Расчет и конструирование фермы из ГСП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет и конструирование фермы из ГСП

Расчет и конструирование фермы из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2009, 17:00 #1
Расчет и конструирование фермы из ГСП
PATRONzzz
 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85

Здравствуйте. Необходимо рассчитать ферму из ГСП. Расчет проводил в Лира 9.4 R7 по двум схемам, с учетом жесткости узлов и по шарнирной схеме, оба расчета выкладываю. По указанию начальства ветровую нагрузку не учитывал, в РСН использовал одно сочетание собственный вес + временные нагрузки с коэффициентом надежности 1. Какой из расчетов более корректно отображает работу фермы?

Вложения
Тип файла: rar Ферма с жесткими узлами.rar (9.1 Кб, 613 просмотров)
Тип файла: rar Ферма с шарнирными узлами.rar (6.6 Кб, 459 просмотров)

Просмотров: 20199
 
Непрочитано 03.03.2009, 18:35
#2
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Ни все смогут посмотреть файлы Лира 9.4 R7, т.к. ни у всех есть последняя версия лиры, и ни все пользуются лирой. То что прочитал из поста:
1. Считай с шарнирными узлами.
2. Нахожденя расчётных усилий в стержнях фермы надо производить от расчётных нагрузок, а не от нормативных, как ты сделал.
p.s. кидай расчётную схему и посмотрим, что дальше
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 19:04
#3
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Я нагрузки в расчетной схеме сразу задавал расчетные, ввиду их не многочисленности, да и считать мне надо только на одно сочитание вот я в РСН и ставил 1. Или я что то путаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 802
Размер:	33.8 Кб
ID:	16853  
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 19:14
#4
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Я нагрузки в расчетной схеме сразу задавал расчетные, ввиду их не многочисленности, да и считать мне надо только на одно сочитание вот я в РСН и ставил 1. Или я что то путаю.
ну если ты сразу расчётные ставил, тогда ладно))
кидай весь поперечный разрез по зданию, а то так можно промахнуться с советами
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 01:14
#5
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Вот поперечный разрез пока все что при себе есть. В общем шаг 5,6 м. Известно сечение колонн - двутавр 30К1. Высота фермы 1,1 м, пояса криволинейные R35120.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image0010.jpg
Просмотров: 925
Размер:	68.4 Кб
ID:	16863  
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 08:51
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Учитывая харкатер применяемого профиля (ГСП Мололдечно) для решётки и поясов необходимо проводить расчёт с учётом жесткости узлов. Опирание фермы на колонны - шарнирное.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 09:32
#7
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Корректней отражает работу фермы расчет с жесткими узлами (учетом моментов в узлах) фермы. Но для данной фермы они скорее не значительны и согласен с Пашей П.М.. Можешь и сам проверить проведи подбор сечений, это сделать просто, тем более при наличии ЛИРстк.
Считали же раньше и без учета этих моментов. В соответствии с рисунком в посте #3 опирание шарнирное, но на предоставленном разрезе по оси 4 жесткое, а по оси 7 шарнирное. Здесь надо определиться.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 09:42
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Меня смущает уклон фермы - поэтому я задумался о учёте жесткости узлов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 09:53
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Вообще говоря, узлы ферм нужно принимать жесткими. Случаи когда "соединения в узлах ферм допускается принимать шарнирными" оговорены в п.13.8 СНиП "Стальные конструкции".
 
 
Непрочитано 04.03.2009, 10:32
#10
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Я конечно извенчюсь, может быть я чего-то не понял, но ферма это конструкция в которой все элементы либо сжаты либо растянуты (ну есть еще и нулевые элементы). А Вы говорите о моментах в узлах вермы, я чего-то не понял?
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 10:45
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Жесткость узлов определяет появление изгибающих моментов в решётке и поясах при приложении внеузловой и распределённой нагрузках. Не путайте с ферамами из уголков , сваренных в тавр.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 10:48
#12
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


В следствии того что материал иполнения не является абсолютно жестким, возникают перемещения узлов, а так как конструкция узлов не дает полной свободы повороту сечений и возникают моменты. Вот так если кратко.
Посмотрите книги Кузнецова и Горева.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 10:54
#13
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Спасибо, посмотрим.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 10:56
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


В Гореве загляните на страничку 110-111. Первый том. Интересно и увлекательно. Кузнецов http://dwg.ru/dnl/1511
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 11:03
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Под фермой в строительной механике понимают идеализированную конструкцию в узлах которой находятся шарниры. В элементах такой идеализированной фермы при приложении нагрузки в узлах изгибающих моментов не возникает. В большинстве случаев СНиП допускает расчет реальных ферм по идеальной схеме, однако, не всегда. Тогда приходится считать ферменную конструкцию с жесткими узлами. В этом случае, даже при приложении нагрузок исключительно в узлах, в элементах фермы появляются изгибающие моменты.
 
 
Непрочитано 04.03.2009, 11:09
#16
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ребята а в Скаде можно подобрать сечения фермы? Обычно приходилось только усилия определять , а потом по ним в Кристалле подбирать сечения. Елсли да, то как? Подскажите пожалуйста?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 11:13
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Создай комбинации и РСУ, а после с учётом коэф. расч. длины и гибкостей обработай в постпроцессоре.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 12:31
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Вообще говоря, узлы ферм нужно принимать жесткими. Случаи когда "соединения в узлах ферм допускается принимать шарнирными" оговорены в п.13.8 СНиП "Стальные конструкции".
Проведенная ферма (как и, по моему, большинство легких ферм)вписывается в оговорки этого пункта, соответственно и узлы можно принимать шарнирными.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 13:04
#19
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Откровенно говоря и я всегда так думал, но сейчас докачаю Горева и Кузнецова тогда поговорим.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 13:39
#20
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Наличие шарниров в узлах фермы - вынужденное упрощение работы, по расчету ферм, потому что если считать узлы абсолютно жесткими (идеальные условия) или конечно жесткими (реальные условия), нужно будет определять приведенные эксцентриситеты и т.д. по
СНиП 2-23-81* , а поскольку в абсолютном большинстве существующих ферм вклад момента в общую катрину НДС не более 5%, то принято такое упрощение.
По поводу вашей фермы всё неоднозначно, нужно больше информации.
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 15:37
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Данная тема была во многих местах. Здесь, например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=286924&#post286924
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 15:58
#22
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Расчет проводил на добром десятке моделей, выбрал в конце концов шрнирную (руководствоовался п 13.8) с жестким опиранием на колонну, к тому же узлы с легкостью центрируются. При жесткой схеме моменты и в правду не значительные и на выбор сечений не влиляют. Подскажите как правильно расчитать сварные соединения, показанные на рисунке. Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 522
Размер:	26.3 Кб
ID:	16893  
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:08
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Как реализовали жесткий узел стыка фермы и колонны?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:09
#24
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
Это слово "Гибкость"
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:15
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Подскажите как правильно расчитать сварные соединения, показанные на рисунке. Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
По приложению к СНиП II-23-81* раздел 15. Вот программка в екзеле. Протестировал, сравнил с похожими - все сходится, можете пользовать, но приложение скачайте и прочитайте. В доунлоаде кстати есть таких прог несколько разных.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.03.2009 в 16:24.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:16
#26
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Жесткий узел организовывал как фланцевое на высокопрочных болтах, как я понимаю такие соединения с легкостью воспринимают момент. А по поводу сечений что мешает их принимать квадратными или тогда центрировать узлы будет сложнее?
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:21
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Подскажите как правильно расчитать сварные соединения, показанные на рисунке.
Пособие к СНиП по металлу страница 66. Там учтена неравномерность распределения напряжений по шву для таких конструкций.
Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
Нет. Единственное, за чем нужно следить, чтобы габариты пояса и примыкающих раскосов не сильно отличались. Иначе плохо выполняется проверка на вырыв/продавливание.

Последний раз редактировалось IBZ, 04.03.2009 в 16:27.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:21
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Ну вот мне интересно, что скажут более опытные коллеги по поводу монтажа рамных узлов. В итоге он может работать как шарнирный. Поэтому не стремитесь "зарамливать" узёл.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:31
#29
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Советовался с преподователем, в общем такой узел можно считать жестким.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:37
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Вам для диплома это? Дело в том дипломное проектирование и реальное - несколько разные вещи. Для того чтобы, узел был рамным нужно соблюсти ряд требований.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:37
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Советовался с преподователем, в общем такой узел можно считать жестким.
А зачем здесь жесткий узел, да еще на фланцах? Расскажите о приемуществах такого решения.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:44
#32
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Какой там узел впринциэпе не имеет значения - при таких нагрузках на данный расчет это сильно не влияет.

Последний раз редактировалось PATRONzzz, 04.03.2009 в 17:03.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:46
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Не подходите так к делу - разберитесь и усвойте. Влияет это на расчёт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:49
#34
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Расчет проводил на добром десятке моделей, выбрал в конце концов шрнирную (руководствоовался п 13.8) с жестким опиранием на колонну, ... Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
Как только Вы делаете жесткий узел сопряжения фермы с колонной, Вы получаете два неприятных момента:
-- Вы не можете проводить расчет фермы и колонн по отдельности, а вынуждены считать раму.
-- В нижнем поясе фермы Вы получите не только растяжение, но и сжатие, поэтому будете вынуждены для обеспечения необходимых гибкости и устойчивости элементов из плоскости фермы либо выполнить систему связей по нижнему поясу, либо развивать его из плоскости фермы.
 
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:50
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Какой там узел впринциэпе не имеет значения - при таких нагрузках на данный расчет не влияене влияетто не влияет.
Ошибаетесь! На фланцы идет куча дополнительного высококачественного металла, да монтажники за такой узел вряд ли поблагодарят. Даже несмотря на лишний тоннаж.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 17:01
#36
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Наверное вы правы, я пересмотрю сопряжение фермы с колонной. Вопрос по сечению раскосов, правильно ли будет в Лире повернуть сечение раскоса (большей высотой из плоскости фермы) при заданиии жескостей, и учтет ли это Лира-СТК при подборе сечения?
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 17:01
#37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ошибаетесь! На фланцы идет куча дополнительного высококачественного металла, да монтажники за такой узел вряд ли поблагодарят. Даже несмотря на лишний тоннаж.
Ану ка поясните мне, че там монтажники? Им то и делов что ключ динамометрический купить. А то я тоже фланцевые соединения люблю.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 17:06
#38
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
правильно ли будет в Лире повернуть сечение раскоса (большей высотой из плоскости фермы) при заданиии жескостей, и учтет ли это Лира-СТК при подборе сечения?
А почему Вы не хотите применять квадратные трубы?
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 17:12
#39
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Я бы с удовольствием, но во всей литературе каторую я читал рекомендуетяс развивать сечение из плоскости, да и Лира подбирает его прямоугольным, а своего опыта в этом вопросе не хватает. Вот я и обратился за помощью.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 17:12
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ану ка поясните мне, че там монтажники? Им то и делов что ключ динамометрический купить. А то я тоже фланцевые соединения люблю.
А они нет. Многодельно, говорят. Трудно крутить, говорят. Много контроля, говорят. Требует квалификации, говорят. Трудно сваривать толстый и тонкий металл, говорят. ..., говорят. Одним словом - головная боль. Наш менталитет, одним словом. Естественно, у солидных фирм проблем нет.

Последний раз редактировалось IBZ, 04.03.2009 в 17:26.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 17:20
#41
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Я бы с удовольствием, но во всей литературе каторую я читал рекомендуетяс развивать сечение из плоскости, да и Лира подбирает его прямоугольным, а своего опыта в этом вопросе не хватает. Вот я и обратился за помощью.
Да центрировать так легче по осям, не так здесь все и сложно. Кроме того, так стенка пояса на продавливание лучше работает, схемка получается более "шарнирной" и шов сварной более равномерно работает (это уже мое предположение).
Но основное то, что так лучше получается центрирование по осям.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 17:32
#42
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да центрировать так легче по осям, не так здесь все и сложно. Кроме того, так стенка пояса на продавливание лучше работает, схемка получается более "шарнирной" и шов сварной более равномерно работает (это уже мое предположение).
Но основное то, что так лучше получается центрирование по осям.
Тоже скланяюсь к таким выводам. Т.е. высота сечения в плоскости принимается минимальная из условия устойчивости, а из плоскости из условия прочности (чтобы получить необходимую площадь сечния обеспечивающую его прочность) и устойчивости из плоскости.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 07:36
#43
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


а можно ваши результаты с жестким опиранием посмотреть? Не получилось ли в нижнем поясе сжатие и т.д. Потому как уж очень похожа ваша ферма на арочный свод!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 08:56
#44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


А где тут сжатие будет??? Только верхний пояс примыкает к колонне. А сжатие ТОЛЬКО в крайних панелях нижнего пояса возникает (будь там шарнир или рамный узел). Или я чего не догоняю? Ведь в любом случае при сосредоточенных узловых нагрузках или распределённых, приложенных к верхнему поясу будет сжатие верхнего пояса, а нижний будет растянут. Распор нижнего пояса будет создавать изгибающий момент в колонне только при жестком креплении больше а при шарнирном меньше!!!!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 09:11
#45
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Для этого и хочется результаты посмотреть, я так понял что считалась отдельно ферма (без колонны). А сжатие нижнего пояса вполне возможно при определенной конфигурации конструкции и нагрузок! просто хочется посмотреть влияние распора при такой конфигурации!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 11:10
#46
stas_27


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 5


Доброго временеи суток всем. По типовой серии 1.460.3-23.98 "Фермы из ГСП" нашел узел опирания фермы на колонну (сбоку) так вот расстояние между болтами (по высоте) в опорном фланце равно 80 мм. У меня (из ограниченности применения сортамента по ширине двут. 40Б2) получилось 280мм узел получается более "жесткий" Нужно ли что- нибудь предпринять или оставить все как есть? заранее спасибо...

Последний раз редактировалось stas_27, 26.03.2009 в 09:03.
stas_27 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 11:46
#47
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Просто оставь как есть, если фланец проходит по расчету.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 16:56
#48
stas_27


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 5


Млин получается, что применение типовой серии отпадает и прийдется рассчитывать и фланец и верхний пояс на момент а момент получился аж 3.9тс*м... наверное проще все таки сделать более уширенный оголовок колонны и принять по типовому проекту расстояние между болтами.....
stas_27 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 17:19
#49
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


ты чертежик скинь, посмотрим по внемательнее и тогда и сказать можно будет что нить более толковое
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 09:00
#50
stas_27


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 5


По разрезу 3-3 интересует данный узел... если принимать по типовому проекту то узел должен быть примерно как по разрезу 1-1
Вложения
Тип файла: rar Ферма.rar (838.9 Кб, 181 просмотров)

Последний раз редактировалось stas_27, 26.03.2009 в 09:05.
stas_27 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 11:00
#51
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stas_27 Посмотреть сообщение
Млин получается, что применение типовой серии отпадает и прийдется рассчитывать и фланец и верхний пояс на момент а момент получился аж 3.9тс*м... наверное проще все таки сделать более уширенный оголовок колонны и принять по типовому проекту расстояние между болтами.....
А откуда вообще ты взял момент?
У тебя шарнирное опирание, болты вообще тут конструктивно, дабы ферма на месте стояла, а опорный столик воспринимает всю вертикальную нагрузку. В серии болты так установлены чтоб метал сэкономить да и все.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 11:37
#52
stas_27


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 5


Спасибо за разъяснение подобный узел уже нашел сам в книге "Промышленные этажерки" Троицкого П.Н. стр.34.... Момент получил при расчете рамы с жестким сопряжением ригеля с колонной, но тем не менее респект

Последний раз редактировалось stas_27, 26.03.2009 в 11:56.
stas_27 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 12:10
#53
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Алгоритм расчета (расчетная схема (считаем два раза) и расчет узлов(продавливание полки пояса, потерю устойчивости стенки пояса еще ни кто не отменял)) для ферм из ГСП очень хорошо рассмотрен во втором томе справочника Мельникова.
Та же в даунлоаде валяется "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ЗАМКНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ".
Единственное, что напрягает (если я не ошибся) - радиальный верхний пояс. Будут ба-а-а-льшие трудносит при изготовлении .
gad вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 12:46
#54
stas_27


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 5


Пояс прямой.... какие трудности могут быть при изготовлении? "Расчетная схема (считаем два раза)...." т.е. при жестком и шарнирном сопряжении? я правильно понимаю?

Последний раз редактировалось stas_27, 27.03.2009 в 12:54.
stas_27 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет и конструирование фермы из ГСП



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2008 21:40
Расчет сегментной фермы Dimonam Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2008 00:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48