Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет коэфициента Сх∞ по графику к схеме 14 приложения СНиП "Нагрузки и воздействия"
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,057
|
||
Просмотров: 8351
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я может неправильно выразился. Я имею ввиду что делать в таком случае: диаметр трубы d=0.1м, Δ = 0.001м, Δ/d = 0.01. График соответственно, второй сверху. Чисо Рейнольдса Re/100000 = 0,88·d·(W·k(z)·γ)^0,5 = 0,93. Эта линия (см. вложение) не пересекает ни один из графиков. Как быть в таком случае?
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Ваван, мы достаточно много напроектировали дымовых труб и вытяжных башен. ( На одной из конференций мне даже пришлось кукарекать по этому поводу - начальство напрягло ). Для определения аэродинамического коэффициента лобового сопротивления Сх∞ мы 100 лет назад придумали формулу, которая достаточно хорошо описывает эти графики схемы 14 приложения И ДБН В.1.2-2 : 2006, они же схема 14 приложения 4 СНиП 2.01.07-85 в зависимости от относительной шероховатости и числа Рейнольдса. Формула, конечно, слегка "деревянная", и не охватывает малые диапазоны Re. Зато мы пользуемся ей когда Re>32, и когда шероховатость выходит за границы приведенных графиков. Посмотри в приложении формулу (1) на странице 6, может она тебе чем то поможет.
Ай, пардон, исправляюсь, похоже, что именно для твоего случая формула не работает. Может стоит обратить внимание на схему 12а и нижнюю таблицу к ней по ДБН В.1.2-2:2006 и принять для Rе<1 Cе=1.3 ? Последний раз редактировалось Yu Mo, 16.02.2009 в 15:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Yu Mo, спасибо большое. Но дело в том, что у меня как раз проблема с расчетом как раз малых диапазонов числа Рейнольдса, а именно я считаю Сх для трубчатых элементов пространственных решетчатых башен. На данный момент ориентиром может служить примечание 3 к схеме 14: 3. Для проводов и тросов (у том числе и покрытых гололедом) Cx=1,2. Для проводов и тросоов d больше 20 мм, свободных от гололеда, значения Сх допускается понижать на 10%. Соответственно 1.2х0.9=1.08. Этот коэфициент я сейчас и принимаю в своих расчетах. Ну, или при гололеде 1,2.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.02.2009 в 15:39. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Vavan, чёй-то мы вразнобой пошли беседовать, я уже осознал свою неправоту. Подумай ещё раз над схемой 12а и нижней таблицей к ней по ДБН В.1.2-2:2006. Если принять для Rе<1 Cе=1.3, то хуже уж наверняка не будет.
Впрочем, насчёт примечания 3 тоже вполне резонно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Завалялся на этот счет файлишка с макросами = там узловые значения взяты по графику, остальное интерполяцией.
Макросы на бэйсик Сервис=>Параметры=> Безопасность => Низкий уровень и перезапустить файл. Все будет считаться. Опен - офис качается на i-rs.ru (инфровская сборка). В эксель можете перевести, но лучше не переводить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.02.2009 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Убедил, речистый. Пожалуй, 1,2х0,9 - это само-то. Тем более, если нанести точку с координатами 0,93 - 1,08 на график схемы 14, она садится красиво. А вот ППП ( или ВеСТ ) для таких случаев, которые выходят за рамки норм, использовать я бы не рискнул. Кто его знает, что там за пределами графиков наэкстраполируется.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Результат на высоте 20м: у меня: 60кг/м2, ВЕсТ - 63кг/м2, ППП - 112кг/м2. Вот блин, ну как они там работают? Постоянно где то невязка в элементарных вещах. Есть мнение, что в ППП не учтены изменения к ДБНу, но уже 2 года прошло! Ну это так, к слову. Цитата:
Я пока остаюсь при мнении 1,2х0.9. По логике получается нормально. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.02.2009 в 16:52. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
IBZ, А где в СНиП написано о трубах такого маленького диаметра? Я понимаю, вы имеете виду схему 12а, но там же сказано все таки о сфере. Как то мне трос здается ближе к трубе, чем сфера. И, тем более, еще раз повторюсь, труба гладкая, а трос, тем более покрытый гололедом намного шершавее и тем не менее у него Сх∞ = 1,2 а не 1,3 и больше. В п.11 вы привели ссылки не на СНиП. Подтверждает мое мнение также схема 19 название которой "Ванты (можно считать и канаты, тросы) и наклонные трубчатые элеменеты". Они считаются идентичными, Сх для них одинаковое. ETCartman, спасибо за выложенный файл. Его я правда не открывал потому, что не нужен он сейчас. Я также ввожу узловые значения и промежуточные беру интерполяцией. Но вопрос как раз о значениях, находящихся вне графика. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Наверное, это не одно и то же трубы и канаты. Однако, читая, по совету IBZ нормы, задумываешься. В схеме 18 приложения 4 СНиП 2.0.07-85, или в схеме 19 ДБН В.1.2-2:2006 почему то не делают разницы между ними. Впрочем, это уже пошли толкования. Прямого ответа СНиП не даёт.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
В том то и дело, что прямого ответа СНиП не дает. Только схема 12а с ее 1,3. Но уж очень нелогичным мне кажется это значение для моего случая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() k - есть такой, типа чем меньше длинна, тем он меньше. Что кстати тоже опровергает принятие 1,3 так как в сфере длинна равна диаметру. А вот про "накидку" 15% на фасонки - это уже кому как нравится. В литературе я такого не встречал. Другой вариант - брать длинну раскосов по осям, что их несколько "удлинит" и добавит запаса. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Хорошо, Vavan Metallist , что Вы ответите экспертизе, усомнившейся в коэффициенте 0.9 о котором для труб в СНиПе ни гу-гу? |
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Если фасонки есть, то и "накидывать" на них стоит. Я как-то несколько раз пытался честно учесть фактическую площадь фасонок при сборе ветровой нагрузки. Меньше 20% точно не было, чесслово, хотя фасонки облизывал, как мог. Другое дело, есть ли они. Если там пояса из круглых труб и решётка тоже из них, зачем там фасонки ? ( А то чишо получится ).
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Кстати, при проектировании отдельно стоящих дымовых труб столь же честно пытался определить дополнительную нагрузку от лестниц-стремянок с переходными площадками через 7,2 м и корзинами-ограждениями по их фактической площади с учётом лобового аэродинамического коэффициента 1,4. Вообще 50-80% добавляла эта солома.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 16.02.2009 в 18:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Но есть иногда необходимость считать точнее. Yu Mo, если пояса из круглых труб и решетки тоже, то, если башня не сварная, фасонки очень даже есть ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да ладно мелочится, давайте уж 2!
![]() Да не, если без шуток, то все может быть. В данном случае больше зависит от ваших предпочтений, или от желания перестраховатся, чем от СНиП, который все предвидеть не может. 1,44 и 1,4 можно определить как одно и то же в данном случае. Вы же не берете во внимание затенение фидером конструкций ствола и наоборот, а также кучи других факторов, которые как повышают, так и понижают коэфициент Сх. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Да нет там никакой перестраховки. Тот же самый с=1,4 (универсальный, осредненный): европейцы берут с=1,6...1,8. А вообще для разных профилей при разном расположении и отношении длина/поп размер варьируют от 0,5 до 2,5.
1,44 получается по "Руководству" максимальный - для рядом расположенных цилиндров. Последний раз редактировалось ETCartman, 17.02.2009 в 05:18. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to Vavan Metallist:
стр.47 руководства по расчету на ветер 1978г четко рисует - до 1,5 Re/10- Cх=1,2, что касается графиков в ДБН - то они срисованы со СНиП, и самое грустное - с того экземпляра, где при распечатке не были сведены цветные линии с черными ( я видел и редкий - сведенный вариант, и обычный - из основного тиража) - поэтому там есть наклон всех графиков соответственно наклону верхней - горизонтальной! линии. за значением 32 - график горизонтальный, мин. значение - С=0,7 - см. коэф. для необстроенного силоса в СНиПе на промсооружения, и когда-то встреченном ГОСТе ветер на сосуды и аппараты. Кстати Vavan Metallist, Вы случайно не читали Соколов "Опоры линий передач"? было даунлоге - мне показалось - вышки мобилок - Ваш профиль |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Не, Соколова не читал. Мой профиль действительно вышки мобилок. Правда был до недавнего времени. Сейчас эта тема потроху уходит в нибытие. Вообще хочу всем сказать спасибо, кто в теме был, так как очень помогли разобратся. Но еще раз вернусь к вопросу, дабы все окончательно уяснить. Посмотрите рисункок и скажите кто как думает: брать 1,2 или все таки продолжать до пересечения с графиком? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.02.2009 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Интересен еще факт того, что разработчики ДБН в своей книге стр. 196 приводят корректный график, а вот в ДБН как-то он попал кастрированный
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я так и думал, но решил все таки уточнить.
Теперь у меня просьба: выкладываю калькулятор в EXCELе для расчета секций из круглых труб. Расчет по ДБНу. Пожалуйста, посмотрите, если кому интересно и если у кого сейчас есть расчет трубчатой секции прогоните его в этом калькуляторе. По моему, где то закралась ошибка, не могу только понять где. Нашел одну серъезную ошибку: при вычислении числа Рейнольдса я взял W0 в кг/м2, а нужно было в Паскалях. Исправил - стало немного получше. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.02.2009 в 16:29. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.02.2012 17:48 | |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |