| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390
|
||
Просмотров: 10836
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ильнур&Dmitij
Да тут прежде всего надо обратить внимание на возможность исполнения подобной конструкции, может все таки лучше сделать еще и опорное ребро шириной 30-40 мм под ребром, потому ка такую толстую пластину врядт ли устаноят как положенно. В общем Dmitij советую вам тщательно изучить классические схемы.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Верно, если не предусмотреть "приближение" реального опирания к расчетному, будут мощные нерасчетные узловые...и насчет плиты 80 мм вообще хочется автора расспросить, с пристрастием... Но пока молчу, жду потверждения нагрузок.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
![]()
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вы положили балку на оголовок размером 600 мм. Опора шарнирная? Шарнирная... Значит, в этом месте сечение балки должно СВОБОДНО поворачиваться (допустим на 1 град). А на деле - см. чертеж - не очень-то свободный поворот. Значит, будут всякие узловые усилия появляться, причем нехилые.
Надо подложить брусок.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Да так понятнее. Остался вопрос - вчем проблема установки ТОЛСТОЙпластины?
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Regby
Вопрос тупой тогда к вам, Вы на стройке хоть раз были????? Представьте как эту пластину устанавливают с такой точностью чтобы балка равномерно всей плоскстью полки опиралась на неё???? Даже если эта пластина в сборной колонне то получатся тоже самое, придется устанавливать колонну так чтобы опирание было нормальное.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Проблема была бы в том, что Ваша балка наверняка не имела бы контакта под ребром, а имела в безреберном месте: слева или справа (упрощенно). Теперь проблемы нет. Но есть вопрос - нежирно ли 80?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Хотя бы до момента сдачи объекта
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Кстати, даже если "балка равномерно всей плоскстью полки опиралась на неё (пластину)", все равно неправильное опирание, т.к. будут большие паразитные усилия (как в колонне,так и в балке) из-за "стесненности" поворота.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
С опорной плиткой согласен. Опорная реакция 138 т.
Опорная плита на колонне расчитывалась как раз на такое опирание как в п.7. На отпор бетона как на консоль, получается толщина 80 мм. Опорную плиту предпалагаю устанавливать как закладную при укладке бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Если колонну будут бетонировать в вертикальном положении, то лучше сделать в торце колонны закладную деталь с отверстием в середине листа (через него будут бетонировать колонну), а потом накрыть эту деталь опорным листом и приварить его по контуру к закладной детали. На этот лист устанавливать центрирующий брусок и балку как уже было показано. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Спасибо за комментарии.
Есть еще вопрос по этой балке. есть месная нагрузка на балку. Как проверить поясные швы с учетом местной нагрузки. Давление от сосредоточенного груза V=F/lef. Как принимать условную длину распределения при данном узле? Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Поясные швы балки расчитываются на поперечное усилие Q, если есть местная нагрузка, то еще и на нее. V - давление от местной нагрузки.
Если бы второстепенная балка ложилась бы сверху главной балки, то определить lef было бы ясно как. А как определить lef в данном случае? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
У вас колонна сечением 500х600 мм. В закладной детали на торце колонны можно сделать круглое отверстие диаметром 400 мм. Чем больше отверстие, тем легче бетонировать и меньше вероятность образования воздушных пузырей под закладной деталью. Вы же ее все равно потом накроете стальным листом и приварите его по контуру. Разумеется, необходимо бетонную смесь при укладке вибрировать, да и подвижность ее должна быть высокая (осадка конуса 20 см - как для прокачки через бетононасос).
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Если я сделаю отверстие диаметром 400 мм, где я анкеры поставлю, извините? Нагрузка 138 тс. Если брать 9 анкеров, то диаметр анкера 25мм выходит по расчету. Больше не влезает.
Хватит два отвертсия диаметром по 100мм? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Я бы сколол с одной стороны вспомогательной балки участки поясов ( на ширину ребра главной балки) и приварил ее стенку к ребру главной балки, а с другой стороны стенки вспомогательной балки поставил и приварил накладку по стенке вспомогательной балки на всю высоту этой стенки. Накладку эту, разумеется, приварил бы и к стенке главной балки. А болты - только монтажные. Узел вами предложенный имеет несколько типовых решений. Вы посмотрите типовые серии. Не надо велосипед изобретать. В книге "Металлические конструкции" под редакцией Беленя сказано:"При приложении местной сосредоточенной нагрузки через пояс балки в месте, НЕ УКРЕПЛЕННОМ РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ, поясные швы будут испытывать дополнительное местное давление ..." (смотри стр. 211 издание 2006 г). Вы же привариваете вспомогательную балку к ребру главной балки, а это ребро варите к стенке и поясам главной балки, ребро само соединяет пояса и стенку. Вы же не давите только на пояс, разрушая сварной шов. Я считаю, что здесь не нужна проверка на местное действие нагрузки на поясные швы главной балки. Поясные швы считают на Q балочное и этого достаточно. Видно рядом с вами нет опытного инженера и вам не с кем посоветоваться, но нельзя же все объяснять на форуме. Обязательно дайте ваш проект на проверку опытному специалисту, а то доиграетесь. Не думайте, будто вы самостоятельно уже можете сложные проекты делать. Опыт - дело наживное, но у вас пока что уровень простого стажера, которого должен проверять и УЧИТЬ РАБОТАТЬ старший инженер. Для проектирования одних институтских знаний мало! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Установите закладную деталь размером 500х600 мм. В центре отверстие диаметром 400 мм. Анкера диаметром 25 мм ставьте на расстоянии 50 мм от края детали. Вдоль каждой стороны 500 мм три анкера (включая угловые), расстояние между анкерами 200 мм. Вдоль каждой стороны 600 мм четыре анкера (включая угловые), расстояние от промежуточного анкера до углового анкера 100 мм, между промежуточными анкерами 300 мм. Получите 10 анкеров диаметром 25 мм. Толщина листа закладной детали 25х0,8=20 мм по условиям сварки в раззенкованных отверстиях (см. ГОСТ 14098-91 тип соединения Т12-Рз).
Последний раз редактировалось Leonid555, 09.12.2008 в 17:15. Причина: ошибка в цитате |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Спасибо за критику.
Узел крепления второстепенной балки к главной - типовой из серии. Крепление только на болтах, если внимательно посмотреть. Анкера закладной из АIII ставят от края бетона на расстоянии 3,5d=3,5х25=87,5мм, между анкерами 5d=25х5=125мм. Толщина закладной берется не только по технологии. а еще на изгиб от давления анкеров. С учетом двух отв. по 100мм для бетонирования, и двух отв. по 40мм под анкерные болты, больше 9 анкеров не поставил. Так все-таки какое минимальной отверстие можно сделать для бетонирования? Последний раз редактировалось Dmitij, 09.12.2008 в 17:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Обратите внимание, что на чертеже есть только сдвигающая сила Q или ОТРЫВАЮЩАЯ сила N, действующая на закладную. У вас же есть сила ПРИЖИМАЮЩАЯ закладную деталь к бетону колонны. У вас строго говоря не "сниповский" случай. Я в свое время на эту тему в НИИЖБ консультировался. Мне ответили, что для сжимаемой торцевой ЗД в колонне МОЖНО ставить анкера ЗД в одну линию с основной арматурой колонны. Вот и получится 2d, а не 3,5d до края колонны. Разумеется, необходимо ставить хомуты вокруг и анкеров , и арматуры колонны. Можно приварить основную арматуру колонны к ЗД через анкера или непосредственно к пластине ЗД, например с помощью стальных скоб-накладок (см. ГОСТ 14098-91, там вариант только соединения арматурных стержней, но можно и стержень к пластине так приварить, если соединение только сжато. Так и делают на заводах ЖБИ для сборных колонн с плоскими торцами.). Вы не буквоедствуйте, а то сами себя в угол загоняете. СНиП - не догма, а руководство к действию. Что касается толщины закладной детали. Вы не забывайте, что в данном случае на закладную поставят и приварят по контуру опорный лист для балки, который закроет почти всю пластину ЗД. Он тоже включится в работу, а не только пластина ЗД. Этот лист в свою очередь будет препятствовать изгибу пластины ЗД. Что касается узла крепления балок. Я считаю, что накладку по стенке второстепенной балки надо и к ее стенке, и к ребру главной балки крепить на болтах. Либо сделать полностью сварной узел как я уже написал. Что касается отверстий в закладной детали колонны. Можно сделать отверстия диаметром 100 мм в пластине ЗД, но тогда придется делать сбоку в верхней части опалубки колонны "карман" и в него заливать бетонную смесь. Воздух будет выходить через эти малые отверстия в ЗД. На мой взгляд это не очень то удобно в работе. Наплыв бетона сбоку на верхушке колонны придется потом срубать. Все что я писал вам вообще-то должен объяснять ваш старший начальник, а вовсе не я. Если вы молодой специалист, то ваши вопросы вполне понятны и вовсе не говорят о вашей плохой подготовке и профнепригодности. Так что вы давайте свое начальство спрашивайте, тут ничего стыдного нет. А если начальники сами ничего не понимают в проектировании, так уходите из такой фирмы и чем быстрее, тем лучше. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Dmitij: " Узел крепления второстепенной балки к главной - типовой из серии". Правильно, на том и держитесь.
Ну я как всегда укажу на плохую собираемость серийного узла - если главная балка жесткая из плоскости, то поймать кругл. отв. будет сложновато, поэтому вы подумайте (жесткость балки виднее Вам), а не заменить ли заводскую сварку накладки на монтажную и добавить там пару монтажных болтов в овальных отверстиях. Насчет закладной - не годится отв. 400 - это бессмысленно, ибо сляб 80 повторится. Я думаю, втопить закладную шириной 300 мм с 9-ю ножками в полметра в бетон с помощью вибратора не проблема, лишь бы не упереться сильно в арматуру. Отверстия контрольные. Излишки бетона убираются носовым платком ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Ильнур, с узлом крепления второстепенной балки к главной вы правы. Так лучше, чем с заводской приваркой накладки. Хотя тут многое зависит от жесткости главной балки на кручение, а вспомогательной на изгиб. Мне не нравится сочетание соединений с разной податливостью (болтового и сварного). У меня были случаи трещин в швах при сочетании таких соединений.
Сляб толщиной 80 мм в опорном узле балки не нужен. Толщина опорного листа балки, накрывающего закладную деталь и опирающегося на нее и на бетон в ее отверстии, от размера отверстия в закладной детали мало зависит. Кто не верит - пусть делает точный расчет с использованием расчетного комплекса. Я такие узлы много раз выполнял. Пластина закладной детали (ЗД) будет опираться не только на анкерные стержни, но и (главным образом) на бетон. Опорная пластина балки должна быть не на много меньше пластины ЗД (только швы по контуру выполнить). Эта пластина, взаимодействуя с пластиной ЗД просто не даст ей "тонуть" в бетоне. Напряжения под этими пластинами на поверхности бетона от нагрузки 138 т будут намного меньше R смятия бетона (размеры ЗД 600х500 мм). Как известно, нет перемещений - нет напряжений. Перемещение этих пластин в сторону бетона будет очень мало, а смять бетон и повиснуть на анкерных стержнях ЗД они просто не смогут при такой нагрузке. Но тут спорить без машинного расчета бессмысленно. Ваша идея втопить закладную в бетон при бетонировании хороша, но смогут ли ее точно установить на нужную отметку и без перекоса - вот вопрос. Тут все зависит от квалификации рабочих. А то замучаетесь исправлять. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
"нет перемещений - нет напряжений" - закон Гука.
![]() "Эта пластина, взаимодействуя с пластиной ЗД просто не даст ей "тонуть" в бетоне. Напряжения под этими пластинами на поверхности бетона от нагрузки 138 т будут намного меньше R" - отверстие 400! - Вы опять вернулись в круги своя ![]() ![]() Даю результат для случая без анкеров ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2008 в 07:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
"А вы посчитайте хотя бы толщину пластины 600х500 с анкерами " недопонял? Уже автор же считал что-то и уперся в отверстия...даже без отверстий
Насчет анкеров - см. п.4, часть 2 ![]() ![]() Я наверно щас все брошу и поищу оголовки.... Примерно вот такие, лучше нет..
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2008 в 12:37. Причина: рисунки добавил |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Для меня сомнительным остается утверждение, что нагрузка будет передаваться одновременно и на закладную, и на бетон, и на анкеры.
Если будет, то в каких пропорциях? Сверху на закладную с отв. 400 накладываем лист, и нагрузка частично передается на бетон, частично на закладную...? Наверное, если сесть, потратить время и посчитать, то что-нибудь высчитается. А если просто опорную плиту положить на ц.п. р-р, балку прижать анкерными болтами, и эту опорную плиту посчитать как базу колонны? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
"Сверху на закладную с отв. 400 накладываем лист, и нагрузка частично передается на бетон" - на бетон вообще не передается - там, где отв. 400, будет зазор.
"А если просто опорную плиту положить на ц.п. р-р" - "пластина t60х300х500". можно добавить (и нужно - все должно быть НАДЕЖНО) ножек, скажем шт. 9 ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Ильнур, вы не ерничайте, мир существовал и до вас, а не только до меня. Я нигде и не утверждал будто я лично изобрел применение ЗД в бетоне. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
"Ильнур, вы не ерничайте" - я обещаю не ерничать, если Вы не будете людям предлагать закладную стороной 500 с отверстием 400
![]() По моему, Вы не поняли, что 140 тонн давят по линии бруска. ![]() "А укрупнительный стык балок обязательно на высокопрочных болтах делать, или можно на обычных?" Абсолютно необязательно. Дело вкуса. Мой искренний совет - не делать фланцевое, не связываться с ВП-болтами. Не применять трение само собой. Если Вы, конечно, не любитель экстрима. Есть миллион других простых и надежных способов. Рекомендую разузнать мнение заказчика (подрядчика) об способе укрупнения - балка серьезная в размерах, и соответсвенно вопрос серьезный. Это я говорю не с целью досадить Leonid555.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2008 в 01:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
JPG по-моему здесь просто просматриваются, левой кнопкой. Там собственно смотреть то не на что - это страницы из серий, причем для малых колонн и нагрузок. Это только чтобы напомнить, как делается в обыденной практике.
Я понимаю Вашу идею иметь создать горизонтабельность торца и точную отметку колонны ДО ЗАЛИВКИ. Но для этого достаточно приварить пару пластиночек-упорчиков по бокам к арматуре. А пластину 220х490х30 с шестью ногами ф20х100 (чисто от сдвига) втопить ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ. Эта фишка рассчитана под брус 30х80. (Размеры перед употреблением обработать напильником под точные данные).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Извините за беспокойство. Я уже решил проблему. Просто для интернета я использую программу OPERA, а она воспринимала картинки как вредные баннеры и не давала их видеть.
Картинки я рассмотрел. Действительно ничего особенного, я их и раньше видел. В случае с большой закладной (очевидно с малыми контрольными отверстиями) придется делать "карман" на опалубке и заливать бетон сбоку под закладную, а потом лишний бетон срубать. Такая срубка ведет к растрескиванию оставшегося бетона в оголовке колонны. Мне это не нравится, и я решил делать в закладной большое отверстие, а потом его закрывать листом. На этот лист можно и ребро балки опереть, и центрирующий брусок. Вам не нравится установка листа на ЗД с приваркой по контуру и опирание его на бетон? Ну, это дело вашего вкуса. Вы предложили вариант с узкой ЗД. Так сделать можно, если сечение колонны достаточно большое. Пожалуй, я согласен, что для рассматриваемого здесь случая это лучше подходит. Но если ЗД закрывает весь торец колонны - мой вариант лучше. Кстати, я не понял зачем Dmitij делает колонну сечением 600х500 под цетрально приложенную нагрузку 138 т? Ну, если только колонна очень высокая. Я согласен с вашим осторожным подходом к укрупнительному стыку балок. Но осмелюсь заметить, что фланцевое соединение- это одно, а ФРИКЦИОННОЕ соединение - это совсем другое. Вряд ли на такую балку, как у Dmitij кто-то станет ставить торцевые фланцы. Фрикционные соединения - нынче вовсе не экстрим. Но, разумеется, их надо УМЕТЬ делать. Конечно, есть и другие способы соединения балок, но их вовсе не "миллион", это уж вы для красного словца сказали. Я все это написал вовсе не с целью вам досадить, Ильнур. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
но их вовсе не "миллион" -
![]() нынче вовсе не экстрим - вот раньше было не экстрим. Именно нынче - рискованно, общество подпортилось малость... капитализм не в той форме, мать родную продадут, если "расчет" покажет, что это ВЫГОДНО прямо сейчас и прямо в карман. Да и техграмотность и техкультура сдали...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? | Stap | Железобетонные конструкции | 138 | 03.02.2018 14:55 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |