Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,057
|
||
Просмотров: 14334
|
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Насколько я понимаю, из пояснений к формуле, сигму игрек то же что и сигма их только перпендикулярное. то есть как вы заметили -локальное напряжение, в месте приложения нагрузки. думаю его следует определять при сосредоточенных усилиях. поставьте рёбра и забудьте.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да вроде бы на все Ваши вопросы даны ответы в комментариях к формуле. Начну свой ответ с того, что посредине пролета считать нет смысла т.к. Q=0. На опоре М=0, Q=max. Здесь нужно проверять по формуле 29. По формуле 33 есть смысл проверять балку в сечениях, где Q и M не равны 0. Сигма игрек - это напряжения в стенке в вертикальном направлении и оно =0. Сигма икс - это напряжения в стенке в горизонтальном направлении от действия изгибающего момента как функция от расстояния у от нейтральной оси до точки в которой проводится проверка.
ps Еще посмотрите в учебнике сопромата эпюры распределения сигма (два треугольника) и тау (кривая) по сечению и все поймете. Последний раз редактировалось DK, 04.02.2009 в 13:21. Причина: ps |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вашу мысль понял. Тогда вопрос еще. В консольном стержне как быть? Там все сосредоточено в одном узле - и сигма икс и сигма игрек и тау?
Да и вообще, че то сумбурно у меня в голове. Вот правило сопромата: вектор полного напряжения может быть представлен в виде двух составляющих: нормального напряжения (направленого по нормали к площадке сечения) и касательного напряжения (в плоскости сечения). А где третье? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
DK, вы ответили пока я писал ответ 13forever.
По формуле 33 (вы написали 30) есть смысл проверять в констольном стержне. Вот подскажите мне как найти сигма игрек у опоры. Я думаю, что мне этого будет достаточно, чтоб врубится. В принципе, я так понимаю, что сигма игрек в общем случае это только локальное напряжение. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
На перепендикулярной к этой площадке - картинку посмотрите в каком-нибудь учебнике сопромата.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Но я думал, что она определяет главные напряжения. Хотя это в данном случае будет одно и то же. Я собственно говоря это все затеял не для проверки просто балок. Таким образом я хочу использовать расчеты по СНиП для балок (и рам) переменого сечения. Мысль следущая: моделировать их оболочечными элементами, снимать напряжения, в т.ч. главные и эквивалентные. По ним подбирать толщины стенок и поясов (у Катюшина есть например приведение трапецевидной пластины к прямоугольной, но можно просто брать прямоугольную с обеими сторонами, равными большей - будет в небольшой запас). Потом, когда локальная устойчивость будет обеспечена, напряжения не больше предела текучести, можно будет считать раму из оболочечных элементов только на общую устойчивость в эйлеровой постановке принимая коэфициент устойчивости с некоторым запасом 1,3-2 (в зависимости от характера ![]() Таким образом решить задачу... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Кстати, если эти сигма игрек просуммировать, то получится 0, это и с рисунка видно. Означает ли это, что в формуле 33 сигма игрек будет 0? По моему - да. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.02.2009 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для Vavan Metallist:
Если у Вас к стенке крепится стержень, то, вполне естественно, что Вы получаете локальные напряжения. Если я правильно понял, то Вы собираетесь суммировать сигма игрек по сечению. Не понятон цель этих действий. Ведь по формуле 33 нужно считать эквивалентные напряжения в точке, т.е. подставлять в формулу сигма икс, сигма игрек и тау в конкретной одной точке. И сигма игрек здесь не будет равна нулю. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
DK, подитожу. Например мне нужно посчитать по формуле (33) консольную балку. Считаю я для точки у опоры в месте стыка стенки и полки. К стенке ничего не крепится. В этом месте сигма икс будет иметь набольшее значение.
Как мне посчитать сигма игрек в этой точке. Просто подскажите формулу. Насчет 0 - я понял, в чем неправ. 0 будет в центре сечения балки. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.02.2009 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Vavan Metallist
Цитата:
![]() А в остальном, Вам все правильно разъяснили, только вот локальное напряжение в заделке будет зависеть от способа организации этой заделки. А вот для промежуточной опоры - это (31)
__________________
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 04.02.2009 в 15:20. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
По поводу расчета рамы оболочечными элементами - все возможно, но требует аккуратности
Например, Цитата:
Вкратце, если у вас напряжения в статике не больше предела текучести, это не значит, что устойчивость можно считать без учета физ. нелинейности. Коэффициент 2 не поможет. Кроме того, нужно аккуратно строить расчетную схему - у вас в схеме консольная балка видимо крепится в двух точках - получаете концентрацию напряжений возле этих точек. А при сгущении сетки они вырастут. В пределе - будут бесконечными. В реальности закрепление имеет какой-то физический размер (см. то самое lef из формулы 31) - соответственно напряжения будут другими. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Здесь я думаю нормально, тензор пока упустим из виду ![]() По вторму - пусть двутавровая балка приваренная к фланцу. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вот блин!
![]() Понял. Но на рисунке есть... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
5.13. Для расчета на прочность стенки балки в местах приложения нагрузки к верхнему поясу, а также в опорных сечениях балки, не укрепленных ребрами жесткости...
Идет речь о балке, опертой нижним поясом на какую-то опору. Здесь локальное напряжение найти можно. Но как это применить к случаю приварки торцом? |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Проверить легко - умножаете максимальное напряжение в сжатой стойке на полученный из расчета по Эйлеру коэффициент запаса по устойчивости - должно получится меньше предела пропорциональности. Или вы считаете не раму целиком, а только одну балку?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Если максимальное напряжение 1,8/см2, коэфициент запас 1,2 умножаем - 2,16 -меньше предела пропорциональности. Теперь коэфициент запаса 2, 2х1,8=3,6 - больше предела прпопорциональности. Нелогично, где-то вы ошиблись ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
В опорном сечении, укрепленном ребрами жесткости, на устойчивость считается условная крестообразная стойка, состоящая из ребер полностью и части стенки в обе стороны (или в одну, если ребро на торце). Длина участка стенки, идущая в расчет, равна 0,65 *tw*корень(E/Ry).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Это все я затеял для проверки местной устойчивости элементов рам переменного сечения. Их кто хочет, так и считает у нас. Вот и я пробую. ![]() И снова таки, общую устойчивость потом определять (имея гарантировано обеспеченную местную) в эйлеровой упругой постановке, без учета физнелинейности. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
"Приведенные ранее соотношения относятся к случаю потери устойчивости в упругой области, то есть справедливы при условии, что вплоть до достижения критического состояния напряжения не превышают предела пропорциональности" Под коэффициентом запаса по устойчивости подразумевается не принятое нами значение, а полученное из расчета на устойчивость конкретной задачи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Честно говоря я не понимаю, что вы хотите сказать приведенной цитатой. В программе, если коэфициент запаса больше 1 - система устойчива, меньше - неустойчива. Если я правильно помню, то коэфициент запаса показывает, во сколько раз можно повысить напряжения в самой слабой точке, чтоб система потеряла устойчивость. Конечно это все в идеализированной постановке. Этим я и хочу воспользоватся: обеспечение местной устойчивости (расчетом по СНиП), обеспечение напряжений, не больших за предел пропорциональности и проверка устойчивости именно в упругой области с помощью программы, так как переход в пластичную стадию наступить не может. Нигде не должно появится редуцированное сечение или пластичный шарнир, для этого проведен расчет по напряжениям (например оболочечной моделью) и на местную устойчивость по СНиП (если стенка тонкая), либо просто подобрана стенка достаточной толщины (даже просто по аналогу с прокатным профилем). Вот справедливость или ошибочность такого моего подхода я и хочу здесь обсудить. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Разработчик, но вы говорите о стержнях, я же говорю об оболочечной модели. О расчете именно с помощью нее. Для стержня, смоделированного оболочками должно быть все равно - сила вдоль его больших размеров, или меньших, или вдоль обеих. Результат - напряжения в конечных элементах оболочки. Как здесь быть?
А если говорить о стержнях (здесь я просто делаю вывод из вашего предыдущего поста), я беру их условную гибкость, ведь есть еще зависимость и от нее: сверху 962 и 337, разница в 185%, снизу 52 и 42 - разница всего 23%. Значит так можно назначать и коэфициент запаса. Но я считаю более перспективным расчет все таки в оболочечных элементах. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.02.2009 в 17:41. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
По поводу стержней и оболочек.
Задайте центрально-сжатую (для простоты) стойку стержнем и оболочками. Посчитайте напряжения в статике и коэффициент запаса устойчивости. Должно получиться одно и то же. Следовательно, разницы между двумя подходами нет. И там и там нужно считать крит. напряжения по устойчивости. Только если мы работаем с оболочками нужно проинтегрировать напряжения, получить продольную силу и момент, а потом использовать сниповские формулы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Это не имеет значения.
Цитата:
Ладно, иду домой, завтра может продолжу. Вообще, я уже несколько раз задавал вопрос: считал кто нибудь на практике рамы переменного сечения? Че то никто не признается. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.02.2009 в 22:47. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
Вот теперь есть Катюшин.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну вот, двое уже раскололись.
![]() Для вас это я вижу не проблема. Хм. А если рама какой-то вычурной формы, круглая, арочная, если это вообще какая то конструкция очень нестандартная. Вы хотите сказать, что нефиг заморачиватся с оболочками. IBZ, для оболочечной модели не надо будет определять расчетную длинну. Есть просто набор оболочечных КЕ, создают они стержень, или пластину с ребрами - для них все равно должно быть. И устойчивость считать хотелось бы в такой модели без интегрирования усилий, потому что если его нада делать - то нафиг такая модель нужна. И как раз я и хочу обойтись без проверки по СНиПу по максимуму. Ну ладно, в принципе разговор пришел к логическому завершению. Наверно, не имея достаточно практического опыта, я пробую идти по сложнейшему пути. Может в итоге это приведет к позитивному результату. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.02.2009 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Позитив будет только в том, что Вы будете ЛЕГКО проектировать такого рода рамы. Но проверять будете по СНиП. Машина не возьмет эту задачу. Вернее, возьмет, но трудозатрат будет на порядок больше, а экономии материала - мизер.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Такой подробной и специализированной работы по таким рамам не было.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
потому что сложно выроботать такую базу. Да и никчему - теоретически экономия материала может быть примерно 20% от классической рамы, а грубые способы дадут 15%. Первая задача проектировщика обеспечить НАДЕЖНОСТЬ, а экономить...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 5
|
По поводу расчета рам с элементами переменного сечения:
1) расчет должен быть максимально приближен к принципам,по которым разработан СНИП-иначе его не станут использовать. 2) общая устойчивость колонн в плоскости рамы В соответствии со СНИП проверка проводится по существу путём сложения максимальных напряжений от изгиба с максимальными напряжениями от продольного изгиба и эти напряжения необязательно находятся в одном сечении.Найти максимальные изгибные напряжения в стойке рамы переменного сечения не столь проблематично. Что касается продольного изгиба ,то можно порекомендовать метод решения А.Ф.Смирнова (см "Теория сооружений"том 3) 3)проверка местной устойчивости-почему бы не использовать результаты Новинькова(см книгу Катюшина),предложившего использовать коэффициенты перехода от пластинки с переменной шириной к пластинке с постоянной шириной . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
2)не переварил ![]() 3) Я вот именно ориентировался на эту методику, только напряжения в стенке хотел брать с напряжений в оболочечных элементах. Тоесть таким комбинированным способом работать. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.02.2009 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Vavan Metallist
Цитата:
Теперь про моделирование стержня оболочками в задаче устойчивости. Если взять стержень с прокатными ограничениями по толщинам, смоделировать его оболочками и, нагрузив торцевые элементы равномерной нагрузкой вдоль оси, посчитать бифуркационную задачу то, как уже писал Rotfeder, получим все ту же пи^2*E*J/l^2 для интегрального усилия. Если брать стенки-полки тоньше - получим локальное выпучивание в них, но в любом случае никакой новой информации о работе конструкции мы из решения бифуркационной задачи для стержня, моделируемого оболочками не получим. А вот если вместо бифуркационной задачи (от которой для стержневых конструкций кроме как для получения расчетных длин по большому счету и толку-то больше нет) мы будем решать задачу о последовательном увеличении нагрузки и с учетом пластики в этих оболочечных элементах (АНСИС?) до исчерпания несущей способности - то это и будет правильное решение. Если же, смоделировав раму оболочечными элементами, сделать расчет только до достижения Ry в каком-либо из оболочечных элементов стоек, то получим сильно недогруженную конструкцию.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Разработчик, че то я начинаю туго соображать. Я на эту тему уже много вопросов задал, толку мало правда
![]() Как вы понимаете, я эти вопросы больше задаю не с практической позиции. Просто интересуюсь для развития и может последующего применения. Но вот фраза "...сильно недогруженная...". ???. Если подбирать сечения из оболочек, например для стержня с переменным сечением, то можно так стержень смоделить, что во всех его сечениях будет постоянно однао и то же предельное напряжение. Правда, это можно быстрее намного сделать аналитически, чем поворачивать оболочки вручную. ![]() Теперь насчет Ансиса. Я им не владею, и в принципе пока не собираюсь овладевать, все равно толку не будет, теоретическая база слабовата. Я хочу максимально использолвать "рабочие лошадки" в данном случае ЛИРУ. Например, в одной из тем мы тут моделировали фланцевое соединение на высокопрочных преднапряженных болтах объемными элементами. Результат довольно хороший получился, очень даже сошлось с расчетом по "Рекомендациям". Потому я и хочу максимально использовать возможности этой программы. В принципе я уже запутался, думаю, что рамы буду считать как и большинство теперь "по Катюшину". ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
А разве там решались вопросы устойчивости?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=347464&postcount=20 Я просто попытался объяснить, что даже смоделировав стержень (раму) оболочечными элементами Вы ничего не получите из решения бифуркационной задачи (т.е. Лировской устойчивости). Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 5
|
VAVAN METALIST
Есть что сказать по поводу фланцевых соединений на высокопрочных болтах. В середине 80-х был один аспирант,который сделал сначала с использованием конечных элементов методику расчёта этих соединений,а потом эксперимент.Результаты абсолютно не сошлись.Причина -прилегание фланцев друг к другу далеко до идеально равномерного и не его невозможно описать математически.Поэтому эти рекомендации-100% эксперименты.И докторская диссертация Калёнова В.В.-почти 20 лет экспериментов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну я здесь не очень че возражу но:
В середине 80-ых расчетные программы были не равня теперишним. Хотя... Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - так называлась тема. Там посчитаны фланцы, взятые из примера, притведенного в руководстве. Разброс в результатах был не больше 10% по моему. Так что обнадежывающе по моему. А в всяких Ансисах можно учесть и неплотное прилегание и еще невесть что. Но уметь нада... А я только учусь... И то плохо ![]() Но Каленов бы наверно точно воспользовался |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Тема недавнняя, археологом не назовут
![]() Так, для размышления. Сейчас считал балку пролетом 18м. Балка сварная, тонкостенная, укрепленная ребрами жесткости. Просчитал по СНиПу, потом оболочками в Лире. Лира выдала очень правдоподобную картину. Первые формы потери устойчивости - "вылетела" стенка всередитне пролета. Так же получилось и по СНиП. Коэфициент запаса в Лире приблизительно 1,2-1,3 (разный в зависимости от разбиения). По СНиП где то 1,05 - 1,1. По моему очень отрадные результаты. В результате сделал балку переменного сечения (нужны скаты) и ее просчитал уже только пластинчатыми элементами в ЛИРЕ. Форма потери устойчивости осталась конечно та же - стенка всередине балки. Так что толк с них есть. В результате, ориентируясь только на форму потери устойчивости (она должна быть такой же) можно подгонять сечения маскимально их оптимизировав. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 5
|
По поводу вычисления касательных напряжений.
Здесь вычисляется в соответствии с формулой Журавского статический момент части поперечного сечения, находящейся выше нейтральной оси всего сечения.Для симметричного сечения-полусечения.Всё правильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Кто бы спорил!
Цитата:
Со СКАДом точно такой же фокус проходит. Вот выкладываю половинку такой балки уже импортированную в СКАД. Правда как то тяжело в нем зеркально отобразить, чтоб вторую половинку сделать, потому я и не люблю СКАД. Могу сказать, что мне было несколько легче. Я имел хороший ориентир - серия 1.420-3.38.07 рамы Уникон, которую выложил недавно в доунлоад DK, за что ему еще раз спасибо. Так что я велосипед не изобретал, основные параметры можно было представить и много раз моделить не пришлось. Но в принципе менять параметры хоть и с трудом можно и в ЛИРЕ и в СКАДЕ. Вообще, когда в ЛИРЕ сделают нормальный 3Д моделер с автоматической разбивкой на КЕ и двусторонеей связью она станет супер-пупер программой. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.02.2009 в 10:52. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Там по-моему счетная ошибка.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142
|
Цитата:
S = bп * tп * (hст+tп)/2 + hст * tст / 2 * hст / 4 = 50*2*(156+2)/2 + 156*1/2*156/4 = 100*79 + 156^2/8 = 7900 + 3042 = 10942 см3 просто маленький косяк в чиселках. ![]() в результате касательные 66,6*10942/8017 = 90,9МПа < 130МПа - все гуд |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Как мило. Да я про него и говорю. Учебник - и "маленький косяк в чиселках". Хорошо я недолго голову ломал, а если студент какой, сколько он нервов испортит думая, почему у него не сходится. И здесь формула то плевая, а если сложные. Короче редактора ризсадпяи.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1. Ошибкам в литературе любого рода. 2. Ошибкам в расчетных программах любого производителя. 3. Ответственности за ошибка по вышеприведенным пунктам - прямой или опосредованной, в зависимости от должности. Чтобы никогда не сталкиваться с пунктом 3 выход один: перепроверять все незнакомые формулы по нескольким источникам, а результаты работы программ по ручным прикидкам. И никак иначе ! |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142
|
Про изначальный вопрос (расчет прочности изгибаемых элементов).
сигма(y) - напряжения в плоскости, перпендикулярной продольной оси балки, в том числе местные (или как кому нравится - локальные), вызванные действием сосредоточенной нагрузки. данная "шляпа" учитывается: - при отсутствии ребер жесткости в местах приложения сосредоточенных нагрузок (например, от второстепенных балок); - в подкрановых балках (колесики туда-сюда). Про середину пролета - тама Q=0 Про опоры (при шарнирных) - тама M=0 Вообще все это доходчиво и понятно изложено в методичках к 1-му КП по МК. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 21.10.2010 17:08 |
Помогите формулой "Теплопроводност" | Mckey | Архитектура | 1 | 16.03.2008 12:50 |
Делаю дипломную помогите разобратся с лестницей нужны схемы | Мешок с сахаром | Архитектура | 4 | 21.05.2007 19:43 |
Сжатие стального троса на морозе. Помогите неспециалисту. | OVG | Металлические конструкции | 14 | 17.08.2006 17:58 |