| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Моделирование крестовой связи
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 12063
|
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
для конкретики можно было бы и программу назвать, в которой собираетесь мастерить, но а если такими же общими ответами как и сам вопрос, то скорей всего придется связываться с нелинейностью...
можно как вариант произвести расчет а потом просто удалиьт сжатые элементы крестовых связей ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 15
|
Большое спасибо. торопился. Работаю в лире у читываю работу сейсмики. У меня пространственная конструкция. с горизонтальными связями по нижнему поясу. Наш ГКП говорит что связь должна работать только на растяжение а другая ветвь отключаться. но я не представляю как это смоделировать в линейной постановке
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
так уже это измазолено
![]() почитайте для начала вот это http://lira.com.ua/support/forum/rea...FID=14&TID=409 |
|||
![]() |
|
||||
В любой программе задавайте крест как он есть, а потом считайте сечение на удвоенное максимальное усилие в элементе полагая его растяжением.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 78
|
Никто не задумывался о том, что если узел приложения связи на 150мм выше узла заделки колонны и в сжатой связи большущее усилие, то это усилие переходит на фундамент и в колонне момент появляется, что не совсем корректно так как на сжатие связь не работает. Т.е. если считаем фундаменты и берём усилия из Лиры и импортируем в ФОК то как раз эта связь и добавляет нам очень много лишнего. Как бы сделать так, чтобы при расчёте сжатые элементы связей выключались сами и не нужно было бы их удалять и пересчитывать заново для одного сочетания а для другого удалять другие элементы а ранее удалённые востановить.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В ANSYS это LINK10 к примеру. В бесплатной программе Wolsink FrameWork (см "Рама" в моей подписи) таковые тоже есть (вернее специальная опция). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В ansys это опция pstres,1 В Calculix есть такая опция, но он плохо приспособлен для расчета стержневыми элементами (там все моделируется объемниками, в т.ч. и стержни и плиты). В "Раме" похоже что нет. За Лиру-Скад не скажу ничего. Там все что относится к МКЭ сильно утрированно и упрятано за непонятные мне словесные комбинации. |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162
|
Тогда нужны программы, где моделируется колебательный процесс в нелинейной постановке, поскольку такой запрет - сразу нелинейщина. Но вообще, работа "только на растяжение" обычной заваренной крестовой связи - фикция для удобства ручного расчета. Такую связь, конечно, сделать можно - есть специальная конструкция с преднапряжением, у нас не применяется, а за границей видал. Советую не заморачиваться и считать по обычному линейному РСУ, пусть сжатие, пусть поболее сечение.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
На самом деле очень удобно использовать именно специальные элементы. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 78
|
Считать можно и так, и пусть будет больше, но как-то подошёл сотрудник а у него в связе аж 60т.с. перепроверили всё что можно вроде всё верно, а она (связь) сволочь на фундамент всё это передаёт а по суте такого быть не может чтоб связь сжатие передавало. Хотя если на связи двутавры широкополочные ставить.
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162
|
Корректировка матрицы в процессе расчета вроде уже называется нелинейностью, в данном случае чисто конструктивной, впрочем, спорить не буду. По любому, Лира тут не годится. Но не советую на сейсмику ставить "только на растяжение", я видывал существующие промздания с искореженными до нельзя такими "растянутыми связями".
TITO Для фундамента связь на сжатие или растяжение - в любом случае "дополнительное" Q на верхнем обрезе, разница только в направлении, и "дополнительный" отрыв при растяжении или пригруз при сжатии, все равно ничего "хорошего".
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 24.12.2008 в 10:28. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Там не в процессе расчета, а до расчета (в смысле до модального анализа). Т.е. усилия N в элементах определяются простым статическим расчетом. Дальше для модального формируется матрица жесткости (stiffness matrix) и матрица масс (mass matrix). Так вот опция учета т.н. "струнного эффекта" заключается в том, что матрица жесткости корректируется на stress-stiffness matrix (той самой которая используется при линейном расчете на устойчивость).
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
- не так надо было написать, а вот так: на сжатие связь не работает.
Это ДОПУЩЕНИЕ СНиП для простоты расчета. На самом деле это не канат, чтобы не работать. И не может реальный сжатый раскос иметь такую стрелу выгиба, чтобы N=0. Кроме того, сжатый раскос серединой держится за растянутый, стремящейся вернуть средний узел к исходной оси. На деле в сжатом раскосе есть усилие, причем существенное. Например, расчет по "упрощенке" дает 10 т растяжения и 0 т сжатия. На деле может быть например 9 т и 2 т. Причем будет какая-то разница при нагрузке слева и при нагрузке справа, если один из раскосов непрерывный, а другой прерван в центральном узле. Полное игнорирование N сжатия не всегда разумно. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162
|
Если сечение обычной крестовой заваренной связи принято для работы только на растяжение, то при достижении определенного сжимающего усилия одна из веток теряет устойчивость и далее действительно выключается из работы. То есть сначала работают обе ветки растяжение-сжатие, затем происходит перераспределение усилий и только одна ветка на растяжение. Вся беда в том, что часто это перераспределение усилий при потери одной веткой устойчивости происходит очень резко - при тяжелых кранах, сейсмике. При длительной эксплуатации здания такой постоянно дергающийся крест постепенно выходит из строя. Выход - либо применять преднапряженные связи (растяжки), как за границей, либо увеличивать сечение обычного сварного креста, что-бы не было таких "переключений".
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Гибкие связи должны иметь достаточную гибкость обязательно. Работа связей на сжатие большой роли не играет, но потеря устойчивости должна происходить в упругой стадии, иначе они скоро окажутся погнутыми при знакопеременной нагрузке.
И само собой, гибкие связи возможны только при надежной распорке поверху. Иначе (без распорки) они ничего не держат. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
И еще. Как в Вашем представлении выглядит график "усилие-прогиб(выгиб) сжимаемого реального стержня гибкостью например 300? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Критическая сила для стержней большой гибкости по формуле эйлера отличается от сниповской критической силы в 1,3 раза (СНиП так и определяет значение "фи" в этом случае - исходя из формулы Эйлера с запасом 1,3). Для стержня гибкостью 300 потеря устойчивости происходит при небольшом сжимающем усилии. Стержень выгибается, но за счет своей гибкости не сохраняет остаточных деформаций. Последнее обстоятельство важно, потому что подобного рода связи как правило ставятся на знакопеременную нагрузку, сжатые-растянутые стержни меняются местами. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Так вот, по Эйлеру потеря устойчивости происходит так: стержень нагружен Ncr, подводится нулевое возмущение, и стержень "стреляет".
Это соответствует классическому понятию устойчивости/неустойчивости: переход из равновесного состояния в неравновесное. В реальном стержне этого нет. Сжатый стержень с самого начала нагружения начинает "прогибаться", со все увеличивающимся выгибом. Каждому выгибу соответствует своя сила. При конкретном конечном выгибе - конкретная сила. Т.е. потери устойчивости попросту, прости меня господи, не происходит. Нет условий для пребывания стержня в равновесном состоянии. Мгновенное нагружение не рассматривается. Короче, если в раскос реальной крестовой связи встроить "усилиемер", то он будет показывать далеко ненулевое усилие сжатия. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Однако факт наличия кривизны на критическую силу не влияет практически - резкое увеличение деформаций (практически без увеличения N) происходит начиная с той же самой критической силы по Эйлеру =pi^2*EJ/L^2. Определить "конкретную силу при конкретном выгибе" можно исходя из той же теории Эйлера (просто в дифференциальном уравнении нужно брать точное значение для кривизны, а не приближенное "кривизна=вторая_производная"). Так что потеря устойчивости еще как происходит, просто выражается она не в том, что стержень из прямого становится кривым, а в том, что кривая на графике "продольное усилие - выгиб стержня" резко заворачивает и становится практически параллельной оси выгибов (выгибы растут практически без увеличения N). Сие все рассчитывается. Для гибких стержней вся означенная петрушка происходит при напряжениях меньше предела пропорциональности, и посему рассчитать все это можно на клочке бумажки (с поправкой на неэлементарный интеграл), для стержней с небольшой гибкостью на критическую силу начинает влиять Ry. В СНиП значения коэффициентов "фи" для данного случая установлены по результатам нелинейного расчета (который легко воспроизводится в том же ANSYS). Если "в раскос реальной крестовой связи встроить "усилиемер"" - он будет показывать усилие сжатия, но боюсь что при гибкости порядка 300 оно будет таким незначительным (можете посчитать сами), что говорить о том, что оно на что то влияет не приходится. Поэтому его и принимают равным нулю не задумываясь. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
можете посчитать сами - вот я к этому: Вы пожалуйста посчитайте, конечно с учетом конкретной схемы - т.е. не для отдельного абстрактного стержня, а для стержня, представляющего из себя например составной тавр из равнополочных уголков, подобранного и сконструированного по СНиП, непрерывного в центральном узле креста, прикрепленного к растянутому стержню (раскосу), и разумеется работающего в блоке с колоннами и распоркой, т.е. при конкретных перемещениях.
А то я в неэлементарных интегралах не скоро разберусь. Пока мне не покажут на "усилиемере" или корректном расчете, я буду вынужден думать о достаточно больших усилиях. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это для негибких стержней, потеря устойчивости которых происходит принапряжениях за пределом пропорциональности. Для гибких эйлерова критическая сила почти точно совпадает с точкой перелома.
Кстати - на графике надо бы проставить, что по оси абсцисс, а что по оси ординат. Я считал - и для абстрактного, и для неабстрактного. Вам то же советую, чтобы не думать, а проверять. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вот пожалуйста, более подходящий график.
"Я считал " - поделитесь пожалуйста результатом. Не секрет же наверно. "Вам то же советую" - спасибо за совет, конечно, но я уже говорил: " в неэлементарных интегралах не скоро разберусь". Для точных расчетов надо хорошо владеть ансисом или еще чем-то. К сожалению, я не владею. Я заметил на форуме такое: "чистые" расчетчики неохотно ДЕЛЯТСЯ своим опытом, особенно в сложных делах, и самое интересное, никто не желает выставить для сравнения результатов расчета по разным методам свой расчет. Здесь где-то пытаются например сравнить результаты расчета осадки штампа - давно и тщетно. Но никто не взял вот просто и не посчитал по исходным данным. В чем дело? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот труба, длина 7 м, гибкость 200. Начальная погибь по СНиП. Физнелинейность не учитывается. Скорехонько посчитал в ansys ED.
Осевое усилие принято 1,1*Pэйл (на 10% больше эйлеровой силы). На графике по оси абсцисс - TIME - нагрузка в долях от полного значения. По оси ординат выгиб при выпучивании. При TIME=0.9 (т.е. при Эйлеровой силе) график ... бла-бла-бла ... о чем писалось выше. Вот код задачи (можете поставить бесплатную версию ansys, менять параметры и экспериментировать). Можно посчитать связь в составе реальной конструкции. Однако в данном случае для чистоты эксперимента по сравнению теории и численного решения выбран случай простой. Код:
Последний раз редактировалось Patrick Henry, 26.12.2008 в 10:25. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Отличная кривая! Вот уже ближе к делу! Жизнь-то налаживается
![]() Спасибо за труд, Patrick Henry. Не могли бы в мм и кГ описать точку на кривой на пергибе (ну где касательная 45 град? Не разобрался в един. изм. на графике.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Чисто из интереса: как бы Вы выбрали точку (вместо 45 град), с которой начинается условно "лавинообразный процесс" (в смысле практики)? Про кГ и мм не понял - критическая 4700 кг, при этом выгиб вроде 3 мм? (ансис я не знаю) Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2008 в 11:57. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если следовать вашей логике, то в единицах тангенса начального угла наклона (например 2-3 начальных тангенса). А вообще не знаю. Естетственно этот момент получается размытым. Но Эйлерово решение в упругом случае как раз дает приблизительную серединку.
Гораздо сложней в случае учета финзелина - там такой резкой загибулины может и не быть. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Получается, что даже при выгибе 50 мм стержень СТОЙКО держит примерно 4 тонны. При этом напряжения практически в пределах линейной упругости. Стержень-то РАБОТАЕТ! Так что ли?
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.12.2008 в 10:02. Причина: добавил линейность |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
"Учитывать его не принято" - допускается его не учитывать, причем только для связей покрытий - это из СНиП II-23-81, п. 13.21. А для некоторых случаев (с кранами например) даже запрещается применять "неработающие" (нежесткие) раскосы.
Всегда надо иметь ввиду, что в "неработающем" раскосе на деле действует довольно серьезная сила сжатия. ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Элементы крестовой связи работают только на растяжение? (КМ) | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.10.2008 18:04 |
Установка связи в каркасе. Подскажите | maxw | AutoCAD | 7 | 10.08.2005 19:24 |