Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД
грави
 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 19

Схема монтажа КМД, рабочие чертежи КМД на отправочные элементы на ней изображённые . Как обозначать эти документы и как нумеровать листы? Какая связь между ними по обозначению и нумерации листов? Какой номер чертежа указывать в таблице отправочных элементов на схеме монтажа?(см. рис.).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица отправочных элементов на МС.jpg
Просмотров: 2087
Размер:	41.4 Кб
ID:	13883  

Просмотров: 43289
 
Непрочитано 22.12.2008, 12:51
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Номер чертежа можно не указывать, если есть ведомость отправочных марок. Номер чертежа - это номер листа, на котором разработана эта марка. А нумерация листов бывает сквозной. Неудобно все это. И вообще, монтажнику нефиг знать, с какого чертежа марка - для него это железка с биркой (или еще как) и знаком ориентации.
Вложения
Тип файла: dwg Пример КМД.DWG (188.5 Кб, 2590 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.12.2008 в 13:20.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2009, 08:05
#3
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Номер чертежа можно не указывать, если есть ведомость отправочных марок. Номер чертежа - это номер листа, на котором разработана эта марка. А нумерация листов бывает сквозной. Неудобно все это. И вообще, монтажнику нефиг знать, с какого чертежа марка - для него это железка с биркой (или еще как) и знаком ориентации.
Хотете я укажу ошибки в Ваших чертежах?
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2009, 11:12 К-хи, К-хи.
#4
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Хотете я укажу ошибки в Ваших чертежах?
Хотетим!
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2009, 05:30
#5
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от грави Посмотреть сообщение
Схема монтажа КМД, рабочие чертежи КМД на отправочные элементы на ней изображённые . Как обозначать эти документы и как нумеровать листы? Какая связь между ними по обозначению и нумерации листов? Какой номер чертежа указывать в таблице отправочных элементов на схеме монтажа?(см. рис.).
Схема монтажа КМД - точнее монтажная схема входит в состав рабочих чертежей КМД и идет как правило до чертежей отправочных марок.
Например: лист 1 - общие данные, листы 2-5 - монтажные схемы, с 6-го листа отправочные марки.
Таким образом, для монтажной схемы на втором листе, в таблице будут перечислены отправочные марки, которые идут на листах следом за монтажными схемами.

А еще, большие заводы любят делать так:
Схема без ведомости отправочных марок, сами марки, а в конце ключ, на каком листе какую марку искать.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2009, 06:01
#6
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Номер чертежа можно не указывать, если есть ведомость отправочных марок. Номер чертежа - это номер листа, на котором разработана эта марка. А нумерация листов бывает сквозной. Неудобно все это. И вообще, монтажнику нефиг знать, с какого чертежа марка - для него это железка с биркой (или еще как) и знаком ориентации.
Ух ты! Знак ориентации - это интересно!
Ни разу не встречал.
Как это работает?
На чертеже отправочной марки указывают, в каком месте наносится?
И как обычно выглядит этот знак?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2009, 06:40
#7
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Народ! После праздников я выложу КМДшный чертеж с Мегетского Завода Металлических конструкций (Иркутская обл.). Там все будет понятно
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 11:01
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Хотете я укажу ошибки в Ваших чертежах?
Разумеется, хочу. На будущее. Эти уже изготовлены .
Для информации: предсталенные спецификации из разных проектов и даже разных исполнителей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 13:35
#9
osj

проектировщик
 
Регистрация: 23.11.2008
Урал
Сообщений: 89


Для -=Хаос=- : Ждём...с!
osj вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 15:48
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Ух ты!
И как обычно выглядит этот знак?
Пропустил как-то. Найду, выписки из документов выложу
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 14:26
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Ух ты!
Ни разу не встречал.И как обычно выглядит этот знак?
Из СП (раньше в ВСН или где-то еще сидело):
4.14.1 В зависимости от назначения маркировка конструкций и их элементов может быть операционной, общей, индивидуальной и ориентирующей
4.14.5 Ориентирующую маркировку следует наносить на конструкцию, для установки которой необходима информация о правильности ее ориентации в пространстве.
Ориентирующую маркировку наносят только при наличии указаний в проектной документации и на конструкции, прошедшие контрольную и общую сборки.
4.14.6 Ориентирующую маркировку следует наносить в дополнение к общей или индивидуальной маркировке и она должна содержать маркировочные знаки, указывающие: место строповки, место опирания и установочные риски конструкций, указанные в проектной документации.
Место опирания и установочные риски конструкций наносят в виде накерненых рисок длиной 5 мм.
4.15. Неисповедимы пути аллаха.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 19:06
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из СП (раньше в ВСН или где-то еще сидело)
Какой это СП?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 08:38
#13
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Так это же из ГОСТ 23118-99 "КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ"
Вот дела!
Всегда проскальзывал взглядом мимо...
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 11:39
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Какой это СП?
Да это не СП, попутал, ГОСТ, см. п.13. И еще где-то есть.
неудивительно, что такую маркировку не видели, редко применяется, когда например конфигурация неочевидна по внешним признакам. Ну какие-то детали внутри невидимые, или биметалл, или толщины листов разные, или же сложная в пространстве деталь и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 03:30
#15
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да это не СП, попутал, ГОСТ, см. п.13. И еще где-то есть.
неудивительно, что такую маркировку не видели, редко применяется, когда например конфигурация неочевидна по внешним признакам. Ну какие-то детали внутри невидимые, или биметалл, или толщины листов разные, или же сложная в пространстве деталь и т.д.
Обычно у деталей на КМД есть привязка к геометрическим осям конструкции и поэтому вообщи никогда не возникал вопрос об ориентации детали.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 07:42
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Обычно у деталей на КМД есть привязка к геометрическим осям конструкции и поэтому вообщи никогда не возникал вопрос об ориентации детали.
Видите ли, дело в том, что эти геометрические оси в натуре просматриваются очень тускло
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 09:22
#17
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


-=Xaoc=- где обещаный КМД?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 19:37
#18
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Видите ли, дело в том, что эти геометрические оси в натуре просматриваются очень тускло
А как по Вашему собирается металлическая конструкция, например ферма?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 19:38
#19
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
-=Xaoc=- где обещаный КМД?
Доехать не могу до завода ... потерпите чуть-чуть еще несколько дней
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 20:03
#20
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Видите ли, дело в том, что эти геометрические оси в натуре просматриваются очень тускло
А Вы думаете, что знак ориентации лучше просматривается?
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 10:57
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
А Вы думаете, что знак ориентации лучше просматривается?
Есть подозрение, что риска или знак просматриваются почетче, чем гипотетическая ось, вследствие оптической непрозрачности оных Можете поэкспериментировать на месте.
Хаос: "...как по Вашему собирается металлическая конструкция, например ферма?..."
Фермы собираются не по-моему, а по принятой на заводе технологической последовательности, учитываюший столетний опыт изготовления ферм (и не только) с учетом особенностей технлогической оснащенности завода. Если так интересно, будете на заводе, как раз посмотрите, как это делается
По делу: в хороших КМД имеется привязка по обушку.
Я собственно не понял, вам не понравились выдержки из ГОСТ или то обстоятельство, что я их привел таки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 14:23
#22
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть подозрение, что риска или знак просматриваются почетче, чем гипотетическая ось, вследствие оптической непрозрачности оных Можете поэкспериментировать на месте.
Кернить риски или прочие обозничения для облегчения монтажа - это дело изготовителей (монтажников) и предписывать им это в чертежах - такое же неблагодарное занятие, как например, рисовать карты раскроя.
А вот загромаждать монтажные схемы ненужными (а порой и неизвестными для слесарей значками) это уже похоже на вредительство.
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 15:05
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
Кернить риски или прочие обозничения для облегчения монтажа - это дело изготовителей (монтажников) и предписывать им это в чертежах - такое же неблагодарное занятие, как например, рисовать карты раскроя.
А вот загромаждать монтажные схемы ненужными (а порой и неизвестными для слесарей значками) это уже похоже на вредительство.
Какими ненужными? Речь идет о НЕОБХОДИМЫХ в некоторых случаях. Т.е. когда НЕ ОБОЙТИСЬ без знака на самой детали. Вы еще раз перечитайте посты. Я уверен, что 90% конструкторов, занимающихся КМД, не встречались с такой НЕОБХОДИМОСТЬЮ.
Если уж насчет загромождений и усложнений, то я против таких вещей, как понятия "так", "наоборот", "зеркально", "повернуто" и т.д. Это все из прошлого, когда рисовали вручную, не было ватмана. карандашей толковых...Копировали кстати тоже вручную!
Сегодня без какого-либо труда можно на базе созданного чертежа содать сколь угодно инвариантов.
Даешь каждому элементу свой чертеж!
Иначе получается: такой же черный, только белый.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 16:58
#24
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фермы собираются не по-моему, а по принятой на заводе технологической последовательности, учитываюший столетний опыт изготовления ферм (и не только) с учетом особенностей технлогической оснащенности завода. Если так интересно, будете на заводе, как раз посмотрите, как это делается
Скорей всего Вы там точно не были. Я имелл ввиду (например сборка фермы на фасонках) то что шаблонщица вырезает картонную фасонку по которой вырезают фасонку из стального листа и потом при сборке фермы на ПЛАЦУ, где размечены геометрические оси, ее выставляют по всем привякам указанным на шаблоне
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 17:28
#25
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Скорей всего Вы там точно не были. Я имелл ввиду (например сборка фермы на фасонках) то что шаблонщица вырезает картонную фасонку по которой вырезают фасонку из стального листа и потом при сборке фермы на ПЛАЦУ, где размечены геометрические оси, ее выставляют по всем привякам указанным на шаблоне
Хаос-зачот ))))))
хотя вобще плохо представляю где это ангарск.
Мы строим модель в надстройке на акад, оттуда сразу генерятся dxf файлы, технологи делают програмку раскроя листа из них, и отсылает на станок. Плазменый станок из листа 3х6 нареже все детальки с минимальным отходом. их останется только пронумеровать и везти тележками на сборочный участок.
В Питере по крайней мере плазма есть практически у всех производителей металла.
Это я к тетеньке вырезающей шаблон из фанеры )

я неговорю про станок пилящий профиль и сверлящий все отверстия, таких уже гораздо меньше.
И чертежи на бумаге деталей служат больше для контроля
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 19:02
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Скорей всего Вы там точно не были
Так как, точно или скорей всего?
При нас имеется производственное подразделение, был я там в последний раз перед новым годом на корпоративе. Танцевали на ж\б перекрытии, рассчитанном на 300 кГ/кв.м., мною же и спроектированном. Один корпус, кстати, целиком я спроектировал. Бываю там часто. 400 тонн в месяц.
Насчет раскроя: там стоит раскроечный стенд с двумя горелками, компьютер хавает Компасовские файлы (на данный момент).
А вообще разговор идет о ОРИЕНТАЦИОННОМ ЗНАКЕ, наносимом на ОТПРАВОЧНУЮ МАРКУ для сборки (монтажа) на СТРОЙПЛОЩАДКЕ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 19:15
#27
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какими ненужными? Речь идет о НЕОБХОДИМЫХ в некоторых случаях. Т.е. когда НЕ ОБОЙТИСЬ без знака на самой детали. Вы еще раз перечитайте посты. Я уверен, что 90% конструкторов, занимающихся КМД, не встречались с такой НЕОБХОДИМОСТЬЮ.
Если уж насчет загромождений и усложнений, то я против таких вещей, как понятия "так", "наоборот", "зеркально", "повернуто" и т.д. Это все из прошлого, когда рисовали вручную, не было ватмана. карандашей толковых...Копировали кстати тоже вручную!
Сегодня без какого-либо труда можно на базе созданного чертежа содать сколь угодно инвариантов.
Даешь каждому элементу свой чертеж!
Иначе получается: такой же черный, только белый.
Не могу сказать, что вышеозначенные знаки являются необходимыми на предсавленных вами чертежах
Вы считаете, что если у меня 120 марок (половина из них т-н) размещались на 10 листах, то теперь я должен более 150 чертежей выдать?
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 19:23
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
Не могу сказать, что вышеозначенные знаки являются необходимыми на предсавленных вами чертежах
Вы считаете, что если у меня 120 марок (половина из них т-н) размещались на 10 листах, то теперь я должен более 150 чертежей выдать?
1. Так там и нет таких знаков, наносимых на отправочную марку!
2. Конечно, да, само-собой, разумеется надо 150 вместо 120 - это нисколько не накладно! Зато Васе не надо мозги выворачивать - так, наоборот, еклмн..
3. Когда Вы собираетесь наконец-то избавиться от "китайской" системы т-н???
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 19:56
#29
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
я неговорю про станок пилящий профиль и сверлящий все отверстия, таких уже гораздо меньше.
И чертежи на бумаге деталей служат больше для контроля
Вы же в другой стране живете ... а у нас глубинка ... другая страна ... и Вам наверное никогда не увидеть как вообще без всяких станков на земле собирают ферму и монтируют ... для Вас это будт шоком
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 00:02
#30
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вы же в другой стране живете ... а у нас глубинка ... другая страна ... и Вам наверное никогда не увидеть как вообще без всяких станков на земле собирают ферму и монтируют ... для Вас это будт шоком
ну не шоком конечно, но качество сборки молодечненских ферм нарезаных у дяди вани в гараже, и собраных на площадке я представляю примерно.

Про систему т-н ))) Скорее всего она имеет смысл если имеется староесоветское производство с вырезом картонных шаблонов.

то Хаос ))) если хотите могу поискать ролик, как на нашем заводе делаются гофро балки )

Когда в проекте посчитаны балки которые будут делаться из гофры на них заказываются полки на заводе производителе. Они приходят, робот собирает полки, гнет гофростенки и 3-d сварочные роботы приваривают гофростенку к полкам. толщина стенки 2-3мм. Основное назначение - замена ферм перекрытия. стропилок и подстропилок. Скорость изготовления по сравнению с фермами )))))

А по знакам ориентации.. в КМД всякое бывает. Если на площадке будут частые косяки с неправильной ориентацией, то даже если прораб абсолютный идиот, то нас заставят их ставить )
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось str02, 19.01.2009 в 00:10.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 03:31
#31
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
если хотите могу поискать ролик, как на нашем заводе делаются гофро балки
Хочу
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 19:06
#32
Limal


 
Регистрация: 18.07.2007
Сообщений: 66
<phrase 1=


А мы и карты раскроя в цех выдаем, и маркировка т-н общепринята, и фермы собирают люди - и ничего, нареканий по качеству производимых конструкций вроде нет.
Про знаки ориентации конструкций раньше слышал, но применять их в своей практике не приходилось. Мне кажется нормальным монтажникам должно хватать монтажной схемы, узлов и чертежей марки с привязкой к осям.
Limal вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 10:16
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Limal Посмотреть сообщение
Мне кажется нормальным монтажникам должно хватать монтажной схемы, узлов и чертежей марки с привязкой к осям.
Дело не в "нормальности" монтажников. Просто изредка (очень редко) выпадает ситуация, когда НЕОБХОДИМО нанести ориентационную метку.
Кто-нибудь может приведет пример? А то получается, что вроде как таких ситуаций и не возникает вовсе...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 16:51
#34
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Теоритически к подобным обозначениям можно отнести ВМВ и ВМН (вальцевать маркой внутрь или наружу).
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 09:57
#35
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


ГОСТ 21.501-93
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: clip_image002.jpg
Просмотров: 912
Размер:	13.7 Кб
ID:	14969  Нажмите на изображение для увеличения
Название: clip_image003.jpg
Просмотров: 847
Размер:	40.9 Кб
ID:	14970  
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 19:21
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Ну вот, даже в ГОСТ есть такие вещи. Насчет того что в примере ЖБ - в КМ тем более возможно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 09:55
#37
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Народ! После праздников я выложу КМДшный чертеж с Мегетского Завода Металлических конструкций (Иркутская обл.). Там все будет понятно
Выкладывайте...народ просит!!!
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 15:34
#38
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Выложите плиз. кто КМД делает по листику своих чертежей.
Очень интересно посмотреть.... может чего нового почерпнём
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 18:22
#39
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Выкладывайте...народ просит!!!
Не могут найти , сказали то что делают сейчас это отстой, а то что делали раньше в архивах ищут ... Жду
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 31.01.2009 в 22:10.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2009, 09:38
#40
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
Выложите плиз. кто КМД делает по листику своих чертежей.
Очень интересно посмотреть.... может чего нового почерпнём
газоходы и крановая эстакада
Вложения
Тип файла: rar пример.rar (2.42 Мб, 1090 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Кран.эстакада.dwg (2.64 Мб, 3538 просмотров)
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2009, 11:37
#41
gipro

лайсенсед инжиниа
 
Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщений: 1,158


Цитата:
Мне кажется нормальным монтажникам должно хватать монтажной схемы, узлов и чертежей марки с привязкой к осям.
Теоретически-да... Слабо представляю себе конструкцию для которой бы требовались какие-то "знаки ориентации". Ну иногда позвонят с площадки - спросят что куда, но это крайне редко... Хотя конструкции сейчас выполняем достаточно сложные - составные пространственные фермы из гнутика, которые имеют наклон сразу в 3-х плоскостях... Даже не представляю, как раньше делали такие конструкции на кульмане без моделирования (а ведь делали...). Если хороший КМ - проблем возникнуть не должно, там и без доп. узлов все понятно, а вот иногда, когда по чужим проектам КМД разрабатываем - считай заново делать КМ
gipro вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2009, 21:41
#42
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Если хороший КМ - проблем возникнуть не должно, там и без доп. узлов все понятно, а вот иногда, когда по чужим проектам КМД разрабатываем - считай заново делать КМ
Согласен на 100%: по плохому КМ -> КМД очень неблагодарное дело.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2009, 21:57
#43
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Согласен на 100%: по плохому КМ -> КМД очень неблагодарное дело.
А главное - плохохооплачиваемое! Кроме того, чем дальше тем доля плохих КМов растет
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2009, 22:13
#44
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
газоходы и крановая эстакада
Можно немного критики внести
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2009, 23:30
#45
gipro

лайсенсед инжиниа
 
Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщений: 1,158


Цитата:
А главное - плохохооплачиваемое
да нормально... это как подойти к делу... 3-4 тыщи за тонну-на сегодняшний день-нормальная цена.
gipro вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 10:05
#46
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
да нормально... это как подойти к делу... 3-4 тыщи за тонну-на сегодняшний день-нормальная цена.
Ну эт Вы загнули! 300-500 р/т (за КМД исполнителю)
__________________
После сборки обработать напильником:)

Последний раз редактировалось AndreyMenov, 01.02.2009 в 13:04.
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 10:06
#47
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Можно немного критики внести
Не существует ничего идеального и критике всегда есть место
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 15:42
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
да нормально... это как подойти к делу... 3-4 тыщи за тонну-на сегодняшний день-нормальная цена.
Это у Вас что за конструкции? винтовые лестницы и ограждения к ним?
У нас одного человека-КМДиста выпадает 30...40 тонн в месяц. Но зарплата у них никак не 90...120 тыщ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 16:00
#49
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это у Вас что за конструкции? винтовые лестницы и ограждения к ним?
У нас одного человека-КМДиста выпадает 30...40 тонн в месяц. Но зарплата у них никак не 90...120 тыщ.
Так а у этого человека начальство есть? А государство с пенсионерами? Это для заказчика 3-4 тыс. за тонну, а для исполнителя что останется...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 16:11
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Так а у этого человека начальство есть? ...
Есть. Но с договорной стоимости коллективу выплачивается примерно 40...45 %. Но никак не 8...12%.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 16:36
#51
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
газоходы и крановая эстакада
...
Не существует ничего идеального и критике всегда есть место
Ну хорошо

Чертежи в формате dwg:

Конструктив:
1. Не один из узлов у Вас не стучит.
2. Отсутствует отверстие в траверсе базы колонны.
3. Как технолог я не вижу что нужно сверлить какие-то элементы или делать скос или косой рез или же фасонный лист. Нет никакой информации об этом в Спецификации металла.


Оформление (повторяющиеся ошибки на чертежах я не пишу):
1. В КМД нет деталей есть только отправочные марки и сборочные марки, поэтому при маркеровке на листе какой-то
отмравочной марки, которая бедет разрисована более подробна, пишется: "см.сб.м - смотри сборочную марку", и потом марка подписывается как, не деталь, а Сб. марка номер такой-то такой (СЛОВО НОМЕР НЕ ПИШЕТСЯ).

Лист 1:
1. В общих данных пишутся, обычно только нестандартные условия обозначени, т.е. те которые принял сам проектировщик которых нет в ГОСТе.
2. В ведомости чертежей основного комплекта (ГОСТ 21.101-97) нет графы масса.
3. Спецификация металла не по ГОСТ 21.502-2007, метизы не вносят в эту таблицу.

Лист-2:
1. Ведомость отправочных марок составляется вместе со спецификацией металла, на одном листе, т.е. к каждой Спецификации своя Ведомость. Располагается Ведосомть отправочных марок над штампом.

Лист-3:
1. Как можно сделать внутренний сварочный шов в базе колонны?
2. По какому ГОСТу сделаны таблицы Выборка металла и Требуется?
3. Нету Ведомости отправочных марок.
4. Анкерная плитка не тонковата? Проверяли? Маркировка?

Лист-5:
1. См. где видимые где невидимые линии.

Лист-6:
1. Что-то геометрическая схема как-то не вяжется.

Лист-7:
1. У Вас же обрезы оговорены, зачем показывать размер вместе с ним?

P.S. Вот как-то так
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 16:52
#52
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть. Но с договорной стоимости коллективу выплачивается примерно 40...45 %. Но никак не 8...12%.
Когда мы в короткий период времени освоили много миллионов денег, то почему-то тоже больше сорока так никто и не получил, ибо нефиг исполнителям много денег получать. Зато деректор и ГИП хаты купили..., говорят кредит взяли...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 17:47
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
ибо нефиг исполнителям много денег получать. Зато деректор и ГИП ...
Ну это само собой.
Насчет договорных цен на КМД. Допустим здание склада (МК) 100 тн. Стоимость "поставка франко площадка заказчика" допустим 10 млн. руб.
Проект КМ допустим 10% - 1 млн. руб. КМД допустим 50% от ст.КМ - 0,5 млн. руб. Итого 1т КМД 5000 руб. Все вроде так.
Но Заказчик не будет платить 500 000 руб за КМД отдельно, т.к. это психолгически невоспринимаемо (мало кто из менеджеров считает КМД за проект, хотя бывает, что КМД трудоемче исходногоКМ). Эта стоимость будет размазано в "изготовлении".
При найме частного калымщика стоимость КМД будет 500 руб./тонна.
И это все осредненно. Просьба не начинать орать и бить, а спокойно и аргументированно обосновать противное или другое. Желательно с живыми и свежими примерами.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 17:59
#54
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


-=Хаос=-

1. Узлов у нас обычно не меньше, чем в КМе, а чаще больше (бывают случаи когда менее 70% КМовских узлов доживают без изменений).
2. Отв. в траверсе замечательно видно на л. 4 (способ его выполнения зависит от изготовителя).
3. Что касается оформления, правила оформления КМД внятно ни в одном документе не прописаны поэтому пользуемся своим СТП проверинным временем (весной институту будет 75). ГОСТ 21.502-2007 вообще ни при делах.
4. Часто бывает что листы попадают в различные цеха и поэтому большая часть техтребований на них повторяются чтобы каждый слесарь знал что ему нужно сделать и чтобы за каждым разом не бежать к мастеру (часто бывает, что ни мастера ни слесари не обладают достаточной квалификацией т.д.) да и тех требования на чертеже не всегда читают.
5. Анкерная плита по КМ. "маркировка"???
6. Про внутренний шов полностью согласен
7. "Что-то геометрическая схема как-то не вяжется"???

Вот как-то так
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 18:07
#55
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну это само собой.
Насчет договорных цен на КМД. Допустим здание склада (МК) 100 тн. Стоимость "поставка франко площадка заказчика" допустим 10 млн. руб.
Проект КМ допустим 10% - 1 млн. руб. КМД допустим 50% от ст.КМ - 0,5 млн. руб. Итого 1т КМД 5000 руб. Все вроде так.
Но Заказчик не будет платить 500 000 руб за КМД отдельно, т.к. это психолгически невоспринимаемо (мало кто из менеджеров считает КМД за проект, хотя бывает, что КМД трудоемче исходногоКМ). Эта стоимость будет размазано в "изготовлении".
При найме частного калымщика стоимость КМД будет 500 руб./тонна.
И это все осредненно. Просьба не начинать орать и бить, а спокойно и аргументированно обосновать противное или другое. Желательно с живыми и свежими примерами.
Могу привести 2 примера:
1. На официальной работе: Разрабатываю КМД газоходов 300 т; 3 мес - 70 тыс.руб.
2. На калыме: Разрабатываю КМД насосной 40 т; 2 нед (по вечерам) - 20 тыс.руб.

Вот такая арифметика
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 18:17
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Из официального - 233 руб/тонна, калым - 500. Так?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 18:19
#57
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из официального - 233 руб/тонна, калым - 500. Так?
Так и есть, хотя калымы с той же работы и идут (шеф подкидывает)

P.S. Конечно существуют коэффициенты сложности
__________________
После сборки обработать напильником:)

Последний раз редактировалось AndreyMenov, 01.02.2009 в 18:26.
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 18:50
#58
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
1. Узлов у нас обычно не меньше, чем в КМе, а чаще больше (бывают случаи когда менее 70% КМовских узлов доживают без изменений).
Вы не поняли. Есть понятие стука узлов.

Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
2. Отв. в траверсе замечательно видно на л. 4 (способ его выполнения зависит от изготовителя).
5. Анкерная плита по КМ. "маркировка"???
См. прилагаемые рисунки.
Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
7. "Что-то геометрическая схема как-то не вяжется"???
См. прилагаемые рисунки.

Вот как-то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1.jpg
Просмотров: 448
Размер:	106.9 Кб
ID:	15421  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок2.jpg
Просмотров: 400
Размер:	28.1 Кб
ID:	15422  
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 19:13
#59
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


-=Хаос=-

1. Первый раз слышу про "стук" узлов
2. Отверстие для слива воды необходимо в лучае наружного расположения эстакады
3. Что с маркировкой???
4. С данной геометрической схемой у слесаря при изготовлении много вопросов?
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 19:17
#60
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну это само собой.
Насчет договорных цен на КМД. Допустим здание склада (МК) 100 тн. Стоимость "поставка франко площадка заказчика" допустим 10 млн. руб.
Проект КМ допустим 10% - 1 млн. руб. КМД допустим 50% от ст.КМ - 0,5 млн. руб. Итого 1т КМД 5000 руб. Все вроде так.
Но Заказчик не будет платить 500 000 руб за КМД отдельно, т.к. это психолгически невоспринимаемо (мало кто из менеджеров считает КМД за проект, хотя бывает, что КМД трудоемче исходногоКМ). Эта стоимость будет размазано в "изготовлении".
При найме частного калымщика стоимость КМД будет 500 руб./тонна.
И это все осредненно. Просьба не начинать орать и бить, а спокойно и аргументированно обосновать противное или другое. Желательно с живыми и свежими примерами.
Впринципе согласен. Мы если делаем КМ, то не делаем КМД, этим завод занимается. Однако, как ты правильно заметил платить и за КМ и за КМД психолгически трудно воспринимаемо. Поэтому мы умудряемся делать проекты минуя КМ, т.е. сразу в КМД. Но это должны быть маленькие объекты или объекты усиления/реконструкции. Тогда цена принимается 4-5т.р. за тонну, но не меньше ценника по объему.
Опять таки, иногда приходится разрабатывать КМД по ужасно выполненному КМ, дыбы "вытянуть" его до рабочего варианта (окромя нас никто и не берется), тут лучше брать цену нормальную либо вовсе не браться.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 19:26
#61
gipro

лайсенсед инжиниа
 
Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщений: 1,158


Цитата:
При найме частного калымщика стоимость КМД будет 500 руб./тонна
Ну это зависит от КМ и от множества иных факторов... Как договоришься,короче. А бабки эти нужно как-то провести. Так как заказчик (не подрядчик, который заказывает конструкции, а тот, кто платит деньги) один фиг оплатит эти затраты, то с калымщиками есть смысл связываться при авралах, когда скорость-прежде всего.
А вообще - поговори со сметчиками, они тебе расскажут про проценты
gipro вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 19:29
#62
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Оформление (повторяющиеся ошибки на чертежах я не пишу):
1. В КМД нет деталей есть только отправочные марки и сборочные марки, поэтому при маркеровке на листе какой-то
отправочной марки, которая бедет разрисована более подробно, пишется: "см.сб.м - смотри сборочную марку", и потом марка подписывается как, не деталь, а Сб. марка номер такой-то такой (СЛОВО НОМЕР НЕ ПИШЕТСЯ).

3. Спецификация металла не по ГОСТ 21.502-2007, метизы не вносят в эту таблицу.
1/ Вот у меня вопрос возник, что Сборочная марка номер такойто??. Т.е. например на листе 3, нужно было подписывать Б14№2, Б14№3 и т.д?
3/ Я так понимаю есть монтажные метизы, которые только на момент монтажа, а потом достаются? они на листе 2 в ведомости монтажных метизов (или там все метизы и те которые не достаются?)? А есть метизы которые идут вместе с рельсом (т.е. являются частью конструкции) они в сп-ции металла на листе 1???
Колян вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 19:40
#63
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
1/ Вот у меня вопрос возник, что Сборочная марка номер такойто??. Т.е. например на листе 3, нужно было подписывать Б14№2, Б14№3 и т.д?
Просто Б14-2, Б14-3 и т.д.
Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
3/ Я так понимаю есть монтажные метизы, которые только на момент монтажа, а потом достаются? они на листе 2 в ведомости монтажных метизов (или там все метизы и те которые не достаются?)? А есть метизы которые идут вместе с рельсом (т.е. являются частью конструкции) они в сп-ции металла на листе 1???
Они, метизы, вообще россыпью в отдельном ящике идут.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 19:53
#64
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Колян, как мне кажется, -=Xaoc=- имеет ввиду оформление, представленное в книжке Абаринова 1977г. (здесь в даунлоаде лежит такая http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F0%E8%ED%EE%E2). Книжка является неплохим примером выполнения КМД, однако не является абсолютной догмой (главным критерием является то, что Вас поймет слесарь на заводе)
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 19:54
#65
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
1. Первый раз слышу про "стук" узлов
Плохо что не знаете. Минимальное расстояние, например в ферме, от одного элемента (уголка) до другого элемента (уголка). Оно расчитывается, формулу не помню нужно искать, но в среднем 50 мм

Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
2. Отверстие для слива воды необходимо в лучае наружного расположения эстакады
Насколько мне известно это отверстие делается по умолчанию
Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
3. Что с маркировкой???
Нашел ... вопрос снимается
Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
4. С данной геометрической схемой у слесаря при изготовлении много вопросов?
Это точно
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 19:57
#66
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
Колян, как мне кажется, -=Xaoc=- имеет ввиду оформление, представленное в книжке Абаринова 1977г. (здесь в даунлоаде лежит такая http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F0%E8%ED%EE%E2). Книжка является неплохим примером выполнения КМД, однако не является абсолютной догмой (главным критерием является то, что Вас поймет слесарь на заводе)
Это верно. Но все же надо же придерживаться, хоть и таких, но норм.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 20:03
#67
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Плохо что не знаете. Минимальное расстояние, например в ферме, от одного элемента (уголка) до другого элемента (уголка). Оно расчитывается, формулу не помню нужно искать, но в среднем 50 мм



Насколько мне известно это отверстие делается по умолчанию

Нашел ... вопрос снимается

Это точно
1. То, что Вы называете "стуком" называется минимальным расстоянием между сваркой и находится по СНиП (будет желание посмотрите)
2. Отверстие только по серии идет по умолчанию, а на практике нужно понимать что ты делаешь, а не тупо копировать, кроме того, заводчане тебе все нервы выпьют за каждое лишнее отверстие
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 20:27
#68
gipro

лайсенсед инжиниа
 
Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщений: 1,158


Цитата:
Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
Колян, как мне кажется, -=Xaoc=- имеет ввиду оформление, представленное в книжке Абаринова 1977г. (здесь в даунлоаде лежит такая http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F0%E8%ED%EE%E2). Книжка является неплохим примером выполнения КМД, однако не является абсолютной догмой (главным критерием является то, что Вас поймет слесарь на заводе)
Это верно. Но все же надо же придерживаться, хоть и таких, но норм.
Вообще-то есть "Временная инструкция", номер не помню, на работе имеется. Абаринов-тоже книжка хорошая, но не документ...
Цитата:
То, что Вы называете "стуком" называется минимальным расстоянием между сваркой и находится по СНиП (будет желание посмотрите)
Стук... Впервые слышу такое название... Тут ребята в чате переспрашивали меня что такое "фишка" (так у нас расчетный листок называют). Везде свой сленг )))))))))))))
AndreyMenov, не подскажешь пункт СНиП, а то я беру от балды 40-50 мм (так в Белене написано)... Стыдно для инженера такого пункта не знать, но так получилось...
gipro вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 20:58
#69
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Снип "Металлические конструкции". сейчас нет под рукой. Там раздел есть небольшой про фермы.
это растояние=6t-20. Где t-толщина фасонки
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2009, 08:22
#70
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Действительно, возможно это наш местный диалект, а вот формула расстояние>=6t-20 есть но не более 80 мм.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2009, 10:26
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
... Как договоришься,короче....
Великие слова, можно сказать, ключевые.
По поводу соотношения трудоемкости КМ/КМД у меня устойчивое мнение, что КМД в основном трудозатратнее, чем КМ, и порой в разы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2009, 17:26
#72
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Вообще-то есть "Временная инструкция", номер не помню, на работе имеется. Абаринов-тоже книжка хорошая, но не документ...

Стук... Впервые слышу такое название... Тут ребята в чате переспрашивали меня что такое "фишка" (так у нас расчетный листок называют). Везде свой сленг )))))))))))))
AndreyMenov, не подскажешь пункт СНиП, а то я беру от балды 40-50 мм (так в Белене написано)... Стыдно для инженера такого пункта не знать, но так получилось...
1. Разговор шел про КМД, а не КМ (кстати для КМ новый ГОСТ вышел ГОСТ 21.502-2007 здесь в даунлоаде есть http://dwg.ru/dnl/4580)
2. На счет швов из #69 - [FONT=Times New Roman]СНиП [/FONT][FONT=Times New Roman]II[/FONT][FONT=Times New Roman]-23-8[/FONT][FONT=Times New Roman]1*[/FONT] п. [FONT=Times New Roman]13.9[/FONT][FONT=Times New Roman]* [/FONT]
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2009, 17:31
#73
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Великие слова, можно сказать, ключевые.
По поводу соотношения трудоемкости КМ/КМД у меня устойчивое мнение, что КМД в основном трудозатратнее, чем КМ, и порой в разы.
Полностью согласен
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
Рабочие чертежи и техпроцесс alexsos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.06.2010 09:13
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16