Трещины в ригели. Можно ли использовать
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 8976
|
|
||||
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 9
|
За фото приношу извинения - исправлюсь. Трещины в верхней части ригеля, так сказать "в верхнем утолщении" (левая часть фото 1) на протяжении от 1,5 до 3,5 метров его длины, на нижнюю более узкую зону не переходят. Сборная нагрузка 1000 кг на метр погонный.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Судя по фотографии 1 - это была когда-то балка покрытия. Только вот на этом фото, кажется, она странно искривлена в "обратную сторону". Т.е. похоже она и использовалась в своё время в перевернутом виде. Либо хреново хранилась.
Отсюдя, возможно, и трещины в полке тавра. Нагрузка 1 т/пм - не круто ли для "небольшой деревянной постройки"? И исправьте всё-таки ошибку в названии темы... Длина балки и размеры сечения (высота, ширина сверху, снизу) какие?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 20.01.2009 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это может стать известным, если автор выложит обмеры сечения и длину балки.
А пока можно делать предположения. Если это балка длиной 6м, можно предполагать серию ПК-01-115. Минимальная несущая способность этих балок - 460 кг/м2, шаг 6м. То есть погонная нагрузка 2760 кг/м.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
roman.doronin : "Для строительства фундамента небольшой деревянной постройки планируется использовать ригели.... "
Ну раз пристройка, и небольшая - то и нагрузки копеечные. В составе ленточного фундамента использовать можно. Рекомендую замонолитить эти перемычки в бетоне, кинуть сверху и снизу пару-тройку прутков 14 диаметра - под пристройку вполне пойдет. В советске времена из дер...ма строили - и до сих пор стоит. А тут целая балка - такую бы в советское время с руками бы оторвали и замонолитили! ![]()
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Дмитрий_М, я рад вашему энтузиазму
![]() Но, видимо, обследованиями вам не часто приходится заниматься. Во-первых, вариантов не тьмя, а 2-3 (если подтвердится серия, честно, не помню что там, в каталоге -2). В любом случае можно принять наихудший вариант из этой серии. Во-вторых, можно вскрыть и замерить диаметр рабочей арматуры и опять же залезть в серию. В-третьих, маркировка это да, но встречается в таких конструкциях редко (этой балке лет эдак 35 примерно). Конечно, можно поискать с торца. Но стёрлось уже, если и было, вон она, бедная, в снегу валяется, давно, видать!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
И не петли, а петля. Странно, что ты на этой фотографии сумел в ней разглядеть. Петли это вообще "не ходовая часть". Преклоняюсь перед твоим опытом обследований (у меня меньше ![]() А балочка эта, ИМХО, по своему прямому назначению - в покрытии - ни разу не использовалась. Иначе и петли, как ты говоришь, в труху бы превратились, а они (она) на фото отогнута как до монтажа. Если бы демонтировали, обвязывали бы стропом и сдергивали, а не петли отгибали назад. Такая вот "загогулина" ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 36
|
Цитата:
Сообщение от Дмитрий_М а известна ли базовая (первоначальная) несущая способность ригеля?? Это может стать известным, если автор выложит обмеры сечения и длину балки. Про вскрытие армирования ты не говорил а хотел что-бы тебе дали обмеры Но это все лирика, насчет балки - я бы не стал использовать эти балки в качестве фундаментых, а если просто залить в ленточный фундамент то ет пожалуйста. Как вариант если небольшие пролеты и балка не преднапряженнная то можно попробывать пильнуть ее на две части и использовать как фундаментую.. ________________ это чисто мое мнение |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Другое дело - трещины, надо смотреть. Надо бы уточнить, в каких условиях конкретно её хотят использовать. Вполне резонно предположить, что для небольшой постройки делать ленточные фундаменты неэкономично, хотят сделать столбы по углам и использовать эту бросовую балку. ИМХО, почему и нет? Но заявлена тонна/пм, а это уже не мало. В общем, чего гадать-то... Offtop: P.S. Дмитрий_М. То, что у меня написано под чертой про дураков и пиво, это есть подпись, она вводится и редактируется в настройках профиля на форуме и автоматически прикрепляется к каждому посту. ![]() Да, чуть не забыл. roman.doronin, еще хотелось бы фото с торца балки, желательно поближе.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 21.01.2009 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 9
|
Господин Клименко прав и это балка покрытий - название темы я изменил. Размеры имеет следующие: длина - 6 м, высота 45 см. ширина сверху 20-21 см., снизу - 15-16 см. Использовать планируется как и предположил Ярослав положив 4 балки на 4 столба. Заявленная нагрузка 1000 кг/м - теоретический максимум. Балка (вроде бы) 78 г.в. судя по примерному году постройки здания и маркировке плит покрытий, которые там были использованы, маркировка на балке не обнаружена. Фото торца выложу завтра. По арматуре: точно сказать не могу, но снизу идут 2 прута диаметром примерно 20-24 мм (видел такую же сломанную балку в прошлом году), армирование сверху не помню. Спасибо за интерес к теме.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115
|
Цитата:
Использовать балку (как это предполагалось) можно только после усиления Возможный вариант следующий: Усиление балки набетонкой с обеспечением сцепления старого и нового бетона (подготовка поверхности старого бетона, введение адгезионных добавок, анкерные приспособления и пр.) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Что-то пока не получается её идентифицировать. Ни одной из заявленных мной серий она не соответствует. Должна быть высота 590-600мм, а у вас 450... В #7 я говорил о том, что балка "кривая" на 1м фото? Посмею предположить, может она всё-таки двухскатная? Но больше похоже на сельскохозяйственную балку.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 21.01.2009 в 15:21. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вот на что это похоже
![]() Что-то меня начали мучать смутные сомнения... А закладные детали для крепления плит на верхней грани есть? Всё же поподробнее обмерьте балку! И, по памяти, если видели сломаную балку, как располагалась там арматура внизу - по вертикали друг над другом или по горизонтали? tiko безусловно прав с усилением, однако хотелось бы и правда узнать, что за балка! Потом, трещины в верхнем поясе, при приложении нагрузки частично закроются (ну это если говорить грубо).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 9
|
Закладные по плиты есть. Балка практически на 100% совпадает с тем, что выложил Ярослав. Арматура снизу: 2 прута параллельно нижней плоскости. Более подробный обмер дал следующие результаты: длина -5,98 м, высота - 45 см, ширина сверху 21 см, ширина снизу 13 см.
По нагрузке: на 2-х таких балках, опирающихся концами на бетонные столбы, лежали: 4 П-образные плиты 6 на 1,5 м., утеплитель в виде цементно-стружечных плит толщиной 0,4 м (плотность у таких плит 400-800 кг/м3), цементная стяжка толщиной 5-7 см., плюс сама крыша - деревянные стропила и шифер, плюс снеговая нагрузка - Красноярский край. Выкладываю фото торца, надеюсь поможет. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
Строим фундаменты, а какие они будут? (балку кинули на землю-затем-уложили венцы-построили деревянный дом)-тогда в принципе можно,
Следующие вопросы вы должны решить. -гидроизоляция -уровень вод в данном месте строительства (морозное пучение и связанные с ним неравномерные осадки) -неравномерные осадки от нагрузок(если балку кинули на землю)Желательно на 50 см выкопать землю,гидроизолировать место под балку, уложить балку , гидроизолировать балку, уложить толь, ставить венцы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
ursula
Давайте постараемся ответить человеку сначала на его вопрос.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 36
|
Ну попробуем посчитать:
Ширина грузовой зоны 3 метра Плиты покрытия 150 кг/м2 - 3*150=450 кг/пм Утеплитель 0,04*500*3= 60 кг/пм (я думаю что roman.doronin ошибся и толщина утеплителя 0,04 м) Стяжка 0,06*1800*3 = 324 кг/пм Кровля примерно 100 кг/пм Постоянная нормат - 934, расчетн - примерн 1070 кг/пм Снег (не знаю сколько для Краснодара) примем для примера 100 кг/м2*1,4=140 кг/м2 - 420 кг/пм ОБщая примерно 1500 кг/пм В принципе если не долго лежала после демонтажа может быть я и рискнул бы ее положить под указанную 1000 кг/пм - реально там же будет процентов на 15-20 меньше. Но все таки я бы посоветовал посмотреть можно ли умеьшить эту нагрузку за счет применения облегченных материалов |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
roman.doronin
Пока можно вот что сказать: 1) Серии ПК 01-115 и 1.462.10/80 (89) сюда не подходят. 2) То, что я выложил, это фундаментные балки. Они рассчитаны на нагрузку от веса кирпичной стены толщиной 250мм и высотой 4,8м, т.е. на расчетную нагрузку около 2,4 т/м. 3) Не думаю, что фундаментные балки могли оказаться в покрытии. Хотя могли изготовить индивидуально в этой опалубке, добавив закладные и изменив армирование. (приведенные фунд. балки армируются арматурой А-II диаметром 12 и 14мм.) 4) По фото торца ясно только, что это не преднапряженная конструкция. Маркировку разобрать не получается (может у кого получится!), сверху вроде указана длина - "5,98". По нагрузкам: 5) Что, серьёзно 40 см цементно-стружечных плит? ![]() 6) Стропильная система как опиралась, не поняяятно. Мауэрлаты лежали на плитах, т.е. нагрузка полностью передавалась на балку? 7) Если всё так, как вы написали, то это более тонны на м2!!! И погонная на ригель порядка 3,5т/м!!! Если всё же 0,04м, то порядка 1,8 т/м у меня получилось (нормативная) 8) Красноярский край большой, есть IV и V районы снеговые. В общем, есть мнение, что балки эти ваши покатят, нахлобучку сделайте сверху и трещины остальные заделать Consolit`ом. Можно еще конечно прикинуть несущую способность сечения расчетом, зная сечение (тавр) и армирование (?). Но вот трещины... И еще один моментик. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 22.01.2009 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 9
|
Клименко Ярослав
Маурлаты лежали на кирпичных стенах, так что снеговая нагрузка передавалась не полностью. Утеплитель действительно лежал слоями в 3-4 наката, толщина каждого слоя утеплителя как минимум 8,5 см, так что общая толщина как ни крути 25 см минимум. Снеговой район - IV. Трещины заделаю..., а что такое "нахлобучку сделайте сверху"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 9
|
ursula
Цитата:
1. Они уже есть. 2. Не надо заморачиваться с арматурой, опалубкой и проводить бетонные работы зимой. Дальше как по учебнику: утепление, гидроизоляция, непучинистая подсыпка под балки и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А нахлобучка это вот это вот это: Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 9
|
Цитата:
![]() Попробую найти сломанную балку если она еще есть и сделать фото арматуры. Может это поможет. А вы в свою очередь не могли бы посоветовать литературу по усилению балок, желательно с местного даунлоада, а то я, к сожалению, не специалист по усилению бетонных конструкций... А можно и простому: высота пояса усиления, арматура (если нужна) и т.п., хотя это уже сложно..., так что хотя бы литературу... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Спасибо, польщён
![]() Ну, конечно, для полноты картины арматуру надо посмотреть. Обратить внимание на тип "рисунка" профиля ("винт" или "ёлочка") Ну и замерить диаметр (максимальный - по продольным рифам) штангенциркулем. ![]() Книжку - посмотрите эту http://dwg.ru/dnl/2001 Я бы без арматуры сделал миллиметров 100, но это чисто ИМХО, ничем не подкреплённое. Удачи!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 23.01.2009 в 12:45. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Решился освоить подшивку….. | Red Nova | AutoCAD | 440 | 05.05.2025 13:50 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса | Quick163 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 01.03.2008 13:53 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |