Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа

Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2009, 12:29 #1
Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа
Vavan Metallist
 
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,057

Всем здравствовать!
Как написано в заголовке: формула 33. Есть шарнирно опертая однопролетная балка, нагруженная поперечной равномерно распределенной силой. Вот мне нужно проверить, отвечает ли она условию (33). Возьмем проверку для середины пролета.

Сигма икс=My/J, М - момент в середине пролета. J - момент инерции сечения нетто относительно оси Х, у - расстояние от центра тяжести сечения до края, или что то другое? Это 1-вый вопрос.

Что такое сигма игрек - как его считать? Это только локальное напряжение? В моем случае оно в середине пролета должно быть минимальным, по краям - максимальным. Это второй вопрос.
Просмотров: 14334
 
Непрочитано 04.02.2009, 13:01
#2
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Насколько я понимаю, из пояснений к формуле, сигму игрек то же что и сигма их только перпендикулярное. то есть как вы заметили -локальное напряжение, в месте приложения нагрузки. думаю его следует определять при сосредоточенных усилиях. поставьте рёбра и забудьте.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 13:03
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Да вроде бы на все Ваши вопросы даны ответы в комментариях к формуле. Начну свой ответ с того, что посредине пролета считать нет смысла т.к. Q=0. На опоре М=0, Q=max. Здесь нужно проверять по формуле 29. По формуле 33 есть смысл проверять балку в сечениях, где Q и M не равны 0. Сигма игрек - это напряжения в стенке в вертикальном направлении и оно =0. Сигма икс - это напряжения в стенке в горизонтальном направлении от действия изгибающего момента как функция от расстояния у от нейтральной оси до точки в которой проводится проверка.

ps Еще посмотрите в учебнике сопромата эпюры распределения сигма (два треугольника) и тау (кривая) по сечению и все поймете.

Последний раз редактировалось DK, 04.02.2009 в 13:21. Причина: ps
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 13:14
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вашу мысль понял. Тогда вопрос еще. В консольном стержне как быть? Там все сосредоточено в одном узле - и сигма икс и сигма игрек и тау?
Да и вообще, че то сумбурно у меня в голове. Вот правило сопромата: вектор полного напряжения может быть представлен в виде двух составляющих: нормального напряжения (направленого по нормали к площадке сечения) и касательного напряжения (в плоскости сечения). А где третье?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 13:19
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


DK, вы ответили пока я писал ответ 13forever.
По формуле 33 (вы написали 30) есть смысл проверять в констольном стержне. Вот подскажите мне как найти сигма игрек у опоры. Я думаю, что мне этого будет достаточно, чтоб врубится.
В принципе, я так понимаю, что сигма игрек в общем случае это только локальное напряжение.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 13:20
#6
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот правило сопромата: вектор полного напряжения может быть представлен в виде двух составляющих: нормального напряжения (направленого по нормали к площадке сечения) и касательного напряжения (в плоскости сечения). А где третье?
На перепендикулярной к этой площадке - картинку посмотрите в каком-нибудь учебнике сопромата.
Rotfeder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 13:22
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
На перепендикулярной к этой площадке - картинку посмотрите в каком-нибудь учебнике сопромата.
Вообще-то, я только что оттуда.
Поподробнее, пожалуйста, потому как я все правильно написал.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 13:23
#8
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Эта формула для вычисления эквивалентных по Мизесу (по энергетической теории прочности напряжений).
 
 
Непрочитано 04.02.2009, 13:28
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
DK, вы ответили пока я писал ответ 13forever.
По формуле 33 (вы написали 30) есть смысл проверять в констольном стержне. Вот подскажите мне как найти сигма игрек у опоры. Я думаю, что мне этого будет достаточно, чтоб врубится.
В принципе, я так понимаю, что сигма игрек в общем случае это только локальное напряжение.
Не могу придумать пример, когда сигма игрек было бы не локальными напряжениями. Посмотрите. может быть в пособии к СНиП что-либо по этому поводу сказано. Сигма loc определяется по п.5.13 СНиП.
 
 
Непрочитано 04.02.2009, 13:32
#10
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Прошу прощения, просто полное напряжение на площадке - это не то что вам нужно, а нужно эквивалентное - см. пост 8
Rotfeder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 13:34
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Patrick Henry Посмотреть сообщение
Эта формула для вычисления эквивалентных по Мизесу (по энергетической теории прочности напряжений).
Во! Patrick Henry, вы просто опередили мой следующий вопрос.
Но я думал, что она определяет главные напряжения. Хотя это в данном случае будет одно и то же.
Я собственно говоря это все затеял не для проверки просто балок. Таким образом я хочу использовать расчеты по СНиП для балок (и рам) переменого сечения.
Мысль следущая: моделировать их оболочечными элементами, снимать напряжения, в т.ч. главные и эквивалентные. По ним подбирать толщины стенок и поясов (у Катюшина есть например приведение трапецевидной пластины к прямоугольной, но можно просто брать прямоугольную с обеими сторонами, равными большей - будет в небольшой запас). Потом, когда локальная устойчивость будет обеспечена, напряжения не больше предела текучести, можно будет считать раму из оболочечных элементов только на общую устойчивость в эйлеровой постановке принимая коэфициент устойчивости с некоторым запасом 1,3-2 (в зависимости от характера)
Таким образом решить задачу...
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 13:39
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не могу придумать пример, когда сигма игрек было бы не локальными напряжениями. Посмотрите. может быть в пособии к СНиП что-либо по этому поводу сказано. Сигма loc определяется по п.5.13 СНиП.
Понял. Посмотрите рисунок. Там сигма игрек в стенке в месте крепления консольного стержня. Единицы т/см2. Прокомментируйте, пожалуйста. Я не дисскутирую, я просто хочу понять, прошу помощи.
Кстати, если эти сигма игрек просуммировать, то получится 0, это и с рисунка видно. Означает ли это, что в формуле 33 сигма игрек будет 0?
По моему - да.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сигма игрек в креплении консоли.jpg
Просмотров: 199
Размер:	53.2 Кб
ID:	15540  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.02.2009 в 14:06.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 14:44
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Для Vavan Metallist:
Если у Вас к стенке крепится стержень, то, вполне естественно, что Вы получаете локальные напряжения. Если я правильно понял, то Вы собираетесь суммировать сигма игрек по сечению. Не понятон цель этих действий. Ведь по формуле 33 нужно считать эквивалентные напряжения в точке, т.е. подставлять в формулу сигма икс, сигма игрек и тау в конкретной одной точке. И сигма игрек здесь не будет равна нулю.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 14:51
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


DK, подитожу. Например мне нужно посчитать по формуле (33) консольную балку. Считаю я для точки у опоры в месте стыка стенки и полки. К стенке ничего не крепится. В этом месте сигма икс будет иметь набольшее значение.
Как мне посчитать сигма игрек в этой точке. Просто подскажите формулу.
Насчет 0 - я понял, в чем неправ. 0 будет в центре сечения балки.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.02.2009 в 15:02.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:03
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Сигма игрек будет определяться от реакции опоры и будет численно равна сигма loc, определяемой по п.5.13 СНиП.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 15:13
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Сигма игрек будет определяться от реакции опоры и будет численно равна сигма loc, определяемой по п.5.13 СНиП.
Так, проверяем...
F = 4т (1т/м х 4м).
t = 0,6см.
Чему равно L эфектив в моем случае?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:14
#17
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Vavan Metallist
Цитата:
Да и вообще, че то сумбурно у меня в голове. Вот правило сопромата: вектор полного напряжения
Действительно сумбурно, напряжения - не вектор, а тензор
А в остальном, Вам все правильно разъяснили, только вот локальное напряжение в заделке будет зависеть от способа организации этой заделки. А вот для промежуточной опоры - это (31)
__________________
ZZH

Последний раз редактировалось Разработчик, 04.02.2009 в 15:20.
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:19
#18
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


По поводу расчета рамы оболочечными элементами - все возможно, но требует аккуратности

Например,
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
можно будет считать раму из оболочечных элементов только на общую устойчивость в эйлеровой постановке принимая коэфициент устойчивости с некоторым запасом 1,3-2 (в зависимости от характера)
не так стоит делать. На форуме уже много говорилось о расчета устойчивости по Эйлеру и с учетом физ. нелинейности.
Вкратце, если у вас напряжения в статике не больше предела текучести, это не значит, что устойчивость можно считать без учета физ. нелинейности. Коэффициент 2 не поможет.

Кроме того, нужно аккуратно строить расчетную схему - у вас в схеме консольная балка видимо крепится в двух точках - получаете концентрацию напряжений возле этих точек. А при сгущении сетки они вырастут. В пределе - будут бесконечными. В реальности закрепление имеет какой-то физический размер (см. то самое lef из формулы 31) - соответственно напряжения будут другими.
Rotfeder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 15:22
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Vavan Metallist

Действительно сумбурно, напряжения - не вектор, а тензор
А в остальном, Вам все правильно разъяснили, только вот локальное напряжения в заделке будет зависеть от способа организации этой заделки. А вот для промежуточной опоры - это (31)
Ага. Так. По первому: Цитата из учебника Скопинского "Сопротивление материалов", раздел 1.3, второй абзац: "Вектор полного напряжения может быть представлен в виде составляющих...: нормальное напряжение (направлено по нормали к площадке) и касательное напряжение (в плоскости сечения)"
Здесь я думаю нормально, тензор пока упустим из виду.
По вторму - пусть двутавровая балка приваренная к фланцу.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:25
#20
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Действительно сумбурно, напряжения - не вектор, а тензор
Всякий вектор - тензор, не всякий тензор вектор :-)
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:28
#21
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Всякий вектор - тензор, не всякий тензор вектор
Эт точно! ((с) товарищ Сухов)
Цитата:
Цитата из учебника Скопинского
Выкиньте, от таких учебников и сумбур.
Цитата:
пусть двутавровая балка приваренная к фланцу.
Тогда нет локального.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 15:30
#22
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
не так стоит делать. На форуме уже много говорилось о расчета устойчивости по Эйлеру и с учетом физ. нелинейности.
В том то и дело, что много говорили, но к общему знаменателю не пришли и как практически так считать мало кто знает.
Цитата:
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Вкратце, если у вас напряжения в статике не больше предела текучести, это не значит, что устойчивость можно считать без учета физ. нелинейности. Коэффициент 2 не поможет.
Это все уже тоже обсуждалось. В данном контексте я пробую такой вариант: местную устойчивость считаю не коэфициентами запаса, а по СНиПу, используя приведенную там методику. Для этого и затеял эту тему. Она обеспечивается. А вот общую устойчивость считаю с помощью РК потому, что это предельное значение наступит до предела текучести, соответственно здесь, я думаю, можно считать в эйлеровой постановке. Но может я ошибаюсь...

Цитата:
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Кроме того, нужно аккуратно строить расчетную схему - у вас в схеме консольная балка видимо крепится в двух точках - получаете концентрацию напряжений возле этих точек. А при сгущении сетки они вырастут. В пределе - будут бесконечными. В реальности закрепление имеет какой-то физический размер (см. то самое lef из формулы 31) - соответственно напряжения будут другими.
В моей схеме консоль закрепляется во всех узлах и напряжения получились такими, какие я представил на рисунке в п.12.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:32
#23
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Тогда нет локального.
О чем и говорится в п.5.13 СНиП.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 15:36
#24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Выкиньте, от таких учебников и сумбур.
Вот блин! В книге "Борьба дзюдо" привели пример, что советские спортсмені в Японии удивились, когда увидели, что в спортзале маленьких 4-ех летних детей тренировал мастер 9-го дана. Но им пояснили: "Чтоб дать правильную базу". Я этим детям завидую. Думаю не я один по таким учебникам учился.
Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Тогда нет локального.
Понял. Но на рисунке есть...
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 15:39
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
О чем и говорится в п.5.13 СНиП.
5.13. Для расчета на прочность стенки балки в местах приложения нагрузки к верхнему поясу, а также в опорных сечениях балки, не укрепленных ребрами жесткости...
Идет речь о балке, опертой нижним поясом на какую-то опору. Здесь локальное напряжение найти можно. Но как это применить к случаю приварки торцом?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:40
#26
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


DK
Цитата:
О чем и говорится в п.5.13 СНиП.
Забавно, а ведь действительно говорится. Перефразируя старое: СНиП надо не только почитать, но почитывать
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:44
#27
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Но как это применить к случаю приварки торцом?
опорных сечениях балки, не укрепленных ребрами жесткости...
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:49
#28
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вот общую устойчивость считаю с помощью РК потому, что это предельное значение наступит до предела текучести, соответственно здесь, я думаю, можно считать в эйлеровой постановке. Но может я ошибаюсь...
Проверить легко - умножаете максимальное напряжение в сжатой стойке на полученный из расчета по Эйлеру коэффициент запаса по устойчивости - должно получится меньше предела пропорциональности. Или вы считаете не раму целиком, а только одну балку?
Rotfeder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 15:49
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
опорных сечениях балки, не укрепленных ребрами жесткости...
Ну я понял, что вы имеете ввиду. В принципе я это заметил.
Получается, что в случае с фланцем нужно искать другую методику, где она есть. П.5.13 неприменим в этом случае. Ну ладно, есть ЛИТЕРА в Лире.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 15:54
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Проверить легко - умножаете максимальное напряжение в сжатой стойке на полученный из расчета по Эйлеру коэффициент запаса по устойчивости
Здесь поподробнее.
Если максимальное напряжение 1,8/см2, коэфициент запас 1,2 умножаем - 2,16 -меньше предела пропорциональности. Теперь коэфициент запаса 2, 2х1,8=3,6 - больше предела прпопорциональности. Нелогично, где-то вы ошиблись Да и вообще сомневаюсь я в подобной проверке.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:00
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


В опорном сечении, укрепленном ребрами жесткости, на устойчивость считается условная крестообразная стойка, состоящая из ребер полностью и части стенки в обе стороны (или в одну, если ребро на торце). Длина участка стенки, идущая в расчет, равна 0,65 *tw*корень(E/Ry).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 16:04
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ильнур, спасибо, правда не совсем по теме. Припомните, откуда эта формула.
Нашел, это п.18.3.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.02.2009 в 16:35.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:07
#33
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Получается, что в случае с фланцем нужно искать другую методику
Для балки не надо, достаточно проверить полки на нормальные напряжения и швы.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 16:12
#34
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Для балки не надо, достаточно проверить полки на нормальные напряжения и швы.
Ну я в обобщении уже говорю. В принципе напряжения (любые) при наличии расчетной программы определить нетрудно, если расчетную схему нормальную сделать.
Это все я затеял для проверки местной устойчивости элементов рам переменного сечения. Их кто хочет, так и считает у нас. Вот и я пробую.
И снова таки, общую устойчивость потом определять (имея гарантировано обеспеченную местную) в эйлеровой упругой постановке, без учета физнелинейности.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:18
#35
МИБ


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 5


Формула (33)-это третья теория прочности.Для балок сигма у равна 0.
Для подкрановых балок сигма у равна сигма лок у-см формулу 145.
В обычных балках на опоре есть поперечное ребро(или фланец)
и здесь сигма у тоже равно 0.
МИБ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 16:35
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


МИБ, с первенцем вас, приветствую на форуме.
Спасибо за изложение, я уже где то так приблизительно и понял.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:39
#37
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Нелогично, где-то вы ошиблись Да и вообще сомневаюсь я в подобной проверке.
Цитата из Прочность-устойчивость-колебания т.3
"Приведенные ранее соотношения относятся к случаю потери устойчивости в упругой области, то есть справедливы при условии, что вплоть до достижения критического состояния напряжения не превышают предела пропорциональности"
Под коэффициентом запаса по устойчивости подразумевается не принятое нами значение, а полученное из расчета на устойчивость конкретной задачи.
Rotfeder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 16:52
#38
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Цитата из Прочность-устойчивость-колебания т.3
"Приведенные ранее соотношения относятся к случаю потери устойчивости в упругой области, то есть справедливы при условии, что вплоть до достижения критического состояния напряжения не превышают предела пропорциональности"
Под коэффициентом запаса по устойчивости подразумевается не принятое нами значение, а полученное из расчета на устойчивость конкретной задачи.
В данном случае под коэфициентом запаса я подразумеваю величину, которю выдают расчетные комплексы (в моем случае Лира и Скад).
Честно говоря я не понимаю, что вы хотите сказать приведенной цитатой. В программе, если коэфициент запаса больше 1 - система устойчива, меньше - неустойчива. Если я правильно помню, то коэфициент запаса показывает, во сколько раз можно повысить напряжения в самой слабой точке, чтоб система потеряла устойчивость. Конечно это все в идеализированной постановке.
Этим я и хочу воспользоватся: обеспечение местной устойчивости (расчетом по СНиП), обеспечение напряжений, не больших за предел пропорциональности и проверка устойчивости именно в упругой области с помощью программы, так как переход в пластичную стадию наступить не может. Нигде не должно появится редуцированное сечение или пластичный шарнир, для этого проведен расчет по напряжениям (например оболочечной моделью) и на местную устойчивость по СНиП (если стенка тонкая), либо просто подобрана стенка достаточной толщины (даже просто по аналогу с прокатным профилем).
Вот справедливость или ошибочность такого моего подхода я и хочу здесь обсудить.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 17:14
#39
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Вот справедливость или ошибочность такого моего подхода я и хочу здесь обсудить.
Если с коэффициентом 2, то наверно можно было б обойтись Эйлером, если б только центральное сжатие. Дело в том, что даже самая худшая кривая устойчивости - d Еврокода 3 - дает максимальное расхождение с Эйлером 0.5 (при лямбда=пи), а все остальные, в т.ч. и СНиП лежат значительно ближе к Эйлеровой гиперболе. Но ведь у Вас наверняка в стойках будет сжатие с моментом и тут бифуркационной задачей, хоть и с коэффициентом 2 не обойдешься. Сравните значения в крайних левом и правом столбцах таблицы 74: левые довольно близко к Эйлеру (те самые Ваши 1.3 - 2), а вот правые...
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 17:33
#40
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Разработчик, но вы говорите о стержнях, я же говорю об оболочечной модели. О расчете именно с помощью нее. Для стержня, смоделированного оболочками должно быть все равно - сила вдоль его больших размеров, или меньших, или вдоль обеих. Результат - напряжения в конечных элементах оболочки. Как здесь быть?
А если говорить о стержнях (здесь я просто делаю вывод из вашего предыдущего поста), я беру их условную гибкость, ведь есть еще зависимость и от нее: сверху 962 и 337, разница в 185%, снизу 52 и 42 - разница всего 23%. Значит так можно назначать и коэфициент запаса.
Но я считаю более перспективным расчет все таки в оболочечных элементах.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.02.2009 в 17:41.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 18:14
#41
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
сверху 962 и 337, разница в 185%
там ниже еще продолжение таблицы есть.
Или с mef > 4 не работают?
Rotfeder вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 18:18
#42
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


По поводу стержней и оболочек.
Задайте центрально-сжатую (для простоты) стойку стержнем и оболочками. Посчитайте напряжения в статике и коэффициент запаса устойчивости. Должно получиться одно и то же. Следовательно, разницы между двумя подходами нет. И там и там нужно считать крит. напряжения по устойчивости. Только если мы работаем с оболочками нужно проинтегрировать напряжения, получить продольную силу и момент, а потом использовать сниповские формулы
Rotfeder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 18:34
#43
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
там ниже еще продолжение таблицы есть.
Или с mef > 4 не работают?
Это не имеет значения.

Цитата:
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
По поводу стержней и оболочек.
Задайте центрально-сжатую (для простоты) стойку стержнем и оболочками. Посчитайте напряжения в статике и коэффициент запаса устойчивости. Должно получиться одно и то же. Следовательно, разницы между двумя подходами нет. И там и там нужно считать крит. напряжения по устойчивости. Только если мы работаем с оболочками нужно проинтегрировать напряжения, получить продольную силу и момент, а потом использовать сниповские формулы
Я это проделывал уже много раз, да толку мало.
Ладно, иду домой, завтра может продолжу.
Вообще, я уже несколько раз задавал вопрос: считал кто нибудь на практике рамы переменного сечения? Че то никто не признается.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.02.2009 в 22:47.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 19:19
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
считал кто нибудь на практике рамы переменного сечения? Че то никто не признается.
Рамы переменного сечения я считал так же, как и постоянного, разбив переменную часть на участки (штук 4-6) постоянного сечения. Это для определения усилий. Для проверки устойчивости примерно такой же поход. Подробных методик не было.
Вот теперь есть Катюшин.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 19:37
#45
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вообще, я уже несколько раз задавал вопрос: считал кто нибудь на практике рамы переменного сечения? Че то никто не признается.
Признаюсь, считал и неоднократно. Первую где-то в начале 80-х . Все делал, как нонче рекомендует Катюшин. Впрочем, он просто пересказывает методику, существующую уже черт знает сколько лет . Если завтра понадобится посчитать, буду делать по-старинке, не используя "простые" методы интегрирования напряжений для получения продольных сил и моментов для проверки по СНиПу. Без такой проверки все равно практически не обойтись. Кстати, а расчетную длину как при оболочечных элементах определите ? А для "кусочно-постоянной" методы - без проблем.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 21:49
#46
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ну вот, двое уже раскололись.
Для вас это я вижу не проблема.
Хм. А если рама какой-то вычурной формы, круглая, арочная, если это вообще какая то конструкция очень нестандартная.
Вы хотите сказать, что нефиг заморачиватся с оболочками.
IBZ, для оболочечной модели не надо будет определять расчетную длинну. Есть просто набор оболочечных КЕ, создают они стержень, или пластину с ребрами - для них все равно должно быть. И устойчивость считать хотелось бы в такой модели без интегрирования усилий, потому что если его нада делать - то нафиг такая модель нужна.
И как раз я и хочу обойтись без проверки по СНиПу по максимуму.
Ну ладно, в принципе разговор пришел к логическому завершению.
Наверно, не имея достаточно практического опыта, я пробую идти по сложнейшему пути. Может в итоге это приведет к позитивному результату.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.02.2009 в 21:55.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 11:15
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Может в итоге это приведет к позитивному результату.
Позитив будет только в том, что Вы будете ЛЕГКО проектировать такого рода рамы. Но проверять будете по СНиП. Машина не возьмет эту задачу. Вернее, возьмет, но трудозатрат будет на порядок больше, а экономии материала - мизер.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 11:17
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Катюшин.... он просто пересказывает методику, существующую уже черт знает сколько лет ....
Такой подробной и специализированной работы по таким рамам не было.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 11:19
#49
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Но в книге своей Катюшин все же обращает внимание на отсутствие нормативной базы на подобные конструкции.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 11:40
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
обращает внимание на отсутствие нормативной базы
потому что сложно выроботать такую базу. Да и никчему - теоретически экономия материала может быть примерно 20% от классической рамы, а грубые способы дадут 15%. Первая задача проектировщика обеспечить НАДЕЖНОСТЬ, а экономить...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 11:52
#51
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Первая задача проектировщика обеспечить НАДЕЖНОСТЬ, а экономить...
Да вот экономить дышит ей в спину
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 12:19
#52
МИБ


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 5


По поводу расчета рам с элементами переменного сечения:
1) расчет должен быть максимально приближен к принципам,по которым
разработан СНИП-иначе его не станут использовать.
2) общая устойчивость колонн в плоскости рамы
В соответствии со СНИП проверка проводится по существу путём сложения максимальных напряжений от изгиба с максимальными напряжениями от продольного изгиба и эти напряжения необязательно
находятся в одном сечении.Найти максимальные изгибные напряжения в
стойке рамы переменного сечения не столь проблематично.
Что касается продольного изгиба ,то можно порекомендовать метод решения А.Ф.Смирнова (см "Теория сооружений"том 3)
3)проверка местной устойчивости-почему бы не использовать результаты Новинькова(см книгу Катюшина),предложившего использовать коэффициенты перехода от пластинки с переменной шириной к пластинке с постоянной шириной .
МИБ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 12:36
#53
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от МИБ Посмотреть сообщение
По поводу расчета рам с элементами переменного сечения:
1) расчет должен быть максимально приближен к принципам,по которым
разработан СНИП-иначе его не станут использовать.
2) общая устойчивость колонн в плоскости рамы
В соответствии со СНИП проверка проводится по существу путём сложения максимальных напряжений от изгиба с максимальными напряжениями от продольного изгиба и эти напряжения необязательно
находятся в одном сечении.Найти максимальные изгибные напряжения в
стойке рамы переменного сечения не столь проблематично.
Что касается продольного изгиба ,то можно порекомендовать метод решения А.Ф.Смирнова (см "Теория сооружений"том 3)
3)проверка местной устойчивости-почему бы не использовать результаты Новинькова(см книгу Катюшина),предложившего использовать коэффициенты перехода от пластинки с переменной шириной к пластинке с постоянной шириной .
1) ну наверно
2)не переварил
3) Я вот именно ориентировался на эту методику, только напряжения в стенке хотел брать с напряжений в оболочечных элементах. Тоесть таким комбинированным способом работать.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.02.2009 в 12:42.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 12:45
#54
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Vavan Metallist
Цитата:
снизу 52 и 42 - разница всего 23%. Значит так можно назначать и коэфициент запаса.
Ну, во-первых там, где 52 слева справа 26, а не 42, только эта строчка не имеет смысла, СНиП отсекает такие гибкости. А вот для допустимой гибкости, например 5.5, разница шестикратная.
Теперь про моделирование стержня оболочками в задаче устойчивости. Если взять стержень с прокатными ограничениями по толщинам, смоделировать его оболочками и, нагрузив торцевые элементы равномерной нагрузкой вдоль оси, посчитать бифуркационную задачу то, как уже писал Rotfeder, получим все ту же пи^2*E*J/l^2 для интегрального усилия. Если брать стенки-полки тоньше - получим локальное выпучивание в них, но в любом случае никакой новой информации о работе конструкции мы из решения бифуркационной задачи для стержня, моделируемого оболочками не получим. А вот если вместо бифуркационной задачи (от которой для стержневых конструкций кроме как для получения расчетных длин по большому счету и толку-то больше нет) мы будем решать задачу о последовательном увеличении нагрузки и с учетом пластики в этих оболочечных элементах (АНСИС?) до исчерпания несущей способности - то это и будет правильное решение. Если же, смоделировав раму оболочечными элементами, сделать расчет только до достижения Ry в каком-либо из оболочечных элементов стоек, то получим сильно недогруженную конструкцию.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 13:00
#55
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Разработчик, че то я начинаю туго соображать. Я на эту тему уже много вопросов задал, толку мало правда.
Как вы понимаете, я эти вопросы больше задаю не с практической позиции. Просто интересуюсь для развития и может последующего применения.
Но вот фраза "...сильно недогруженная...". ???.
Если подбирать сечения из оболочек, например для стержня с переменным сечением, то можно так стержень смоделить, что во всех его сечениях будет постоянно однао и то же предельное напряжение. Правда, это можно быстрее намного сделать аналитически, чем поворачивать оболочки вручную.
Теперь насчет Ансиса. Я им не владею, и в принципе пока не собираюсь овладевать, все равно толку не будет, теоретическая база слабовата. Я хочу максимально использолвать "рабочие лошадки" в данном случае ЛИРУ.
Например, в одной из тем мы тут моделировали фланцевое соединение на высокопрочных преднапряженных болтах объемными элементами. Результат довольно хороший получился, очень даже сошлось с расчетом по "Рекомендациям". Потому я и хочу максимально использовать возможности этой программы.
В принципе я уже запутался, думаю, что рамы буду считать как и большинство теперь "по Катюшину"..
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:08
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
мы тут моделировали фланцевое соединение на высокопрочных преднапряженных болтах объемными элементами. Результат довольно хороший получился, очень даже сошлось с расчетом по "Рекомендациям".
А разве там решались вопросы устойчивости?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 13:13
#57
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А разве там решались вопросы устойчивости?
Нет, конечно. Это я для привел пример применения Лиры в расчете не только эпюр и РСУ.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:29
#58
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Но вот фраза "...сильно недогруженная...". ???.
Ну, "сильно недогруженная" - несколько сильно сказано Для колонного двутавра это будут проценты, для трубы - до пятой, для тавра и швеллера до трети, в зависимости от эксцентриситета.
Цитата:
Если подбирать сечения из оболочек, например для стержня с переменным сечением, то можно так стержень смоделить, что во всех его сечениях будет постоянно однао и то же предельное напряжение
Чисто академически - наверно можно, для какого-то одного загружения. А РСУ и РСН? Практически лишено смысла, как ответил мне опытный IBZ:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=347464&postcount=20
Я просто попытался объяснить, что даже смоделировав стержень (раму) оболочечными элементами Вы ничего не получите из решения бифуркационной задачи (т.е. Лировской устойчивости).
Цитата:
В принципе я уже запутался, думаю, что рамы буду считать как и большинство теперь "по Катюшину
Не знаю, что это значит "по Катюшину", но решение, уверен - правильное: катюши и 67 лет назад не подводили
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 14:10
#59
МИБ


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 5


VAVAN METALIST
Есть что сказать по поводу фланцевых соединений на высокопрочных болтах. В середине 80-х был один аспирант,который сделал сначала с использованием конечных элементов методику расчёта этих соединений,а потом эксперимент.Результаты абсолютно не сошлись.Причина -прилегание фланцев друг к другу далеко до идеально равномерного и не
его невозможно описать математически.Поэтому эти рекомендации-100%
эксперименты.И докторская диссертация Калёнова В.В.-почти 20 лет
экспериментов.
МИБ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 15:21
#60
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ну я здесь не очень че возражу но:
В середине 80-ых расчетные программы были не равня теперишним. Хотя...
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - так называлась тема. Там посчитаны фланцы, взятые из примера, притведенного в руководстве. Разброс в результатах был не больше 10% по моему. Так что обнадежывающе по моему. А в всяких Ансисах можно учесть и неплотное прилегание и еще невесть что. Но уметь нада... А я только учусь... И то плохо
Но Каленов бы наверно точно воспользовался
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 17:50
#61
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


По ходу возник вопрос: балки с тонкой стенко (раздел 18 СНиП "Стальніе конструкции") проевряются на общую устойчивость так же по п. 5.15?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 12:35
#62
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вот как это понимать? Посчитайте, из "Справочника по сопротивлению материалов" Фесика С. П. обведенную красным формулу.
Только с толку сбивают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фесик сопромат 92стр..jpg
Просмотров: 151
Размер:	71.0 Кб
ID:	15692  
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 18:15
#63
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Тема недавнняя, археологом не назовут
Так, для размышления.
Сейчас считал балку пролетом 18м. Балка сварная, тонкостенная, укрепленная ребрами жесткости. Просчитал по СНиПу, потом оболочками в Лире.
Лира выдала очень правдоподобную картину. Первые формы потери устойчивости - "вылетела" стенка всередитне пролета. Так же получилось и по СНиП. Коэфициент запаса в Лире приблизительно 1,2-1,3 (разный в зависимости от разбиения). По СНиП где то 1,05 - 1,1.
По моему очень отрадные результаты.
В результате сделал балку переменного сечения (нужны скаты) и ее просчитал уже только пластинчатыми элементами в ЛИРЕ. Форма потери устойчивости осталась конечно та же - стенка всередине балки.
Так что толк с них есть.
В результате, ориентируясь только на форму потери устойчивости (она должна быть такой же) можно подгонять сечения маскимально их оптимизировав.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 08:57
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Просчитал по СНиПу, потом оболочками в Лире. Лира выдала очень правдоподобную картину. Первые формы потери устойчивости - "вылетела" стенка всередитне пролета. Так же получилось и по СНиП. Коэфициент запаса в Лире приблизительно 1,2-1,3 (разный в зависимости от разбиения). По СНиП где то 1,05 - 1,1.
По моему очень отрадные результаты..
металлический СНиП - лучший СНиП в мире!
Цитата:
"ориентируясь только на форму потери устойчивости (она должна быть такой же)"
Можно как-то поподробнее, для практиков. И сколько времени занимает ввод 18-метрвой балки с ребрами (или без ребер?). А как-то на СКАДе то же самое можно проделать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 09:34
#65
МИБ


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 5


По поводу вычисления касательных напряжений.
Здесь вычисляется в соответствии с формулой Журавского статический
момент части поперечного сечения, находящейся выше нейтральной оси
всего сечения.Для симметричного сечения-полусечения.Всё правильно.
МИБ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 10:41
#66
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
металлический СНиП - лучший СНиП в мире!
Кто бы спорил!

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно как-то поподробнее, для практиков. И сколько времени занимает ввод 18-метрвой балки с ребрами (или без ребер?). А как-то на СКАДе то же самое можно проделать?
Я делаю схему как правило в автокаде. На ее подготовку ушло где то минут 20-30. Потом еще пол часа в ЛИРЕ (жесткости, нагрузки и т.д). Расчет минут 10 шел.
Со СКАДом точно такой же фокус проходит. Вот выкладываю половинку такой балки уже импортированную в СКАД. Правда как то тяжело в нем зеркально отобразить, чтоб вторую половинку сделать, потому я и не люблю СКАД.
Могу сказать, что мне было несколько легче. Я имел хороший ориентир - серия 1.420-3.38.07 рамы Уникон, которую выложил недавно в доунлоад DK, за что ему еще раз спасибо. Так что я велосипед не изобретал, основные параметры можно было представить и много раз моделить не пришлось. Но в принципе менять параметры хоть и с трудом можно и в ЛИРЕ и в СКАДЕ.
Вообще, когда в ЛИРЕ сделают нормальный 3Д моделер с автоматической разбивкой на КЕ и двусторонеей связью она станет супер-пупер программой.
Вложения
Тип файла: rar Балка 18м.rar (24.8 Кб, 62 просмотров)

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.02.2009 в 10:52.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 11:10
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от МИБ Посмотреть сообщение
По поводу вычисления касательных напряжений.
Здесь вычисляется в соответствии с формулой Журавского статический
момент части поперечного сечения, находящейся выше нейтральной оси
всего сечения.Для симметричного сечения-полусечения.Всё правильно.
Там по-моему счетная ошибка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 12:29
#68
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот как это понимать? Посчитайте, из "Справочника по сопротивлению материалов" Фесика С. П. обведенную красным формулу.
Только с толку сбивают.
И в чем проблема. Статический момент полусечения: Площадь сечения полки, множим на расстояние от ц.т. полки до ц.т. сечения и прибавляем площадь половины стенки, множенное на расстояние от ц.т. половины стенки до того же ц.т. сечения. Или по другому:
S = bп * tп * (hст+tп)/2 + hст * tст / 2 * hст / 4 = 50*2*(156+2)/2 + 156*1/2*156/4 = 100*79 + 156^2/8 = 7900 + 3042 = 10942 см3
просто маленький косяк в чиселках.

в результате касательные 66,6*10942/8017 = 90,9МПа < 130МПа - все гуд
DMI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 12:37
#69
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
просто маленький косяк в чиселках.
Как мило. Да я про него и говорю. Учебник - и "маленький косяк в чиселках". Хорошо я недолго голову ломал, а если студент какой, сколько он нервов испортит думая, почему у него не сходится. И здесь формула то плевая, а если сложные. Короче редактора ризсадпяи.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 18:04
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Как мило. Да я про него и говорю. Учебник - и "маленький косяк в чиселках". Хорошо я недолго голову ломал, а если студент какой, сколько он нервов испортит думая, почему у него не сходится. И здесь формула то плевая, а если сложные. Короче редактора ризсадпяи.
Если Вы занимаетесь каким-никакими расчетами, то должны быть готовы к следующим неприятным моментам.

1. Ошибкам в литературе любого рода.
2. Ошибкам в расчетных программах любого производителя.
3. Ответственности за ошибка по вышеприведенным пунктам - прямой или опосредованной, в зависимости от должности.

Чтобы никогда не сталкиваться с пунктом 3 выход один: перепроверять все незнакомые формулы по нескольким источникам, а результаты работы программ по ручным прикидкам. И никак иначе !
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 12:50
#71
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Про изначальный вопрос (расчет прочности изгибаемых элементов).

сигма(y) - напряжения в плоскости, перпендикулярной продольной оси балки, в том числе местные (или как кому нравится - локальные), вызванные действием сосредоточенной нагрузки.
данная "шляпа" учитывается:
- при отсутствии ребер жесткости в местах приложения сосредоточенных нагрузок (например, от второстепенных балок);
- в подкрановых балках (колесики туда-сюда).

Про середину пролета - тама Q=0
Про опоры (при шарнирных) - тама M=0

Вообще все это доходчиво и понятно изложено в методичках к 1-му КП по МК.
DMI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 13:12
#72
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Про изначальный вопрос (расчет прочности изгибаемых элементов).

сигма(y) - напряжения в плоскости, перпендикулярной продольной оси балки, в том числе местные (или как кому нравится - локальные), вызванные действием сосредоточенной нагрузки.
данная "шляпа" учитывается:
- при отсутствии ребер жесткости в местах приложения сосредоточенных нагрузок (например, от второстепенных балок);
- в подкрановых балках (колесики туда-сюда).

Про середину пролета - тама Q=0
Про опоры (при шарнирных) - тама M=0

Вообще все это доходчиво и понятно изложено в методичках к 1-му КП по МК.
Спасибо, но изначальный вопрос давно исчерпан.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* Антонn Конструкции зданий и сооружений 77 21.10.2010 17:08
Помогите формулой "Теплопроводност" Mckey Архитектура 1 16.03.2008 12:50
Делаю дипломную помогите разобратся с лестницей нужны схемы Мешок с сахаром Архитектура 4 21.05.2007 19:43
Сжатие стального троса на морозе. Помогите неспециалисту. OVG Металлические конструкции 14 17.08.2006 17:58