Таблица в ГОСТ проста и не всегда "вмещает" необходимую для правильного расчета фундаментов информацию. Для ответственных объектов усилия на фундамент (нагрузки) надо выдавать по загружениям, комбинировать будет тот, кто займется основаниями и фундаментами.
Все усилия должны иметь знак (+,-) и ндекс согласно координате. Знакопеременные нагрузки должны быть разделены на "слева", "справа" и/или иметь правильные взаимознаки внутри одного напрвления воздействия. На плане фундаментов и схемах опор должны быть координационные оси с четким указанием Х, Y, Z. Все должно быть охвачено и разложено, чтобы исключить разночтения и вольностей.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Тогда уточню вопрос:
Есть жесткая база (см. эскиз) Допустим, есть следующие опорные усилия по загружениям: 1. Постоянная N=5 т Mx=0 Qx=0 Qy=0 2. Снег N=10т Mx=0 Qx=0 Qy=0 3. Ветер N=0 Mx=+/-10тм Qx=+/-3т Qy=0 Как в этом случае выглядит таблица? | Nmax | Nmin | В том числе | +M | -M | +M | -M | ветер N | -15 | -15 | -5 | -5 | Mx | +10 | -10 | +10 | -10 | +/-10 Qx | +3 | -3 | +3 | -3 | +/-3 Qy | 0 | 0 | 0 | 0 | Если не так, то как? (заодно прикладываю таб 2) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Уже неправильно. Если М вокруг Х (что похоже на правду - ветер на раму (здание) сбоку), то Q должно быть вдоль У, т.е. Qy=3 т.
Дальше не стал смотреть. И правило знаков надо принять единое на все времена - в голове будет порядок. Можно из расчетной программы, будет как в учебниках. Вот пример необходимости взаимосогласования знаков внутри знкопеременного загружения: ветер М=+/-, Q=+/-, а конкретно? Т.е. когда М=+, Q=? Решайте сами, надо Вам это или нет.... Если что, спрашивайте.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
ПЫ.СЫ. Очевидный результат совместной победы сКадоф и лИр над здравым смыслом.))) ПЫ.СЫ.Сы. Ильнур без обид. Уж сильно крепко зачудили... Последний раз редактировалось S_konstr, 15.02.2009 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Цитата:
![]() То Aндрeй. насчет таблицы... Не могу сказать... У нас совершенно другая форма таблицы... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Не совсем так. Q=dM/dx. Попречная сила равна 1й производной от изгибающего момента. Т.е. чтоб момент вызвал изгиб в плоскости ZoX, он должен крутить относительно оси Y. Тогда получим Qz (скажем, в плоской балке). А Мх ,в таком случае, будет крутящим моментом...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Хорошо, тогда так:
1. Постоянная N=5 т My=0 Qz=0 Qy=0 2. Снег N=10т My=0 Qz=0 Qy=0 3. Ветер N=0 My=+/-10тм Qz=+/-3т Qy=0 Таблица так будет выглядеть? | Nmax | Nmin | В том числе | +M | -M | +M | -M | ветер N | -15 | -15 | -5 | -5 | Mx | +10 | -10 | +10 | -10 | +/-10 Qz | +3 | -3 | +3 | -3 | +/-3 Qy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Цитата:
|Nmax | Nmin | В том числе | +M | -M | +M | -M | ветер N | -15 | -15 | -5 | -5 | Mx | +10 | -10 | +10|-10| +/-10 Qx |0 | 0 | 0 | 0 | Qy | +3 | -3 | +3 | -3|+/-3 Только я в отрывной комбинации еще умножаю Nmin на 0,9. Честно говоря, не помню, где это читал. А знаки +/- зависят от выбранных Вами положительных направлений. (то, о чем писал Ильнур,кажется). Я для себя систему знаков выбрал так, как на картинке в #7. Тогда я просто переношу значения опорных реакций, которые мне выдает МикроФе (с теми же знаками), и получаю внешние воздействия с правильными знаками... Последний раз редактировалось Геннадий1147, 15.02.2009 в 17:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ![]() И что Вы против СКАДа и ЛИРЫ имеете - механическое копирование знаков из анализа исключает ошибки. Я собственно хотел бы довести основные мысли. Например, что усилия надо давать по загружениям, чтобы "фундаментчик" видел, с каким видом нагрузки имеет дело: постоянная, длительная временная, кратковременная (при этом крановые надо описать особо), особая (разумеется тоже описать). Разъяснить, какие уже коэфф-ты надежности учтены (или не учтены). Ну и т.д. А правило знаков и индексов просто должно быть наглядно НАРИСОВАНО. Так же должны везде быть НАРИСОВАНЫ и обозначены координационные оси. Да, забыл спросить, Вы как хотели бы: чтобы Мх означало момент вокруг Х (т.е. в плоскости ZY), или означало бы момент в плоскости ХY, или в плоскости ХZ? Посмотрите на таблицу 2 с п.4 - там нет координатных осей....
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2009 в 17:49. Причина: Добавил вопросик |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Q(x)=dM(x)/dx - и что? Где тут здравый смысл? Здравее вот эта мысль: Мх - момент вокруг Х в плоскости Y0Z, Qy - вдоль Y, при этом оба усилия от одного ветрового загружения. Ребенок прочтет. А Вы как предлагаете? И вообще, выложите примеры заданий, будем посмотреть, кто как изощряется ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2009 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не s, а S, по нашему Q, т.е. сдвигающее усилие по обрезу фундамента, вернее по низу опрной плиты. Направление S можно увидеть на рисунке рядом, обычно вдоль здания. Это, как правило, усилия в связевых колннах, и передаются они на (в) фундамент посредством "шпор", обозначенных на рисунке как "закладные детали".
ГОСТ неудачный, а конкретно - этот пример. "Академческие" рисунки и обозначения. А это же пример для всей страны. Короче, надо ГОСТ на переработку вернуть. Непременно. Продукт современности получился.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2009 в 08:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. В КМД всех этих вещей просто не может быть - там есть монтажные схемы, монтажные узлы, таблицы отправочных марок, метизов и указания по монтажу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Хотелось бы еще задать несколько вопросов по данному листу.
1. Например, есть особые нагрузки. (сейсмические) Как будет выглядеть таблица? Добавлять колонку типа "в том числе сейсмика"? Или как? Не очень понятно. 2. По усилию S... Это тупо сдвигающая сила Q, например, просто взятая из расчетной программы. Или та часть этой силы, которая воспринимается непосредственно шпорами (ведь часть сдвигающего усилия воспримет бетон фундамента). Еще интересно(не совсем по теме) - как воспринимают сдвигающие усилия эти шпоры. Они воспринимают полностью всю сдвигающую нагрузку(если подобраны по расчету), или часть ее передается и болтам.. Ведь сами болты мало несут (на сдвиг) 3. не совсем понятны надписи "прижимная, отрывная" ведь при Nmax необязательно, что базу будет именно прижимать, также и наоборот, при Nmin отрывать. В Nmax записываются усилия макс, например от постоянных и временных (снег), а в мин пост без временых (например, без снега)? 4. И еще- какие тогда усилия будет правильно записывать в ведомость элементов в строке колонны? Наиболее неблагоприятную для расчета опорной плитки и болтов? Буду очень признателен за ответы! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43
|
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не могу понять следующий момент:
Приступил к формированию "Задания на фундаменты" (файл во вложении). Каким образом мне изобразить схему приложения нагрузок, чтобы люди которые будут проектировать фундаменты прочли правильно мое задание. Суть в том что если-бы были прямоугольники, вроде ни каких проблем нет, а у меня столбы будут стоять по окружности, и я боюсь что проектировщики будут думать что мои усилия приложены в месной системе координат, т.е. для каждого столба своя система координат. Заранее извиняюсь за свой пост, пытался написать более понятно, не знаю получилось ли у меня это ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
СПб
Сообщений: 24
|
Если не вникать в подробности, советую - показать правило знаков, на схеме показать систему координат.
Как вариант - сделать таблицу нагрузок по типу ГОСТовской (гост 21.502-2007), в которой показать правило знаков для каждой базы. Последний раз редактировалось shur, 22.10.2013 в 14:04. Причина: начал таки вникать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Так скад выдает нагрузки в местной системе координат (для стержней по крайней мере). Нагрузка, приложенная под углом к колонне раскладывается на 2 составляющие по Х и по У. У вас же они разложены в плоскости действия, иначе как вы базу считали? Вот и задайте им нагрузки с примером на любом фундаменте
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43
|
Цитата:
И еще вопрос в скаде я давал 2 направления ветра по Х и по У, но ветер штука непредсказуемая и может дуть в любом направлении, сей факт как-нибудь отражается в задании? Может касательно ветра и сейсмики стоит выбрать максимальное усилие на 1 столбе и прописать его во всех? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
![]() Более того, я не верю что вы под каждое усилие считали балу отдельно, если уж само сооружение дает очень большую разницу в нагрузках на колонну, то возьмите 2-3 типа фундаментов. Унификация, думаю слышали такое слово |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43
|
Цитата:
В данном случае я так понял что у Вас есть свой отдел как и металистов так и железобетонщиков, поэтому Вы и не "паритесь", так как между собой договорились. У нас же производство чисто оборудования, и нагрузки на фундамент мы выдаем Заказчику, а кто там у заказчика в последствии будет делать фундамент, этого я не знаю, т.е. выдать просто РСУ не получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328
|
В этой табличке мы отталкиваемся только от максимальной и минимальной продольной силы, несмотря на то, насколько больше или меньше при этом соответствующий момент?
Поясню. Возникла вот такая ситуация: ----------------------------------------------------------------------- | РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ УСИЛИЙ -------------------------------------------------------------------------- | N MK MY QZ MZ QY ----------------------------------------- --------------------------------- -33.740 0 -.04916 -.00536 .00574 .00537 -33.697 0 -.04254 -.00703 .01387 .00707 -33.631 0 .25878 -.06438 .02844 .01052 -33.675 0 .25217 -.06271 .02031 .00883 -24.651 0 -.06753 .00225 .00051 .00293 -33.740 0 -.04822 -.00554 .00595 .00537 То есть для максимальной продольной силы мне однозначно брать первую строку с моментом Mz .00574, несмотря на то, что по логике я могу взять сочетание похуже в лице третьей строки? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А вскрытие покажет, что похуже, что получше. Если Вы были бы робот, то должны были бы все варианты перебрать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с нагрузками!
Требую от КМ-щиков РСН, они в отказ идут, мотивируя тем, что выдали нагрузки согласно ГОСТ 21.502-2007 и тем, что они расчеты делают по РСУ, а не по РСН ![]() Обратите внимание на отрывные комбинации, а вертикальную силу N! В таблице задано так, что все колонны взлетают вверх! Либо я не прав и чего-то не знаю, либо это не задание... Как правильно посчитать фундаменты на заданные нагрузки или необходимо требовать другое задание? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Нагрузки по идее (ГОСТ тонко не знаю) должно задавать НОРМАТИВНЫЕ по загружениям. Комбинировать должон КЖФ-шник, сообразно указаниям СНиП "ОиФ". Так ведь? Могу наперед сказать, что выдать по загружениям оне не станут, и правильно не смогут, т.к. нада рассмотреть 4 ветра и т.д.... Что значит по РСУ, РСН - это все сочетания, и хрен редьки не слаще. Нада по отдельности: постоянные, вес, полезные, крановые, ветровые, снеговые. гололедные, сейсмические, динамические, такие, сякие.. Да, а един. из. у них по ГОСТ, ВСН или как попало? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.04.2015 в 10:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
при чем все сразу отрываются?
Цитата:
РСУ и РСН отличаются, посмотрите любой расчет, есть такие РСУ в какой-либо колонне, которые в других вы не найдете. Почему РСН, потому как это расчетные сочетания нагрузок (те сочетания, которые прописаны в нормах), именно нагрузок. Кстати именно РСН экспортируют в проги для расчетов фундаментов (типа ФОК). не понял зы: как в расчетах задать нагрузки по отрывной комбинации, все от узла (на отрыв)? А такое разве может быть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
требую, не хотят ничего слышать, говорят что все сделано согласно норм вот этих вот я им говорю - экселевскую таблицу с РСН пришлите мне и все. Они мне - мы по РНС не считаем, только по РСУ (лет 7-8 назад для меня тоже РСН было что-то из фантастики). Присылают РСУ, а как их задавать, если не все РСУ есть для всех колонн? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Но вот ГОСТовская таблица нагрузок на фундамент часто похожа на формальность, к сожалению. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А почему нет? Ветер дует, и отрывает здание.
Цитата:
Вот если бы Вам выдали по загружениям, у Вас не возникало бы вопросов типа "А разве такое может быть?", ибо видно было бы, ветер это шалит или что... Так что сошлитесь на пп. СП, где ЯСНО СКАЗАНО, кто и как комбинирует, и требуйте по загружениям. Да и чтобы ед. изм. были по СИ, т.е. в Ньютонах и т.д. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
скад у них, а у меня лира. Был бы расчет в лире уже б и не заморачивался, а все посчитал. Цитата:
Цитата:
Спасибо за отклики! ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- @LEXx, спасибо за примеры, но там они не помогут Offtop: там тетя начальник))) Последний раз редактировалось wvovanw, 28.04.2015 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
wvovanw, вам дали нагрузки, по которым можно сделать расчет.
Тот кто выдал задание взял на себя за них ответственность.....другое дело, если они совсем некорректные в ту или иную сторону, то можно разбираться... Давече, делали расчет фундамента под дымовую трубу, нагрузки были завышены в 10 раз!!!!, но все равно пришлось делать расчет на них, так как есть официальное задание и его выдали господа капиталисты, которые ничего корректировать не хотят....) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
в том то и дело!
даже и слушать не хотят, на гост ссылаются тоже подобное было, в итоге попросили их проверить размерности и действительно - считали в кН, а выдали те же значения в т, только не перевели),Offtop: гейропа чо уж там |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Если же договором не оговорена форма (например забыли, что ГОСТ на КЖ не подразумевает такую форму), т.е. форма произвольна, такая, чтобы позволяла читать и понимать однозначно. Смотреть старые серии, изучить опыт КМ и т.д. и т.п.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Хрень полная на 3 страницы:
Nmax(min) Qсоотв Mсоотв Qmax(min) Nсоотв Мсоотв Mmax(min) Nсоотв Qсоотв Если в двух направлениях то соответственно! Это нагрузки от колонн в КМ на каждый фундамент, с унификацией ессно! На это фундаменты и будут считать, выбор сочетаний, на совести проектировщика КМ.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ильнур хорошая хрень согласен, правда для расчета хватит усилий по расчетным сочетаниям, хотя и так тоже хорошо.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Кому как. Однажды я написал, что "в расчете рассмотрены самые неблагоприятные сочетания". Мне тут же: "покажите, как определили эту неблагоприятность"
![]() Поэтому лучше давать по загружениям, с обязательным указанием коэффициента надежности по нагрузке для каждого загружения. Т.е. тупо перефигачить из программы из табл. "Нагрузки от фрагмента", заранее продумав загружения так, чтобы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах | Розмысл | Расчетные программы | 14 | 27.07.2009 11:03 |
Определение расчетных нагрузок на стенки силоса | Sid Barret | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.01.2008 11:51 |
Таблица электрических нагрузок | Огурец | Электроснабжение | 10 | 29.06.2007 13:58 |
Таблица нагрузок | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 14.12.2006 15:49 |