Расчет безбалочного перекрытия по деформации
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет безбалочного перекрытия по деформации

Расчет безбалочного перекрытия по деформации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2008, 20:15 #1
Расчет безбалочного перекрытия по деформации
kurjer
 
Latvija (LV)
Регистрация: 03.10.2003
Сообщений: 4

Доброго времени суток.
Требуется рассчитать опертое на капители монолитное безбалочное перекрытие на максимальную деформацию в середине пролета. Расчетные моменты (невыравненные) над колоннами М=7,29кН/м, в середине пролета М=2,92кН/м (приведены к плите шириной 1м). Толщина плиты 10см, арматура - 3,1см^2, бетон R=18,5MPa. По Пособию ЖБК 52-101-2003 прогиб получается со знаком минус (формула 4.35).
Вся надежда на Вас.
Просмотров: 3071
 
Непрочитано 17.01.2008, 23:12
#2
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


Ну если плита 10см то прогиб точно с минусом!
СП 52-101 конечно хорошо, но LVS EN 1992-1 актуальнее, а именно пункт 7.4.3.
Shbalanke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 00:10
#3
kurjer


 
Регистрация: 03.10.2003
Latvija (LV)
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Shbalanke Посмотреть сообщение
LVS EN 1992-1 актуальнее, а именно пункт 7.4.3.
У Вас есть возможность скопировать этот пункт сюда, а то он для меня недоступен?
kurjer вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2008, 00:28
#4
N-59


 
Регистрация: 25.09.2006
Россия
Сообщений: 9


Может быть это тот же пункт, что и у документа у нас в Даунлоаде "EN 1992-1 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1.1 Ch. 5-8"
N-59 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2008, 04:49
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


kurjer, у Вас в моменты одного знака получились, что в середине, что на грани с колонной? Тогда очевиден выгиб, я так понимаю. Видимо, это какой-то короткий пролет по отношению к соседним?
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2008, 10:11
#6
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Просто формулы СП имеют область разумного применения, а если допустим прогиб отрицательный или высота сжатой зоны больше высоты сечения и т.п...., так это не СП виновато, а неправильно сечение задано.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2008, 10:38
#7
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


Цитата:
Может быть это тот же пункт, что и у документа у нас в Даунлоаде "EN 1992-1 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1.1 Ch. 5-8"
Все верно - Евронорматив тот же. Кurjer, насколько мне известно на госязык еще не переведен
Shbalanke вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет безбалочного перекрытия по деформации



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе DDlis SCAD 4 20.01.2007 19:55
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу Arslan Железобетонные конструкции 3 08.05.2004 18:14