Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно.

Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2008, 20:09 1 | #1
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно.
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Господа конструкторы!
Проблема конструирования узла сопряжения средней колонны монолитного ж/б каркаса с монолитной плитой покрытия. А именно, нужна ли какая либо дополнительная арматура для связи колонны с плитой?
Поделитесь опытом пожалуйста.
Теперь возникли вопросы с конструированием узла колонна - обвязочная балка (плиты покрытия). Акеровка арматуры для крайней, для угловой...
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 23.12.2008 в 19:07. Причина: Дополнение вопроса насчет обвязочных балок...
Просмотров: 36714
 
Непрочитано 17.12.2008, 21:01
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Какой толщины плита? Какого сечения колонна? Какое армирование у обоих? Какие усилия?
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 21:14
#3
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Какой толщины плита? Какого сечения колонна? Какое армирование у обоих? Какие усилия?
1. плита 250 мм.
2. колонна 400х400
3. Армирование колонны - 4хd16 - конструктивное скорее, т.к. колонны средние - практически нет момента - и арматура вроде как не требуется... (проверял "на коленках" - все ОК)
Плита - нижняя сетка d12, шаг 150х150 мм; верх - d10, шаг 200х200 мм + дополнительное на опорах d16, шаг 200х200.
4. Усилие в колонне N=60 тонн.

5. Мне нужен пример армирования этого узла, именно с плитой покрытия. Какие применяются закладные детали, либо дополтительный гнутый стержень.... Я слышал - в этом вопросе сколько конструкторов - столько и мнений - вот и хочу увидеть разные решения и выбрать оптимальное, выслушав мнение умных людей! =)
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 07:20
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Если не требуется передавать на колонну момент, то не требуется и дополнительных мероприятий по анкеровке арматуры колонны в плиту, достаточно завести арматуру на толщину плиты - 10 мм (з.с.).
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 07:45
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Tym, почитайте конструктивные требования, там в основном шаг хомутов/косв. арм. и загиб окончившихся продольных стержней колонны, если с продавливанием проблем нет. А Вы "на коленке" учли вариантность приложения временных нагрузок?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 11:48
#6
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Tym, почитайте конструктивные требования, там в основном шаг хомутов/косв. арм. и загиб окончившихся продольных стержней колонны, если с продавливанием проблем нет. А Вы "на коленке" учли вариантность приложения временных нагрузок?
1. По поводу загиба окончившихся продольных стержней колонны если можно поподробнее... Где написано? Есть ли пример узла?
2. С продавливанием есть проблемы - решение в средних колоннах -поперечная арматура как по СП, на крайних - обвязочные балки.
3. Колонны считал не только "на коленках" но и в Stark ES, и в его прикладной программе Пруск.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 11:52
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Tym, качай в даунлоаде И.Н.Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий"
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 11:56
#8
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Если не требуется передавать на колонну момент, то не требуется и дополнительных мероприятий по анкеровке арматуры колонны в плиту, достаточно завести арматуру на толщину плиты - 10 мм (з.с.).
Пересчитал еще раз - результат:
1. Моменты в средних колоннах (верхнее сечение - у плиты покрытия) - 2...3 кНм, на торце здания в бижних к крайнему ряду колонн 12 кНм, с противоположной стороны 7 кНм. Значит нужно заводить арматуру колонны в плиту?
2. На счет если нет момента - заводить на 10 мм - где написано?

Спасибо за ответ.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 11:58
#9
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Tym, качай в даунлоаде И.Н.Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий"
Спасибо. Давно есть. Видно не внимательно читал... На счет загиба арматуры колонн не видел... Пункт или страничку не подскажете...
Благодарю.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 12:02
#10
Haos

инженер-строитель
 
Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Пересчитал еще раз - результат:
1. Моменты в средних колоннах (верхнее сечение - у плиты покрытия) - 2...3 кНм, на торце здания в бижних к крайнему ряду колонн 12 кНм, с противоположной стороны 7 кНм. Значит нужно заводить арматуру колонны в плиту?
2. На счет если нет момента - заводить на 10 мм - где написано?
Спасибо за ответ.
По п.1: Мы делаем отдельные Г - образные (после сгиба) выпуски из колонны, а стержни колонны обрываем, как было сказано на 10 мм ниже верха плиты.
Haos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 12:18
#11
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
По п.1: Мы делаем отдельные Г - образные (после сгиба) выпуски из колонны, а стержни колонны обрываем, как было сказано на 10 мм ниже верха плиты.
1. Где это показывается? На чертежах армирования колонн? Можно пример?

2. Получается нужно соблюсти длину анкеровки этого стержня и в плите и в колонне. Если в колоннах диаметр 16 - длина анкеровки 550 мм, т.е. после бетонирования колонны из нее торчат "усы" по 550 мм в каждую сторону (по четырем сторонам - в плане крест)?

3. Господа а примеры чертежей покажите пожалуйста... =)

Спасибо.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 12:19
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Пересчитал еще раз - результат:
1. Моменты в средних колоннах (верхнее сечение - у плиты покрытия) - 2...3 кНм, на торце здания в бижних к крайнему ряду колонн 12 кНм, с противоположной стороны 7 кНм. Значит нужно заводить арматуру колонны в плиту?
2. На счет если нет момента - заводить на 10 мм - где написано?

Спасибо за ответ.
В 4-м посте я имел ввиду заводить на толщину плиты минус 10 мм.

По поводу моментов, длина анкеровки определяется следующим способом (грубо, но достаточно):
1) При жестком сопряжении расчетной модели находятся критические моменты (от наиболее невыгодного сочетания нагрузок) в верхних сечениях колонн, а не в плите.
2) Момент раскладывается на пару сил с плечом, равным расстоянию между крайними рядами арматуры колонн. Получается по одной грани колонны сжимающее усилие на арматуру, по другой - растягивающее.
3) Из растягивающего усилия вычитаем R/2, где R - реакция колонны на давление от плиты. Если R/2 не "перевешивает" растягивающее усилие, то делим его на число стержней по растянутой грани колонны. Если перевешивает, то расчет окончен.
4) Далее по формуле определения длины анкеровки с учетом фактического усилия выдергивания арматуры.
5) Если найденная длина анкеровки превышает толщину плиты, то делаются загибы необходимой длины.

Последний раз редактировалось Liam, 18.12.2008 в 14:20.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 12:32
#13
Haos

инженер-строитель
 
Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
1) При жестком сопряжении расчетной модели находятся критические моменты (от наиболее невыгодного сочетания нагрузок) в верхних сечениях колонн, а не в плите.
Что-то я совсем запутался...
Чем уравновешивается момент в верхнем сечении колонны? Если в плите над крайней колонной нет момента, то там не нужна верхняя арматура?
Haos вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 12:37
#14
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Спасибо. Давно есть. Видно не внимательно читал... На счет загиба арматуры колонн не видел... Пункт или страничку не подскажете...
Благодарю.
страница 134
вообще задача - сделать стык жестким стоит в любом случае, что в стыке колонны с перекрытием что в стыке колонны с покрытием. Обеспечивать его можно поразному. В стыке колонны с покрытием имеют смысл отгибы. К стати нулевой момент у вас потому что вы прикладываете временную нагрузку распределенно, если сделать это через пролет - как и требует СНиП то момент перестанет быть нулевым.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 12:41
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Что-то я совсем запутался...
Чем уравновешивается момент в верхнем сечении колонны?
Разностью моментов в плите слева и справа от колонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: момент.JPG
Просмотров: 1761
Размер:	16.8 Кб
ID:	13698  
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 12:43
#16
Haos

инженер-строитель
 
Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Разностью моментов в плите слева и справа от колонны.
А в другом направлении?
Haos вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 12:55
#17
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Offtop: А зачем вообще создавать жёсткий узел опирания плиты покрытия? Не то, чтобы это невозможно, просто зачем усложнять и себе и строителям жизнь
Делай, как Liam говорит в посте №4 и будет нормуль.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 13:38
#18
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Offtop: А зачем вообще создавать жёсткий узел опирания плиты покрытия? Не то, чтобы это невозможно, просто зачем усложнять и себе и строителям жизнь
когда считал в проге Stark ES - моделировал стыки жестко - расчетная схема была такая, рамы короче... ИМХО - Поэтому и фактически надо сделать жесткое сопряжение...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 13:40
#19
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В 4-м посте я имел ввиду заводить на толщину плиты минус 10 мм.

По поводу моментов, длина анкеровки определяется следующим способом (грубо, но достаточно):
1) При жестком сопряжении расчетной модели находятся критические моменты (от наиболее невыгодного сочетания нагрузок) в верхних сечениях колонн, а не в плите.
2) Момент раскладывается на пару сил с плечом, равным расстоянию между крайними рядами арматуры колонн. Получается с одной стороны сжимающее усилие на арматуру, с другой - растягивающее.
3) Далее по формуле определения длины анкеровки с учетом фактического усилия выдергивания арматуры.
4) Если найденная длина анкеровки превышает толщину плиты, то делаются загибы необходимой длины.

Очень благодарен... Ну очень конструктивный ответ! Буду считать. Как насчет балок?

Загибы арматуры колонны, я так понимаю, делаются до установки в проектое положение... и если колонна из четырех стержней то в каких направлениях надо гнуть (по оси Х или У), если момент присутствует и по Х и по У...
Примерами чертежей армирования узлов колонна-покрытие, колонна-перекрытие для средних, крайних и угловых колонн поделитесь кто-нибудь пожалуйста.

Всем ответившим спасибо.
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 24.12.2008 в 09:59. Причина: рано радовался
Tym вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 13:52
#20
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


2 Tym
Вам тут много насоветовали , и каждый по своему прав !!! От себя хочу добавить следующее . Делайте конструирование таким , что бы оно адекватно отвечало расчетной схеме , и наоборот , расчетную схему такой что бы она отвечала адекватной работе проектируемой конструкции . Удачи !
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 14:13
#21
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
2 Tym
Вам тут много насоветовали , и каждый по своему прав !!! От себя хочу добавить следующее . Делайте конструирование таким , что бы оно адекватно отвечало расчетной схеме , и наоборот , расчетную схему такой что бы она отвечала адекватной работе проектируемой конструкции . Удачи !

Спасибо, еще б кто примерами чертежей поделился....=)
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 14:16
#22
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Tym, у тебя только покрытие жёско сопряжено или и перекрытия нижележащих этажей тоже? Я к тому, что конечно конструкция ужесточается и "ведёт" себя лучше при жёстком сопряжении перекрытия с колонной, но при большой этажности это ведёт к большим моментам в колоннах верхних этажей. Плюс усложнение и переармирование узлов сопряжения.
Смотри тут, раздел 2.
Ну а в остальном тебе решать.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 14:21
#23
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Поправил #12, забыл про поперечные силы.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 14:36
#24
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Tym, качай в даунлоаде И.Н.Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий"
не читайте это опасное произведение - туча сомнительных решений, противоречащих здравому смыслу.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 15:29
#25
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В 4-м посте я имел ввиду заводить на толщину плиты минус 10 мм.

По поводу моментов, длина анкеровки определяется следующим способом (грубо, но достаточно):
1) При жестком сопряжении расчетной модели находятся критические моменты (от наиболее невыгодного сочетания нагрузок) в верхних сечениях колонн, а не в плите.
2) Момент раскладывается на пару сил с плечом, равным расстоянию между крайними рядами арматуры колонн. Получается по одной грани колонны сжимающее усилие на арматуру, по другой - растягивающее.
3) Из растягивающего усилия вычитаем R/2, где R - реакция колонны на давление от плиты. Если R/2 не "перевешивает" растягивающее усилие, то делим его на число стержней по растянутой грани колонны. Если перевешивает, то расчет окончен.
4) Далее по формуле определения длины анкеровки с учетом фактического усилия выдергивания арматуры.
5) Если найденная длина анкеровки превышает толщину плиты, то делаются загибы необходимой длины.

3. как найти R - реакция колонны на давление от плиты?
4. формула w>=Q/(2*qsw)+5*ds, из Габрусенко В.В. вопрос 104, 105 подойдет? В чем здесь только это расстояние w измеряется, я так и не понял, походу в метрах.
Q - поперечная сила, для моей колонны Q=(Msup+Minf)/l=(12+14)/3,15=8,3 кН.
qsw - усилие в хомутах, Но не в рабочей арматуре!
Помогите разобраться....
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 22.12.2008 в 11:25. Причина: ошибся
Tym вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 15:51
#26
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Tym,Я к тому, что конечно конструкция ужесточается и "ведёт" себя лучше при жёстком сопряжении перекрытия с колонной, но при большой этажности это ведёт к большим моментам в колоннах верхних этажей. .
это с учетом этапности возведения (монтажа) или без?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 15:58
#27
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
это с учетом этапности возведения (монтажа) или без?
Не понял вопрос.
Я рассматриваю готовую конструкцию с жесткими узлами сопряжения перекрытий с колоннами. Чем выше конструкция, тем бОльшие моменты возникают.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 16:06
#28
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В 4-м посте я имел ввиду заводить на толщину плиты минус 10 мм.

По поводу моментов, длина анкеровки определяется следующим способом (грубо, но достаточно):
1) При жестком сопряжении расчетной модели находятся критические моменты (от наиболее невыгодного сочетания нагрузок) в верхних сечениях колонн, а не в плите.
2) Момент раскладывается на пару сил с плечом, равным расстоянию между крайними рядами арматуры колонн. Получается по одной грани колонны сжимающее усилие на арматуру, по другой - растягивающее.
3) Из растягивающего усилия вычитаем R/2, где R - реакция колонны на давление от плиты. Если R/2 не "перевешивает" растягивающее усилие, то делим его на число стержней по растянутой грани колонны. Если перевешивает, то расчет окончен.
4) Далее по формуле определения длины анкеровки с учетом фактического усилия выдергивания арматуры.
5) Если найденная длина анкеровки превышает толщину плиты, то делаются загибы необходимой длины.
1)Где в Литературе можно увидеть эту методику?
2)M=12кНм, расстояние 320 мм, q=(12/0,32)/2= 18,75- усилие во всей растянутой арм-ре....Без учета R///
3) Как определить реакцию от плиты?
4) Где можно найти эту формулу? Как она выглядет?
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 18.12.2008 в 18:05. Причина: уточнение
Tym вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 16:20
#29
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
1)Где в Литературе можно увидеть эту методику?
2)M=12кНм, расстояние 320 мм, q=(12/0,32)/2 - усилие во всей растянутой арм-ре....Без учета R///
3) Как определить реакцию от плиты?
4) Где можно найти эту формулу? Как она выглядет?
1) не знаю
2) q=12/0,32=37.5 кН (не надо делить на 2)
3) R = грузовая площадь колонны * постоянную нагрузку - упрощенно; или R=N (N-продольная сила в верхнем сечении колонны, соответствующая сочетанию нагрузок, для которого определен M)
4) Какую формулу? Методика аналогична методике расчета рамных соединений балок и колонн в металлокаркасе.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 18:04
#30
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
14) Какую формулу? Методика аналогична методике расчета рамных соединений балок и колонн в металлокаркасе.
формулу длины анкеровки в зависимости от усилия в арматуре - длина анкеровки как я понял не зависит от усилия в арматуре, по крайней мере не нашел такой формулы. Только w>=Q/2qsw+5ds, могу ли я ее применить в этом случае?

N=R в верхнем сечении N=730 кН. R/2=365 кН > q=37,5 кН - перевешивает, значит анкеровку производить не надо? Достаточно завести на толщину плиты минус 10 мм?
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 18.12.2008 в 18:09. Причина: уточнение
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 18:33
#31
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
не читайте это опасное произведение - туча сомнительных решений, противоречащих здравому смыслу.
Что можете посоветовать?

И вопрос еще по пободу обвязочных балок, я так понимаю в уровне покрытия необходимо предусмотреть анкеровку арматуры колонны в балку. Подойдет ли для этого приварка Ме пластины к арматуре колонны, и возможно ли это после бетонирования, уже когда арматура в проектном положении. Рис. прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1069
Размер:	35.6 Кб
ID:	13900  
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 09:59
#32
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Для создания жёсткого стыка надо ещё добавить отгибы из колонны в балку.
Ты так собрался анкерить арматуру, как будто у тебя арматура колонны растянута. Хуже не будет, конечно, но просто можно обойтись без пластины.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 11:31
#33
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Для создания жёсткого стыка надо ещё добавить отгибы из колонны в балку.
Ты так собрался анкерить арматуру, как будто у тебя арматура колонны растянута. Хуже не будет, конечно, но просто можно обойтись без пластины.
1. П. 5.44. Пособия к СНиП 2.03.01-84 гласит: "Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к прподольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением, на длину не менее lan....
П. 5.45. Пособия к СНиП 2.03.01-84 гласит: "При невозможности выполнения требований п. 5.44 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:
а) Устройство на концах спец. анкеров в виде пластин....
б) Отгиб анкеруемого стержня...
в) Приварка по длине заделки поперечных анкерующих стержней..."
Т.к. в силу того что у меня получается длина анкеровки арматуры колонны для d20 - 700 мм, а сечение обвязочной балки 600 мм, то считая от границы колонны (этапа бетонирования, см. пред. чертеж) получается 585 мм - не хватает - п. 5.44, указанного пособия не выполняется и согласно п. 5.45 я принимаю спец. меру по анкеровке - а) устройство на концах спец. анкеров в виде пластин - решил для удобства сделать одну пластину для всех стержней. Зачем дублировать еще отгибами - смысл??? - анкеровка арм. колонны уже обеспечена... ИМХО: имеется в виду в п. 5.45 одно из трех - либо а), либо б), либо в).
2. Арматура в колонне будет и сжатая и растянутая - см. эпюры на вложениях Ms - в плоскости обвязочной балки, Mt - перпендикулярно обвязочной балке.
3. Логика у меня есть??? Или я что-то не догнал....=)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 282
Размер:	21.7 Кб
ID:	13942  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 241
Размер:	21.7 Кб
ID:	13943  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 206
Размер:	21.5 Кб
ID:	13944  
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 11:44
#34
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Offtop: Ничего себе - обвязочная балка 600 мм

Хмм... Согласен. Но лично я бы пластину не делал, а поставил отгибы. Не хочется полагаться на "сознательность" сварного стыка, ведь раззенковку делать не будут и приварят встык.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 12:48
#35
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Offtop: Ничего себе - обвязочная балка 600 мм

Хмм... Согласен. Но лично я бы пластину не делал, а поставил отгибы. Не хочется полагаться на "сознательность" сварного стыка, ведь раззенковку делать не будут и приварят встык.
1. Сченеие принял для обеспечения достаточной работы - разгрузки каркаса... Принял интуитивно, изначально цель - решить проблему с продавливанием плиты (для колонн расположенных по периметру поперечка и распред. системы не проходили по расчету - не достаточно -гигантские моменты и усилия, а капители запретил заказчик).
2. Отгибы, слышал, что строители не очень любят... Гнуть придется на заводе - в проектом положении вручную (на ручном оборуд-ии) > d12 на угол 90 с радиусом 10d говорят - никак (Где-то это написано, инструкция по про-ву арм-х работ вроде...). На счет пластин вообще ни у кого не видел...=) Хотя опыта у меня маловато с другой стороны....=)
3. Конструирование отгибов вижу только так, как показано на прилагаемом чертежике... 50+314+350 = 714мм > Lan=700 мм. Схему как в литературе - загиб в противоположную сторону - не получается арматура "натыкается" друг на дружку... Также там должна еще проходить арматура обвяз. балки (по верху на опоре 4хd20, по низу 2хd20). Возникает еще ворос как гнуть (куда) стержни по граням если у них не получается длина анкеровки...???
Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: черт2а.jpg
Просмотров: 1237
Размер:	47.5 Кб
ID:	13947  
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 23.12.2008 в 12:53. Причина: русский язык+дополнение
Tym вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 18:02
#36
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


А как насчет угловых колонн?
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 19:00
#37
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
А как насчет угловых колонн?
Имхо: Тут 2 варианта (рис. прилагаю):
1) Это как и крайние колонны, а балки армировать по рис. 88 Руководства по конструир. ЖБК (рис. 3.8 б у Тихонова, только без верхней колонны), этот отгиб уже в чертежах армирования балок будет указан...
2) Рассматривать узел колонна - обвязочная балка как раму, и согласно рис. 93 Руководства по конструир. ЖБК, заводить верхнюю арматуру обвяз. балки в колонну. Правда меня пугает, что при устройстве рабочего шва бетонирования (на прилагаемом чертеже - этап бетонирования) из колонны будут торчать "усы-антены" по 1,5 м в каждую сторону =) - сколько раз проезжал мимо строек - ни разу не видел, впрочем как и пластин....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Угол 1.jpg
Просмотров: 896
Размер:	41.9 Кб
ID:	13961  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Угол 2.jpg
Просмотров: 1018
Размер:	47.6 Кб
ID:	13962  
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 23.12.2008 в 19:02. Причина: русский язык
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 10:03
#38
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Госпада конструктора, прошу сравнить варианты на рисунках в постах 31 и 35, а также в 37. Или посоветуйте что другое... Жду критики!
Благодарю
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 24.12.2008 в 10:04. Причина: синтаксис
Tym вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 10:28
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Да зачем какие-то пластины-мластины? Понаставьте доп. стержней потолще и побольше, с разгибом на монтаже в разные стороны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 10:40
#40
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да зачем какие-то пластины-мластины? Понаставьте доп. стержней потолще и побольше, с разгибом на монтаже в разные стороны.
Доп. стержней в колонну?... Если да, и с разгибом на монтаже, то это не более d12, остальное они по нужному диаметру оправки на 90 град. только на заводе согнут.... есть ли это в норамт. лит-ре.????? как в этом случае выполняется требование пособия к СНиП 2.03.01-84 или СП 52-101-2003, касаемо анкеровки...??? Грубо говоря надо же что-бы узел колонна - обвяз. балка (покрытия) был жестким...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 11:22
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Я в принципе говорю. Детально разумеется все надо обслюнявить:
5.41. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба (см .пп.5.22,5.36).
Минимальный диаметр оправки dоп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds не менее:
- для гладких стержней
dоп = 2,5ds при ds < 20 мм;
dоп = 4ds при ds ≥ 20 мм;
- для стержней периодического профиля
dоп = 5ds при ds < 20 мм;
dоп = 8ds при ds ≥ 20 мм.
5.36. б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней;
7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГНУТЬЮ АРМАТУРЫ КЛАССОВ А500С И А400С
7.1 Горячекатаная арматура классов А500С(гк) и А400С(гк) может подвергаться гнутью в холодном состоянии, а также с предварительным нагревом мест сгиба.
Термомеханически упрочненная арматура классов А500С(тм) и А400С(тм), а также холоднодеформированная арматура класса А500С(хд) может подвергаться гнутью только в холодном состоянии.
7.2* Углы загибов арматуры классов А500С и А400С допускаются до 180 градусов. Диаметр don принимают в зависимости от диаметра стержня d не менее:
don = 5d при d<20мм
don = 8d при d 20мм
7.3 Сварка поперечной и продольной арматуры допускается на расстоянии не менее 5d рабочего стержня плюс диаметр оправки от начала изгиба загнутого стержня по внутренней поверхности (у оправки).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 11:43
#42
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГНУТЬЮ АРМАТУРЫ КЛАССОВ А500С И А400С
7.1 Горячекатаная арматура классов А500С(гк) и А400С(гк) может подвергаться гнутью в холодном состоянии, а также с предварительным нагревом мест сгиба.
Термомеханически упрочненная арматура классов А500С(тм) и А400С(тм), а также холоднодеформированная арматура класса А500С(хд) может подвергаться гнутью только в холодном состоянии.
7.2* Углы загибов арматуры классов А500С и А400С допускаются до 180 градусов. Диаметр don принимают в зависимости от диаметра стержня d не менее:
don = 5d при d<20мм
don = 8d при d 20мм
7.3 Сварка поперечной и продольной арматуры допускается на расстоянии не менее 5d рабочего стержня плюс диаметр оправки от начала изгиба загнутого стержня по внутренней поверхности (у оправки).
1. Откуда это, если не секрет?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
5.36. б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней;
2. Куда гнуть? Ранее я задавал этот вопрос (пост 35)? Если, как я понял, вы считаете верным вариант на рис. из поста 35 для крайних колонн - куда нуть стержни арматуры у граней колонн? Как быть с Угловой колонной?

3. П. 5.44. Пособия к СНиП 2.03.01-84 гласит: "Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к прподольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением, на длину не менее lan....
П. 5.45. Пособия к СНиП 2.03.01-84 гласит: "При невозможности выполнения требований п. 5.44 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:
а) Устройство на концах спец. анкеров в виде пластин....
б) Отгиб анкеруемого стержня...
в) Приварка по длине заделки поперечных анкерующих стержней..."
Если рассматривать первый случай в посте 37 (угол), то получается не выолняется анкеровка арматуры балки в колонну...
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 24.12.2008 в 12:06. Причина: синтаксис
Tym вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 12:59
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


1. "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С АРМАТУРОЙ КЛАССОВ А500С И А400С" ТСН 102-00*
2. "Куда гнуть?" - В разумном направлении
Я собственно имею ввиду, что надо такие простые и надежные конструкции закладывать в проекте, чтобы на площадке за счет простоты и удобства была ОБЕСПЕЧЕНА надежность сопряжения.
А с некоторым перерасходом - да хрен с ним...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 13:37
#44
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С АРМАТУРОЙ КЛАССОВ А500С И А400С" ТСН 102-00*
2. "Куда гнуть?" - В разумном направлении
1. Спасибо - ознакомлюсь...
2. Если конкретно - вариант с гибкой стержней как на рис. в посте 35 получается не верным:
- гибка должна быть в другую сторону (исходя из примеров в литературе), а это не осуществимо т.к. стержни натыкаются...
- некуда гнуть при необходимости стержни у грани колонны (показаны красным на рис.).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я собственно имею ввиду, что надо такие простые и надежные конструкции закладывать в проекте, чтобы на площадке за счет простоты и удобства была ОБЕСПЕЧЕНА надежность сопряжения.
А с некоторым перерасходом - да хрен с ним...
3. Чтобы обеспечить надежность сопрячения, как я понял нужно выполнить условие анкеровки... - завести за сечение в котором используются (короче п. 5.44 Пособия к СНиП).
Т.е. для покрытия ИМХО: арматуру колонны заводить в балку покрытия и обеспечивать длину анкеровки установкой пластины - крайние колонны, а для угловых - я так и не понял - можно как для крайних, либо если смотреть п. 3.124 рис. 93 Руководства по констр. ЖБК - то нужно производить анкеровку арматуры ригеля в колонну - как на 2 рис. в посте 37??? Пугает то, что стержни висят мин. на 1400 мм - необходимо для передачи усилий на раб. арм. балки - длина нахлестки для d20, а желательно чтоб вообще 2200 мм..... Ужос - ни где не видел....
Хочится услышать мнение как правильно....

Спасибо, жду ответа....
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 24.12.2008 в 13:42.
Tym вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 14:00
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
не осуществимо т.к. стержни натыкаются...
предлагается же не основную арматуру гнуть, а вставлять рядом готовые гнутики.
Если не нравится длина, приваривайте к основной, и будет короткой-короткой.
Что же Вы такое маленькое сечение колонны приняли, что палец не просунуть меж арматуры? И арматура толщиной не с палец
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 14:46
#46
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
предлагается же не основную арматуру гнуть, а вставлять рядом готовые гнутики.
Если не нравится длина, приваривайте к основной, и будет короткой-короткой.
Что же Вы такое маленькое сечение колонны приняли, что палец не просунуть меж арматуры? И арматура толщиной не с палец
1. Как считать эти гнутики? Диаметр, количество, длина заделки (анкеровки)? И как это будет согласовываться с нормативной литературой? Как их располагать чтоб у арматуры балки защитный слой был <50 мм? - одни вопросы....=( И пример бы хотелось взглянуть....
2. 400х400 мм с моим армированием - вполне нормальная колонна... Заказчик бился, вообще, чтоб была 300х300 (по расчету проходила, кстати)...

Спасибо за участие в теме! остальные почему-то молчат..... Спецов в ж/б на форуме мало в эти дни что ли....
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 24.12.2008 в 15:09. Причина: Благодарность
Tym вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 14:53
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
1. как это будет согласовываться с нормативной литературой?
2. 400х400 мм с моим армированием - вполне нормальная колонна...
1. Как стык арматуры на сварке или без.
2. Тогда все влезет априори.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 15:05
#48
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Как стык арматуры на сварке или без.
А какой диаметр (по арматуре колонны или верхней арм. балки)?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 15:25
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Мне думается, раз Вы тут возились с арматурой колонны, то как продолжение колонной арматуры. Но если учесть нюансы...
А балочная разве не "транзитом" ложится?
По теории арматура колонны должна плавно "перетечь" в арматуру балки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 16:03
#50
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А балочная разве не "транзитом" ложится?
Это справедливо для крайнего ряда (так в лит-ре), это и понятно тут для арматуры балок выполняется п 5.44 пособия к СниП, т.к. арматура одной балки "транзитом" идет в другую балку. А для угловой колонны ничего не нашел, кроме как если рассматривать этот узел как рамный и согласно руководству по конструированию, рис. 93 - узел получается как в посте 37 - с гигантскими "усами-антенами" =)
Хотя если на указанном этапе бетонирования не будет устр. рабочий шов - при бетонировании колонны уже будет стоять опалубка под балку и перекрытие - то можно поставить под "усы" поддерживающие каркасы... и все прекрасно забетонируется... Но как будут проходить работы по бетонированию одному богу известно, поэтому эти торчащие "усы" мне не нравятся...=)
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 18:11
#51
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Tym, по п.37:
при такой схеме армирования как Вы думаете строители бетонировать колонну будут? Шланг бетононасоса пролезет ли через отгибы? Про неповоротную бадью вообще молчу.
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 10:04
#52
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Tym, по п.37:
при такой схеме армирования как Вы думаете строители бетонировать колонну будут? Шланг бетононасоса пролезет ли через отгибы? Про неповоротную бадью вообще молчу.
Самому интересно.....=)))))))
Хотелось бы услышать мнение бывалых спецов по монолитному ж/б!!!!!!
Такое чувство, конструктора КЖ на форум почти не захаживают......... =(((((


Всем ответившим в теме спасибо...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 11:48
#53
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Дык вроде Ильнур вам все рассказал.
Кстати, маловато что-то 700 мм анкеровки для d20. Вы по старому СНиПу считаете? По СП получается 1.05 м в бетоне B20.
Иногда еще используют замыкающие скобы на сварке.
Вложения
Тип файла: pdf скоба.pdf (6.8 Кб, 657 просмотров)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 19:23
#54
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Tym
А может вам лучше попробовать выставить на обсуждение узел который вы сами разработали, а дальше с помощью советов дойдете до адекватной модели узла.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 11:39
#55
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Tym
А может вам лучше попробовать выставить на обсуждение узел который вы сами разработали, а дальше с помощью советов дойдете до адекватной модели узла.
Чтобы самосу разрабатывать опыта и знаний маловато....=) По поводу узлов с пластиной - мне дали наводку (СНиП и коллега) - а остальное сам домыслил, увидел в ГОСТе способ сварки закладных деталей и решил в этом случае применить, до этого думал "табуретки" на длину нахлестки запускать. Авторство этих решений мне неизвестно, примеров чертежей и схем мне, к сожалению, ни кто не дал (все имеющиеся у меня похожие проекты не имеют ни каких мер по анкеровке для крайних и угловых узлов колонна-балка в покрытии), так что пришел к этим вариантам п. 31, п. 35 и п. 37...
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 26.12.2008 в 12:02. Причина: синтаксис+дополнение
Tym вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 18:30
#56
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Вопрос похожий, спрошу тут:
Плита покрытия/перекрытия шириной 18 метров, пролеты колонн 5,5-7-5,5м. На пролет 7 метров введена подбалка. Не могу разобраться со всеми этими конструктивными требованиями сколько стержней нужно доводить до опоры то ли 2, то ли 4, куда заанкеровать нижние стержни балки и как лучше сделать узел балка колонна? Сделал 2 варианта: в одном балку нужно делать уже колонны (как написано в Руководстве, но так не удобно опалубку делать ИМХО) или с дополнительными коротышами в колонне.
Поделитесь опытом.
Вложения
Тип файла: pdf Плиты-Model.pdf (54.8 Кб, 283 просмотров)
2rist вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2015, 20:10
#57
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Здравствуйте. Следуя методике из #12 доходим до такой ситуации
Цитата:
3) Из растягивающего усилия вычитаем R/2, где R - реакция колонны на давление от плиты. Если R/2 не "перевешивает" растягивающее усилие, то делим его на число стержней по растянутой грани колонны. Если перевешивает, то расчет окончен.
действительно можно не заводить на величину анкеровки, при малом значении момента?
Offtop: Вот уже который прораб плачется мне из-за этих отгибов на средних колоннах
Ilez вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34