ACAD_Electrical поделимся опытом.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ACAD_Electrical поделимся опытом.

ACAD_Electrical поделимся опытом.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2009, 08:09 #1
ACAD_Electrical поделимся опытом.
Voltos
 
проектировщик РЗА
 
Кемерово
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 67

Есть ли разработчики электрических схемм релейной защиты с применением различных САПР, я например пытаюсь работать с Автокад Электрикал. Есть некоторые достижения но есть и куча вопросов. Если комуто интересно пишите пожалста.

Последний раз редактировалось Voltos, 15.04.2011 в 06:30.
Просмотров: 94122
 
Непрочитано 22.02.2009, 09:25
#2
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Мне очень интересна тема но никогда не слышал про сей продукт.

Начитался. Скачаю и начну пользовать. Если программа умеет работать с реле это будет круть!
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...

Последний раз редактировалось Shoorup, 22.02.2009 в 09:47.
Shoorup вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 16:26
#3
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Продукт не новый но не особенно распространен почему-то, с реле работать умеет можно не сомневаться. по базе данных сортирует устройства, отслеживает наличие свободных контактов, дает разводку проводов и тд... вот только одно но - если выдать схему в таком виде как он предлагает по ней трудно работать. Заказчик точно глаза выпучит мол "ЧТО ЭТО?!?!?!?" О_о... вот и приходится сначало рисовать в САПР а потом перерисовывать на приличный вид. Вот такой геморой.

Кстати спасибо что переместили тему на место..)
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 08:57
#4
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Программу мне докачают на этой неделе. Попробую применить к своим реле. Отслеживание свободных групп очень подходит.
А что значит выдать схему в каком предлагает AE? Мне казалось схему пользователь набивает, а программа проверяет на правильность.
Voltos, а в какой отрасли работаем, если не секрет? И какие САПРы могут подойти для работы с реле?
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 18:31
#5
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Раотаю в энергетике, релейная защита, в основном подстанции. Вид АЕ имеется ввиду не принципиальное решение схеммы, а вид в которой преставлены элементы: куча атрибутов которые надо отдельно отключать, некоторые элементы нужно править чтобы были по госту, сама схемма забивается в конце концов кучей разных элементов (клеммы,кабели....) без них автоматизации не получится, а с ними читать трудно.
Какой САПР выбрать сам ищу, для того тему и создал. Пока ничего подходящего не нашел, хотя не так и плохо получается, перерисовка с готового не так уж много времени занимает а ошибки исключаются. В общем за неимением лучшего.. Вджобываем короче :-))
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 19:19
#6
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Voltos, может, здесь есть что-то? Я сильно подозреваю, что надо просто глубоко закапываться в настройки AutoCAD Electrical, чтобы добиться нужного оформления...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 18:37
#7
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Voltos, может, здесь есть что-то? Я сильно подозреваю, что надо просто глубоко закапываться в настройки AutoCAD Electrical, чтобы добиться нужного оформления...
Спасибо.. тут я побывал и инструкция на 1680 листов мною честно распечатана и изучена :-). Но увы проблемма в самом строении программного комплекса. Просто продукт сделан для буржуев а у них совсем другой подход к формам представления информации. Скажем так у нас она слишком упрощена(по моему мнению) чтобы малограмотный монтажник смог разобраться. Там же работа требует определенной подготовки и квалификации. Так что нужно программа от "наших" для "наших" вот! ХЕЕЕЕЕЕЕЛП!!!!!!! :-))
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!

Последний раз редактировалось Voltos, 25.02.2009 в 18:45.
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 07:38
#8
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Встречал я нашу программу. (кажись CSoft). Но она сырая еще и стоит также как и AutoCAD наверно.
Voltos, расскажи плиз какие возможности работы с реле.
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 18:39
#9
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Что касается возможностей то все просто. Существуют связи между родительскими (катушка) и дочерними (контакты) компанентами, В свойствах род-ких прописано сколько и каких контактов имеет тот или иной тип реле, при вставке контактов дается ссылка на родительский компанент а тот смотрит нет ли превышения соотв. количества и ругается если чё :-). Это просто, но инструкцию все-таки читать придется.
Ну вот хотел ответов а получил вопросы. Ладно спрашивайте пока ).
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 21:56
#10
witek

Проектирование
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 35


Voltos, использую для разработки чертежей релейной защиты САПР ЦВК, староват правда, но разработчик обещал в ближайшее время выпустить новую версию.
По крайней мере под наши ГОСТы и ОСТы заточен гораздо лучше буржуйских программ.
Также есть ещё программа САПР Альфа. Но про неё я только слышал, и вроде как у неё свой графический редактор.
Ещё два САПРа - eplan <...> и е-куб сериес.
Про них тоже только слышал, никак руки не доходили попробовать. Но обещали продукты интересные.
Хотя нет, что я пишу, е-куб немножко видел, даже тест-драйв посетил. Но для моей части работы е-куб не представляет интереса. Это САПР для производителей шкафов защиты скорее будет удобен. Вроде АББшники в этом САПРе работают.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.02.2009 в 22:56.
witek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 08:55
#11
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


witek, спасибо что зашли, чем то что вы исползуете отличается от прочих? Насколько автоматизирован процесс создания отчетов? Какой набор документации можно получить в автомате? Более всего интересует создание схемм кабельных связей и раскладки клеммных рядов, формирование монтажных схемм. Что требуется делать "карандашем" для получения полного проекта?
Жду с нетерпением ответа.
Кстати выложите пожалста фрагменты готовых чертежей если можно.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 09:36
#12
witek

Проектирование
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 35


Процесс работы подробно описывать имеет смысл?

В кратце если, то:
Рисуется схема из элементов, включая клеммы;
В САПРе прописываются монтажные единицы;
В Автокаде определяется принадлежность элементов монтажным единицам;
В САПРе сопоставляются графическим блокам автокада элементы из базы;
В Акаде рисуется компоновка, связанная с базой проекта в САПРе;
В САПРе генерится клеммник;
САПРом отрисовывается клеммник в Автокаде;
САПРом отрисовывается перечень элементов в Автокаде;
САПРом генерятся кабельные связи между панелями и шкафами;
САПРом отрисовываются кабельные подключения в Автокаде.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: компоновка.PNG
Просмотров: 1236
Размер:	14.4 Кб
ID:	16755  Нажмите на изображение для увеличения
Название: клеммник.jpg
Просмотров: 1140
Размер:	105.3 Кб
ID:	16756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перечень.jpg
Просмотров: 790
Размер:	46.6 Кб
ID:	16757  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 1057
Размер:	36.5 Кб
ID:	16758  
witek вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 09:42
#13
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Может не совсем в тему: а в AutoCAD Electrikal можно как-то узнать размеры например клемм WAGO. Я так понимаю они там есть, но как ими пользоваться не вкурсе.
Вообще нужно найти чертежи (желательно 3D), клемм WAGO, дин рейки и пр. Может у кого-то из вас есть?
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 09:51
#14
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Shoorup, ты ж не новичок, должен понимать, где какие вопросы задаются. Намек понятен?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 10:46
#15
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Тема узкая очень...
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 11:21
#16
witek

Проектирование
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 35


А зачем нужны чертежи 3Д клемм?

Просто никогда не сталкивался с необходимостью использования 3Д клемм, вот и возник вопрос.
Да и вообще в силу специфики своей работы, с 3Д не работаю.
witek вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 11:42
#17
mkung


 
Регистрация: 05.09.2007
RUSSIA
Сообщений: 166


Это не реклама - просто информация по теме.
Вот люди делают наши базы для AutoCAD Electrical
http://www.informelectro.ru/sapr/El_sapr.doc
Прикладываю руководства.
Вложения
Тип файла: rar InformElectroSoft.rar (1.09 Мб, 1035 просмотров)
mkung вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 11:56
#18
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от witek Посмотреть сообщение
А зачем нужны чертежи 3Д клемм?

Просто никогда не сталкивался с необходимостью использования 3Д клемм, вот и возник вопрос.
Да и вообще в силу специфики своей работы, с 3Д не работаю.
Просто у нас, к нашим системам, начали внедрение этих клемм заместо старых совковых. Возникли трудности с воображением и информации по размерам вообще нет. Сколько влезет различных клемм на дин рейку и как это будет выглядеть представить не всем удается. Вот я и подумал а не сделать ли мне дин.блок 3D и не показать нашим тетенькам-монтажникам как все поместится, удобно ли будет на заводе это все монтировать и пр.
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 12:16
#19
witek

Проектирование
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 35


А размеры есть на сайте ваговском.
В он-лайн каталоге по артикулу находите нужную клемму, там указаны размеры ВхШхГ в мм и в in.
witek вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 13:53
#20
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Нашел 2D чертежи по изготовителю в AutoCAD Electrikal. В примерах есть размещенные на них клеммы. А как вставляются эти самые клемы... не нашел пока.
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 14:45
#21
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Клеммы вставляются в редакторе клеммных колодок, вкладка меню "Компановка монтажной панели" дальше найдете..
Вот так выглядит если без подробностей.
witek а нельзя ли выложить инструкцию к САПРу? То что вы представили результат работы САПР? Насколько сильное вмешательство оператора требуется для отрисовки? А как насчет монтажной схеммы?
В АЕ например выдается вот такая таблица соединений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клемма.jpg
Просмотров: 609
Размер:	34.7 Кб
ID:	16775  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip.jpg
Просмотров: 542
Размер:	51.3 Кб
ID:	16778  
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!

Последний раз редактировалось Voltos, 02.03.2009 в 15:19.
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 15:51
#22
witek

Проектирование
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 35


Voltos, попробую по пунктам.
1. Инструкцию надо где-то поискать, вполне может быть, что найду. Просто, как мне кажется, лучше немного подождать, пока автор этого САПРа не выпустит новую версию. Буквально на днях с ним удалось пообщаться, так вот, он очень тесно сотрудничает с китайцами и внедрением своей программы в ZWCAD. Вероятно, скоро увидит свет новая версия.
2.3. Ну бОльшая часть работ по созданию чертежей лежит на САПРе, но и ручками порисовать приходится. Соотнести в процентах САПР/человек даже не возьмусь. Были бы какие-нибудь объективные критерии, может и можно было бы оценить. Хотя, можно выложить просто то, что получается после САПРа, а там уж Вам решать много дорабатывать за ним или нет. Попробую в ближайшее время выложить несколько картинок.
4. Монтажные схемы тоже делает, методом встречной адресации. (Нормативный документ, определяющий вид сейчас не вспомню).

Касательно АЕ, думаю, что надо подождать 2010, может с него и начать смотреть что к чему, до девятого так руки и не дошли.
witek вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 16:33
#23
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Плохо, что о существовании AutoCAD Electrikal я узнал буквально месяц назад. Обучение начну с 2009 - может подойдет к моей работе.
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 16:23
#24
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Мдя, воодушевляюще, ну чтож будем ждать. Кстати кажется что 2010 паакет уже вышел, или просто слухи... Witek, дайте пожалста подробное название вашей программы, все-таки прежде чем связываться с разработчиками хотелось бы поподробнее узнать о продукте. Надо еще оправдать смысл покупки какой бы то ни было программы, кризис мать его :-))
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 19:20
#25
witek

Проектирование
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 35


2010 вроде только Автокад да и то бета, насколько я слышал.
А САПР так и называется "САПР ЦВК" САПР цепей вторичной коммутации. Но сейчас он вроде бы уже не продается в старом виде, но ещё не продается в новом Вроде бы так, если я ничего не перепутал.
witek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 18:32
#26
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Хотелось бы послушать других участников, кстати а как на счет компаса? Есть спецы? Там вроде тоже какой-то САПР слеплен, не могу никак времени найти опробывать работы завал.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 08:11
#27
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Вижу что тема как таковая себя исчерпала. Надо было создать что-то в духе "Какой САПР для релейщиков используете вы?".. Ну чтож ждем дальнейших участников.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2009, 14:33
#28
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Voltos, тема очень узкая - врятли кого-то еще тут можно найти кто работает с реле.
У меня в связи с попыткой применить AutoCAD Electrical возникает много вопросов. Создавать новые темы не вижу смысла потому как диалог получится один на один Может тут отписываться? Модераторы не будут ругаться?

Я так подозреваю все необходимые клеммы есть в базах AutoCAD Electrical. Но почему-то не могу установить нужную мне клемму на нужную DIN-рейку.
1. DIN-рейки не оказалось в каталоге wddinrl.xls попытался ее добавить. Рисует не так как надо. Все размеры даны в дюймах, мне нужно в мм. перебивать ничего не стал, просто добавил свои динрейки в мм. Мне нужны WAGOвские DIN-рейки арт. 210-112 и 210-115. Есть каталог с размерами (не всеми) попытался их вбить, вроде нарисовало но дырки рисует не правильно.
2. Клеммы, вроде есть в каталоге но чертежа не нашел. Клеммы тоже WAGOвские арт.279-101, 281-101, 282-101.
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...

Последний раз редактировалось Shoorup, 09.03.2009 в 14:54.
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 13:22
#29
AKAR


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Вижу что тема как таковая себя исчерпала. Надо было создать что-то в духе "Какой САПР для релейщиков используете вы?".. Ну чтож ждем дальнейших участников.
Загляните сюда, может поможет.
Это форум релейщиков.
http://rza.communityhost.ru/thread/?..._mid=279765167
AKAR вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 15:14
#30
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Форум релейщиков но не тех которые мне нужны Это электрики-релейщики. А мне нужны СЦБисты.
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 19:05
#31
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Shoorup, для чего интересно вы пытаетесь DINрейку вклеить? Если речь о том чтобы получить изображение конструктива, боюсь что такая возможность не предусмотрена (или я не в курсе). Изображение монтажной панели в АЕ весьма условное и используется для прокладки проводов и прочей вспомогательной начинки по установке с генерацией соответствующих отчетов. Хотя боюсь наврать, подобных задач для себя не ставил.
http://rza.communityhost.ru/thread/?..._mid=279765167 смотрел, спасибо, любопытно.. и грустно, похоже что я не получу от АЕ той формы отчетов которую хотел. Придется рисовать ручками на основании таблиц, что по большому счету тоже не плохо, хоть голова не так будет занята, работа сводится к простому переписыванию. Так что намеченная схема САПР->ОТЧЕТ->ПЕРЕВОД В ПРИВЫЧНЫЙ ВСЕМ ФОРМАТ пока решения среди меня не получила. Ну чтож засучим рукава...
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 22:50
#32
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Voltos, клеммы на стативах у нас были ооочень старого типа №6056-00-ляляБ и пр. а потом решили поробовать поставить дин рейку и на нее клеммы ваговские. На завод хоть и была экскурсия (не для всех) представить как это в натуре не всем просто. Благо ваго не РБ и не РФ фирма и заботятся о своей репутации - можно скачать с сайта вплоть до перемычки чертеж. Очень удобно посмотреть как и что помещается и как ляжет кабель. А теперь нужно оформлять монтажку.
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2009, 09:00
#33
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Вышел nanoCAD Электро - думаю стоит посмотреть. Скачаю расскажу впечатления
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 11:57
#34
Вова83


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 1


Всем привет. Надоело рисовать проекты в AutoCAD. Недавно решил поразбираться с АЕ 2008. Пока качается АЕ2008 почитал мануал. Такой вопрос возник:
маркировку проводов АЕ автоматически расставляет, за релюшками следит, уже неплохо. В проектах всегда провода бегают с одной страницы на другую, сейчас я "вручную" рисую стрелку и пишу на какую страницу и на какую зону этот провод идет. На той странице у провода соответственно обратная "отсылка".
Кто-нибудь знает может ли АЕ сам проставлять эти ссылки с указанием на страницы?
Вова83 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 14:14
#35
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Вова83 Посмотреть сообщение
Всем привет. Надоело рисовать проекты в AutoCAD. Недавно решил поразбираться с АЕ 2008. Пока качается АЕ2008 почитал мануал. Такой вопрос возник:
маркировку проводов АЕ автоматически расставляет, за релюшками следит, уже неплохо. В проектах всегда провода бегают с одной страницы на другую, сейчас я "вручную" рисую стрелку и пишу на какую страницу и на какую зону этот провод идет. На той странице у провода соответственно обратная "отсылка".
Кто-нибудь знает может ли АЕ сам проставлять эти ссылки с указанием на страницы?
Да! Читайте хелп И качайте 2009...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 10:22
#36
victor_pkb

вед. инженер - проектировщик
 
Регистрация: 26.03.2009
г. Тверь
Сообщений: 5


Товарищи проектанты, а так же все кому приходиться много возиться со схемами РЗиА! Предлогаю объединить усилия. ПКБ, в котором я работаю, довольно успешно использует AutoCAD Electrical 2008. Худо-бедно создана своя база УГО. Нашли способ генерации монтажных схем адресным способом (включая клеммные разъемы в привычной форме). Чертежи выглядят практически по ГОСТ, но обладают высоким уровнем автоматизации. Кто желает обменяться опытом, пишите!
victor_pkb вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 14:50
#37
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Желают все. Ты лучше на заданные здесь вопросы ответь - как у вас решено. А народ уже сам будет расковыривать.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 17:21
#38
victor_pkb

вед. инженер - проектировщик
 
Регистрация: 26.03.2009
г. Тверь
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Вова83 Посмотреть сообщение
Всем привет. Надоело рисовать проекты в AutoCAD. Недавно решил поразбираться с АЕ 2008. Пока качается АЕ2008 почитал мануал. Такой вопрос возник:
маркировку проводов АЕ автоматически расставляет, за релюшками следит, уже неплохо. В проектах всегда провода бегают с одной страницы на другую, сейчас я "вручную" рисую стрелку и пишу на какую страницу и на какую зону этот провод идет. На той странице у провода соответственно обратная "отсылка".
Кто-нибудь знает может ли АЕ сам проставлять эти ссылки с указанием на страницы?
Разумеется может. Более того Вам будет доступен удобный навигатор между листами проекта с авто зуммированием. Т.Е. Выбрали исходную стрелочку -> Переход по ссылке-> Перед Вами откроется чертеж где будет зуммирована стрелка получатель.
Вид стрелки весьма конфигурируемый... Забегая вперёд отмечу что пользоваться ссылками без разбития чертежа на зоны (тоже при помощи мастера) крайне не удобно. Удачи.
victor_pkb вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 18:04
#39
witek

Проектирование
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 35


Ну это вы уже для подготовки документации, как у буржуев говорите. Вроде бы обрывы со стрелочками должны маркироваться буквами латинского алфавита. Не?

Сегодня наткнулся на новость от 24 марта:
24 марта 2009 г. компания Autodesk выпускает новую линейку программных продуктов для проектирования и визуализации – Autodesk 2010.

Новый electrical представлен в этой линейке. Где бы надыбать посмотреть

Последний раз редактировалось witek, 01.04.2009 в 13:53.
witek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 18:28
#40
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от victor_pkb
Нашли способ генерации монтажных схем адресным способом (включая клеммные разъемы в привычной форме). Чертежи выглядят практически по ГОСТ, но обладают высоким уровнем автоматизации.
, а как дорабатывался AE? Сами на ЛИСПе писали или есть чтото внутри? Делитесь, я весь - внимание!!!! Кстати вопрос: если нарисовать шинку скажем +EC как обычно в схемах, то в отчете клеммы обьединенные перемычками будут содержать ссылки типа ХТ:1-ХТ:2 и ХТ:2-ХТ:1.. и схема загрязняется дублированными связями. Есть у кого-нить мысли?
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 16:11
#41
victor_pkb

вед. инженер - проектировщик
 
Регистрация: 26.03.2009
г. Тверь
Сообщений: 5


Уважаемый Voltos!
AutoCAD Electrical содержит в себе весь инструментарий по работе с монтажными схемами адресным способом. (На AutoLisp написали пару подпрограмм, но для других целей).
ВНИМАНИЕ! Работа с монтажной схемой адресным способом в руководстве не описана. Официально следует делать таблици соединений.
Что касается вопроса о загрязнении дублирующими ссылками. То здесь есть два инструмента:
1) Типы связей -уголок (обычно выбирают точку)
2) Трассировка (Провода -> Разные операции с проводами -> Редактировать последовательность точек подключения)
victor_pkb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2009, 10:03
#42
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Цитата:
Что касается вопроса о загрязнении дублирующими ссылками. То здесь есть два инструмента:
1) Типы связей -уголок (обычно выбирают точку)
2) Трассировка (Провода -> Разные операции с проводами -> Редактировать последовательность точек подключения)
Не совсем об этом вопрос. Обьясню: Создаем шинку с перемычками

потом отчет по сединениям

Как видно в отчете перемычки учтены, однако все клеммы соединены дополнительным проводом который не заменился перемычкой. Решение есть конечно

все красные линии не являются проводами(перенесены на другой слой), но неужели в автомате ничего нет?
Кстати о монтажной схеме с адресацией, нельзя ли продемонстрировать алгоритм и результат? Было бы класно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip_2.jpg
Просмотров: 7850
Размер:	22.1 Кб
ID:	18322  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip_3.jpg
Просмотров: 7836
Размер:	7.0 Кб
ID:	18323  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip_4.jpg
Просмотров: 7807
Размер:	5.8 Кб
ID:	18324  
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!

Последний раз редактировалось Voltos, 04.04.2009 в 10:10.
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 15:15
#43
victor_pkb

вед. инженер - проектировщик
 
Регистрация: 26.03.2009
г. Тверь
Сообщений: 5


Уважаемый Voltos!
Вы несколько не соблюдаете правила проектирования в среде AE. Корректно будет работать (см мой предыдущий ответ) и прилагаемый рис.
Мы практически не используем отчёты о схемах соединений, так как выдаём заказчику монтажные схемы выполненные принципиально-адресным способом (требование заказчика). Клеммный образ, соответственно не таблица, а интеллектуальный блок (выглядит как в старых проектах по РЗиА).
Чертежи я не раздаю. Но могу поменять на что-нибудь ценное. (другие чертежи) Но об этом в личное.
Изображения
Тип файла: tif ae1.TIF (3.5 Кб, 514 просмотров)

Последний раз редактировалось victor_pkb, 07.04.2009 в 15:37.
victor_pkb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 13:48
#44
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Хм, интересно, а где бы посмотреть правила проектирования в среде AE? Есть книжка? Насчет обмена информацией резонно, кстати, уважаемый victor_pkb, а в какой отрасли работаете? Я релейщик например. Раздавать чертежи я ни кого не призываю, однакл смысл форума именно в обмене информацией.. Но все равно спасибо за подсказку, как создавать монтажку адресным способом я нашел тут http://kulman.com.ua/index.php?optio...d=217&Itemid=1
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2010, 11:48
#45
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Ну что же, прошло больше года как я "ковыряю" AE . Можно подвести некоторые итоги. Я считаю что система имеет право на существование несмотря на то, что вид представления информации не самый привычный. Переработав иображения некоторых элементов, составив собственную базу данных утройств, определив прядок работы.. и тд продолжаем полет на своей высоте. Могу перечислить достоинства и недостатки.
Плюсы:
1. Данная система представляет собой полноценный ACAD со всеми вытекающими (обмен чертежами, привычные приемы рисования....)
2. Возможность быстро и без особой возни создать интеллектуальное УГО любого вида, формы, и структуры.
3. Простота и понятность структуры базы данных устройств которую можно легко редактировать и дополнять как вручную с помощью MSAccess, так и встроенными в AE инструментами.

Минусы:
1. Отсутствие как таковой структурности проекта. Все чертежи фильтруются вручную, разделение по назначению чертежей отсутствует как идея а потому сборка проекта, список листов, общая часть делается вручную.
2. Для создания схемы соединений необходимо ручками рисовать монтажные компаненты.
3. Табличная форма отчетов по схемам, что несомненно недостаток, так как на Руси издревле привыкли видеть чертежи а не таблицы.
4. Не предусмотрена функция рисования схемы внешних подключений (хотя решение данной проблеммы сейчас как раз в разработке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47600 надеюсь мне помогут)

в итоге за учетом всех достоинств и недостатков пока что ни одна из рассматриваемых мною САПР не смогла склонить меня в свою сторону. Продолжаем изучать и работать. Если кто то заинтересовался задавайте вопросы, постараюсь ответить.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 01:09
#46
victor_pkb

вед. инженер - проектировщик
 
Регистрация: 26.03.2009
г. Тверь
Сообщений: 5


Уважаемый Voltos! AE обладает диспетчером проекта... позволяющем например вести сквозную нумерацию и обозначение проекта, хотя встроенный метод dwg ссылок более удобен. Так что есть четкая структура проекта...
К минусам позволю отнести заявление AutoDesk об окончании развития AE. По словам отечественных представителей 2010 версия последняя.
Поэтому наше ПКБ приняло решение о переходе на продукт более высокого уровня e3series.
Что касается монтажных схем... Однократно конечно образ со всеми атрибутами прорисовать необходимо. Но затем по БЦО монтажный образ ассоциируется с принципиальным и все адресные ссылки формируются системой... правда кривовато. А можно асоциировать через базы данных (создать полноценный компонет) и тогда просто выбираешь из списка и вставляешь.... (Базы данных совместно с ссылочными образами крайне плохо переносить между компьютерами... на мой взгляд почти фатальный недостаток продукта.)
С внешними соединениями тоже не совсем верная картина. Интеллектуальные образы кабеля позволяют частично автоматизировать процесс. Плюс полуавтаматическое создание кабельного журнала.

Последний раз редактировалось victor_pkb, 01.03.2010 в 01:19. Причина: й
victor_pkb вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 19:37
#47
witek

Проектирование
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 35


Voltos, приведённый Вами кусок лиспа в другой теме из САПРа ЦВК, если я не ошибаюсь, говорит о том, что Вы в той или иной мере знакомились с этим программным продуктом. Интересует, что Вы можете сказать про сравнение АЕ (так как уже год его ковыряли) и САПР ЦВК?
В каком программном продукте получается быстрее выполнять чертежи?
Просто в данный момент я использую САПР ЦВК, а к AE у меня сложилось какое-то предвзятое отношение: все демонстрационные проекты, которые нам показывали разные дистрибьюторы АЕ, даже близко не могли приблизиться к ЦВК. Но ведь и дистрибьюторы вполне могли не знать всех возможностей электрикала, поэтому и обращаюсь к Вам с таким вопросом про сравнение ЦВК и АЕ.
witek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 15:27
#48
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


САПР ЦВК мне жутко не понравился.. где проверка ошибок в реальном времени? как например в текужем чертеже посмотреть соотнесен компонент с устройством или нет? где отслеживание групп и типов контактов для реле и пр.. короче или мне попалась совсем пиратская версия продукта полностью кастрированная или я не дорос.. не смогу не отметить что продукт весьма интересен, но для меня непривычно, не к душе короче. Может вы, уважаемый witek, мне поможете разобраться . Создавайте тему. Интересно.

victor_pkb все перечисленное вами я успешно применяю и кабельный журнал у меня создается автоматически в готовом к "употреблению" виде. А нельзя ли поподробнее про "метод dwg ссылок"? Может я сильно "густыми" красками нарисовал картинку... АЕ это как кусок отличной глины, в руках мастера будет шедевр а у делитанта только грязь. С другой стороны многие другие предлагают продукты создающие выходные документы в готовом виде, напрмер Еплан или Компас... но с ними как на поезде - едем быстро но только прямо, поворачивать только там где предусмотрено, лишь стоит сойти с "рельсов" носом в песок!

Но все это только МОИ впечатления!
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!

Последний раз редактировалось Voltos, 10.03.2010 в 15:42.
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 11:46
#49
witek

Проектирование
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 35


>где проверка ошибок в реальном времени?
Да уж, действительно в реальном времени не посмотреть, да и не в реальном времени не очень большой инструментарий по проверке на правильность. Но кое-что можно посмотреть в самой программе.
>как например в текужем чертеже посмотреть соотнесен компонент с устройством или нет?
По принадлжености к слою устройства.
>где отслеживание групп и типов контактов для реле и пр..
Этого тоже нет. Да и много чего нет из того, что хотелось бы.
Например, очень плохо, что кабельный журнал автоматом не получается.
witek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 18:31
#50
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Таким образом САПР ЦВК "сырой" продукт, и уж точно не стоит 50т.р. Для сравнения АЕ ~130 (тему лицензирования не обсуждаем)...
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 19:17
#51
sagava

Архитектор.
 
Регистрация: 12.01.2006
Москва
Сообщений: 821


А уже вышел 2011
__________________
Мои видео-уроки
sagava вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 16:21
#52
skv_priliv


 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от victor_pkb Посмотреть сообщение
Что касается вопроса о загрязнении дублирующими ссылками. То здесь есть два инструмента:
1) Типы связей -уголок (обычно выбирают точку)
2) Трассировка (Провода -> Разные операции с проводами -> Редактировать последовательность точек подключения)
Есть проблема Автокада автоматической разводки соединения, когда подключение идет к одной точке. Скажем идет последовательное соединения выводов на одном разъеме, (перемычки). При создании монтажки конструктор соединит последовательно эти вывода друг за другом - от начала до конца(0-1,1-2,2-3,3-4,...,8-9). Автокад соединит вывода беспорядочно 0-5,5-9,....
Таким образом будет идти неоптимальный монтаж аппаратов - будет "паутинка", когда можно было бы обойтись меньшим числом и более короткими связями.
Указанный Вами способ 2 неудобен при большом числе таких связей и долог.
Очень неудобно вести вручную каждый провод в порядке соединения "от" и "до" контакта

Как вы решаете проблему?

САм являюсь разработчиком и внедряющим систему в производство. Созданы неск-ко проектов в различном исполнении: таблица соединений, монтажка адресная.


нашел подтверждение моим словам http://rza.communityhost.ru/thread/?..._mid=279765167
"Или еще, между двумя панелями 6!! ниток кабеля, все для передачи дискретов, кто мешал все пустить в одном кабеле? У нас говорят САП ."

Последний раз редактировалось skv_priliv, 01.04.2010 в 17:23.
skv_priliv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 15:37
#53
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


справедливо, такой недостаток имеется. Из положения выхожу.. ни как не выхожу. Заменил блоки углового соединения на блоки с точками. Все узлы делаю ручками но только один раз. По хорошему система должна разводить провода после создания монтажной панели и оптимизировать последовательность соединений, но.. увы. У Еплана вроде что-то такое было но как работает не уточнял.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 18:10
#54
skv_priliv


 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
система должна разводить провода после создания монтажной панели и оптимизировать последовательность соединений,
...гм. У меня есть предположение, что такое делает может Е3, т.к. до разводки проводов он показывает линии связи (была мысль проектировать в PCad). Хотя это все на уровне догадок и я все больше склоняюсь к выводу, что ни одна из таких систем не делает этого. Не представлю какой мощности должны быть требования к системе, проще скономить на времени разработки(таков может быть ответ у продавцов), а монтажнику дать данные о длине и возможно указать пути прокладки кабеля(похоже на навигатор)

Есть идея создать библиотеку ГОСТ обозначений элементов т.о. взять УГО IEC заменить в атрибутах TAG1 и TAG2 ПО на российские, но их там до черта.

Последний раз редактировалось skv_priliv, 02.04.2010 в 18:17.
skv_priliv вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 23:30
#55
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


>>У Еплана вроде что-то такое было но как работает не уточнял.
У еплана трассировки соединений нет, есть у е3. В е3 можно работать как с точками, так и со стрелками в узлах, можно даже в одной цепи их мешать - стрелки жестко определяют последовательность соединений, точки трассируются автоматом

>>Не представлю какой мощности должны быть требования к системе
А что тут такого сверхмощьного? 1 раз перед построением таблицы подключений протрассировать эти подключения по коробам из компоновки
zamtmn вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2010, 16:31
#56
Bonifatcu

РЗиА
 
Регистрация: 03.02.2010
Белгород
Сообщений: 14


Доброго времени! Прочел "Начало работы" на 300л. Четвертый день пытаюсь сообразить что-нибудь вменяемое...
Вопросы если позволите:
1) Как заполняете графы: "Код функциональной группы" и "Код места"?
2) AutoCad Electrical рассчитан на принцип: один dwg файл - один лист? То есть, если у меня несколько листов в одном файле (несколько основных надписей), то правильных автоматических отчетов по проекту не получишь?
3) Если изменить номер провода у стрелки источника инструментом "Редактировать номер провода", то номер провода у стрелки приемника не обновляется автоматически. Обновляется только после применения "Обновить ссылки на цепи". Это так и есть, или я что-то неправильно делаю?
4) После того как "Разделить модуль ПЛК", возможно соединить его обратно? Сам не нашел! А то как-то грустно, ошибся при разделении - перерисовывай все заново?! О_о
5) Пожалст объясните для "совсем маленьких" способ избавиться от дублирующих ссылок. Пробовал методом, предложенным ув. victor_pkb и уголки, и точки с последовательностью подключения...
6) В "Редакторе клеммных колодок" соединяю клеммы перемычкой. Включаю проверку, ошибка "Повторение клемм" и указанны номера перемкнутых клемм. Не могу понять в чем дело?
Заранее спасибо!

P.S. Здесь http://www.sapr.ru/ есть несколько интересных статей по AE.
__________________
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Bonifatcu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 06:09
#57
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


..попробуем по порядку(если конечно Bonifatcu уже сам не разобрался)
1. Графы заполняются при редактировании родительского компанента в соответствующих строках. При наличии дочерних компанентов данные для них обновляются.
2. один dwg файл - один лист это верно. Но я работаю в одном листе выполняя весь проект в нем. Разные файлы видимо нужны для обработки и структурировния проекта по содержащимся блокам основной надписи (мне не удалось по достоинству оценить этот принцип). Для создания правильных автоматических отчетов нужно задавать "Код функциональной группы" и "Код места", затем при создании отчетов задавать фильтрацию в соответствующих меню и все будет нормально.
3. Все правильно, так и должно быть.
4. Инструментами преобразования ПЛК я не пользуюсь. Создал свои изображения частей терминалов по принципу 1"родитель"+N"дочек" вроде обхожусь.
5. Просто переношу провод соединяющий клеммы обьединенные перемычками на другой слой (лучше не придумал пока)
6. Перемычки ставлю на чертеже через соответсвующую строку в контекстном меню. Проблем нет.

P.S. А вопросы не только МОНА но и НУНА!
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2010, 14:34
#58
Bonifatcu

РЗиА
 
Регистрация: 03.02.2010
Белгород
Сообщений: 14


1. Не, это мы умеем (сразу в свойствах чертежа задаю). Я имел ввиду связь функциональной группы и места, с реальным расположением элементов. Например, Код функциональной группы: "ОПУ-110кВ. Шкаф №523"; Код места: "Резервная защита линии W3G" (которая находится в шкафу 523). Возможно, по опыту, лучше сделать по другому, или не..?
2. Все в одном... По традиции, через подшивки оформляете?
3. Интересно почему, ведь позиционные обозначения автоматом обновляются.
4. Да, я тоже пока не нашел весомых аргументов в пользу ПЛК. Высокая скорость создания, но сложность редактирования. Автоматическая нумерация проводов в соответствии с выводами, но это "не для наших широт". Возможно что-то упускаю?
5. А номера проводов корректно изменяются, обновляются? Т.е. соединенные перемычкой клеммы должны иметь один номер провода. И все-таки, что имел ввиду victor_pkb своим пояснением и рисунком, может мы что не так делаем.
6. Перепробовал много вариантов - не помогает, см. рисунки:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: kl00.jpg
Просмотров: 347
Размер:	66.7 Кб
ID:	38590  Нажмите на изображение для увеличения
Название: kl01.jpg
Просмотров: 282
Размер:	64.4 Кб
ID:	38591  Нажмите на изображение для увеличения
Название: kl02.jpg
Просмотров: 280
Размер:	77.3 Кб
ID:	38592  Нажмите на изображение для увеличения
Название: kl03.jpg
Просмотров: 260
Размер:	144.9 Кб
ID:	38593  
__________________
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Bonifatcu вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 10:54
#59
Fedorino

автоматизация и организация черчения
 
Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
Сообщений: 135


Всем привет! Наше предприятие тоже наконец раскошелилась на Электрикал 10й. Кто-то так и остался чертить по старинке в автокаде, переключившись на классический. Я же начал в свободное время потихоньку ковырять. Переделал почти все упражнения. До самой сути проектирования еще не дошел, но захотелось реально ускорить сроки сдачи проекта.
Да действительно получается 1dwg файл-один лист - в этом конечно есть и плюсы и минусы. Плюсы: возможность быстрой печати проекта, минусы - возня с нумерацией листов. Хотя быстрой печати у меня не получилось - не могу создать толковый шаблон печати для нашего принтера, настраиваю каждый лист отдельно - потом отправляю скопом проект на печать.
Создал свои шаблоны чертежей по ЕСКД с автозаполнением всех надписей в больших и малых рамках - все равно приходится редактировать после автозаполнения местоположение надписей, чтобы не было больших пробелов между словами.
Так что реального ускорения хотя бы засчет перечисленных действий я пока не добился. Одному трудно ковырять, а в бюро нашем махнули на это дело все рукой.
P.S. Извиняюсь за скомканность мыслей.
Fedorino вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 11:29 Жирный крест
#60
dimak


 
Регистрация: 26.05.2009
Сообщений: 8


Отчет о выявленных проблемах и недостатках САПР AutoCAD Electrical 2009.

Проблемы и недостатки выявлены в процессе изучения и внедрения AutoCAD Electrical 2009 в проектном отделе

Проблема №1 Некорректность
При спецификации количество элементов подсчитывается НЕКОРРЕКТНО.

Проблема №2 Неоднозначность
Если у элемента AE2009 изменить значение атрибута в чертеже, то возникает неоднозначная ситуация со спецификацией элементов.

Проблема №3 Нестабильность результатов.
Работа с файлом проекта Имя_Проекта.wdp
Выражается в том, что при изменении некоторых полей в файле *.wdp нет 100% изменения в файле AutoCAD проекта (*.dwg).

Проблема №4 Невозможность
Невозможно решить некоторые задачи по автоматизации заполнения часто встречающихся данных в проекте, особенно содержащих сочетания требуемых полей.

Проблема №5 Неоднозначность
Неоднозначное отображение списка файлов проекта в Менеджере проектов и фактическим содержанием папки проекта. Это приводит к тому, что
• могут накапливаться ненужные файлы в папке с проектом
• требуется тратить время и внимание для поддержания “порядка” в менеджере проектов
• при пакетной распечатке будут распечатываться ненужные чертежи из папки
• распечатывать пакетно можно только один проект (который Активный)

Проблема №6 Неправильная распечатка толщин линий
При распечатке в пакетном режиме, толщины линий распечатываются некорректно (те линии, которым толщины назначены по слою, а слою присвоена толщина).

Недостаток №1 Сложность работы с *.wdp файлом
Работа с файлом *.wdp не отличается простотой редактирования для проектировщиков. Нет однозначного понимания соответствия между полями для заполнения в *.wdp-файле и назначением полей в *.dwg-чертеже проекта.

Недостаток №2 Сложность работы с Базой Данных
А) Проектировщик должен владеть MS Access для запуска, редактирования и сохранения результатов редактирования данных элементов.
Б) Редактировать элемент в AutoCAD Electrical для проектировщика сложно, т.к. много полей редактирования не относятся непосредственно к заполняемой информации об элементе. Поля для заполнения не отличаются интуитивно-понятными названиями.
dimak вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 00:25
#61
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Offtop: Сильно подозреваю, что все это обусловлено (только, чур, не обижаться!) неверным использованием возможностей или неверной настройкой AutoCAD Electrical. Сам на подобном обжигался для AutoCAD Architecture...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 09:40
#62
Bonifatcu

РЗиА
 
Регистрация: 03.02.2010
Белгород
Сообщений: 14


to Fedorino
Цитата:
реального ускорения хотя бы за счет перечисленных действий я пока не добился
ИМХО "перечисленные действия" гораздо удобнее с помощью подшивок выполнить. AutoCad Electrical это "немного про другое".
Цитата:
а в бюро нашем махнули на это дело все рукой
...повсеместная проблема - нежелание учиться. Разница между любой САПР и простым AutoCad, такая же как между AutoCad и кульманом. Просто что бы это почувствовать нужно время, и предварительная подгонка САПР "под себя" (создать нужные формы отчетов, базу данных элементов и т.д.). Не сдавайтесь и Вам воздастся

to dimak
Абсолютно солидарен с Кулик Алексей aka kpblc. "Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить!"
Если начали работать с AutoCad Electrical сразу же "отберите" у ВСЕХ сотрудников отдела стандартные инструменты AutoCad: никакого копирования, перетаскивания, удаления, рисования линий, редактирования по двойному щелчку, отключите предварительный выбор и т.д. Работайте ТОЛЬКО средствами AutoCad Electrical. Потратьте много времени на изучение и подгонку "под себя" всех форм отчетов! Неплохо бы понять логику работы программы: если она допускает ошибки, то почему. И после этого она будет существенно экономить Ваши силы и время!
Есть конечно альтернатива: написать САПР самому, она то уж точно будет работать так, как Вам захочется и будет простой для освоения

P.S. Был бы абсолютно счастлив, если бы получил ответы на вопросы в постах #56 - #58
__________________
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Bonifatcu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 06:26
#63
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Не совсем понимаю что не хватает для счастья Bonifatcu..
по вопросу №5 хочу отметить что у буржуев номера проводов это номера монтажных единиц - тоесть физического провода. От одной клеммы отходят провода с разными номерами а у нас номеруется потенциал. Я к примеру не пользуюсь этим инструментом в связи с выше перечисленным. Номерацию задаю только жилам кабеля.
по №6.. я с некоторых пор перестал пользоваться инструментом "аудит.." потому что мои приемы рисования для него это одна большая ошибка )). Перемычки в редакторе клеммных колодок есть и ладно :-) (рекомендую и Bonifatcu просто забить)
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 13:12
#64
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


В последнее время получилось выделить время на настройку и работу в AE2009.
Выкладываю кусочек из проекта. Это лист общего вида объединённый с монтажкой(в проекте ещё делаем таблицу соединений). Всё здесь сделано средствами AE. Каталоги(из поставки) перевели. Теперь дополняем часто используемыми(или ранне применёнными) элементами.
Мой совет. Сядьте. Прочитайте руководство. Полазтье по интернету. Информации - море, но на английском. Продумайте формы документов. Забейте, купите, украдите каталоги. Сделайте маленький проектик. Потом большой. Всё получится.
А работать по старинке в Автокаде=чертить, а не проектировать. Сейчас любой мало-мальский продвинутый САПР начинается с баз данных, а не с рисования "палочек и кружочков".
Терпения и времени вам

P.S.
Цитата:
по вопросу №5 хочу отметить что у буржуев номера проводов это номера монтажных единиц - тоесть физического провода. От одной клеммы отходят провода с разными номерами а у нас номеруется потенциал
Не совсем так. В Electrical есть клеммы которые не меняют номер провода, а есть которые меняют. Вы, наверное, говорите о тех которые меняют
Вложения
Тип файла: zip Компоновка ЩА1 - 1234.zip (153.5 Кб, 448 просмотров)
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 30.09.2010 в 13:27.
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 10:32
#65
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Спасибо за участие, уважаемый Сергей Богатов! Для поддержания разговора выкладываю свою работу... Почти все на чертеже выполнено с помощью функций АЕ, ПОЧТИ.. Монтажная схема из реального проекта. Если будут вопросы - милости прошу.


PS ..и да простят меня те кто узнал в данном чертеже свой обьект..
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (153.1 Кб, 2986 просмотров)
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 09:51
#66
Neo


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 20


Здравствуйте. подскажите почему название (tag) элементов пишутся с минусом.
Neo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 11:42
1 | #67
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
Здравствуйте. подскажите почему название (tag) элементов пишутся с минусом.
В настройках проекта (в диспетчере проектов щелкнуть правой клавишей на названии, выбрать "свойства", вкладка "компоненты") снять галочку с позиции "режим комбинированных поз. обозначений..." либо чуть ниже поставить "не отображать дефис в начале..."
Все остальное там же )
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 15:02
#68
Bonifatcu

РЗиА
 
Регистрация: 03.02.2010
Белгород
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
почему название (tag) элементов пишутся с минусом.
Для информации: дефис (минус) перед позиционным обозначением ставиться согласно ГОСТ 2.710-81, но на просторах великой и могучей так не заведено.

to Voltos
По вопросу загрязнения клеммников дублирующими перемычками (проводами), сообщение #42. Создайте провода на слое JumperXXX, где XXX - любое сочетание букв, цифр. Данные провода будут наследовать марку цепи, но не будут отображаться на клеммнике. Для данной «особенности» можно придумать и другие способы применения, например, внутренние перемычки в устройствах.
__________________
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Bonifatcu вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 12:51
#69
Neo


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 20


Подскажите возможно иметь в одном проекте два элемента с одинаковым номером (позиционным обозначением элемента) и со своими дочерними контактами. Например автоматические выключатели нумерую SF1, SF2 ..., в новой монтажной единице нумерация начинается. В блок контактах состояния появляются перекрестные ссылки по всему проекту.
Neo вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 13:03
1 | #70
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
Подскажите возможно иметь в одном проекте два элемента с одинаковым номером (позиционным обозначением элемента) и со своими дочерними контактами. Например автоматические выключатели нумерую SF1, SF2 ..., в новой монтажной единице нумерация начинается. В блок контактах состояния появляются перекрестные ссылки по всему проекту.
используй код места - location
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 18:42
#71
Neo


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 20


отображение микропроцессорных устройств защиты. Я так понимаю что необходимо создавать свой графический образ. Родительский компонент, дочерний (входы или выходы?), как-то задать максимальное кол-во входов выходов. посоветуйте кто как делает.
Neo вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 08:53
#72
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Если разнесённый способ изображения, то нужно делать модуль ПЛК. Если совмещённый способ, то делай графический образ (естественно родительский компонент)-срисовывай с каталога один-в один
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 10:05
#73
Neo


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 20


та проблема в том, что непонятного столько, что непонятно как сформировать вопрос. за ответы спасибо, буду разбиратся
Neo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 12:24
#74
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
отображение микропроцессорных устройств защиты. Я так понимаю что необходимо создавать свой графический образ. Родительский компонент, дочерний (входы или выходы?), как-то задать максимальное кол-во входов выходов. посоветуйте кто как делает.
Для микропроцессорных устройств защиты делал один родительский компанент и несколько дочерних. Атрибуты можно взять из УГО реле и их контактов, при вставке дочерних блоков атрибут названия копируется из родительского. Блоки дочерних создавал отдельно для каждого вида реле или входа.. возня но работает. А максимально количество "дочек" не задавал, блок МП защиты как правило один, отследить не сложно. Хотя для интузиаста не сложно будет разобраться и сделать условие проверки, только вот как, обычно видов контактов несколько, замкнутые, разомкнутые, перекидные, спаренные, с общим +м или -м.... в общем оно того не стоит.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 08:37
#75
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
В последнее время получилось выделить время на настройку и работу в AE2009.
Выкладываю кусочек из проекта. Это лист общего вида объединённый с монтажкой(в проекте ещё делаем таблицу соединений). Всё здесь сделано средствами AE. Каталоги(из поставки) перевели. Теперь дополняем часто используемыми(или ранне применёнными) элементами.
Мой совет. Сядьте. Прочитайте руководство. Полазтье по интернету. Информации - море, но на английском. Продумайте формы документов. Забейте, купите, украдите каталоги. Сделайте маленький проектик. Потом большой. Всё получится.
Уважаемый, а нельзя ли поделиться базами? Был бы очень вам признателен. Почта в личных данных
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 11:00
#76
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Извиняйте,не могу. Информационная безопасность, однако
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 23:48
#77
Rusl

инженер РЗиА
 
Регистрация: 12.03.2011
Севастополь
Сообщений: 10


Здравствуйте. Вот тоже начали осваивать AE. Литературы типа "АЕ для чайников" или "АЕ в примерах и задачах" найти на просторах интернета к сожалению не удалось, как собственно и уроков, за исключением, тех, что идут в комплекте с АЕ. Посему воспользуюсь предложением Voltos и задам возникшие вопросы:
1. Если имя проекта уже присвоено, то возможно ли переименовать (поменять) его (например, ошибка в названии или необходимость дополнить имя проекта)?
2. Если в редакторе в клеммник были добавлены резервные клеммы, которые в схеме электрической не задействованы. Каким образом можно их добавить в «Отчет, Спецификация»? Может, есть другой Отчет, куда бы попадало все, что есть в проекте, начиная от всех компонентов и заканчивая стяжками, коробами, маркировками клемм и прочее, чтобы по этому списку закупались все компоненты для сборки?
3. Каким образом можно добавить рельс например Wago, существующие имеют отверстия для крепления другого размера). При вставке рельса – нет возможности выбора размера (от начала рельса до начала отверстия крепления рельсы). Возможно, ли этот размер задавать?
4. Как-то можно присвоить провода из базы данных: выбрать или внести новую запись для проводов (сечение, каталожный номер...), чтоб провода тоже попали в Отчет?
5. При создании нового элемента иногда выдает ошибку (не правильная точка вставки). Что это означает и как можно ее избежать? Выбирал привязку точку подключения первого провода.
6. При проверке АЕ выдает довольно много ошибок (больше 200) на сколько это критично для дальнейшей работы?

Заранее благодарен за ответы.
Rusl вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 08:49
#78
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Есть видео уроки VTC - Autodesk AutoCAD Electrical 2010: Basic Concepts Tutorials. Там только базовые вещи(и на английском языке), но достаточно подробно. Много информации в онлайн университете Autodesk au.autodesk.com и на разных форумах(в основном англоязычных). Ещё я слышал о AutoCAD Electrical. 42 шага от черчения к проектированию , на сам не видел. Если найдёте - просьба поделиться с форумом
1. можно
2. на отчётах панели отображаются запасные клеммы. На схемных отчётах их нет(если их специально не показывать)
3. Не уверен - не было необходимости. В помощи вроде написано как создавать и менять рельсы - но вот есть ли такие тонкости?
4. Забей в базу 1 раз - они и появятся. Как это делать подробно расписано в помощи
5. Не понятно - нужен конкретный пример
6. Смотря какие ошибки. Как правило - можно их смело игнорировать
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 14.03.2011 в 08:56.
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 21:31
#79
Rusl

инженер РЗиА
 
Регистрация: 12.03.2011
Севастополь
Сообщений: 10


Спасибо, Сергей!

1. Переименовать проект действительно можно - ответ нашел, вернее подсказали, куда смотреть - надо переименовать файл имя_проекта.wdp и в диспетчере проектов открыть проект, выбрав переименованный файл.
2. почему-то у меня не создаются отчеты в монтажной схеме (может подскажите почему, такое может быть?). И что вы имели ввиду под
Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
(если их специально не показывать)
?
3. и 4. надо разбираться.
5. файл с примером такого блока прикладываю. Там 2 ошибки, если можете, поясните, что они значат и как их избегать в дальнейшем.
6. это по нашему.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
TXF.dwg (26.3 Кб, 2698 просмотров)
Rusl вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 08:56
#80
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Какая версия программы и апдейт?
2. У меня создаются нормально. Да и всегда создавалось. А "специально показать" - имелось в виду показать неподключенные клеммы прямо на схеме, а не в редакторе клеммных рядов. Тогда они и попадут и в отчёт схемы и в отчёт панели.
5. У меня нормально вставилось. Может это сам автокад подглючивает?

P.S.
У меня AE2011(english) update1. Кстати - замечал, что русифицированные версии работают нестабильно. Может в этом и есть причина глюков?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 10:07
#81
Rusl

инженер РЗиА
 
Регистрация: 12.03.2011
Севастополь
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Какая версия программы и апдейт?
AE 2011 версия 2.1. русская ознакомительная 30 дневная версия.

2. была мысль
Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
показать неподключенные клеммы прямо на схеме
но у нас так не принято, правда можно просто потом это не выводить на печать, но какие-то "костыли" получаются. Кроме того, что делать с коробом, рельсой и т.д. Как, сделать, чтобы они тоже автоматически попадали в спецификацию? Задача, то в общем-то тривиальная сформировать полную! спецификацию. Тем более, что в отчетах называется именно Спецификация, а не Перечень элементов.
Ладно отнесем на счет русской версии. Дождемся, когда поставят официальную версию.
5. Блок в принципе нормальный, но если в конструкторе графических образов проверить его на ошибки, то там обнаружите 2 ошибки. Хотелось бы понять отчего они возникают. На одних элементах есть, а на других их нет.
Спасибо!
Rusl вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 11:19
1 | #82
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


разберёмся...
На схеме в перечне элементов показываем то что показано на схеме. Для этого мы вызываем Schematic Reports->Components(он выдаст обозначения устройств и приборов). Можно конечно и Bill of Material с вышеперечисленным+ клеммы+вилки_розетки+кабели+перемычки, но это где как заведено)

На монтажной схеме в спецификации показываем всё что есть в шкафу(и оболочку и рельсы и т.д и т.п). Для этого мы вызываем Panel Reports-> Bill of Material

Ошибка Insertion point из за того что точки подключений не на одной оси
Ошибка Orientation из за того что элемент горизонтальный, а подключений справа или слева нет.
Ещё... Неправильно именован элемент. Есть соглашение как они именуются. Начинаются с V - вертикальные, с H -горизонтальные
Подробнее про всё смотри в ХЕЛПе.
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 22:35
#83
Rusl

инженер РЗиА
 
Регистрация: 12.03.2011
Севастополь
Сообщений: 10


Спасибо! А по поводу
Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Ещё я слышал о AutoCAD Electrical. 42 шага от черчения к проектированию , на сам не видел.
Это какие-то мифические уроки, о которых все пишут, но никто не видел
Rusl вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 22:38
#84
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Я не сталкивался с Electrical, но: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240735 и http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...12&id=10813998 - пусто?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 23:07
#85
Rusl

инженер РЗиА
 
Регистрация: 12.03.2011
Севастополь
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
там не пусто, но если бы все было так просто, то на этом форуме бы и вопросы не задавали Сразу бы все решалось на сайте Autodeska, я про языковые трудности. Не очень удобно разбираться в русифицированной программе, по англоязычной документации, наоборот гораздо легче.
Rusl вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 23:22
#86
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Ээээмнэээээ (с)
Ну так никто не мешает (по крайней мере теоретически) под одной лицензией использовать и английскую, и локализованную версии Когда я занимался настройкой ADT, я именно так и поступал - настройки в английской, проверки - в русской.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 09:16
#87
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Это как-бы HELP, только теперь в сети. Всё таки au.autodesk.com намного обширнее в плане нестандартных вещей.
Так-же советую заглянуть http://www.augi.com/
Есть ещё http://ecadconsultant.com/tips.html#Template
И ещё Гугль
Но это всё на английском...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 12:18
#88
IamI


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Спасибо за участие, уважаемый Сергей Богатов! Для поддержания разговора выкладываю свою работу... Почти все на чертеже выполнено с помощью функций АЕ, ПОЧТИ.. Монтажная схема из реального проекта. Если будут вопросы - милости прошу.


PS ..и да простят меня те кто узнал в данном чертеже свой обьект..
Пытаюсь разобраться в данном чертеже, но все объекты представляются как отдельные линии, символы. Попытка воспользоваться преобразованием ничего не дала. Что можно сделать в данном случае?
IamI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 13:11
#89
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от IamI Посмотреть сообщение
Пытаюсь разобраться в данном чертеже, но все объекты представляются как отдельные линии, символы. Попытка воспользоваться преобразованием ничего не дала. Что можно сделать в данном случае?
еще раз подробнее: Данный чертеж - результат работы на конкретных условиях реального обьекта.
Не все обьекты представляются как отдельные линии, символы например KL1 - KL10 это пример выполненного вручную монтажного компанента в данном случае промреле. Если его расчленить то можно видеть "конструкцию" то-есть набор линий и атрибутов. Данный блок как и другие аналогичные привязан к реле на принципиально-монтажной схеме и адресация его соединений выполняется автоматически с использованием команды "адресация проводов на компановке", можно создать любой вид любого элемента схемы и вставлять его в монтажку с привязкой к компаненту. При изменениях схеммы адреса на точках присоединения также обновлятся после повторного запуска процедуры (и не забываем сохранять изменения).
Некоторые обьекты на схеме "расчленены" так как на панели две независимые установки (особенность обьекта) . Вот как то так )
Кстати клеммный ряд выполнен с использованием ЛИСПа написанного нашим программером. Об это есть отдельная ветка..
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!

Последний раз редактировалось Voltos, 17.03.2011 в 13:29.
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 16:41
#90
IamI


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Об это есть отдельная ветка..
А ссылочкой поделитесь?
IamI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 11:53
#91
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47600
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 16:10
#92
IamI


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 29


Voltos, спасибо

Возможно кто-либо сталкивался с созданием собственного графического образа в Electrical, для которого необходимо было указывание точек подключения. У точки есть для поля - имя и значение. Если введено значение, "L1" например, то можно ли его использовать для маркировки провода? Что именно провод выходит из соединения "L1".

Заранее спасибо
IamI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 10:45
#93
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


почти все образы либо созданны мной вручную либо отредактированы, процесс созданию довольно понятно описан в руководстве сложностей там нет. Однако если что то могу помочь, выкладывайте файл с требуемым образом в ДВГ с описанием отвечу конструкцией с атрибутами
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 11:23
#94
IamI


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 29


Вот пример того, что мне нужно фактически получить. Вся работа строится на методе "а попробуем так"
У меня периодически еще сбиваются настройки типов проводов, те при выборе отображается точка подключения, но провод не рисуется или рисуется под невообразимыми углами
Заранее спасибо за советы
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
example.dwg (78.5 Кб, 2358 просмотров)
IamI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 07:21
1 | #95
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Ну вот как то так, не забываем про масштаб вставки блоков, соотношение дюймов и миллиметров..
Еще раз: все это можно сделать и самому, плюс есть инструмент создания в меню..
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
example.dwg (66.3 Кб, 2356 просмотров)
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 08:57
#96
IamI


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 29


Voltos, спасибо большое!
IamI вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 09:20
#97
Лиспер


 
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 979


Voltos, я не могу посмотреть файл, но (в качестве идеи): может быть, попробовать задавать блоки безразмерными? Тогда головняка с разными единицами измерений в разных файлах быть уже не должно...
__________________
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 14:20
#98
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


спасибо - это слишком много, к тому же это только малая часть того что прийдется переделать "под себя"...

и для тех кто совсем не может посмотреть:
Вложения
Тип файла: rar example-Model.rar (308.7 Кб, 240 просмотров)
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 17:23
#99
IamI


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 29


А кто-то сталкивался с обозначением многожильных кабелей?
IamI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 05:48
#100
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


а как жежь?! А что не так с ними?
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 11:17
#101
IamI


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 29


Как обозначать что эти провода в кабеле? Ставить Код места?
Если провода соединены по два, а потом лежат в общем кабеле?

прошу прощения за такое названия, но как они называются толком не знаю
IamI вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 13:20
#102
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от IamI Посмотреть сообщение
Как обозначать что эти провода в кабеле? Ставить Код места?
Если провода соединены по два, а потом лежат в общем кабеле?

прошу прощения за такое названия, но как они называются толком не знаю
Есть специальное УГО - метка кабеля. Есть parent и child. Выставив один раз parent можно на любых других листах вставлять child - будут появляться перекрёстные ссылки(так же как у катушек реле и контактов). Код места не обязателен
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 05:59
#103
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Внимательнее смотрите меню вставки компанента, экспериментируйте и будет вам щастие . Я когда изучал сделал несколько минипроектов только для того чтобы изучить инструментарий. А еще практически все написано в руководстве пользователя, нужно только научиться правильно его читать а это приходит только с опытом...

Сергей Богатов, насколько у вас в конторе автоматизировано проектирование? Все ли полностью на АЕ или много дорисовываете руками?
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!

Последний раз редактировалось Voltos, 29.03.2011 в 06:15.
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 10:30
#104
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Сергей Богатов, насколько у вас в конторе автоматизировано проектирование? Все ли полностью на АЕ или много дорисовываете руками?
Всё кроме однолинеек, главных схем и планов делаем(электротехнический отдел) в AE(имеется ввиду используя функционал AE). Мой коллега, который занимается релейкой, с помощью макроса делает из табличных отчётов схемы подключения (это где клеммы нарисованы и кабели отдельными палками). Но это именно в разделе РЗА - ибо "так монтажники привыкли". Все "мои" последние проекты сделаны табличными отчётами. Оформление(штамп) делаем не по принципу АЕ, а используя подшивку(в листах).
Сейчас подумываю как "скрестить" АЕ и подшивку
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 10:07
#105
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Насчет штампа на сайте АЕ выложены формы основных надписей по ГОСТу для формирования листа заполняемые данными из свойств проекта. Когда осмелюсь попробую влезть на этого "коника".
...с помощью макроса делает из табличных отчётов схемы подключения..
макроса или ЛИСПа?
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 09:09
#106
Fedorino

автоматизация и организация черчения
 
Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
Сообщений: 135


Коллеги, подскажите пожалуйста каким образом можно сгруппировать чертежи диспетчере проектов, по аналогии с подшивкой?
__________________
слесарь САПР
Fedorino вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 10:47
#107
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Я так думаю, что свойствами чертежа Section и Sub-Section
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 08:52
#108
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Насчет штампа на сайте АЕ выложены формы основных надписей по ГОСТу для формирования листа заполняемые данными из свойств проекта
А ссылкой не поделитесь? Я сделал свои форматки но интересно глянуть что автокадовцы наваяли.

2Алл. А не подскажите - умеет ли автокад заполнять в форматках не одиночный текст-свойство а МТекст?
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 09:51
#109
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Des501 Посмотреть сообщение
2Алл. А не подскажите - умеет ли автокад заполнять в форматках не одиночный текст-свойство а МТекст?
С 2008 - умеет. Когда создаёшь атрибут поставь соответствующую галочку(насколько я помню, обратно однострочным он уже не сделается - только пересозданием)
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 10:45
#110
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
С 2008 - умеет. Когда создаёшь атрибут поставь соответствующую галочку(насколько я помню, обратно однострочным он уже не сделается - только пересозданием)
Он умеет делать атрибут-МТекст но когда я вставил в форматку и попытался заполнить ее в автомате - просто ничего не произошло. меняю атрибут обратно на однострочный 0- все как часики работает В общем хэлп. Проблема именно в автозаполнении.
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 11:23
1 | #111
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Des501 Посмотреть сообщение
Он умеет делать атрибут-МТекст но когда я вставил в форматку и попытался заполнить ее в автомате - просто ничего не произошло. меняю атрибут обратно на однострочный 0- все как часики работает В общем хэлп. Проблема именно в автозаполнении.
Так-ты о Autocad Electrical? Насколько я знаю(версии 2007-2009) - не может. Он вроде бы только с однострочными работает. Может в новых версиях исправлено...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 11:37
#112
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Плиз подскажите кто проектирует РЗА. Есть схемы дискретных входов в таком виде:
Хочу перенести это в автокад электрикал. Но проблема в том что на схемах у меня два раза показаны блок контакты выключателя. Один раз в схеме дискретных входов, а второй раз в схеме выключателя. Как корректно сделать так что бы акад не ругался и дал показать два раза одно и тоже?
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 12:52
#113
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Рисуй схему 1 раз, а вместо схемы дискретных вводов делай отчёт- таблицу "подключение к ПЛК". Насколько я знаю (может и ошибаюсь-поправьте), "копировать" контакт штатными средстами не получится - он их будет распознавать как разные контакты
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 11:28
#114
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Есть вопрос - что такое кнопка в меню ACAD Electrical "список задач проекта"???

При нажатии открывается окошко с приличным списком изменений и устаревших данных. И как не открою там ничего не меняется плюс никаких кнопок типа "внести изменения", обновить или еще как нить удалить их я не нашел... зачем эту кнопку сделали?
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 15:22
#115
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


а почитать Autocad Electrical Help? Там всё очнь доступным языком описано
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 15:29
#116
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Все, пасиба разобрался
Только хелп написан далеко не доступным языком, вернее там много чего, но не написана структура и основы работы с автокадом электрикалом... А по всему остальному инфы завались, которую и приходится переосмысливать и доходить до того что должно было быть описано в самом начале (((
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 11:40
#117
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Там есть почти всё что связано с описанием "что-это", "что-будет если нажать это" и "как настроить это". Но там нет(или очень мало) описания типа "для того чтобы сделать проект надо начать с этого и использовать это так-то и так". Поэтому я на вопросы о функционале кнопки обязательно направлю в ХЕЛП. А вот хитрости и тонкости применения продукта - "как я использовал эту кнопку или функцию чтоб получить проект" - это можно и подсказать(если сам знаешь, конечно)
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 12:08
#118
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Я извиняюсь что наверное не правильно выразил то, что хотел сказать. Отнюдь не "наезжаю" на хэлп - он достаточно подробный. Но только есть маленькое "но" - очень тщательно описывая как действует та или иная команда или кнопка он не описывает саму философию работы продукта. А без этого пользователь теряет в производительности. Например я "повелся" на названия полей "функциональная группа" и "место" - насколько я понял из описания они равноправны и в электрикале принципиально нет иерархии по обьекту/шкафам итд. Вернее это положено на пользователя - создаешь например схему шкафа - даешь ему в поле "место" значение "ШКАФ №12" и при этом нельзя сделать как в е-плане подчиненность. Например функгруппа1 и функ группа2 имеют одни и те же шкафы №12. Это не смертельно - это особенность. Не составит труда самому придумать эту иерархию, но это как бы шероховатость.


К стати хотел спросить а кто как делает в принципиальных схемах ссылки между различными схемами? Например: из шкафа А выходные контакты реле К1 идут в шкаф Б, и они там уже показаны как выходные НО контакты. Как в схеме шкафа Б показать эти контакты? Максимум на что я сподобился - в схеме шкафа Б показать прямоугольник-поле шкафа А и поставить стрелки-источники для перекрестной ссылки, а в схеме шкафа Б поставил стрелки-приемники. И вручную простыми линиями нарисовал копию выходных цепей из шкафа А. муторно получилось но работает...
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 12:39
#119
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Я извиняюсь что наверное не правильно выразил то, что хотел сказать. Отнюдь не "наезжаю" на хэлп - он достаточно подробный. Но только есть маленькое "но" - очень тщательно описывая как действует та или иная команда или кнопка он не описывает саму философию работы продукта. А без этого пользователь теряет в производительности. Например я "повелся" на названия полей "функциональная группа" и "место" - насколько я понял из описания они равноправны и в электрикале принципиально нет иерархии по обьекту/шкафам итд. Вернее это положено на пользователя - создаешь например схему шкафа - даешь ему в поле "место" значение "ШКАФ №12" и при этом нельзя сделать как в е-плане подчиненность. Например функгруппа1 и функ группа2 имеют одни и те же шкафы №12. Это не смертельно - это особенность. Не составит труда самому придумать эту иерархию, но это как бы шероховатость.
Тут расчитано на то что пользователь знает нормы IEC - в них и прописано где-что пишется. В оригинале это "Installation" и "Location"
Тут есть схожесть с ГОСТ 2.710-81. Обозначение высшего уровня - "функциональная группа", Конструктивное обозначение - "место":
То есть у вас есть 2 установки У1 и У2. В каждой есть шкаф управления ШУ. В каждом шкафу есть реле К1. При создании схемы мы получим:
установка У1 шкаф ШУ реле К1 это будет =У1+ШУ-К1
установка У2 шкаф ШУ реле К1 это будет =У2+ШУ-К1

Или у вас есть 2 здания UBA01 и UBA02. В каждом есть шкаф управления CDA01. В каждом шкафу есть реле К1. При создании схемы мы получим:
здание UBA01 шкаф ШУ реле К1 это будет =UBA01+CDA01-К1
здание UBA02 шкаф ШУ реле К1 это будет =UBA02+CDA01-К1

всё очень правильно, логично и даже почти по ГОСТ

Цитата:
Сообщение от Des501 Посмотреть сообщение
К стати хотел спросить а кто как делает в принципиальных схемах ссылки между различными схемами? Например: из шкафа А выходные контакты реле К1 идут в шкаф Б, и они там уже показаны как выходные НО контакты. Как в схеме шкафа Б показать эти контакты?
На той схеме где тебе надо показать контакт - там и рисуешь этот контакт, а рядом с катушкой создаётся ссылка на тот лист(листы) с обозначением типа контакта, его номеров. Рисовать ещё раз контакт рядом с катушкой не нужно. Но если сильно хочется(нужно), то руками рисовать. Мне кажется это лишним
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 14.04.2011 в 13:01.
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 15:55
#120
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
На той схеме где тебе надо показать контакт - там и рисуешь этот контакт, а рядом с катушкой создаётся ссылка на тот лист(листы) с обозначением типа контакта, его номеров. Рисовать ещё раз контакт рядом с катушкой не нужно. Но если сильно хочется(нужно), то руками рисовать. Мне кажется это лишним
Пытаюсь выдержать привычки в проектировании - когда шкаф являясь одним целым, в схеме шкафа показаны выходные контакты реле и уходящие цепи. И плюс показать "зеркало", этакий кусок схемы этого шкафа в той схеме где они задействованы может и не получится )))

ЗЫ. читаю ипортные проекты по РЗА и КИП - ну без пляхи не разберешься что к чему )))


Вопрос: а как сделать так что бы он нумеровал токовые цепи с префиксом А,В,С и тд автоматически, различая фазы?

Последний раз редактировалось Des501, 14.04.2011 в 17:18.
Des501 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 05:36
#121
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


...Вопрос: а как сделать так что бы он нумеровал токовые цепи с префиксом А,В,С и тд автоматически, различая фазы?...
АЕ не делит цепи по назначениям насколько мне известно.. так что вот... увы.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!

Последний раз редактировалось Voltos, 15.04.2011 в 06:29.
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 10:04
1 | #122
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Пытаюсь выдержать привычки в проектировании - когда шкаф являясь одним целым, в схеме шкафа показаны выходные контакты реле и уходящие цепи. И плюс показать "зеркало", этакий кусок схемы этого шкафа в той схеме где они задействованы
Принципиальная схема - это отображение принципа работы схемы, взаимодействий между различными элементами. И нужна она не для того чтобы показать "целый шкаф". Причём контакты реле с ссылкой на тот лист где их искать там всё таки показаны - незачем их дублировать ещё раз(ЯТакДумаю)
А "целый шкаф" это другой документ. Это задание заводу: схема(таблица) соединений шкафа, виды, спецификация элементов. Вобщем то, почему "целый шкаф" соберают

Цитата:
Сообщение от Des501 Посмотреть сообщение
ЗЫ. читаю ипортные проекты по РЗА и КИП - ну без пляхи не разберешься что к чему )))
Это с непривычки Я наоборот - иногда рыдаю когда смотрю на "наши" перлы. Нифига непонятно где чего стоит - ссылок на листы нет, ищи где хочешь.

Цитата:
Вопрос: а как сделать так что бы он нумеровал токовые цепи с префиксом А,В,С и тд автоматически, различая фазы?
автоматически различать не получится, но вот есть такая штука как "нумерация трёхфазных цепей"(в названии не уверен - у меня английская версия). Очень удобно - просто антигеморрой. Нумеруешь с удовольствием
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 15.04.2011 в 10:27.
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 10:13
#123
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Это с непривычки Я наоборот - иногда рыдаю когда смотрю на "наши" перлы. Нифига непонятно где чего стоит - ссылок на листы нет, ищи где хочешь.
Ну насчет перлов это от рук зависит - у меня вообще нет понятия непонимание схемы - я расписываю ВСЕ и до нудности до параноидальности. Есть у меня правило - монтажник не должен спиться разбираясь в твоем чертеже

Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
автоматически различать не получится, но вот есть такая штука как "нумерация трёхфазных цепей"(в названии не уверен - у меня английская версия). Очень удобно - просто антигеморрой. Нумеруешь с удовольствием
Спасибо, попробую!
Des501 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 05:29
#124
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Насчет разберешься - не разберешься... Был у меня опыт наладки комплектной подстанции 220/110/35 кВ. Проект выполнен немцами в среде наподобие АЕ, по началу в самом деле ужас охватывал, целый стол альбомов, все по листам разбросано, листать заколебешься... Потом когда пообвыкся стало даже нравиться. С тех пор стал мечтать выпускать что-нибудь подобное сам. Так что чтение схем - дело привычки, одно сказу твердо - информативность на чертежах таких проектов на голову выше чем у нас "принято".
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 08:43
#125
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Насчет разберешься - не разберешься... Был у меня опыт наладки комплектной подстанции 220/110/35 кВ. Проект выполнен немцами в среде наподобие АЕ, по началу в самом деле ужас охватывал, целый стол альбомов, все по листам разбросано, листать заколебешься... Потом когда пообвыкся стало даже нравиться. С тех пор стал мечтать выпускать что-нибудь подобное сам. Так что чтение схем - дело привычки, одно сказу твердо - информативность на чертежах таких проектов на голову выше чем у нас "принято".
Это точно - я тоже начинал с того что схемы приходилось чертить на А4х9
А потом начал работать с "иностранными" чертежами и сам делать в том-же ключе. Там альбомы формата А3(А4)- туча перекрёстных ссылок на листы. "Руками" это делать очень тяжко. Люди и не понимают - говорят "зачем это всё?" А всякие Eplan_ы и Autoad_ы Electrical справляются на-ура. Ошибок меньше, работать быстрее - хорошо!
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 16:33
#126
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Хочу спросить - столкнулся с таким: На схеме показаны клеммы. несколько штук подряд на одном проводнике. Все отлично но в какой то момент времени при автоматической нумерации проводов участок между клеммами превращается в ОТДЕЛЬНЫЙ провод со своей маркой...
вот на скриншоте красным указаны разные марки на одном проводнике:
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 20:56
#127
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Des501 Посмотреть сообщение
Хочу спросить - столкнулся с таким: На схеме показаны клеммы. несколько штук подряд на одном проводнике. Все отлично но в какой то момент времени при автоматической нумерации проводов участок между клеммами превращается в ОТДЕЛЬНЫЙ провод со своей маркой...
вот на скриншоте красным указаны разные марки на одном проводнике
вставляй клеммы которые не меняют номер провода. На палитре есть несколько типов - ты выбрал не тот. Или где-то разрыв провода(очень мелкий - мы не видим, а он есть)
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 09:12
#128
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
вставляй клеммы которые не меняют номер провода. На палитре есть несколько типов - ты выбрал не тот. Или где-то разрыв провода(очень мелкий - мы не видим, а он есть)
Клеммы там правильные. Мало того я параноидально, с упорством отбойного молотка, удалял раз 10 все проводники и рисовал заново - и кусочками и одной линией (она сама разбивается и вставляется между компонентами). Буду искать щели но там вряд ли они есть - какой то сбой, раньше (схема уже с неделю) все было ОК.


И еще вопрос 2Алл - как из одного листа на другой скопировать/перенести кусок схемы с элементами и ссылками. Скопировать в буфер получается но потом внутри автокада видимо шторм ходит и приходится очень долго проверять чертежи и ссылки...
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 12:01
#129
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Des501 Посмотреть сообщение
Клеммы там правильные. Мало того я параноидально, с упорством отбойного молотка, удалял раз 10 все проводники и рисовал заново - и кусочками и одной линией (она сама разбивается и вставляется между компонентами). Буду искать щели но там вряд ли они есть - какой то сбой, раньше (схема уже с неделю) все было ОК.
файл скинь

Цитата:
Сообщение от Des501 Посмотреть сообщение
И еще вопрос 2Алл - как из одного листа на другой скопировать/перенести кусок схемы с элементами и ссылками. Скопировать в буфер получается но потом внутри автокада видимо шторм ходит и приходится очень долго проверять чертежи и ссылки...
Делай "user circuits" сохраняй типовые схемы в менюшку. А в 2012 вроде сделали так что он и через буфер нормально их отрабатывает
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 12:24
#130
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Вот файл в котором происходят странные вещи с нумерацией. http://des-ufo.narod.ru/all/222333444555.dwg
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 12:40
#131
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Des501 Посмотреть сообщение
Вот файл в котором происходят странные вещи с нумерацией. http://des-ufo.narod.ru/all/222333444555.dwg
прикрепи к посту - на этом сайте
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 12:46
#132
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Вот файл - 222333444555.dwg
Des501 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 06:23
#133
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Уважаемый Des501! Не совсем в тему но насчет нумерации.. у вас + и - пронумерованы 101 и 102 соответственно, а номера проводов и жил кабеля имеют марки 200+, 300+ все в порядке? Не пересекаются группы цепей? Можете не отвечать просто спросил...

Насчет автонумерации, как вариант решения вопроса, нумерацию проводов делать выбором а не по всему чертежу. После редактирования получаем примерно следующее (начало нумерации у вас конечно другое):
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
222333444555.dwg (231.0 Кб, 2604 просмотров)
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 08:45
#134
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Уважаемый Des501! Не совсем в тему но насчет нумерации.. у вас + и - пронумерованы 101 и 102 соответственно, а номера проводов и жил кабеля имеют марки 200+, 300+ все в порядке? Не пересекаются группы цепей? Можете не отвечать просто спросил...
Спасибо Voltos за замечание Неравнодушие к чужим проблемам дорогого стоит в наше время и не ответить некрасиво.

Насчет нумерации - тут ситуация такая: есть три чертежа, вернее схема растянутая на несколько листов. На первом листе формируются шинки питания под фиксированными номерами 101 и 102 (+ЕС1 и -ЕС1). Далее я ставлю стрелку с адресом источника и на других листах ставлю несколько стрелок с адресом приемника, пытаюсь имитировать изображение наших шинок. И напускаю автонумерацию с номера 101 с шагом 2 на всю схему (на эти несколько листов). В результате получаю на последнем листе "вылет" за диапазон 103..199 - много цепей. Что делать не знаю.

И еще хотел спросить как можно организовать типа жгута на схеме - как показывали ранее - проводники входят в толстый жгут под номерами и выходят из него к приборам. Это сильно позволяет экономить место на схеме.
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 08:50
#135
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


в русской версии не знаю. а так:
fan-in
fan-out

Offtop:
А насчёт всего остального может быть отвечу, как компьютер приведут в порядок. Сейчас на нём только Эксплорер, Пэйнт и Косынка
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 11:22
#136
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Des501 Посмотреть сообщение
В результате получаю на последнем листе "вылет" за диапазон 103..199 - много цепей. Что делать не знаю..
..как вариант для данного куска схемы просится автомат т.к. зепи защиты от снижения давления элегаза по требованиям должны питаться от отдельноо источника а это уже группа 200+ .

Насчет жгута - на принципиальной схеме на мой взгляд не уместно. Как сделать даже не подскажу, как раскопаете прошу поделиться результатами. Удачи!
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 17:23
#137
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Насчет жгута можно использовать "источник разветвителя входа/выхода" - оно затачивалось под разрисовку кабеля а можно и так присобачить. Еще не пробовал но думаю оно.

Натолкнулся на другое. Акад при автоматической нумерации/пере нумерации ведет глобальную, в пределах проекта, последовательную базу номеров цепей. То есть допустим нарисовали четыре чертежа для двух шкафов: Ш1-А1, Ш1-А2 и Ш2-А1, Ш2-А2. И настроили нумерацию для каждого чертежа (в настройках чертежа):
Ш1-А1 => 1%N, Ш1-А2 => 2%N, Ш2-А1 => 1%N, Ш2-А2 => 2%N
То есть в чертежах А1 нумерация будет 101, 102... и так далее. Но при запуске нумерации целиком по проекту он сначала пронумерует Ш1-А1: 101, 102,...109 потом пронумерует шкаф Ш2-А1 последовательно: 110, 111, ...119. Тоже самое и для вторых чертежей.

Я не нашел никакой возможности прервать нумерацию для определенной группы чертежей. То есть поля "Место" и "Функциональная группа" не влияют на последовательность нумерации. Увы. Приходится выделять по очереди шкафы в списке и запускать нумерацию... тоскливо.
А по идее эти два поля должны были бы определять иерархию/деление чертежей.

ЗЫ. А как можно показать доп контакт к выключателю? Количество контактов ограничено рихтовать родительский элемент?

Последний раз редактировалось Des501, 23.04.2011 в 11:24.
Des501 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 05:25
#138
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Des501 Посмотреть сообщение
Я не нашел никакой возможности прервать нумерацию для определенной группы чертежей. То есть поля "Место" и "Функциональная группа" не влияют на последовательность нумерации. Увы. Приходится выделять по очереди шкафы в списке и запускать нумерацию... тоскливо.
Да есть такой момент и не только тут, нумерация компанентов также сквозная, два реле KL1 не могут существовать хоть и "находятся" в разных местах. Выход видимо предусмотрен в комбинированном обозначении с отражение группы и места но это опять же "не по нашему" тожу с проводами я думаю.
Допконтакт можно просто вставить и привязать к "родителям" проигнорировав ошибку. Все получится.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 07:46
#139
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
два реле KL1 не могут существовать хоть и "находятся" в разных местах
Могут. Это я использую. Если использовать комбинированное обозначение то присваивая KL1 разные места/функ группы - то могут существовать. Но проводов это не касается.
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 19:26
#140
Bariy


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 12


2DES501

Hint: Для того, чтоб разделить нумерацию по неким устройствам/приводам и т.д. можно использовать значение для листа "Раздел" в свойствах чертежа (заменяемый параметр %A).

Например: Для шкафа Ш1 в свойствах всех листов схемы проставьте в поле "Чертеж" значение "1", для шкафа Ш2 - значение "2".
Формат проводов: %A-%N
После автоматической нумерации проводов:
все цепи шкафа Ш1 будут пронумерованы 1-1, 1-2, 1-3,...
все цепи шкафа Ш2 будут пронумерованы 2-1, 2-2, 2-3,...
Bariy вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 09:22
#141
Sola

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2011
Томск
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от victor_pkb Посмотреть сообщение
Разумеется может. Более того Вам будет доступен удобный навигатор между листами проекта с авто зуммированием. Т.Е. Выбрали исходную стрелочку -> Переход по ссылке-> Перед Вами откроется чертеж где будет зуммирована стрелка получатель.
Вид стрелки весьма конфигурируемый... Забегая вперёд отмечу что пользоваться ссылками без разбития чертежа на зоны (тоже при помощи мастера) крайне не удобно. Удачи.
Подскажите,пожалуйста,как разбить чертеж на зоны,которые автоматически проставлялись бы при добавлении нового чертежа?смутила фраза:при помощи мастера
Sola вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 05:53
#142
Sola

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2011
Томск
Сообщений: 6


может хоть кто-нибудь сможет мне помочь?
Sola вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 08:24
1 | #143
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Sola Посмотреть сообщение
может хоть кто-нибудь сможет мне помочь?
Т.е ты в выходные отдыхаешь, а другие тебе ищут информацию?
За 2(3) дня можно было 20 раз уже прочитать про это в справке к ПО. Там ну очень доступно разжёвано как это делать.

P.S.
А вообще, то лови Чем смог...

X zones setup

Use this tool to insert the X grid labels for drawings that use X Zones for the Format Referencing. You can also change other settings from here (such as origin) instead of going back into the Drawing Properties dialog box.
Ribbon: Schematic tab Insert Wires/Wire Numbers panel Insert Ladder drop-down X Zones Setup. Does not exist on the ribbon.
Toolbar: Ladders
Command entry: AEXZONE
Your drawing must be configured for X Zones. Set the Format Referencing in the Drawing Properties: Drawing Format dialog box to X Zones.


Note You can also access this dialog box from the Project Properties or Drawing Properties dialog boxes. Some options are not available when you access the dialog box through the properties dialog boxes.

Origin
Specifies the origin for the X Zone grid. Click pick to select the origin on the drawing or enter X and Y values.
NoteThe Pick button is not available when accessed through the properties dialog box.

Spacing
Specifies the spacing between the grid columns. Enter the horizontal value.
Zone labels
(only available when accessed from the ribbon, toolbar, or menu) Specifies the labels for the grid columns. Enter the horizontal value. You can enter the first value only or a complete list. If you enter a list, separate the values with commas - such as "A, B, C, D."
Insert zone labels
(only available when accessed from the ribbon, toolbar, or menu) Specifies whether to insert the grid labels. If you select to insert the labels, enter the column counts.


Offtop: То что есть в справке можно(и что самое главное нужно) искать в справке. ЯТД
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 09:42
#144
Sola

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2011
Томск
Сообщений: 6


не в выходных дело,за наводку спасибо, только автоматичеки у меня не ставятся зоны сами, если по руководству делаю ,все работает, но так надо в каждом листе самой делать, или что-то все-таки не так?
Sola вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 10:08
#145
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


шаблон нужно сделать в котором эти зоны сразу стоят... и из этого шаблона создавать новые листы
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 10:39
#146
Sola

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2011
Томск
Сообщений: 6


а в шаблоне зоны как прописывать?шаблон с основной надписью за базу брать, и прописывать зоны ,как атрибуты?спасибо за помощь, программа интересная, но много возникает моментов, где необходима консультация опытного пользователя

Последний раз редактировалось Sola, 16.05.2011 в 11:01.
Sola вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 12:44
#147
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


не надо атрибутов - надо подсмотреть этот шаблон есть в комплектной поставке(ACAD_ELECTRICAL_IEC.dwt) Делаем свои шаблоны и в путь!
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 06:58
#148
Sola

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2011
Томск
Сообщений: 6


Посмотрела проект iec_sample там зоны все время одни и те же , а мы буквы одиннаковые используем A,B,C а нумерация сквозная идет 1,2,3...60 и т.д. вот я и хочу чтобы при добавлении нового листа зоны бы продолжались автоматически, или это не возможно?
а разбить на зоны листы-это мы давно сделали, только стали, как в проекте iec зоны и нумерацию везде одиннаковые вести,а хотели сквозную сделать...

Последний раз редактировалось Sola, 17.05.2011 в 07:36.
Sola вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 08:32
#149
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Всё у них правильно
Если зональное разбиение, то на каждом листе все зоны повторяются. а ссылка идёт как /"номер листа","номер зоны". Можно и по-другому настроить.

А если ссылаться строками, то тогда нумерация идёт или сквозная: "нумерация про проекту"

Или сквозная, но с привязкой к номеру листа: "номер листа"-"нумерация про листу"
Опять же - настраивается...
Если хочется как-то по-другому - программируйте, но это лишний, никому не нужный труд...
ЯТД
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 08:49
#150
Sola

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2011
Томск
Сообщений: 6


может еще по редактору клеммных колодок подскажите: при вставке клеммника нужно его соориентировать к коробу заказчика 2мя отверстиями в клемме, я сейчас ставлю ,как редактор предлагает, а потом сама вручную переворачиваю клеммы, может можно сразу выбрать где-то?
Sola вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 07:39
#151
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Сергей Богатов, подскажите пожалста как возможно провернуть следующее:
на двух схемах есть ссылки друг на друга в части клемм связанных шкафов, тоесть скажем на 1 листе есть клеммы шкафа №1 и связи к шкафу №2 с изображением клемм. Тоже есть в схеме на листе 2, свои клеммы и "чужие". Загвоздка в том, что одни и та же клемма повторяется 2 раза на разных листах, но клемма одна, хоть и повторяется дважды. Для АЕ это 2 разные клеммы.
Как такое выполнить? Ну или обойти может.. есть конечно вариант "расчленить" УГО но тогда изменения не будут сохраняться.
Набросал тут схемку для понимания..

PS .. в 120м посте был вопрос но "замяли" ... а по моему актуально.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (336.3 Кб, 2590 просмотров)
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!

Последний раз редактировалось Voltos, 04.07.2011 в 07:44.
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 08:27
#152
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Сергей Богатов, подскажите пожалста как возможно провернуть следующее:
на двух схемах есть ссылки друг на друга в части клемм связанных шкафов, тоесть скажем на 1 листе есть клеммы шкафа №1 и связи к шкафу №2 с изображением клемм. Тоже есть в схеме на листе 2, свои клеммы и "чужие". Загвоздка в том, что одни и та же клемма повторяется 2 раза на разных листах, но клемма одна, хоть и повторяется дважды. Для АЕ это 2 разные клеммы.
Как такое выполнить? Ну или обойти может.. есть конечно вариант "расчленить" УГО но тогда изменения не будут сохраняться.
Набросал тут схемку для понимания..

PS .. в 120м посте был вопрос но "замяли" ... а по моему актуально.
Я не знаю вашей "специфики и традиций" проектирования. У "нас" делается так (вобщем то я уже выше описывал это, но повторюсь):
Цитата:
1. Принципиальная схема - это отображение принципа работы схемы, взаимодействий между различными элементами. И нужна она не для того чтобы показать "целый шкаф". Причём контакты реле с ссылкой на тот лист где их искать там всё таки показаны - незачем их дублировать ещё раз(ЯТакДумаю)
2. А "целый шкаф" это другой документ. Это задание заводу: схема(таблица) соединений шкафа, виды, спецификация элементов. Вобщем то, на основании чего "целый шкаф" собирают
Вобщем я до сих пор не вижу(не понимаю) для чего нужно показывать одни и те же элементы на принципиальных схемах.
Только перекрёстные ссылки...
Наверное просто не было таких задач...

По теме вопроса:
Я подозреваю, что в AE такую штуку не получится сделать (штатными средствами). А в E3.Series вроде было что то похожее в стандартных функциях. Но не уверен
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 04.07.2011 в 09:00.
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 07:40
#153
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Спасибо, понятно, насчет
Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Вобщем я до сих пор не вижу(не понимаю) для чего нужно показывать одни и те же элементы на принципиальных схемах.
Только перекрёстные ссылки...
Наверное просто не было таких задач...
в качестве просто пояснения: когда анализируешь схему (нладчики, эксплуатация..) очень удобно видеть на принципиалке характер цепей уходящей в другое место (шкаф, привод и тд..) для анализа очень помогает, конечно можно сделать перекрестную ссылку и она несомненно работает. Однако так просто удобнее работать. Как вариант можно создать дочерний элемент к реле скажем, и имена будут обновляться но рисовать всеравно прийдется ручками. А жаль.
PS интересно ктонибудь в Автодеск читает эту ветку? :-)
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 10:29
#154
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Я так думаю (и показываю), что нужно показывать цепочки где показан принцип работы схемы, а не делить схемы по шкафам. На одной схеме может быть показана блокировка через 10 шкафов, по 5 реле... Зачем мне повторять эти же цепочки 10 раз?

Я уже показал наладчику (эксплуатации, кому_там_ещё_надо) принцип работы схемы с указанием "других мест(шкаф, привод и тд..)" откуда приходят контакты(сигналы). Пусть и анализируют её.
Для монтажника я сделал таблицы подключений.
Заводу (сборщикам) я сделал задание (виды, таблицы соединений, спецификации).

Для чего мне принципиальные схемы дробить(дублировать) по-шкафам("другим местам")?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 15:25
#155
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Для чего мне принципиальные схемы дробить(дублировать) по-шкафам("другим местам")?
Это уже из оперы сложившихся стереотипов. Релейщики привыкли получать и видеть не "сигнал" а контакт/цепь. И когда я показываю ссылку от опертока в куда то и приходящую оттуда ссылку на реле, то есть они не видят что там (лампочка, контакт или другое реле последовательно итд) и не могут проследить на одной схеме путь протекания тока. Вернее могут, но так не привыкли и вызывают минимум недоумение максимум заставляют переделывать как они привыкли. Вся релейная часть собрана в шкафах и уже естественно что принципиальная схема (примитивная по схеме но сложная по сути) как бы организована по шкафам. Плюс проще делать задания заводу

Блокировка к стати отдельная тема - там именно так и делается ,показывается куча шкафов/ящиков и показывается подробная организация соединений между ними. Но защиты собраны в шкафах и как правило один шкаф - одна защита. Напрашивается такая "шкафная" организация схем. И удобно просто видеть реле и его выходные контакты с указанием куда собсно они идут и что делают, плюс виден резерв. И эти цепочки дублируются в схемах других защит/шкафов позволяя контролировать что и как. Надо учесть что даже небольшая ПС это не один том РЗА а как минимум пять-шесть. (ну у меня так получается)
Des501 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 07:39
#156
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


В общем правильно подмечено. Но альбомов может быть гораздо больше. В моем случае из (9 яч по 3 основных алюбома + по 1 дополнительному) итого 36 альбомов!! И это только 1 из 3х ОРУ..
Вот схему блокировки и собирали по "крупицам". Я согласен с Сергеем - там все прорисовано, но есть на месте релейщик, ему 55 лет.. он не согласен )) По большому счету это его проблеммы, но когда принимает работу заказчик который коечто понимает в этом.. его трубно убедить что ему нужно просто поучиться и привыкнуть, он на нас таких умных давно положил.
А есть еще мое руководство которое тоже "старой школы". Нет, они со мной согласны что так правильнее.. "но ты всеравно дорисуй ".
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 08:02
#157
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
но есть на месте релейщик, ему 55 лет.. он не согласен ))
Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Нет, они со мной согласны что так правильнее.. "но ты всеравно дорисуй
Тогда надо терпеть и "дорисовывать". Как это не прискорбно...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 10:32
#158
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Я тут подумал - поругайте если не прав - я рисую так: в группе чертежей которые называю шкаф_ххх_1, 2, 3... итд, вырисовываю отдельный чертеж - "выходные цепи" и оттуда показываю приемниками-ссылками в кабеле на другие чертежи. Там ,где установлены и работают выходные контакты, рисую источники к шкафу с реле и обвожу зоной которую называю "шкаф_ххх". Только так я могу проконтролировать отходящие кабели в другие шкафы.
Des501 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 05:22
#159
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Sola, просто любопытно, в профиле конструктор а разрабатываете вторичку?
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 22:54
#160
Bariy


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 12


Несколько слов добавлю.

Изначально, с совковских времен, кто-то слишком умный решил стандартизировать принципы разработки и принципиальных и монтажных схем, и сделал это так, чтоб проектант не особо заморачивался, а использовал готовые наработки. Отсюда и появились блоки Б5030, типовые схемы, принцип одна схема на несколько приводов (ячеек) и тд и тп.
Я не спорю, это конечно удобно с одной стороны, нарисовал одну схему (кнопка-пускатель-двигатель, детсадовскую вобщем) наставил однотипных блоков, раскидал их по общему виду, монтажка и все остальное... Вот именно к этому привыкли старики, и чему и пытаются учить молодежь, но
на дворе 21 век, и подобные а-ля Тяжпромовские принципы и типовые наработки уже просто устарели.
Стоит только столкнуться с большим объемом автоматизации (завод, цех), где куча щитов с частотными преобразователями, противоаварийной защитой и прочими наворотами, как весь электротехнический отдел сядет в лужу, и будет месяцами делать подобные вещи.
А ведь мы работаем не за светлое будущее типа Коммунизма, мы не патриоты такого маразма, мы работаем за деньги, которые платит нам Заказчик, а Заказчика не в последнюю очередь интересуют сроки.

И тут нам в помощь приходит САПР. Но разрабатывали его не патриоты в СССР, а умные дяденьки, пусть и буржуи, но они изначально работали за деньги и пытались автоматизировать свою работу, поэтому выработали свои принципы.

Принципы построения схем в САПР совсем другие, и этому надо учиться, надо учиться мыслить шире, далеко за рамками блоков Б5030.
Сейчас получается как, вот есть несколько САПР, AE, Eplan и тд, но чтоб в них эффективно работать надо отходить от старых стереотипов, и возникае вопрос, а как делать по новому? Но в настоящий момент этому нигде не учат, приходится учиться самому.

Кстате, не забывайте, что бОльшая часть электротехнических ГОСТов - банальный перевод МЭКовских стандартов, свои стандарты видимо выпустить нам слабо было, буржуи нас опередили, дак кто мешает принять ихние принципы разработки принципиальных схем, тем-более что схемы ихние в разы информативней?

На схемах показано все, аппаратура, клеммы, кабели, посты управления и тд., путь каждого проводника можно проследить, откуда куда он идет и через какие клеммы проходит.

Обычно схема делается на изделие в целом. Зададимся целью, что мы хотим получить на выходе? Задание заводу изготовителю?
Тогда нам необходимо получить следующие документы:
- технические данные аппаратов всего щита:
- чертеж общего вида, с реальными габаритами аппаратов (можно конечно и с зонами, в которых показаны реальные габариты аппаратов);
- таблицу соединений щита;
- перечень надписей.
Кроме этого нам необходимо получить:
- перечень элементов схемы, причем не только того, что стоит в щите, а и того, что находится в цехе (посты управления, двигатели, клеммные коробки и тд);
- кабельный журнал.

Отсюда сразу напрашивается принцип - схема разрабатывается на щит, на схеме должно быть показано все что стоит в щите и все что находится вне щита (кабели, двигатели, посты, клеммные коробки, датчики и тд.)
Это первый основной принцип разработки схем в САПР, если конечно мы хотим использовать все возможности в САПР.

Идем дальше. Если мы схему строим на изделие (а щит таковым и является, это будет изделие завода-изготовителя), то в изделии не может быть одинаковых проводников. Согласитесь, что в изделии не может быть два проводника под маркировкой "1", идущие к приводу №1 и №2 (это совковый принцип, основанный на номере привода и тд.). В совке, каким-то непонятным образом мысленно все делили на привода, но это бред,
Это второй основной принцип разработки схем в САПР, в схеме не бывает двух одинаковых проводников.

Если у нас 10 абсолютно одинаковых приводов, с одинаковыми принципиальными схемами (опять же по совковым стереотипам), то в САПР это будут 10 разных схем, т.к. будет разная маркировка проводников, разная маркировка кабелей, разная маркировка аппаратуры и тд. пусть и на принципиально одинаковых схемах.
Третий основной принцип разработки схем в САПР - не бывает одной схемы на несколько приводов.

Четвертый принцип, тоже немаловажный - наши ГОСТы и РД надо подстраивать под свои задачи, а не подстраиваться под эти ГОСТы и РД, ибо ЕСКДшные электротехнические ГОСТы давно уже устарели, Тяжпромовские и прочие РД тоже, последние вообще не обязательны к выполнению..
И не стоит забывать, что САПР нам нужна для того, чтоб повысить производительность и качество наших работ. Мы не при коммунизме живем, мы работаем за деньги, поэтому надо использовать все "лазейки" и нормативку подстроить под себя, так как надо нам, а не кому-то там в прошлом веке.

Пятый принцип - необходимо применять наиболее эффективные (из всех доступных в АЕ) методов получения необходимой выходной документации. Например таблицу соединений, состоящую из 70 листов А4 получать в формате автокада я считаю полнейшим маразмом, да и вообще это относится ко всем выходным табличным текстовым документам (отчетам). Гораздо проще сделать экспорт в Excel, а потом копи-пасте в подготовленный шаблон ворда.

Вот вобщем-то основные принципы работы в АЕ, ну и все приходит с опытом конечно, часто методом проб и ошибок.
Bariy вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 12:16
#161
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Присоединюсь к высказыванию почти во всём, кроме блочной системы. В множестве случаев (50 на 50%) применение САПР (рисование с нуля всего проекта полностью) может быть не обоснованным. Когда у тебя 100 потребителей с однотипной схемой питания-управления, то нет резона разрисовывать все сто схем. Пишешь одну и приводишь таблицу соответствия. Работать с блочной системой удобно. Можно ещё на стадии предварительных прикидок достаточно точно оценить объём и цену шкафов. И связка "база данных" + "блочная система" оказывается наиболее рациональной. Чем больше объект и соответственно больше однотипных схем тем более обоснованна блочная система. Мы например работаем с заводом "Прогресс" г. Протвино (не сочтите за рекламу). У них огромный набор типовых блоков почти на все случаи жизни + хороший конструкторский отдел, если нужны какие-либо нетиповые решения. Но тут получается привязка к конкретному производителю... Есть как плюсы так и минусы.
Если работа нетиповая, маленькая или связанная с автоматизацией, РЗА и т.п. ,то типовые решения уже не пройдут. Тут только специализированный софт

P.S.
Кстати, в AE есть функция с помощью которой вместо атрибутов Location можно проставить значки заместители - ну типа для того чтобы написать: "вместо значка-заместителя ставить то-то..."

Цитата:
будут 10 разных схем, т.к. будет разная маркировка проводников, разная маркировка кабелей, разная маркировка аппаратуры и тд.
Не соглашусь. У меня в одном шкафу, но в разных блоках есть аппараты и проводники с одинаковой маркировкой . А вот внутри блока не может быть. По сути своей "блок" это маленький шкафчик (естественно, с разными позиционными обозначениями для каждого блока) внутри большого щита...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 18.07.2011 в 12:53.
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 14:46
#162
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Не соглашусь. У меня в одном шкафу, но в разных блоках есть аппараты и проводники с одинаковой маркировкой . А вот внутри блока не может быть. По сути своей "блок" это маленький шкафчик (естественно, с разными позиционными обозначениями для каждого блока) внутри большого щита...
Вот в этом же и "фишка" проектов типовых подстанций и прочего типового. Делаем так сказать "блок" ,типовой кусок схемы который не нужно на кульмане перерисовывать 100 раз для 100 приводов. экономия человеческих ресурсов колоссальная. И бытность кульманов/карандашей это было гениальное решение. Но физически это два разных провода под одной маркировкой в двух разных шкафах. и положа руку на сердце - это разные схемы, разные привода итд. то есть подход должен быть параноидальным (немного) - рисовать 100 схем. Но есть же такая штука как таблица применения. Рисую одну схему и заполняю сто строк и все. И овцы целы и волки сыты. От таблицы/схемы внешних подключений не уйти, их будет или 100 или тоже 1 схема и таблица применения. ИМХО где то так.

ЗЫ. я тут подумал: даже в случае применения "блоков" полное имя каждого проводничка (допустим для внешней ссылки из другого блока, чисто для примера) будет: "имя блока"+"поз обозначение провода"
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 15:13
#163
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Номера проводников могут повторятся на объекте (не в пределах одного блока), а вот номера кабелей не могут. Мало того, номера проводников могут изменяться на клеммах (хотя разрыва нет)
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 22:04
#164
Bariy


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Не соглашусь. У меня в одном шкафу, но в разных блоках есть аппараты и проводники с одинаковой маркировкой . А вот внутри блока не может быть. По сути своей "блок" это маленький шкафчик (естественно, с разными позиционными обозначениями для каждого блока) внутри большого щита...
В блоках да, тут соглашусь, его можно считать одним аппаратом (или блоком в терминах АЕ).


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Номера проводников могут повторятся на объекте (не в пределах одного блока), а вот номера кабелей не могут. Мало того, номера проводников могут изменяться на клеммах (хотя разрыва нет)
Допустим в щите стоят два одинаковых блока А1 и А2, у вас получается, что, например, с клеммы №1 блока А1 и клеммы №1 блока А2 могут выходить одинаковые проводники с номером 3?
Хорошо, я это допускаю, раньше так и делали (без САПР), на отходящих клеммах мы выделяли группы проводников по приводам, например табличка *А1*, после нее проводники, относящиеся к приводу А1, потом *А2* и тд.
А если привод А1 и А2 управляется с АСУ ТП, и цепи блока А1 и А2 надо подключить к контроллеру, тогда как, там явно не должно быть одинаковых проводников?

Вообще интересно, каким образом Вы разрабатываете проект в АЕ с одной схемой на несколько приводов? Ну нарисовали на 1 привод, вставили таблицу применения, а дальше? Кабели, посты управления, клеммные коробки, таблица соединений, таблица подключения, кабельный журнал, общий вид... Вручную?

PS: Буквально сейчас занимаюсь реконструкцией объекта, который в 82! году сделали немцы. Немцы делали на типовых блоках, силовые щиты с выдвижными ящиками, 4 щита по 12 метров, около 80 приводов. Уже в 82! году немцы использовали САПР, все схемы однотипные, альбом принципиальных схем - страниц 200, формата А4 (перевернутый) и одинаковых проводников там нет.

PPS: Конечно же паранойа рисовать 100 одинаковых принципиалок, но другого выхода в АЕ я пока не знаю, сохранить цепь а потом ее 99 раз вставить вобщем-то не особо трудно. Но зато на такой схеме будут показано все, отходящие кабели, клеммники и тд и тп. Мы получим кабельный журнал, таблицу соединений, общий вид этого щита и тд.

PPPS: Ну 99 это конечно перебор, из своего опыта 10-20 одинаковых принципиалок в АЕ рисую запросто. Понятно, что разные нагрузки, кабели и тд. Схему на каждый привод начинаю с новой страницы, маркировка проводников содержит в себе порядковый номер привода (выставлено в настройках шаблона проекта), например:
1-1, 1-2, 1-3... - для привода 1
2-1, 2-2, 2-3... - для привода 2
и тд.
Такой же принцип маркировки аппаратов и кабелей, фиксированные номера проводников - только силовые L1, L2, L3 (честно говоря эти проводники лень на разные слои помещать), ну и по большому счету все. При вставке сохраненной цепи минимум корректировок, позиционные обозначения и номера проставляются так как надо.
Bariy вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 09:22
#165
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Как сделал я (для очень крупных объектов) на основе "блочной технологии".
1. Создаётся база данных из заданий технологов и всяких других смежников
2. После определённой обработки из этой базы данных делаются однолинейки, кабельные журналы, сводные таблицы (потребность) кабеля (автоматизированно); перечни сигналов в АСУ(полуавтоматизированно).
3. В AE или в любом софте - делаются те самые "типовые схемы". Их схем делаем типовые таблицы подключений и прикрепляем к ним таблицы применимости.
4. Для "нетиповых" схем делаем без таблиц применимости
5. Клеммники разные для каждого блока. Блоки(и клеммники) маркируются по уровням в шкафу (1,2,3-когда целые модули и типа 4А,4В,4С - если дробные-маленькие модули). Клеммники соответственно XT2/1, XT2/2, XT2/3, XT2/4A, XT2/4B...
Номера проводов и аппаратов в каждом блоке имеют одинаковую маркировку. Все кабели естественно разные.
6. Задание заводу выглядит как опросник с типами и номерами блоков

Для мелких объектов, там где применение больших шкафов(с блочной системой) нецелесообразно или где типовых схем мало и "всё уникально".
1. Создаётся база данных из заданий технологов и всяких других смежников
2. Почти всё делается в АЕ.
3. Задание заводу выглядит как полноценное задание с спецухами, видами, таблицами соединений и т.д. и т.п.

P.S.
Забыл указать что применяется система кодирования KKS. Всё хорошо поддаётся информационной обработке и позволяет применять таблицы применимости в "полный рост"
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 19.07.2011 в 09:35.
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 21:00
#166
Bariy


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 12


Вобщем понятно, у вас восновном блочные системы, поэтому свои принципы.
У меня второй вариант, где все уникально, на выходе стандартное задание заводу, по большому счету Заказчик данное задание может отдать на любой завод-изготовитель.
Не знаю как по объему "большой-маленький" проект, допустим последний проект:
Один щит - 22 привода, 44 страницы принципиалок А3 на этот щит (без перечня элементов), длина щита 6800, 140 кабелей, так или иначе относящихся к технологическим механизмам управляемых с данного щита, вобщем автоматизация электросилового оборудования.
В проекте, щитов примерно такого объема - 4, плюс шкафы согласования. Ну по моему опыту это не маленький проект. Все щиты - полноценные задания заводу, Заказчик может выбрать любой завод (или скажем так, у конкретного Заказчика свои заводы, которые в большинстве случаев я знаю и с ними так или иначе работаю).
В итоге получается, что каждый щит и каждая отдельная панель щита уникальна, что вобщем-то ни есть гуд с точки зрения трудозатрат, тут вот и помогает АЕ.

Пару лет назад тоже думал про ККS, но решил отказаться, стариков переучивать никто не даст, привыкли они все делать по-старинке. Они даже от обычного обозначению (по ГОСТу), включающего =функциональную_группу+место-элемент шарахаются.

PS: Посмотрел конструктив НКУ этого "Прогресса" г. Протвино, ящичные щиты, не знаю почему, но наши Заказчики категорически против такого конструктива, им подавай обычные риталловские щиты с "рассыпухой", отсюда все и уникально.
Bariy вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 00:30
#167
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
Посмотрел конструктив НКУ этого "Прогресса" г. Протвино, ящичные щиты, не знаю почему, но наши Заказчики категорически против такого конструктива
КРУЗАП им не нравится?
Они между прочим слизаны с шнайдеровских Blockset.
А по поводу применения выдвижных блоков - на электростанциях это обязательное требование. И не только на эл.станциях. У Риталла таких шкафов нет вовсе.
Мне как проектировщику намного удобней пользоваться готовыми "кубиками" или их модификациями, чем с нуля разрабатывать. Трудоёмкость меньше, но идёт привязка к конкретному производителю. Вобщем делаем и так и сяк
P.S.
Кстати вопрос. Может быть выдвижные блоки не используют с непривычки? Пространство шкафов используется намного эффективнее.
Можно присмотреться к таким конструктивам:
1. У Шнайдера есть конструктив Okken.
2. У АББ тоже какой-то
3. У Сименса Sivacon
и у кого-нибудь ещё тоже есть...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 20.07.2011 в 00:35.
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 21:46
#168
Bariy


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 12


Дак вот именно, что _не_ с непривычки. Меняют старые на выдвижных блоках на новый конструктив риталл с рассыпухой.
Это касается только 0,4кВ, где сплошная автоматизация силового электрооборудования. Хотя проектов без автоматизации сейчас очень и очень мало.
То что касается ТП и РУ то там конечно все блочное и, как правило, поставляется комплектно, по опроснику, без всяких там заданий заводу. Максимум что мы делаем - дорабатываем и согласовываем с заводом ихние же заводские схемы, опять же если есть автоматизация.

Вобщем у каждого свои тараканы...
Bariy вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 14:57
#169
Rusl

инженер РЗиА
 
Регистрация: 12.03.2011
Севастополь
Сообщений: 10


Может кто-то сталкивался? Для базы данных компонентов "default_cat.mdb" можно задать в свойствах проекта дополнительный файл (Свойства проекта-Параметры проекта-Другой файл).
Тогда помимо поиска компонентов в локальной БД можно дополнительно использовать, например, БД расположенную на сервере и имеющую общий доступ.

А можно ли задать дополнительный путь к "footprint_lookup.mdb"?

Пока нашел выход заменой в "wd.env" дефолтного пути WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/ на WD_CAT,/путь на сервер/catalogs
Но это не очень удобно, так, как теперь и default_cat.mdb ищется по этому-же пути, а так как, это обращение к серверу, то заметно конкретное торможение, в отличие от работы с локальной БД.
Хотелось бы, чтобы по анологии с "default_cat.mdb", при вставке компоновки АЕ сперва смотрел в локальной "footprint_lookup.mdb" и если необходимые данные не найдены, обращался к "footprint_lookup.mdb" на сервере.
Rusl вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 16:33
#170
pilot081


 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 3


Добрый всем день или вечер!
Зарегистрировался только что с целью получить помощь в вопросе взаимодействия AutoCAD Electrical 2012 и Autodesk Inventor Proessional.
Начертил схему электрическую принципиальную в ACADE 2012. При попытке выгрузить данные чертежа/проекта для Autodesk Inventor Proessional создаётся почти пустой (6 кб) файл с расширением *.xml. В Inventor загружается "пустышка". При открытии файла *.xml также информации минимум.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и как это можно решить?
Спасибо!
pilot081 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 14:59
#171
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


проект выкладывай сюда
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 09:27
#172
pilot081


 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
проект выкладывай сюда
А в личку?))
pilot081 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 16:27
#173
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


А вот если кто базой поделиться тому респект и уважуха!
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 22:28
#174
pilot081


 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 3


Присоединяюсь к просьбе Voltos! Большой респект и уважуха!
pilot081 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 16:28
#175
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


В общем хэлп кто знает. На схеме из шкафа выходят шинки и приходят в два разных шкафа по двум разным кабелям. Для сборки в кабели использовал источник-приемник разветвителя входа-выхода. Одна шинка через клеммы уходит в два кабеля. Результат: в шкаф №2 приходит одна жила из кабеля который идет в шкаф №1. То есть он завел во второй шкаф и первый кабель и второй. И назначил жилке во втором (по идее) кабеле первый кабель.
вот схемка:

на схемка шинка ЕНР почему то не попала в кабель K102A-W2 а сидит в кабеле K102-W2... капец. Смотрю по отчетам.

Последний раз редактировалось Des501, 10.08.2011 в 16:35.
Des501 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 13:40
#176
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


По картинке это гадание на кофейной гуще. Файл выложи тогда будем посмотреть.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 12:00
#177
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Вопрос общеобразовательный, расскажите мне пожалуйста зачем нужен слой Multiwire? То есть в общих чертах я понимаю - когда рисуется источник разветвителя входа-выхода с одной стороны от ссылки приходит провод на своем слое, а со второй стороны линия на этом слое. И, как я понимаю, Акад собирать должен все ссылки которые "втыкаются" в этот слой и собирать их для себя как бы в "пучек/жгут". Зачем тогда ссылки? Они только для того что бы обозначить продолжение проводника, метка входа-выхода в жгут. Основное удобство в том что этот жгут можно обозначить меткой кабеля и получить автоматическое красивое формирование кабеля. Но наверное я чего то недопонимаю, ибо пользуясь этим механизмом получаю ошибки назначения проводников. Например: стоит клемник из которого отходят два кабеля К1 и К2. Две клеммы №2 и №3 между собой соединены проводником (туда приходит питание +ЕС). Кабели обозначены меткой кабеля на линии после разветвителя входа (источники). При формировании отчета по кабелям получаю прикол: в кабель К1 (он выше чем К2 и я так понимаю обрабатывается первым) запихнуты ОБЕ жилы которые отходят от клемм №2 и №3. хотя по рисунку четко жила от клеммы №3 уходит в кабель К2. Вылечил тем что перенес обозначение кабеля до разветвителя входа.
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 17:04
#178
MasterNAdy


 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 1


Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста как создать дополнительные слои с пометкой W - провода. В 2010 ACADE ссылки есть на эти слои: красный 1.5 мм^2 b и т.д. но они не появляются в списке слоев. Все провода у меня кладутся на слой WIRES по умолчанию.
В таблице соединений в графе "Провод" генерируется тип провода WIRES, а хотелось бы чтобы было красный 1.5 мм^2, синий 0.5 мм^2 и т.д., т.е по имени слоя на котором нарисван провод.

С уважением
MasterNAdy вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 08:36
#179
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


меню "Wires"->"Create/Edit Wire Type"

P.S.
Читай помощь - всё написано там
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 10:36
#180
Androdan


 
Регистрация: 30.09.2011
Казань
Сообщений: 1


Что делать? При выборе автоматического выключателя из базы данных ACADE зависает.
Androdan вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 14:24
#181
Neo


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 20


Подскажите пожалуйста. Когда изменяю графический образ в библиотеке (т.е. не создаю новый, а именно изменяю существующий) то в текущем проекте этот элемент остается неизменным, а появляется только в новом проекте. Существует ли возможность изменять компоненты в рамках текущего проекта?
Neo вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 14:28
1 | #182
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Нажимай Schematic tab-> Edit Components panel->Swap/Update Block.
Как по-русски - не знаю. В хелпе смотри описание
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 07:57
#183
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Выкладываю собственную базу данных, предлагаю расширять, дополнять, делиться инфой. Это мой рабочий файл он постоянно корректируется, как вариант использования.
Вложения
Тип файла: rar db1.rar (209.0 Кб, 273 просмотров)
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 16:02
#184
Rusl

инженер РЗиА
 
Регистрация: 12.03.2011
Севастополь
Сообщений: 10


Помогите! В АЕ2012. При формировании отчета "Спецификация" для схемы, пытаюсь редактировать строки отчета, все можно исправить, кроме поля "К-ВО". Можно как-то сделать это поле доступным для редактирования?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: bom.JPG
Просмотров: 238
Размер:	77.1 Кб
ID:	73299  
Rusl вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 19:44
#185
Bariy


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Выкладываю собственную базу данных, предлагаю расширять, дополнять, делиться инфой. Это мой рабочий файл он постоянно корректируется, как вариант использования.
Какое поле/поля вы используете для описания элемента в перечне элементов, например из таблицы CR?

У меня по всей базе принято, что для отчетов "Перечень элементов" и "Технические данные аппаратов" для описания элемента предназначено поле "ОПИСАНИЕ".
В поле ОПИСАНИЕ дано описание элемента, соответствующее требованиям Российских (а точнее сказать совковых) рекомендаций, например:
"Реле промежуточное 220 В, 50 Гц, 2р + 2з" и т.д.
Например, в технические данные аппаратов для конкретного элемента вставляются следующие поля: ОПИСАНИЕ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТАЛОГ
"Реле промежуточное 220 В, 50 Гц, 2р + 2з, SIEMENS, 3RH1122-..."
Bariy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 10:43
#186
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Rusl Посмотреть сообщение
Помогите! В АЕ2012. При формировании отчета "Спецификация" для схемы, пытаюсь редактировать строки отчета, все можно исправить, кроме поля "К-ВО". Можно как-то сделать это поле доступным для редактирования?
хм.. насколько я понимаю К-ВО это количество элементов данного типа в базе проекта. Что значит отредактировать? Исправить соответствие реальному количеству? То-есть привести отчет в несоответствие? С какой целью? Добавьте (удалите) нужное количество элементов на чертеже(чертежах) и поле К-ВО само исправится.

.. ну либо поясните вопрос

для Bariy

все примерно также.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 19:48
#187
Rusl

инженер РЗиА
 
Регистрация: 12.03.2011
Севастополь
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
хм.. насколько я понимаю К-ВО это количество элементов данного типа в базе проекта. Что значит отредактировать? Исправить соответствие реальному количеству? То-есть привести отчет в несоответствие? С какой целью? Добавьте (удалите) нужное количество элементов на чертеже(чертежах) и поле К-ВО само исправится.

.. ну либо поясните вопрос
Изменение наименования, да и самого позиционного обозначения не приводит отчет в несоответствие?
Обидно понимаете-ли, что все можно редактировать, для этого и кнопка есть "Режим ред." а количество нельзя.
Т.е. если я изменю в отчете поз. обозначение - это не ошибка, если количество, то ошибка.
Не понимаю такой логики. Извиняюсь за длинное вступление, просто никак не могу решить эту проблему - накипело.

А пояснить попытаюсь.
На схеме имеется несколько элементов, отличающихся позиционным обозначением, но имеющих одинаковое наименование (например, датчики дуговой защиты). И вот хотелось бы, чтобы в ПЭ они суммировались. Приходится править ПЭ вручную. Но количество исправить нельзя, почему-то. И тогда правим уже в таблице на чертеже, что не очень-то удобно. На мой взгляд, гораздо удобнее бы было сделать это при редактировании.
Использовать для этой цели Спецификацию с обычным сводным форматом не устраивает отсутствием возможности сортировать по ПО, как того требует ГОСТ 2.701-84 стр.10 п.2.6.6 "Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений....".
Формат по Покупным изделиям тоже не дает сортировку по ПО.
Неужели никто с этим не сталкивался?
И вообще странно, что для схемы нет отчета, который назывался бы Перечень элементов
со всеми необходимыми настройками.
Хотя подозреваю, что это просто корявый перевод.
Rusl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 06:23
#188
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Еще раз о том как оно работает:
Ставим УГО на схему, даем ему обозначение по схеме, привязываем его к базе данных изделий утверждаю марку (реле РП-23 например), даем привязку по месту установки и функциональной группе. При составлении отчетов АЕ берет данные из базы данных и только оттуда. Как в ней написано так и отобразиться. Если не нравится то что АЕ пишет в отчете то править надо не отчет вручную а БАЗУ ДАННЫХ! Если же вам "ВСЕ в отчете надо отредактировать" то можно просто составить таблицу вручную и не морочить голову автокаду (только без обид).
Компоненты одного типа у меня складываются, если только нет фильтра по месту или функц.группе.
Для составления списка элементов на схеме использую "спецификацию" с сортировкой по месту установки. Сортировку иногда делаю через Ексель.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 13:06
#189
Rusl

инженер РЗиА
 
Регистрация: 12.03.2011
Севастополь
Сообщений: 10


Как оно работает за год разобрались скажем откровенно, не всегда так, как хотелось бы. Это не только про создание схем и отчетов.
И БД свои сделали (править в которых уже ничего не надо, а только добавлять новое).
И автокаду голову не морочим А пытаемся максимально оптимизировать работу в нем. Отсюда и вопросы.
Это же САПР и какие могут быть "ручные" таблицы.

А про ПЭ, я так понимаю, Voltos, вы подошли с другой стороны.
Т.е. получаете сводный отчет, а потом уже сортируете по ПО, применяя Эксель?
А вот была бы там сразу предусмотрена сортировка по позиционному обозначению, глядишь и Эксель бы не понадобился для этих целей.
В идеале, в САПР получение ПЭ должно происходить в несколько кликов мышки, при условии, что форматы и шаблоны настроены, схема отрисована и все элементы к БД привязаны.
Оно так и происходит, только проблема в том, что не совсем по ГОСТ. Либо сортировка не по ПО, либо однотипные компоненты не складываются.
Будем надеяться, что в следующей версии АЕ2013 это починят.
Rusl вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 12:43
#190
Raptor2345


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 1


Приветствую. Подскажите по жгутам кто делал их со всеми отчетами (отчет для бирок,спецификация), чертеж жгута отдельно с размерами и др.
Еще по коробам кто может помочь ? Расчет длины провода (жгута).

Последний раз редактировалось Raptor2345, 02.02.2012 в 13:27.
Raptor2345 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 18:49
#191
Bariy


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 12


2Rusl, по поводу перечня элементов

Кто обязывает "складывать" элементы по ГОСТ?

Цитата:
2.6.6. Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений.
В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров.
При выполнении на схеме цифровых обозначений в перечень их записывают в порядке возрастания.

Примечания:

2. Элементы одного типа с одинаковыми параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в перечень в одну строку. В этом случае в графу "Поз. обозначение" вписывают только позиционные обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, например: R3 R4, С8... С12, а в графу "Кол." - общее количество таких элементов.
Ключевое слово выделено. Чай не в совке живем, чтоб место и бумагу экономить...

Для многостраничных проектов всегда делаю "сквозной" перечень по всему проекту с сортировкой по порядковым номерам, никаких проблем не возникает.

ИМХО: Перечень элементов должен быть удобен для поиска самих элементов, а не для их подсчета или заказа. Этот перечень, в первую очередь, нужен не нам проектантам, а эксплуатантам, которые будут обслуживать нашу поделку и искать реле 35К7 среди множества элементов, которое каким-то образом сложил в уме проектант и в перечне оно закралось в троеточие 31К8...39К7.
Заказная спецификация - само собой, на то она и заказная (или технические данные аппаратов), где указвается суммарное количество, но на это есть свой отчет в АЕ.

Понятно, что для различных схем и ситуаций могут быть разные подходы, например для многостраничных проектов - сквозной перечень, для одностраничной схемы - перечень со "сложением" однотипных элементов (так привыкли), но операция "сложения" элементов, так то, только допускается ГОСТом, а не обязывает.
Bariy вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 14:55
#192
Rusl

инженер РЗиА
 
Регистрация: 12.03.2011
Севастополь
Сообщений: 10


2Bariy
Цитата:
Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
Кто обязывает "складывать" элементы по ГОСТ?
А никто и не обязывает я писал выше, что хотелось бы, раз ГОСТ это допускает.
Цитата:
Сообщение от Rusl Посмотреть сообщение
И вот хотелось бы, чтобы в ПЭ они суммировались. Приходится править ПЭ вручную.
А экономить бумагу это видимо привычка, хотя совок тут не при чем.
Бумагу экономят во всей Европе и это правильно, имхо.
А вот тут
Цитата:
Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
ИМХО: Перечень элементов должен быть удобен для поиска самих элементов, а не для их подсчета или заказа. Этот перечень, в первую очередь, нужен не нам проектантам, а эксплуатантам, которые будут обслуживать нашу поделку и искать реле 35К7 среди множества элементов, которое каким-то образом сложил в уме проектант и в перечне оно закралось в троеточие 31К8...39К7.
я с вами полностью согласен.
Но как вы написали ситуации и подходы бывают разные и в одном случае "складывать" одинаковые элементы это зло, а в другом без этого не обойтись.
А по теме могу сказать, что решение нашел, но не совсем элегантное (подменить tag_bom.lsp и tag_bom.dsl на bom.lsp и bom.dsl и настроить отчет соответствующим образом: КОЛ х ПОДКОЛ > КОЛ).
Чтобы сделать все красиво надо Lisp осваивать а на это времени ну совершенно нет.
Не в целях рекламы, но есть такая программка TDD, и если бы ее возможности да в Отчеты АЕ...
Rusl вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 15:20
#193
Neo


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 20


Подскажите какими средствами АЕ создать таблицу для кабельных связей с перечнем марок входящих в кабель.
Спасибо
Neo вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 16:42
1 | #194
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


репорты-> schematic-> cable From/to
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 00:33
#195
biksant


 
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 2


Всем доброго времени суток! Установил себе AutoCad Electrical 2012. Начал делать чертеж, но столкнулся с проблемой... При вставке номер провода очень большой. Я так и не нашел место где можно редактировать его размер. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
biksant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 06:14
#196
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


biksant такое случается. Дело видимо в масштабе вставки блока. У меня есть два варианта решения
1. В свойствах проекта вкладка "Формат чертежа" уточните коэффициент масштабирования элемента как на картинке (из моих настроек)
2. В меню вставить компанент уточнить тоже самое (опять же как на картинке)
.. не забудте удалить все БОЛЬШИЕ блоки номеров, или чего там еще, и почистить файл..
должно помочь. Удачи
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip.jpg
Просмотров: 138
Размер:	79.8 Кб
ID:	77178  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip_2.jpg
Просмотров: 145
Размер:	104.0 Кб
ID:	77179  
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 12:24
#197
biksant


 
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 2


Voltos. Большое спасибо, помогло!
У Вас случаем нет самоучителя или книги на русском языке. Рылся в интернете не нашел. Если есть киньте пожалуйста ссылку. Заранее спасибо.
biksant вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 19:36
#198
kaktyc066


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 2


ACAD Electrical 2012 SP1 RU
Вопрос такой: где и что нужно изменить что-бы подписи выводов контактов отображались по русски
kaktyc066 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 08:37
#199
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


В стиле wd_iec поменяй шрифт на что нибудь с кириллицей. Лучше всего сделать это в шаблоне(ах) из которого(ых) делаются чертежи
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 10:46
#200
kaktyc066


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 2


Спасибо, помогло
kaktyc066 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 22:06
#201
someone


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 1


Скажите - можно ли стандартными средствами ае сгенерировать кабельный журнал по госту? Чувствую что вопрос ламерский, и даже думаю что знаю ответ. Нужно убедится. Как в отчете кж вытащить атрибуты кабеля (тип, сечение и жильность) а также место откуда и куда в нормальном виде.(Типа +ASR01. Шкаф автоматики Т1)? У меня он генерирует в виде W1/ASR01/ASR02.
someone вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 21:35
#202
Bariy


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 12


Можно, используйте отчет "Откуда куда для кабелей", потом допиливайте его в Excel-е или лиспом.
Bariy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 13:52
#203
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


Я поступаю так:
1. При создании УГО кабеля в полях описания ввожу руками источник-приемник (да есть отчет откуда куда но там получается описание типа "NX1-SP2" а нужно "Шкаф питания бла..бла NX1 - Шкаф управления бла..бла SP2" поэтому пользуюсь "сводкой о кабелях".
2. В строке "количество" пишу метраж, при отчете суммируется по позициям (удобно для составления спецификаций)
3. Таблицу "сводка кабелей" поправил руками чтобы столбцы отображались так как надо и в нужном порядке и сохранил ее как шаблон. (пример пока выложить не могу)

Короче не на раз но работает. Пользуюсь.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2012, 08:47
#204
Bariy


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
а нужно "Шкаф питания бла..бла NX1 - Шкаф управления бла..бла SP2" поэтому пользуюсь "сводкой о кабелях".
Наш отдел уже давно использует на ГОСТовские буквенно-цифровые обозначения оборудования (ГОСТ 2.710-81) без всяких "Шкаф управления бла..бла", это пережиток советских времен (имхо). В проекте, для понимания монтажными организациями, дан пример расшифровки подобных обозначений и ссылка на данный ГОСТ.
В нашем случае строчка кабельного журнала:
Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
"Шкаф питания бла..бла NX1 - Шкаф управления бла..бла SP2
выглядит так:
"+NX1-X1 - +SP2-X2"
что обозначает, что кабель идет от шкафа NX1 с клеммника Х1 в шкаф SP2 клеммник X2.
Никаких лишних слов и прочего, все ясно, понятно и автоматически, и легко расшифровывается.
Bariy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 11:04
#205
Voltos

проектировщик РЗА
 
Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
Сообщений: 67


полностью поддерживаю Bariy но эти "пережитки" отомрут только с теми кто их переживал, а пока так. Увы.
__________________
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 12:52
#206
Des501

Инженер
 
Регистрация: 24.12.2009
Одесса-Киев
Сообщений: 31
<phrase 1=


Поделюсь опытом нашей конторы: За два года выпустили несколько десятков проектов ПС от маленьких 10 до 110-220. Потихоньку на АЕ "перелезли" все, даже скептики.
Но для нормальной и полноценной работы с АЕ пришлось написать отдельную софтинку которая вытаскивает из АЕ всю инфу по схемам и в одно касание генерит пачку выходных документов: каб журнал (полноценный, с длинами и описаниями), внешние подключения кабелей, внешние кабельные связи (этакий паук) и т.д.
Идеология работы с АЕ свелась к подробной тщательной проработке схем, которая позволяет за один день выполнить всю остальную необходимую документацию для монтажников и пр.
Кабельный журнал рассчитывается автоматически по плану ПС, который предоставляет смежный отдел первичников в М1:1, и сохраняется в схемах, в полях обозначений кабелей. С накидкой 6% и пол метра на разделку. Причем уже с рамками - хоть счас распечатывай.

Отдельные негативные эмоции вызывает редактор клемных колодок... иногда просто хочется покусать того кто его придумал. Тормозит нещадно при количестве схем более сотни. Запустил и пошел курить - через 10 минут очнется, и это на достаточно мощном ай5 с 4 гег ОЗУ. Пришлось написать альтернативный редактор в софтинке с минимальным но достаточным функционалом.

Ручная работа таки осталась, немного относительно но осталась. Задание заводу делаем вручную, из схем. Клемники генерим красиво в софте от производителя клем.

ЗЫ. А вообще штука полезная хоть и ей до настоящей системы в принципе далеко. Привык настолько и так вжился что возвращаться обратно в акад - низачто. Как то пришлось резко поменять схемы внешних подключений во всем! проекте... ушло на все про все менее 3х часов. Так что автоматизация "рулит", хоть и в виде кучи макросов )))
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (684.5 Кб, 2291 просмотров)
Des501 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2013, 12:49
#207
Valery Brelovsky

Инженер дорожник
 
Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сообщений: 1,855


Цитата:
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Есть ли разработчики электрических схемм релейной защиты с применением различных САПР, я например пытаюсь работать с Автокад Электрикал. Есть некоторые достижения но есть и куча вопросов. Если комуто интересно пишите пожалста.
Откровенно говоря не понимаю как в такой теме можно делится опытом. Перечитать 200 с чемто постов и не факт найти ответ. Темболее что вопросы переплитаются и не всегда доводятся до логического конца.
Считаю что аналогичные темы нужно закрывать и они противоречат правилам форума.
4.3. Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса, т.е. в заголовке должен содержаться вопрос, который вы задаёте. Темы с односложными названиями без конкретизации вопроса, например "Лестница", "Дымовая труба", "Площадь лоджии", а также c бессмысленными названиями, например "Есть вопрос", "Срочно!!!", "Нужна помощь", "HELP" и т.п. могут быть удалены.
Тема "Автодороги" чуть чуть не дотянула до 1000 постов.
Valery Brelovsky вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ACAD_Electrical поделимся опытом.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поделитесь опытом "Резьбовые муфты" PORSCHE Железобетонные конструкции 23 11.12.2016 08:42
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Встречи по обмену опытом. saloid AutoCAD 11 19.01.2009 20:57
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом Aurinco Прочее. Архитектура и строительство 17 13.06.2007 23:49