Опора стальной балки меньше чем пояс балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опора стальной балки меньше чем пояс балки

Опора стальной балки меньше чем пояс балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2008, 14:20 #1
Опора стальной балки меньше чем пояс балки
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть такой узел опирания балки. Смущает, что опора меньше чем пояс балки. Допустимо ли такое?
Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Балки123.dwg (56.9 Кб, 2508 просмотров)

Просмотров: 10836
 
Непрочитано 07.12.2008, 17:18
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Допустимо-то допустимо, но вам надо ребра проверить на устойчивость. Небось, Q тонн 200?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 17:30
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ильнур&Dmitij
Да тут прежде всего надо обратить внимание на возможность исполнения подобной конструкции, может все таки лучше сделать еще и опорное ребро шириной 30-40 мм под ребром, потому ка такую толстую пластину врядт ли устаноят как положенно. В общем Dmitij советую вам тщательно изучить классические схемы.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 17:46
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Верно, если не предусмотреть "приближение" реального опирания к расчетному, будут мощные нерасчетные узловые...и насчет плиты 80 мм вообще хочется автора расспросить, с пристрастием... Но пока молчу, жду потверждения нагрузок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 18:39
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
может все таки лучше сделать еще и опорное ребро шириной 30-40 мм под ребром, потому как такую толстую пластину врядли устаноят как положенно
Какое ребро? Под каким ребром?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 18:52
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вы положили балку на оголовок размером 600 мм. Опора шарнирная? Шарнирная... Значит, в этом месте сечение балки должно СВОБОДНО поворачиваться (допустим на 1 град). А на деле - см. чертеж - не очень-то свободный поворот. Значит, будут всякие узловые усилия появляться, причем нехилые.
Надо подложить брусок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 18:55
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


В общем то как то так.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Балки123 (1).dwg (84.9 Кб, 1313 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 18:59
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да так понятнее. Остался вопрос - вчем проблема установки ТОЛСТОЙпластины?
Цитата:
потому как такую толстую пластину врядли установят как положенно
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:06
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Regby
Вопрос тупой тогда к вам, Вы на стройке хоть раз были?????
Представьте как эту пластину устанавливают с такой точностью чтобы балка равномерно всей плоскстью полки опиралась на неё????
Даже если эта пластина в сборной колонне то получатся тоже самое, придется устанавливать колонну так чтобы опирание было нормальное.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:10
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Проблема была бы в том, что Ваша балка наверняка не имела бы контакта под ребром, а имела в безреберном месте: слева или справа (упрощенно). Теперь проблемы нет. Но есть вопрос - нежирно ли 80?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:12
#11
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


DEM, я просто подумал что у вас есть какое нибудь весьма более хитрое объяснение - я же Ваши мысли не могу читать.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:21
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да на стройке все тупо, надо одну фигню пришпандорить к другой, и самое главное чтобы это все стояло.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:22
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Да на стройке все тупо, надо одну фигню пришпандорить к другой, и самое главное чтобы это все стояло.
Хотя бы до момента сдачи объекта
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:23
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Кстати, даже если "балка равномерно всей плоскстью полки опиралась на неё (пластину)", все равно неправильное опирание, т.к. будут большие паразитные усилия (как в колонне,так и в балке) из-за "стесненности" поворота.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:29
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Народ.. вечер... воскресенье... и чего все на форуме?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 07.12.2008 в 19:42.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:32
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Дык погода какая... Что, есть предложения?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:52
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Regby&Ильнур
Дык вы там рядом, сходили бы чтоль пивка по пили
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 20:02
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ну-у-у, от Уфы до границы с Тат. - 150 км. До Казани 500. Заочно только если
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 11:24
#19
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


С опорной плиткой согласен. Опорная реакция 138 т.
Опорная плита на колонне расчитывалась как раз на такое опирание как в п.7. На отпор бетона как на консоль, получается толщина 80 мм. Опорную плиту предпалагаю устанавливать как закладную при укладке бетона.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 12:23
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
С опорной плиткой согласен. Опорная реакция 138 т.
Опорная плита на колонне расчитывалась как раз на такое опирание как в п.7. На отпор бетона как на консоль, получается толщина 80 мм. Опорную плиту предпалагаю устанавливать как закладную при укладке бетона.
Dmitij, если у вас опорная плита - это закладная деталь в торце колонны, то она обязательно имеет арматурные стержни уходящие в тело колонны или приварена непосредственно к основной арматуре колонны. Тогда эти арматурные стержни как вожжи удерживают края закладной детали и не дают им отгибаться вверх при нагрузке , направленной вниз по полосе в середине закладной детали. Закладная деталь - это не просто пластина лежащая на бетоне. Уточните расчетную схему своей опорной плиты и у вас не получится сляб толщиной 80 мм. Кстати, эпюра сжимающих напряжений под опорной плитой при нагрузке по средней полосе будет иметь форму близкую к треугольной с максимумом в середине плиты. Неправильно принимать равномерное распределение сжимающих напряжений под опорной плитой.
Если колонну будут бетонировать в вертикальном положении, то лучше сделать в торце колонны закладную деталь с отверстием в середине листа (через него будут бетонировать колонну), а потом накрыть эту деталь опорным листом и приварить его по контуру к закладной детали. На этот лист устанавливать центрирующий брусок и балку как уже было показано.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 13:32
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Leonid555: "сляб" - вот именно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 18:36
#22
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Спасибо за комментарии.
Есть еще вопрос по этой балке. есть месная нагрузка на балку. Как проверить поясные швы с учетом местной нагрузки.
Давление от сосредоточенного груза V=F/lef.
Как принимать условную длину распределения при данном узле?
Заранее спасибо.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Местная нагрузка.dwg (58.4 Кб, 949 просмотров)
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 09:39
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Какая местная - от примыкающей балочки? Дык она на срез стенки...
V=F/lef - что это и где это?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 11:18
#24
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Поясные швы балки расчитываются на поперечное усилие Q, если есть местная нагрузка, то еще и на нее. V - давление от местной нагрузки.
Если бы второстепенная балка ложилась бы сверху главной балки, то определить lef было бы ясно как. А как определить lef в данном случае?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 11:43
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Дык я же говорю - срез. Т.е посмотрите на эпюру Q балки...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 12:41
#26
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Стесняюсь задать еще один вопрос по п. 20.
Если делать отверстие в закладной для бетонирования, то какого диаметра?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 13:13
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Например, два овальных 60х80. Я бы просто узкую шириной до 250...300 мм без всяких.
Посмотрите серии закладных...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 16:02
#28
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Стесняюсь задать еще один вопрос по п. 20.
Если делать отверстие в закладной для бетонирования, то какого диаметра?
У вас колонна сечением 500х600 мм. В закладной детали на торце колонны можно сделать круглое отверстие диаметром 400 мм. Чем больше отверстие, тем легче бетонировать и меньше вероятность образования воздушных пузырей под закладной деталью. Вы же ее все равно потом накроете стальным листом и приварите его по контуру. Разумеется, необходимо бетонную смесь при укладке вибрировать, да и подвижность ее должна быть высокая (осадка конуса 20 см - как для прокачки через бетононасос).
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 16:09
#29
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Если я сделаю отверстие диаметром 400 мм, где я анкеры поставлю, извините? Нагрузка 138 тс. Если брать 9 анкеров, то диаметр анкера 25мм выходит по расчету. Больше не влезает.
Хватит два отвертсия диаметром по 100мм?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 16:40
#30
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарии.
Есть еще вопрос по этой балке. есть месная нагрузка на балку. Как проверить поясные швы с учетом местной нагрузки.
Давление от сосредоточенного груза V=F/lef.
Как принимать условную длину распределения при данном узле?
Заранее спасибо.
Мне ваш узел совсем не понравился. Вы уж для себя решите - на болтах вы будете крепить вспомогательную балку или на сварке. Зачем же и то и другое сразу?
Я бы сколол с одной стороны вспомогательной балки участки поясов ( на ширину ребра главной балки) и приварил ее стенку к ребру главной балки, а с другой стороны стенки вспомогательной балки поставил и приварил накладку по стенке вспомогательной балки на всю высоту этой стенки. Накладку эту, разумеется, приварил бы и к стенке главной балки. А болты - только монтажные.
Узел вами предложенный имеет несколько типовых решений. Вы посмотрите типовые серии. Не надо велосипед изобретать.
В книге "Металлические конструкции" под редакцией Беленя сказано:"При приложении местной сосредоточенной нагрузки через пояс балки в месте, НЕ УКРЕПЛЕННОМ РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ, поясные швы будут испытывать дополнительное местное давление ..." (смотри стр. 211 издание 2006 г).
Вы же привариваете вспомогательную балку к ребру главной балки, а это ребро варите к стенке и поясам главной балки, ребро само соединяет пояса и стенку. Вы же не давите только на пояс, разрушая сварной шов. Я считаю, что здесь не нужна проверка на местное действие нагрузки на поясные швы главной балки. Поясные швы считают на Q балочное и этого достаточно.
Видно рядом с вами нет опытного инженера и вам не с кем посоветоваться, но нельзя же все объяснять на форуме. Обязательно дайте ваш проект на проверку опытному специалисту, а то доиграетесь. Не думайте, будто вы самостоятельно уже можете сложные проекты делать. Опыт - дело наживное, но у вас пока что уровень простого стажера, которого должен проверять и УЧИТЬ РАБОТАТЬ старший инженер. Для проектирования одних институтских знаний мало!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 16:53
#31
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Leonid555, уточнили бы рисунком свою мысль, а то как то не очень ясно
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 17:05
#32
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Если я сделаю отверстие диаметром 400 мм, где я анкеры поставлю, извините? Нагрузка 138 тс. Если брать 9 анкеров, то диаметр анкера 25мм выходит по расчету. Больше не влезает.
Хватит два отвертсия диаметром по 100мм?
Установите закладную деталь размером 500х600 мм. В центре отверстие диаметром 400 мм. Анкера диаметром 25 мм ставьте на расстоянии 50 мм от края детали. Вдоль каждой стороны 500 мм три анкера (включая угловые), расстояние между анкерами 200 мм. Вдоль каждой стороны 600 мм четыре анкера (включая угловые), расстояние от промежуточного анкера до углового анкера 100 мм, между промежуточными анкерами 300 мм. Получите 10 анкеров диаметром 25 мм. Толщина листа закладной детали 25х0,8=20 мм по условиям сварки в раззенкованных отверстиях (см. ГОСТ 14098-91 тип соединения Т12-Рз).

Последний раз редактировалось Leonid555, 09.12.2008 в 17:15. Причина: ошибка в цитате
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 17:29
#33
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Спасибо за критику.
Узел крепления второстепенной балки к главной - типовой из серии. Крепление только на болтах, если внимательно посмотреть.
Анкера закладной из АIII ставят от края бетона на расстоянии 3,5d=3,5х25=87,5мм, между анкерами 5d=25х5=125мм. Толщина закладной берется не только по технологии. а еще на изгиб от давления анкеров.
С учетом двух отв. по 100мм для бетонирования, и двух отв. по 40мм под анкерные болты, больше 9 анкеров не поставил.
Так все-таки какое минимальной отверстие можно сделать для бетонирования?

Последний раз редактировалось Dmitij, 09.12.2008 в 17:54.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 20:30
#34
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Спасибо за критику.
Узел крепления второстепенной балки к главной - типовой из серии. Крепление только на болтах, если внимательно посмотреть.
Анкера закладной из АIII ставят от края бетона на расстоянии 3,5d=3,5х25=87,5мм, между анкерами 5d=25х5=125мм. Толщина закладной берется не только по технологии, а еще на изгиб от давления анкеров.
С учетом двух отв. по 100мм для бетонирования, и двух отв. по 40мм под анкерные болты, больше 9 анкеров не поставил.
Так все-таки какое минимальной отверстие можно сделать для бетонирования?
Вы эти 5d и 3.5d взяли из Пособия к СНиП 2.0301-84 стр. 175 чертеж 129?
Обратите внимание, что на чертеже есть только сдвигающая сила Q или ОТРЫВАЮЩАЯ сила N, действующая на закладную. У вас же есть сила ПРИЖИМАЮЩАЯ закладную деталь к бетону колонны. У вас строго говоря не "сниповский" случай.
Я в свое время на эту тему в НИИЖБ консультировался. Мне ответили, что для сжимаемой торцевой ЗД в колонне МОЖНО ставить анкера ЗД в одну линию с основной арматурой колонны. Вот и получится 2d, а не 3,5d до края колонны. Разумеется, необходимо ставить хомуты вокруг и анкеров , и арматуры колонны.
Можно приварить основную арматуру колонны к ЗД через анкера или непосредственно к пластине ЗД, например с помощью стальных скоб-накладок (см. ГОСТ 14098-91, там вариант только соединения арматурных стержней, но можно и стержень к пластине так приварить, если соединение только сжато. Так и делают на заводах ЖБИ для сборных колонн с плоскими торцами.).
Вы не буквоедствуйте, а то сами себя в угол загоняете. СНиП - не догма, а руководство к действию.
Что касается толщины закладной детали. Вы не забывайте, что в данном случае на закладную поставят и приварят по контуру опорный лист для балки, который закроет почти всю пластину ЗД. Он тоже включится в работу, а не только пластина ЗД. Этот лист в свою очередь будет препятствовать изгибу пластины ЗД.
Что касается узла крепления балок. Я считаю, что накладку по стенке второстепенной балки надо и к ее стенке, и к ребру главной балки крепить на болтах. Либо сделать полностью сварной узел как я уже написал.
Что касается отверстий в закладной детали колонны. Можно сделать отверстия диаметром 100 мм в пластине ЗД, но тогда придется делать сбоку в верхней части опалубки колонны "карман" и в него заливать бетонную смесь. Воздух будет выходить через эти малые отверстия в ЗД. На мой взгляд это не очень то удобно в работе. Наплыв бетона сбоку на верхушке колонны придется потом срубать.
Все что я писал вам вообще-то должен объяснять ваш старший начальник, а вовсе не я. Если вы молодой специалист, то ваши вопросы вполне понятны и вовсе не говорят о вашей плохой подготовке и профнепригодности. Так что вы давайте свое начальство спрашивайте, тут ничего стыдного нет. А если начальники сами ничего не понимают в проектировании, так уходите из такой фирмы и чем быстрее, тем лучше.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 21:28
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Dmitij: " Узел крепления второстепенной балки к главной - типовой из серии". Правильно, на том и держитесь.
Ну я как всегда укажу на плохую собираемость серийного узла - если главная балка жесткая из плоскости, то поймать кругл. отв. будет сложновато, поэтому вы подумайте (жесткость балки виднее Вам), а не заменить ли заводскую сварку накладки на монтажную и добавить там пару монтажных болтов в овальных отверстиях.
Насчет закладной - не годится отв. 400 - это бессмысленно, ибо сляб 80 повторится.
Я думаю, втопить закладную шириной 300 мм с 9-ю ножками в полметра в бетон с помощью вибратора не проблема, лишь бы не упереться сильно в арматуру. Отверстия контрольные. Излишки бетона убираются носовым платком
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 02:09
#36
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Ильнур, с узлом крепления второстепенной балки к главной вы правы. Так лучше, чем с заводской приваркой накладки. Хотя тут многое зависит от жесткости главной балки на кручение, а вспомогательной на изгиб. Мне не нравится сочетание соединений с разной податливостью (болтового и сварного). У меня были случаи трещин в швах при сочетании таких соединений.
Сляб толщиной 80 мм в опорном узле балки не нужен. Толщина опорного листа балки, накрывающего закладную деталь и опирающегося на нее и на бетон в ее отверстии, от размера отверстия в закладной детали мало зависит. Кто не верит - пусть делает точный расчет с использованием расчетного комплекса. Я такие узлы много раз выполнял.
Пластина закладной детали (ЗД) будет опираться не только на анкерные стержни, но и (главным образом) на бетон. Опорная пластина балки должна быть не на много меньше пластины ЗД (только швы по контуру выполнить). Эта пластина, взаимодействуя с пластиной ЗД просто не даст ей "тонуть" в бетоне. Напряжения под этими пластинами на поверхности бетона от нагрузки 138 т будут намного меньше R смятия бетона (размеры ЗД 600х500 мм). Как известно, нет перемещений - нет напряжений. Перемещение этих пластин в сторону бетона будет очень мало, а смять бетон и повиснуть на анкерных стержнях ЗД они просто не смогут при такой нагрузке. Но тут спорить без машинного расчета бессмысленно.
Ваша идея втопить закладную в бетон при бетонировании хороша, но смогут ли ее точно установить на нужную отметку и без перекоса - вот вопрос. Тут все зависит от квалификации рабочих. А то замучаетесь исправлять.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 07:36
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"нет перемещений - нет напряжений" - закон Гука. Что правда, то правда.
"Эта пластина, взаимодействуя с пластиной ЗД просто не даст ей "тонуть" в бетоне. Напряжения под этими пластинами на поверхности бетона от нагрузки 138 т будут намного меньше R" - отверстие 400! - Вы опять вернулись в круги свояЕсть перемещения - есть напряжения. Закон Гука
Даю результат для случая без анкеров - пластина t60х300х500. Думайте дальше.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2008 в 07:44.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 10:47
#38
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Даю результат для случая без анкеров - пластина t60х300х500. Думайте дальше.
А вы посчитайте хотя бы толщину пластины 600х500 с анкерами (даже без отверстий и наложенной опорной плиты для балки) и посмотрите что выйдет. Я то как раз предложил применять закладную деталь, а не свободно лежащую на бетоне опорную плиту балки.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 11:15
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"А вы посчитайте хотя бы толщину пластины 600х500 с анкерами " недопонял? Уже автор же считал что-то и уперся в отверстия...даже без отверстий
Насчет анкеров - см. п.4, часть 2 "Я то как раз предложил" Мир существовал и до Вас
Я наверно щас все брошу и поищу оголовки.... Примерно вот такие, лучше нет..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закладная с какой-нибудь дырой.jpg
Просмотров: 114
Размер:	40.4 Кб
ID:	13321  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Огловок какой-нибудь.jpg
Просмотров: 118
Размер:	36.4 Кб
ID:	13322  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2008 в 12:37. Причина: рисунки добавил
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 12:42
#40
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Для меня сомнительным остается утверждение, что нагрузка будет передаваться одновременно и на закладную, и на бетон, и на анкеры.
Если будет, то в каких пропорциях?
Сверху на закладную с отв. 400 накладываем лист, и нагрузка частично передается на бетон, частично на закладную...?
Наверное, если сесть, потратить время и посчитать, то что-нибудь высчитается.
А если просто опорную плиту положить на ц.п. р-р, балку прижать анкерными болтами, и эту опорную плиту посчитать как базу колонны?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 12:55
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"Сверху на закладную с отв. 400 накладываем лист, и нагрузка частично передается на бетон" - на бетон вообще не передается - там, где отв. 400, будет зазор.
"А если просто опорную плиту положить на ц.п. р-р" - "пластина t60х300х500". можно добавить (и нужно - все должно быть НАДЕЖНО) ножек, скажем шт. 9 , а лист уменьшить до 30...40.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 16:33
#42
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


А укрупнительный стык балок обязательно на высокопрочных болтах делать, или можно на обычных?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 17:48
#43
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Сверху на закладную с отв. 400 накладываем лист, и нагрузка частично передается на бетон" - на бетон вообще не передается - там, где отв. 400, будет зазор.
Там не будет зазора. Бетонирование выполняется заподлицо с верхней поверхностью пластины закладной детали. Опорный лист накладывается на ЗД сразу после бетонирования и приваривается по контуру. Нагрузка будет передаваться и на бетон.
Ильнур, вы не ерничайте, мир существовал и до вас, а не только до меня.
Я нигде и не утверждал будто я лично изобрел применение ЗД в бетоне.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 17:53
#44
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
А укрупнительный стык балок обязательно на высокопрочных болтах делать, или можно на обычных?
На мой взгляд лучше делать на высокопрочных болтах с передачей усилий в стыках через трение.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 20:54
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"Ильнур, вы не ерничайте" - я обещаю не ерничать, если Вы не будете людям предлагать закладную стороной 500 с отверстием 400 . Или не будете предлагать ПЛАСТИНОЙ закрывать эту же дыру (причем "сразу после бетонирования")- мы же как раз УХОДИМ от непосредственной укладки на бетон этой же пластины.
По моему, Вы не поняли, что 140 тонн давят по линии бруска.

"А укрупнительный стык балок обязательно на высокопрочных болтах делать, или можно на обычных?"
Абсолютно необязательно. Дело вкуса.
Мой искренний совет - не делать фланцевое, не связываться с ВП-болтами. Не применять трение само собой. Если Вы, конечно, не любитель экстрима. Есть миллион других простых и надежных способов.
Рекомендую разузнать мнение заказчика (подрядчика) об способе укрупнения - балка серьезная в размерах, и соответсвенно вопрос серьезный.
Это я говорю не с целью досадить Leonid555.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2008 в 01:23.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 12:51
#46
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Ильнур, я , к сожалению, не вижу выложенные вами в 39 сообщении рисунки. У меня есть только надпись "миниатюры". В какой программе вы делали рисунки, какая нужна программа просмотрщик?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 13:46
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


JPG по-моему здесь просто просматриваются, левой кнопкой. Там собственно смотреть то не на что - это страницы из серий, причем для малых колонн и нагрузок. Это только чтобы напомнить, как делается в обыденной практике.
Я понимаю Вашу идею иметь создать горизонтабельность торца и точную отметку колонны ДО ЗАЛИВКИ. Но для этого достаточно приварить пару пластиночек-упорчиков по бокам к арматуре. А пластину 220х490х30 с шестью ногами ф20х100 (чисто от сдвига) втопить ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ. Эта фишка рассчитана под брус 30х80. (Размеры перед употреблением обработать напильником под точные данные).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 15:05
#48
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Извините за беспокойство. Я уже решил проблему. Просто для интернета я использую программу OPERA, а она воспринимала картинки как вредные баннеры и не давала их видеть.
Картинки я рассмотрел. Действительно ничего особенного, я их и раньше видел. В случае с большой закладной (очевидно с малыми контрольными отверстиями) придется делать "карман" на опалубке и заливать бетон сбоку под закладную, а потом лишний бетон срубать. Такая срубка ведет к растрескиванию оставшегося бетона в оголовке колонны. Мне это не нравится, и я решил делать в закладной большое отверстие, а потом его закрывать листом. На этот лист можно и ребро балки опереть, и центрирующий брусок. Вам не нравится установка листа на ЗД с приваркой по контуру и опирание его на бетон? Ну, это дело вашего вкуса.
Вы предложили вариант с узкой ЗД. Так сделать можно, если сечение колонны достаточно большое. Пожалуй, я согласен, что для рассматриваемого здесь случая это лучше подходит. Но если ЗД закрывает весь торец колонны - мой вариант лучше.
Кстати, я не понял зачем Dmitij делает колонну сечением 600х500 под цетрально приложенную нагрузку 138 т? Ну, если только колонна очень высокая.
Я согласен с вашим осторожным подходом к укрупнительному стыку балок. Но осмелюсь заметить, что фланцевое соединение- это одно, а ФРИКЦИОННОЕ соединение - это совсем другое. Вряд ли на такую балку, как у Dmitij кто-то станет ставить торцевые фланцы. Фрикционные соединения - нынче вовсе не экстрим. Но, разумеется, их надо УМЕТЬ делать. Конечно, есть и другие способы соединения балок, но их вовсе не "миллион", это уж вы для красного словца сказали.
Я все это написал вовсе не с целью вам досадить, Ильнур.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 15:13
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


но их вовсе не "миллион" -, это я всегда так говорю.
нынче вовсе не экстрим - вот раньше было не экстрим. Именно нынче - рискованно, общество подпортилось малость... капитализм не в той форме, мать родную продадут, если "расчет" покажет, что это ВЫГОДНО прямо сейчас и прямо в карман. Да и техграмотность и техкультура сдали...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опора стальной балки меньше чем пояс балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33