| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
заземление через нулевой провод
инженер-конструктор
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673
|
||
Просмотров: 14349
|
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
![]() |
А сколько по твоему должно быть между фазой и защитным нулем?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
земля(РЕ) и ноль(N) во всех наших домах где-то соединяются: на вводе в здание или на щитке этажном, поскольку система заземления TN-C-S: УЗО ставят только после точки разделения PEN-проводника на РЕ- и N-проводники. Вы где собрались УЗО ставить и для чего? Его можно ставить только для розеточной сети (не для светильников) и только после точки разделения. А проблема в чем? Что 220В между фазой и землей? Так это не проблема
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Сибирь
Сообщений: 559
|
Проблема в безопасности.
Я когда на ванную опираюсь рукой, а другой рукой вытаскиваю постиранное бельё - чувствуется пощипывание от ванны... Всем домашним повелел не заходить в ванную вообще при работающей машинке. Если что-то надо, ставлю на паузу и отключаю её из розетки. Видел в магазине приборчик УЗО в красивой упаковке, нарисована стиральная машина. Типа такая специальная штуковина.. С виду представляет собой корпус с вилкой и с розеткой. Вставляешь его в обычную розетку, а вилку стиральной машины в розетку прибора. Стоит порядка 600 рублей. ИМХО, от пощипываний этот приборчик не спасёт..
__________________
В этом и состоит диалектика жизни |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
![]() |
Mek, поскольку ты даже жалобу высказал по поводу моего поста, отвечаю более развернуто. Сразу оговорюсь, что отвечаю как электрик-любитель, а не профессионал.
Поскольку потенциал защитного нуля =0В (в нормальных условиях), разность потенциалов между фазой и защитным нулем будет 220-0=220В, т.е. вполне согласуется с картиной, которая наблюдается у тебя. Тебе надо проверить заземление ванной, есть ли оно вообще, и на что заземлено, а так же к чему подключен в щитке защитный ноль твоей розетки. |
|||
![]() |
|
||||
В наш старый дом входят две фазы и третья 0. К одной из фаз подключили светофор, как только он перестает гореть, так пол дома осается без электричества. Меняют вставку на входе, а потом все сначала.Что делать?
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
по хорошему следует в ванной делать систему дополнительного уравнивания потенциалов.
"1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток." т.е. корпус ванной и трубопроводы холодной и горячей воды соединить между собой напрямцю и присоединить к шине дополнительного уравнивания потенциалов (в принципе, если у вас в квартире PE- и N-проводники разделены, то можно шину присоединить на землю ближайщей розетки), присоединение должно быть выполнено как от ванной, так и от труб. Шину установить в таком месте, где она не будет подвергаться механическим повреждениям и заливаться водой.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую ДЭС Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
![]() |
Цитата:
и чем быстрее, тем лучше.. УЗО вам поможет, но только в том случае, если вы предварительно найдете и устраните утечку. иначе его просто выбивать будет постоянно. коробка уравнивания потенциалов должна подключаться непосредственно к шине РЕ вводного щитка квартиры, т.к. подключив ее к розетке вы не обеспечите непрерывность РЕ проводника, требуемую ПУЭ.
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
я говорю, что правилами допускается присооединять контур дополнительного уравнивания потенциалов к РЕ-проводнику в ближайщей розетке. А почему это не получится обеспечить непрерывность РЕ-проводника в случае подключения к розеточному контакту? не через шнур же подключать, а на винт в розетке.
УЗО защищает от токов утечки определенной величины. У вас их(токов) может и не быть, а дело в том, что корпус машинки подключен к одному контуру заземления (на нем свой потенциал), а ванна через трубы - на другой (ну грубо говоря и не вдаваясь), на ванне потенциал другой. вот вас разность потенциалов и щиплет, потенциалы нужно уравнять, УЗО не поможет
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
временно можно так сделать, но если вдруг ЖЭК решится переделывать систему проводки в вашем доме на современную из меди с защитным нулем- нужно будет проконтролировать, чтобы электрики не перепутали фазу с рабочим нулем, а то сами понимаете.....
Я себе также сделал - просто наводка была порядка 80 Вольт от проводки - посадил защитный ноль на рабочий - и всё устраивает.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
http://www.schneider-electric.ru/Att...t.aspx?Id=2833 система TN-C (со страницы 36)
Последний раз редактировалось Dym, 22.01.2009 в 11:23. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
УЗО не может дать эффект заземления ну никак, тем более "третий контакт" проходит мимо нуля. УЗО просто измеряет ток утечки на землю и в случае превышения заданного значения отключает оборудование от сети. В четырехпроводных сетях ставить УЗО нельзя (т.е. там где нет отдельного заземляющего проводника).
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
инженерка Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89
|
Так в не зависимости оборван ноль или нет, в любом случае земля получается под напряжением.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В том то и беда, что при обрыве нулевого провода в случае зануления заземляющих контактов розеток, мы получаем аварийный режим со всеми вытекающими последствиями. Мы это прекрасно понимаем. Только зачем так эмоционально реагировать? Лучше подскажите. как правильно сделать заземление.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 29.07.2005
Сообщений: 2
![]() |
ПУЭ всем советует и чего лучше придерживаться на практике, так это таких моментов:
Если дом (квартира) вновь строится то сети в этом случае 3, 4 или 5 проводные. 1. Если приходят 3 или 5 жил, то жила земли (РЕ) должна приходить на клемму заземления (РЕ) в щит. Если четыре жилы, то на клемму РЕ и через перемычку на клемму N (ноль рабочий). А дальше уже 3 или 5 проводной системой. 2. На вводе в здание клемма PE в щите соединяется с заземлителем, например к контуру заземления и (или) к арматуре здания. Так-же к ней присоединяются все металлические трубы коммуникаций которые приходят в здание. Это поможет от "покалываний" током при касании заземленного корпуса,например, стоя босиком на бетонном полу, т.е. будет уравнивание потенциалов. 2. К этой клемме (РЕ) присоединяются все металлические конструкции (мойки, ванны, трубы и т.д.). Если проводка в доме старая и приходит две жилы и в помещении тоже две жилы, то тут только одно - так и жить или переделка на 3-х проводную систему. Если сделали ремонт, провели трехжилку, а приходит всего 2 провода (например воздушка от столба). То тут садим приходящий нулевой провод на клемму РЕ и на N. Дальше все по п.2. В этом случае очень советую сделать контур заземления. При всем этом важно учитывать сечения заземляющих проводников. |
|||
![]() |
|
||||
безопасность Регистрация: 12.03.2008
Западная Сибирь
Сообщений: 24
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Еще один вопрос в продолжение темы.
Совершенно случайно зашел разговор по поводу заземления ванны в квартире.Решил проверить, как у меня. Обнаружил ,что какой-то обрезок полосы(2-3 см) с хомутом на трубе с холодной водой .С ванной никакой связи нет. Стал выяснять этот вопрос у специалистов.Узнал, что в моей "хрущевке" раньше (при сдаче дома) таким образом заземляли ванную.Просто предыдущие хозяева видимо при замене ванны обрезали полосу, связанную с ванной и трубой.Ванная чугун,трубы стальные.Электроприборов и розеток в ванной нет. 4 года мы живем в этой квартире и никогда об этом не задумывался.Проблем не было. Прошу совета инженеров-электриков(сам занимаюсь конструкциями). Как быть мне сейчас? Какой физический смысл в заземлении ванной.Стоит ли восстанавливать это заземление? Естественно на щитке заземляющего провода нет(дом старый-хрущевка) А "занулять" ванную на щитке не хотелось бы(из соображений как бы чего не вышло) Последний раз редактировалось Engineer SV, 18.03.2009 в 16:57. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Восстановите контакт трубы с ванной - медным незащищенным проводником сечением 4кв.мм. или защищенным 2,5 кв.мм (ПУЭ 1.7.127.) соедините ванну и трубу. Вообще в ванне должна быть "КУП" - коробка уравнивания потенциалов - она обычно замуровывается, так вот в этой коробкой лучами соединяются все токопроводящие части ванной.
Но даже если ее нет - ни чего страшного, соединяете все с трубой под винт или опресовкой и трубы промеж себя тоже. В элеваторе все трубы соединяются с паспортной точкой заземления, а она, в свою очередь, с заземляющим устройством системы повторного заземления (зануления). Для всей квартиты, при ремонте, можете проложить третий (защитный) проводник от этажного щита и поставить УЗО. Ванну с "PE" проводником в розетке ни в комем случае не соединяйте - это от лукавого: получите вынос потенциала. Последний раз редактировалось Vlad®, 18.03.2009 в 17:56. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Беспокоит такой вопрос ,как возможное несанкционированное подключение к трубам ХВС кого-либо из соседей-"умельцев". нулевого или фазного провода с целью хищения электроэнергии. Тогда возникает вопрос, а не попадет ли моя стальная ванная под напряжение в случае "заземления" ее через трубу?. Вот я и нахожусь в сомнении .
Еще интересует вопрос, а вдуг у кого-нибудь из соседей пробьет фаза на корпус стиральной машины, и в стояке канализации будет вода под напряжением? Спасает ли в таком случае "заземление" через трубу, человека,находящегося в ванной? Или все это от лукавого? Поэтому не могу оценить степень риска, если все оставить как есть(т.е ванную без заземления, учитывая ,что электроприборов и розеток в ванной комнате нет) Последний раз редактировалось Engineer SV, 18.03.2009 в 18:45. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Чем это грозит вам? напряжение под которым можете оказаться - это опять таки разность потенциалов опреденная сопротивлением трубы. Для трубы с толщиной стенки 2мм имеем сопротивление 1п.м. R=0,011Ом (удельное 0,14). Протекающий ток определяется хар-кой автомата. Примем 10In, где In=16A. примем так же длинну трубы, за которую вы можете взяться - ногами внизу, а вытянутыми руками вверху... но не более высоты помещения -примем 3м. Имеем dU=0,011*3*10*16 =*5,28В. т.е. Но определящим является не напряжение, а ток. При подобных расчетах принимают сопротивление тела человека в 1000 Ом. Таким образом протекающий через тело ток составит 5,3мА. ----------------------------------------------------------------- 0,6–1,5 мА вызывает слабый зуд и легкое покалывание и не опасен для жизни, однако при длительном воздействии отрицательно сказывается на здоровье человека. 3–5 мА уже вызывает раздражение конечностей. 8–10 мА боль резко усиливается и охватывает всю руку, вызывая непроизвольные сокращения мышц рук и предплечья. 10–15 мА вызывает сильную боль, при этом судороги настолько усиливаются, что пострадавший не может разжать руку, в которой находится токоведущая часть. 25–50 мА действует не только на мышцы рук, но и туловища, вызывая резкое сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления, а также потерю сознания. Длительное воздействие такого тока может привести к прекращению дыхания и даже к смерти. Фибрилляционный ток (100 мА и более), протекая по тому же пути, проникает глубоко в грудь, раздражая мышцы сердца. Такой ток очень опасен: через 1–2 с после начала его действия начинаются частые сокращения волокон сердечной мышцы (фибрилл), прекращается движение крови в сосудах и наступает смерть. Ток более 5 А (как переменный, так и постоянный) приводит к немедленной остановке сердца, минуя состояние фибриллизации. ----------------------------------------------------------------- Вот так. Но хочу Вас успокоить, при токе в 10In время отключения автомата доли секунды не успеете почувствовать раздражение. При прочих же токах, при которых система может находится бесконечно долго, скажем 3In, и более коротких руках ток, проходящий через тело составит 0,011*2,3*3*16/1000=1,2мА - ни чего опасного. Достаточно ли что бы оценить степень риска? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
VLad@
Благодарю за подробную информацию. Не было раньше возможности выйти в интернет. Но все равно остается вопрос по поводу опасности для человека , лежащего в ванной с водой и спускающего из нее воду в том случае ,если одновременно у кого-то из соседей сливается вода из стиральной машинки ( с фазой на корпусе аварийно). Ведь получается контакт через воду в канализационном стояке. Ванная естественно не заземлена. Надеяться на автоматы соседей? Последний раз редактировалось Engineer SV, 07.04.2009 в 17:08. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Эвакуация через автостоянку | triruki | Архитектура | 12 | 14.07.2008 09:50 |
Вопрос электрикам: заземление генератора | ekzersist | Электроснабжение | 3 | 25.10.2007 04:25 |
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока | VitaminC | Программирование | 4 | 20.10.2007 14:52 |
транзит воздушной электролинии через чужой участок | RTFM | Электроснабжение | 6 | 03.12.2005 12:19 |