Металлический каркас 6х12. Проконсультируете новичка??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2008, 14:11 #1
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Необходимо запроектировать здание одноэтажное высотой помещения в чистоте 5 метров. Размеры здания в плане: 6м на 12м.
Стены и покрытие: сендвич панели.
II снеговой, III ветровой. Местность А.
Рекомендации производителя панелей уклон кровли 7 градусов.
Панели "Термопанель".
Каркас металлический.

По "Теремку" проходят 100мм панели.
При ветре 38 кг/м2. Коэф.надежности 1,4. Для здания до 5 метров к=0,75. Для подветренной стороны с=0,8.
w=38*1.4*0.75*0.8=31,92 кг/м2 - расчетная ветровая нагрузка с подветренной стороны.
Согласно рекомендаций производителя панелей, шаг опор до 6,1 метра. Получается можно панели горизонтально устанавливать и на стойки крепить.
Для снеговой нагрузки расчетной 120 кг шаг прогонов под кровельные панели можно брать до 3 метров.
Прикидывая ферму - шаг прогонов взял 1,5 метра. По прогибу подошел шв.18 горячекатанный. (подходящие гнутые не нашел в прайсах).

Но посмотрев на узел опирания фермы (мне понравились фермы из замкнутых прямоугольных труб. Узел был: опирание сбоку на опорную пластину), возникли сомнения что Джамшут сможет сделать это нормально. Ошибутся в колоннах на 3-5 см и все, ферма так не встанет.
Задумался о балках. Но как создать уклон? Через мои "любимые" столбики-подставки под прогоны? Плохое решение.
Просто балку под наклоном? Тогда узлы опирания как делать? Опорный "столик" делать под наклоном, или опорную часть балки делать горизонтальной? Что делать с горизонтальной составляющей вертикальной силы (вертикальная сила которая давит на наклонную поверхность делится на горизонтальную ивертикальную составляющие)?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.12.2008 в 23:46.
Просмотров: 25711
 
Непрочитано 09.12.2008, 14:27
#2
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Вынужден Вас огорчить - РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ не являются нормативным документом, так что просчитать все равно придется.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 14:30
#3
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Ферма пролетом 6 м? Зачем так сложно? Балка и все тут.
HG вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 14:31
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Горизонтальная состовляющая будет очнь мала по сравнению с вертикальной, учитывать её смысла нет. Фермы рационально использовать ( в большинстве случаев) начиная с пролёта порядка 18 метров. Не парься - ставь балку. Опорный узел балки на стойку можно решить подваркой к балке таврика того же номера , что и балка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 14:37
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Вынужден Вас огорчить - РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ не являются нормативным документом, так что просчитать все равно придется.
По какой методике предлагаете считать? Какими нормативными документами при этом руководствоваться?
 
 
Непрочитано 09.12.2008, 14:42
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Сэндвич-панели 100 мм "Термопанель" для Ваших условий НЕЛЬЗЯ крепить с шагом 6 м. Не считать надо, а не доводить до предела. Возьмите 120 мм - цена почти одинаковая. И чем толще, тем эффективнее тепловая защита.
Поперечник надо спроектировать в виде рамы из колонн и балки. Кровля односкатная. Прогоны швеллер ГК. Опоры (только боковые) прогонов из пластин 8 или уголков. Швеллер полками на "конек".
Если затрудняетесь с рамными узлами - делайте шарниры. Особо ничего не потеряете.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 14:43
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Вынужден Вас огорчить - РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ не являются нормативным документом, так что просчитать все равно придется.
Какая то непонятная логика. Если Hilti делает анкера, гарантируя, характеристики, и имеет сертификат, их то же надо считать? как вы предлагаетет считать химию?

А если вы покупаете на заводе плиту перекрытия несущей способности 800 то же считать будете?

А чем сендвич отличается?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 14:57
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Сэндвич не отличается. Отличается Рекомендация. У "Термопенели" в рекомендациях много "сырого".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 14:57
#9
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Извеняюсь! Неправильно понял вопрос!
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 15:12
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Про рамные узлы в чате обсуждали - зачем они здесь? Делайте стык ригеля и стойки шарнирным, стык стойки и фундамента жестким.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 15:21
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Узел узлу рознь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рамный узел без работы поперек проката.dwg (75.2 Кб, 2981 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 15:25
#12
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Хороший фундамент, соответствующие колонны и горизонтальная составляющая не проблема. Ферма ну ни как не вписывается (целесообразно при L=<18м). Сомневаюсь, что Джамшут сможет качественно и ферму сварить.
583012 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 15:26
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ильнур, а почему у Вас стоят заводские угловые швы, которые идут от нас по нижней полке ригеля?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 15:30
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Недопонял? Заводские - пар. черточки, монтажные - кресты... вроде. Или я уже того..этого...
Или Вы про сварную балку? т.е. хотели сказать "не стоят" так там 40Б
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 16:59
#15
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


От фермы избавляюсь. Да будет балка!
Ильнур, Не могли бы вы уточнить почему НЕЛЬЗЯ при моих условиях крепить панели t=100??
ФАХВЕРК,
Про опорный узел не совсем понял
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 18:55
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Лично я бы на 6 метров делал рамную конструкцию. Узел примерно как в п.12. Как вариант можно сделать шарнирное опирание балки на колонну с затяжкой в уровне верха колонн. Если очень хочется ферму - делать ее из одиночных уголков (но лично мне вид ферм из одиночных уголков не нравится).

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.12.2008 в 19:26.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 21:04
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


П.16: Я пользуюсь своей таблицей, а не графиком из сайта Термопанель. Согласно тех графиков для разрезных панелей у Вас будет вовсе 7,5 м. Таблицы, которыми я пользуюсь, были выработаны задолго до появления этих графиков. И опыт применения Термопанелей очень большой. На 6 м я креплю для II-го в. района, и то скрепя сердцем. Если у кого есть другой опыт, поделитесь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 10:04
#18
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Ильнур, Стеновые панели "Венталл" 120мм производитель согласовал шаг опор 8,4 метра!
И кстати интересно, что у вас за табличка? Кем создана и на основании чего.
Vavan Metallist, Вроде уже договорились, что фермы тут не будет.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 10:53
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, Вроде уже договорились, что фермы тут не будет.
Я ни с кем ни о чем не договаривался
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 11:06
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"Стеновые панели "Венталл" 120мм производитель согласовал шаг опор 8,4 метра!"
Ну раз согласовал, базаров нет . Храните согласования в сберегательных кассах, как говорил классик.
"Кем создана и на основании чего" создано инженерами на основании расчетов
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 12:31
#21
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Какое назначение здания?
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 22:54
#22
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


автомойка.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 08:10
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Как говорил тут один веселый студент, у мну вапрос к Poreth: "Стеновые панели "Венталл" 120мм производитель согласовал шаг опор 8,4 метра". "Венталл" Обнинский? Они производят или перепродают? У них технология Thermopanel? Согласование официальное?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 08:43
#24
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Ильнур, Стеновые панели "Венталл" 120мм производитель согласовал шаг опор 8,4 метра!
Да, да, да, любимые мои менеджеры-барыги...они ВАМ объяснять еще про теорию расчета поперечных рам переменного сечения начать могут... были прецеденты...
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 09:20
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"про теорию расчета поперечных рам переменного сечения" - с ними сотрудничал по этим делам Катюшин, автор хорошей книжки про такие рамы. Т.е. ученый непосредственно занимался вопросами проектирования. Видимо мрачные 90-е сыграли роль. В итоге имеется отличное пособие. Может, в Венталле есть его ученики... ничего сказать не могу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 10:37
#26
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Ильнур, да я не о Венталл я, у нас в городе своих "спецов" - менеджеров хватает, лапшу блин заказчикам вешают и проекты со стальным каркасам критикуют за все, начиная от неверных конструктивных схем, заканчивая перерасходом стали А у Катюшина кандидатская была по рамам переменного сечения, с трудами его немного знаком..
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 11:04
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"лапшу блин заказчикам вешают" - нам "спецы" тоже приносят готовые договора с уже "учтенными" техпараметрами объекта, при реализации которых волосы дыбом встают.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 11:55
#28
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


О том и речь, прибегал к нам один заказчик с круглыми глазами и орал одно: ДОРОГО!!! а на основании чего?: - да мне "грамотные" люди которые сэндвич панели продают за 15мин сказали....
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 13:38
#29
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Ильнур, От вас пока только какая то табличка кем то посчитанная, которую опять же видели только вы.
А тут документ. Какой никакой, а документ.
Объект большой. Если вы свои объекты согласовываете устно, то у нас на всякую букашку отдельная бумажка.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 14:06
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Если вы свои объекты согласовываете устно - смотря с кем. Например, характеристики кирпича с кирпичным заводом не согласовывем.
Какой никакой, а документ. - не возражаю, сказал же, просто не потеряйте документ. Он в виде официального письма? Может, доп испытания проводили, может материал на линию другой поставлять начали.
видели только вы - да не только я, а сотни проектировщиков. Вот эту таблицу держу в руках: при 38 кг/кв.м. расчетной ветровой ПСБ-100 допустимо крепить через 5,60 м. Таблица от Термостепс-МТЛ, к нам попало 09.08.2006 г, подпись Бабурина и Родионова.
Я поделился с Вами тем, что знаю наверняка. И я рад, что Вы весьма благодарны за предоставленную информацию
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 01:06
#31
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


38 - это вроде как нормативная нагрузка для 3 ветрового.
Местность А и здание до 5 включительно метров - коэв. к=0,75. Коэфф. с (подветренная сторона самый большой) =0,8. Коэф. надежности 1,4.
Расчетная ветровая: 31,92 кг/м2. Что там по табличке??
Вроде как разговор шел про таблицу посчитанную какими то инфеженерами?
Очень приятно, что Вы не переходите на огрызания и личности Как я

Может кто еще покажет для примера жесткий узелок наклонной балки и колонны.

Последний раз редактировалось Poreth, 12.12.2008 в 02:10.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 03:21
#32
Roman Sh


 
Регистрация: 20.10.2007
Сообщений: 6


Я бы сделал колонны защемленные в фундаменты, покрытие - ломаная балка с затяжкой шарнирно опертая на колонны. По моему проще некуда.
Roman Sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 04:35
#33
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Roman Sh, я ни разу не сталкивался с защемленными в фундамент колоннами.
Ломаная балка, я так понимаю, по виду похоже на косоур под лестницу?
Затяжку там куда ставить? Просто стянуть верх колонн??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 09:03
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Расчетная ветровая: 31,92 кг/м2. Что там по табличке?? - примерно 6,15 м. Цветов не надо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:15
#35
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Ильнур, Но все равно возьму 120мм. Что бы был запас по теплу

И снова куча вопросов:
Узел жесткой заделки никто не покажет?? Или подскажите в какой серии он возможно используется??
Существуют ли жесткие узлы сопряжения балки двутаврового сечения и колонны круглого сечения??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 11:28
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Существует ВСЕ. В этом я убеждался много крат. Узел жесткой заделки никто не покажет конечно покажет Что именно интересует.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:30
#37
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Если даже все существует, то не всегда это все можно найти. как он вообще выглядит для стальной колонны?
По типу сборных колонн делается стакан и туда опускается металлическая колонна? А потом все мелкозернистым бетоном?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 11:32
#38
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Poreth http://www.hangar.ru/tech_cat_2.html
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 11:36
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


По типу сборных колонн делается стакан и туда опускается металлическая колонна такое пока недостаточно развито.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
База (башмак) стальной колонны..dwg (167.1 Кб, 1461 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 12:16
#40
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Хмурый, Очень интересный для меня сайт. Спасибо.
Ильнур, Это к вопросу о жестком узле. Я неправильно выразился. Мне интересно что вот это такое: "колонны защемленные в фундаменты" и "ломаная балка с затяжкой шарнирно опертая на колонны". Как на ломанную балку поставить затяжку?
Если работать с затяжками то, может вообще имеет смысл сделать двускатную кровлю (односкатная выглядит архи ужасно) за счет "ломаной балки" и распор снять затяжкой??
Если подобную балку загнать в лиру - она же будет учитывать возникающий распор?? Все выглядит таким мелким, что кажется на распор можно закрыть глаза.
Вложения
Тип файла: pdf разрез.pdf (6.2 Кб, 404 просмотров)

Последний раз редактировалось Poreth, 12.12.2008 в 12:31.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 13:41
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Как на ломанную балку поставить затяжку - здесь без затяжки запросто можно обойтись.
при линейном расчете разумеется все усилия будут учтены - элементы же все конечные тут. Две колонны, две балки. ВЕЗДЕ рамные узлы, нижние узлы со всеми связями. Плоская рама. И вперед. При подборе сечений не удивляйтесь, если при увеличении жескости колонны например она еще больше напрягается. Ищите оптимум. Следите за горизонтальным перемещением верхних узлов - не более 1/500...400.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 14:16
#42
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


При таких нагрузках допустимо же делать нижний узел без траверс, но считать жестким?
Перемещения астрономические! За 200мм при шарнире внизу и 160 при жесткой заделке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 355
Размер:	38.7 Кб
ID:	13437  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 14:36
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вам надо ЖЕСТЧЕ колонны делать (раза в два). Без траверс можно. Методика расчета есть в литературе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 14:48
#44
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


У меня в расчет включен фундамент. Если его убрать и нижний узел полностью защемить - то деформации выходят на нужный уровень.
Увеличение профиля с 20К2 до 40К7 (и это для одноэтажки практически без нагрузок) снижает до 56мм.
Как еще можно сделать колонну жестче?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 14:55
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


У меня в расчет включен фундамент. - сконструировать просто широкий фундамент. Это что за фундамент, который качается вовсю?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 15:25
#46
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Poreth

здесь на сайте в свободном доступе лежит книжка как раз твой случай

Каркасы метал пром зданий книга CЕЛЬХОЗ Н. Мурашко


компановка, узлы , расчет, экономика, балки с затяжками, базы колонн и тд. и тп. соверую хотябы пролистать
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 22:25
#47
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Андрей Т., Книжка очень интересная. Спасибо за ссылку. По ней получается, что рама будет либо 3-х, либо2-х шарнирная. А базу можно сделать жеский узел.
Ильнур, Фундаменты "в стадии разработки"
P.S. Если сегодня закончу - завтра высплюсь
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 23:54
#48
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Зачем затяжку то на балку?)) Почитайте Беленю. Расчет балочной клетки. По моему можно вобще на планки балку прикрепить. Сделать 2раза 6х6. уклон по меньшей стороне.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 18:51
#49
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


vegas, балка ломанного сечения - возникают горизонтальные усилия. Чем то надо их воспринимать.
Цитата:
уклон по меньшей стороне.
Вообще то в 6 на 6 обе стороны по 6. Односкатная крыша выглядит, при таком уклоне и боковых въездах, ущербно.
Сейчас скачаю Беленя - гляну, что там уникального написано

23Б1 и 23К1 есть в продаже или только в нормативах присутствуют? В сокращеном сортаменте присутствуют оба.

Возник вопрос про цоколь. Как лучше его сделать? Я вообще слабо представляю назначение этой конструкции. Собсна по-этому и сама конструкция идет в голову тяжковато. Кинуть на столбчатые фундаменты балку (скажем прогоны ЖБ Прг 60.2.5-4т сер. 1.225-2 вып.11 длина 5980), а по ним возвести кладку: кирпич 120-утеплитель 120 - кирпич 120? Какой высоты принимать цоколь? Если небольшой то может прогонов хватит (5980*200*500)??
На рисунке - разрез с 23Б1 и 23К1. Коньковый стык балок на 2-х фасонках t=8 по обе стороны.
Вложения
Тип файла: pdf разрез.pdf (18.7 Кб, 371 просмотров)

Последний раз редактировалось Poreth, 13.12.2008 в 19:44.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 19:47
#50
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Узелки к разрезу, приведенному выше.
Вложения
Тип файла: pdf опора.pdf (43.1 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: pdf балка-колонна.pdf (32.5 Кб, 402 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 20:09
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1.В наших краях двутавры по СТО АСЧМ принято употреблять.
2.Представление о конструкции цоколя правильное. Фундаментные балки можно и монолитные - где вот быстренько найдут сборные...
Назначение цоколя - бороться с влажностью снега, брызгами дождя, механическими воздействиями с улицы и изнутри и др.
3.Прогон не сковырнется с одним-то болтом да при низком упоре?
4.По узлам - не указан катет шва соединения колонна-плита. И шов не по периметру - что, расчет так показывает? Может все обварите, от коррозии?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 20:46
#52
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Ну как хотите) С другой стороны у вас же не памятник архитектуры. Я бы взял прокатную балку Б. Меньше трудоемкость и лучше качество. Я думаю не стоит изготавливать эту балку (переменного сечения) на стройке. А заказывать на завод тоже не целесообразно. Тем более можно крайние балки подобрать меньшего сечения из проката (нагрузка то на них в два раза меньше).
vegas вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 20:54
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


эту балку (переменного сечения) - не понял?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 21:00
#54
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Ильнур, Спасибо за ответы. Обычно на 1 ответят, а на остальное забьют.
1. Хорошо. Сейчас будем прикидывать как поведет себя 20Б1 и 20К1. Они только горизонтальные поперек здания показывают ~1/300...1/350. Все остальное вроде в порядке.
2. Исходя из чего назначается высота цоколя? Насколько его надо углублять в грунт? Подойдет ли конструкция цоколя описаная мной?
Сборный ЖБ привязал и все. А монолит требует разработки.
3. Этого расчета в книжке не было, я и начертил "от фонаря". Прогон 160*80*4. Упор дожен быть во всю высоту прогона? Скажем если поставить уголок 125*80*8 короткой полкой на балку - этого хватит? На что считать?
Болт я так понял монтажный? И потом прогон варится все таки к балке?
4. Катеты вообще не указаны. Но конкретно там он 6мм и указанного контура хватает(по книжке Н. Мурашко считал, больше расчета такой базы не нашел. Везде либо траверсы, либо ребра). Толщина стенки у дв.23К1 (а теперь его меняю на 20К1) 7мм - при 6мм шве с двух сторон не будет "прожега" или "пережега". Так то для надежности я только За обвар по всему контуру примыкания.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 21:02
#55
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Такс. Чего не поняли?) Насколько я понял здесь хотят применить сварную балку переменного сечения.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 21:11
#56
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


vegas, Нет. Балка прокатная. На такое здание еще и сварные, да переменного сечения, да за такие деньги, да за такое время - нееее.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 21:12
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А монолит требует разработки
Цоколь не надо заглублять - заглубляются фундаментные вещи. Высота - на вкус. 600 например, если иного не требуют.
начертил "от фонаря" - так не пойдет.
4. Односторонний угл. шов вообще не приветствуется (моментик). "прожега" или "пережега" [/i] - швы же не одновременно варятся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 22:02
#58
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Ильнур,
Цоколь. Заглублять не надо. Т.е. я могу скажем расширить фундамент под стойки, и на него поставить прогоны (т.е. прогоны будут балочно опираться на "ступеньки" в фундаментах)? А между прогонами уложить утеплитель.
Прогоны. Не пойдет от фонаря, попробую посмотреть серии
P.S. Посчитал ручками балочку под прогоны (без учета перегиба). Получил дв.20Б1, а ЛИР-СТК выдает 16Б1 или даже 12Б1, но для изогнутой.
Про металл: серия 1.460.3-23. Торцевые фахверки. Поверху идут балки 25Б1 соединенные между собой через пластинку (не накладка а на торцы) на сварке. У них шаг прогонов больше - нагрузка от прогона больше - так что у меня профили вышли весьма похожие. Вот только там крепление к колонне не по центру, а на боковую поверхность.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 410
Размер:	34.1 Кб
ID:	13478  

Последний раз редактировалось Poreth, 13.12.2008 в 23:06.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 12:14
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Ильнур,
я могу скажем расширить фундамент под стойки, и на него поставить прогоны (т.е. прогоны будут балочно опираться на "ступеньки" в фундаментах)? А между прогонами уложить утеплитель.
Вы велосипед не изобретайте, а возьмите проект аналогичного зданьица и смотрите как люди делают (сто лет уже делают).
И называйте вещи как-то почетче: балки, ригели фахверка, кровельные прогоны - у Вас все прогоны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 13:30
#60
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Ильнур, Не подскажете где можно взять проект аналогичного зданьица??
Цитата:
И называйте вещи как-то почетче:
хромаю в терминалогии, но будем исправляться.
В этой же серии 1.460.3-23 (очень приятная серия в моем случае), для прогона гн.шв. 200*100*15*6 используется упор уг.100*7 (входящий в состав прогона) и все это крепится 2 болтами к горизонтальной планке на верхнем поясе ферм.
Меньше чем 20К1 колонных швеллеров нет. Лира-СТК подбирает ему на замену 25Ш1 (но тот тяжелее - читай дороже). Не жирно на такое здание такие колонны?? У меня даже примера нету что бы посмотреть сечения и сравнить.
По балкам аналог нашел - посмотрел - успокоился.

Последний раз редактировалось Poreth, 14.12.2008 в 20:57.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 14:00
#61
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цоколь вроде как есть на основании чего решить.
Колонны я нашел подобные. Под фермы пролетом 18м метров из широкополочного двутавра берут профиль 35-ый, что гораздо больше 20К1. У меня пролет 6 м + Base говорит что 20К1 с запасом и Лира вроде с ним согласна. Пока успокоюсь.
Итак: прогоны - есть, балки - есть, колонные- есть, база - есть. Теперь фундамент с учетом конструкции цоколя и ... связи!
В том же "Шифр 8397 вып.1" связи при шаге колонн 6м, без подкрановых балок, делаются из... тр.кв.160х5!! Мне почему то кажется, что это мягко говоря жирновато. В Лире связи задал уголком равнополочным.Так она говорит что 20х3 уголка ей хватит. На основании чего подбирать связи?? По гибкости по табл.19 СНиП II-23-81*??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 14:35
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


По гибкости - да, в данном случае да. Берите одиночные уголки попами к друг другу. При этом по большой диагонали i берите iх, по корткой - imin. В-общем см. раздел расчетные длины, гибкость не менее 400. Должно получиться где-то 75...90.
Надеюсь, Вы понимаете, что речь идет о крестовой
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 14:36
#63
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Для этого надо ответить на вопрос связи будут работать на растяжение или на сжатия.
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 20:04
#64
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Андрей Т., А если и на то и на другое??
Ветер в одну сторону - одни связи растянуты, другие сжаты. Ветер поменялся и все кардинально наоборот. Связи предполагаются крестовые в пролете.
Ильнур,
Вроде по табл.19 и 20 СНиП II-23-81* получается, что для сжатой максимальная жесткость 180, для растянутой 300?
Про большие диагонали и меньшие не понял Вроде в прямоугольнике диагонили одинаковые?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 21:49
#65
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Крестовая связь работает на растяжение эт сто процентов. Птичка на сжатие и растяжение.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 22:24
#66
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


мне казалось, что при ветровой нагрузке одня часть связи пытается удлиниться (растяжение), а вторая сжаться (сжатие)??
Вложения
Тип файла: pdf связь.pdf (4.3 Кб, 241 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 09:10
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
мне казалось, что при ветровой нагрузке одня часть связи пытается удлиниться (растяжение), а вторая сжаться (сжатие)??
Да, это так... Но есть нюанс. Сжатый раскос, взяв на себя некоторую сжимающую нагрузку, выгибается и дальше уже не берет на себя. Рассчитать эту тонкость сложновато - да и не стоит, ибо не стоит выеденного яйца. Это актуально при весьма жестких связях.
Поэтому принято упрощенно считать, что сжатый раскос выключается из работы. Таким образом раскосы попеременно работают только на растяжение.
2.Под малой диагональю я имею ввиду полдиагонали - раскосы ЗАКРЕПЛЕНЫ между собой и не дают друг другу уйти из плоскости, перпендикулярной "диафрагме" - устойчивость в плоскости. А вот из плоскости диафрагмы они друг другу не помошники (почти).
3.растянутой 300 - у Вас кран? См. п.5. табл.20.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 18:51
#68
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


1.Получается на сжатие вообще надо забить и считать чисто на растяжение? А учитывая замечание про табл.20: получается что предельная гибкость аж 400 (т.к. действительно крана нету), как прочие элементы связей?
Гибкость - это расчетная длина деленная на радиус инерции.
Расчетную длину берем равной геометрической (не до пересечения с другой связью: табл.11 п.1.а третий столбик и рис.7д). У равнополочного уголка оба радиуса инерции равные.
Т.о. при предельной гибкости 400 - выходит уголок 70*70*5.
При предельной гибкости 300 - выходит уголок 90*90*6.
2. Связь из 2-ух уголков равнополочных, сваренных непосредственно стенками друг к другу или же через пластину?? Если через пластину - на основании чего выбирается ее размер?
3. Как эта связь крепится непосредственно к стойкам? Стойки из дв.20К1. На коцах связи, я так понимаю, пластины. Эти пластины варить к полкам двутавра или к середине стенки??
P.S. Что-то представил я себе "палку" длиной 5,5м из профиля 20К1 (в сечении меньше листа А4) и как то стало жутковато :-/

Последний раз редактировалось Poreth, 17.12.2008 в 19:55. Причина: не спится
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 00:20
#69
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Вот как пока выглядит каркасик. Точнее это составляющие. Сам каркас рисую
Вложения
Тип файла: pdf стойки.pdf (40.5 Кб, 365 просмотров)
Тип файла: pdf балки.pdf (123.0 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: pdf прогоны.pdf (70.5 Кб, 333 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 08:29
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


П. 69: В коньке-стыке балки есть лист 12, работающий на расслой. Уберите этот лист и стыкуйте безо-всяких - будет в два раза надежней.
П.68: 1. Да. См. п.13.21 СНиП.
2.Тавр из уголков составляют на "сухариках"-пластиночках. Размер пластины - конструкивно в разумных пределах. Реальные усилия в сухариках мизерные.
3.Связи крепятся к КОЛОННАМ через вертикально приваренные листы (у Вас примерно 10 мм)
4.20К1 специально колонный, мощный и развитый во всех направлениях и к тому же стальной
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 08:37
#71
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


1. Стыковать без всяких вообще? Т.е даже без горизонтальной накладки на стенку двутавра?
2. Тавр? По п.62 я понял, один уголок и получается "палочка" - второй уголок получается "крестик". Т.е. связь и одиночных уголков, а не из спаренных. Да и в расчет я закидывал как одиночный уголок. Спаренные уголки будут еще меньшего размера. Постараюсь начертить связь, как я ее понял и выложить сюда же.
3. К чему именно приваривается "крепежный" лист? К стенке стойки или к одной из полок?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 08:40
#72
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Пугает он меня своими вопросами. Колонна страшная. Что это за плита 34мм? Строганая? Нафига? Судя по разносу анкеров опирание шарнирное, судя по торчащему сверху листу 10, верхнее опирание тоже порадует. И эти загадочные слова "под ферму 18м - 20К1". Ничего не буду советовать, у человека изначально ход мыслей неправильный
AIK вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 09:09
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1. Да. Вы не слышали про стыковку прокатных сечений на сварке?
2. Нет, я про вообще. Если Вы взяли одиночные уголки, просто привариваете обушками или крепите друг к другу одним болтом (на пересечении).
3. к стенке и опорной плите. Еще СНиП требует поперечной пластины на другом конце пластины. чтобы стенка не изгибалась. Если точка крепления выше базы, то пластинки поп. пластины обязательны.
4. Колонна 20К1 для этого случая возможно подходит - пролет 6 м, высота 5 м, рама, внизу защемление.
5. П.72: Poreth вообще элементарных вещей не знает. Ну что поделаешь... Все равно ведь выдаст на изготовление.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 12:14
#74
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


AIK,
Легко прийти под конец, сказать что все неправильно, покачать головой и уйти.
Но на случай если вдруг Вы еще зайдете:
- нужен был уклон кровли. Фермы сказали дороже чем балки - поэтому остановились на балках с уклоном. Балки со столбиками и прогонами на них мне забраковали в прошлый раз.
- жесткий узел "по книжкам" считается когда база колонны выполняется с траверсами. При креплении панелей непосредственно на стойки, траверса будет мешать. Т.о. узел был принят шарнирный.
- плита 34мм принята из горячекатанного проката по ГОСТ 19903-74. Что значит строганная??
- т.к. внизу шарнир, а связи поставить мешает то, что там ворота практически на оба торца - для устойчивости надо было верхние узлы делать жесткими. Для наклонной балки жесткий узел, или его подобие, был найден только в "Каркасы метал пром зданий книга CЕЛЬХОЗ Н. Мурашко".
- про "под ферму 18м - 20К1", я что-то такого не нашел. Может какое то недопонимание??

Ильнур,
1. Слышал, видел, но для перестраховки всегда хочется добавить накладок.
2. Понятно.
3. Допустимо же пластину под связь включить в состав колонны?
4. AIK вот говорит что для при таком расстоянии между болтами - будет шарнир.
5. Я длительный срок после института занимаюсь тем, что черчу по эскизам и наметкам главного конструктора монолит. С металлом знаком очень мало. Микромало. Поэтому каждому вашему замечанию и совету очень признателен.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 12:20
#75
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Poreth, а какая планировка предполагается? Колонну в центре 6-ти метрового пролета не поставить? Очень уж мощно 20К1 для Вашего каркаса.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 12:29
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1. Поперек проката (поперек листа например) металл на разрыв работает плохо - расслаивается ибо. А у Вас как раз швы "рвут" лист путем расслаивания. Накладки - это сбоку. Можно в проектах увидеть такие накладки к стенке - они бесполезные. Лучше уж ребро продольное ПОД узлом.
3. В смысле отправочной марки? Обязательно с колонной.
4. Он правильно говорит, но не совсем. Защемленность базы по Вашему чертежу может быть установлена расчетом. Т.е. наоборот - если Вы хотите, чтоб при такой расстановке он был защемленным, надо под это рассчитать. Кроме расстановки болтов, в расчете учитываются толщина плиты из соображений прочности, а так же жесткости, размеры плиты, марка подливки, сочетания момента и вертикального усилия и т.д.
Шарнирным (без расчета) такой узел считается УСЛОВНО, т.к. податливость большая (относительно). Я написал, что "защемление", не вникая в принятую Вами схему.
5. Проектировать КМ в два раза проще, чем ЖБ. Но без наставника осваивать будете долго.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 14:47
#77
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


shnn, если слишком мощно, то зачем еще колонну в середине? Да и что это за пролеты в 3 метра?
Ильнур,
Спасибо.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 15:15
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"если слишком мощно, то зачем еще колонну в середине? Да и что это за пролеты в 3 метра?" - видимо, имеется ввиду обратное - если нет мельче 20К1, то брать совсем другое...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 15:50
#79
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


>Poreth
1 вар. колонну в середину 6-ти метрового пролета для создания ската. И профиль для колонн напр. прямоугольные/квадратные трубы по ГОСТ 30245.
2 вар. колонны чуть мощнее по тому же ГОСТ, а кровля из поста 32, ломаная балка с затяжкой.
Мне кажется любой из этих вариантов будет менее металлоемким по сравнению с Вашим.
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 17:10
#80
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Узел стыковки наклонной балки и стойки я нашел всего 1.
Узлов стыков наклонной балки и других профилей я не нашел и с трудом себе его представляю.
Балки я прикидывал без излома - вышли такие же профили. Сейчас они у меня без затяжки. И продольная сила в них по ЛИРЕ до 1,6тс.
Т.о. для снижения металлоемкости надо уменьшать стойки...
Устал я просто очень Если хватит сил - прикину сегодня квадратную трубу.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 19:12
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


При употреблении в качестве колонн (и балок тоже) труб возникают некоторые проблемы с конструкцией узлов. Проще всего узлы получаются при двутаврах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 20:29
#82
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
AIK,
- жесткий узел "по книжкам" считается когда база колонны выполняется с траверсами.
Это неправильно, тем более топик начался со ссылки на серию, в которой применены жесткие узлы без траверс. Это кстати иллюстрация того самого неправильного подхода из-за которого у тебя все проблемы.
Нормальный проектировщик для начала вникает в архитектуру и технологию, применительно к твоему сараю: есть ли свесы кровли? Надстройки и местные возвышения? Технологические надстройки? Подвесное оборудование? Режим эксплуатации ворот? Все это нужно понимать для правильного сбора нагрузок.
Следующий вопрос - фундаменты. Жесткий узел нельзя применять при узких ленточных фундаментах, если есть возможность развить фундамент в плоскости рам -значит можно делать жесткий.
База колонны подбирается из условия напряжений в бетоне под плитой.
Считаем раму, получаем нагрузки на фундаменты, проверяем усилия в бетоне, начинаем понимать габариты опорной плиты. Вот теперь считаем и решаем нужна нам траверса или нет.

Цитата:
Что значит строганная??
Плиты строгают при безвыверочном способе монтажа (с траверсами)
Цитата:
-- про "под ферму 18м - 20К1", я что-то такого не нашел. Может какое то недопонимание??
Просто перечитай свои посты.
Еще раз повторюсь - твоя главная ошибка - это попытка подобрать похожее решение, не вникая в то, насколько оно подходит к твоей задаче.
AIK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический каркас 6х12. Проконсультируете новичка??



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
металлический каркас konstruktorr Металлические конструкции 82 25.01.2008 00:14
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
температурное воздействие на металлический каркас Net Металлические конструкции 13 10.07.2006 16:29
Металлический каркас навеса перехода nado Металлические конструкции 19 12.12.2005 18:12