Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопрос о расчете жесткости каркаса
проектирую
Кольчугино
Регистрация: 16.12.2008
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 17505
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Смотря как Вы включили этот лист в работу каркаса. Т.е. участвует ли лист в работе всей сены (или пола или перекрытия), или просто надо иметь этот лист для жесткости ПОВЕРХНОСТИ стены или еще что...
Ну на что рассчитать толщину? На местную жесткость, на прочность при работе каркаса на ветровые, снеговые и др. нагрузки? Из чего обшивка? Чем и как часто пришита? Или приклеена? Поподробнее бы... |
|||
![]() |
|
||||
проектирую Регистрация: 16.12.2008
Кольчугино
Сообщений: 3
|
Для жесткости стены, и на сколько я думаю и на ветровую нагрузку. Обшивка выполнена из OSB или дерево-цементной плиты.
Это пример SIP панели: OSB приклеена к пенополистиролу и ещё OSB. По контору панели вставлены бруски 100х150, привинчены саморезами с шагом 200 мм для создания каркаса. Далее эти панели на стройке соединяются по системе шип паз. Сейчас в стандартной панели используется 12 мм OSB. Моя задача понять почему 12 мм, и можно ли заменить на другую толщину. Как посчитать? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Раз OSB участвует в общей силовой работе стены, то надо выделить отдельный элемент в виде панели и посчитать на соответствующие нагрузки. Горизонтальные плиты - как изгибаемые, вертикальные - как внецентренно сжатые.
При этом решающим будет расчет сжатого листа на устойчивость. И как всегда, будет проблема с определением "фи" - коэффициента устойчивости. Для фанеры при s/t>50 фи=1250/(s/t)^2, s-шаг ребер, t-толщина. Кроме того, надо проверить прогиб панелей и местный прогиб и местную прочность обшивки из OSB от местной нагрузки. Толщина обшивки так же влияет на работу брусков. Кроме того, не забыть про смятие в зоне шурупов. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Сообщений: 23
|
Ребята хелп ! ! !
Тоже занимаюсь SIP домами. И требуется понять сколько несёт сама стандартная панель в сборе, т. е. OSB(12мм)+ПЕНОПЛАСТ(150мм)+OSB(12мм) (1250*2800мм). Исходя из этого подобрать сечения и шаг стоек, обвязок стенового каркаса. И тоже самое по перекрытию, шаг лаг и сечение. И по кровле шаг стропил и сечение ! ! ! Каким образом можно использовать конструкционно эту панель. По идеи канадцы и американцы глаголят - что это не просто тепло изоляционная панель, а ещё и конструкционная. Но сколько она несёт, и как её использовать нигде нету ! ! ! Если кто-то что-то подскажет буду буду весьма благодарен ! ! ! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Давно проводил испытания на перекос домиков с деревянным каркасом и обшивками из ЦСП на шурупах.По приборам обшивка вертикальных стен работает очень слабо и в расчете может не учитываться.В основном включаются в работу поперечные рамы.Узлы рам "жесткие" на фанерных гвоздевых накладках.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Сообщений: 23
|
Мне кажется нельзя сравнивать ЦСП и OSB ! ! ! Они совершенно по разному работают, например на изгиб . . . А соответственно и нельзя использовать полученные результаты ! ! !
Проблема в том что в наших СНиПах нет методики расчёта щитовых домов . . . Есть нечто подобное с металлокаркасом, но тоже не подходит . . . |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Сообщений: 23
|
НЕ по каркасному домостроению я всё знаю занимался им 5 лет . . . Но нужда заставила перейти на SIP, а эти панели новые для России . . . Хотя на западе SIP 40 лет ! ! ! И она не просто тепло-звукоизоляционная панель, а ещё и конструкционная . . . Проводились испытания ! ! !
PS Я и не спорю с вашими утверждениями и результатами . . . Но крепить тоже нужно с умом, что ЦСП что OSB выполняют роль жёсткого диска ! ! ! Но сами листы то тоже имеют несущую способность + эффективный утеплитель (плотный), до ещё это всё приклеено под давлением на прессе . . . Панель несёт довольно много что по кромке, что на изгиб . . . Но как включается каркас при совместной работе не понятно, и что самое главное какой шаг каркаса и сечение стоек . . . |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Сообщений: 23
|
Есть испытания панелей SIP без каркаса, просто испытывали стандартную панель 1250*2500 ! ! ! В том то и дела как анализировать . . . Насколько я понимаю нужно взять конкретной дом (типовой) собрать нагрузки и исходя из них проверить сечение стоек, обвязок, лаг перекрытия и стропильных балок . . . Если не подходит менять сечения до нужного размера ! ! ! А как вести расчёт ну например стен понятия не имею, как понять проходит ли стойка 50*150*2500 с шагом 1250 или же нужно 100*150*2500 . . . Если подскажите что полезное почитать, буду благодарен ...
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Сообщений: 23
|
Да обычный каркасный дом только вместо обшивных листовых материалов используются SIP панели ! ! ! Например эти http://www.polarsip.ru/technology/konstruction.php или вот тоже http://www.hotwell.ru/sip.htm.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Сообщений: 23
|
Да но только стружка большая, а клей натуральные смолы ! ! ! я про OSB вот характеристики http://www.megaplit.ru/cat/pages/?id=8
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
НЕ важно.В ЦНИИСК испытывали деревянные панели с пенопластовым заполнителем.Он мало,что дает.Испытывали стальную раму из тонких провилей с затолнителем из заливочного пенопласта.Испытания показали не которое увеличение несущей способности.Так что это все копейки.В расчете не вижу никаких проблем.Вырезается поперечная рама, нагружается снеговой и ветровой нагрузкой, определяются внутренние усилия и подбирается сечение
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Сообщений: 23
|
Было бы неплохо ознакомиться что они там испытывали и на что ! ! ! И какую именно панель ! ! ! ? ? ?
Ибо у нас тоже проходили испытание эта панель (надеюсь речь идёт о SIP) в Экспертном строительном центре ! ! ! И сама по себе она много несёт ! ! ! Возможно они испытывали просто каркасную стену, т. е. каждый материал работал отдельно друг от друга . . . А у нас идёт совместная работа панели . . . PS Посмотрите на опыт западных производителей и конструкторов SIP панелей http://www.r-control.com/ . А им уже 40 лет, неужели они 40 лет туфту продают, вряд ли это не Россия ! ! ! Про расчёт так и не понял, в чём считать-то в Scad ? ? ? Дык там не задать совместную работу панелей и каркаса ! ! ! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Сообщений: 23
|
К сожалению я не владею SCADом, но у меня есть конструктора которые владеют, я у них спрашивал могут ли они провести такой расчёт, сказали что - НЕТ, понятия не имеют как считать ! ! ! Деревянные элементы - Да возможно сосчитать, а как с панелями не знают ! ! !
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Сообщений: 23
|
Блин ну и ответ . . . Это-то понятно самы простой путь ! ! ! А я хочу сам разобраться со своими ребятами ! ! ! Что мне его расчёт, хочу сам понимать как и что работает, дабы потом применять с умом ! ! ! !
А поповоду испытаний в ЦНИИСКЕ результаты где можно посмотреть или узнать ??? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Считать сам будешь, он только поможет советом.Если не делались такие расчеты то самостоятельно выполнить уйдет много времени, тк подводные камни на каждом шагу.Я на это потратил не один год.По поводу испытаний- выпускались сборники трудов каждый год.Я думаю и Питере тоже.Могу только помочь тем, что посмотрю свою старую статью по испытаниям
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Сообщений: 23
|
Да общался я уже с ними . . . Помогать не хотят ,ибо сами не знают методики расчёта, но говорят что могут это сделать в своём исследовательском институте ! ! ! И цена относительно небольшая . . . Пока думаем, хотелось бы конечно самому ! ! !
Если не секрет, а чем вы занимаетесь, я имею ввиду профессиональную деятельность ? ? ? И получается вы проводили такие расчёты ? ? ? PS Буду признателен если дадите какую-то информацию по испытаниям, хотя бы где купить ! ! ! |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
mr. ZLOY, ты побольше ставь восклицательных да вопросительных знаков - быстрее нарушения заработаешь.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350
|
Цитата:
mr. ZLOY - К сожалению я не владею SCADом, но у меня есть конструктора которые владеют, я у них спрашивал могут ли они провести такой расчёт, сказали что - НЕТ, понятия не имеют как считать ! ! ! Деревянные элементы - Да возможно сосчитать, а как с панелями не знают ! ! ! Аналогичная ситуация как в цитате. Действительно как смоделировать такую стенку в скаде? Например есть каркасная стена брус 140х45 с шагом 625 мм, обвязка верхняя, нижняя 140х80, длина стены например 6000 мм, высота стены 2800мм. В качестве элемента жесткости каркас обшит OSB 12mm (или 9мм), который к стойкам и обвязкам закреплен скобами с шагом 60мм. Стена закреплена к фундаменту анкерами с шагом 1200мм. Нагрузки приложены - горизонтальная в направлении верхней обвязки (приведеная от ветровой) и вертикальная от перекрытия. Задача - определить усилия в креплениях скобами, оценить усилия в анкерах фундамента, проверить прочность OSB, оценить возможность перехода к тонкой обшивке OSB -9мм. Подскажите в каком направлении копать SCAD, чтобы смоделировать описаную систему (Сам в нем не силен, но хочу разобраться)? Может кто по доброте душевной подобную модель в SCAD сделает для примера? |
|||
![]() |
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
ReyStarz, покрупнее картинки дайте, пожалуйста!
или ссылку откуда скачать. UPD: нашёл сам ![]() но за наводку, спасибо! Последний раз редактировалось d_dash, 27.07.2010 в 13:48. Причина: нашёл ссылку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350
|
Спасибо за информацию, любопытное исследование.
Из исходных данных в статье - че-то подозрительно маленькая расчетная нагрузка на верхний пояс стены всего 5.06 кН/м. Такое впечатление, что межэтажное перекрытие на нее не опирается или опирается только чердачное перекрытие. Но это лирическое отступление. К вопросу об обеспечении жесткости каркаса это имеет частичное отношение (хотя стойки удерживаются от выгиба обшивками). В испытаниях нагрузка приложена строго вертикально на верхний пояс стены, причем через распределяющий двутавр, т.е. строго на стойки. В реальности верхний пояс стены принимает нагрузки от балок в пролетах между стойками и изгибается. Хотелось бы ввести составляющую от ветровой нагрузки по оси верхней обвязки, в сочетании с нагрузкой на верхний пояс. Тогда результаты могли бы быть другими, скорее всего понесла бы меньше. Стенка сложилась бы. Так как смоделировать в SCAD реальную работу конструкции? Подскажите в каком направлении копать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Скажу сразу, такого никогда не делал.
Но по разумению я бы в проге обшивку смоделил тонкими пластинами, а каркас стержнями. Соединение обшивки и каркаса с помощью упругих КЭ 55. Вот тут и возникает трудность, как задать жесткость соединений, и, пожалуй, без каких либо экспериментальных исследований ее не задать, да еще она может быть и нелинейная. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350
|
Мне кажется, что критичным будет случай смятия материала OSB или древесины стойки в гвоздевом (скобами) соединении, либо изгиб нагеля, аналогично как описана методика в соединениях на цилиндрических нагелях в деревянном снипе. Нужно найти реакции в гвоздях и сравнить с допустимыми. Так можно будет играться шагом соединений.
Нигде не могу найти характеристик гвоздевых соединений для OSB с древесиной. Где порекомендуете поискать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350
|
Так и не замоделировал в SCAD, но кому интересно методика расчета диафрагм жесткости из каркаса с обшивками хорошо описана в Structural Timber Design to Eurocode 5 (деревянные конструкции-еврокод 5)
На русском языке есть Eurocode 5 в Белорусской версии |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |