Горизонтальная гидроизоляция(инъекция)
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 328
|
||
Просмотров: 10323
|
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Мокнут понятно что идет капилярный подсос, причины надо смотреть где влажная среда, может просто все полы залиты водой, может поднялся уровень грунтовых вод из-за осенних дождей, может утечки каммуникаций.
По поводу отверстий, если уже как говорите посчитали и должно рухнуть, то это ЧС, вам необходимо срочно оповестить все соответствующие органы, и для решения проблемы привлекать и лаборатории и профессуру и всех кто только может квалифицированно обосновать дальнейшие действия. Сами понимаете если здание заселено и может рухнуть - это ЧП не только местного масштаба. Возможно надо ставить вопрос и о расселении на период укрепления. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Думаю что зачеканка им навряд-ли поможет, фиг его знает чем и с каким качеством дядя Вася будет затыкивать эти дыры, тем более что они нглубиной 90% от толщины стены.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Вода в паркинге не стоит пол сухой.
По проекту фирмы которая выполняет эту гидроизоляцию заделка отверстий должна производиться безусадочным раствором под давлением. По поводу поднятия грунтовых вод и утечки коммуникаций. Точно знаю что нечего не прорывало. По фундаменту плитный ростверк бетон В30 F150 W8 (на сваях). Я сомневаюсь что вода прошла сквозь бетон. По поводу расчета как я писал в начале расчет произвел прикидочно (просто уменьшил площадь сечения) как рассчитать стену с большим отверстием я знаю а вот когда куча маленьких не приходилось. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Как-нибудь соотносятся отметки размера "высота 30-40см от пола" с ометками отмостки или уровня вод? Понимаете, четкая полоса 30-40 см - за этим что-то стоит же? Если это конденсат - значит надо установить взаимосвязь с теплопередачей: "...С наступлением холодов ...". Если это просачивание - надо установить взаимосвязь с влагой в грунте...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Если конструкция ж/б, то первый бред это капиллярка. В бетоне - пароперенос, от него иньекцией не спасесся. Если была бы капиллярка, то влага идет по микротрещинам и выступает в виде темной сетки
Не видя объекта конечно можно гадать на кофейной гуще. На 50% возможен конденсат (дома построены недавно) влага из конструкций ушла не вся, а тут еще изменение давлений (температур) вот и идет конденсат в совокупности с паром из конструкции. На 30% возможно и дефект самой конструкции (но надо знать конструктив). Есть гении которые ставят перегородки не на гидроизоляцию. А изоляцию кладкт только под пол. Тут уже явно потянет влагу. Еще есть много различных "слабых мест" конструкций А лить просто так в дырки матерериал (что хоть лили?)- это просто качать деньги. Прада многие фириы на этом живут. Стоимость большая при малых затратах.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Уровень грунтовых вод на 30мм выше подошва плиты ростверка ростверк толщиной 500мм. Намокание стен происходит 300-400мм от плиты ростверка Макротрещины отсутствуют (до того как были проведены штукатурные работы сетка макротрещин была бы заметна). По поводу вытягивания денег, пришла такая мысль в первую очередь. Кстати только не смейтесь штукатурка на гипсовой основе.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это скорее увлажняется стена от наружной верховодки. Наверно бетон плиты существенно водонепроницаемеее
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
По всем трем корпусам отмостка сделана. Мокнут как внешние так и внутренние стены т.е. нельзя сказать что мокнут только наружные стены. Есть одна особенность часть паркинга которая вылезает за территорию жилой части здания имеет постоянную естественную вентиляцию и там стены так не мокнут, а та которая под жилой частью мокнет. По поводу гидроизоляции стен ГКЖ 136-41 с керосином в соотношении 1:4 после насыщения стен составом заполнение отверстий ц/п раствором с добавлением жидкого стекла.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109
|
Цитата:
Та часть которая имеет естественную вентиляцию тоже мокнет? Тогда сразу отпадает версия что намокание из-за отсутствия вентиляции... Из прочитанного у меня сложилось впечатление что на более холодной части стены выпадает конденсат из воздуха... Тем более что УГВ высокий... что полы сухие вносит сомнения в эту версию... Видеть бы все это надо и знать как и что там сделали
__________________
С уважением, solnishek :) |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
solnishek,
Мокнет штукатурка капель влаги на поверхности нету, как уже писал штукатурка на гипсовой основе она просто как губка впитывает влагу, стена под штукатуркой сухая (видно в местах где сбили штукатурку). Температура в паркинге выше нуля около +5 -+7. Пол полностью сухой ж/б плита имеет полимерное покрытие. Влажность в цифрах сказать не могу но в помещениях под жилой частью влажность значительно больше чем в части с естественной вентиляцией. Часть паркинга с естестественной вентиляцией имеет намокание стен на 2-3 см. от пола. Если получиться завтра выложу фотографии с тем что есть и что натворила организация выполняющая гидроизоляцию |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Ну вот наконец-то прояснилось что не стены мокнут, а штукатурный слой
![]() Теперь попробую предугадать, что в следующем сообщении вы скажете еще одну маленькую деталь, что вначале строители стены оштукатурили, а затем выполнили полы и все встанет на свои места ![]() Ни вкоем случае не надсмехаюсь над Вами, не обижайтесь пожалуйста, просто сам рад что скорее всего причина банальна. Если это так то решить проблему очень легко: выполнить пропилы на всю толщину штукатурки в уровне пола и залить силиконом ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Ron,
Сожалею что вовремя не указал что намокает именно штукатурка а не стена заострил внимание на этом факте только сегодня после 16 часов когда в очередной раз сходил на стройку. Да и высказывания заказчика (см.п.1) изначально сбили с толку по поводу. Что было раньше пол или штукатурка по графикам работ штукатурщики были первые но если вы скажите что при заливки полов намочили стены с вами не соглашусь в некоторых замкнутых помещениях пол еще не сделали и там тоже имеет место намокание стен. Заливка силиконом проблему не решит т.к. стены уже просверлены (см.п.1) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109
|
Цитата:
И еще момент - отметка заложения подошвы плиты ростверка относительно верт планировки? Если можно фото с тех мест, где полы не сделаны ![]() ![]() ![]()
__________________
С уважением, solnishek :) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.12.2008 в 23:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
С отверстиями в стене как писал раньше считаю что без привлечения научного персонала и лаборатории не обойтись, Вам необходима солидная крыша и тяжелая артилерия (на всякий случай), ситуация аховая, согласно ваших пояснений около 40% площади сечения стен разрушено, оставшаяся неизвестно в каком состоянии
![]() С мокрой штукатуркой - тогда как писал в самом начале это капилярный подсос, конденсат отпадает сразу, тут и думать нечего, рассуждения приводить не буду, только один признак - теплопроводность, теплоемкость и т.д. у кирпича и у бетона разные поэтому конденсат не может быть одинаковым на кирпичной стене и рядом стоящей бетонной. |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
SashaS
Интересно, а чем всё-таки выполняли инъекцию? Каким составом? И почему Вы такую гидроизоляцию называете горизонтальной. Я думаю если 70% стен уже с отверстиями, то есть смысл выполнить инъекции ПЕНЕТРОНОМ, таким образом и гидроизоляцию стен обеспечите и прочность бетона и кирпича увеличите на 10-14%. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Ron, Зяблик,
Ron, Участие в восстановлении я не принимаю но как конструктор проекта я настаиваю на проведении комплекта мер по усилению конструкции и должен буду согласовать эти меры которые предпримет заказчик и исполнитель работ (который проводил эту гидроизоляцию), т.к. эти работы проводились без согласования с конструкторами, а мы сразу же как только это заметали остановили эти работы. Зяблик, Про гидроизоляцию писал пост №12 Теперь по поводу фотографий Фото № 2,4,7,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,33,34 отверстия, которые уже проделаны Фото № 5,8,9,12,14,15 мокрые стены Фото № 22,31,32сухие стены в проветриваемом паркинге либо намокание 2-3см Фото № 10,11 мокрые стены по гипроку (гипрок, мин плита, ж/б стена) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109
|
Чтоб мне в своей жизни на своих объектах такое не увидеть никогда!
![]() После уточнения глубины заложения - Ron прав - конденсат тут ни при чем.... А откуда она тогда? Те стены,что окрашены сухие, те, что оштукатурены - мокрые и активно мокрые - следов засыхающего замачивания нет..... Кирпичная, как и ожидалось, больше всего воды натянула - там еще и кирпич постарался плюс к штукатурке.... Пас, разбираться уже надо не в форуме.... И вообще - дело уже и не в воде, а в дырах.....
__________________
С уважением, solnishek :) |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
По отношению к керамике ПЕНЕТРОН нейтрален... и абсолютно бесполезен... Таким образом, что-бы получить гарантированный результат, необходимо: - убедиться, что известь в бетоне присутствует, а не вымыта водой за эти 10 лет; -определить пористость бетона и класс водонепроницаемости; -рассчитать потребное количество ПЕНЕТРОНА и извести (сколько МОЛЛЬ требуется того и другого для протекания полноценной химической реакции); -прикинуть, а хватит ли этого объема (от хим. реакции) для заполнения трещин, пор и капилляров в теле бетона, ведь может быть он не уплотнялся вовсе... Лично я предпочитаю отсечную гидроизоляцию в существующих стенах выполнять путем инъекции кремнийорганических гидрофобизаторов. Обследование мокрых стен, конструкций и т.д. называется "Строительная влагометрия"... С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Здесь может быть и проблема с тем, что воды в бетоне нет, стены то сухие, поэтому, кроме как надырявить стены, больше никакого результата строители не добъются. Вообще большой вопрос к фирме которая выполняет эту инекцию, какие основания для выполнения таких видов работ? Т.к. у SashaS нет никаких данных по влажности стен, что за вода, откуда, все притянуто за уши, чтобы сорвать деньги на специфических работах фирмой которая занимается этим.
У меня на объекте были одни такие. Тоже пришли тупо посверлили, потом заказчик звонит и говорит, что там все стены с внутренними трещинами и фирма выставила огромную сумму за выполнение этих работ, а оказалось они просверлили заложенный с двух сторон перегородками дверной проем и качали туда в пустоту состав тоннами (причем в ходе авторского я им же и показал до начала работ, что здесь дверной проем ![]() Это я к тому что многие фирмы занимаются на рынке новыми технологиями, а сами ни в зуб ногой как это действует и почему, рубят деньги и никакой ответственности, не поможет срезу значит насверлят еще в этом месте отверстий. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109
|
![]() ![]() ![]() Цитата:
__________________
С уважением, solnishek :) |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
solnishek,
Вы правы дело уже не в воде. Про воду был второстепенный вопрос. ТЕХОРГСТРОЙ, По имеющейся у меня информации “служба заказчика” провела две экспертизы у разных фирм обе дали противоположные друг другу результаты. Не спорю по поводу иньекционной гидроизоляции но предпочитаю чтобы ее проводили не таким способом. Ron, Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Эт как всегда! Вначале наломают дров, а затем решайте сами!
Советую вам так и решить в таком случае - объявить аварийную ситуацию с требованием расселения здания (главное письмо на имя заказчика), вот тогда мгновенно и мотивации, и умозаключения, и все данные по этим работам вылезут, а самое главное Вы бегать не будете за информацией, наоборот Вам будут предоставлять что попросите (имею ввиду фирму - производителя работ) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109
|
Вчера для разминки мозгов обсудили фоты на работе с конструкторами.
В общем самое разумное, что было сказано это если был факт замачивания подвала в период строительства и бетон и стены напитали воды то сейчас идет отдача этой воды обратно и подвал просто сохнет, что займет еще некоторое время. Двинулась мысль еще на тему, что кафельные полы могли быть уложены на непросохшую стяжку и отдача воды пошла на штукатурку.... Но это размышления на тему.... Вы еще в ИГАСН напишите, а не только на Заказчика
__________________
С уважением, solnishek :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Да нет, собственно solnishek правильно говорит. Заказчику горе-строители такой лапши могут навешать, что Вы еще и крайним останетесь. Еще с советских времен у многих заказчиков (особенно которые в годах) к строителям больше уважения чем к проектировщикам-"бумагомаракам с их картинками" такова была идеология тех времен
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 1
|
Цитата:
инъекции можно выполнить либо жёстким полиуретаном, либо эпоксидом с модулем упругости приближенным к модулю упругости материала стены. прочность бетона и кирпича нельзя увеличить. Это уже готовый строительный материал. Прочность можно только вернуть к первоначальному варианту, если она была снижена. По поводу боязни снижения несущей способности стены в связи с бурением отверстий - не стоит волноваться. Если Вы сделаете мысленный срез снизу до верху и посчитаете максимальное количество отверстий, приходящихся на этот срез, а затем площадь сечения, то потом Вы поймёте, что момент инерции этих "дырок" несравненно мал с моментом инерции всей стены ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
Скажите пож-а а горизонтальная гидроизоляция в фундаменте была сделана?
У нас сейчас происходит похожая ситуация, расскажите пож-а как боролись и что предприняли. как скоро вы начинали штукатурку? Последний раз редактировалось Lexxx, 09.06.2011 в 19:24. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Ответ пришел с ветки http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=764614#post764614
На мой взгляд схожие проблемы Горизонтальной изоляции не было был бетон W8 и пластовый дренаж. Стены обмазаны битумной мастикой уровень грунтовых вод на 30 см выше подошвы толщина плитного ростверка 500мм ростверка. Возможность поднятия влаги через сваи исключалась т.к. стены в нутрии были сухи. (к стати для отметания в вашем случае попробуйте отбойником, перфоратором сбить угол и посмотрите наличие влаги внутри) Причина намокания на мой взгляд в том что плита основания на момент строительства и стены напитали воды на 2-3 см внутрь а затем была отдача воды подвал просто сох, из за разности температур конденсат находился в нижней части и по штукатурке лез вверх. Штукатурили подвал зимой прогревая помещения с помощью “пушек”. Фактически после высыхания дома стены перестали мокнуть (ко мне не обращались). После начала моей эпопеи спустя пол года отметили отсутствие влаги на стенах но на тот момент были выполнены работы по горизонтальной инъекции поэтому объективно сказать из за чего происходило намокание не имеет возможности. Но опять же если логически предполагать что вода проходила через стены и плиту основания то иньектировать нужно было бы всю плиту и она на данный момент все равно должна была пропускать воду. Внешние стены так же перестали мокнуть хотя вода по грунту могла подняться выше и выступить выше линии инъекции. Опять же хочу обратить внимание в моем случаи даже гипрочные перегородки тоже мокли. Из всего перечисленного и еще нескольких моих наблюдений я делаю вывод что в моем случае подвал просто сох и производить горизонтальную инъекцию поспешили. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона | solnishek | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.12.2008 21:47 |
Горизонтальная однотрубная система отопления с замыкающими участками | Kikin | Отопление | 1 | 31.03.2008 06:31 |
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.02.2006 14:39 |