Непрочитано 05.02.2009, 22:40 #1
Способ усиления безбалочного перекрытия , оцените.
Peter
 
строительство
 
Украина
Регистрация: 27.02.2005
Сообщений: 320

Сетка колонн 6х8 . Можно ли считать данную дополнительную конструкцию , устройством которое может увеличить контур продавливания? Будет ли корректно ввести в расчетную схему на этот контур жесткое тело? Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1167
Размер:	28.2 Кб
ID:	15652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 752
Размер:	44.1 Кб
ID:	15653  

__________________
С ув. Петр
Просмотров: 10902
 
Непрочитано 06.02.2009, 12:52
#2
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Имхо, данная конструкция при выполнении ее среднестатистическими рабочими и без применения нанотехнологий в части подгонки элементов по месту - не более чем нашлепка на колонне, которая включится в работу после того, как продавливание перекрытия уже произойдет

З.Ы. Украинским владею со словарем (похож чем-то на белоруский и русский ), но прочитать общие указания не удалось - увеличте изображения и переверните их (шея заболела смотреть).
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.

Последний раз редактировалось RomansFather, 06.02.2009 в 13:00.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 12:57
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Сделать такое усиление можно, но только надо усиливающий элемент завязать не только с колонной но и с перекрытием. Это можно сделать так:
сверху перекрытия выполнить ответную раму и скрепить нижнюю и верхнюю части шпильками в натяг. Для передачи нагрузки от перекрытия на обе рамы между рамой и перекрытием придется ввести пластины. Потому что скорее всего не получится обеспечить хороший контакт между прокатом и поверхностью плиты.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 17:11
#4
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Спасибо за важные примечания. Меня также интересует сама конструкция т.н. воротника , могу ли я считать ее жесткой?.
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 17:32
#5
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Меня также интересует сама конструкция т.н. воротника , могу ли я считать ее жесткой?.
Если Вы под жесткостью имеете ввиду способность узла передать больший момент от перекрытия на колонну за счет воротника, то , на мой взгляд, нет.
По поводу увеличения контура продавливания, без рамы, упомянутой ЛИСом здесь не обойтись.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 17:42
#6
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Как по мне, не совсем "рабочий" вариант включения в работу. Надёжнее установить дополнительный опорный контур на слой ц-п раствора, устроить опорный контур ниже на колонне и включить всё это дело в работу любым доступным способом - домкратами или распоркой с тяжами.
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 18:32
#7
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Еще Способ усиления безбалочного перекрытия на продавливание, оцените
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC078421.JPG
Просмотров: 732
Размер:	45.0 Кб
ID:	15712  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC078401.JPG
Просмотров: 667
Размер:	42.0 Кб
ID:	15713  
ДС вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 16:59
#8
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


ДС, это клеевые анкера? на первой просверлено, на второй испытания? Так а каков результат-то? может она и при меньшей нагрузке разрушилась.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 00:12
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну если это клеевые анкера, то я - японский летчик. взяли арматуру периодического профиля, нарезали на концах резьбу (получили этакие шпильки), а дальше что?! с таким же успехом могли сразу бетонировать с подобными стержнями. фигня-фигней. честно слово.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 01:07
#10
Volk

конструктор
 
Регистрация: 01.11.2006
Сообщений: 9


Да не совсем фигня. Усиление с помощью дополнительных шпилек уже встречал. Где статья fib на эту тему завалялась. Толи немцы , то ли поляки занимались.
to ДС может уже провели анализ результатов, просветите если можно
Volk вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 10:31
#11
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


to Volk:
по результатам уже выполненных испытаний удалось повысить нагрузку на продавливание в 1,8 раза в сравнении с контрольным образцом (без усиления). Испытания продолжаются. Начались работы по усилению на объекте. Радует простота, технологичность и надежность. Даже при заливке анкера на 50% в плите 25 см - по металлу анкера.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 10:43
#12
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


ДС, как все таки крепятся анкера?
proekt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 10:59
#13
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


to proekt:
Анкера заливаются цементно-песчаным составом заводского изготовления с расширением в пластической стадии >0.3 % .
Кстати, уже по результатам проведенных испытаний, технология рекомендована "для установки анкеров из арматуры периодического профиля для усиления плит перекрытий на продавливание в приколонной зоне" на живом объекте Техническим решением от 26.01.2009 за подписью ГУП «НИИМосстрой», МГСУ, НИИЖБ и ГУП «Моспроект 2».
ДС вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 11:24
#14
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
to Volk:
по результатам уже выполненных испытаний удалось повысить нагрузку на продавливание в 1,8 раза в сравнении с контрольным образцом (без усиления). Испытания продолжаются. Начались работы по усилению на объекте. Радует простота, технологичность и надежность. Даже при заливке анкера на 50% в плите 25 см - по металлу анкера.
Уже что-то. Когда будут оформлены результаты испытаний официальные? Надеюсь они не будут ДСП? Т.е. можно ли будет их где то посмотреть от начала и до конца?
 
 
Непрочитано 09.02.2009, 11:31
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
Еще Способ усиления безбалочного перекрытия на продавливание, оцените
Это точно усиление (аж на 80 %), а не ослабление?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 14:42
#16
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Интересное решение. А гайки на шпильках там для включения в работу, или для монтажа? А эпоксидку не пробовали?
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 15:17
#17
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


to Шандор:
гайки "для включения в работу". Но последующие тесты на анкерах в плите на выдергивание показали, что и без гаек большой запас.

Эпоксидку не пробовали по принципиальным соображениям -температура стеклования эпоксидов слишком мала - не пройдет по пожарке.
Экономика вопроса тоже не в пользу эпоксидов. На колонну 50х50 см по факту "уходит" около 10 л. В нормальном эпоксиде это около 4000 руб. В нашем Ц/П - около 500 руб.

to Ильнур:
Без комментариев.

to ЛИС:
Сейчас не готов отвечать. Нужно закончить испытания.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 16:01
#18
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


ДС, побольше информации и фотоматериалов!
Тема очень актуальная и интересная!
Интересует практический результат усиления возведенных конструкций, находящихся под нагрузкой. В лаборатории одно - в жизни другое дело.
Честно говоря с первого взгляда как и Ильнуру мне показалось, что вреда будет больше, чем пользы от этого дела. Оять же повторюсь, для уже возведенных конструкций имеющих проблемы по поперечной силе.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 22:50
#19
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


to RomansFather:
В лаборатории мы с этого и начали - отверстия в плите сверлили, предварительно загрузив конструкцию. По всему периметру сразу. Все нормально. На объекте (в жизни) страхуемся - работаем последовательно. Вдоль каждой грани колонны сверлим и заливаем последовательно.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 22:54
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а может мне кто-нибудь возмется объяснить метод усиления? отчего хомуты в монолите требуется ставить замкнутыми, а здесь достаточно применить арматуру периодического профиля, пусть и с гайками на концах. и как это все согласуется с длиной анкеровки арматуры по нормам?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 22:55
#21
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Фото с объекта .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 394
Размер:	32.5 Кб
ID:	15841  
ДС вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 05:43
#22
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а может мне кто-нибудь возмется объяснить метод усиления? отчего хомуты в монолите требуется ставить замкнутыми, а здесь достаточно применить арматуру периодического профиля, пусть и с гайками на концах. и как это все согласуется с длиной анкеровки арматуры по нормам?
Для поперечной арматуры нет требования по длине анкеровки, есть требование по равнопрочности соединения и стержня
Цитата:
обеспечивающую равнопрочность соединений и хомутов.
Исходя из этого для стержня ф14:
Fхомута = 1750х1.54=2700кг
За счет сцепления хомута с бетоном плиты (т.к. шпилька на расширяющем растворе) Fсц=3.14х1.4х12.5х10.7=590кг (бетон В25)
Требуемая площадь шайбы исходя из условия смятия бетона
Aш=(2700-590)/(1.5х148)+1.54=11кв.см.
Вывод: 1-й вариант: автор не упомянул о шайбах со стороной 3.5 см или ф3.8см
2-й вариант: шайб нет и тогда
Цитата:
фигня-фигней. честно слово

Последний раз редактировалось S_konstr, 10.02.2009 в 05:49.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 06:08
#23
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
ДС Но последующие тесты на анкерах в плите на выдергивание показали, что и без гаек большой запас
Только заметил эту фразу...
Очень интересно. Какова заделка анкера при испытании на выдергивание. Как сопоставляли между собой работу анкера на выдергивание и работу шпильки на восприятие поперечной силы. Дело в том, что по СНиПу это разные подходы...
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 07:06
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


позволю себе не согласится, что для поперечной арматуры (на продавливание в частности) не действует принцип анкеровки в бетоне. это Вы так решили, потому что для поперечки в целом часто используется гладкая арматура типа Вр-I? но она загибается за продольную арматуру. отчего тогда не применить для шпилек в эксперименте гладкую арматуру, если анкеровка в бетоне не принципиальна? но ведь применили арматуру периодического профиля. и сцепление с бетоном обеспечивается и за счет профиля арматуры. тогда почему длина анкеровки не принципиальна? физика процесса анкеровки в бетоне должна быть одна и та же, что для продольной арматуры, что для поперечной арматуры.
P.S. была в старом снипе фраза о том, что длину анкеровки допускается снижать при неполном использовании несущей способности арматуры. в новом СП такой я не помню.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 07:27
#25
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Ну вот, началось...)
Цитата:
не действует принцип анкеровки в бетоне. это Вы так решили
И где Вы это у меня вычитали..?
Цитата:
почему длина анкеровки не принципиальна?
Потому что должна быть обеспечена
Цитата:
равнопрочность соединений и хомутов.
Усилие от стержня передается :
а) на бетон;
б)посредством охвата продольной арматуры - на бетон;
в) посредством гаек, шайб и прочих приспособлений - на бетон.
У автора эксперимента (ну или у исполнителя, не знаю) за счет сцепления по грубым прикидкам (см. выше) на бетон передается максимум 1/5 усилия в стержне. Вот я и допустил, что скорее всего не упомянуты шайбы.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 17:02
#26
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Рискну предположить, что тут шаманство с расширяющемся цементом. Видимо он гораздо большей марки, чем бетон конструкции. Непосредственно на бетон этот цемент передает усилие по большей контактной поверхности, чем если считать от голого стержня. Потому и длина анкеровки уменьшена.
Это я по аналогии, еслиб замоноличивали эпоксидкой.

Эх, отчетик бы увидеть, а не гадать на кофейной гуще.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 15:51
#27
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


В обсуждаемом варианте усиления, один из ключевых моментов является обеспечение совместной работы шпильки с бетоном осуществляемой с помощью специальных смесей , клея и др. Предлагаю другой вариант -с натяжением на бетон через пластины ( отпадает вопрос и с анкеровкой ).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шпилька.jpg
Просмотров: 277
Размер:	14.7 Кб
ID:	18978  
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 16:47
#28
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


... и мне почему то кажется все это сомнительным. 80% прироста.
S_konstr, Второй вариант, что арматура сразу взята большего диаметра именно с учетом того, сколько будет нести за счет сцепления.
На взгляд там Ф16 где то. Многовато для поперечки.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 11:42
#29
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
В обсуждаемом варианте усиления, один из ключевых моментов является обеспечение совместной работы шпильки с бетоном осуществляемой с помощью специальных смесей , клея и др. Предлагаю другой вариант -с натяжением на бетон через пластины ( отпадает вопрос и с анкеровкой ).
И каков смысл в установке таких шпилек хотя бы с натяжением на бетон? Каким образом Вы докажете, что эти шпильки полезны на ......%? Кстати здесь факт так называемого "натяжения" представляется практически бесполезным и даже вредным. Какой толк от того, что Вы эти шпильки натянули, а не просто установили с минимальной затяжкой гаек? Ведь здесь важно не усилие в шпильке, а прочность бетона на смятие под гайками шпилек от веса плиты и факт предварительного "натяжения" это смятие усугубляет. Так что установка шпилек с анкерением их в теле перекрытия с помощью раствора ли, клея ли и т.п. представляется более правильным решением. Кстати нечто подобное видимо позаимствовано из американских норм (ACI 421.1R-99)
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 13:06
#30
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Ув. troja пару примечаний. Предварительное напряжение d12 - это необходимое условие включения шпильки в работу черех анкерующие пластины. Так же ,такой способ, позволяет принять н0 равным толщине плиты , что увеличивает шаг проставляемых шпилек. В варианте с анкеровкой шпильки с помощью смесей , меня больше всего беспокоит - кто и как даст гарантию обеспечения совместной работы шпильки и существующего тела плиты? Видимо этот нюанс и заставил автора проверить идею в недешевих натурных испытаниях.
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 16:53
#31
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Ув. troja пару примечаний. Предварительное напряжение d12 - это необходимое условие включения шпильки в работу черех анкерующие пластины. Так же ,такой способ, позволяет принять н0 равным толщине плиты , что увеличивает шаг проставляемых шпилек. В варианте с анкеровкой шпильки с помощью смесей , меня больше всего беспокоит - кто и как даст гарантию обеспечения совместной работы шпильки и существующего тела плиты? Видимо этот нюанс и заставил автора проверить идею в недешевих натурных испытаниях.
Уважаемый Peter. мой скромный личный опыт позволяет предположить, что натурные испытания образцов проводились (или проводятся) по настоянию представителей НИИЖБа, которые участвовали в выработке предложенного решения усиления зоны продавливания.Возможно мне даже знакомы фамилии участников. По сути дела это для них единственная возможность накапливания экспериментальных данных для статей, монографий, диссертаций, т.к. бюджетных денег на это практически не выделяется. А по поводу анкеровки шпилек? На этот счёт столько было разного рода исследований ранее, что в данный момент силы сцепления можно гарантировать с достаточной долей уверенности. Тем более никто не запрещает ввести соответствующие коэффициенты испуга. Предлагаемое Вами решение усиления конечно тоже может быть, но на мой взгляд в нём больше тёмных мест, больше неопределённостей, которые видимо надо прояснять с помощью испытаний.Ваши шпильки это не стержни вертикального армирования плиты, а скорее своеобразные тяжи, на которых должна висеть плита перекрытия на капителях, образующихся вокруг колонн в процессе продавливания в случае недостаточности прочности бетона плиты.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 17:37
#32
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Цитата:
Ваши шпильки это не стержни вертикального армирования плиты, а скорее своеобразные тяжи, на которых должна висеть плита перекрытия на капителях, образующихся вокруг колонн в процессе продавливания в случае недостаточности прочности бетона плиты.
Спасибо за светлую мысль, теперь для меня прояснилось. Иллюзию создавала мысль что предварительное сжатие бетона путем обжатия возьмет на себя всю силу продавливания , что практически нереально.
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 18:35
#33
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


S_konstr
Какова заделка анкера при испытании на выдергивание

Было опробовано три варианта:
1. Заливка анкера на всю толщину перекрытия
2. Заливка только в верхней половине толщины перекрытия
3. Заливка только в нижней половине толщины перекрытия
Во всех случаях результат испытаний один и тот же – разрыв по консольной части металла анкера (не по бетону).



vv_77
Рискну предположить, что тут шаманство с расширяющемся цементом. Видимо он гораздо большей марки, чем бетон конструкции. Непосредственно на бетон этот цемент передает усилие по большей контактной поверхности, чем если считать от голого стержня. Потому и длина анкеровки уменьшена.

Шаманство тут не с цементом, а с сухой смесью. Марка действительно высокая 70 МПа на кубах четверках. Но не это главное в анкерных смесях, а тот распор, который они создают за счет большего количества расширяющей добавки в составе в сравнении со смесями с компенсированной усадкой.
Длина анкеровки меньше толщины плиты – до нижней растянутой арматуры.

Poreth
На взгляд там Ф16 где то. Многовато для поперечки


На фото Ф10

Peter

Спасибо за светлую мысль, теперь для меня прояснилось.


Постараюсь еще более прояснить – выпуск анкера за грань перекрытия вниз «грозит» очень существенными затратами по выравниванию всего потолка слоем в 2-3 см. А площадь может оказаться очень даже приличной, колонны с шагом 2 метра обычно не ставят. Вы представляете сколько стоит такая доп. работа и какие требования предъявляются к качеству отделки потолков?

troja
Уважаемый Peter. мой скромный личный опыт позволяет предположить, что натурные испытания образцов проводились (или проводятся) по настоянию представителей НИИЖБа, которые участвовали в выработке предложенного решения усиления зоны продавливания.Возможно мне даже знакомы фамилии участников


НИИЖБ, в лице Сагайдака А.И. действительно участвовал в данном проекте. Но участвовали также и МИСИ, НИИ Мосстрой, Моспроект...

По поводу "настояния представителей НИИЖБа", боюсь, не совсем так. На испытаниях больше настаивали проектировщики...
ДС вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 19:53
#34
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
[b]S_konstr


НИИЖБ, в лице Сагайдака А.И. действительно участвовал в данном проекте. Но участвовали также и МИСИ, НИИ Мосстрой, Моспроект...

По поводу "настояния представителей НИИЖБа", боюсь, не совсем так. На испытаниях больше настаивали проектировщики...
С Александром Ивановичем действительно приходилось контачить, хотя, если честно, предполагались другие фамилии, которые более заинтересованы в экспериментальных испытаниях. Но это не столь важно. Намного важнее, если подтвердится надёжность предложенной конструкции усиления зоны продавливания. Было бы неплохо где то прочитать о методике расчёта этой конструкции.
troja вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 20:20
#35
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


troja
предполагались другие фамилии, которые более заинтересованы в экспериментальных испытаниях. Но это не столь важно. Намного важнее, если подтвердится надёжность предложенной конструкции усиления зоны продавливания.


Конечно, для аспиранта лаборатории №2 такие эксперименты были бы просто подарком, но ... не сложилось...

Что же касается "подтверждения надежности" - я же выкладывал фото с объекта. Этим методом усиливается 100!!! приколонных участков перекрытия в Москве. Все вышеперечисленные организации дали свое письменное согласие на эти работы.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 23:47
#36
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Цитата:
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
troja
предполагались другие фамилии, которые более заинтересованы в экспериментальных испытаниях. Но это не столь важно. Намного важнее, если подтвердится надёжность предложенной конструкции усиления зоны продавливания.


Конечно, для аспиранта лаборатории №2 такие эксперименты были бы просто подарком, но ... не сложилось...

Что же касается "подтверждения надежности" - я же выкладывал фото с объекта. Этим методом усиливается 100!!! приколонных участков перекрытия в Москве. Все вышеперечисленные организации дали свое письменное согласие на эти работы.
Лаборатория №2 НИИЖБ всегда открыта к сотрудничеству, могу только сказать, что наша лаборатория в настоящее время активно занимается данной тематикой, мы готовы сотрудничать в экспериментрально- теоретических работах, в том числе и на добровольных началах.
http://www.cstroy.ru/about-niizhb/niizhb-lab02/

вопросов в данной теме очень много, что касается вопроса усиления, то конечно большая заслуга авторов, что они проводят испытания....
сомнения по поводу предложенного метода есть, в том числе и по анкеровке шпилек.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 16:39
#37
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


http://dwg.ru/dnl/5836 Хмм. в тему. Описан предложенный выше метод, кто-то либо разобрался с результатами испытаний?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 223
Размер:	67.9 Кб
ID:	19691  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 217
Размер:	52.7 Кб
ID:	19692  
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способ усиления безбалочного перекрытия , оцените.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Расчет безбалочного перекрытия по деформации kurjer Конструкции зданий и сооружений 6 18.01.2008 10:38
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе DDlis SCAD 4 20.01.2007 19:55
Проектирование безбалочного перекрытия Подельник конструктора Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2006 21:32