Стесненное кручение стержней замкнутого профиля
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стесненное кручение стержней замкнутого профиля

Стесненное кручение стержней замкнутого профиля

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2009, 07:22 1 | #1
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля
Белозерова Татьяна
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73

Уважаемые проектировщики КМ. Помогите разобраться в вопросе о стесненном кручении стержней замкнутого профиля. Дело в том, что в обычных книгах по сопромату рассмотрен случай чистого кручения, на которое открытые профили работают очень плохо (например двутавр). Раньше, чтобы избавиться от касательных напряжений, я двутавр заменяла на коробку и на этом все заканчивалось (в коробке касательные напряжения малы). Недавно ко мне попала книга "Бычков_Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций_1962.djvu", из которой выяснилось, что чистое кручение практически отсутствует, и балки нужно рассчитывать на стесненное кречение. В книге подробно описан метод расчета стержней открытого профиля, но нет расчета стержней замкнутого профиля на стесненное кручение.
Вопрос: как расчитать на стесненное кручение стержень замкнутого профиля (коробка)? Работает ли замкнутое сечение лучше открытого на стесненное кручение?
Просмотров: 36663
 
Непрочитано 06.02.2009, 07:24
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Читайте Власова - люди 100 лет тому назад во всем разобрались. В доунлоаде есть вроде.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 07:36
#3
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Подскажите название книги. Поиск "Власов" ничего не дал. А по яндексу тоже совсем не то находится
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 08:00
#4
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


Татьяна ,а вы сравните секториальные характеристики открытых профилей(особенно тонкостенных) с замкнутыми сечениями ,к примеру секториальные моменты инерции и вопрос о том какие профили лучше работают на стеснённое кручение сразу отпадёт!

Книги Власова называются:
1.Тонкостенные упругие стержни
2.Тонкостенные пространственные системы
А также есть книга его избранных трудов.....
Не знаю есть они на этом сайте или нет!

Только по-моему у Бычкова более доходчиво написано........В книга Власова в основном теоретическое обоснование и выводы его гипотез.....
С громоздкими дифференциальными уравнениями!
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 08:10
1 | #5
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


И ещё рекомендую вам скачать и посмотреть книгу Брудка и Любиньски Лёгкие стальные конструкции

http://dwg.ru/dnl/1910

Секториальные характеристики коробки на стр.125
Там же найдёте отличия в расчётах на стеснённое кручения замкнутых и открытых профилей.......стр. 135
И прочее......
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 08:21
#6
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Спасибо за совет, нашла Власова. Читаю, там действительно для практических расчетов мало чего можно найти. Сейчас попробую разобраться в книге по вашей ссылке. Просто разобраться хочется как можно быстрее (на работе завал) и углублятся в теорию нет времени. Просто раньше при расчете на свободное кручение просто брали коробочку и успокаивались на этом. А теперь хочется убедиться, что на стесненное кручение коробка тоже работает лучше.
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 09:39
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, нашла Власова. Читаю, там действительно для практических расчетов мало чего можно найти. Сейчас попробую разобраться в книге по вашей ссылке. Просто разобраться хочется как можно быстрее (на работе завал) и углублятся в теорию нет времени. Просто раньше при расчете на свободное кручение просто брали коробочку и успокаивались на этом. А теперь хочется убедиться, что на стесненное кручение коробка тоже работает лучше.
Так возьмите лист бумаги и нарисуйте касательные напряжения в сечениях замкнутого и открытого профилей. Убедитесь, насколько в замкнутом профиле момент от касательных напряжений больше (т.к. плечо больше).
 
 
Непрочитано 06.02.2009, 09:49
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
Подскажите название книги. Поиск "Власов" ничего не дал. А по яндексу тоже совсем не то находится
Чуток попутал: Власов - отец этих наук, а читать надо вот это:
Бычков.Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций,1962.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 06.02.2009, 10:57
1 | #9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
Вопрос: как расчитать на стесненное кручение стержень замкнутого профиля (коробка)? Работает ли замкнутое сечение лучше открытого на стесненное кручение?
Замкнутое сечение работает на кручение на порядки лучше, чем открытое. Хоть на стесненное, хоть на свободное. Более того, в квадратном (как и в любом равностороннем многоугольнике) бимомент вообще не возникает, если не считать "блох" в пределах толщины элементов. Об этом открытым текстом написано в упомянутом выше Брудке. В прямоугольных сечениях бимомент все-таки есть, но его влияние в реальных строительных конструкциях очень незначительно. Формулы секториальных характеристик, если не ошибаюсь, в этой же книге. Посмотрите в поиске, здесь уже дискутировался этот вопрос. Разработчик даже картинки выкладывал. Еще литература по этому вопросу:

1.M.M.Гохберг "Металлические конструкции подъемно-транспортных машин" (1968 )
2. Справочник машиностроителя под редакцией С.В.Серенсона том 3 (1955)
3. В.В.Горев и др. "Металлические конструкции. Элементы конструкций" том 1 (2004)
4. Справочник проектировщика. Расчетно-теоретический под редакцией А.А.Уманского том 1 (1972)
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 11:21
#10
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Я с вами согласна. Прочитала много умных книжек, посчитала секториальные характеристики квадратного и двутаврового профиля. Убедилась, что характеристики у коробки намного лучше. Но как мне правильно понять выводы на стр.297, сделанные Власовым "Тонкостенные упругие стерхжни" где он скручивал квадратную тонкостенную трубу. В результате он пришел к выводу, что к тонкостенным стерням замкнутого профиля весьма ограниченно можно применять принцип Сен-Венана (т,е что в квадратной трубе отсутствуют бимоменты). А к тонкостенным сечениям в начале книги он относит прокатные двутавры, швеллеры и т.п. Встает вопрос о том, что для квадратного сечения по ф-лам бимомента нет, а вэкперименте есть. Так считать коробочки на бимомент или нет. При тонкостенном сечениии все же есть депланация сечения, т. е. считать что в коробочке бывает только чистый сдвиг нельзя. И для меня вопрос о стесненном кручении квадратного сечения остался открытым.
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 11:23
#11
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Я с вами согласна. Прочитала много умных книжек, посчитала секториальные характеристики квадратного и двутаврового профиля. Убедилась, что характеристики у коробки намного лучше. Но как мне правильно понять выводы на стр.297, сделанные Власовым "Тонкостенные упругие стерхжни" где он скручивал квадратную тонкостенную трубу. В результате он пришел к выводу, что к тонкостенным стерням замкнутого профиля весьма ограниченно можно применять принцип Сен-Венана (т,е что в квадратной трубе отсутствуют бимоменты). А к тонкостенным сечениям в начале книги он относит прокатные двутавры, швеллеры и т.п. Встает вопрос о том, что для квадратного сечения по ф-лам бимомента нет, а вэкперименте есть. Так считать коробочки на бимомент или нет. При тонкостенном сечениии все же есть депланация сечения, т. е. считать что в коробочке бывает только чистый сдвиг нельзя. И для меня вопрос о стесненном кручении квадратного сечения остался открытым.
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 11:25
#12
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


вот книга
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 149_294-295.jpg
Просмотров: 1056
Размер:	77.7 Кб
ID:	15676  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 150_296-297.jpg
Просмотров: 692
Размер:	84.0 Кб
ID:	15677  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 151_298-299.jpg
Просмотров: 553
Размер:	99.9 Кб
ID:	15679  
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 11:30
#13
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


еще пара страниц для полной картины
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 147_290-291.jpg
Просмотров: 464
Размер:	107.3 Кб
ID:	15680  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 148_292-293.jpg
Просмотров: 515
Размер:	87.2 Кб
ID:	15681  
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 11:46
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А с какой целью , если не секрет, Вы во всем этом копаетесь? Что Вы проектируете?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 12:05
#15
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Я хочу для себя обрести поную ясность в этом вопросе. Я занимаюсь расчетом и конструированием м/к и часто приходится считать балки на кручение. До того как я не узнала о стесненном кручении, я все балки считала на чистое кручение, обычно они не проходят, делала коробку и на этом вопрос решался. При расчете на стесненное кручение двутавры работают намного лучше, чем при расчете на тот же крутящий момент при чистом кручении. Но ели двутавр не проходит на стесненное кручение, то что с ним делать: принимать коробочку? И как и на что ее считать?
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 12:15
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Я так понимаю: если изначально фигурирует двутавр, значит крутящие нагрузки не основные. Но они есть, а на кручение двутавр плохо работает. Поэтому оквадрачиваем примерно в тех же габаритах и имеем НА ПОРЯДОК лучше работающее на кручение сечение. И считать-то не надо
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 06.02.2009, 12:25
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
Я хочу для себя обрести поную ясность в этом вопросе.
Ну почитайте еще здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%E0%EB%EA%E5
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 12:42
#18
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Даже затрудняюсь, что ответить. . Конечно в каждой книге по сопромату или м/к есть ф-лы для расчета на чистое кручение из которых можно понять, что двутавр на кручение работает очень плохо, а коробка просто прекрасно. Начитавшись же лит-ры по стесненному кручению, выясняется, что двутавр на это стесненное кручение работает неплохо (на один и тот же крутящий момент при свободном кручении тау превышают Rs, а при стесненном кручении возникают только сигма порядка 0,3-0,5Ry). А вот что происходит с замкнутым сечением при стесненном кручении, я не знаю. И как я могу принимать того, чего я незнаю. И даже расчеты в экспертизу. На что считать балку: на чистое кручение или стесненное? Из книг следует, что почти всякое кручение в строит. конст-ях стесненное. Опять вопрос как считать коробку на стесненное кручение. А если квадрат, то на что считать?
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 13:33
#19
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


Татьяна посмотри ещё раз пожайлуста стр.125 указанной мною книги........Секториальный момент инерции квадратного сечения(коробочки) равен 0.....Такое сечение не испытывает стеснённого кручения(Хотя в реальности конечно испытывает но очень незначительное).
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 15:17
1 | #20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
Начитавшись же лит-ры по стесненному кручению, выясняется, что двутавр на это стесненное кручение работает неплохо (на один и тот же крутящий момент при свободном кручении тау превышают Rs, а при стесненном кручении возникают только сигма порядка 0,3-0,5Ry). ?
Это совсем не так. Момент чистого кручения (Mt) никуда не девается и при стесненном. Более того, к нему еще прибавляется и дополнительный крутящий момент, вызванный деплонациями (Mw). А общее касательное напряжение оаределяется как сумма напряжений от Mt и Mw. Подробный разбор напряженного состояния есть в Бычкове. Станицу, к сожалению, не укажу - пишу из дома, а книга на работе.

Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
А вот что происходит с замкнутым сечением при стесненном кручении, я не знаю. И как я могу принимать того, чего я незнаю. И даже расчеты в экспертизу. На что считать балку: на чистое кручение или стесненное? Из книг следует, что почти всякое кручение в строит. конст-ях стесненное. Опять вопрос как считать коробку на стесненное кручение. А если квадрат, то на что считать?
Еще раз конечные выводы. Замкнутое квадратное сечение на бимомент (G=Bx*w/Jw) считать не надо. Касательные напряжения, конечно, есть но можно считать, что только от Mt. Чем больше замкнутое сечение вытянуто, тем сильнее влияние Bx и Mw. Но при реальных соотношения строительных сечений, этими факторами тоже можно без большой погрешности пренебречь. А вот понять это - тут, извините, все зависит от Вас. Почитайте еще раз Бычкова и разберите числовой пример, он дан по-моему для швеллера. А про замкнутые - в дополнительную литературу, указанную в сообщениях 5,8,9.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 18:05
#21
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
как расчитать на стесненное кручение стержень замкнутого профиля (коробка)?
Так же, как и открытого, по тем же формулам. Небольшая проблема с секториальными характеристиками разрешима при наличии специальной литературы или специальной программы. Только вот зачем?
Цитата:
Работает ли замкнутое сечение лучше открытого на стесненное кручение?
Простейшая задачка на стесненное кручение: метровый консольный жестко защемленный стержень, нагруженный на свободном сраю крутящим моментом 0.5кНм.
1. Строим двутавр колонного вида: 100х100х5х5. Ik=1.35см^4, Iw=1857см^6, угол закручивания на свободном краю 0.267рад, нормальные напряжения в заделке 327МПа, касательные: в заделке 18.7Мпа и на свободном краю 110МПа.
2. Стенку делим вдоль на 2 части по 2.5мм и раздвигаем в короб. Ik=314см^4, Iw=281см^6, угол закручивания на свободном краю 0.0019рад, нормальные напряжения в заделке 35МПа, касательные: в заделке 35.2Мпа и на свободном краю 10.4МПа.

Вопросы есть?
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 18:55
#22
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Чтобы не было сомнений типа прямоугольное сильно отличается от квадратного, вот результаты для того же примера с удвоенной высотой сечения:
1. Двутавр балочного вида: 200х100х5х5. Ik=1.76см^4, Iw=7880см^6, угол закручивания на свободном краю 0.076рад, нормальные напряжения в заделке 250МПа, касательные: в заделке 9Мпа и на свободном краю 70МПа.
2. Стенку делим вдоль на 2 части по 2.5мм и раздвигаем в короб. Ik=764см^4, Iw=5787см^6, угол закручивания на свободном краю 0.00078рад, нормальные напряжения в заделке 11.6МПа, касательные: в заделке 8.8Мпа и на свободном краю 5.7МПа.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 18:59
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
1. 327МПа, 18.7Мпа и 110МПа.
2. 35МПа, 35.2Мпа и 10.4МПа.
Вопросы есть?
Вопросов больше не имеем.
Недавно зашел в Уфе в книжный магазин и удивился: в 2008 г. переиздана третье издание книги Александров, Потапов, Державин "Сопротивление материалов". Книга толстая, пахнет краской, от удивления даже купил. Хотя проектировщику она слишком фундаментальна. Но для удовлетворения любопытства все есть.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2009 в 19:04.
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 09:27
#24
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Уважаемые проектировщики! Как прикажете Вас понимать? Дмитрий Дмитриев пишет, что в квадратном сечении стесненного кручения не бывает. Разработчик же от чистоко кручения в квадратной трубе определяет нормальные напряжения. Откуда?. Я конечно, понимаю, что есть много хороших программ, по которым можно много чего посчитать. Но я считаю, что нормальный проектировщик сам тоже должен понимать откуда, что берется и представлять работу конструкции. Если надеятся только на умные программы, то можно вообще сопромат и строительную механику не изучать, а просто освоить ЛИРУ, она же умная.. У меня на работе ГК проверят мои машинные расчеты так (сама она компом не пользуется): прикидываает вручную, если похоже, значит правильно. Если не похоже, то ищем у кого ошибка. И если Вы посмотрите мое первое соообщение, то увидите, что я пыталась выяснить, как считать замкнутое сечение на стесненное кручение.
Если почитать сообщение IBZ, то вообще чистое кручение вообще никуда не девается. Я так понимаю, нужно посчитать касательные напряжения от чистого кручения, а потом еще и добавить нормальные напряжения от стесненного кручения.
Я конечно, понимаю, что сейчас вы меня все порвете тут на британский флаг.
Спорю с вами уже скорре из вредности. Как посчитать прямоугольное сечение на стесненное кручение я уже кажется поняла. Как быть с квадратным сечением, думаю тут не будет однозначного ответа.

И все-таки у меня остальсь сомнения насчет расчета прямоугольных сечений на стесненное кручение. Власов пишет, что тонкостенные коробочки не очень хорошо работают на чистое кручение. Даже квадратная труба у него от скручивания стала ромбом (испытания). Он также пишет , что значение имеет жесткость углов квадратного сечения. А мы сварные коробочки делаем обычно из 4 листов. Так что в углах только односторонние угловые швы.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.02.2009 в 22:35.
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 10:50
#25
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Недавно зашел в Уфе в книжный магазин и удивился: в 2008 г. переиздана третье издание книги Александров, Потапов, Державин "Сопротивление материалов". Книга толстая, пахнет краской, от удивления даже купил. Хотя проектировщику она слишком фундаментальна. Но для удовлетворения любопытства все есть.
Есть в djvu 2003 года издания, может выложить ее в dnl?...
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 10:54
#26
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Если есть доступ к библиотеке то вот М.Д.Борисов "Расчет на кручение балочных и рамных систем из тонкостенных составных стержней на планках".Л.1970.
с примерами.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 10:56
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
не будет однозначного ответа
Если так продолжать, можно и до влияния дефектов кристаллической решетки или до влияния магнитных бурь дойти.
Что за у Вас кручения такие? Вы что ли из квадратных труб трансмиссию заднего винта вертолета конструируете?
Если же Вы хотите полную теорию подвести под Ваши конкретные сечения, то это надо делать на уровне докторской диссертацию. Если же Вам нужно просто обеспечить надежность Ваших оригинальных сечений, то нужно провести серию испытаний.
Цитата:
Есть в djvu 2003 года издания, может выложить ее в dnl
содержание то же, а краской пахнуть не будет
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 07.02.2009, 17:24
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
Я конечно, понимаю, что есть много хороших программ, по которым можно много чего посчитать. Но я считаю, что нормальный проектировщик сам тоже должен понимать откуда, что берется и представлять работу конструкции. Если надеятся только на умные программы, то можно вообще сопромат и строительную механику не изучать, а просто освоить ЛИРУ, она же умная..
Татьяна, позиция Ваша достойна всяческого уважения ! К сожалению на сегодня так думают да-а-а-леко не все. Ничего срочного у меня сейчас нет, так что давайте, если есть желание, рассмотрим сквозной пример расчета балки, испытывающей стесненное кручение. Сечение возьмем прямоугольное, с квадратным и так все ясно . А захотите, так просчитаете сами - в формулы секториальных характеристик подставите одинаковые значения и все. В понедельник, как попаду на работу, где вся литература, так можем и начать.

P.S. Теории, конечно, никакой не будет - только готовые формулы со ссылками. Будет желание - почитаете классиков сами
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 19:42
#29
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
Недавно ко мне попала книга "Бычков_Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций_1962.djvu", из которой выяснилось, что чистое кручение практически отсутствует, и балки нужно рассчитывать на стесненное кречение.
Татьяна, а на какой странице там искать не подскажете?

Поправьте, я так понимаю, стесненное кручение может возникнуть только в многопролетной балке? Или жестко опертой по концам.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 08:20
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Как посчитать прямоугольное сечение на стесненное кручение я уже кажется поняла. Как быть с квадратным сечением, думаю тут не будет однозначного ответа.
Цитата:
И все-таки у меня остальсь сомнения насчет расчета прямоугольных сечений на стесненное кручение
Цитата:
так понимаю, нужно посчитать касательные напряжения от чистого кручения, а потом еще и добавить нормальные напряжения от стесненного кручения
Стесненное кручение у замкнутых стержней имеет явный локальный характер, на основной длине кручение практически можно считать свободным. Под локальным участком имеется ввиду например приопорная зона.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 08.02.2009, 10:05
#31
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


Татьяна ещё раз возращаясь к вопросу расчёта на стеснённое кручение квадратного коробчатого сечения............обратите внимание на обведённые в красные рамочки формулы Бимомента и изгибно-крутящего момента......если секториальный момент инерции квадратного коробчатого сечения равен нулю......то и эти величины равны нулю,а следовательно равны нулю (обведённые в синие рамочки) дополнительные нормальные и касательные напряжения.....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Warp2.jpg
Просмотров: 665
Размер:	14.4 Кб
ID:	15776  
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 10:11
#32
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


А вот то о чём говорил Ильнур в п.31.......................
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Warp3.jpg
Просмотров: 590
Размер:	68.8 Кб
ID:	15778  
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 10:45
1 | #33
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


у меня вопрос!
допустим, для балки проведен эксперимент.хороший.
+
есть
1. расчеты различными аналитическими методами (Власов не единственная методика..)
2. расчеты СП или методиками ЦниПСК
3. расчеты МКЭ на оболочечной или твердотельной модели

какие результаты будут ближе к эксперименту?
и с чем правильнее сравнивать МКЭ :
с аналитикой (для столь неоднозначной задачи) или с экспериментами.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 11:30
#34
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Стесненное кручение у замкнутых стержней имеет явный локальный характер, на основной длине кручение практически можно считать свободным. Под локальным участком имеется ввиду например приопорная зона.
Все это так. Но локальность стеснения сама по себе отнюдь не отменяет расчета на прочность с учетом бимомента именно в этом сечении. Тем более, что для балок/консолей там же и максимальный изгибающий момент. А вот конкретные цифры напряжений показывают, что да - дополнительные напряжения в коробчатом сечении все-таки возникают, но в таком размере, что на них (в большинстве случаев) смело можно плюнуть.

P.S. Татьяна, так нужен пример ручного расчета или нет ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 12:16
#35
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


СергейД.......Вы как человек безусловно владеющий программами расчёта конструкций МКЭ......на уровне более высоком чем основная масса находящихся на этом форуме людей.........и имеете возможность работать на их лицензионных версиях(имею ввиду в основном программу ANSYS)..........Не могли бы показать участникам дискуссии........На примере расчёта скажем консольной балки(знаю что балочные элементы 18-го поколения в ANSYS учитывают стеснённое кручение)....что для квадратного коробчатого сечения(с одинаковой толщиной стенок по всем четырём граням) влияние стеснённого кручения практически ничтожно.......выше я пытался показать это основываясь на сведениях приведённых в указанной мною литературе......Если вас это не затруднит.......
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 14:11
2 | #36
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Уважаемые проектировщики! Как прикажете Вас понимать? Дмитрий Дмитриев пишет, что в квадратном сечении стесненного кручения не бывает. Разработчик же от чистоко кручения в квадратной трубе определяет нормальные напряжения. Откуда?. Я конечно, понимаю, что есть много хороших программ, по которым можно много чего посчитать. Но я считаю, что нормальный проектировщик сам тоже должен понимать откуда, что берется и представлять работу конструкции.
Я не проектировщик, а механик, потому и определяю. Основная программа, которой я при этом пользовался - калькулятор Windows, ну еще одна, для расчета характеристик сечения Специально для госпожи проектировщицы, желающей понять: откуда что берется и не желающей пользоваться поиском по форуму, в очередной раз объясняю.
1. При кручении стержня депланирует любое сечение, кроме круга и кругового кольца. Это - классическая теория упругости, назывется задачей Прандтля и сводится к решению уравнения Пуассона с простыми граничными условиями или к уравнению Лапласа с граничными условиями посложнее. Во времена моей молодости и раньше для решения (аналитического!) использовалась красивейшая теория функций комплексного переменного. Сейчас, разумеется, увы МКЭ - время, когда все решает эффективность, а не красота Одним из результатов решения этой задачи является функция депланации (перемещений вдоль оси z стержня), назовем ее омега(x,y), где x, y - координаты в плоскости сечения. Через ее производные определяются касательные напряжения в сечении, а через интеграл от них - Ik.
2. Если есть стеснение (ограничение) депланации, например жесткое защемление, то мы получаем изменение осевых перемещений (u) по длине стержня, и стало быть ненулевую производную du/dz, т.е. осевую деформацию и, как следствие, нормальные напряжения. Повторяю, они появятся в стержне любого сечения, кроме круглого.
3. Если у нас есть функция депланации омега(x,y), то дальше задачу о стесненном кручении можно решать стандартным путем, в т.ч.и с формулами из поста №32. Кстати, одна из путаниц в головах идет из-за того, что в отечественной литературе характеристики сечения, используемые при расчете на стесненное кручение, называются по наиболее распространенному способу их вычисления - секториальные. В зарубежной литературе используются термины warp, wolb, означающие коробление, депланацию, т.е. механическую суть явления.
4. Если посмотреть на решение уравнения стесненного кручения, то видно, что характеристики, связанные со стеснением содержат экспоненты с показателем z *sqrt(G*Ik/(E*Iw)). Теперь возьмите параметры из постов №21, 22 и оцените зону 20-ти кратного (5%) затухания эффекта стеснения депланации (показатель=3). Увидите, что она имеет протяженность характерного размера сечения, а все балочные теории (растяжение-сжатие, изгиб, кручение) такого рода локальными эффектами пренебрегают, т.к. они принципиально зависят от способа организации закрепления или приложения локальной нагрузки, это во-первых. А во вторых, система нормальных напряжений от стесненного кручения самоуравновешена и в случае выхода за предел пропорциональности срелаксирует в локальной зоне, не влияя на несущую способность стержня. Никого же не смущают шарниры в местах крепления раскосов ферм, хотя там это допущение куда как менее обосновано, чем отказ от учета стесненного кручения в стержнях с замкнутыми профилями.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 14:13
#37
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


дмитрий! увы, занят.
дискуссиями нужно заниматься всерьез...
за участие в форуме. увы, не платят. а наоборот...
да и эти конкретно задачи лично мне неинтересны.
поскольку
убежден, что просчитать до практического совпадения с экспериментом
на объемной или оболочечной модели
смогу без никаких проблем и быстро.

стержни 188-189 хороши для оценочных расчетов.
и нельзя их идеализировать.

все интересное в узлах соединений. их нужно считать солидами.
та же балка солидами будет считаться в ансис ну несколько минут линейно и нелинейно с контактом максимум полчаса.
книжки листать будете дольше.

+
"доказать" в интернете нельзя ничего и никому...
можно лично доказать конкретному человеку, при условии
что он готов внимательно и непредвзято слушать!
я как то уже пытался... patric Henry несколько раз пытался...

вышлите в личку постановку задачи=
я вышлю параметризуемый макрос.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 14:16
#38
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


СергейД
Цитата:
и с чем правильнее сравнивать МКЭ :
с аналитикой (для столь неоднозначной задачи) или с экспериментами.
А что неоднозначного Вы видите в теории упругости? Вроде теорема существования и единственности решения доказана
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 15:06
#39
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


разработчик!
не надо отвечать вопросом на вопрос...

(никак не могу забыть, как вы мне некогда доказывали что в ансис нет многодисциплинарных элементов и связанных задач- весьма как оказалось поверхностно владея мкэ.. и только одной своей программой
+ не читали мои ответы поскольку в них "много буков"
и не смотрели прилагаемые файлы)= поэтому "доказывать" вам не берусь ничего. за безнадежностью результата.

ответьте пожалуйста конкретно
(я сюда зашел спросить, а не учить...)
1. посоветуйте, с чем мне правильнее сравнивать расчет мкэ?

2.на осенней сессии РААСН (секция программных средств) уважаемый проф ЦНИПСК опровергал правильность работы именно Вашей MICROFE ссылаясь, что результаты противоречат его личным аналитическим расчетам, на базе которых разработана методика ЦНИПСК. Что скажете по этому поводу.

3. для изгибно-крутильной устойчивости стержня произвольного сечения аналитическое решение однозначно? Различных методик не существует?
результаты по ним совпадают?

4. с чем точнее совпадет эксперимент...
5. чем ваc так раздражает МКЭ?
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 16:00
#40
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
2.на осенней сессии РААСН (секция программных средств) уважаемый проф ЦНИПСК опровергал правильность работы именно Вашей MICROFE ссылаясь, что результаты противоречат его личным аналитическим расчетам, на базе которых разработана методика ЦНИПСК. Что скажете по этому поводу.
СергейД, а есть где почитать, на сайте РААСН не нашел?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 17:09
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
...
какие результаты будут ближе к эксперименту?.... чем правильнее сравнивать МКЭ?
а) думается, близость результатов будет разной для разных сечений,
б) возможно, для надежности надо сравнивать с экспериментом, а для точности - с аналитическим.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 08.02.2009, 17:14
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...А вот конкретные цифры напряжений показывают, что да - дополнительные напряжения в коробчатом сечении все-таки возникают, но в таком размере, что на них (в большинстве случаев) смело можно плюнуть...
Я и говорю:
Цитата:
практически можно считать
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 08.02.2009, 17:58
#43
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
так нужен пример ручного расчета или нет ?
Нужен! Тем более, что сам с этим не так давно сталкивался, да так до конца и не разобрался, к стыду своему...
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 17:59
#44
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


2 sergo
я не в курсе, что на сайте бывает.
присутствовал.
был доклад В.А. Семенова о подготовке к верификации MICROFE по требованиям Академии. рецензент от Цнипск высказал именно эти претензии. и пока вопрос остался открыт (для меня по крайней мере).

в марте планируется аналогичный доклад по ansys. сейчас дооформляем
верификационный отчет. подробности позже.

оттого и вопросы. проблемы-то общие у всех программ.
Нередко специалисты, посвятившие жизнь аналитическим методам, а тем более
разработке норм, не очень принимают методы конечно-элементные. (и понимают их специфику)

Последний раз редактировалось СергейД, 08.02.2009 в 18:11.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 18:36
#45
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Ясненько, надо взять на заметку.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 10:08
#46
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Доброе утро, уважаемые проектировщики. Стесненное кручение мяня очень интересует, так как при проверке расчетов двутавра (шарнирное опирание на колонну: болты по стенке), я зачеркнула расчет на чистое кручение, где двутавр не проходил и была поставлена коробка. Я посчитала его на стесненное кручение и двутавр прошел. И теперь меня мучают сомнения, права ли я была. Направляю Вам расчет балки в маткаде, посмотрите пожалуйста, если у кого есть время.
Ответ для Serqo - напрявляю страницу в формате ворд.
Ответ для IBZ - пример ручного расчета очень нужен
Вложения
Тип файла: doc чистое кручение.doc (335.0 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: rar кручение БАЛКИ1.rar (33.4 Кб, 264 просмотров)
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 13:52
#47
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
не читали мои ответы поскольку в них "много буков"
Забавные были ответы, выбросить в качестве аргумента в посте десяток страниц текста макроязыка программы, к которой я не имею никакого отношения...
Цитата:
1. посоветуйте, с чем мне правильнее сравнивать расчет мкэ?
С аналитическими решениями, корифеи нашей науки (механики) их много опубликовали: и методы и результаты.
Цитата:
2.на осенней сессии РААСН (секция программных средств) уважаемый проф ЦНИПСК опровергал правильность работы именно Вашей MICROFE ссылаясь, что результаты противоречат его личным аналитическим расчетам, на базе которых разработана методика ЦНИПСК. Что скажете по этому поводу.
MICROFE не моя, но я в курсе, т.к. занимался этим вопросом. Критики не было, человек старый, напутал: Семенова попросил представить результаты MICROFE для защемленной стойки (знаю, потому что дополнительно посчитал ее для него и по ЕС3 и по СНиП), а сам посчитал по своей программе шарнирную и вышел с этими результатами. Поскольку результаты эти (несущая способность стойки) были сильно ниже СНиПовских (для защемленной), то досталось от участников заседания самому профессору организации-соавтора СНиП. После заседания разобрались в чем причина, пересчет для шарнирной по MICROFE дал до третьего знака совпадение с результатами проф. Грудева и вопрос снят. Хотя, в продолжение темы, для того сечения (Т из уголков) и по Грудеву и по MICROFE результат (предельная сила) получается выше, чем по СНиП. Профессор говорит, что таким образом его методика позволяет сконструировать более экономное сечение, ну а мы, грешные, просто вводим в диалог выбор: "по расчету" или "по СНиП", чтоб не пугать проектировщиков
Цитата:
3. для изгибно-крутильной устойчивости стержня произвольного сечения аналитическое решение однозначно? Различных методик не существует?
результаты по ним совпадают?
Для начала: не надо передергивать. Здесь речь идет о кручении, а не о потере устойчивости по изгибно крутильной форме. Если Вам, как дилеру АНСИС - это все равно, то спросите Сашу, он механик, он объяснит. Но, тем не менее, отвечу и на этот вопрос, раз уж на этот раз Вы
Цитата:
зашли спросить, а не учить
Есть две задачи теории устойчивости упругих систем, в которых происходит потеря устойчивости по изгибно-крутильной форме. Это устойчивость плоской формы изгиба балки и устойчивость при центральном сжатии стержня. Так вот, для этих задач аналитическое решение однозначно ( в том смысле, в котором можно говорить об однозначности при наличии множества форм ) и давно уже расписано в трудах корифеев, главным образом Василия Захаровича. Но, как хорошо известно, реальные конструкции не дотягивают до точки бифуркации и поэтому для расчета реальных конструкций применяют то, что Вы называете "различными методиками". К Вашему сведению: все эти методики отталкиваются от решения той самой бифуркационной задачи, получая Mcr или Ncr (в ЕС3 и DIN18800 это прописано явно, в СНиПе/СП неявно, но уши лезут из вида формул и Пособия), а дальше на это значение накладывается некое правило понижения. Так вот в этом правиле понижения теоретического значения (т.е., по существу в КСС) и есть различие методик. Иногда оно примитивно (СНиП/СП), иногда - просто унифицировано для всех задач устойчивости (ЕС3), иногда оригинально (DIN18800).
Цитата:
4. с чем точнее совпадет эксперимент...
Коль просите:
Цитата:
ответьте пожалуйста конкретно
То и вопросы, пожалуйста формулируйте конкретно. А так... эксперимент точно не совпадает ни с чем, даже с экспериментом
Цитата:
5. чем ваc так раздражает МКЭ?
Меня не раздражает МКЭ, как численный метод. Я даже иногда использую его в своих пограммах, когда без него ну никак. Да и возраст такой, что раздражаться уже не получается... Но меня пугает, пугает обезьяна с гранатой...
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 14:00
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
... эксперимент точно не совпадает ни с чем...
А можно так: никакой математический анализ точно не совпадет с истиной, т.е. экспериментом...
Вопрос к Белозерова Татьяна : вот Вы крохи собираете, ну вычислите точные значения компонент. А дальше? Как собираетесь конечные решения принимать? По устойчивости стенок, по концентрциям в зоне швов? У Вас такая примерно конструкция?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Квадрат сварной.jpg
Просмотров: 173
Размер:	13.5 Кб
ID:	15850  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2009 в 08:40.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2009, 14:15
1 | #49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
... пример ручного расчета очень нужен
Во вложении приведена первая часть примера ручного расчета на стесненное кручение однопролетной балки коробчатого сечения. Рассмотрен предварительный подбор и определение секториальных характеристик. Вторая часть появится завтра-послезавтра. Пишите замечания, указывайте ошибки, задавайте вопросы.
Вложения
Тип файла: doc Стесненное кручение-1.doc (111.0 Кб, 504 просмотров)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 15:16
#50
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Пара примечаний.
Учет 20-ти миллиметровых свесов полок дает существенную добавку в Jw: с 17 до 21 что, впрочем, мало отразится на конечном результате. k - размерный коэффициент, судя по приведенной формуле.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 15:57
#51
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Пара примечаний.
Учет 20-ти миллиметровых свесов полок дает существенную добавку в Jw: с 17 до 21 что, впрочем, мало отразится на конечном результате. k - размерный коэффициент, судя по приведенной формуле.
Виноват, исправлюсь . Коэффициент k имеет размерность 1/см. Свесы, честно говоря, не учел потому, что замкнутое сечение считал черт знает когда и забыл порядок влияния. Конечно, для чистоты примера учесть надо, да и в программе у меня этого нет (в свое время отложил, да как-то забылось). Подскажите, пожалуйста, правильным ли будет определять секториальную площадь крайней точки оси полки, как простую добавку к w' удвоенного контура (как для открытого сечения) и как поступить с Jw. Я все-таки инженер-строитель, а не механик, поэтому сомнения всегда присутствуют ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 17:26
#52
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
правильным ли будет определять секториальную площадь крайней точки оси полки, как простую добавку к w' удвоенного контура (как для открытого сечения
Конечно.
Цитата:
и как поступить с Jw.
Как обычно: добавить интеграл от w^2dF по свесам
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 06:13
#53
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Offtop: У верен, что все с нетерпением ждут второй части примера. Мэтрам, спустившимся с небес до простых смертных инженеров огромное спасибо!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 09:51
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Offtop: У верен, что все с нетерпением ждут второй части примера. Мэтрам, спустившимся с небес до простых смертных инженеров огромное спасибо!
Результат будет ни о чем. Просчитанную коробку нельзя будет принять в проект.
Рука чешется подобрать коробочку в рабочем порядке для рабочего проекта.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 09:04
#55
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Добрый день уважаемые проектировщики. Огнромгное спасибо всем кто откликнулся! . С нетерпением жду продолжения расчета от IBZ.
Ответ для Ильнура. Чтобы не собирать крохи, конечное решение я приняла такое: усиливать поперечными ребрами коробчатое сечение, как советут Власов (файл "коробочка"). Решила посчитать балку на кручение в Лире. Если у кого есть время посмотрите, результаты примерно совпадают с ручными расчетами по Бычкову. Может какие замечания к расчету будут. Опирание балки на болтах по стенке балки.
Вложения
Тип файла: doc коробочка.doc (125.0 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: rar b-kr14.rar (28.8 Кб, 174 просмотров)
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 09:20
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
Чтобы не собирать крохи, конечное решение я приняла такое: усиливать поперечными ребрами .... Решила посчитать балку на кручение в Лире. ..
Вот, уже ближе к телу. Так постепенно и научимся конструировать
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 13.02.2009, 14:22
1 | #57
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
Чтобы не собирать крохи, конечное решение я приняла такое: усиливать поперечными ребрами коробчатое сечение, как советут Власов (файл "коробочка"). Решила посчитать балку на кручение в Лире. Если у кого есть время посмотрите, результаты примерно совпадают с ручными расчетами по Бычкову. Может какие замечания к расчету будут. Опирание балки на болтах по стенке балки.
Ребра в такой балке вряд ли нужны. Разве, что для обеспечения местной устойчивасти стенки. В качестве аргумента привожу 2-ю часть расчета. Там я, правда, так пока и нарисовал эпюру Sw'. Вот подожду пару-тройку дней замечаний форумчан, внесу учет свесов (спасибо Разработчику за замечание) в свою программу, и все-таки доделаю.

P.S. А что, Лира уже имеет элементы с 7-й степенью свободы или Вы считаете пластинчатыми элементами?

Посмотрел расчет еще раз - видимо есть ошибка. При перемножении эпюр на свесе, наверное, не нужно умножать на t - это открытая часть сечения. Может Разработчик прояснит? Хотя при этом результат и выводы не поменяются.

Да нет, открыл книжку, все-таки перемножаются эпюры w и w*t. Так что в примере, видимо, все верно
Вложения
Тип файла: doc Стесненное кручение_1_2.doc (180.0 Кб, 1309 просмотров)

Последний раз редактировалось IBZ, 13.02.2009 в 16:15.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 15:20
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Разве, что для обеспечения местной устойчивасти стенки. .
Только для этого и нужны.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 13.02.2009, 16:09
1 | #59
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Все хорошо и Jw правильное и вывод совершенно очевидный. Если k=4.3 [1/м] зона 20-ти кратного затухания эффектов стеснения депланации 0.7м, т.е. менше высоты сечения и можно ими пренебрегать не считая.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 05:43
#60
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Момент чистого кручения, исходя из формулы Mt= Mw+Mk, Mk = 3,02-0.16 = 2.86 (тм)
ИЛИ
Момент чистого кручения, исходя из формулы Mt= Mw+Mk, Mk = 3,02+0.16 = 3.18 (тм) ???
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 06:09
#61
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Стесненное кручение замкнутых профилей - вопрос локального НДС, практически тот же эффект что от концентратора. Зачем это строителям? Локальное НДС, если на то пошло, лучше моделировать оболочками или объемными элементами, тем более что сложности в этом нет сейчас.

IBZ
Цитата:
Но локальность стеснения сама по себе отнюдь не отменяет расчета на прочность с учетом бимомента именно в этом сечении
Я беру гвоздик и царапаю поверхность балки. Локальный концентратор! Напряжения зашкалят за Ry - будьте уверены.
Зачем это все для стали, с ее пластичностью, при отсутствии циклического нагружения?

Последний раз редактировалось ETCartman, 17.02.2009 в 06:19.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 18:22
#62
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
ИЛИ
Момент чистого кручения, исходя из формулы Mt= Mw+Mk, Mk = 3,02+0.16 = 3.18 (тм) ???
Под Mt я подразумевал полный крутильный момент (что у Бычкова обозначено как L). Mw обозначен изгибно-крутильный момент, а Mk - момент чистого кручения. Так что все-таки Mk=2.86. В примере, действительно, это нечетко выражено - подправлю.

Последний раз редактировалось IBZ, 17.02.2009 в 18:48.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 18:16
#63
Zydrunas


 
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
<phrase 1=


Привет,

при вычисении бимомента никак немогу выеснить пару обозначений "sh" и "ch" см. рисунок; и как вычяслить секториальную координату "w" для прямоугольной трубы сечением 600x300x6 мм.

Литературы накачал но уже пару дней немогу до конца всё выяснить...

Спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Bimoment.JPG
Просмотров: 203
Размер:	20.5 Кб
ID:	24026  
Zydrunas вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 18:37
#64
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Стесненное кручение стержней замкнутого профиля - есть глава в сопромате Александрова ( dnl )
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 18:48
#65
Zydrunas


 
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
<phrase 1=


Есть у меня эта кника, но ответы на эти вопросы я неншёл.... (может искать неумею)
Zydrunas вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2009, 11:08
#66
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Zydrunas Посмотреть сообщение
Привет,

при вычисении бимомента никак немогу выеснить пару обозначений "sh" и "ch" см. рисунок; и как вычяслить секториальную координату "w" для прямоугольной трубы сечением 600x300x6 мм.

Литературы накачал но уже пару дней немогу до конца всё выяснить...

Спасибо!
"sh" и "ch" см.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гиперболические_функции
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2017, 18:08
#67
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Таким образом, если у нас стойка из круглой трубы, с заделкой внизу, то от крутящего момента будут возникать только касательные напряжения (тоже, с некоторой погрешностью справедливо и для стойки из квадратной трубы).
Т.е. если правильно понимаю, стойку, на которую действуют изгибающий и крутящий моменты, надо проверить на совместное действие нормальных и касательных напряжений (корень(G^2+3*t^2)<1,15Ry, где t – сумма касательных напряжений от поперечной силы и крутящего момента).
Вопрос, если стойка с сжимающей нормальной силой N, будет ли крутящий момент оказывать влияние на устойчивость стержня?

----- добавлено через ~4 ч. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Во вложении приведена первая часть примера ручного расчета на стесненное кручение однопролетной балки коробчатого сечения. Рассмотрен предварительный подбор и определение секториальных характеристик. Пишите замечания, указывайте ошибки, задавайте вопросы.
Прежде всего, большое спасибо за подробный расчет!
Вопрос по определению касательных напряжений от чистого кручения. Вы считаете по формуле Tk = Mk*s/Jk, а почему не по формуле для замкнутых сечений Tk=Mt/(Ф*s), где Ф – удвоенная площадь охватываемая срединной линией сечения (Горев т.1 стр. 277 и Бычков стр. 25)? Разница получается огромной, например в вашем примере Тк получилось 9 кг/см2, а если считать по второй формуле, то получается 198 кг/см2.
Возьмем условную круглую трубу диаметром 10см стенка 0,5см. Посчитаем какой максимальный крутящий момент сможет воспринять. 0,58*Ry=1,4т/см2. Jk=324см4 (вычислено в Консул, сателлит Scad). Ф=4,75^2*3,14*2=141,7см2
По первой формуле Mk=Jk*tk(max)/s= 324*1,4/0,5=907,2тсм=9,07тм
По второй формуле Mk=Ф*s* tk(max)= 141,7*0,5*1,4=99,2тсм=0,99 тм
Т.е. разница – порядок.
Мне, честно говоря, чисто “на глаз” сомнительно, что такая труба понесет крутящий момент даже в 1т*м, а уж про 9тм даже не говорю.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2017, 00:19
#68
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Т.е. если правильно понимаю, стойку, на которую действуют изгибающий и крутящий моменты, надо проверить на совместное действие нормальных и касательных напряжений (корень(G^2+3*t^2)<1,15Ry, где t – сумма касательных напряжений от поперечной силы и крутящего момента).
Да, только без коэф-та 1,15 возле Ry.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вопрос, если стойка с сжимающей нормальной силой N, будет ли крутящий момент оказывать влияние на устойчивость стержня?
Нет.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
по формуле для замкнутых сечений Tk=Mt/(Ф*s), где Ф – удвоенная площадь охватываемая срединной линией сечения (Горев т.1 стр. 277 и Бычков стр. 25)
Это правильная формула для касательных напряжений при свободном кручении.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2017, 15:59
#69
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Да, только без коэф-та 1,15 возле Ry.
Почему же? Формула 44 СП16, чуть по-другому написана, там 0,87/(RyYc)


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это правильная формула для касательных напряжений при свободном кручении.
А формула Tk = Mk*s/Jk?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2017, 16:37
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вы считаете по формуле Tk = Mk*s/Jk, а почему не по формуле для замкнутых сечений Tk=Mt/(Ф*s)
По прошествии многих лет, я уже не помню почему написал эту формулу, не исключено, что просто по ошибке Вроде бы действительно касательные напряжения чистого кручения для замкнутого сечения определяются по формуле Бредта.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2017, 17:34
#71
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По прошествии многих лет, я уже не помню почему написал эту формулу, не исключено, что просто по ошибке Вроде бы действительно касательные напряжения чистого кручения для замкнутого сечения определяются по формуле Бредта.
А Вы согласны с ZVV, что крутящий момент не будет оказывать влияния на устойчивость стержня? А если сечение прямоугольное? Что-то в литературе не могу найти ответ на этот вопрос. (( Рассматриваются только балки.

Всегда стремился уходить от существенного кручения, но сейчас не получается. Проектирую стойку из квадратной трубы, есть сжимающее N, Мизгиб и Мк. Коэффициент использования на устойчивость при внецентренном сжатии почти на пределе, прочность при N+Мизгиб ~0,85.
Как понял, добавка нормального напряжения при стесненном кручении квадратной трубы должна быть копеечной, т.е. на прочность по нормальным напряжениям почти не повлияет. Необходимо дополнительно проверить по формуле корень(G^2+3*t^2)<1,15Ry (т.к. добавляется t от чистого кручения + немного от стесненного кручения).
А вот с устойчивостью сомнения.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2017, 17:56
#72
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 177


Найди главные сжимающие напряжения. Посмотри меняются ли они от учета кручения по величине и направлению. Если не меняются, то кручение не влияет на устойчивость от продольных сил.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2017, 17:59
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
...А вот с устойчивостью сомнения.
В связи с тем, что нормальные напряжения напрямую влияют на устойчивость и это не подлежит сомнению, то можно сказать сразу, что на устойчивость кручение влияет, и даже в квадратной или прямоугольной трубе - в такой трубе у опор возникает стесненное кручение. Однако это влияние только локально, т.к. зона стеснения коротка, и сопоставима с габаритом сечения. Так же известно, что касательные влияют на устойчивость, и опять же локально, в форме волн сдвига.
Таким образом, на общую устойчивость кручение ГСП-профиля не повлияет.
Локальная же устойчивость (стенок трубы) актуальна, пока стенки тонкие. Настолько тонкие, что должны представлять из себя оболочку, а не пластину, в терминах механики. Т.е. пока толщина более 1/X высоты, можно игнорировать. Х на глаз ~50 для сталей Ст3.
Все сказанное не претендует на исключительную точность и подлежит перепроверке.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 13.11.2017, 20:16
#74
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 177


В мостовых нормах критическая относительная ширина b/t = ζ2 = 1.44√(E/Ry)
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2017, 21:00
#75
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Спасибо за ответы!

Т.е. в запас устойчивость при крутящем моменте можно посчитать так: от стесненного кручения вычислить дополнительные нормальные напряжения, по ним вычислить эквивалентный изгибающий момент который их может вызвать, на это значение увеличить основной изгибающий момент. Но при сечения близких к квадратному можно с этим не заморачиваться, в виду локальности нормальных напряжений от стесненного кручения.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Локальная же устойчивость (стенок трубы) актуальна, пока стенки тонкие. Настолько тонкие, что должны представлять из себя оболочку, а не пластину, в терминах механики. Т.е. пока толщина более 1/X высоты, можно игнорировать. Х на глаз ~50 для сталей Ст3.
Все сказанное не претендует на исключительную точность и подлежит перепроверке.
Предвосхитили мой следующий вопрос на счет местной устойчивости.

Offtop: Небольшой оффтопик.
Как думаете, корректно будет для подобного сечения (см. рис.), расчетную длину стенки принять L, (угол примыкания смежных стенок 135, а не 90 градусов)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: s1.jpg
Просмотров: 46
Размер:	33.2 Кб
ID:	195644  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 05:56
1 | #76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
... корректно будет для подобного сечения (см. рис.), расчетную длину стенки принять L, (угол примыкания смежных стенок 135, а не 90 градусов)?
В терминах СП не расчетная длина, а расчетный размер (hef, bef).
Думается, да, именно ширина грани, за вычетом радиусов закруглений, и должна лечь в анализ местной устойчивости. Анализ возможно сведется к проверке гибкости (с учетом стали) по СП для стенок при центральном сжатии. Хотя можно и напрямую использовать какую-нибудь формулу для длинной пластинки с подходящими краевыми условиями - сжатие одноосное, грань будет сжиматься аки меха гармони.
Для проверки на устойчивость со сдвигом надо будет как-то попотеть... но возможно такая проверка не нужна вовсе - раз это электростолбы, то они не из фольги, да и определяющим напряжением в смысле локальности будет таки напряжение изгиба.
Если же у Вас столб не гнется совсем, а лишь жутко крутится, и хотелось бы на эти сдвиговые волны посмотреть в натуре, то МКЭ оболочками Вам в помощь.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 15.11.2017, 20:25
#77
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


в еврокоде где-то русским по белому написано, что для замкнутых профилей на изгибнокрутильную проверять не нужно
bigden вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 14:20
2 | #78
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Как думаете, корректно будет для подобного сечения (см. рис.), расчетную длину стенки принять L, (угол примыкания смежных стенок 135, а не 90 градусов)?
Необходимые проверки для таких сечений со всеми нюансами приведены в пунктах 4.33-4.40 документа "ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий (ВЛ) электропередачи и открытых распределительных устройств (ОРУ) подстанций напряжением свыше 1 кВ (к СНиП II-23-81*)"
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стесненное кручение стержней замкнутого профиля



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расскажите о технологии произовдства замкнутого профиля. Silent77 Разное 3 28.08.2007 17:45