| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Способ усиления безбалочного перекрытия , оцените.
строительство
Украина
Регистрация: 27.02.2005
Сообщений: 320
|
||
Просмотров: 10902
|
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Имхо, данная конструкция при выполнении ее среднестатистическими рабочими и без применения нанотехнологий в части подгонки элементов по месту - не более чем нашлепка на колонне, которая включится в работу после того, как продавливание перекрытия уже произойдет
![]() З.Ы. Украинским владею со словарем (похож чем-то на белоруский и русский ![]()
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 06.02.2009 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Сделать такое усиление можно, но только надо усиливающий элемент завязать не только с колонной но и с перекрытием. Это можно сделать так:
сверху перекрытия выполнить ответную раму и скрепить нижнюю и верхнюю части шпильками в натяг. Для передачи нагрузки от перекрытия на обе рамы между рамой и перекрытием придется ввести пластины. Потому что скорее всего не получится обеспечить хороший контакт между прокатом и поверхностью плиты. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
По поводу увеличения контура продавливания, без рамы, упомянутой ЛИСом здесь не обойтись. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
![]() |
Как по мне, не совсем "рабочий" вариант включения в работу. Надёжнее установить дополнительный опорный контур на слой ц-п раствора, устроить опорный контур ниже на колонне и включить всё это дело в работу любым доступным способом - домкратами или распоркой с тяжами.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ну если это клеевые анкера, то я - японский летчик. взяли арматуру периодического профиля, нарезали на концах резьбу (получили этакие шпильки), а дальше что?! с таким же успехом могли сразу бетонировать с подобными стержнями. фигня-фигней. честно слово.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
to Volk:
по результатам уже выполненных испытаний удалось повысить нагрузку на продавливание в 1,8 раза в сравнении с контрольным образцом (без усиления). Испытания продолжаются. Начались работы по усилению на объекте. Радует простота, технологичность и надежность. Даже при заливке анкера на 50% в плите 25 см - по металлу анкера. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
to proekt:
Анкера заливаются цементно-песчаным составом заводского изготовления с расширением в пластической стадии >0.3 % . Кстати, уже по результатам проведенных испытаний, технология рекомендована "для установки анкеров из арматуры периодического профиля для усиления плит перекрытий на продавливание в приколонной зоне" на живом объекте Техническим решением от 26.01.2009 за подписью ГУП «НИИМосстрой», МГСУ, НИИЖБ и ГУП «Моспроект 2». |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
to Шандор:
гайки "для включения в работу". Но последующие тесты на анкерах в плите на выдергивание показали, что и без гаек большой запас. Эпоксидку не пробовали по принципиальным соображениям -температура стеклования эпоксидов слишком мала - не пройдет по пожарке. Экономика вопроса тоже не в пользу эпоксидов. На колонну 50х50 см по факту "уходит" около 10 л. В нормальном эпоксиде это около 4000 руб. В нашем Ц/П - около 500 руб. to Ильнур: Без комментариев. to ЛИС: Сейчас не готов отвечать. Нужно закончить испытания. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
ДС, побольше информации и фотоматериалов!
Тема очень актуальная и интересная! Интересует практический результат усиления возведенных конструкций, находящихся под нагрузкой. В лаборатории одно - в жизни другое дело. Честно говоря с первого взгляда как и Ильнуру мне показалось, что вреда будет больше, чем пользы от этого дела. Оять же повторюсь, для уже возведенных конструкций имеющих проблемы по поперечной силе.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
to RomansFather:
В лаборатории мы с этого и начали - отверстия в плите сверлили, предварительно загрузив конструкцию. По всему периметру сразу. Все нормально. На объекте (в жизни) страхуемся - работаем последовательно. Вдоль каждой грани колонны сверлим и заливаем последовательно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а может мне кто-нибудь возмется объяснить метод усиления? отчего хомуты в монолите требуется ставить замкнутыми, а здесь достаточно применить арматуру периодического профиля, пусть и с гайками на концах. и как это все согласуется с длиной анкеровки арматуры по нормам?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Цитата:
Fхомута = 1750х1.54=2700кг За счет сцепления хомута с бетоном плиты (т.к. шпилька на расширяющем растворе) Fсц=3.14х1.4х12.5х10.7=590кг (бетон В25) Требуемая площадь шайбы исходя из условия смятия бетона Aш=(2700-590)/(1.5х148)+1.54=11кв.см. Вывод: 1-й вариант: автор не упомянул о шайбах со стороной 3.5 см или ф3.8см 2-й вариант: шайб нет и тогда Цитата:
Последний раз редактировалось S_konstr, 10.02.2009 в 05:49. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Очень интересно. Какова заделка анкера при испытании на выдергивание. Как сопоставляли между собой работу анкера на выдергивание и работу шпильки на восприятие поперечной силы. Дело в том, что по СНиПу это разные подходы... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
позволю себе не согласится, что для поперечной арматуры (на продавливание в частности) не действует принцип анкеровки в бетоне. это Вы так решили, потому что для поперечки в целом часто используется гладкая арматура типа Вр-I? но она загибается за продольную арматуру. отчего тогда не применить для шпилек в эксперименте гладкую арматуру, если анкеровка в бетоне не принципиальна? но ведь применили арматуру периодического профиля. и сцепление с бетоном обеспечивается и за счет профиля арматуры. тогда почему длина анкеровки не принципиальна? физика процесса анкеровки в бетоне должна быть одна и та же, что для продольной арматуры, что для поперечной арматуры.
P.S. была в старом снипе фраза о том, что длину анкеровки допускается снижать при неполном использовании несущей способности арматуры. в новом СП такой я не помню. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Ну вот, началось...)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
а) на бетон; б)посредством охвата продольной арматуры - на бетон; в) посредством гаек, шайб и прочих приспособлений - на бетон. У автора эксперимента (ну или у исполнителя, не знаю) за счет сцепления по грубым прикидкам (см. выше) на бетон передается максимум 1/5 усилия в стержне. Вот я и допустил, что скорее всего не упомянуты шайбы. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Рискну предположить, что тут шаманство с расширяющемся цементом. Видимо он гораздо большей марки, чем бетон конструкции. Непосредственно на бетон этот цемент передает усилие по большей контактной поверхности, чем если считать от голого стержня. Потому и длина анкеровки уменьшена.
Это я по аналогии, еслиб замоноличивали эпоксидкой. Эх, отчетик бы увидеть, а не гадать на кофейной гуще. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
В обсуждаемом варианте усиления, один из ключевых моментов является обеспечение совместной работы шпильки с бетоном осуществляемой с помощью специальных смесей , клея и др. Предлагаю другой вариант -с натяжением на бетон через пластины ( отпадает вопрос и с анкеровкой ).
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
... и мне почему то кажется все это сомнительным. 80% прироста.
S_konstr, Второй вариант, что арматура сразу взята большего диаметра именно с учетом того, сколько будет нести за счет сцепления. На взгляд там Ф16 где то. Многовато для поперечки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
И каков смысл в установке таких шпилек хотя бы с натяжением на бетон? Каким образом Вы докажете, что эти шпильки полезны на ......%? Кстати здесь факт так называемого "натяжения" представляется практически бесполезным и даже вредным. Какой толк от того, что Вы эти шпильки натянули, а не просто установили с минимальной затяжкой гаек? Ведь здесь важно не усилие в шпильке, а прочность бетона на смятие под гайками шпилек от веса плиты и факт предварительного "натяжения" это смятие усугубляет. Так что установка шпилек с анкерением их в теле перекрытия с помощью раствора ли, клея ли и т.п. представляется более правильным решением. Кстати нечто подобное видимо позаимствовано из американских норм (ACI 421.1R-99)
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Ув. troja пару примечаний. Предварительное напряжение d12 - это необходимое условие включения шпильки в работу черех анкерующие пластины. Так же ,такой способ, позволяет принять н0 равным толщине плиты , что увеличивает шаг проставляемых шпилек. В варианте с анкеровкой шпильки с помощью смесей , меня больше всего беспокоит - кто и как даст гарантию обеспечения совместной работы шпильки и существующего тела плиты? Видимо этот нюанс и заставил автора проверить идею в недешевих натурных испытаниях.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Цитата:
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
S_konstr
Какова заделка анкера при испытании на выдергивание Было опробовано три варианта: 1. Заливка анкера на всю толщину перекрытия 2. Заливка только в верхней половине толщины перекрытия 3. Заливка только в нижней половине толщины перекрытия Во всех случаях результат испытаний один и тот же – разрыв по консольной части металла анкера (не по бетону). vv_77 Рискну предположить, что тут шаманство с расширяющемся цементом. Видимо он гораздо большей марки, чем бетон конструкции. Непосредственно на бетон этот цемент передает усилие по большей контактной поверхности, чем если считать от голого стержня. Потому и длина анкеровки уменьшена. Шаманство тут не с цементом, а с сухой смесью. Марка действительно высокая 70 МПа на кубах четверках. Но не это главное в анкерных смесях, а тот распор, который они создают за счет большего количества расширяющей добавки в составе в сравнении со смесями с компенсированной усадкой. Длина анкеровки меньше толщины плиты – до нижней растянутой арматуры. Poreth На взгляд там Ф16 где то. Многовато для поперечки На фото Ф10 Peter Спасибо за светлую мысль, теперь для меня прояснилось. Постараюсь еще более прояснить – выпуск анкера за грань перекрытия вниз «грозит» очень существенными затратами по выравниванию всего потолка слоем в 2-3 см. А площадь может оказаться очень даже приличной, колонны с шагом 2 метра обычно не ставят. Вы представляете сколько стоит такая доп. работа и какие требования предъявляются к качеству отделки потолков? troja Уважаемый Peter. мой скромный личный опыт позволяет предположить, что натурные испытания образцов проводились (или проводятся) по настоянию представителей НИИЖБа, которые участвовали в выработке предложенного решения усиления зоны продавливания.Возможно мне даже знакомы фамилии участников НИИЖБ, в лице Сагайдака А.И. действительно участвовал в данном проекте. Но участвовали также и МИСИ, НИИ Мосстрой, Моспроект... По поводу "настояния представителей НИИЖБа", боюсь, не совсем так. На испытаниях больше настаивали проектировщики... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
С Александром Ивановичем действительно приходилось контачить, хотя, если честно, предполагались другие фамилии, которые более заинтересованы в экспериментальных испытаниях. Но это не столь важно. Намного важнее, если подтвердится надёжность предложенной конструкции усиления зоны продавливания. Было бы неплохо где то прочитать о методике расчёта этой конструкции.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
troja
предполагались другие фамилии, которые более заинтересованы в экспериментальных испытаниях. Но это не столь важно. Намного важнее, если подтвердится надёжность предложенной конструкции усиления зоны продавливания. Конечно, для аспиранта лаборатории №2 такие эксперименты были бы просто подарком, но ... не сложилось... Что же касается "подтверждения надежности" - я же выкладывал фото с объекта. Этим методом усиливается 100!!! приколонных участков перекрытия в Москве. Все вышеперечисленные организации дали свое письменное согласие на эти работы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
http://www.cstroy.ru/about-niizhb/niizhb-lab02/ вопросов в данной теме очень много, что касается вопроса усиления, то конечно большая заслуга авторов, что они проводят испытания.... сомнения по поводу предложенного метода есть, в том числе и по анкеровке шпилек. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
http://dwg.ru/dnl/5836 Хмм. в тему. Описан предложенный выше метод, кто-то либо разобрался с результатами испытаний?
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки | студент | Железобетонные конструкции | 47 | 22.02.2011 19:35 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Расчет безбалочного перекрытия по деформации | kurjer | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.01.2008 10:38 |
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе | DDlis | SCAD | 4 | 20.01.2007 19:55 |
Проектирование безбалочного перекрытия | Подельник конструктора | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2006 21:32 |