проектирование из существующих металлоконструкций 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > проектирование из существующих металлоконструкций 2

проектирование из существующих металлоконструкций 2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2009, 14:08 #1
проектирование из существующих металлоконструкций 2
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Проснулся я сегодня с утра и что то не дает мне покоя. Чувствую что решение которое мне навязывают не правильное. А именно. Есть элемент (40Б1) в котром дейтсвуют сжимающие усилия порядка 80 т и изгибающий момент (растянутые волокна внизу) порядка 20 т. Цифры сейчас не столь важны. Мне предлагают усилить данное сечение приваркой к его нижнему поясу двух швеллеров 10П. (см рисунок). Я рассуждаю следующим образом.

Продольная сила определяется расчетом для центра осей инерции начального сечения (точка А). Для этого начального сечения мы имеем продльную силу и изгибающий момент. Фактически мы имеем силу N действующую с эксцентриситетом e0=M/N=20/80=0.25м

Далее. Усиливая сечение двумя швеллерами 10П, мы смещаем нейтральные оси сечения на расстояние а вниз (точка С), но усилия продолжают быть приложенными в точке A. Ввиду этого эксцентриситет e становиться больше на величину a e=e0+a Отсюда M=e*N, что >M (изначально действующего момента).

Таким образом Усиливая сечение приваркой швеллеров к нижней (растянутой) полке мы увеличиваем фактические усилия действующие в сечении. Отсюда я делаю вывод что для того чтобы эффективно усилить сечение нужно усилить верхнюю сжатую полку двутавра, тогда по аналогии мы получим e=e0-a, тем самым уменьшая эксцентриситет, а значит и момент в сечении.

Прошу проверить мои мысли и сказать, прав я или нет и в чем я ошибаюсь, потому что посоветоваться просто не с кем. Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант усиления 1.jpg
Просмотров: 551
Размер:	60.2 Кб
ID:	16414  

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 03.03.2009 в 19:35.
Просмотров: 17533
 
Непрочитано 21.02.2009, 14:53
#2
Lopuch

инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
 
Регистрация: 28.05.2007
Литва
Сообщений: 168
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™


Могу посоветовать тему "стыковка профилей". Не помню в каком из последних изданий (Горев ?) рассматривается определение 'растягивающих - сжимающих' усилий в полках балки, рагруженной моментом, на предмет поверки сечения накладки и швов с учетом экцентриситета. Не из той оперы, но может помочь определиться
Lopuch вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 15:02
#3
DK


 
Сообщений: n/a


В общем, ход Ваших рассуждений правильный, если исходить из того, что продольная сила приложена в центре тяжести сечения двутавра. Если не рассматривать вопросы устойчивости, то прочность можно определить по формуле: сигма=M/W+-N/F, где N приложена в центре тяжести сечения, М изгибающий момент относительно центра тяжести сечения.

С учетом устойчивости прикидочный расчет можно вести по формуле проф. Ясиницкого сигма=M/W+-N/(фи*F).
 
 
Непрочитано 21.02.2009, 15:06
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  • не всякое увеличение сечения увеличивает несущую способность (может и понизить) - справедливо для расчетов без учета пластики
  • в Вашем случае просто надо проверить
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 15:27
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Вы правы, для внецентренно сжатого элемента выгоднее развить сечение со стороны сжатых волокон, и максимальные усилия будут меньше, и сжатые волокна - это сжатые волокна, иллюстрация: Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиление.jpg
Просмотров: 320
Размер:	24.1 Кб
ID:	16417

и да, надо проверить расчётом!

пример неудачного усиления: Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант усиления 2.JPG
Просмотров: 415
Размер:	39.7 Кб
ID:	16419

Последний раз редактировалось SetQ, 21.02.2009 в 15:35. Причина: пример неудачного усиления
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 17:39
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
но усилия продолжают быть приложенными в точке A
уверен?

в выходные надо отдыхать, товарищи.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 19:08
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Liam, дело в том что этот вопрос - продолжение моей темы "проектирование из существующих металлоконструкций" (недавно тут был) конструкция уже есть. Усилия в ней возникают согласно ее геометрии. Т.е. относительно центра осей инерции сечения. Если я сверху или снизу сечение увеличит, усилия ведь остануться в прежднем месте. или я не прав?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 20:09
#8
shell2021

Разработка методов расчета на прочность
 
Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49


В сопротивлении материалов (и теории упругости) из действующих в сечении напряжений выделяют постоянную составляющую и линейную. Первую заменяют силой, приложенной в центре тяжести сечения, вторую моментом. Вы же считаете, что сосредоточенная сила приложена в т. А. Это совершенно не та задача, которую может изучать соромат. Сопромат изучает напряженное состояние вдали от сосредоточенных сил (на основании принципа Сен-Венана).
В Вашем заявлении содержится противоречие. Если величины нагрузок не важны, то зачем тогда говорить об усилении.
shell2021 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 20:48
#9
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Примеры расчетов усиления есть в пособии по проектированию усиления. И в общем - да. Увеличения эксцентириситета для сжатых стержней стараются избежать. Но все считается. Проверьте.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 20:58
#10
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант усиления 1_.JPG
Просмотров: 316
Размер:	38.5 Кб
ID:	16430

y1>y2, W1=I/y1, W2=I/y2, W1<W2

если поставить балку швеллерами вниз, то:
sigma (швеллеры снизу, в точке 1) = N/A + M/W1 = 3,0 тс/см2
sigma (швеллеры снизу, в точке 2) = N/A - M/W2 = -0,8 тс/см2

если поставить балку швеллеры вверх, то:
sigma (швеллеры сверху, в точке 1) = N/A - M/W1 = -1,0 тс/см2
sigma (швеллеры сверху, в точке 2) = N/A + M/W2 = 2,8 тс/см2

W1 = 989 см3, W2 = 1118 см4, A = 83.05 см2 (на коленке считал)
N, M - усилия в сечении
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 22:41
#11
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


shell2021, не буду врать что понял Вас. Ситуация следующая.
Есть сжато изгибаемый элемент. Расчет по прочнотсти при совместном действи продольной силы и момента не удовлетворителен т.е. элементарно не хватает прочности. Его надо усилить. В данной теме я пытаюсь рассмотреть влияние усиления (образование дополнительного эксцентриситета). Я не утверждаю что мои мысли правильные. Если нет, то поправьте меня, и, если не сложно объясните где я ошибаюсь.

ETCartman,
Цитата:
И в общем - да
Это ответ на один из моих вопросов (тогда непонятно на какой), или согласие с предыдущим оратором?

Это пособие?

SetQ то ли вы меня не поняли, то ли я Вас. Моя мысль заключалась в том что в зависимости от изменения сечения изменяется и центр осей инерции сечения, а сила фактически продолжает действовать в центре преждних осей инерции в результате увеличивается или уменьшается эксцентриситет продольной силы - вот такое вот спорное утверждение
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 21.02.2009 в 22:56.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 22:57
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


7% выигрыш если швеллеры поставить сверху. вроде как всё понятно (мне)

Цитата:
Моя мысль заключалась в том что в зависимости от изменения сечения изменяется и центр осей инерции сечения, а сила фактически продолжает действовать в центре преждних осей инерции в результате увеличивается или уменьшается эксцентриситет продольной силы - вот такое вот спорное утверждение
так вот, сила не продолжает действовать в центре прежних осей инерции. потому что сила - это усилие, а из статического расчёта мы получаем усилия - N, Q, M, где N и Q приложены в ц.т. существующего сечения. если мы изменили сечение, то во-первых, если это статически неопределимая конструкция усилия между элементами стержневой конструкции могут прерараспределиться, и во-вторых - оно - услилия мы опять получим приведённые к ц.т. нового сечения. другое дело, если бы это была стойка, сверху консоль - на консоли висит груз (виселица точно )))), к стойке мы прибили сбоку доску, сила и момент приложены где прежде.

Последний раз редактировалось SetQ, 21.02.2009 в 23:12.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 23:52
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ну примерно так и есть. На существующее сечение мы сбоку прикрепляем "доску".
Я так думаю: если мы МЕНЯЕМ сечение (вместе с сечением меняются и узлы, и дополнительные элеиенты сечения имеют такое же взаимодействие с конструкцией как и изначальные) то усилия мы получаем для центра тяжести существующего сечения.
А вот если мы на существующее сечение сбоку прикрепляем другое, то усилие остается там где оно и было. Нет?

На словах муть какая то получается. Как только доберусь до дома или работы оформлю все это графически
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 00:12
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Не понял, где приложена сила N в сечении. Если она приложена по грани сечения, то и действует она по этой грани. В расчете мы можем перенести ее в любую точку сечения, но при этом мы обязаны добавить момент, равный произведению этой силы на расстояние на которое мы ее переносим. Обычно для расчетов силу таким образом переносят в центр тяжести сечения.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 07:59
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


DK, сила приложена в центре тяжести начального сечения (двутавр 40Б1) - точка А. Когда привариваем швеллеры, центр тяжести сечения смещается, а сила остается...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 12:44
#16
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Regby
Давайте расставим все точки над I.
Если это задача сопромата и мы находим напряжения в поперечном сечении, то ваш новый составной профиль имеет по сравнению с исходным двутавром больший момент сопротивления (значит, лучше сопротивляется М) и большее поперечное сечение. Т.е. все составляющие знаменателей формулы Сигма=N/(A*Фи)+-М/W увеличились, т.е. несущая способность увеличилась. (надо сравнить еще значение радиуса инерции со старым, вероятнее всего увеличился еще и он, а значит увеличилось Фи, что тоже гуд)
Если мы говорим о строймехе, тогда эту задачу надо решить вместе с конструированием узлов: сможем ли мы обеспечить работу нового расчетного сечения во всех расчетных поперечных сечениях элемента.
К примеру, у нас стойка, защемленная внизу и шарнирно опертая вверху. Тогда в верхнем и среднем сечениях колонны усиление будет действовать без особых усилий в конструировании (новые швеллеры просто приварить в двутавру соответствующими сварными швами). А внизу надо постараться, чтобы новое составное сечение передало M и N на фундамент. При такой сложной форме сечения это не просто.
Вроде так...
Romka вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 13:51
#17
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
...сила приложена в центре тяжести начального сечения Когда привариваем швеллеры, центр тяжести сечения смещается, а сила остается...
Я что то недопонял... Вы производите усиление конструкции, НЕ снимая нагрузку с неё? Тогда в чем смысл этого усиления?
Если сечение усиливается в незагруженном состоянии, то вновь прикладываемая нагрузка вызовет внутренние усилия относительно ц.т. нового сечения. Тобишь N пойдет по ц.т. (если положение N не привязано к старому положению конструктивно , опорные столики, ребра и т.д)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.02.2009 в 13:57.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 22:03
#18
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


рассмотрим для примера статически определимую шарнирноопёртую однопролётную балку как на рисунке, загруженную M и N.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: две балки с усилением.JPG
Просмотров: 255
Размер:	40.0 Кб
ID:	16463

небольшое отступление: если провести поперечное сечение бруса, то по поверхности сечения будет действовать система внутренних сил - напряжений, их по теореме Вариньона можно привести к равнодействующим - силе и моменту, причём точку приложения силы можно выбрать произвольно. Если мы приложим силу в ц.т. сечения, то получим усилия N, Q, M, которые используются при расчётах. Если мы полюс поместим не в ц.т. сечения, мы тоже получим некие вектора, но их значения не используются в расчётах по СНиП.

итак, изменяем сечение, вариант 1 (см. рисунок)
из статического расчёта усилия будет теже самые: N1c = N, M1c = M, если их привести к старому ц.т. - точке А, мы получим N1a = N, M1a = M - N * e;

вариант 2 - балка с ломаной осью, усилия в составном сечении: N2c = N, M2c = M + N * e, если привести к старому ц.т.: N2a = N, M2a = M.

в расчёте по формулам из поста 3 используютя (понимаются) N1c, M1c, N2c, M2c, а N1a, M1a, N2a, M2a никому не нужны.

впрочем, в предыдущих постах это уже было

Последний раз редактировалось SetQ, 22.02.2009 в 22:11.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 23:36
#19
shell2021

Разработка методов расчета на прочность
 
Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
небольшое отступление: если провести поперечное сечение бруса, то по поверхности сечения будет действовать система внутренних сил - напряжений, их по теореме Вариньона можно привести к равнодействующим - силе и моменту, причём точку приложения силы можно выбрать произвольно
Нет. Точку приложения момента можно выбрать произвольно, а силу надо приложить в центре тяжести сечения, на котором производится осреднение. При переносе силы вбок от линии действия силы надо добавлять момент. Однако все это верно для абсолютно жесткого тела.

Относительно исходной проблемы замечу, что она в терминах сопротивления материалов не сформулирована и поэтому давать какие-либо советы пка невозможно.
shell2021 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 00:49
#20
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Нет. Точку приложения момента можно выбрать произвольно, а силу надо приложить в центре тяжести сечения, на котором производится осреднение. При переносе силы вбок от линии действия силы надо добавлять момент. Однако все это верно для абсолютно жесткого тела.
к чему относится "нет"? и кому и для чего "надо"?
курсив в цитате мой.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 10:22
#21
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Точку приложения момента можно выбрать произвольно
Что Вы подразумеваете под "точкой приложения момента"? Мне этот термин не понятен.
 
 
Непрочитано 23.02.2009, 10:48
#22
shell2021

Разработка методов расчета на прочность
 
Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
«небольшое отступление: если провести поперечное сечение бруса, то по поверхности сечения будет действовать система внутренних сил - напряжений, их по теореме Вариньона можно привести к равнодействующим - силе и моменту, причём точку приложения силы можно выбрать произвольно»
Извините, что придрался к приведенной Вами формулировке. Всякая формулировка ложна в силу ее краткости. Силу можно переносить вдоль линии ее действия. Если переносить силу в произвольно выбранную точку, то статически эквивалентная система будет состоять из той же самой силы и момента силы с плечом равным кратчайшему расстоянию между линиями (прежней и новой) действия силы.
При желании, приведенную Вами формулировку можно было понять так: переносим, подсчитываем и прикладываем силу в произвольной точке. В то время, как понятнее будет: переносим, прикладываем и подсчитываем. Ваша формулировка верна, но, как показывает мой опыт общения со студентами и бывшими студентами, может пониматься неправильно.
В сопротивлении материалов одну систему внешних сил можно заменять другой, статически эквивалентной при определении реакций, но не при вычислении внутренних усилий. В сопротивлении материалов стержень или балка заменяются линией, к каждой точке которой привязаны некоторые свойства. В рамках сечения сопротивление материалов вообще не рассуждает. Обычно в оправдание этого приводится принцип Сен-Венана, говорящий о том, что замены одной системы сил на другую, статически эквивалентную исходной, возможны на некотором удалении от площадки приложения сил.
Поэтому, когда Regby, как я понял, говорил о замене внешних системы сил на сечении (а внешние силы в сопротивлении материалов вообще не обсуждаются), то получил советы по сопутствующим геометрическим свойствам сечения.
shell2021 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 14:44
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Cfytrr, естественно я усиливаю ненагруженное сечение, более того конструкция не смонтированна.

SetQ, Похоже мы пришли к полному взаимопониманию
Действительно речь идет о элементе с изломанной осью. Непонятка возникла потому что в посту №10 нет упоминания про меняющийся момент (M2c неравен M1c)

Для полного пониманя прикладываю эскизный рисунок усиления

Сила действует вдоль оси центра тяжести начального сечения. Когда сечение изменяется центр тяжести сечения смещается, а сила нет (для сечения это соответствует точке А (в рисунке из поста №1)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: излом оси.jpg
Просмотров: 173
Размер:	48.1 Кб
ID:	16475  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 23.02.2009 в 14:52.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 15:03
#24
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


shell2021, да, я имел в виду центр приведения, который сначала выбирают, а затем прикладывают в этой точке главные вектора. спасибо что заметили, постараюсь быть точнее.

Regby, ага, хороший рисунок - наполовину решённая задача!

Нажмите на изображение для увеличения
Название: излом оси_.jpg
Просмотров: 183
Размер:	49.7 Кб
ID:	16479

когда мы будем выполнять статический расчёт, мы увидим, что продольная сила выше точки А на отрезке АВ будет действовать с эксцентриситетом,
т.е. M2 = M + Na * e.

Последний раз редактировалось SetQ, 23.02.2009 в 15:43.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 16:05
#25
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Romka вы правы в части того что момент сопротивления все равно увеличивается, но увеличивается и момент (ввиду появления эксцентриситета), посему усиление сечения "снизу" не эффективно.

SetQ, Вы подтвердили мою мысль. Для эксцентриситета 65 мм от продольной силы 80т момент M=80*0.065=5.2т.м - что критично. Спасибо Вам. (выходные прошли успешно)
Спасибо Всем за участие. Если есть еще мысли на данную тему, то меня они интересуют.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 23.02.2009 в 16:11.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 23:09
#26
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Regby
К вам 2 вопроса:
1. Что это за такая интересная конструкция? Какие нагрузки она испытывает (что она является сжато-изгибаемой)? Очень напоминает прогон. В любой строительной конструкции из момента можно получить N и Q (вспомните расчетку по строймеху на 3 курсе: находим М в стат неопределимой раме, на ее основе строим эпюру Q, а потом N). Вы уверены, что эту продольную силу стоит учитывать в этой конструкции?
2. Хорошо. Пусть внешний момент увеличится. Но ВЫ должны сказать: эффективно изменили параметры сечения или нет. Надо сравнить увеличение внешних воздействий и параметров сечения. Может внешний момент увеличился пусть вдвое, а параметры сечения, сопротивляющиеся этому воздействию - увеличились в четыре раза.... . Надо считать...
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 01:20
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Romka, см. тему Проектирование из существующих конструкций Продольную силу сложно не учитывать в данном случае N может подниматься до 100т в зависимости от расчетной схемы

Не поспоришь - считать надо, этим и занимаемся. Просто я сомневался в правильности вывода об увеличении момента.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 09:33
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


При таких N не грех учесть расцентровку (а по рис. и на фото она значительная) узла фермы на опоре. Момент от этой "неточности" узла разгружает балку от М, т.к. доп момент "выгибает" балку обратно вверх, т.е. результир. момент=М осн-М доп.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2009 в 09:36. Причина: посмотрел фото на соседней ветке
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 09:47
#29
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, Поясните пожалуйста о чем речь? Узел ригель - колонна принимаю шарнирным (пробовал принять жестким в ригеле момент более 30 ТхМ - ригель ОЧЕНь сильно не проходит по прочности, узел тем более не выдерживает никакой критики.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 10:18
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


У Вас ферма не совсем треугольная, т.к. оси элементов не сходятся у опоры. Т.е. балка-растяжка соединены пластиной, причем весьма жестко приваренной к двутавру. Растяжка присоединена условно шарнирно - само собой. И все это ставится (или вешается) на колонну шарнирно - тоже само собой. Но двутавр плюс пластина - это рамный узел, т.е. получается "кочерга".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: й.jpg
Просмотров: 125
Размер:	38.4 Кб
ID:	16510  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 11:08
#31
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да... дело в том что это вообще не ферма, по принципу работы это скорее арка или 3-х шарнирная рама с затяжкой - если есть такой термин.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 11:48
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Причем тут терминология? Важна физическая суть. А она такая - затяжка мощно выгибает балку обратно вверх: ^
Если уж так строго, то СНиП прямо запрещает НЕ УЧИТЫВАТЬ такие эксентриситеты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 12:03
#33
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, я начинаю сомневаться в своей расчетной схеме , как по вашему она должна выглядеть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эпМ.jpg
Просмотров: 131
Размер:	36.2 Кб
ID:	16513  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 12:24
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Примерно вот так. Болты - только на отрыв фермы в целом от колонны. Опорный шарнир примерно там, где строганые торцы опорных пластин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ш.jpg
Просмотров: 123
Размер:	17.8 Кб
ID:	16516  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 12:46
#35
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Болты - только на отрыв фермы в целом от колонны
Если болты от колонны отрывает значит узел воспринимает момент, следовательно это "рамный" узел, а столик может быть монтажным... ну и еще он Q берет на себя
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 12:48
#36
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


если в узле из п. 30 из пяти пар болтов убрать две верхнии пары - получится шарнирный узел.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 12:53
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
следовательно
Не следовательно. Следовательно есть Q. А то, что узел не чисто шарнирный (не на высокотчных шарикоподшипниках со спецсмазкой ), ясен пень. Но какой-либо значимый момент он не может воспринимать. Кто считал фланцевое соединение, знает почему.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 13:08
#38
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не следовательно. Следовательно есть Q. А то, что узел не чисто шарнирный (не на высокотчных шарикоподшипниках со спецсмазкой ), ясен пень. Но какой-либо значимый момент он не может воспринимать. Кто считал фланцевое соединение, знает почему.
Однако если болты отрывает, то хотелось бы знать оторвет или нет...
По хорошему, это и есть тот самый пресловутый фланцевый стык работающий на момент
[IMG]http://s44.***********/i106/0902/9d/6d0ad9ab2264t.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.02.2009 в 13:27.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 13:51
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Однако если болты отрывает, то хотелось бы знать оторвет или нет...
По хорошему, это и есть тот самый пресловутый фланцевый стык работающий на момент
[IMG]http://s44.***********/i106/0902/9d/6d0ad9ab2264t.jpg[/IMG]
Дело в том, что при нарисованных Вами перемещениях Ваши выводы адекватны.
Но поверьте (а можете поискать здесь о расч. фл.с. - есть хорошие примеры, на объемных моделях), что РЕАЛЬНЫЕ перемещения (угол поворота узла) МАЛЫ по сравнению с необходимой для реализации Ваших "идей" схем.
По-хорошему, фланцевые соединения требуют других сталей фланцев, другой схемы размещения болтов, других болтов и другой методы сборки узла. А уж о расчетах и не говорим...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 14:46
#40
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Но ведь мы можем разрезать пластину соединяющую двутавр и растяжку
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 15:08
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Зачем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 15:29
#42
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Чтобы привести узел к "простой" работе. Чтобы Затяжка стягивала колонну, а не "выпучивала" ригель. Проектировать нужно просто, иначе никаких мозгов не хватит чтобы понять что наделал. Сложный узел, непонятный. Как потом с экспертами разговаривать?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 15:55
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Дык ригель выпучивает условно, в смысле усилий. А на деле вводите как есть и увидите, что напряжения уменьшились. Может быть.
С экспертами надо разговаривать так: "с учетом РЕАЛЬНОЙ работы, с учетом дпо. мометнов от узла, т.е. как положено по нормам" и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 17:22
#44
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Млин в этой теме писать не могу (борьба с топик АП-ом)
Вроде как выяснили марку стали
Мне продиктовали марки стали (оф. отчет через пару дней)
Ригель 09Г2С
Уголок ст6пс

Госта у меня под рукой нет, найти то же не могу. Скажите пожалуйста как перевести все это на марки стали по ГОСТ 27772-88
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 17:33
#45
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772-88
09Г2С - С345, 09Г2С гр. 2 - С375

ВСт3пс6 - С245 ВСт3пс6-2 - С275
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 19:34
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Отличные стали. Осталось корректную схему (реальной фермы с реальными узлами) составить, дать точные нагрузки и сделать свежие выводы.
Вы бы, Regby, вместо того чтобы трехмерные приблизительные схемы создавать, сделали бы ОДНУ корректную плоскую схему поперечника - было бы продуктивнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 20:10
#47
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
РЕАЛЬНЫЕ перемещения (угол поворота узла) МАЛЫ по сравнению с необходимой для реализации Ваших "идей" схем.
давайте попросим Regby поставить в расчётной схеме жёсткий узел и сказать, какой получился момент. и какой угол поворота при шарнире? и какие болты, и какая толщина опорного ребра?

Последний раз редактировалось SetQ, 24.02.2009 в 21:10.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 21:39
#48
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Cfytrr,спасибо большое
Ильнур, вы правы. причины "моделить" всю конструкцию не называю ибо это просто глупость
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 27.02.2009 в 11:02.
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 11:05
#49
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Сегодня получил факс (результат химико-мпектрального анализа) в котром написано что уголок выполнен из стали ст6пс по ГОСТ 380-2005
Как эту марку перевести в сталь по ГОСТ 27772-88 ?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 11:10
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


С245, согласно т.51,б СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 11:11
#51
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Если имеется ввиду СНиП II-23-81* то там фигурирует ГОСТ 380-71** В этом ГОСТ-е еще существуют группы (А,Б,В) Группа В -поставляемая по механическим свойствам и хим. составу изготовляется видов Вст2-Вст5 (т.е. ст6 - в ней нет)
В группе А - поставляемая по механическим свойствам имеет марки ст0-ст6, группа Б - по хим составу так же ст0-ст6
но у меня четко написано ст6пс по ГОСТ 380-2005, а в нем никаких групп нет...

В ГОСТ 383-2005 на который ссылается СП 53-102-2004, указано что предел прочности (временное сопротивление) для такой стали не менее 590 МПа
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 27.02.2009 в 11:24.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 13:37
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


В ГОСТ 380-94 (2005 у меня нет) группы есть (I, II, III), причем уголки только по I-й катаются. Но Ваш уголок древний, и катался из стали по ГОСТ380-71, и скорее не может быть идентифицирован по новому ГОСТу.
Но если сталь официально идентифицирована как Ст6пс по ГОСТ 380-2005 (на что я не обратил внимания), а не по ГОСТ380-71, значит надо соответсвенно и рассматривать.
Если брать 590 МПа по табл.4 ГОСТ 27772-88, то получается С440, т.е. 16Г2АФ, чего не может быть - химсостав совершенно другой.
Вывод - необходимо 590 поделить на пресловутые 1,64 (из ГОСТ 27772-88), т.е. сигма времен=360 МПа, что соотв. по ГОСТ 27772-88 С235.
Так и надо спросить "испытателей": это сталь С235 по ГОСТ 27772-88? Без мех. испытаний как-то некорректно гадать.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2009 в 13:45.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 14:19
#53
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ну а если у меня есть химсостав, то могу я определить сталь по гост 27772-88 самостоятельно? Или лучше не заниматься хренью, и доверить дело профессионалам?

Вообще я сама виноват, что мне мешало в пиьме заказику написать "...определить марку стали по ГОСТ 27772-88..." ?...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 14:24
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


В принципе с 1986 года уголки 75 и более катаются только 245 и выше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 14:29
#55
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


не буду же я так объяснять эксперту. Мол, скорее всего там...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 15:05
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Ну да... Но расчеты и конструкцию можно делать. А тем временем и официально придет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 01:34
#57
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


[FONT=Verdana]Уважаемый [/FONT][FONT=Verdana]RegBy[/FONT][FONT=Verdana] ![/FONT]

[FONT=Verdana]Выполняю обещание. Я попытаюсь объяснить, как мне видится Ваша проблема на этой ветке (... из далекого … СССР...). Можно сказать, взгляд со стороны, но это не советы постороннего [/FONT]
[FONT=Verdana](блин, заразили философией на форуме! [/FONT][FONT=Verdana]«Советы постороннего» - работа В.И. Ульянова).[/FONT]

[FONT=Verdana]1. По поводу эксцентриситетов.[/FONT]
[FONT=Verdana]При поперечном простом изгибе за нормальные напряжения (только о них речь здесь и далее) отвечают два фундаментальных силовых фактора: [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana] и [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana]. Всё! [/FONT]
[FONT=Verdana]Остальные величины (эксцентриситеты, ядровые расстояния и т.п.) не самостоятельные, а производные величины от [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana] и [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana]. Порой удобные для работы, а порой и вредные (как в нашем случае эксцентриситет).[/FONT]
[FONT=Verdana]Теперь все встает на свои места![/FONT]
[FONT=Verdana]Например, Вы утверждаете, что в сечении действует сила, приложенная с эксцентриситетом. [/FONT]
[FONT=Verdana]Ничего подобного![/FONT]
[FONT=Verdana]Для упругого материала и в гипотезе Кирхгофа в сечении действуют нормальные напряжения с трапецеидальной эпюрой. Эпюра складывается из прямоугольной части ([/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]/[/FONT][FONT=Verdana]F[/FONT][FONT=Verdana]) и треугольников разного знака ([/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana]/[/FONT][FONT=Verdana]J[/FONT][FONT=Verdana]*[/FONT][FONT=Verdana]y[/FONT][FONT=Verdana]). [/FONT]
[FONT=Verdana]Вы видите здесь эксцентриситеты? Я – нет![/FONT]
[FONT=Verdana]В случае излома оси балки рассуждения не меняются. В сечении действуют по-прежнему [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana] и [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]. [/FONT]
[FONT=Verdana]Но здесь эксцентриситет играет в Вами злую шутку! [/FONT]
[FONT=Verdana]Дело в том, что при изломе оси стержня в некотором сечении (см. Сен-Венана) начинает добавляться момент, который равен произведению силы на величину смещения оси стержня.[/FONT]
[FONT=Verdana]Вы же эту величину смещения по привычке назвали эксцентриситетом и … Вы попались![/FONT]
[FONT=Verdana]У Вас появилось желание рисовать линии действия [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana], откладывать эксцентриситеты, делать далеко идущие выводы…[/FONT]
[FONT=Verdana]Поэтому и говорят, что эксцентриситет – это производная величина. Удобная, привычная, но можно было бы и не вводить (см. «бритву Окамма» - нельзя плодить излишние сущности сверх необходимого…).[/FONT]

[FONT=Verdana]2. Исходя из изложенного выше, остальные Ваши вопросы решаются следующим образом. [/FONT]
[FONT=Verdana]Вы пишете
Цитата:
Усиливая сечение двумя швеллерами 10П, мы смещаем нейтральные оси сечения на расстояние а вниз (точка С), но усилия продолжают быть приложенными в точке A. Ввиду этого эксцентриситет e становиться больше на величину a e=e0+a Отсюда M=e*N, что >M (изначально действующего момента).
[/FONT]

[FONT=Verdana]На самом деле, приварив швеллеры, Вы изменили трапецеидальную эпюру напряжений, т.к. изменились [/FONT][FONT=Verdana]F[/FONT][FONT=Verdana], [/FONT][FONT=Verdana]J[/FONT][FONT=Verdana], [/FONT][FONT=Verdana]y[/FONT][FONT=Verdana]. [/FONT]
[FONT=Verdana]Если же говорить об эксцентриситете, то это по-прежнему условная величина, равная [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana]/[/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]. [/FONT]
[FONT=Verdana]Положим, что швеллеры невесомые. [/FONT]
[FONT=Verdana]Т[/FONT][FONT=Verdana]огда эксцентриситет до усиления равен эксцентриситету после усиления ([/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana],[/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana] не изменились), но откладывать его надо от нового ц.т. сечения (если кому-то еще не расхотелось это делать). [/FONT]


[FONT=Verdana]P.S. Для тех, кто шарит выше сопромата: жупелом геометр. нелинейщины не махать! [/FONT]
[FONT=Verdana]Все, что выше - для нормальных проектировщиков!)[/FONT]



[FONT=Verdana]С уважением из ... СССР - Рей-Норд [/FONT]

Последний раз редактировалось Рей-Норд, 03.03.2009 в 01:49.
Рей-Норд вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 06:56
#58
Lopuch

инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
 
Регистрация: 28.05.2007
Литва
Сообщений: 168
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™


Очень рационально
Причем, обратите внимание, без ссылок на крутые компьютерные программы
Lopuch вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 07:38
#59
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
В случае излома оси балки ... начинает добавляться момент, который равен произведению силы на величину смещения оси стержня
Это то же самое о чем говорит автор темы, зачем рассуждения на пол страницы?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 11:50
#60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
... блин, заразили философией на форуме!
По поводу эксцентриситетов. При поперечном простом изгибе за нормальные напряжения (только о них речь здесь и далее) отвечают два фундаментальных силовых фактора: N и M. Всё! Остальные величины (эксцентриситеты, ядровые расстояния и т.п.) не самостоятельные, а производные величины от N и М. Порой удобные для работы, а порой и вредные (как в нашем случае эксцентриситет) ... Поэтому и говорят, что эксцентриситет – это производная величина. Удобная, привычная, но можно было бы и не вводить
Точно, не хвататило Вам СССРовского иммунитета Ну философия, так философия. В действительности в произвольном сечении физически нет ни N ни M ни Q А есть там только нормальные и касательные напряжения, о чем Вы, собственно, далее и говорите. Так что понятия продольной и поперечной силы и изгибающего момента как минимум не менее эфимерное понятие, чем эксцентриситет. Хотя и всем привычное и удобное. Эксцентриситет даже чаще имеет материальное воплощение: стеновые панели, например, опираются на колонну с вполне конкретным эксцентриситетом. Тот же живой эксцентриситет будет наблюдаться и при шарнирном примыкании фермы покрытия сбоку колонны или в крановых зданиях. Да и в случае консольного элемента с внецентренным приложением нагрузки сверху физический смысл полностью совпадает с расчетным понятием e=M/N.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 12:21
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Перевод поста 57:
Regby
Цитата:
Действительно речь идет о элементе с изломанной осью
.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 14:04
#62
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Рей-Норд
Север СССР
"Север - воля, надежда, страна без границ.
Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья."

Поздравляю нас - форумчан DWG - с новым участником, сочетающим богатый опыт, ясность мысли и четкость изложения с хорошим полемическим задором. С удовольствием прочитал Ваши первые посты
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 14:48
#63
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


по мотивам всего вышесказанного, если поработать "ручками":
[IMG]http://i016.***********/0903/c3/05f81b76d618t.jpg[/IMG]
и немного того же самого в "крутых компутерных программах:"
[IMG]http://s40.***********/i087/0903/5d/69c30bf836cct.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 14:52
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


На картинках принцип Сен-Венана не нарушается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 15:20
#65
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


[FONT=Verdana]Уважаемый [/FONT][FONT=Verdana]IBZ[/FONT][FONT=Verdana] ![/FONT]
[FONT=Verdana]Меня приятно удивила Ваша попытка заняться философскими обобщениями (вас, философов, на форуме уже двое).[/FONT]
[FONT=Verdana]Во всем остальном Вы меня то же удивили, но уже неприятно! [/FONT]
[FONT=Verdana]Ваши рассуждения принципиально не правильны, а обобщения вредны. [/FONT]
[FONT=Verdana]Когда мы рассматриваем конструкцию (ту же МК), то вырываем ее из объекта, и заменяем отброшенную часть объекта внешними силовыми факторами. В контексте проблемы на этой ветке интересующие нас силовые факторы – это силы и моменты. Эти внешние активные силовые факторы не эфемерны, а очень даже реальны. Они изучаются в статике, динамике, термехе, сопромате, МК… (вопрос к Вам – а сколько Вы их знаете?)[/FONT]
[FONT=Verdana]Я подчеркивал, что даже доп.момент из-за излома оси стержня следует рассматривать как внешний. [/FONT]
[FONT=Verdana]Внешние силовые факторы создают внутренние – напряжения. Если Вы хотите проанализировать состояние конструкции, Вы находите напряжения! Именно они являются следствием причины – действия внешних силовых факторов. [/FONT]
[FONT=Verdana]Поэтому я не согласен с Вашим утверждением.[/FONT]
Цитата:
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]понятия продольной и поперечной силы и изгибающего момента как минимум не менее эфимерное понятие, чем эксцентриситет.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana]Для справки – а напряжения разве незыблемы? Вспомните, что напряжения зависят от положения элементарной площадки в пространстве, что есть нормальные, касательные, главные, октаэдрические и пр. напряжения, добавьте сюда разные инварианты, и мы … никогда не решим проблемы на этой ветке! Надо все разумно приземлять, тем более, что «…призрачно все в этом мире бушующем …».[/FONT]
[FONT=Verdana]Вы пишите
Цитата:
[FONT=Verdana]Эксцентриситет даже чаще имеет материальное воплощение: стеновые панели, например, опираются на колонну с вполне конкретным эксцентриситетом. Тот же живой эксцентриситет будет наблюдаться и при шарнирном примыкании фермы покрытия сбоку колонны или в крановых зданиях. Да и в случае консольного элемента с внецентренным приложением нагрузки сверху физический смысл полностью совпадает с расчетным понятием e=M/N.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana]Но это полностью подтверждает мою правоту, и опровергает Вас! Весь Ваш список- это активные силовые факторы, действующие на конструкции, и .... описывайте Вы их как хотите! Попытка же их использовать на ветке для анализа напряженного состояния не удалась. Если возвращаться к философии, то это методологически порочный подход.[/FONT]


[FONT=Verdana]P[/FONT][FONT=Verdana].[/FONT][FONT=Verdana]S[/FONT][FONT=Verdana]. Режим общения на форуме через переписку – тяжелый. Поэтому в заключении (для расслабухи) позвольте задать Вам сл. вопросы: [/FONT]
[FONT=Verdana]- Что такое СССРовский иммунитет и от чего он меня должен защищать? Вы знакомы с иммунологией?[/FONT]
[FONT=Verdana]- Почему мне его
Цитата:
не хвататило
Какое действие подразумевает этот глагол «ХВАТАТИЛО»?[/FONT]

[FONT=Verdana]- Вы пишете[/FONT]
Цитата:
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Тот же живой эксцентриситет будет наблюдаться…[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana]Это замечательно, когда Ваша работа расчетчика МК наполняется поэтическими оборотами! Беру на вооружение !Но у меня вопрос: Назовите, пожалуйста, антипод термина «живой эксцентриситет».[/FONT]


[FONT=Verdana]С уважением из ... СССР - Рей-Норд[/FONT]
Рей-Норд вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 15:28
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Шо?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 15:36
#67
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Рей-Норд, к сожалению обещанная и Высланная вами мне схема до меня не дошла. Меня это очень печалит. Моего скудного ума уже не достаточно чтобы понимать чем величина смещения оси стержня отличается от несовпадения центров тяжестей базового и усиленного сечений коих я по доброте душевной назвал "эксцентриситетом". Полемика сразу в 2-х ветакх начинается не шуточная... так может приберечь остроту ума и здравый смысл для решения более насущных проблем?

ps По манере общения вы весьма напоминаете мне известного тут многим Опуса, надеюсь Вас не оскорбит это сравнение
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 17:17
#68
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


[FONT=Verdana]Уважаемый Разработчик (Ну типа прочнист) ![/FONT]
[FONT=Verdana]Только что прочитал Ваше сообщение № 62 и искренне благодарю [/FONT][FONT=Verdana]за слова поддержки и очень высокую оценку моих постов![/FONT]
[FONT=Verdana]Ваши строки о Севере просто потрясают.[/FONT]
Цитата:
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Север - воля, надежда, страна без границ.[/FONT]
[FONT=Verdana]Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana]Это, действительно, – как жизненное кредо … [/FONT]
[FONT=Verdana]Я просто не ожидал их встретить на этом техническом форуме.[/FONT]
[FONT=Verdana]Еще раз – большое спасибо![/FONT]
[FONT=Verdana]С глубоким уважением [/FONT][FONT=Verdana]из ... СССР - Рей-Норд[/FONT]


[FONT=Verdana]Regby[/FONT]
[FONT=Verdana]1. В 15-50, как только я прочитал ваш адрес, в направил вам свои предложения по изменению схемы фермы.[/FONT]
[FONT=Verdana]Подтвердите на этой ветке факт его получения, а то народ уже и не знает, что думать … А вы – тем более.[/FONT]
[FONT=Verdana]
Цитата:
[FONT=Verdana]Меня это очень печалит[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana]Так как ? Печаль прошла?[/FONT]
[FONT=Verdana]2.
Цитата:
[FONT=Verdana] Моего скудного ума уже не достаточно чтобы понимать чем величина смещения оси стержня отличается от несовпадения центров тяжестей базового и усиленного сечений коих я по доброте душевной назвал "эксцентриситетом".[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana]Я не знаю, чем здесь вам помочь… Ну не уничижайтесь так … Поберегите душевную доброту... Мой совет – распечатайте мои сообщения как один документ, почитайте, подумайте, загляните в учебник… [/FONT]
[FONT=Verdana]3. Кто это –Опус? Как найти? И, главное, почему я, по-вашему, должен оскорбляться !!![/FONT]

[FONT=Verdana]С далекого Севера СССР ...[/FONT]
Рей-Норд вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 18:41
#69
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Рей-Норд,
Цитата:
Так как ? Печаль прошла?
Печаль не прошла но стало легче.

Посомтрите варианты. Мне нравиться тот что слева сверху - ничего менять не надо - только добавить один растянутый раскос. Переваривать всю решетку - нехороший вариант
А ну.. миниатюра это то что прислал мне Рей-Норд, если кому интересно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.jpg
Просмотров: 622
Размер:	31.5 Кб
ID:	16852  
Вложения
Тип файла: rar ферма4.rar (2.5 Кб, 68 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 18:51
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Реальный проект, практический рабочий чертеж КМ на грани КМД, поэтический, так сказать, оборот.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 18:53
#71
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
... вас, философов, на форуме уже двое).
Да нет, намного больше. Вот еще один добавился
Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
Ваши рассуждения принципиально не правильны, а обобщения вредны.
Враг народа, одним словом - расстрелять
Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
Когда мы рассматриваем конструкцию (ту же МК), то вырываем ее из объекта, и заменяем отброшенную часть объекта внешними силовыми факторами.
Не-а ! Мы заменяем влияние отброшенной части эквивалентными факторами. Напрямую это напряжения, а только для удобства вычислений вместо напряжений вводятся условные понятия N, M, Q, Bx. Ну нету там в чистом виде ни N, ни M, ни эксцентриситета. Можно еще говорить о внешних силовых факторах в виде приложенной нагрузки но все равно в бесконечной близости от точки приложения это уже поток напряжений.
Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
Я подчеркивал, что даже доп.момент из-за излома оси стержня следует рассматривать как внешний. Внешние силовые факторы создают внутренние – напряжения. Если Вы хотите проанализировать состояние конструкции, Вы находите напряжения! Именно они являются следствием причины – действия внешних силовых факторов.
Строго говоря, и это не так. В этом месте происходит изменение потока напряжений по воздействию эквивалентное приложению внешнего момента. Только если прикладывать момент как внешний, перелом оси не нужен. С прочим нельзя не согласиться. А внутренних силовых факторов я знаю гдэ-то сэм-восэм, не больше. Да и то, если с разложениям по осям, что тоже производится только для "личного" удобства.
Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
«…призрачно все в этом мире бушующем …»
От тож! Поэтому данная дискуссия не имеет ровным счетом никакого практического значения. Так, небольшое несогласие с терминологией. С моей стороны, по крайней мере
Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
... в заключении (для расслабухи) позвольте задать Вам сл. вопросы:
Что такое СССРовский иммунитет и от чего он меня должен защищать?
Ну Вы же сами сожалеете о том, что "заразились философией" А с моей точки зрения, учеба в СССР должна в большинстве случаев вырабатывать
к этой науке стойкий иммунитет. Имею в виду раздел "Истмат"
Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
Какое действие подразумевает этот глагол «ХВАТАТИЛО»?
Хе-хе. Толкуйте как Вам угодно. Но читать свои посты надо, согласен
Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
Назовите, пожалуйста, антипод термина «живой эксцентриситет».
"Сгинувший на Севере CCCP"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 19:09
#72
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Реальный проект, практический рабочий чертеж КМ на грани КМД
а центральную подвеску между фланцев крепить, на фрикционном соединении?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.03.2009 в 19:30.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 19:21
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Cfytrr:
Цитата:
а центральную подвеску ....
Да Вы что, это разве вопрос - надо все разумно приземлять, тем более, что «…призрачно все в этом мире бушующем …». Ваши рассуждения принципиально не правильны.
За правильным ответом следует обращаться к многоуважаемому Рей-Норд с Севера.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 19:31
#74
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Ох, порадовали философскй дискуссией в духе "курица или яйцо"...
И все же, IBZ, забыв о бритве Оккама, грешите новыми сущностями. Что это за "поток напряжений"? Что такое поток вектора, я знаю - на втором курсе проходил, а вот про поток тензора не слышал...
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 19:34
#75
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


..у всех прошу прощения, что перебиваю!
Regby, у меня к вам просьба, настоящая и большая: переименуйте тему, уберите то, что в скобках, ну честное слово..
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 19:34
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Поток напряжения - например развитие (распространение) напряжения в момент приложения нагрузки - ведь мгновенно ничего не происходит
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 19:39
#77
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


и, в конце концов, они же "появляются", "концентрируются", "перетекают" и "затухают"...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 19:57
#78
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Ох, порадовали философскй дискуссией в духе "курица или яйцо"...
Еще года пол назад такой теме бы просто улыбнулся - некогда флудить, работать надо. Сейчас же "откуда-то" появилось полно свободного времени...
Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
И все же, IBZ, забыв о бритве Оккама, грешите новыми сущностями. Что это за "поток напряжений"?
Да помилуйте, какие сущности. Так, разве что теминология
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 22:28
#79
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Вернемся к предмету размышлений....
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Посомтрите варианты. Мне нравиться тот что слева сверху
Regby Можно схемы в формате DWG? а то, SPR открыть нечем...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 23:14
#80
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Cfytrr,можно (файл ферма4.rar - ферма4.dxf - смотреть "спереди")+ картинки с эпюрами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: моменты.jpg
Просмотров: 90
Размер:	29.4 Кб
ID:	16861  
Вложения
Тип файла: rar автомойка.rar (226.4 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: rar ферма4.rar (1.1 Кб, 70 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 00:23
#81
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Ребята! Перестаньте заниматься софистикой. Если из сопромата известно, что М и N можно заменить на N c соответвующим эксцентрисситетом, то какие проблемы могут быть? Ес. сечение усилено , то и считайте все подряд относительно нового центра тяжести!

Последний раз редактировалось Vitaly Bilozir, 04.03.2009 в 00:26. Причина: jib,rf
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 10:30
#82
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Итак. Настало время принимать решение. (все это время молчал, потому как занимался фундаментами и другими объектами)

Имеется:
1 несколько вариантов расчетных схем - разный набор усилий.
2 Расчет опорного узла, составленный мною по расчету, выложенномуLev_37/ Собственно мой расчет практически повторяет оригинальный, за тем исключением, что автор почему то не учитывал изгибающий момент в верхнем поясе, который как раз таки "гасится" продольными усилиями. Кроме того в exel файле оригинала (на мой взгляд) была путанница с параметром ai (на рисунке он изображен как расстояние между осями верхнего и нижнего пояса в конкретном сечении - и вычисляется так, но подписан как расстояние от низа верхнего пояса до оси нижнего и в расчете в дальнейшем фигурирует так же) - я принял параметр ai равным расстоянию между осями верхнего и нижнего пояса. Ну и еще характеристики верхенго пояса "спроецировал " на вертикальную плоскость. Расчет прикладываю (в формате pdf, если нужно в формате mathCAd - выложу). Если кто то найдет ошибку буду благодарен.
3 Детальный чертеж узла.

Выводы делаю следующими: для усилий схемы предложенной Ильнуром прочность узла обеспечивается. Смущают только большие напряжения в пластине (см. картинку Cfytrr). Действительно в нижней полке верхнего пояса сжимающее напряжение от момента суммируется с напряжениями от продольной сжимающей силой и "нейтрализуется" напряжениями от продольной растягивающей силы нижнего пояса. В результате в фасонке образуются большие напряжения (по сути она течет, что как бы и нормально, ведь считаем ее прикрепленной шарнирно). И вот тут я не знаю что делать - может ли ее "порвать"? Об этом могут сказать напряжения, возникающие в ней, но я не могу пока сообразить как их подсчитать.

Единственное что мне пришло в голову - это убрать оодну пару болтов (см рисунок) и уислить пластинку наклонными ребрами.

Пожалуйста комментарии, советы, претензии и поучения. Спасибо за долготерпение.
Вложения
Тип файла: pdf Mathcad - Расчет узла ферма+колонна.pdf (71.1 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: pdf для расчетов.pdf (42.7 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: rar ферма5.rar (3.0 Кб, 75 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 25.03.2009 в 10:37.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 11:23
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
см. картинку Cfytrr
Что-то эту картинку не нашел...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 11:38
#84
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что-то эту картинку не нашел...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30618&page=3
пост 48
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 12:05
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Там напряжения сжимающие (красная зона). Быстрее потеряет устойчивость, чем потечет. Ну и пусть - шарниры же остаются.
Кажется так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 12:11
#86
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Сжимающие? Нижняя полка верхнего пояса сжата (усилие 72,2 тонны)
Нижний пояс растянут (усилие 48,3 тонны) фасонка передает растягивающие усилия на сжатую нижнюю полку... фасонка растянута... в чем я не прав?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 12:19
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Может и я не прав:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пластина.JPG
Просмотров: 602
Размер:	59.3 Кб
ID:	17864  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 12:24
#88
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


В любом случае, как вы смотрите на усиление фланца наклонными ребрами? Так я смогу обеспечить их устойчивость...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 101
Размер:	39.9 Кб
ID:	17865  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 12:31
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Может так достаточно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 108
Размер:	42.6 Кб
ID:	17866  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 17:12
#90
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


Ильнур, Regby, на картинке показаны эквивалентные напряжения von mises stress

Цитата:
результаты, напряжения "обрезаны" по пределу текучести 2450, тобишь все что выше 2450 показано "максимально красным" цветом
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 19:28
#91
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Ильнур, Regby, на картинке показаны эквивалентные напряжения
Вы пальцем покажите, сжатие или растяжение в указанной точке? Эквивалентное напряжение имеет в данном случае основным составляющим нормальное напряжение - оно сжимающее или растягивающее?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 00:00
#92
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Тема ожила. добавлю несколько картинок. Модель та же нагрузка прежняя только увеличена толщина фасонок с 10 до 12 мм.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы пальцем покажите
вот картинка
с максимальными сжимающими напряжениями, и тот же узел, но в эквивалентных напряжениях:
[IMG]http://s58.***********/i162/0903/27/b437d76fcc76t.jpg[/IMG][IMG]http://s58.***********/i162/0903/63/03dafb0b52ebt.jpg[/IMG]
после усиления диагональным ребром и листом по нижнему поясу (t=12 мм):
[IMG]http://i031.***********/0903/23/d1a2f9b8c0d6t.jpg[/IMG]
Узел примыкания пластины к нижнему поясу до и после усиления ребрами (t=12 мм):
[IMG]http://s58.***********/i162/0903/3f/ddc09a9ae393t.jpg[/IMG][IMG]http://s41.***********/i092/0903/32/671f051941d2t.jpg[/IMG]
,
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.03.2009 в 19:17.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 12:39
#93
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Хочу заметить что я немного изменил решетку и к вертикальной пластинке-стойке у меня теперь подходит раскос (узел 2)
Вложения
Тип файла: pdf Ф-2.pdf (42.1 Кб, 75 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 13:44
#94
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Regby, Фасонку в узле 3 как решили? Кстати, я не разобрался у вас фасонки все таки 10 или 12 мм?
надеюсь не так: http://dwg.ru/bsk/774
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 14:48
#95
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Фасонка t=12 мм
узел решили так: критика и предложения принимаются
Вложения
Тип файла: pdf Ф-2 (узел 3).pdf (13.2 Кб, 67 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 17:22
#96
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Cfytrr,

расматривая Ваши картинки (очень красивые), особенно 3-ю с верху, создается впечетление, что уголки затяжки закреплены к фасонке только по "перу", а "обушек" свободно елозит по фасонке. Иначе чем обьяснить, практическую не загруженность "обушка" уголка и его горизонтальных перьев.

Посмотрите пожалуста относительное перемещение смежных точек фасонки и "обушка" уголка.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 18:12
#97
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
Cfytrr,
Иначе чем обьяснить, практическую не загруженность "обушка" уголка и его горизонтальных перьев.
Все честно приварено и прикручено "по всей длине соприкосновения деталей" Незагруженность горизонтальных перьев только кажущаяся, так как в уголках (в зоне фасонок) есть изгибающий момент, а он естестественно гораздо сильней нагружает крайние фибры вертикального пера.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 12:35
#98
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Хочу заметить что я немного изменил решетку и к вертикальной пластинке-стойке у меня теперь подходит раскос
Принято и подправлено:
Только вот наверное, к косому ребру в опорной фасонке надо бы добавить и усиление нижнего пояса
До усиления нижнего пояса:
[IMG]http://s45.***********/i107/0903/9d/05ba692ec0cct.jpg[/IMG]
После усиления нижнего пояса листом 12:
[IMG]http://s55.***********/i149/0903/61/0c92710cee25t.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 12:42
#99
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Cfytrr, Спасибо

Большие усилия в нижней полке верхнего пояса вполне логичны, но ведь вы "обрываете" эквивалентные напряжения на значении 2450, а сталь в балке верхнего пояса С345 - по моему расчету усилять необходимости нет, если я ничего не напутал
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 13:17
#100
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Cfytrr...сталь в балке верхнего пояса С345 - по моему расчету усилять необходимости нет
Это вам решать,
Нагрузка на ферму узловая по 4440 кг, это при 6 метровом шаге ферм, вы кажется согласовали уменьшение шага до 5 метров?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 15:51
#101
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да, все верно, шаг 5 метров + можно учесть уменьшение снеговой нагрузки на сдув, как одиноко стоящее здание. Но все равно Спасибо, я учту это.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > проектирование из существующих металлоконструкций 2



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53