Стесненное кручение стержней замкнутого профиля
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 36663
|
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
Татьяна ,а вы сравните секториальные характеристики открытых профилей(особенно тонкостенных) с замкнутыми сечениями ,к примеру секториальные моменты инерции и вопрос о том какие профили лучше работают на стеснённое кручение сразу отпадёт!
Книги Власова называются: 1.Тонкостенные упругие стержни 2.Тонкостенные пространственные системы А также есть книга его избранных трудов..... Не знаю есть они на этом сайте или нет! Только по-моему у Бычкова более доходчиво написано........В книга Власова в основном теоретическое обоснование и выводы его гипотез..... С громоздкими дифференциальными уравнениями! |
|||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
И ещё рекомендую вам скачать и посмотреть книгу Брудка и Любиньски Лёгкие стальные конструкции
http://dwg.ru/dnl/1910 Секториальные характеристики коробки на стр.125 Там же найдёте отличия в расчётах на стеснённое кручения замкнутых и открытых профилей.......стр. 135 И прочее...... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
Спасибо за совет, нашла Власова. Читаю, там действительно для практических расчетов мало чего можно найти. Сейчас попробую разобраться в книге по вашей ссылке. Просто разобраться хочется как можно быстрее (на работе завал) и углублятся в теорию нет времени. Просто раньше при расчете на свободное кручение просто брали коробочку и успокаивались на этом. А теперь хочется убедиться, что на стесненное кручение коробка тоже работает лучше.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Бычков.Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций,1962.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1.M.M.Гохберг "Металлические конструкции подъемно-транспортных машин" (1968 ) 2. Справочник машиностроителя под редакцией С.В.Серенсона том 3 (1955) 3. В.В.Горев и др. "Металлические конструкции. Элементы конструкций" том 1 (2004) 4. Справочник проектировщика. Расчетно-теоретический под редакцией А.А.Уманского том 1 (1972) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
Я с вами согласна. Прочитала много умных книжек, посчитала секториальные характеристики квадратного и двутаврового профиля. Убедилась, что характеристики у коробки намного лучше. Но как мне правильно понять выводы на стр.297, сделанные Власовым "Тонкостенные упругие стерхжни" где он скручивал квадратную тонкостенную трубу. В результате он пришел к выводу, что к тонкостенным стерням замкнутого профиля весьма ограниченно можно применять принцип Сен-Венана (т,е что в квадратной трубе отсутствуют бимоменты). А к тонкостенным сечениям в начале книги он относит прокатные двутавры, швеллеры и т.п. Встает вопрос о том, что для квадратного сечения по ф-лам бимомента нет, а вэкперименте есть. Так считать коробочки на бимомент или нет. При тонкостенном сечениии все же есть депланация сечения, т. е. считать что в коробочке бывает только чистый сдвиг нельзя. И для меня вопрос о стесненном кручении квадратного сечения остался открытым.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
Я с вами согласна. Прочитала много умных книжек, посчитала секториальные характеристики квадратного и двутаврового профиля. Убедилась, что характеристики у коробки намного лучше. Но как мне правильно понять выводы на стр.297, сделанные Власовым "Тонкостенные упругие стерхжни" где он скручивал квадратную тонкостенную трубу. В результате он пришел к выводу, что к тонкостенным стерням замкнутого профиля весьма ограниченно можно применять принцип Сен-Венана (т,е что в квадратной трубе отсутствуют бимоменты). А к тонкостенным сечениям в начале книги он относит прокатные двутавры, швеллеры и т.п. Встает вопрос о том, что для квадратного сечения по ф-лам бимомента нет, а вэкперименте есть. Так считать коробочки на бимомент или нет. При тонкостенном сечениии все же есть депланация сечения, т. е. считать что в коробочке бывает только чистый сдвиг нельзя. И для меня вопрос о стесненном кручении квадратного сечения остался открытым.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
Я хочу для себя обрести поную ясность в этом вопросе. Я занимаюсь расчетом и конструированием м/к и часто приходится считать балки на кручение. До того как я не узнала о стесненном кручении, я все балки считала на чистое кручение, обычно они не проходят, делала коробку и на этом вопрос решался. При расчете на стесненное кручение двутавры работают намного лучше, чем при расчете на тот же крутящий момент при чистом кручении. Но ели двутавр не проходит на стесненное кручение, то что с ним делать: принимать коробочку? И как и на что ее считать?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я так понимаю: если изначально фигурирует двутавр, значит крутящие нагрузки не основные. Но они есть, а на кручение двутавр плохо работает. Поэтому оквадрачиваем примерно в тех же габаритах и имеем НА ПОРЯДОК лучше работающее на кручение сечение. И считать-то не надо
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ну почитайте еще здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%E0%EB%EA%E5 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
Даже затрудняюсь, что ответить.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
Татьяна посмотри ещё раз пожайлуста стр.125 указанной мною книги........Секториальный момент инерции квадратного сечения(коробочки) равен 0.....Такое сечение не испытывает стеснённого кручения(Хотя в реальности конечно испытывает но очень незначительное).
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
1. Строим двутавр колонного вида: 100х100х5х5. Ik=1.35см^4, Iw=1857см^6, угол закручивания на свободном краю 0.267рад, нормальные напряжения в заделке 327МПа, касательные: в заделке 18.7Мпа и на свободном краю 110МПа. 2. Стенку делим вдоль на 2 части по 2.5мм и раздвигаем в короб. Ik=314см^4, Iw=281см^6, угол закручивания на свободном краю 0.0019рад, нормальные напряжения в заделке 35МПа, касательные: в заделке 35.2Мпа и на свободном краю 10.4МПа. Вопросы есть?
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Чтобы не было сомнений типа прямоугольное сильно отличается от квадратного, вот результаты для того же примера с удвоенной высотой сечения:
1. Двутавр балочного вида: 200х100х5х5. Ik=1.76см^4, Iw=7880см^6, угол закручивания на свободном краю 0.076рад, нормальные напряжения в заделке 250МПа, касательные: в заделке 9Мпа и на свободном краю 70МПа. 2. Стенку делим вдоль на 2 части по 2.5мм и раздвигаем в короб. Ik=764см^4, Iw=5787см^6, угол закручивания на свободном краю 0.00078рад, нормальные напряжения в заделке 11.6МПа, касательные: в заделке 8.8Мпа и на свободном краю 5.7МПа.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Недавно зашел в Уфе в книжный магазин и удивился: в 2008 г. переиздана третье издание книги Александров, Потапов, Державин "Сопротивление материалов". Книга толстая, пахнет краской, от удивления даже купил. Хотя проектировщику она слишком фундаментальна. Но для удовлетворения любопытства все есть.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2009 в 19:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
Уважаемые проектировщики! Как прикажете Вас понимать? Дмитрий Дмитриев пишет, что в квадратном сечении стесненного кручения не бывает
![]() ![]() ![]() Если почитать сообщение IBZ, то вообще чистое кручение вообще никуда не девается. Я так понимаю, нужно посчитать касательные напряжения от чистого кручения, а потом еще и добавить нормальные напряжения от стесненного кручения. ![]() Я конечно, понимаю, что сейчас вы меня все порвете тут на британский флаг. Спорю с вами уже скорре из вредности. Как посчитать прямоугольное сечение на стесненное кручение я уже кажется поняла. Как быть с квадратным сечением, думаю тут не будет однозначного ответа. И все-таки у меня остальсь сомнения насчет расчета прямоугольных сечений на стесненное кручение. Власов пишет, что тонкостенные коробочки не очень хорошо работают на чистое кручение. Даже квадратная труба у него от скручивания стала ромбом (испытания). Он также пишет , что значение имеет жесткость углов квадратного сечения. А мы сварные коробочки делаем обычно из 4 листов. Так что в углах только односторонние угловые швы. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.02.2009 в 22:35. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Что за у Вас кручения такие? Вы что ли из квадратных труб трансмиссию заднего винта вертолета конструируете? Если же Вы хотите полную теорию подвести под Ваши конкретные сечения, то это надо делать на уровне докторской диссертацию. Если же Вам нужно просто обеспечить надежность Ваших оригинальных сечений, то нужно провести серию испытаний. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Теории, конечно, никакой не будет - только готовые формулы со ссылками. Будет желание - почитаете классиков сами ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Цитата:
Поправьте, я так понимаю, стесненное кручение может возникнуть только в многопролетной балке? Или жестко опертой по концам. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
Татьяна ещё раз возращаясь к вопросу расчёта на стеснённое кручение квадратного коробчатого сечения............обратите внимание на обведённые в красные рамочки формулы Бимомента и изгибно-крутящего момента......если секториальный момент инерции квадратного коробчатого сечения равен нулю......то и эти величины равны нулю,а следовательно равны нулю (обведённые в синие рамочки) дополнительные нормальные и касательные напряжения.....
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
у меня вопрос!
допустим, для балки проведен эксперимент.хороший. + есть 1. расчеты различными аналитическими методами (Власов не единственная методика..) 2. расчеты СП или методиками ЦниПСК 3. расчеты МКЭ на оболочечной или твердотельной модели какие результаты будут ближе к эксперименту? и с чем правильнее сравнивать МКЭ : с аналитикой (для столь неоднозначной задачи) или с экспериментами. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Татьяна, так нужен пример ручного расчета или нет ? |
||||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
СергейД.......Вы как человек безусловно владеющий программами расчёта конструкций МКЭ......на уровне более высоком чем основная масса находящихся на этом форуме людей.........и имеете возможность работать на их лицензионных версиях(имею ввиду в основном программу ANSYS)..........Не могли бы показать участникам дискуссии........На примере расчёта скажем консольной балки(знаю что балочные элементы 18-го поколения в ANSYS учитывают стеснённое кручение)....что для квадратного коробчатого сечения(с одинаковой толщиной стенок по всем четырём граням) влияние стеснённого кручения практически ничтожно.......выше я пытался показать это основываясь на сведениях приведённых в указанной мною литературе......Если вас это не затруднит.......
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() ![]() 1. При кручении стержня депланирует любое сечение, кроме круга и кругового кольца. Это - классическая теория упругости, назывется задачей Прандтля и сводится к решению уравнения Пуассона с простыми граничными условиями или к уравнению Лапласа с граничными условиями посложнее. Во времена моей молодости и раньше для решения (аналитического!) использовалась красивейшая теория функций комплексного переменного. Сейчас, разумеется, увы МКЭ - время, когда все решает эффективность, а не красота ![]() 2. Если есть стеснение (ограничение) депланации, например жесткое защемление, то мы получаем изменение осевых перемещений (u) по длине стержня, и стало быть ненулевую производную du/dz, т.е. осевую деформацию и, как следствие, нормальные напряжения. Повторяю, они появятся в стержне любого сечения, кроме круглого. 3. Если у нас есть функция депланации омега(x,y), то дальше задачу о стесненном кручении можно решать стандартным путем, в т.ч.и с формулами из поста №32. Кстати, одна из путаниц в головах идет из-за того, что в отечественной литературе характеристики сечения, используемые при расчете на стесненное кручение, называются по наиболее распространенному способу их вычисления - секториальные. В зарубежной литературе используются термины warp, wolb, означающие коробление, депланацию, т.е. механическую суть явления. 4. Если посмотреть на решение уравнения стесненного кручения, то видно, что характеристики, связанные со стеснением содержат экспоненты с показателем z *sqrt(G*Ik/(E*Iw)). Теперь возьмите параметры из постов №21, 22 и оцените зону 20-ти кратного (5%) затухания эффекта стеснения депланации (показатель=3). Увидите, что она имеет протяженность характерного размера сечения, а все балочные теории (растяжение-сжатие, изгиб, кручение) такого рода локальными эффектами пренебрегают, т.к. они принципиально зависят от способа организации закрепления или приложения локальной нагрузки, это во-первых. А во вторых, система нормальных напряжений от стесненного кручения самоуравновешена и в случае выхода за предел пропорциональности срелаксирует в локальной зоне, не влияя на несущую способность стержня. Никого же не смущают шарниры в местах крепления раскосов ферм, хотя там это допущение куда как менее обосновано, чем отказ от учета стесненного кручения в стержнях с замкнутыми профилями.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
дмитрий! увы, занят.
дискуссиями нужно заниматься всерьез... за участие в форуме. увы, не платят. а наоборот... да и эти конкретно задачи лично мне неинтересны. поскольку убежден, что просчитать до практического совпадения с экспериментом на объемной или оболочечной модели смогу без никаких проблем и быстро. стержни 188-189 хороши для оценочных расчетов. и нельзя их идеализировать. все интересное в узлах соединений. их нужно считать солидами. та же балка солидами будет считаться в ансис ну несколько минут линейно и нелинейно с контактом максимум полчаса. книжки листать будете дольше. + "доказать" в интернете нельзя ничего и никому... можно лично доказать конкретному человеку, при условии что он готов внимательно и непредвзято слушать! я как то уже пытался... patric Henry несколько раз пытался... вышлите в личку постановку задачи= я вышлю параметризуемый макрос. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
СергейД
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
разработчик!
не надо отвечать вопросом на вопрос... (никак не могу забыть, как вы мне некогда доказывали что в ансис нет многодисциплинарных элементов и связанных задач- весьма как оказалось поверхностно владея мкэ.. и только одной своей программой + не читали мои ответы поскольку в них "много буков" и не смотрели прилагаемые файлы)= поэтому "доказывать" вам не берусь ничего. за безнадежностью результата. ответьте пожалуйста конкретно (я сюда зашел спросить, а не учить...) 1. посоветуйте, с чем мне правильнее сравнивать расчет мкэ? 2.на осенней сессии РААСН (секция программных средств) уважаемый проф ЦНИПСК опровергал правильность работы именно Вашей MICROFE ссылаясь, что результаты противоречат его личным аналитическим расчетам, на базе которых разработана методика ЦНИПСК. Что скажете по этому поводу. 3. для изгибно-крутильной устойчивости стержня произвольного сечения аналитическое решение однозначно? Различных методик не существует? результаты по ним совпадают? 4. с чем точнее совпадет эксперимент... 5. чем ваc так раздражает МКЭ? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
б) возможно, для надежности надо сравнивать с экспериментом, а для точности - с аналитическим.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
2 sergo
я не в курсе, что на сайте бывает. присутствовал. был доклад В.А. Семенова о подготовке к верификации MICROFE по требованиям Академии. рецензент от Цнипск высказал именно эти претензии. и пока вопрос остался открыт (для меня по крайней мере). в марте планируется аналогичный доклад по ansys. сейчас дооформляем верификационный отчет. подробности позже. оттого и вопросы. проблемы-то общие у всех программ. Нередко специалисты, посвятившие жизнь аналитическим методам, а тем более разработке норм, не очень принимают методы конечно-элементные. (и понимают их специфику) Последний раз редактировалось СергейД, 08.02.2009 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
Доброе утро, уважаемые проектировщики. Стесненное кручение мяня очень интересует, так как при проверке расчетов двутавра (шарнирное опирание на колонну: болты по стенке), я зачеркнула расчет на чистое кручение, где двутавр не проходил и была поставлена коробка. Я посчитала его на стесненное кручение и двутавр прошел. И теперь меня мучают сомнения, права ли я была. Направляю Вам расчет балки в маткаде, посмотрите пожалуйста, если у кого есть время.
Ответ для Serqo - напрявляю страницу в формате ворд. Ответ для IBZ - пример ручного расчета очень нужен |
|||
![]() |
|
|||||||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
ZZH |
||||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А можно так: никакой математический анализ точно не совпадет с истиной, т.е. экспериментом...
Вопрос к Белозерова Татьяна : вот Вы крохи собираете, ну вычислите точные значения компонент. А дальше? Как собираетесь конечные решения принимать? По устойчивости стенок, по концентрциям в зоне швов? У Вас такая примерно конструкция?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2009 в 08:40. |
|||
![]() |
|
||||
Во вложении приведена первая часть примера ручного расчета на стесненное кручение однопролетной балки коробчатого сечения. Рассмотрен предварительный подбор и определение секториальных характеристик. Вторая часть появится завтра-послезавтра. Пишите замечания, указывайте ошибки, задавайте вопросы.
|
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Пара примечаний.
Учет 20-ти миллиметровых свесов полок дает существенную добавку в Jw: с 17 до 21 что, впрочем, мало отразится на конечном результате. k - размерный коэффициент, судя по приведенной формуле.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Offtop: У верен, что все с нетерпением ждут второй части примера. Мэтрам, спустившимся с небес до простых смертных инженеров огромное спасибо!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Рука чешется подобрать коробочку в рабочем порядке для рабочего проекта.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
Добрый день уважаемые проектировщики. Огнромгное спасибо всем кто откликнулся!
![]() Ответ для Ильнура. Чтобы не собирать крохи, конечное решение я приняла такое: усиливать поперечными ребрами коробчатое сечение, как советут Власов (файл "коробочка"). Решила посчитать балку на кручение в Лире. Если у кого есть время посмотрите, результаты примерно совпадают с ручными расчетами по Бычкову. Может какие замечания к расчету будут. Опирание балки на болтах по стенке балки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. А что, Лира уже имеет элементы с 7-й степенью свободы или Вы считаете пластинчатыми элементами? Посмотрел расчет еще раз - видимо есть ошибка. При перемножении эпюр на свесе, наверное, не нужно умножать на t - это открытая часть сечения. Может Разработчик прояснит? Хотя при этом результат и выводы не поменяются. Да нет, открыл книжку, все-таки перемножаются эпюры w и w*t. Так что в примере, видимо, все верно ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 13.02.2009 в 16:15. |
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Все хорошо и Jw правильное и вывод совершенно очевидный. Если k=4.3 [1/м] зона 20-ти кратного затухания эффектов стеснения депланации 0.7м, т.е. менше высоты сечения и можно ими пренебрегать не считая.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Цитата:
Момент чистого кручения, исходя из формулы Mt= Mw+Mk, Mk = 3,02+0.16 = 3.18 (тм) ???
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Стесненное кручение замкнутых профилей - вопрос локального НДС, практически тот же эффект что от концентратора. Зачем это строителям? Локальное НДС, если на то пошло, лучше моделировать оболочками или объемными элементами, тем более что сложности в этом нет сейчас.
IBZ Цитата:
Зачем это все для стали, с ее пластичностью, при отсутствии циклического нагружения? Последний раз редактировалось ETCartman, 17.02.2009 в 06:19. |
|||
![]() |
|
||||
Под Mt я подразумевал полный крутильный момент (что у Бычкова обозначено как L). Mw обозначен изгибно-крутильный момент, а Mk - момент чистого кручения. Так что все-таки Mk=2.86. В примере, действительно, это нечетко выражено - подправлю.
Последний раз редактировалось IBZ, 17.02.2009 в 18:48. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
![]() |
Привет,
при вычисении бимомента никак немогу выеснить пару обозначений "sh" и "ch" см. рисунок; и как вычяслить секториальную координату "w" для прямоугольной трубы сечением 600x300x6 мм. Литературы накачал но уже пару дней немогу до конца всё выяснить... Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля - есть глава в сопромате Александрова ( dnl )
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гиперболические_функции |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316
|
Таким образом, если у нас стойка из круглой трубы, с заделкой внизу, то от крутящего момента будут возникать только касательные напряжения (тоже, с некоторой погрешностью справедливо и для стойки из квадратной трубы).
Т.е. если правильно понимаю, стойку, на которую действуют изгибающий и крутящий моменты, надо проверить на совместное действие нормальных и касательных напряжений (корень(G^2+3*t^2)<1,15Ry, где t – сумма касательных напряжений от поперечной силы и крутящего момента). Вопрос, если стойка с сжимающей нормальной силой N, будет ли крутящий момент оказывать влияние на устойчивость стержня? ----- добавлено через ~4 ч. ----- Цитата:
Вопрос по определению касательных напряжений от чистого кручения. Вы считаете по формуле Tk = Mk*s/Jk, а почему не по формуле для замкнутых сечений Tk=Mt/(Ф*s), где Ф – удвоенная площадь охватываемая срединной линией сечения (Горев т.1 стр. 277 и Бычков стр. 25)? Разница получается огромной, например в вашем примере Тк получилось 9 кг/см2, а если считать по второй формуле, то получается 198 кг/см2. Возьмем условную круглую трубу диаметром 10см стенка 0,5см. Посчитаем какой максимальный крутящий момент сможет воспринять. 0,58*Ry=1,4т/см2. Jk=324см4 (вычислено в Консул, сателлит Scad). Ф=4,75^2*3,14*2=141,7см2 По первой формуле Mk=Jk*tk(max)/s= 324*1,4/0,5=907,2тсм=9,07тм По второй формуле Mk=Ф*s* tk(max)= 141,7*0,5*1,4=99,2тсм=0,99 тм Т.е. разница – порядок. Мне, честно говоря, чисто “на глаз” сомнительно, что такая труба понесет крутящий момент даже в 1т*м, а уж про 9тм даже не говорю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Это правильная формула для касательных напряжений при свободном кручении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316
|
Цитата:
Всегда стремился уходить от существенного кручения, но сейчас не получается. Проектирую стойку из квадратной трубы, есть сжимающее N, Мизгиб и Мк. Коэффициент использования на устойчивость при внецентренном сжатии почти на пределе, прочность при N+Мизгиб ~0,85. Как понял, добавка нормального напряжения при стесненном кручении квадратной трубы должна быть копеечной, т.е. на прочность по нормальным напряжениям почти не повлияет. Необходимо дополнительно проверить по формуле корень(G^2+3*t^2)<1,15Ry (т.к. добавляется t от чистого кручения + немного от стесненного кручения). А вот с устойчивостью сомнения. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В связи с тем, что нормальные напряжения напрямую влияют на устойчивость и это не подлежит сомнению, то можно сказать сразу, что на устойчивость кручение влияет, и даже в квадратной или прямоугольной трубе - в такой трубе у опор возникает стесненное кручение. Однако это влияние только локально, т.к. зона стеснения коротка, и сопоставима с габаритом сечения. Так же известно, что касательные влияют на устойчивость, и опять же локально, в форме волн сдвига.
Таким образом, на общую устойчивость кручение ГСП-профиля не повлияет. Локальная же устойчивость (стенок трубы) актуальна, пока стенки тонкие. Настолько тонкие, что должны представлять из себя оболочку, а не пластину, в терминах механики. Т.е. пока толщина более 1/X высоты, можно игнорировать. Х на глаз ~50 для сталей Ст3. Все сказанное не претендует на исключительную точность и подлежит перепроверке.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316
|
Спасибо за ответы!
Т.е. в запас устойчивость при крутящем моменте можно посчитать так: от стесненного кручения вычислить дополнительные нормальные напряжения, по ним вычислить эквивалентный изгибающий момент который их может вызвать, на это значение увеличить основной изгибающий момент. Но при сечения близких к квадратному можно с этим не заморачиваться, в виду локальности нормальных напряжений от стесненного кручения. Цитата:
![]() Offtop: Небольшой оффтопик. Как думаете, корректно будет для подобного сечения (см. рис.), расчетную длину стенки принять L, (угол примыкания смежных стенок 135, а не 90 градусов)? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Думается, да, именно ширина грани, за вычетом радиусов закруглений, и должна лечь в анализ местной устойчивости. Анализ возможно сведется к проверке гибкости (с учетом стали) по СП для стенок при центральном сжатии. Хотя можно и напрямую использовать какую-нибудь формулу для длинной пластинки с подходящими краевыми условиями - сжатие одноосное, грань будет сжиматься аки меха гармони. Для проверки на устойчивость со сдвигом надо будет как-то попотеть... но возможно такая проверка не нужна вовсе - раз это электростолбы, то они не из фольги, да и определяющим напряжением в смысле локальности будет таки напряжение изгиба. Если же у Вас столб не гнется совсем, а лишь жутко крутится, и хотелось бы на эти сдвиговые волны посмотреть в натуре, то МКЭ оболочками Вам в помощь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Необходимые проверки для таких сечений со всеми нюансами приведены в пунктах 4.33-4.40 документа "ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий (ВЛ) электропередачи и открытых распределительных устройств (ОРУ) подстанций напряжением свыше 1 кВ (к СНиП II-23-81*)"
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |