Помогите в подборе двутавра, опирающегося на стены
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 5908
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
идите в download за учебниками для ПТУ - там найдете свой ответ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 45
|
а просто подсказать без выпендрёжа нельзя? Я после окончания института подобные расчёты не делал. Ес-но подзабыл. Всё больше строил, а не считал. Тут вот понадобилось, из опыта исходя, могу предположить какой надо, но хотелось бы подстраховаться.
Короче говоря, буду благодарен за помощь |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
А как оперт двутавр? Шарнирно - 30Б2, жестко - 23Б1. В расчете нагрузка сосредоточена и приложена в центре. Если равном.распр. профили получатся меньше.
__________________
Просто проектолог Последний раз редактировалось Madtosh, 04.12.2008 в 19:56. |
|||
![]() |
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Genry, ради чего вы подвергаете себя столь неоправданному риску? Грамотный прочнист, которых на самом деле не мало, сделает вам подобный расчёт за две копейки и быстро. Подумайте, что вы можете потерять если Madtosh, сделал неверный подбор сечения? Ведь он вам не чем не обязан, а информации предоставленной вами, явно недостаточно для корректного расчёта. Если это оборудование, то возможно оно может при эксплуатации образовывать динамические нагрузки, если это так, то их тоже нужно учесть. Нужно также не забывать, что стена в свою очередь тоже принимает нагрузки от инсталлируемого оборудования, через двутавр, её тоже было бы нелишне посчитать.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Куда уж корректней. Балка, 6 метров, 2,5 тонны, жесткое защемление. В условии другого не дано. Человек пролучает ответ именно на тот вопрос, который задает. Все равно ведь не залезет в сопромат или в первую курсовую по МК и не посмотрит. А написать тут я конечно могу все что угодно, вы правы.
__________________
Просто проектолог |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Расчет надо делать для Genry для САМЫХ неблагоприятных условий. Это балка для подвески монтажной "лягушки" или чего? Если так, опоры шарнирно, балка нигде не раскреплена, 3 тн посередине -40Б1. И предупредить - нагрузка строго вертикальная или на опрах предусмотреть уширение от опрокидывания вбок.
Рабочую балку вряд ли ему доверили.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
+1. Может еще и температура, сейсмика, радиация, УЗИ, вода.
Человек получил ровно то, что спросил. И проверить условие на правильность.
__________________
Просто проектолог |
|||
![]() |
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Цитата:
Правильно написано в посте №2 Цитата:
__________________
Просто проектолог Последний раз редактировалось Madtosh, 04.12.2008 в 22:12. |
|||
![]() |
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Я расскажу вам одну историю из своей практики, а выводы делайте сами. После университета, я работал инженером на производственном предприятии. В ту прору был безотказным в отличии от других инженеров, и рабочие предприятия этим часто пользовались, прибегали постоянно ко мне и просили придумать им какую-нибудь приспособу, кондуктор, ну и тому подобное. Во также один раз, подошел ко мне один из бригадиров и попросил ему подобрать сечение со следующими условиями: расстояние между опорами 2,5м, нагрузка по центру 1,5т. Дело то плёвое, посчитал и забыл. Но уже на следующий день вспомнил. Профиль, сечение которого я подобрал для обратившегося рабочего, нужен был для использования при рихтовки конвейерного блока весом 1,2т. Они сделали следующие: соорудили две козловые опоры высотой 3м, прихватили на сварку вышеупомянутый профиль, по центру закрепили таль, застропили блок, подняли на удобную им высоту, краном зацепили в месте деформации и стали тянуть, при этом один человек грел деформированный участок резаком, а другой забравшись под конвейер, стучал кувалдой по искривленному месту. Далее прихватки лопнули, конструкция потеряла равновесие, одна из опор наклонилась, освободила балку и конвейерный блок рухнул на внизу стоящего человека, удар был такой силы, что мужик сломал своей спиной 4 доски полеты. В медицинские подробности происшествия не хочу вдаваться, думаю вы сами себе это уже представили.
Виноват ли я в происшедшем? С юридической точки зрения конечно нет. Но если бы в ту пору я был любопытным занудой и спросил, зачем тебе эта балка? Зная подробности, я бы не за что не допустил этого мероприятия. Я дал только то, чего от меня требовали, и это привело к печальным последствиям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 20
|
я тут тоже сегодня считал балку на работе.плита перекрытия шахты лифта.лифт г/п 500 кг меняется на 1000.сами понимаете.плита не понесет нагрузки от оборудования.по строй заданию взял все нагрузки (они указаны со всеми коэфициентами) и посчитал балку,тоже двутаврогого сечения.далее эту балку заветут в кирпичную стену с двух сторон+по центру она ляжет на плиту и тюбинги шахт (шахт 2 и балок 2),соответственно вся нагрузка распределится как на перекрытия так и на стены.посчитал еще и стену на всякий случай,но как говорится по кирпичной кладке запас трехкратный
|
|||
![]() |
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Да история конечно печальная. Из этой истории следует сделать вывод: когда речь идёт о силе представляющей угрозу для жизни или здоровья человека, инженер обязан упереться рогами и предусмотреть все возможные варианты. То есть если кто-то просит посчитать балку, допустим только на прогиб с заявленной сосредоточенной нагрузкой в 500кг, необходимо прежде чем приступить к расчётам, поинтересоваться: откуда взялась эта нагрузка, зачем она вообще нужна, на что будет упереться балка и так далее и тому подобное, а затем просто, если что то смущает то отговорить человека, ради его же безопасности. Ведь человек немеющий специальной квалификации, может не заметить очевидного, опасного, ведь большинство несчастных случаев происходит именно из-за глупых пустяков, от того, что человек просто неспособен оценить степень опасности.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
помогите срочно пощитать теплопроводность стены | Sanyok | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.12.2005 11:15 |