Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели.

Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2008, 15:55 #1
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели.
kain
 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 8

Рассчитываю в Scad 11.1 торговый центр. Конструкции - монолит: шаг колонн 9х9м, перекрытие безригельное с капителями на треть пролета (6х6 м). Толщина плиты - 20 см, полная капители - 65 см. Нагрузка - собственный вес, временная - 1,4 т/м2.
До начала расчета пытаюсь ответить на 2 вопроса
1. Задание стыка капители с колонной?
2. Задание собственно самой капители?

Сам себе дал такие ответы: В Scad 11.1 добавились АЖТ - они здорово облегчают моделирование стыка, но прибавляют ошибку при полном контроле схемы. Причем остается неясность в применении АЖТ - где должен быть хозяин? где должны закрепляться колонны?

Про капители - все гораздо интереснее - составил и рассчитал 3 схемы с капителями 1 - пластины горизонтальные с закреплением по узлам АЖТ,
2 - объемные тела, моделирующие реальный объем капители и задающие приближенную к реальному жесткость капители. переход на оболочку перекрытия - опять же АЖТ.
3 - оболочки наколонные с различной толщиной.

и естественно - верхняя плоскость пластин максимально выровнена.

Вот и вопросы
по 1 - посмотрите на узел - и оцените - достоверно ли - и нет ли здесь подводных камней???
по 2 - какая из схем наиболее четко отражает совместную работу капители и плиты???

Если есть свои варианты - предлагайте, готов к рассмотрению.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид сверху.jpg
Просмотров: 1135
Размер:	35.6 Кб
ID:	13002  Нажмите на изображение для увеличения
Название: То же самое - снизу.jpg
Просмотров: 939
Размер:	35.6 Кб
ID:	13003  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без толщин.jpg
Просмотров: 949
Размер:	32.0 Кб
ID:	13004  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сам стык.jpg
Просмотров: 1250
Размер:	21.7 Кб
ID:	13005  

Вложения
Тип файла: rar Капитель .rar (312.3 Кб, 406 просмотров)

Просмотров: 15324
 
Непрочитано 03.12.2008, 16:18
#2
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Скажите пожалуйста, как получили 4-ю картинку? Это объемники или плитные элементы? В МикроФе именнто так образуется ВУТ(Капитель) в расчетной схеме, при помощи плитных элементов с учетом эксцентриситета. Только в МикроФе эксцентриситет можно задать в графическом интерфейсе, а в СКАДе только через текстовый файл (это в теории, в реальности никак).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 16:27
#3
kain


 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 8


это объемники. В скаде введены жесткие тела - ими и можно эксцентриситет задать.
kain вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 16:38
#4
DenIZ

Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений.
 
Регистрация: 17.05.2007
Москва
Сообщений: 96
<phrase 1=


Простите что встреваю в Ваш разговор, но хочу обратить Ваше внимание что на сайте scadgroup есть маленький ответ на этот вопрос с примером выполнения. Жаль не помнь в какой статье, если не лень, то посмотрите т.к. там есть малость интересного. Но там показано, если не изменяет память, то наглядно третий вариант исполнения с жесткими телами. Чтоб не ошибиться посмотрите сами.
__________________
ICQ: 498-958-189
DenIZ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 16:59
#5
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Цитата:
Сообщение от kain Посмотреть сообщение
это объемники. В скаде введены жесткие тела - ими и можно эксцентриситет задать.
Правильно ли я понимаю, что капитель задана объемными элементами (1 элемент по толщине), а потом при помощи АЖТ пристыкована к колонне и плите?
Rotfeder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 17:13
#6
kain


 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что капитель задана объемными элементами (1 элемент по толщине), а потом при помощи АЖТ пристыкована к колонне и плите?
Именно так и есть. АЖТ передает момент с пластин на объемники (растягивает верхние волокна и сжимает нижние)

посмотрите на рисунок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформация с объемниками..jpg
Просмотров: 872
Размер:	36.2 Кб
ID:	13008  
kain вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 17:17
#7
kain


 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 8


Дполнительно в тему: При задании капители объемниками - напряжение в оболочках пролета уменьшается из-зи увеличения жесткости капители.
Поэтому я склоняюсь к этой схеме. НО... дело в том что SCAD не армирует объемники. поэтому армирование придется расчитывать в Лире.. причем необходим физически нелинейный расчет.
Может кто из Лировцев присоединится к этой теме и расскажет свою точку зрения на этот вопрос???
kain вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 17:20
#8
kain


 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 8


Также хотелось бы услышать мнение Eudgen'a на этот вопрос...
все таки немало я мучался головой раздумывая над его темами
kain вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 17:30
#9
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Сомневаюсь я в точности такого решения.
Во-первых, насколько точные объемники в скаде, чтобы плиту моделировать одним элементом по толщине? У меня данных нет, но помню что Лира давала в этом смысле хреновые результаты - так что размышляю по аналогии.
Да и вообще, схема кажется несколько тяжеловесной.
Может зря я сомневаюсь, но прежде чем моделировать капитель, я бы сначала промоделировал плиту одинаковой толщины, при чем желательно задачу с имеющимся теоретическим решением и сравнил бы с двумя вариантами:
1. все оболочечеными элементами
2. часть оболочечными элементами, а кусок объемниками, соединенными через АЖТ.
Rotfeder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 17:30
#10
kain


 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 8


Прикладываю еще напряжения Nx в объемном элементе капители. красное - растяжение есс-но
И сразу вопрос - как по напряжениям в объемнике рассчитать (можно и вручную) армирование??? Может есть методики, разуменья???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: напряжения в объемниках.jpg
Просмотров: 689
Размер:	49.0 Кб
ID:	13009  
kain вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 17:37
#11
kain


 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 8


Rotfeder

В принципе капитель здесь я расматриваю только как переход от колонны к плите. Армирование капители я буду рассчитывать дополнительно ( в том числе и теоретическими методами).

Но вот плиту - ее теоретическими методами не посчитаешь... или я незнаю как... поэтому наиболее важный вопрос: отражение совместной работы колонны, капители и плиты.
kain вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 17:50
#12
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


есть и теоритическое решение, и весьма лёгкое.

"Безбалочные перекрытия" Штаерман, есть даунлоаде
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 11:18
#13
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


kain
Даже если не интересуют усилия в самой капители, точность ее моделирования будет влиять как на усилия в плите вокруг капители, так и на усилия в колонне.

Я просто советую посмотреть, как поведет себя такая схема в более простом случае - например, просто шарнирно опертая квадратная плита - теорет. решение известно. Можно даже для начала просто сравнить две модели -
1) только из оболочечных элементов
2) половина плиты из оболочечных элементов, половина из объемников
Сравнить результаты - перемещения и моменты (в той части плиты, что задается оболочками).
Мне почему-то кажется, что хорошо не получится,
хотя я могу и ошибаться
Rotfeder вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 11:52
1 | #14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Да, жаль что СКАД не умеет плиты с эксцентриситетами в "графике" задавать. Что, кстати удивительно. Ведь такая функция изначально даже в ЛИРЕ досовской заложена была, Аz по-моему надо было в текстовике задать для плитных элементов. А хотелось бы такую вестчь.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 11:54
#15
kain


 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 8


Уже сравнил. Теперь итоги.
1. По напряжениям и деформациям (в пролете) лучше всего работает схема с объемниками, остальные две схемы работают на одном уровне.
В абсолютных значениях деформации по Z: объемники - 5,5; остальные - около 7.
По напряжениям - примерно одно и то же. Так что расчет буду вести по наклонным оболочкам. (тк проще в задании схемы, нет множества жестких тел)
kain вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 14:07
#16
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


моделирование капители в ЛИРЕ : хттп://lira.com.ua/support/forum/read.php?FID=14&TID=39&MID=199&phrase_id=96565#message199
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 22:11
#17
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


retal, вопрос был про SCAD. Что тут делает Лира?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 22:30
#18
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Адекватная расчетная модель - в ANSYS "бетонными солидами" с заданием арматуры и учетом нелинейности, чисто IMHO. Может быть в Лире. Любое моделирование подобных вещей без учета нелинейности - вариации на тему: "А гляньте какая интересная картинка".
 
 
Непрочитано 04.12.2008, 23:00
#19
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


Да какая раздница, Лира или Скад? Всем известно, что они из одной колыбели.
Главное принцип моделирования понять, а какая из этих прог, уже разницы нету. а там достаточно толково описано и ответы дают сами разработчики.
Поэтому спасибо retal за интерестную и полезную ссылочку
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 23:11
#20
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Разница есть существенная в используемых моделях. В SCAD нелинейность, насколько известно, отсутствует. Вы просто путаете моделирование и инженерный расчет. Моделирование - это попытка точно воспроизвести физическое явление на компьютере, инженерный расчет - это способ (реализуемый в программе) назначения количества арматуры не меньше требуемой из тех или иных соображений. А для инженерного расчета по первой группе как вы верно заметили есть по сути несколько простых формул.
Вы считаете в СКАД, проверяете по формулам и если сильно расходится - кидаетесь искать ошибку. МКЭ комплекс выступает в данном случае как запасной калькулятор и средство оформления результатов.
А по второй группе пред. состояний вся возня с объемными элементами без учета самого главного это разновидность онанизма.
Получены гипотетические напряжения, которых нет и быть не может. А есть только магическое слово "объемный элемент", а чего, зачем и почему он объемный - потому что классно выглядит на экране монитора.

Последний раз редактировалось Patrick Henry, 05.12.2008 в 10:31.
 
 
Непрочитано 04.12.2008, 23:16
#21
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


Что бы выполнить этот инженерный расчёт, нужно модель создать.
А в Лире и в Скаде данный узел моделируется одинакого, и не зависит, линейно, или не линейно считать.
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 23:24
#22
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Вот я и фигею, честно говоря. С 70-х годов разрабатывали разнообразные методики нелинейного расчета жб, сочиняли чего то там на фортранах для примитивных машин (я, будучи студентом, половину тетрадки на 48 листов убористого подчерка исписал рассчитывая вручную обычную раму по Голышеву), и вот - появились доступные, немыслимые ранее, мощные компьютеры, разнообразные средства написания программ, сами программы, презентуемые как современные. И ради чего? Получается - ради картинок. И никто, самое интересное, не хочет ничего признавать кроме картинок и ссылок на мануалы.
И при этом еще на полном серьезе ставится вопрос об "адекватности расчетной модели".
Это деградация какая то, а не прогресс.

Последний раз редактировалось Patrick Henry, 05.12.2008 в 05:53.
 
 
Непрочитано 05.12.2008, 02:32
#23
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Моделирование стыка линейными объемниками вызовет необоснованное завышение жесткости узла. Ибо трещины игнорируем.

До сих пор не попадалось внятной расчетной модели стыка плита-(капитель)-колонна ни в Ансисе, ни в Лире.
Интересует возможность анализа при нагрузках, соответствующих разрушению. Т.е., усилия в поперечном и продольном армировании, картина трещинообразования в бетоне.
Может, кто видел, или занимался чем-то подобным?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 00:18
#24
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Вы подождите с нелинейностью! Кто-нибудь знает, какого порядка в скаде объемные элементы? Я думал, что там функции формы первого порядка, но по виду изолиний напряжений засомневался. Просто если элементы первого порядка, то даже и не пробуйте ими изгиб моделировать (ну если только при бешеной разбивке).
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 08:19
#25
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Наверно с промежуточными узлами.
 
 
Непрочитано 30.07.2009, 13:23
#26
Sea


 
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37


Patrick Henry, вы сомневаетесь в точности результатов на объемных КЭ. <...>
А сами то прикрываетесь "магическим" нелинейным расчетом. А что Вам известно о нем? Как он реализован хоть в одной из программ? Все производители держат в строжайшем секрете свое ноу-хау - "нелинейный расчет".
По поводу подобного расчета советую прочесть с брошюрой А.С. Залесова "Краткие заметки о расчете железобетонных конструкций методом конечных элементов".

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.07.2009 в 14:28.
Sea вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 14:29
#27
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Sea, прошло всего-то чуть больше полугода...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание расчетной модели в SCAD для расчта фундаментов boof SCAD 9 16.10.2008 00:26