02.2015 в 13:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Наиболее "чистым" решением вышеописанной ситуации считаю добавление болтов растянутой части стенки. Так усилие с профиля на фланец будет передаваться наиболее равномерно. Еще интересный пункт 4.11 с мерами по обеспечению жесткости фланцевых соединений подверженных изгибу. А вы говорите: Так что не факт, что не повлияет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Проверим прикидкой.
Допустим, ФС - это жесткие пластины на торце элемента с двумя болтами (по одному ![]() Факт то, что угловое перемещение 0,0000016 рад повлияет на распределение усилий в конструкции в пределах счетной точности. Т .е. не повлияет. Как прикидки? ![]() Щас начнется ор о защемлении фланцев под в/п болтами, о возможности жизни на марсе и т.д... Делаем толстые жесткие фланцы - они на то и фланцы, их из жести не нужно делать. Машиностроительные, трубопроводные фланцы - это в принципе АТЖ ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Это специально сдвинуто и потом учтено. Момент небольшой, жизни не испортило. Сдвинуто из-за тесноты около фланца.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
![]() непонимание идет с пункта 5.5 , там они говорят про Т-образный участок, это участок болт стенка болт? тогда как быть если болт только с одной стороны.. Последний раз редактировалось roma1187, 04.02.2015 в 08:47. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Ну я думаю что если болты без контр напряга, то считать фланец нужно не по формуле рекомендаций а на изгиб по правилам механики (сила на плечо если консоль) при этом (ВАЖНО!) не учитывается наружный край фланца (от болта до кромки) который упирается в другой фланец и уменьшает изгиб( я думаю эта работа фланца как раз учтена в расчете по рекомендациям)
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
а при изгибе чем толще фланец , тем меньше распределение усилий между болтами разно удаленными от ц.т. следовательно дальний болт будет толще при толстом фланце. Последний раз редактировалось roma1187, 04.02.2015 в 10:50. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
И еще вопрос когда балки подходят под углом друг к другу см.вложение (скажем 12 градусов, усилия и стык как в посте 541) фланец рассчитывается точно также по рекомендациям только продольную силу нужно разложить векторно, а момент не трогать или как?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Применять такие шайбы недопустимо.
Во-первых высокопрочный болт во фланцевом соединении должен быть преднапрежен расчетным моментом затяжки, что делает любые меры по предотвращению самоотвинчивая лишними и ненужными. Во-вторых создать правильное натяжение и заставить фланец работать как он должен при наличии пружинной шайбы невозможно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
СП 53-101-98:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
как теперь проектировать, когда ГОСТЫ отменяются, а ссылки на них в СП имеются?Offtop: пардон...крик души....
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
СП 16.13330.2011 5.5 Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие техническим требованиям ГОСТ 1759.0, ГОСТ Р 52627, ГОСТ Р 52628, и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 18123, а также высокопрочные болты, указанные в 5.6. Болты следует применять по ГОСТ 7798 и ГОСТ 7805 согласно требованиям таблицы Г.3. Гайки следует применять по ГОСТ 5915 и ГОСТ 5927. При работе болтов на срез и растяжение класс Б1 прочности гаек следует принимать в соответствии с классом прочности болтов: 5 - при 5.6; 8 - при 8.8; 10 - при 10.9; 12 - при 12.9. При работе болтов только на срез допускается применять класс прочности гаек при классе прочности болтов: 4 - при 5.6 и 5.8; 5 - при 8.8; 8 - при 10.9; 10 - при 12.9. Шайбы следует применять: круглые по ГОСТ 11371, косые - по ГОСТ 10906 и пружинные нормальные - по ГОСТ 6402. Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9. 5.6 Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52643, а их конструкцию и размеры болтов принимать по ГОСТ Р 52644, гайки и шайбы к ним - по ГОСТ Р 52645 и ГОСТ Р 52646. Для фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты климатического исполнения ХЛ. 5.7 Допускается применение высокопрочных болтов по другим стандартам и ТУ с техническими требованиями не ниже указанных в ГОСТ Р 52643 при наличии сертификата установленной формы. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
умно...умно...
я предлагаю проверить , действуют ли данные ГОСТы ну, хотя бы на сайте: http://www.normacs.ru/Find.jsp?Numbe...0+52627&Title= я, конечно, придираюсь...но уже на стену лезу, когда меня просят согласовывать применение материалов, котореы теперь выпускаются по отмененным ГОСТам...
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
попробовал посчитать на основе СТО 0051-2006 по пункту: 5.6.3 Сборку соединений выполняют в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 5.4. Болты затягивают до отказа монтажными ключами с усилием 294 Н (30 кгс)÷343 Н (35 кгс) и длиной рукоятки 200÷250 мм для болтов М12, 300÷350 мм - М16, 350÷400 мм - М20, 400÷450 мм - М22, 500÷550 мм - М24, 550÷600 мм - для болтов М27. формулу для расчета взял п. 4.6.9 СП 70.13330.2012 расчетный момент закручивания следует определять по формуле: М= K·P·d, H·м, где K - среднее значение коэффициента закручивания, установленное для каждой партии болтов в сертификате предприятия-изготовителя, либо определенное на монтажной площадке с помощью контрольных приборов P - усилие натяжения болта, Н; d - номинальный диаметр резьбы болта, м; К взял равным 0,18 на примере М16 у меня грубо получилось: при классе 5,6 - 63% классе 8,8 - 31,5% классе 10,9 - 25,3% если воспользоваться всн из поста 472 получается еще меньше. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Это не получилось, а где-то было написано. Типа в расчет вставлялся, то ли фундаментные болты, то ли еще кто, но натяг типа "до упора стандартным ключом". Но то что Вы посчитали, вполне похоже на правду - чем крепче болт, тем меньше он предзатянут, т.к. усилие приложено одно и то же.
Насчет точности подсчетов: если взять ключ 400 мм и приложить усилие 35 кг к болту М20, то он (при К=0,18) затянется на 4 тонны. Если взять 4 т за 70%, то рабочее усилие должно быть 5,7 тонн, что вполне. Думается, искать точности в ручном натяге гаек, особено на фоне неизвестных коэффициентов трения - дело неблагородное. Я например када кручу гайки колес, то лишь спиной чую, скоко нада. ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22
|
Цитата:
Пружинная шайба просто "умерла", её практически выдавило. Т.е. я для себя экспериментально показал что не зря в нормативке написано что нельзя так делать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,168
|
Если взять длинный и прочный рычаг - можно сделать - всё что угодно. (Ещё на Руси говорят: - "Сила есть - ума ...").
PS А в какой "нормативке" это прописано? Почитать-бы... А вдруг там прописано всё то, что Вы уже успели прочитать, но о чём до сих пор не знаю Я? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
А кто разрешил использовать пружинную шайбу во фланцевых соединениях на ВП болтах?
VN59 СП16, СП70, СТО 02494680-0035-2004, СТО 0051-2006, СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 вообще как-то не оговаривают применение пружинных шайб во фланцевых соединениях на ВП болтах. Так что Ваше Сиятельство ничего не пропустило) А так - можно кобыле к хвосту что-нибудь приделать при желании. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22
|
А что можно чтоли?
![]() "Суслика видишь? А он есть." Согласен, конкретно не написано что применять нельзя. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Иногда люди делают что-то вообще без разрешения. В итоге получился эксперимент. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Offtop: Отстраненно... Ты не поверишь! Не далее как неделю назад со стройплощадки прислали фото болтового соединения с гровершайбами в фрикционном соединении с контролируемым натяжением под гайкой с болтом 8.8. Причем гровер был между гайкой и ... шайбой!
![]()
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Наглядное видео по работе болта с преднапряжением
https://www.youtube.com/watch?v=-gptqNildV4 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85
|
Здравствуйте! Есть ферма из ГСП пролетом 15 метров, необходимо выполнить монтажный стык нижнего пояса из трубы 120х80х5. Усилие всего навсего 35 т. Можно ли в таком случае применить болты М16, класс прочности 8.8 на фланцах толщиной 16мм без дополнительных ребер? Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85
|
Николай Г., спасибо за отклик. В этом-то и вопрос. На площадке нет спец. оборудования для затяжка ВП болтов. По расчету на прочность болты и фланец проходят, вопрос в раскрытии зазора, будет ли это критично для данных условий. Усилие поделив на площадь болтов и на E получил зазор - 2 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
alkinoi, М16 нельзя. На стройке это вообще самые маленькие болты. Зачем раздувать узел стыка числом болтов. Надо делать мало М24.
Вместо фланцового стыка можно сделать на накладках с обычными болтами на срез. Надо изменять конструкцию фермы, для этого. Если ферма уже есть то не вариант. Если ферма уже есть то только в.п. болты по проекту. По СП на КМ в фланцевые соединения ферм можно засовывать только в.п. болты, иначе нарушение СП. Вроде бы как прямое требование в галве про фланцевые стыки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Проверь прочность шва по металлу зоны сплавления.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85
|
Ферма будет вариться на месте, то есть на отправочные марки делить смысла нет. Я наверно уведу стык в первую панель (длина фермы 14,5 м) где усилия минимальные и сделаю на 4 болтах М20
----- добавлено через ~12 мин. ----- 0,45*35000*1,0*0,006*(0,12*2+0,08*2) = 40 т - проходит, но на грани, спасибо за замечание |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Цитата:
Как вы собирались изготавливать фланцевые стыки на месте производства работ ? У вас там цех металлообработки ? Строгать, сверлить ? На месте уж проще балку сварную сделать на 14,5 м. С перфорацией. Чем хуже фермы. У вас же там не тыща ферм, дороже будет немного, а проще значительно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85
|
Там сложная ситуация, до меня сделаны ужасные подготовки под базы колонн, получается только шарнирная, и то кривая, поэтому фермы нужны для жесткой заделки их в колонну, которая и так 20К1, на грани по устойчивости. Заказчик говорит фермы делать и что они там смогут все замечательно сварить. Да и предлагал я как-то балки, был получен отказ.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Получается, они там не смогут сделать нормальные стыки? А в опирании на колонну? там тоже фланцы |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Цитата:
Цитата:
Ведь для изготовления на стройке нужен цех, а он там есть ? Скорее всего нет. А контроль сварных швов. А окраска весной в дожди. Сделать то можно, но сложно. Предложите заказчику связи и шарниры. В плоскости рамы, естественно шарниров не будет, а только заделка (ну или раскосы заменяющие заделку). И давайте проверим ваш расчёт устойчивости. 20К1 это примерно 600/8,54*2=140,51 при заделке в плоскости двутавра это до 6 м; (при 2 шарнирах это уже 12 м) 400/4,99*2=160,32 < 150 при заделке из плоскости двутавра (в плоскости наименьшей жёсткости) это до 3,8 м (при 2 шарнирах уже 7,5 м). От только снега примерно так и получится по устойчивости на сжатие. Надо переходить на связи. Можно сделать как сказал заказчик. В принципе. Тоже вариант. Тогда лучше колонны сразу заказывать с консолями на заводе. При приварке поясов к полке двутавра требуется проверка полки на зет свойства проката. Таких двутавров в РФ не найти (но есть листы). Будут проблемы, потребуется или сварные двутавры или проверка или изменение узла...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Наверно стык нижнего пояса из трубы 120х80х5 - технологический? Т.е. есть необходимость стыковать короткие куски для получения длинных? Тогда зачем ФС на ВП-болтах? Если же речь о сопряжении поясов (НП и ВП) с колонной, то это уже не "стык нижнего пояса из трубы". Что-то я упустил видимо... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Это явление "замещения" внутреннего усилия внешним. Болт - это пружина. Преднатянутость означает растянутость болта. Был например 100 мм, растянули (предзатяжкой) для примера до 102 мм, выбрав 2 мм закруткой гайки по резьбе. Имеем в стволе например полный фарш, типа 10 т/кв.см. или порядка того. Что делает этот преднатяг (Х тонн) в мирное время? Правильно, создает давление в пакете. А конкретно между фланцами в околоболтовой зоне. Зоны фланцев ОБЖАТЫ двусторонне. Теперь прилагаем к фланцам силу, того же порядка (Х), что и во болте (для простоты понимания болт 1 штука). Будет ли болт растягиваться ЕЩЕ? Нет - он (болт) как испытывал усилие гайки Х, так его и испытывает - внешняя сила прилагается к болту ЧЕРЕЗ гайку. Давление в пакете снизится (вплоть до 0), болт при этом ПРАКТИЧЕСКИ не удлинится - фланцы обжаты (были) на микроны. Да, некоторое повышение усилия в болте наблюдается (до 15%), но это не принципиально. Принципиально преднатяг и внешняя нагрузка не суммируются, а взаимозамещаются. Это справедливо для фланцев и т.д., но не для всех преднатяженных систем. Все зависит от конкретики механизма. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- и соединяемый пакет - тоже пружина. Усилие в болте после приложения внешней нагрузки на соединение зависит от жёсткостей обоих пружин: и болта, и пакета. Усилие в болте можно найти только рассматривая деформации обоих пружин. Чем меньше жёсткость пакета, тем большая часть внешней нагрузки будет добавляться к предварительному натяжению в болте. В анкерных болтах тоже самое.
Последний раз редактировалось eilukha, 03.07.2018 в 10:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
Цитата:
То есть,чем большые возможные деформации пакета, тем большая часть внешней нагрузки будет добавляться к предварительному натяжению в болте? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
как такое может быть?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Только долгие медитации могут раскрыть эту истину, а пока лишь в вере можешь искать утешение.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- порядок медитаций:
Падение усилия в пакете: ΔNпакет=Nзатяж/(k+1). Последний раз редактировалось eilukha, 03.07.2018 в 11:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Цитата:
Первая пружина - это стянутый болт. Антипружина - это сжатая толща листов фланца. При нулевых усилиях усилия антипружины равны усилиям пружины болта. При 100% расчётном усилии антипружина обнуляется, но в силу неспособности материала пластин передать усилие больше, чем жесткость материала, то усилие на болт вырастет пропорционально не увеличению нагрузки, а соотношению площадей сжимаемой и сжимающей толщи с учётом модулей упругости материалов болта и пластины? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не факт.
- да. Кстати, добавка усилия на болты от внешнего усилия во фланцевых соединениях 10 %. По этому значению можно оценить условный диаметр сжимаемой толщи вокруг болта принятой в нормах. Для М20 получается где-то 58 мм. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Это вряд-ли, так как уже при 15 болт лопнет.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вообще-то 2 диаметра. На самом деле всё несколько сложнее.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Неа, лопнет когда относительное удлинение достигнет 9%
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Однако специфическую информацию надо подавать дозированно. Пакет жестче болта на порядок, поэтому для начала можно не спотыкаться об это. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Можно и так. Важно соблюсти минимальное отношение диаметр/толщина.
Если проводить аналогии с пружинами, то пакет это пружина с нелинейной характеристикой.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Пятно контакта смещается при раскрытии фланца, меняются рычажные силы, поэтому добавка к предварительному натяжению болта увеличивается нелинейно
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Позвольте обратиться за советом. Рассматривается фланцевое соединение не высокопрочных болтах (стык балки пролетом 18 м в коньке). Рассчитан узел, проверены болты, проверена толщина фланца.
Болты М20, фланец t25_С345-5 (после фрезеровки). Наткнулся на документ: "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций". В пункте 4.3 данных рекомендаций сказано: Во фланцевых соединениях следует применять ВПБ М24. Использование М20 и М27 следует допускать в тех случаях, когда использование М24 невозможно и нерационально. В пункте 4.4 сказано: При конструировании ФС, как правило, следует применять следующие сочетания диаметра болтов и толщины фланцев: М20 - t20, M24-t25, M27-t30. Собственно, я хотел уточнить исходя из каких соображений назначено соответствие толщин и диаметров? И почему М24 - в приоритете? Есть ли необходимость менять болты и толщину? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Ограничение по диаметрам - из СССР, когда все было ОСТРО рационально. В те времена гибкость промпрозводства была существенно ниже (во всем мире). Были ВЕЗДЕ предпочтительные типоразмеры - их можно увидеть и в размерных рядах, и в диаметрах болтах и т.д. того времени.
М27 - это какраз из этого ряда. М20 - скорее из других соображений - этот диаметр очень малый, для того чтобы экономия от ВЫСОКОПРОЧНОСТИ болта была существенной. Есть правило, записанное то ли в этих Рекомендациях, то ли в СП - целесообразнее применять болты потолще и количеством меньше, чем помельче и много. На сегодня можно применять ЛЮБЫЕ диаметры, имеющиеся на рынке. Но правило "лучше толще да меньше, чем тоньше да больше" актуально вечно. Надо посмотреть, сколько штук болтов в Вашем узле. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Грубо 100 тонн на нижнюю группу. На 8 болтов М20 - по 12,5 тонн, с запасом. При попытке укрупнить болты - можно разместить 4 болта - это по 25 тонн. Что примерно М24. Но уже без запаса, нужно перейти на М27, что уже требует утолщения фланца.
Так что Ваша компоновка скорее разумна, чем сырая. Но это мое частное мнение. Могут быть иные видения... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Скрин с расположением болтов, нет не из "Руководства...".
А вот скрин в #631 прям из руководства. Цитата:
Поясните, пожалуйста?! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Грубо, рычажное усилие это услилие, возникающие при изгибе фланца, точнее Т-слота. Это хорошо рассмотрено в еврокоде.
В СТО АРСС 11251254.001-021.01(в развитие СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции») есть раздел, объясняющий принцип работы соединениный по ЕК. https://vk.com/wall-83998013_20088 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Это - троллинг. Бахил просто любит усложнять и засорять темы неконкретными репликами и общими тезисами невпопад.
В данном случае он, видя что на п.635 имеет быть место грубая прикидка (там черным по-русскому написано) В ЦЕЛЯХ оценки КОМПОНОВКИ узла, т.е. "а не было ли лучше взять М24 или М27, типа уменьшив кол-во болтов" (оценка показала, что НЕ ЛУЧШЕ), все равно приплел нюанс из методики всуе. В методике расчета УЧТЕНЫ все нюансы (всякие эффекты), и пугания Бахила из-за угла пыльным мешком просто нужно игнорировать. В СП к слову та же методика, что и в "Рекомендациях...". К слову, Бахил в ответ сейчас может выложить закон Гука в общей форме, или еще что-нить еще смешнее. Например, про рычаг и Архимеда. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Часть 2. Раздел 5.2 Расчетные положения.
Лучше читать в стальном еврокоде и разъяснениях к нему. У АРСС есть вебинар на тему численного моделирования учета таких рычажных усилий при изгибе фланца, на вскидку найти не могу - посмотрите на их канале, в 2021 году вебинар был. https://www.youtube.com/channel/UCn_...utTaiV8rfa1KKA |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
И что? Фланец гнется - это естественно. Чем тоньше, чем больше. И наоборот. В "Рекомендациях" толщины/диаметры оговорены, и далее умничать про рычаги не требуется. Соблюл методику и имеешь успех.
Если взять фланец 100 мм при болте М20, "страшный" рычажный эффект скукожится до нуля. ![]() Есть апробированные соотношения, необязательно под каждый фланец в проекте писать диссертации. |
|||
![]() |
|
||||
Там виноват не рычажный эффект, а неправильная расстановка болтов по фланцу. К #633 никак не относится.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Походу, тут еще и путают рычаг с п.641 с рычагом на п.644. Это же разные "рычаги".
Первый - это то, что и является темой темы. Это - локальненьие рычажки. А второй - это большой рычажный тролль от Бахила - это просто учет основного момента в стыке. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
Получается если расстановка неправильная, то рычажный эффект пропадает? Или они все ж идут в комплекте?
Maxima упомянута в контексте - "Постой, паравоз, не стучите колеса, Кондуктор, нажми на тормоза.." Интересно Бахил #664 из темы Предварительное натяжение ВПБ во фланц. соед. и bahil #203 из темы Обрушение Тц в Риге. Обсуждение это одно физ. лицо? |
|||
![]() |
|
||||
Найдите на схеме болты для которых безразлично наличие рычажного эффекта:
Попрошу Ильнура не поминать фланцы толщиной 100 мм
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Да кто ж тебе такой даст? Разве что какая-нибудь деллингер хюте. Ну если сильно попросишь.
И совсем даже не "большой". Весьма средний. Просто не надо о нём забывать. Возникает от изгиба фланца:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Бахил, Cfytrr, Ильнур,
ребята. А я всё пропустил. Помогите с образованием, пожалуйста. Этот рычажный эффект, я правильно, понял, что в физике есть, а в РФ нормах нет ? И по формуле Cfytrr его правильно считать ? А как быть, ведь для каждого болта разные рычаги. Как вы реально поступаете при расчёте ? Для каждого болта считаете разное доп. усилие ? И какая формула для внутренних болтов ? Если их 2 ряда ? Как на #651 ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
Ничего нового
п.15.9.7 СП 16.13330.2017 "Рычажный эффект" это проф. сокращение в виде схемки для лучшего запоминания/усвоения Offtop: Так и не дождусь я определения/термина в виде текста.. Последний раз редактировалось olf_, 15.06.2022 в 14:52. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Ещё есть "Рекомендации..." и "Руководство..."
Вроде бы ЦНИИСК новое готовит. Во всяком случае эксперименты уже провели и опубликовали. Практический совет: Offtop: Но это не точно...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Вот на этом латышском эскизе два болта посередине двух групп практически не испытывают ничего такого. Остальные - в разной степени. А вот если бы фланец был толщиной 99 мм (при болтах до М30), то вообще никаких эффектов не было бы. ![]() Да на эскизе М20 при t=20 - эффекты теряются (перекрываются) запасом болтов по количеству. Т.е. на болт там около 10 тс, в то время как можно до 20 тс. Если нет момента конечно. Так что пару болтов можно выкинуть. ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.06.2022 в 13:06. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Там всего 4 болта более-менее рабочие, остальные для красоты.
Гораздо проще и надёжнее классическое фрикционное. Для чего эта порнография?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Зачем этот идиотизм - фланцы - в двутаврах? Можно и уголки фланцами соединять.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Самое смешное, что трубы пытаются соединять всякими "врезками" вместо фланцев.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Чтобы закончить с "латышским фланцем".
Преднапряжение болтов 150 кН, растягивающее усилие 1200 кН. Не рычажный эффект, а неравномерные усилия за счёт гибкости фланца.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 362
|
Да, при соблюдении ряда условий. Например, жесткость колонны к которой происходит примыкание в методике руководства не учитывается, хотя это может существенно повлиять на распределение усилий в болтах и напряжений во фланце.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
А тут некоторые вопят "Руки прочь от сопромата!!!")))
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
"Ряд условий" в методике приведен. Есть ли в этом "ряде" параметр "жесткость колонны", я не помню. Думаю, что нет. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 362
|
Цитата:
Случаи аварий мне не известны, возможно для отечественной практики это не так актуально, поскольку в серии 2.440, например, жесткость ригелей и колонн схожа. А вот узлы импортных проектировщиков (и многих отечественных им подражающих) в духе высокий ригель к "дохлой" колонне по руководству проверять бессмысленно, там может оказаться все "не так" ![]()
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Как может жесткость колонны влиять на усилия в болтах, непонятно. Чтобы что-то принципиально изменилось, нужно, чтобы колонная выгнулась в пределах узла прямо коромыслом. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 362
|
Как и где угодно. истина в глазах смотрящего
![]() В каком-то смысле правильно с точки зрения руководства. Оно не рассматривает рамные узлы, а только фланцевое примыкание. Колонна в зоне узла является элементом узла и от её жёсткости работа узла зависит в том числе. Кстати, в одном из пунктов (4.11) указано снижать опорные моменты до 15% на "нежесткость" фланцевых узлов. При этом с обратной стороны фланцу тоже отвечает колонна, чем она хуже ? ![]()
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Рассматривает. См. рис. 3, и комментарии к нему.
Цитата:
В рекомендациях специально перечислены меры, которые обеспечивают жесткость рамных узлов. Для случаев их несоблюдении - скидка в 15% на момент. Цитата:
Если смотреть серии, можно встретить вырезы полок со вваренными листами/фланцами. Да и само по себе соединение высокого ригеля с хилой колонной говорит о том, что из-за колонны усилия в болтах будут малыми - колонна не может нести много М? а плечо для ригеля - большое. Так что Рекомендации ЦНИИПСК - вполне себе надежная методика на все случаи жизни. А ковыряния в КЭ-моделях узлов - для любознательных. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 362
|
Посмотрел, это все связано с фланцевыми стыками ферм. Про отказы рамных фланцевых узлов как-то информации не встречал. Был опыт на местном объекте, когда в КМД "забыли" ответные ребра поставить, но это уже другой уровень проблематики.
Рекомендации на этот счет молчат. Если подходить чисто формально, не важно к чему крепиться.
__________________
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 20.06.2022 в 20:07. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 362
|
Особо не вникал что там не так, но универсального подхода нет, к сожалению. Конструктивные схемы бывают разными и единственное что указано в нормах конкретно - "расчетные модели (расчетные схемы) строительных объектов должны отражать действительные условия их работы и соответствовать рассматриваемой расчетной ситуации.". Фермы, иногда, некорректно считать отдельно, в эстакадах, например.
__________________
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 21.06.2022 в 07:33. |
|||
![]() |
|
||||
Фермы в составе рамы можно считать всегда. Другой вопрос, что чаще всего этого делать совершенно не нужно, особенно при пространственных схемах, где необходимо обеспечивать неизменяемость расчётной схемы из плоскости. Есть и случаи обязательности расчёта ферм в составе рам, к которым, в частности, относится случай жесткого примыкания ферм к колоннам.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74
|
Подскажите, пожалуйста, чем обусловлено ограничение усилия натяжения во фланцах нижнего пояса ферм из ГСП Молодечно - в 20 тонн? (п. 6.9 серия 1.460.3-23.98.1)
Я запросил у разработчика КМ усилие натяжения. Мне сказали принять 20 тонн по серии. Но у меня по формуле 23 "Рекомендаций по расчету фланцевых соединений" получается усилие 20,6 тонн. Усилие для болта М24 к.п. 10.9 с запасом...Но ведь ограничение в 20т, наверное, не просто так дано. Еще в серии ребра жесткости короче, чем должны быть по рекомендациям (140мм против 1,5*высоты профиля трубы). Может это и еще какие-то нюансы влияют на ограничение? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Для инженера 3% в расчетах - это точно. К слову, тонна - это масса, а не сила, и даже не сразу и вес. Кстати, 1 тонна-сила = 9,8 килоНьютон. 20,6 тс=20,2 кн. И т.д. И вообще, зачем стараться натянуть по самые помидоры? Думаешь это хорошая идея? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
А вот хрупкий по сути болт окажется на грани фола.
И это намного печальнее, чем какая-то там "недоработа" фланца. Иначе - это отход от пределов в тылы. ФС будет изготовлен криво-косо стопудово. Никто не будет фрезеровать. И найдется тот "рычаг", который доканает бедный болт. Например +1 болт против расчета с Кисп=1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну и что, что на грани. Тот десяток процентов до разрывного усилия, что останется у болта ему вполне достаточно для того, чтобы за все остальное "отдувались" фланцы.
Если "стопудово", то не нужно мучить бабушку и использовать фланцы на контролируемо натянутых болтах. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Нет НЕОБХОДИМОСТИ иметь 99,9% натяга (образно). Есть необходимость иметь столько натяга, чтобы не открылись чакры (зазоры).
Цитата:
Цитата:
![]() Если нет фрезерного стенда, нече фланцами заниматься. Есть же просто жосткие фланцы и болты без контроля натяга....делай как угодно криво, будет все по плану. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Чёй-то? Вон ЦНИИСК проводил эксперименты, так "горбатые" фланцы больше несут - в них "рычажный эффект" отсутствует.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
![]() Что, по вашему мнению, тут могут выполнить только инопланетяне, строившие пирамиды? Тут в соседней теме недавно оправдывальщиков много нашлось, которые находят причины, по которым можно нормально работу не делать-то оборудование у них дорогое, то заказчики не хотят платить много денег. А то, что кто-то покупает и использует это оборудование, значит находятся заказчики, которые готовы хорошо платить за качественную работу, их не волнует. У них миллион оправданий находится, почему работу хорошо сделать не получается. И конечно же дело не в них самих |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
А машиностроении испокон веков существовали "какие-попало" ФС - толстые фланцы, толстые болты и т.д. От них не экономичность узла требовалась, а надежная как лопата работа. Летела лопата, упала в болото - какая работа, такая лопата. ![]() Цитата:
Сколько уже (опять и снова) можно приводить НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к ПЛОСКОСНОСТИ контактктных поверхностей ФС? Что значит вот это странное выражение "точность 5 соток"??? Точность чего? Мы тут инженеры или где? Начался колхоз с утра... ![]() Повторно, в 99-й раз: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Ты машиностроитель? На вопрос сможешь ответить?:
А что мы получаем при фрезеровании? Плоскость? Точность 3 десятки легко выполнима шлифованием болгаркой и поверкой по линейке, даже без краски, щупом. Зачем торцефрез? Понтоваться перед заказчиками? Или сам не понимаешь? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
У меня первое образование "Двигатели внутреннего сгорания". Я в душе до сих пор машиностроитель.
![]() Возможно, нужен ответ на вопрос, заданный не мне: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Конструкции нужно изготавливать согласно расчетно-обоснованным точностным требованиям, а не через жопу болгаркой ![]() ![]() Когда научимся работать качественно? |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Цитата:
Кстати, заметно, заметно что еще всю жизнь при заводе. Размерные цепи в строительстве всегда с компенсаторами, ибо допуск на монтаж. Да и фланцы-то разные бывают, от размера и положения, до характера работы. Но буквоедство и не даёт покоя. Ну и всё остальное - вёселоё резонерство под 25к сообщений на все темы. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ФС нужно фрезеровать на спецстенде, хоть ты папа римский. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Короче, блюдем требования норм к изготовлению ФС. Так же как и к требованию по монтажу. И не слушаем колхозников. Пора начать жить по цивильному. Давно уже... |
|||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Ильнур этот товарищ знатный тролль, ты его не переспоришь, впрочем я поставлю на тебя
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Что-то сомнительно, что астрон фланцы болгарками фрезеруют экономя на фрезерных установках. Помнится только, что астрон просто не производят и не используют ФС с контролируемым натяжением болтов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ильнур перлы выдает с 2010 года, когда рекомендовал прогоны-швеллеры на скате стропильных конструкций разворачивать полками вниз, чтобы "вода выливалась". Я просто мимо проходил. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Это так, что ФС они применяют на болтах без контролируемого натяжения до "звона", совсем необязательно высокопрочных. Болты у них работают на срез и растяжение в ФС. Т.е. ФС у них не сдвигоустойчивое. При этом контролируют качество изготовления своих конструкций должным образом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74
|
Я не хотел затягивать по самые помидоры (на 27,1 тс). Просто разработчики КМа руководствовались требованиями серии и указали усилие в 20 тс, но ферма немного не серийная, усилия в поясах больше, чем в серийных. Поэтому я пересчитал требуемое усилие по "Рекомендациям..." и вышло 20,6 тс. Но все вокруг оказались против нарушения требований серии. Вот мне и стало интересно, откуда взялось ограничение именно в 20 тс для этого узла и почему нельзя затянуть в соответствии с расчетом
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
может перепутал толи с бимом толи с бомом
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Я работал в Астроне, фланцы он не фрезеруют, болты 10.9 во изгибных, серьезных фланцах. В 2014 начали переход на наши ГОСТовские высокопрочные болты. С людьми, ведущими презентацию общался лично, кроме Жаспара. Про "редкость" зазоров Максим Володин лукавит, зазоры там постоянно и всегда и никто подкладки не ставит.
Расчет рам и соединений ведут по еврокодам. Легкие и адекватные люди, инженеры без заморочек. Любые спорные ситуации доверяют исследовать европейским институтам. С нашими нормами только гармонизируют, ибо нормы туговаты. По поводу контроля.... В своё время у них на площадке завода одиноко лежал комплект здания, которое запроектировали неверно, но уже изготовили. После разбора полётов, перепроектировали и отгрузили заказчику новые, "правильные" конструкции. Долго металл лежал, несколько лет... Последний раз редактировалось Бам, 10.11.2022 в 16:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Не фрезеруют и не шлифуют болгарками. Как можно болгаркой что-то вышлифовать - вопрос из области научной фантастики. Проектируют фланцы по EN. EN предполагает классификацию узлов по жесткости хоть фланцевых хоть любых других. При этом Фланцевые по EN не обязательно априори жесткие. Все зависит от диаметра, количества болтов и толщины фланцев. При таком подходе нет нужды фрезеровать плоскости прилегания фланцев. Сдвигающая сила передается через болты, а не через, до посинения обжатый, контакт пластин или опорный столик. Да такие ФС менее экономичны, но более технологичны. Астрон продает такие ФС. Но нормы РФ это не EN и не позволяют проектировать такие ФС. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Т.е. люди из другой страны открыли бизнес у нас, положили болт на наши нормы и делают по своим. Косячат по страшному-неправильно запроектировали и изготовили. Ну хорошо хоть не реализовали какому-нибудь заказчику-тут да, молодцы, некоторые наши могли бы и толкнуть ![]() ![]() Шлифовать болгаркой-это просто для вида делают. Непонятно, почему вы этого не знаете, если имеете такой большой опыт. А еще механизация неплохо на скорости работы сказывается. Можно делать скос кромки у детали вашим любимым инструментом-болгаркой. А можно купить кромкорез и делать это быстрее и лучше. Так же и торцефрезором-можно им работать и получать результат, а можно болгаркой страдать и потом и говорить, какие мы молодцы-в ноль вывели, насяльника, зуп даю |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Опечаточка - "глуповаты"!
И не надо валить в одну кучу ферменные и рамные фланцы. Фрезеровка абсолютно не критична. Только с эстетической точки зрения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Доля правды в этом есть - например нижний растянутый стык пояса, в котором вообще нет и ничего (Q, M), кроме -N, некритичен в смысле как открытия стыка, так и перераспределения в болтах с перенапрягом некоторых. Но так и нефиг там применять суперные ФС. А просто поставить Х толстых болтов и все. Можно даже не ВБ.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А толщины фланцев/болтов будут ТАКИЕ же? В смысле по СП и EN... Ведь требования по зазорам и сильным преднатягам - не ради прикола, так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Румата
Вот отсюда всё пошло. Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- У тебя, графомана, 25000 сообщений, да Тухинфа не дотягиваешь и В 2011 бреда было меньше, но искать - уволь... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Не такие же. По EN поектирование ФС много сложнее, чем по СП. И болты и фланцы могут получиться как значительно толще по EN, так и значительно тоньше чем по СП. Все зависит от требуемой/допускаемой жесткости ФС. Там, к примеру, любят проектировать т.н. "ветровые" ФС малой жесткости на гибких фланцах в которых фланцы довольно сильно гнуться и воспринимают момент практически только от ветра и ставятся только ради обеспечения геометрической неизменяемости рамы.
Это требование в СП только ради жесткости и надежности ФС. По СП ФС априори жесткое. Другого не дано. А по EN - дано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Только в Астроне рамы считают с жесткими узлами в своей МКЕ программе. Абсолютно жестким, нет никаких вариантов задать жесткость узла. Либо шарнир, либо жесткий узел. Я говорю, гибче они к делу подходят, у них опыт, а не СП 294 |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Все пошло вот отсюда:
Цитата:
А это " поверка плоскости по линейке" тянет на шнобелевскую - гипару тоже можно "проверить" по линейке. Однако это криволинейная поверхность. Геометрии в школе не учили что ли совсем? Причем под "точностью" у тебя подразумевается нечто эфемерно-философистическое. А речь о конкретных отклонениях от плоскосности и угле наклона поверхности. Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2022 в 18:56. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вы думаете деформации при сварке-это фантастические штуки, которые придумали, чтобы пугать детей? ![]() Последний раз редактировалось And_T, 10.11.2022 в 20:04. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Если серьезно, то сварные швы "ведут" фланец так, что любой толсто-жесткий лист становится как пельмень, образно говоря. Какие 0,3... речь вообще не об кривизне ОДНОЙ линии, а о кривизне трехмерной поверхности, плюс об отклонении СРЕДНЕЙ плоскости этой поверхности от проектного положения в пространстве. Только машинная (станочная) обработка на спецстенде после окончательной обварки может обеспечить нужную точность этих параметров. И да - "светить" фланец под швами так же следовает после сварки. А не до обеда. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74
|
У меня - Технология машиностроения
Но я не думал, что мой вопрос уведёт пост в бесконечный непонятный спор) И всё же, кто-нибудь знает, откуда в серии Молодечно ограничение натяжения болтов именно в 20 тонн силы, кроме обоснования "не надо тянуть по самые помидоры"? Вы же все умные - паровоз видели. Эта цифра никак не привязана к текущим нормативам. Откуда она взялась? |
|||
![]() |
|
||||
N=0.9*R*А, сравните R старые и новые.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Эти 20 тс и есть " по самые помидоры".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Цитата:
Это не тебе написано, у тебя расстройство внимания. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В приложении - фланцы после шлифмашинки. Изготовлено, смонтировано, эксплуатируется. Вотермарки замазал. "Косые" фланцы, так воспетые графоманом Катюшиным. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
0,3мм здесь не при чем. Это допустимая величина погиби, которую исправлять не нужно. При приварке фланец становится грибовидным настолько, что никаой болгаркой его рабочую грань к плоскости не вышлифуешь. Болгарка здесь бесполезна по причине малой площади контакта толщины зачистного абразивного круга с плоскостью рабочей грани фланца. Несоизмеримо мала эта величина этой площади. Поэтому болгаркой можно наделать только борозды на грибовидном фланце или испортить его окончательно после недельных мучений болгаркой на одном-единственном фланце. Но никак не вышлифовать в плоскость. Поэтому, чтобы избежать большого съема метала с рабочей грани фланцев при фрезеровании, производители перед приваркой прикручивают к фланцам более жесткие ответные части и даже придают фланцу обратную компенсирующую грибовидность если позволяет толщина фланца.
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не верю. На фото не видно следов шлифования болгаркой. |
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да не стоит...обращайся, если что.
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Не надо линейкой, надо машинно. В принципе плоскостность после станка нефиг проверять. Поверить нужно угол, и то периодически, для обнаружения расстройств стенда. Например - угол 90 - располагается ли обработанная машинно (стало быть удовлетворительно плоская) поверхность перпендикулярно к ОСИ пояса (пример!) под 90 в обоих направлениях (образно - в плоскости фермы и из плоскости фермы). Напомню - допуск 0,0007. Это например для фланца размером 1мх1м составляет 0,7 мм на 1 м. Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() "Если бы все, что изготовлено неправильно, рушилось бы, мы бы жили в руинах" (с). |
||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Приятно пообщаться с многобразованным коллегой.
![]() Цитата:
Цитата:
К текущим какого периода? Серия Молодечно существует довольно давно. Уточните. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Даже если там не опечатка, предельное усилие на болт растянутого ФС не болжно превышать 24,3т согласно ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*). Серийные 20т(правда пока не ясно 20т преднатяга или 20т предельного усилия на болт) не больше предела на 20%.
Это фланец, возможно фрезерованный, но точно не шлифованный болгаркой. Болгаркой с зачистным кругом работал? |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Этот фланец, толстый(спасибо нашим нормам) повело только в зоне швов. Катеты по расчету получились не самые большие - из-за высоты "Катюшинского" фланца. На пятна указать? Вообщем, из ранних тем понятно, во что ты превращаешь темы и как быстро обижаешься(на сразу "ты" перешел, нехороший. Обидно, родной) Последний раз редактировалось Бам, 11.11.2022 в 10:36. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Я в цеху не фотографирую - нельзя. Могу только со всей ответсвенностью сказать, что края предварительно не обжатого фланца при приварке могут отогнуться даже на 3-5 мм в зависимости от толщины и размера фланца.
Я точно знаю, как выглядят следы рихтовки поверхности зачистным/шлифовальным кругом болгарки. Поэтому не верю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Offtop: У Вас все с восприятием нормально? Где я перешел на "ты" и, тем более, обиделся? Слово "работал" это просто подтверждение мужского рода. Или мне нужно было написать во множественном числе "работали"? "Вы работал" потому, что Вы - единственный человек мужского пола, если что. Без обид
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Похоже на следы от сорванных наклеек. Но точно не нашлифование всей поверхности фланца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
На заводе нет никаких наклеек - бирками все маркируют. Почему "наклейки" оказались четко в зоне шва? Фланцы ничем не заклеивают при транпортировке - фото со стройки тому пример.
Еще раз напишу, то о чем говорил раньше: - Фланцы не всегда ведет так, что их нужно фрезеровать. Огромные диагональные фланцы в рамах - тому пример. Толщина фланца большая, катеты швов маленькие. - Уровень аргументации "Нет торцефреза - нет ФС", это личный перл Ильнура. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Не всегда. Кто-то говрил что всегда?
При малых катетах швов, хорошей толщине фланец и при наличии других компенсирующих мероприятий фрезерование вообще может не понадобится. Это факт. А локальные дефекты рабочей поверхности в виде заусенцев после сверления отверстий можно и зачистным кругом болгарки убрать. Но вышлифовывать болгаркой действительно поведенные сваркой фланцы в условиях производства - это утопия. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Причем тут Заказчик-пофигист и качественное изготовление на ЗМК? Пофигисты пилят болгаркой на коленках.
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Румата, ну елки-палки. Вы теряете нить разговора через 10 сообщений. Истоки советов космического масштаба:
Цитата:
Цитата:
Эти пластинки никто никогда в глаза не видел. Это легенда астроновская, фланцы сдают с зазорами или без. Про пластинки сказано было Максимом для успокоения будущих заказчиков, ибо это была видеозапись и все понимали, что говорить и как. Позже Астрон заказал исследования работы фланцев с зазорами и вообще на них забил |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Фрезеровка на стенде не только создает плоскостность, а и обеспечивает ПРАВИЛЬНОЕ положение этой плоскости относительно всей конструкции.
Норма: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Цитата:
Твое "качество" это зеркальный фланчик, который никогда никто не увидит? Соберут, введут в эксплуатацию и без него. Заказчик пофигист после этого? Ты заказчику это в лицо на совещании скажешь?. Ты живешь реальностью чертежей и справочников. Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Астрон не фрезерует - не обеспечивает правильное положение фланца? Что-то ты съехал с темы. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
![]() Заказчик не решает, можно нарушать норму при изготовлении, или нет. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~46 мин. ----- Зазоры можно оставить, если снижение жесткости и надежности узла из-за этих зазоров не повлияют на безопасность всего здания. Зазор в зоне расположения болтов во ФС сводит на нет смысл преднатяга в принципе. Потому ,что такой зазор всю нагрузку "сбрасывает" на болты, которые при таком зазоре противопоказано предварительно натягивать вообще. Ну и такой зазор делает ФС менее жестким относительно ФС без зазора. Это все нужно учитывать при проектировании. А так, пожалуйста, можно фланцы не фрезеровать и болты ставить не высокопрочные. И плевать, что они могут получаться в ФС с зазором 40-го диаметра (условно) . |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
И откуда эта глупость взялась? Вообще откуда пришла "Молодечно"? Может наш "историк" покопается в анналах? Тогда и станет понятно с этими фланцами. И до молодечно никому в голову не приходило фрезеровать фланцы. Ну разве что сантехникам. Но там совсем по другим причинам. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А кто сказал, что нужно доводить до "нормативных допусков"? До нормальной собираемости и только. Просто не над делать фланцы слоновой толщины.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
если линейнка проходит свободно какой жесткости узел? а если палец проходит, то какой? я прошу дать четкую цифру в граммах к примеру 10 кн∙м/радиан для если шуп толщиной 1мм что проходит на сквозь , а как ее задать в программе это другой вопрос или ответа нет? если нет, то я априори должен выполнить соединение с предварительным натяжением болтов и с правильной поверхностью, так? иначе дайте мне нашу отечественную норму для фланцевого соединения без предварительного натяжения болтов и допуски по зазорам и прочему, чтобы я считал данное соединение жестким, полужестким(с указанной жесткостью узлов) или тогда принимать шарнирным(если нет преднатяга), так?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Бам, 11.11.2022 в 13:40. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
фрезеровать видимо пришло в голову тогда, когда зазоры с палец толщиной в не фрезерованных соединениях появляться стали, вот и выполнили ряд условий чтобы этого максимально избежать и все то что говорил в ролике интовариш, как у них говорят чушь собачья, от криворукости никто не застрахован, а если делать как надо, то все будет правильно и четко.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Чёй-то не будут? Очень даже пишут. Из последнего - запрет прогонов в качестве распорок.
Когда фрезерных станков дофига лишних наклепали.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
интоварищ может у себя проектировать как хочет, а у нас будь добр соблюдать наши правила и нормы. На нормальной экспертизе замучается обосновывать свою рассчтеную схему, еще раз узел безпреднатяга это какой жесткий, полужесткий(если полужесткий какая его жесткость и каковы допуски на эту жесткость, и где в нормах это узнать?) или шарнирный?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Это не глупость, а необходимая точность, и взялась из машиностроения.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В "силовых" фланцах подгон контактов нужен для исключения рычажно-перераспределительных эффектов, приводящих к локальному перенапряжению болтов. Чистота (шероховатость) поверхностей - не цель фрезеровки на стенде. Общая геометрическая правильность - вот цель. Болгарками зачищайте заготовки от ржы, на худой конец отпиливайте тонкостенные профили, так же швы можете защищать, раз неровно наложили. И досвидания. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2022 в 13:56. |
||||||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Цитата:
А, так ты про "машиностроительное", так бы сразу и сказал. А то коктейль, коктейль сразу фрезеровать. В Болгарии что ли?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ФС нельзя принимать шарнирным, может выйти боком. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- т.е я правильно понял что если все это хозяйство будет висеть на стержне болта(фланец от стенки колонны скажем будет на расстоянни просунуть руку, причем всей плоскостью), то так еще и лучше? ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- а каким тогда его принять? жестким, так не жесткий...обычный среднестатистический инженер привык считать или жесткий или шарнирный, полужёсткости это уже ближе к научным изысканиям и натурным испытаниям на мой взгляд, да и смысла в этом нет, не могут сделать нормальное фланцевое соединение, надо решать тогда задачу или на сварке(что тоже не есть гуд) или с шарнирным стандартным узлом, ну там связи дополнительные, подкосы и т.д.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.11.2022 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Каким проектируете - таким и принимайте. Если проектируете по нормам РФ - можно принимать абсолютно жестким. Вопросы качественного изготовления это не вопросы проектирования конкретного соединения. Но если знаете наперед, что фланцы "стопудово" будут криво-косо изготовлены, то не проектируйте ФС по нормам РФ вообще. Принимайте другое соединение, или проектируйте ФС без преднатяга болтов по еврокодам. Последний раз редактировалось румата, 11.11.2022 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2022 в 21:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
хм),
почитал, что понаписано вопрос-то темы совсем другой почему 20-ть? да по полной натянули), аж до 0.63Rbн почему ВП, да потому что средняя стойка не нулевая, решили застраховаться от сдвига ставить обычные болты без рег. натяжения как-то не совсем корректно, если рассматриваем соосность примыкающих к узлу панелей н.п., а то расцентровка и, продольный изгиб, на который никто не считает, да и глупо это выглядит ну и не по теме, а в продолжении дискуссии): вопрос: почему для фрикционных болтов мин.расстояние при любой кромке и любом направлении усилия - 1.3d? |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Ну конечно не тем, что в 2018-м взяли и для прикола добавили таблицы с конкретикой. Объясню тем, что есть время разбрасывать камни, а есть время собирать камни - просто пришло время почетче описать требование к точности изготовления изделий с ФС.
Вообще когда-нибудь надо будет перестать уже колхозить, да? Цитата:
Вид как вид. Читается однозначно - обеспечь угол с точностью 0,0007. Цитата:
Цитата:
Наводка блеска болгаркой на рабочей поверхности фланца - это не обеспечение точности. А имитация машинной обработки.
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2022 в 23:24. |
|||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
А если задать другие формы "сферичности"? Которые наоборот усиливают эффекты добавки. Пока только можно констатировать, что несовершенное начальное прилегание контактов влияет на усилия в болтах. По приведенной диаграмме вместо +6% добавки получается +21%. Ну или наоборот. ----- добавлено через ~41 мин. ----- Думается, из-за того что "вырыв" куска края происходит не от давления тела болта в стенку отверстия, а от "смещения" бОльшей зоны вокруг отверстия (скажем условной втулки), обжатой болтом. ведь сдвигающее усилие с болта на лист (пакет) передается через контактную поверхность около отверстия. А этот контакт скажем образно раза в два как минимум шире, чем болт. Вырывается кусок пошире, чем при обычном срезном болте. Поэтому 1,3 вместо 2...2,5 1,3 вдоль, и 1,2...1,5 поперек. Больше чем 1,2 тоже оттого же - нужна зона поширше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Cfytrr, вот интересно было бы взглянуть на усилия в преднапряженных болтах при наличии сквозного зазора по фланцу. Т.е. в случае невозможности плотного смыкания фланцев в зоне размещения болтов из-за чрезмерного монтажного перекоса фланца или косой приварки фланца.
|
|||
![]() |
|
||||
румата, Не совсем понятно. Картинки показаны для фланца приваренного к двутавру и нагруженного моментом, как нужно перекосить фланец чтоб он вообще не взаимодействовал с соседом под нагрузкой? Картинку нарисуйте чтоль.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Параллельно в "Молодечне" обнаружил ссылку на СП52 по точности угла фланцевой плоскости - те же 0,0007. Поэтому астроны-шмастроны, изготавливающие по чужим проектам фермы Молодечно, нарушают требования по изготовлению, игнорируя 0,0007 - хотя возможно они достигли 80-го уровня обеспечения такой точности с помощью болгарки - надо будет на месте ознакомиться. ФС по своим проектам - может быть у них свои научные методики по ФС - тогда вАпросов нет. Тоже надо будет ознакомиться. ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Интересная тема.
Недавно смотрел вебинар статики для инженеров в США, обнаружилось что рычажный эффект там вообще упускают, а фланец априори жёсткий. В результате анализ FEA показал усилие в болтах н 10-20% ниже чем в нормах. https://youtu.be/L-euIXY0lFE Это к тому, какие нормы там и т.д. Оставлю тему лоббирования крупных компаний/институтов к нормам. Последний EN1992-4 чего только стоит... Ещё увлекла тема про Астрон, видео на Ютубе посмотрел. Ребята, там этот переводчик английский бы подучил что-ли. У него спрашивают российские инженера одно, а он недоговаривает/неправильно формулирует вопросы. Ответы в принципе понятны человеку проектировавшему по нескольким нормам, но они лукавят/недоговаривают. Потому и отсылок столько в его речах к еврокоду. В еврокоде только по жёсткости 3 типа фланца + требования по зданию. Если здание связевое, можно как он говорит применять тонкие фланцы, а если рамы многоэтажные - толстый фланец и тип 3. Грубо говоря, Он букву Еврокода исполнил, а дальше - не его дела, деньги заработанны. Ну например, проектируя по еврокоду, исполнение/монтаж/качество имеет жёсткую привязку к EN, которую в РФ они не могут гарантировать, если только завод не акредитированн -т.е. конструкцию нужно привозить. В реальности проектировали они себе в их ЗАКРЫТОЙ программе, потом заказали на своем заводе/поставили, деньги увели забугор. Счастье то какое, клиенту сэкономили, зарплату рабочим заплатили. Касаемо подхода к фланцам, в Российских стандартах допуск более строг, а нормы проектирования я так понял не допускают рассчитывать индивидуальные усилия с учётом перераспределения (зависящее от жёсткости индивидуальных компонентов) в болтах, потому и принято что фланец должен быть идеально жестким. Последний раз редактировалось dambra, 12.11.2022 в 09:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Cfytrr, просто задайте контакт с зазором и закрепите двутавр приваренный к фланцу от смещения вдоль продольной его оси перед натяжением болтов. Величину зазора и жесткость фланца нужно подобрать так, чтобы после натяжения болтов фланец был изогнутым, но ни во что не упирался. И после приложения внешней нагрузки к узлу фланец должен ни во что не упираться в зоне наиболее растянутых болтов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Большое спасибо. Думаю теперь вполне очевидно, что сквозная щель между фланцами сильно(грубо раза в 2) ухудшает работу ФС. Поэтому "забивать" на сквозные зазоры в предварительно напряженных ФС крайне не желательно.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- тогда если нужен жесткий, то только с преднатягом, с остальным много неясностей получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
![]() Вот - около ~20 тс вместо ~12 тс. Думаю, никто не будет возражать, что кривые контакты фланцев - это плохо. Надо бы фрезеровать на стенде, камрады... ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Получается. Поэтому, если не предполагается фрезеровка готового изделия на стенде, то лучше принимать иные решения. Например: надо раму из двух колонн и одного ригеля. А неизвестно, кто на коленках будет шаманить. 1-й вариант: делаем монтажный стык ригель-колонна прямо у колонны в виде фланцевого соединения. Назначаем кол-во болтов больше, из опыта увиденного и услышанного - допустим из примера Cfytrr 20/12=+~70%. А что делать? 2-й вариант - стык ригель-колонна делаем заводским на сварке, монтажный стык делаем на расстоянии от колонны в виде фрикционного соединения.. Фрикционное сможет изготовить любой болгарин на коленках. ![]() 3-й вариант - ФС по EN, но я лично не знаю нюансов и не делал, поэтому это как бы для изучения. Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2022 в 16:58. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Цитата:
Серьёзно? ----- добавлено через ~5 мин. ----- ----- добавлено через ~1 мин. ----- Cfytrr, ты там поаккуратнее с "Абакусом".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 13.11.2022 в 08:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Эпсалютли.
![]() Цитата:
Ты как от двоечник...балансируешь между мягким и теплым. В болтах - внутриузловые усилия. Они, к слову, существуют даже когда нет внешних нагрузок, за счет преднатяга. Короче, там процесс замещения преднатяга. Переходящий в суммирование. Частично за счет теоретической особенности узла, и в бОльшей степени за счет кривых контактов. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Цитата:
Ну если ты чего не понял, то я не виноват.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
А то...
![]() Цитата:
![]() Поколения работали над вот этими эффектами в ФС, опубликованы тыщи научных трудов, расписаны сотни методик, изданы десятки руководств и пособий, в действующих нормах это учтено, а тут явился самый умный Бахил и наложил на всех разящий наповал "баланс". И получилось, что все идиоты ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2022 в 20:03. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Offtop: Ну что получилось - то получилось.
Голимое уравнение равновесия - третий закон Ньютона. Cfytrr, нет контакта - нет преднапряжения. И преднапряжение не влияет на несущую способность. Это вообще не понял. Отсутствует продольная сила? На какие усилия рассчитал фланец?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Бахил,
Никто не говорил что нет контакта, контакт убран только с верхней половины фланца (растянутая область)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Зачем? Болты в растянутой зоне без преднапряжения. И какие усилия во фланце?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Это вряд-ли. Ещё несколько формул.
Для болта Для фланца И Легко находится соотношение между напряжениями.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как так можно... К слову "можно" - нужно различать, что есть 0,3 а что есть 0,0007 (дельта/L) из норм: Последний раз редактировалось Ильнур, 15.11.2022 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Offtop: А мне вот стало интересно - почему о жесткости фланцевых соединений ферм и балок тут так много спорят, но почему-то не считают нужным считать фланцем базу колонны?.. Почему считается нормальным опирать колонну на выверочные болты, хотя явно нужно делать преднатяг анкерных болтов для обеспечения той же жесткости узла? Хотя вытягивание анкерных болтов явно будет побольше, чем вытягивание коротких болтов во фланце какой-нибудь балки. Почему преднатяг болтов во фланце ни у кого не вызывает особых вопросов, а преднатяг анкерных болтов в фундаменте не считается чем-то необходимым?..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
1) в фундаментах не используются высокопрочные болты 2) преднатяг высокопрочных болтов(если бы они все же использовались в анкерных блоках) на подливку разрушит подливку раньше, чем сталь опорной плиты обожмется до требуемой величины деформации болта. Т.е. ожно дело обжимать два фланца болтом и совсем другое дело обжимать сталь и бетонную подливку. У них прочности как миним на порядок разнятся. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Слишком сложно для неокрепших (где-то даже девственных) мозгов? Ну вот вам попроще:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Offtop: Не. Речь не об этом. А о том, что к жесткости узла базы колонн все относятся намного индифферентнее, чем к фланцам, хотя, по идее, оба узла ответственные. В расчётной схеме узел базы колонны и узел фланца - это просто жесткий узел, но на практике на обеспечение жесткости фундаментного узла почти всегда забивают, а на жесткость фланцевых соединений - книги, разделы, "три снипа стальных!", СТО, исследования Z-свойств... Ветки профильных форумов по 40 страниц... Какие-то "двойные стандарты" к схожим по смыслу узлам. Почему все так стремятся к полной, я бы даже сказал, ультимативной жесткости вертикального узла, но всем пофиг, что колонну могут прикрутить вообще на шпильки?..
В этом плане мне понравилось решение, подсмотренное, ЕМНИП, у китайцев. У них база колонны уходит глубоко в фундамент, вверх из фундамента выходит арматурный каркас, и высоко обетонируется так, что колонна выходит по сути из фундамента, а не прикручивается четырьмя болтиками. Последний раз редактировалось Komplanar, 15.11.2022 в 16:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Это объясняется особенностью работы опорного уза колонны. Если бы в колонне не действовала прижимающая продольная сила, и плита базы бы опиралась не на подливку а на как попало залитый бетон, то никакой индифферентности не было бы.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Komplanar, все эти извращения относятся исключительно к фланцам нижних поясов ферм "Молодечно".
В остальных случаях никаких "высокопрочных" и прочей мути не требется.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Фланцевые соединения на высокопрочных болтах не требуются нигде кроме? Цитата:
База колонн подливается, и контакт там ИДЕАЛЬНЫЙ. Да и вообще методика расчета баз такая, что там тупо берутся максимальные значения давлений на участках, и совсем другой характер работы - см. Румату Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Анкерные болты уже давно есть на рынке прочностью 8.8, только некоторые до сих пор клепают 345/355 или 235 с нарезкой резьбы. Поставить анкер Хилти 8.8 - нет проблем, а анкерный болт - конечно нельзя. Нормы/инженера отстали от техноразвития.
Жесткость фунд. плиты можно посчитать, если учитывать это в глобальном анализе модели. Последние программы от Фишера/Хилти учитывают эти факторы. А зачем преднатяг анкеров? Вы ещё спросите инженеров почему фрезеруют фланец, а полку колонны - нет (к которой приварили ребра жёсткости), или начните спрашивать о жёсткости колонны как таковой. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Сумбур какой-то...непонятно о чем конкретно. ![]() |
|||||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Сам навёл тень на плетень, а теперь "непонятно".
Сначала определись что такое "Фланцевое соединение" и что такое "фланец". У колонны фланцы только в базе и в оголовке. Почему рамный узел балка колонна у тебя считается "фланцевым соединением", а база колонны - нет?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Не я перевел обсуждение преднатяга ВБ в ФС на обсуждение КАКИХ-ТО там узлов опирания колонн на обрез ж/б. фундаментов. Это такие сделали, которые почему-то ФС по Рекомендациям хотят перенести на узлы баз по Пособию (анкерное крепление).
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Если только у лингвистов - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни (с), им все созвучно.
Если колонна на этаже в этажерке запроектирована опирающейся на ригель через фланец/фланец, тогда это ФС - тут ребенку очевидно. Берем Руководство и вникаем. А в базе нет. У инженеров в базе опорные плиты. Берем Пособие и вникаем. Не путаем. Так-то фланцы или даже флянцы есть у сантехников, водопроводчиков и даже у технологов. Не надо в омонимах запутываться. Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2022 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Offtop:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В идеале - потустороние.
![]() Напомним, что обсуждается п.682 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=682 и далее все накиданное к этому посту. Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2022 в 18:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вообще-то из разряда "публичные чтения Руководства по фланцевым в части требований к изготовлению". Вкратце - ликбез.
Контактные поверхности фланцев кроме того что должны быть достаточно плоскими, должны и располагаться точно. Допуск по углу 0,0007. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Ты же придуриваешься - ранее ты многократно читал, в чем эти 0,0007. Ты в данный занимаешься чистым троллингом. ![]() Для других: тангенс угла не зависит от единицы измерения угла. Для простоты - это соотношение катетов. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Тангенс. Отношение противолежащего к прилежащему... Уклон-отношение высоты проекции и ее длине.. Если фланец отклоняется на 1 мм-то длина (высота) фланца должна быть не менее 1429мм!
![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Ну вот - можешь же, когда припрёт.
И всё-таки не Или ты не различаешь "угол" и "соотношение катетов"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
По углу. Через тангенс угла. Речь об угле установки рабочей плоскости фланца по отношению к базе. Во главе угла угол. А не что-то иное. Надо чтобы плоскость не повернута была более чем. На угол. Повернута. Поворот на угол. Угол поворота. Ты русским не владеешь что ли?
Цитата:
Цитата:
Вот такая точность достигается машинно (на станке, на стенде и т.д.), а не болгаркой на коленях. Положено фрезеровать после подсборки/обварки. Т.е. готовую конструкцию. При высоте 428 мм это отклонение начинает быть сопоставимым с плоскосностью в 0,3 мм. Это для информации. Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2022 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
![]() Цитата:
А вообще все эти вещи - из области метрологии. И не все так просто. Когда говорят об отклонении плоскости, то имеют ввиду не реальную плоскость, таких не существует ![]() И еще - в ФС контактных поверхностей 2 - если одна "наклонилась" туда на столько-то, а вторая настолько же, но уже сюда, то "зазор" (о которой здесь говорите) удвоится. К тому же к практический зазор будет состоять не только из этого зазора, но и плюс еще два отклонения по 0,3 - плоскостность. Еще короче - старайтесь делайть машинно, а хреново получится само собой. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Там, в таблице, было употреблено это непотребное слово "зазор" (пунктом ниже), поэтому я его неосмотрительно применил. Остальное по этому слову - словоблудие, словоблудство, словобл.. Не-не, молчу, молчу..))
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Это все относится к:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Вот лайфхак от Астрона, чтобы не вело фланцы при сварке. Недавнее внедрение. На фото фланец - снизу ригеля.
![]() https://vk.com/astron_buildings?z=ph...70171179%2Frev ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Временные ребра не лайфхак для грамотных инженеров-сварщиков, а лишь один из классических способов уменьшения коробления при сварке. Вот здесь этот "хак" описан в п.13:
https://metallicheckiy-portal.ru/art...a_pri_svarke/3 Кстати, очень полезный материал для цеховиков. Меры по уменьшению деформаций и напряжений при сварке не отменяют требований по обеспечению точности по норме. Речь о разного порядка точностях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Подниму старую, но очень вАжную тему. У меня вопрос, вернее хотелось бы услышать авторитетное мнение и хоть какие-то то доказательства. Имеется навес для пропуска коммуникаций, промежеточные стойки выполнены из труб. Для возможности транспортировки былы выполнены фланцевые соединения этих труб. Усилия в местах фланцев сжатие порядка 1.8т, момент не превышает 1.5т*м. Есть комбинации в которых возникает момент 0.5т и растяжение порядка 1.5т. Была допущена ошибка при назначении стали для фланцев и вместо 355 стали была назначена сталь с245. Толщина фланцев 20мм, болты класс прочности 10.9, количество 8шт, стойки из труб180*5. Согласно норм получается невозможно обосновать такой узел. Просто усилия мизерные и демонтировать все конструкции это очень трудозатратно. Может есть возможность обосновать такое решение?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 613
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Здесь обоснования нет. Сталь должна быть С355
Цитата:
Согласно п. 15.9.10 При проектировании ФС для фланцев следует применять сталь в соответствии с разделом 5 и приложением В; для ФС, отнесенных по классификации к II,б и II в, - сталь с дополнительными требованиями по относительному сужению для образцов в направлении толщины проката не менее 35% с учетом положений 13.3 и 13.5. Сослались на пункт 13.3 и на пункт 13.5. Согласно п. 13.3 13.3 При применении в сварных соединениях проката толщиной 25 мм из сталей С245 и выше в тавровых и угловых соединениях, а также у сварных швов с полным проплавлением, один из элементов в которых испытывает растягивающие напряжения по толщине листа, и остального проката толщиной более 40 мм возникает риск появления слоистого разрушения (дефекта в прокате, образующегося под действием сварки, в виде слоистых трещин, параллельных плоскости проката). Такой дефект обнаруживается при ультразвуковом контроле качества швов. Возникновение слоистого разрушения существенно зависит от формы соединений и расположения сварных швов, от размера шва, толщины свариваемых элементов, степени жесткости соединения и технологии сварки, а также от категории сплошности проката по ГОСТ 27772, ГОСТ Р 54864, ГОСТ Р 57837, ГОСТ Р 58064 Получается, что для моих фланцев требование по я свойствам не нужно выполнять, так как сталь толщиной <25мм и марка сталь С 245?? Подскажите, а насколько может быть страшно выполнения в неответственных конструкциях такого фланцевого соединения. Загружение узла в самом худшем случае не больше 10%. Что может страшного произойти? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
СП 294.1325800.2017 п.12.3.4
12.3.4 Сталь фланцев должна быть С355 и С390 с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката (относительным сужением стали 35%). В СП 16. в последних изменениях этот пункт убрали |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Цитата:
Лучше не применять такие решения, но получается, если вдруг придется столкнуться с такими решениями, то если напряжения в швах больше 50% то такой узел можно рассматривать аварийным? И еще, я правильно понимаю, что чем больше толщина фланца, тем вероятность расслоя гораздо больше, это тоже всегда необходимо принимать во внимание То есть если провести физ. контроль фланцевого соединения, то можно проконтролировать возникновения очагов от постварочных напряжений, есть они там или нет? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
И слово "аварийный" относится к конструкциям, которые обрушатся через 1 сек непременно. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительное натяжение болтов | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 20.11.2019 18:44 |
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире | Romka | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2008 14:25 |
Предварительное натяжение оттяжек мачты | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.02.2008 19:14 |
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах | paha | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.05.2006 22:01 |