пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам

пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2008, 08:48 #1
пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам
виктор1986
 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59

Вот две схемы примыкания фундамента пристройки (размеры 6х12м и высота 3м) к существующему 5-ти этажному жилому дому. Схема, где стена опирается на мет. балку думаю все понятно, а вот во второй предполагалось, что грунт выбирается до подошвы существующего фундамента (грунты просадочные), а затем завести др. грунт и послоно его уплотняя дойти до проектной отм. монтир. фундамента.
Ув. проектировщики выскажите свое мнение, возможно ли применять данные схемы. Если да то какую, если нет то почему и как поступаете вы в таких случаях.

Вложения
Тип файла: pdf Схема располож _ Чертеж.pdf (33.6 Кб, 3634 просмотров)
Тип файла: pdf 12 Разрез _ Независимый.pdf (31.0 Кб, 3010 просмотров)

Просмотров: 36908
 
Непрочитано 13.12.2008, 09:08
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


а как вообще эти 2 варианта связаны между собой?! где у них общая цель, идея?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 10:35
#3
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Уточните свой вопрос. Подвал есть в существующем здании?
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 11:01
#4
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


подвал есть, а на счет связи - ни какой связи просто два разных мнения двух разных людей
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 11:08
#5
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Виктор, Вы загружаете стену подвала (и в 1 и 2 варианте) дополнительными горизонтальными нагрузками. Вы ее проверяли?
tiko вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 11:12
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Уточните свой вопрос. Подвал есть в существующем здании?
Согласен, это один из основных вопросов ...
Глубина заложения подошвы фундамента 5-ти этажного жилого дома около 4-х метров. Она могла быть назначена из конструктивных условий при наличии подвала, но судя по геологии, не исключено, что при этом учитывались и геологические условия - пройти просадочный грунт. Глубина подвала во многом решает возможность реализации варианта с заменой грунта на непросадочный, как это предлагается.
Вскрывать котлован до уровня подошвы фундамента 5-ти этажного здания вдоль наружной стены - большой риск, что дело может закончиться не только трещинами по фасаду.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 11:57
#7
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Стена пристройки подходит перпендикулярно к стене пятиэтажки и если нет продольной, вдоль стены пятиэтажки, то вскрыть можно. Это у них будет локальное вскрытие.
Что касается вариантов, то оба плохие и выполнены с нарушением норм.
Если даже допустим расчетом ваши конструкторы доказали что все несет, этими вариантами они нарушают нормы СНиП.
Пристраиваемые части зданий должны отделяться деформационными швами. При этом примыкание пристраиваемых фундаментов должно выполняться в одном уровне с существующим фундаментом с выполнением шпунтового ряда или в разных отметках, но тогда они должны быть отнесены на расстояние:
Н*tg(угл.внутр.трения гр.) - где Н разность отметок подошв фундамента.
P.s. И не надо применять металлические нехущие конструкции которые в последствии засыпаются землей, никакая гидроизоляция им не поможет.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 11:59
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


В дополнение к # 6. Летом этого года при проведении работ по восстановлению наружной гидроизоляции стен техподполья, сопровождавшихся вскрытием траншеи вдоль здания произошло обрушение торцевой стены 5-ти этажного здания средней школы.
Условия, приведшие к обрушению могут отличаться от тех, что здесь рассматривается, но проблема в том, что подобные вненормативные ситуации теоретически и практически сложно прогнозируемы. По расчетам, выполненным на стадии разработки проекта выпора грунта и потери устойчивости фундамента быть не должно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1597
Размер:	41.1 Кб
ID:	13457  
AMS вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 12:02
#9
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Да фотки впечатляют! Это где было?
Ron вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 12:10
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Ron - у нас, в Астане.
Предлагалось два варианта ППР на гидроизоляцию наружных стен подвала - с разделением по захваткам, через одну или в сплошной траншее. Проектировщики выполнили расчеты и дали заключение о возможности реализации второго варианта...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 12:55
#11
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Не очень верится, что не найдены истинные причины такой аварии. "Ненормативная ситуация" может быть определением для снятия ответственности, как например "сверхнормативный снег".
tiko вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 14:50
#12
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Да серьезно пролетели, чтож урок всем нам. С вскрытием фундаментов шутки плохи. Конечно не всегда вот так упадет но вероятность что затрещит слишком большая.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 14:55
#13
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


Подскажите плз, а что плохого, что я выкопал грунт вдоль здания, если здание с подвалом? При условии, что подкоп был не ниже подушек фундамента.
Конечно, может это здание школы было без подвала, вот и рухноло оно.
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 15:00
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Вес грунта обратной засыпки сильно влияет на расчетное сопротивление грунта основания.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 15:46
#15
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


Liam
Вы уверены? так уж и очень сильно?

Всем:
Может ли кто эту точку зрения расчётом подтвердить?
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 15:54
#16
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Elbran Посмотреть сообщение
Liam
Вы уверены? так уж и очень сильно?

Всем:
Может ли кто эту точку зрения расчётом подтвердить?
Могу сказать по этому поводу следующее:
1. Расчетом подтверждать - это кому интересно тот сам может прикинуть варианты.
2. Помимо расчета из-за этого происходит перераспределение давления и выпучивание грунта, т.к. сами знаете что после усадки здания появляются области повышенного давления грунта - как раз на границе с вашей ямой.
3. Полно факторов риска -дождь, утечка и т.д. как раз в этот момент.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 16:02
#17
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


Про выпучивание думал тоже, но засомневался, что всётаки грун выпрет, если на него 4т/м.кв. сверху давить перестанет.
А вот природные катоклизмы учитывать не хочется
Ну накрой ты яму, отведи воду, в чём проблема то?
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 16:30
#18
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Elbran Посмотреть сообщение
Liam
Вы уверены? так уж и очень сильно?

Всем:
Может ли кто эту точку зрения расчётом подтвердить?
Вот сами и проверьте, п. 2.41 СНиП 2.02.01-83.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 16:39
#19
qaseer


 
Регистрация: 26.05.2006
Сообщений: 21


а почему бы не зделать бурки
qaseer вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 19:49
#20
YVS


 
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49


По поводу поднятой темы, поддерживаю #7.
"Пристраиваемые части зданий должны отделяться деформационными швами. При этом примыкание пристраиваемых фундаментов должно выполняться в одном уровне с существующим фундаментом с выполнением шпунтового ряда или в разных отметках, но тогда они должны быть отнесены на расстояние:
Н*tg(угл.внутр.трения гр.) - где Н разность отметок подошв фундамента."
YVS вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 20:09
#21
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


Зацепил вопрос, самому стало интерестно
вот, табличку в Exel'е составил

Выводы:
Для здания с подвалом
При отрывке котлована вдоль здания расчётное сопротивление грунта основания снижается, и довольно сильно
Очень сильно зависит от вида грунта
Чем меньше значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, тем больше снижается R

Если что не так, сделайте замечания, т.к. в фундаментах я не профи
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж.jpg
Просмотров: 2070
Размер:	33.4 Кб
ID:	13470  
Вложения
Тип файла: rar Грунт.rar (9.2 Кб, 499 просмотров)
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 20:19
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


не профи - теперь профи .
довольно сильно - я бы наверно сказал, довольно несильно - 25 %.
Но есть еще выпор - уже говорили.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 20:23
#23
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=



если песочек поставить - то 80% будет
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 20:42
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


песочек он сыпучий и глина может быть текучей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 18:52
#25
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Из собственного архива фотка, сам снимал. Дело было в Ростове-на-Дону пару лет тому назад, пристраивали новое здание к старому. Без комментариев, просто в качестве примера из реальной жизни
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пристроили...jpg
Просмотров: 2574
Размер:	102.4 Кб
ID:	13509
alektich вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 19:01
#26
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


alektich - только собрался выложить подготовленный комментарии к фото, прведенным мной выше в посту 8 , как на тебе, еще одна стена грохнулась.... Едва успел убрать руки с клавиатуры... пыль до сих пор стоит
Это что, судя по всему обрушилась самонесущая торцевая стена.
Это связано с вмешательством ниже или так, само по себе, как бы от старости ??
А где новое здание ?
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 19:11
3 | #27
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Букофф, как всегда, напечатал много, но тем не менее в порядке отдыха есть повод для размышлений.
На приведенных Elbran в п. 21 расчетных ситуациях попытаюсь объяснить кинематику потери устойчивости и обрушения торцевой стены здания школы, приведенные выше в # 8.
Вскрытие фундамента по проекту восстановления наружной гидроизоляции стен техподполья предполагалось до уровня обреза сборного ленточного фундамента. Цель – оклеечную гидроизоляцию с прижимной стенкой предполагалось завести с вертикальной плоскости стены по верху консоли фундаментной плиты.
Грунтовых вод до уровня подошвы фундамента в период производства работ не было. По данным инженерно-геологических изысканий, проведенных при обследовании здания вода находилась на 1,1 м ниже подошвы фундамента, непосредственно под подошвой грунт – суглинок тугопластичный с консистенцией 0,46.
После вскрытия траншеи (работы начинались с торцевой части здания), примерно через сутки после завершения земляных работ (перебора грунта не было, до обреза выбирали вручную) в уровне верха цоколя с наружной стороны здания в шве между керамзитобетонными блоками надземной части здания и блоками ФБС стен техподполья появилась горизонтальная трещина шириной около 1-2 мм. на всю длину торцевой стены.
Примерно через двое суток трещины появились в горизонтальных швах в средней части стены подвала с наружной стороны и с внутренней стороны в швах между нижними блоками . Выше цоколя, в надземной части здания трещин обнаружено не было, не было замечено и выпучивания грунта на дне траншеи.
Еще примерно через сутки с наружной стороны подвала наблюдалось более значительное выпучивание блоков ФБС (выгиб) по швам с максимальным раскрытием трещин в пределах 10-15 мм. Работы приостановили, доступ к зданию из за аварийного состояния был закрыт.
Накануне 21 июля трещины появились и в надземной части здания в горизонтальных и вертикальных швах между стеновыми блоками. Из за отклонения от вертикали наружных стен первыми выпали с опорных участков сборные лестничные площадки вместе с лестничными маршами. На следующий день 22 июля обрушилась торцевая стена, на которую опирались сборные пустотные плиты междуэтажных перекрытий.
Судебно-технической экспертизой была дана наиболее вероятная кинематическая схема процесса обрушения торцевой стены, заключающаяся в следующем. Вследствие снятия пригрузки основания в уровне подошвы фундамента и бокового давления грунта на стену техподполья, обеспечивающего устойчивость от выпучивания стены подвала в период эксплуатации здания, начался процесс незатухающего, прогрессирующего крена фундамента, повлекшего за собой увеличение эксцентриситета приведенной нагрузки, действующей на стену подвала и в конечном итоге к потере ее устойчивости.
Бетонный пол подвала, внутренние кирпичные перегородки обеспечивали устойчивость стены подвала из плоскости, направленной во внутрь здания, в связи с чем процесс потери устойчивости сопровождался выпучиванием стены в траншею.
Здание 1956 г. постройки, первоначального проекта привязки типовой школы найти не удалось. Под какие грунтовые условия выполнялась привязка фундаментов установлено так же не было.
Необходимо отметить, что проектирование оснований в 50-е годы велось не по расчетному сопротивлению грунта, а по нормативному давлению на грунт. Разница R по величине в данном случае, определенная по нормам составила 16 %, в меньшую сторону в сравнении с нормами, действующими в настоящее время. Но тем не менее краевое давление не превышала 1,2R, если точнее, то было меньше на 7 % . Нагрузки на фундамент, приведенные в типовом проекте пересчитывали в соответствии с СНиП Нагрузки и воздействия.
Необходимо отметить, что не было в действующих тогда нормах дифференцированных по виду и состоянию грунта, конструктивных особенностей здания коэффициентов условий работы, расчетных «гамма I» и «гамма II», а только нормативные, то же самое относиться и к параметрам Ф и С.
Складывается впечатление, что ситуация сложилась на границе, на различиях в подходе к расчетам оснований по деформациям в нормах проектирования. Различие все эти годы по сути держал грунт, находящийся за стеной подвала и препятствующий потере ее устойчивости из плоскости стен техподполья. Пока не вскрыли его, как ящик Пандоры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж01.JPG
Просмотров: 1678
Размер:	41.8 Кб
ID:	13512  
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 20:36
#28
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


AMS, спасибо большое, описание последовательности развития аварии впечатлило также как и фотографии с места событий.
Какой шаг продольных стен в подвале этого здания?
tiko вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 20:43
#29
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


AMS! Очень интересно и познавательно ваше сообщение! С большим интересом прочитал. Немного удивлен, что "поплыл" тугопластичный суглинок. Может это данные по суглинку в сухом состоянии? И при увлажнении он терял прочность?

В моем же примере все более тривиально. Просто подкопали фундаменты при устройстве котлована пристраиваемого здания. Котлован не глубокий и плохо виден, так как весь оказался засыпанным обрушевшейся стеной.
Никто не пострадал. При обрушении люди находились в здании, а в котловане никого не было. Сейчас там уже стоит новый дом.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 23:11
#30
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


tiko - это типовая "советская" школа, двухсменка, по Союзу таких было построено тысячи. Практически в каждом городе есть в микрорайонах, застроенных типовыми пятиэтажками.
Конструктивная схема поперечно - стеновая, несущими являются поперечные, включая торцевые стены. На фото можно заметить пустотные плиты перекрытия, перекрывающие этажи в продольном направлении. Шаг несущих стен разный, в этом пролете лежали 56-е плиты.
alektich - с момента изысканий до обрушения прошло около 3-х недель, грунт в траншее после ее вскрытия был маловлажный. Но не исключено, что верховодка могла подойти ближе к подошве фундамента. С момента начала процесса обрушения (первый фрагмент) доступа к зданию не было, но выпучивание блоков в средней части по длине стены было заметно еще до начала обрушения. Не исключено, что на определенном этапе мог иметь место и отрыв подошвы со стороны траншеи, приводящий к перераспределению нагрузки в зону контакта. А это уже клиника - процесс незатухающей ползучести с последующим выдавливанием грунта из под подошвы фундамента.
Боковое давление грунта на стенку было практически нулевое - траншея держала вертикальные стенки и роль обратной засыпки, как выяснилось сводилась к предотвращению потери устойчивости не только грунта, но и стены подвала. В марте подвал был сырой, местами на полу была вода. Но за время эксплутации здания, прошло более 50-ти лет осадочных силовых трещин и прочих подозрительных явлений не наблюдалось. Вода в подвале досаждала, ну и попросил директор у местного районо немножко дополнительно денег на его ремонт. Отремонтировали...
К концу лета здание демонтировали полностью, в настоящее время для строительства на этом месте разрабатывается новый проект профильной, с математическим уклоном гимназии (умных наверно не хватает). Проект не видел, но не сомневаюсь, что это будет не меньше как монолитная железобетонная, вся в диафрагмах, как гирлянды на новогодних елках, да на буровых сваях метров так на ...дцать. Египетские пирамиды точно перестоит
Единственная радость была - детям, пока их не распредилили в соседние школы, добавили полтора месяца к летним каникулам.

Последний раз редактировалось AMS, 14.12.2008 в 23:32.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 23:26
#31
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


AMS, я не об этом. Уточняю, какое расстояние между самонесущими стенами, которые раскрепляют аварийную стену?
tiko вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 23:42
#32
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


tiko - торцевая стена перевязана только наружными продольными стенами и перкрытиями, расстояние между стенами 18 метров.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 23:48
#33
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Значит нужно опасаться подобных ситуаций у торцевых стен бескаркасных зданий с поперечными несущими стенами. Полагаю, если бы вскрывали у самонесущей стены аварии бы не произошло.
Спасибо еще раз. Очень интересно.
tiko вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 00:10
#34
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Закладные в угловых блоках не обеспечивают жесткости при аварийных ситуациях - их выдернуло или сорвало с них пластины.
Недоброе дело сыграло и отсутствие в лестничной клетке надежной передачи связи от продольной стены к средней части торцевой, так как там были значительные по размерам световые проемы. При обрушении лестничных клеток, а они обрушились первыми, потерялась связка средней части торцевой стены c продольными и ее больше ничто не держало. На этом участке ей не было ей на что опереться - продольные перегородки упали вместе с плитами, а на них и средняя часть торцевой стены. При обрушении лестничных клеток в этом пролете повело и наружные продольные стены. Картина прогрессирующего разрушения в классическом виде.
Как отмечал выше, для избежания последствий (а такой вариант подрядчиком до начала работ так же рассматривался), достаточно было траншею вскрывать по захваткам, через одну.

Последний раз редактировалось AMS, 15.12.2008 в 06:22.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 09:25
#35
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


AMS
можно ли утверджать, что если после перерасчёта среднее давление под подошвой фундамента будет всё же <R, то обрушения здания не произойдёт и траншею можно копать вдоль здания?
Замачивание водой, мороз и другие катоклизмы прошу не рассматривать.
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 11:49
#36
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Конечно-же если давление на грунт намного меньше чем несет грунт, то обкопать можно, а вот брать в расчет воду, мороз и другие факторы Вы обязаны. Оградить объект от ЧС вы не сможете, поэтому если принимаете такое решение то должны обеспечить отсутствие людей в этом здании на весь период пока идут такие работы.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 15:43
#37
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


мороз - не надо выполнять работы зимой
вода - тоже, осенью, или накройтесь
весна, лето - можно
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 16:36
#38
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


При мероприятиях можно конечно и от мороза и от дождей укрыться, а вот от аварий инженерных коммуникаций не прикроешься, ситуации разные бывают, поэтому думаю лучше не мудрить, а делать захватками, оно так спокойней будет.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 15:00
#39
S@NDR@


 
Регистрация: 01.12.2009
Тюмень
Сообщений: 21
<phrase 1=


"Пристраиваемые части зданий должны отделяться деформационными швами. При этом примыкание пристраиваемых фундаментов должно выполняться в одном уровне с существующим фундаментом с выполнением шпунтового ряда или в разных отметках, но тогда они должны быть отнесены на расстояние:
Н*tg(угл.внутр.трения гр.) - где Н разность отметок подошв фундамента."
Подскажите пожалуйста из какого это СНиПа.... зарылась уже.... не могу найти(
__________________
.... :victory:
S@NDR@ вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 15:01
#40
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Доброго времени суток, уважаемые формучане.
Подскажите как лучше выполнить фундамент?
Сейчас начинаю проектировать реконструкцию цеха (пристраивается блок см. вложение)
Исходные данные:
1. Грунты: супесь желто-бурая, просадочная, твердой консистенции, пылеватая, незасоленная мощность 7,2-8,2 (1ый тип просадочности) и суглинок желто-бурый, тугопластичной консистенции, пылеватый. При необходимости могу добавить характеристики грунтов (геология имеется)
2. Существующий фундамент монолитный (класс бетона и арматура не определены, но возможно Заказчик раскашелится на обследование) размеры см. вложение
3. Существующие колонны – спаренный швеллер 30, проектируемые – металлические колонны – сечение еще не подбиралось.
4. Существующее здание одноэтажное, пристройка будет 2а этажа
У меня 2а варианта выполнения каркаса и фундамента (см. файл).
При первом варианте предполагается опереть проектируемую колонну на существующий фундамент, в котором появятся доп. моменты (и не маленькие). Где можно посмотреть (норматив или литература) каким образом рассчитать такой фундамент?
При втором варианте опирание балок покрытия и перекрытия будет приходится на проектируемые колонны и самостоятельный фундамент. Где посмотреть (норматив или литература) учет влияния нового фундамента на существующий?
Собственно вопрос - как лучше выполнить фундамент и где посмотреть расчет?
Опыта в проектировании фундаментов не много (особенно такие «хитрые»)
Заранее благодарю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Фундамент.dwg (361.2 Кб, 5027 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 09:22 Пристрой на сваях к существующему зданию
#41
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Ситуация такая: есть одноэтажный кирпичный магазин, к нему необходимо пристроить каркасную часть. Кроме того необходимо еще поднять стены на чердаке, чтобы получился полноценный мансардный этаж. Теперь к вопросу. Фундамент нового здания планируется свайным (по 4 сваи на ростверк, на каждую сваю 4 т.). Прикинул схему примыкания фундаментов. Хотелось бы услышать советов, наставлений и ссылок на НД
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
DWG.dwg (84.5 Кб, 2142 просмотров)
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 09:58
#42
Valenok

Проектирование
 
Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
Ситуация такая: есть одноэтажный кирпичный магазин, к нему необходимо пристроить каркасную часть. Кроме того необходимо еще поднять стены на чердаке, чтобы получился полноценный мансардный этаж. Теперь к вопросу. Фундамент нового здания планируется свайным (по 4 сваи на ростверк, на каждую сваю 4 т.). Прикинул схему примыкания фундаментов. Хотелось бы услышать советов, наставлений и ссылок на НД
Нормальный фундамент, но я бы не делал кирпичную пристройку, обошелся бы металлоконструкцией и сендвич панелями, соответственно фундамент был бы облегченный и по дешевле
Valenok вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 10:07
#43
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Пристройка не кирпичная. Каркас металл. Навешивается стеклянный фасад. Я к тому что при бурении скважин - какие надо доп. мероприятия по предотвращению повреждения здания к которому идет пристройка при изготовлении свай и по неравномерности осадок. Осадка сваи получилась 6 мм., это без учета осадок старого дома, и как на него это повлияет? + Желательно сваи вообще впритык к существующему фундаменту сделать по архитектуре.
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 10:23
#44
Valenok

Проектирование
 
Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
Пристройка не кирпичная. Каркас металл. Навешивается стеклянный фасад. Я к тому что при бурении скважин - какие надо доп. мероприятия по предотвращению повреждения здания к которому идет пристройка при изготовлении свай и по неравномерности осадок. Осадка сваи получилась 6 мм., это без учета осадок старого дома, и как на него это повлияет? + Желательно сваи вообще впритык к существующему фундаменту сделать по архитектуре.
Нагрузка на 1м ростверка какая (400мм кажись много будет)? сваи впритык не советую, отступите 500мм от существующего, вообще надо бы расчитать напряжение передаваемое от фундамента проектируемого на существующий, и еще вопрос по каким соображениям глубина заложения 2,5м?

Последний раз редактировалось Valenok, 06.04.2012 в 10:29.
Valenok вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 12:54
#45
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Valenok Посмотреть сообщение
Нагрузка на 1м ростверка какая (400мм кажись много будет)? сваи впритык не советую, отступите 500мм от существующего, вообще надо бы расчитать напряжение передаваемое от фундамента проектируемого на существующий, и еще вопрос по каким соображениям глубина заложения 2,5м?
ростверк на 4 сваи. общая нагрузка на него 16 т. По расчету напряжения ссылку на какой нибудь НД хорошо бы или пример для похожего случая) а глубина по расчету на несущую - Суглинок текуче-пластичный. А насчет отступа главный вопрос по производству работ - если все будет делаться с обсадной трубой, оставляемой в грунте - вопросов нет, а если без нее?
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 00:01
#46
Mari Frank

Начинающий конструктор
 
Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39


Доброго времени суток!
Прошу совета.
Существующее здание - сборный ж.б. каркас с подвалом. Есть внутренний дворик 18х18м. Возводится пристройка к подвальной части - монолитный ж.б. Существующие фундаменты на -5.000. Грунты лессовые просадочные. Нагрузка на крайнюю новую колонну до 20т.
Мое классическое понимание сводится к тому, что необходимо заглублять до глубины существующего фундамента, так как передавать горизонтальное давление на стенку подвала опасно. заказчику очень не хочется копать во внутреннем дворике на такую глубину практически вручную - предлагает заглубить всего на 2 м сделать деформационный шов. Но разве деформационный шов решает проблему бокового давления?
Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: F_WORK_Р0031-420400-АБ_л.1_15 Model (1).jpg
Просмотров: 278
Размер:	153.4 Кб
ID:	184897  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2142446_orig.jpg
Просмотров: 277
Размер:	98.9 Кб
ID:	184898  
Mari Frank вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 03:38
#47
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Mari Frank Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Прошу совета.
Существующее здание - сборный ж.б. каркас с подвалом. Есть внутренний дворик 18х18м. Возводится пристройка к подвальной части - монолитный ж.б. Существующие фундаменты на -5.000. Грунты лессовые просадочные. Нагрузка на крайнюю новую колонну до 20т.
Мое классическое понимание сводится к тому, что необходимо заглублять до глубины существующего фундамента, так как передавать горизонтальное давление на стенку подвала опасно. заказчику очень не хочется копать во внутреннем дворике на такую глубину практически вручную - предлагает заглубить всего на 2 м сделать деформационный шов. Но разве деформационный шов решает проблему бокового давления?
Спасибо.
Буровые сваи не рассматривали?
mix231 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Посадка наружной лифтовой шахты к существующему зданию Будущий профи Конструкции зданий и сооружений 9 28.11.2011 23:20
Пристройка к панельному зданию дополнительного этажа kostik Конструкции зданий и сооружений 26 10.02.2008 19:05
Вопрос по основаниям и фундаментам Russell Основания и фундаменты 2 20.12.2006 19:56
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18