Сборные плиты + металлические балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборные плиты + металлические балки

Сборные плиты + металлические балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.12.2008, 12:04 #1
Сборные плиты + металлические балки
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Вот такой мини вопросик возник. Сборные плиты перекрытия ложим на металлические балки. Есть ли где указания по тому - нужно ли укладывать плиты "насухо" или на раствор? Или еще как нибудь?

Спасибо.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 22968
 
Непрочитано 10.12.2008, 12:13
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А может попробуешь поиском по шукать, есть пара тем на 5-6 страниц похожих.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 12:23
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


DEM, читал и сейчас читаю... но что то нет ничего похожего
обычно разговоры про то как их крепить друг к другу
на ТВОЕМ узле, раствор не показан - это значит что его нет, или то что его не показали?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 12:25
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


если плиты "лОжим", то насухо, а если плиты "кладём" (монтируем, укладываем) - то на раствор. %-))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 12:27
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


НУ смысла то в растворе там нету, но можно и сделать.
ЕСли уж совсемс фигово смонтировали балку и зазоры большие.
Ну и от чистоты поверхности плит многое зависит.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 12:34
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


В общем вопрос в том что... АРХНАДЗОР (Тетка - не очень сразу видно шарящая, но властью выписывать штрафы облеченная), считает что плиты надо укладывать на раствор. В проекте заложено "насухо". Как правильно - не знаю. Проект я не делал. Каких нибудь рекомендаций не встречал. Что ей ответить не знаю (с сылкой на документ).
Для чего нужен раствор? Я так рассуждаю для выравнивания поверхности. Т.е балки идеально все равно не монтируют, поэтому плита не ляжет "всей опорной поверхностью" на балку, чтобы "заполнить" этот мини зазор можно исспользовать раствор. Другой функции раствора я придумать не могу - тем паче что бОльшую его часть по любомы выдавит.

В общем Ваши комментарии. И желательно какой нибудь нормативчик. Спасибо
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 13:26
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"нормативчик" - серия плиты. Что там сказано насчет как ложить?
Опорный участок плиты "станет" на стальную поверхность точками. Раствор не раствор, а что-нибудь надо бы.
На практике можно и обойтись, плиты редко нагружаются на 100%.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 13:34
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Серию в на ПК-шки смотрел - вроде ничего не написано, по карйней мере не нашел. В ПБ-шках то же нет...
может есть какие нибудь рекомендации?

Цитата:
Раствор не раствор, а что-нибудь надо бы.
что нибудь это что?
Вообще удивляет что народ молчит, неужели ни у кого не возникал вопрос?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 13:40
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

3.22. Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией не допускается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 13:42
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ильнур
Это для ПК, для ребристых такого нету
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 13:44
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А у Regby что?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 13:47
#12
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


У меня ПК или ПБ т.е. НЕ ребристые а это что за рекомендации? И касается ли это металлических балок? Ведь опирать плиты на стены на раствор логично - поверхность опирания ведь далеко не такая ровная как полка прокатного профиля.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 13:57
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Это не рекомендации, а прямые указания по монтажу сборного жб. СНиП 3- "Несущие и ограждающие".
Я привел и п.3.22, хотя вроде бы зачем. А чтоб показать, что точечное опирание (а например подкладка из куска камня - точка после схватки-усадки раствора) недопустимо.
Ну приподнимите и подложите ленту из чего нибудь, если раствор не получается или архнадзор упирается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 14:01
#14
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


не фишка в том что каркас собран уже, и плиты большей частью положены. Все насухо. Задали такой вопрос, и я чет задумался. Если тут есть что-то криминальное, то это огромный "косяк" нашей организации, переделка за наш счет. Если нет то все так и оставим на свой страх и риск. Другое дело что хочется понять как же правильно. А вот вы как думаете что останеться от этого раствора толщиной 20 мм когда на него положешь плиту? Чет я сомневаюсь что хоть что то останется
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 14:03
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А это уже другой вопрос. Поэтому я и все время намекаю на "ленту".
Кстати, вопрос: как визуально смотрятся щели "всухую"?
Страшно, сносно, вообще не видать?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2008 в 14:10. Причина: орфография
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 14:07
#16
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А какую ленту можно подложить - по этому объяекту врядли теперь плиты дергать будут, но на будущее можно учесть. правда так и не понятно насколько это опасно.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 14:15
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Может и не ленту. Я не применял, конкретный предмет назвать не смогу. Но всегда такая мысль есть.
Пример из другой конструкции: всегда ложили кровельные сэндвичи так просто. Но по опыту эксплуатации несколько лет уже подкладываем самоклеющиеся ленты из Изола (для ж.б. плит вряд ли годятся, это пористая эласnичная вещь). Там правда несколько другие явления, но все же...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2008 в 14:40. Причина: эласичная-эластичная
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 14:31
#18
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


а нет ли фотографий, как опираются плиты?
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 14:36
#19
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Вот такой мини вопросик возник. Сборные плиты перекрытия ложим на металлические балки. Есть ли где указания по тому - нужно ли укладывать плиты "насухо" или на раствор? Или еще как нибудь?

Спасибо.
СНиП "Несущие и ограждабющие конструкции"
3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

Всем, посещающим стройку знать наизусть и повторять перед каждым посещением - прорабы смирно потом ходють
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 14:38
#20
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Фиг знает насколько здравая идея, но все же изложу. Теоретически можно тонкую штукатурную сетку закрепить на полке балки и раствор, а затем плиты укладывать по ней. Больше вероятности, что сколько то раствора останется.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 14:43
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Или же с клеем развести сухую смесь. Да у грамотного прораба спросить - сразу скажет, как лучше...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 14:54
#22
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да самый обычный вариант, опирание сверху
длина балки 6 м, профиль 30Ш1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2264.jpg
Просмотров: 630
Размер:	55.0 Кб
ID:	13330  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 14:59
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
Фиг знает насколько здравая идея, но все же изложу. Теоретически можно тонкую штукатурную сетку закрепить на полке балки и раствор, а затем плиты укладывать по ней. Больше вероятности, что сколько то раствора останется.
Вот вот. Архнадзор примерно то же самое говорит, откуда знает интересно?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 15:32
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"откуда знает интересно" - мир существовал и до нас
Про фото - щелей и не видно, ничего такого, договориться с архнадзором, замазать чем-нибудь, замаскировать от других дядей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 15:53
#25
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да и нет там щелей... если туда что нибудь и "пихать" то плиты надо "дергать". Логики никакой...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 17:15
#26
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


По-поводу укладки плит на постель из раствора при кирпичных стенах можно сказать следующее. Помимо всего прочего, раствор обладает адгезией к бетону и кладке, тем самым некоторым образом участвует в создании жесткого диска, увеличивается коэффициент трения. То же назначение у заполнения швов между плитами.
При опирании плит на металл нельзя, конечно, утверждать, что раствор выполнит ту же функцию, однако что-то в этом есть. С учетом еще того, что пустотные плиты к балкам обычно никак не крепятся.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 17:46
#27
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Раствор обязательно нужен чтобы обеспечить равномерное давление в опорной зоне. Плиты бывают и с дефектами, а как пазлы методом перебора собирать на стройке никто не будет.
И по фотографии - щели нет снаружи, а если плита и опирается только по этой кромке, а дальше конец плиты не лежит на полке двутавра, такое ведь может быть.
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 19:07
#28
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


не может быть
как вы себе это представляете? Изобразите на схеме, попробуйте
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 23:19
#29
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Да, еще.
Раствор цементный при укладке плит используют жесткий, а не как для кладки, поэтому его не "выжмет" при укладке плит.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 09:01
#30
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
не может быть
как вы себе это представляете? Изобразите на схеме, попробуйте
А тут и на схеме показывать нечего, достаточно сходить на объект и внимательно осмотреть плиты, идеально ровные, не спорю, плиты есть, но большой процент плит идет с дефектами геометрии (прогнутые, завернуты пропеллером, отбиты края и т.д.)
Причем приведенный мной пример немного утрирован для наглядности, как наиболее опасный возможный случай.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 09:15
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


П.28:"Изобразите на схеме" - наверно, это в очень большом масштабе надо изобразить, речь идет о мм-ах и меньше. Легче представить себе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 10:13
#32
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ну все это отлично, я со всем согласен, только что это меняет? Что произойдет если плита лежит не совсем равно (настолько что речь идет о миллиметрах и меньше) ??? "Срежет" ее что ли? На что это влияет? На прочность? Или жесткостные характеристики? Или эксплуатационные качества?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 10:37
#33
metallokonstruktorS


 
Регистрация: 07.12.2008
Сообщений: 1
<phrase 1=


я думаю, что это влияет только на характер распределения нагрузки на мет. балку, а при расчете балки при 4х и более сосредоточенных нагрузках их можно заменить в расчетной схеме на распределенную. В то что жесткости балок и плит настолько велики, что при расчетных нагрузках не будет прогибов и нагрузки будут сосредоточенными вериться с трудом
metallokonstruktorS вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 10:45
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Да нет, речь не идет о расчетной схеме с соср. нагрузками. А идет о МЕСТНОМ давлении на бетон (на металл - там запас на смятие 10-кратный). Т.е. могут быть местные смятия бетона, трещинки и др. Постель, подушка... На практике - вряд ли на что...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 12:14
#35
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Меньше площадь опирания -> меньше трение -> больше вероятность, что плита "соскользнет".
Regby, плиты крепим к балкам? А опирание на сколько? Что-то по фото хлюпенькие балочки, кажется. А фи-балочное учитывалось?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 12:20
#36
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Клименко Ярослав, балки 30 Ш1, полка значит 200, значит опирание 100-80мм
Крепления к балкам нет, плиты анкеруются между собой.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 12:26
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


фи-балочное - наверно все змоноличено...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 12:34
#38
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Клименко Ярослав, балки 30 Ш1, полка значит 200, значит опирание 100-80мм
Крепления к балкам нет, плиты анкеруются между собой.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
фи-балочное - наверно все змоноличено...
100-80 мм - не мало? Советую всё же увеличить опирание
Так учитывалось или нет фи-балочное?

Пролет 6м, 30ш1, плиты тоже, как понимаю, 6м длиной. Нагрузка на 1м2 грубо 600 кг/м2 -> не пройдут балки

Ильнур, что змоноличено?

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 11.12.2008 в 12:47. Причина: Добавил
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 14:15
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


змоноличено - замоноличено. Я имел ввиду раскрепление замоноличено. Т.е. раскреплено.
После Вашего допроса с пристрастием думаю, что действительно все просто набросали и ушли.
Но есть надежда на трение. Есть нагрузка - есть трение. Есть трение - есть раскрепление. С другой стороны СНиП требует НАДЕЖНОГО РАСКРЕПЛЕНИЯ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 14:30
#40
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Не, трение не есть раскрепление, тем более надежное. Ребристые плиты - привариваются, а пустотки...
Всегда считаем устойчивость в таком случае!
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 14:40
#41
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
змоноличено - замоноличено. Я имел ввиду раскрепление замоноличено. Т.е. раскреплено.
После Вашего допроса с пристрастием думаю, что действительно все просто набросали и ушли.
Но есть надежда на трение. Есть нагрузка - есть трение. Есть трение - есть раскрепление. С другой стороны СНиП требует НАДЕЖНОГО РАСКРЕПЛЕНИЯ.
СП прямо запрещает учитывать трение.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 14:41
#42
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Клименко Ярослав, Ильнур, я Вас глубоко уважаю. Я много уже чего перечитал по данной теме - раскрепления из плоскости. Я не знаю КАК считали эти балки, не знаю КТО их считал. Мне совершенно не нравяться УЗЛЫ колонна+балка, потому что их проектировали вчерашние выпускники ПГС, толкового специалиста у них под рукой не было и сериями оня явно не пользовались. Тетка, являвшаяся на тот момент ГИП-ом, дескридитировала себя в моих глазах миллион раз (уже не работает). Она понятия не имела - что такое "общая устойчивость балки" и подбирала балки по каким то таблицам - по прочности.

Какими считать данные узлы? На жесткие они не тянут, ну никак, на шарнирные то же. Вся инфа перед Вами.
пролеты 6 м, нагрузка от перекрытия... ну в районе 0,5 т/м (без эксплуатационной). Узел на фотке.

Вопрос: что произойдет с конструкцией в дальнейшем? Упадет или будет стоять.

Я считаю что, да - все коряво, все не по нормам но никуда не денется - стоять будет, и никуда балка не вывернеться - потому что плиты лежат на ней сверху.. ну никак не вывернет ее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2261.JPG
Просмотров: 526
Размер:	69.8 Кб
ID:	13379  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2278.JPG
Просмотров: 475
Размер:	71.0 Кб
ID:	13380  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 14:41
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Всегда считаем устойчивость в таком случае- все уже уложено. Т.к. балка широкополочная, без раскрепления 3 т/м, с раскреплением 4 т/м. Разница не огромная. Но похоже было рассчитано на 4 т/м, т.е на пределе. Надо бы выполнить требование СнИП о надежности... А?
Кстати, там на фотке - что - шарнир или не шарнир?
Вот и фотки новые появились - здесь уже видно, шарнир
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2008 в 15:23. Причина: фотки появились
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 14:52
#44
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Regby, это твоя знаменитая гипша?

Узлы явно шарнирные.

Стоять-то оно будет...

Однако, изначально ты задался вопросом о придирках надзора к раствору, а что будет, если они придерутся к балке?

А что это там на первом фото? Колонна что ли сквозь плиту проходит?? Плита разбита на опоре??? Красавцы!!!!!
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 15:01
#45
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Клименко Ярослав, да она самая. Фишка в том что вообще это не вопрос АРХСТРОЙНАДЗОР-а... Разве они за этим призваны следить? На сколько я знаю они следят за тем чтобы то что было нарисовано в проекте соответствовало тому что было построено и наоборот.

Да колонна насквозь проходит плиты. Изначально там планировалось делать связевые плиты (люди которые это разрабатывали уже болье года тут не работают), строителям делать было связевые плиты леньЮ, потому сделали по своему (опять таки согласовав с ГИП-шей), позже... уже други люди приняли решения сварить там опорные столики (как раз по этим фотографиям (для того и фотографировал)).

Теперь что касается "раскрепления" или потери общей устойчивости. Рассмотрим схему потери устойчивости балки. (из Беленя) см. рисунок.
Как видим балка не толкьо выпучивается в сторону, но и поворачивается вокруг своей оси на угол "фи". Но.. как балка может повернуться если она прижата плитами? В общем я не могу представить себе иной схемы разрушения кроме прочностной (где опять таки запас ввиду нелинейной стадии)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.jpg
Просмотров: 262
Размер:	36.7 Кб
ID:	13381  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 15:18
#46
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вот еще кое чем хотелось бы поделиться.
Ходил тут по магазинам как то и наткнулся на книжку "справочник конструктора", для ПТУ, новенькая книжка - посмотрел... вроде ниче. Купил принес домой и положил в туалет (в комнату для раздумий) теперь время от времени читаю.

Так вот... книжка.. упрощенно описывает основные принципы расчета. И одна из первых глав посвящена расчетным схемам - понятие о жестких и шарных узлах и о том как читать расчетные схемы. В конце этой главы есть задания для самоконтроля, и одно из них - вот такой узел как на рисунке (по памяти нарисовал), и вопрос жесткий это узел или шарнирный. Посмотрел я на него, посмотрел.. и собственно в тупике. "Жесткий" узел формулируется как узел в котором торец балки (к примеру) не может повернуться.
С одной стороны данный узел - шарнирный - по крайней мере он больше всего напоминает серийный шарнирный, но с другой стороны я не представляю как может "повернуться" торец данного узла (не порвав сварку). Данное задание так и соталось мной невыполненным (ответов вроде нету). Ваши комментарии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел (шарнирный или жесткий).jpg
Просмотров: 303
Размер:	29.2 Кб
ID:	13382  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 15:22
#47
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а кто держит балку за пояс и мешает провернутся? силы трения здесь совсем не помошники.
прям хоть шпильки пропускай насквозь плиты и крепить ими связи к балкам.
Жесткий узел тот, который сможет передать момент с балки на колонну. Остальные - шарнирные %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 15:30
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Это разумеется шарнирный узел. При попытке сработать как рамный ГДЕ-ТО не хватит прочности на пределе текучести. И потечет. А течь может (на необходимый поворот например в полградуса) только лист. Так вот, при высоких балках при условии толстого листа (не может течь) порвет сварной шов, начиная сверху. Поэтому толщина пластинки должна быть "податливо" тонкой.
Есть старые серии, в которых толщины листов были со временем утончены - в альбомах можно найти вклейки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 15:34
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"кто мешает провернуться" - нижний пояс . Не смеяться.. Поворот вызван ВЫПУЧИВАНИЕМ вбок. Нижний растянут и стремится к оси. Только верхний может уйти вбок, вызвав ПОВОРОТ.
Короче, поворот - производное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 15:43
#50
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это разумеется шарнирный узел. При попытке сработать как рамный ГДЕ-ТО не хватит прочности на пределе текучести. И потечет. А течь может (на необходимый поворот например в полградуса) только лист. Так вот, при высоких балках при условии толстого листа (не может течь) порвет сварной шов, начиная сверху. Поэтому толщина пластинки должна быть "податливо" тонкой.
Есть старые серии, в которых толщины листов были со временем утончены - в альбомах можно найти вклейки.

Хорошее объяснение, спасибо.

Вот накидал схемку

А интересно, такое "выкручивание" ведь не происходит мгновенно. Одни плиты чуть "поднимет", другие чуть опустяться, в резуьтате по раствору над балкой образуется трещина. В процессе нагружения балка изгибается,т.е центральнео ее сечение передивгается "вниз". В какой момент начинается выкручивание? При прочих равынх условиях (что невозможно), в какую сторону выворачиваться будет балка? по часовой или против? Ильнур, опять наличие первоночальных "погибей"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема поетри общей устойчивости.jpg
Просмотров: 179
Размер:	11.9 Кб
ID:	13384  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 11.12.2008 в 15:52.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 15:47
#51
DK


 
Сообщений: n/a


Для Regby:
Ситуация с описанной Вами конструкцией, действительно, не вполне понятная. Металлические конструкции сделаны непрофессионально. Для того, чтобы определить, выдержат ли конструкции расчетную нагрузку, требуется провести ее обследование и расчет. Вы, не являясь специалистом в области КМ, такую работу выполнить не сможете, поэтому я бы не рекомендовал Вам начинать эту работу. Начнете, все повесят на Вас. Вопрос имеет не только технический, но и политический аспект. Напишите своему руководству служебную записку изложив свои сомнения по поводу аварийности конструкции. Пусть Ваша контора ищет экспертов.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 15:55
#52
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


DK, не так все "запущено". Я к этому проетку отношения не имею, ни на одном черетже не расписывался, да и ничего не считал - с меня никто ничего не спросит. Конструкции сделаны безграмотно - согласен. Но никто за свой счет ничего переделывать не будет, потому что "скорее всего" стоять будет.

Для меня все это ИНТЕРЕС, мнение специалиста - всегда ценно, поэтому и интересуюсь - пригодится.

Тем более что чем больше смотрю на проекты выполненные "специалистами", тем громче падают "авторитеты" и тем сильнее понимание, что разбираться самому в данных проблемах очень важно.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 16:03
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


наличие первоночальных "погибей"? - разумеется. И не только погибей. Некоторые факторы могут включиться чуть попозже и вывернуть наоборот начавшийся было процесс.
Кстати, при обычной анкеровке (без расчета на поворот) боковое выпучивание воспринимается ВСЕЙ диафрагмой перекрытия - средние плиты не могут беспрепятственно сдвинуться относительно соседних.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 16:07
#54
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Собственно анкеровку никто не отменял.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 17:35
#55
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
Фиг знает насколько здравая идея, но все же изложу. Теоретически можно тонкую штукатурную сетку закрепить на полке балки и раствор, а затем плиты укладывать по ней. Больше вероятности, что сколько то раствора останется.
А собственно зачем раствора там должно быть много? Его должно быть ровно столько сколько нужно.

И еще, чем толще слой раствора тем ниже его прочность на сжатие.
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 17:41
#56
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
И еще, чем толще слой раствора тем ниже его прочность на сжатие.
Почему это?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 17:55
#57
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Почему это?
При сжатии материала силы трения препятсвуют его поперечным деформациям. Возникает эффект обоймы. Чем толще слой материала тем меньше этот эффект.
Например, этот эффект используется при установке баз колонн на фундамент.
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 09:57
#58
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ну хорошо. А чем плох такой вариант (см рисунок - плиты с ближней стороны не показаны)? Раскрепит ли он верхний пояс?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка металл+ЖБ сборные плиты.jpg
Просмотров: 365
Размер:	24.7 Кб
ID:	13418  Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка металл+ЖБ сборные плиты2.jpg
Просмотров: 395
Размер:	50.6 Кб
ID:	13419  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 12.12.2008 в 10:11.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 10:09
#59
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Regby, нет.
Вообще тема закрепления пустоток вроде обсуждалась на форуме, поищи.
В пустотках нет закладных, надежно закрепить их к балке сложновато.
В твоем случае проще балку усилить, она не намного не пройдет, я думаю, еще гамма-эн 0,95 можно применить
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 10:12
#60
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Regby, нет.
Вообще тема закрепления пустоток вроде обсуждалась на форуме, поищи.
В пустотках нет закладных, надежно закрепить их к балке сложновато.
В твоем случае проще балку усилить, она не намного не пройдет, я думаю, еще гамма-эн 0,95 можно применить
Читал я ту тему - ни к чему не пришли, все скатилось к ссоре DEM-а с DK. Но "НЕТ" - не ответ, свои мысли нужно пояснять.

ссылка
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%E0%EB%EA%E0
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 12.12.2008 в 10:31.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 10:23
#61
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


А что даст эта пластина?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 10:29
#62
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А что даст эта пластина?
см. Пост 50 и пост 45 - схемы потери устойчивости балки. Верхний пояс балки выкручивается относительно негоко центра. Т.е балка деформируется сначала вертикально вниз, потом вбок с выкручиванием. Плиты перемещаются вниз вслед за балкой, но не дают ей выйти из положения устойчивости.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 10:48
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


П.58 - Вы пришли к ВЕРНОМУ решению. Пластин достаточно 2 шт. (см. СНиП при вычислении фи).
Закрепление от поворота сечения в пролете НИЧЕГО на практике к устойчивости не добавляет (теоретически что-то около 10 % - не помню). Там действует противоповоротный "автомат".
Для правильной работы этих пластин необходимо, чтобы перекрытие ЦЕЛИКОМ не могло сдвигаться относительно колонн (опор балок) от "выпучивющих" сил. Это беспечено достаточно надежно замоноличиванием стыков (продольных, поперечных), приколонных зазоров и силами трения между плитами и верхней полкой балки в приколонных участках балки.
Можно такие же пластины добавить у колонн.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2008 в 11:12. Причина: Закркпление-Закрепление
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 10:55
#64
DK


 
Сообщений: n/a


Осталось решить вопрос с крайними балками. Там пластина не поможет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:04
#65
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
П.58 - Вы пришли к ВЕРНОМУ решению. Пластин достаточно 2 шт. (см. СНиП при вычислении фи).
Закркпление от поворота сечения в пролете НИЧЕГО на практике к устойчивости не добавляет (теоретически что-то около 10 % - не помню). Там действует противоповоротный "автомат".
Для правильной работы этих пластин необходимо, чтобы перекрытие ЦЕЛИКОМ не могло сдвигаться относительно колонн (опор балок) от "выпучивющих" сил. Это беспечено достаточно надежно замоноличиванием стыков (продольных, поперечных), приколонных зазоров и силами трения между плитами и верхней полкой балки в приколонных участках балки.
Можно такие же пластины добавить у колонн.
я Вас не понял то ли к "верному решению", то ли "это НИЧЕГО на практике к устойчивости не добавляет". И зачем пластины у колонн?

Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Осталось решить вопрос с крайними балками. Там пластина не поможет.
На крайние балки приходиться ПОЛОВИНА нагрузки (потому что плита нагружает только с одной стороны)... так что при том же сечении - запас прочности и устойчивости. Нет?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 11:10
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"это НИЧЕГО на практике к устойчивости не добавляет" - там не так написано, а так: "Закрепление от поворота сечения в пролете НИЧЕГО на практике к устойчивости не добавляет" . Про поворот я написал в предощущении нападок на "незакрепленность" от ПОВОРОТА. Тут есть люди с научными графиками вот с теми процентами. И у них раскрепление идет с одновременным креплением от поворота, например двух разнесенных в поперечном направлении анкеров в случае монолита.
По крайней балке - какое там опирание? На краешек?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 11:14
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Пластины у колонн - продив сдвига всего перекрытия при ОДНОВРЕМЕННОМ выпучивании всех балок в ОДНОМ направлении.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:17
#68
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Фактически да, "на краешек"

Короче варить вертикальные пластины с шагом 1,2м (на 6 метров 4 штуки) Перекрытия сдвинуться ну никак не смогут, потому что будут мешать колонны, колонны проведены "сквозь" плиты - об этом писалось уже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2294.jpg
Просмотров: 352
Размер:	51.9 Кб
ID:	13423  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 12.12.2008 в 11:29.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 11:18
#69
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ну хорошо. А чем плох такой вариант (см рисунок - плиты с ближней стороны не показаны)? Раскрепит ли он верхний пояс?
Подобный вариант был бы возможен, только закладные по другому сделать. Но как вы при уже уложенных плитах это сделаете. Хотя можно попробовать, если снимать плиты захватками.
HG вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 11:21
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Но как вы при уже уложенных плитах это сделаете Зазор наверно есть.
К. п.68: крайние надо посчитать с кручением. Если что, усилить со стороны плит снизу.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2008 в 13:54. Причина: подчеркнул: КРАЙНИЕ
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:21
#71
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Подобный вариант был бы возможен, только закладные по другому сделать. Но как вы при уже уложенных плитах это сделаете. Хотя можно попробовать, если снимать плиты захватками.
Нет не для этого объекта - вообще. На этом все так и останется. Мне же посоветовали сюда не лезть - ну я и не буду. "Закладные по другому" это как?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 13:50
#72
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


А крайние балки еще и крутиться будут =)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 17:20
#73
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
На крайние балки приходиться ПОЛОВИНА нагрузки (потому что плита нагружает только с одной стороны)... так что при том же сечении - запас прочности и устойчивости. Нет?
Смущают два момента:
-- Не факт, что крайние балки не сделают меньшего сечения
-- Устойчивость балок предпоследнего ряда обеспечивается за счет того, что плиты последнего пролета упираются в верхний пояс балок последнего ряда. Хватит ли удерживающего усилия?
 
 
Непрочитано 12.12.2008, 18:24
#74
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Читал я ту тему - ни к чему не пришли, все скатилось к ссоре DEM-а с DK. Но "НЕТ" - не ответ, свои мысли нужно пояснять.

ссылка
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%E0%EB%EA%E0
Да ссоры то ни какой не было, просто вариант DK, Я по считал крайне рациональным и не удобным в строительстве.
Попробуйте предложьте прорабу варианты предложенные мною и DK и по смотрим что выберет прораб, оба варианта обеспечивают устойчивоть балки в принципе.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 20:21
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


П.73:Не факт, что крайние балки не сделают меньшего сечения Они здесь уже сделаны. И собственно, всегда так и унифицируются. Если на будущее - то все надо учесть сразу, в т.ч. и НОРМАЛЬНОЕ ОПИРАНИЕ.
Собственно, КОНКРЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ "выпучивающих" вбок усилий весьма малы, чтобы вокруг раскрепления ломать копья. Теоретически достаточно сил трения (и еще кое-чего)- можете просчитать и убедиться.
А вот насчет "сшивать" между собой плиты наверно небесполезно, из других соображений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 10:44
#76
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Мне больше понравился узел предложенный Ascota

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...B%EA%E0&page=2
tiko вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 10:44
#77
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...И собственно, всегда так и унифицируются.
В порядке оффтопа.
Как-то один "эксперт" Ростехнадзора написал замечание, что мол балки крайние мы поставили такого же сечения, что и промежуточные.
Я ему тоже про унификацию, а он мол вы заказчика обкрадываете. И ладно бы был госзаказ, это был металлургический комбинат, у них металла не меряно!
Еле уболтал гада, думал, будем бить морду
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 12:46
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"эксперт" Ростехнадзора - да, народец всякий имеется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборные плиты + металлические балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14