| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет и конструирование фермы из ГСП
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85
|
||
Просмотров: 20199
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Ни все смогут посмотреть файлы Лира 9.4 R7, т.к. ни у всех есть последняя версия лиры, и ни все пользуются лирой. То что прочитал из поста:
1. Считай с шарнирными узлами. 2. Нахожденя расчётных усилий в стержнях фермы надо производить от расчётных нагрузок, а не от нормативных, как ты сделал. p.s. кидай расчётную схему и посмотрим, что дальше |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
кидай весь поперечный разрез по зданию, а то так можно промахнуться с советами |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Учитывая харкатер применяемого профиля (ГСП Мололдечно) для решётки и поясов необходимо проводить расчёт с учётом жесткости узлов. Опирание фермы на колонны - шарнирное.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Корректней отражает работу фермы расчет с жесткими узлами (учетом моментов в узлах) фермы. Но для данной фермы они скорее не значительны и согласен с Пашей П.М.. Можешь и сам проверить проведи подбор сечений, это сделать просто, тем более при наличии ЛИРстк.
Считали же раньше и без учета этих моментов. В соответствии с рисунком в посте #3 опирание шарнирное, но на предоставленном разрезе по оси 4 жесткое, а по оси 7 шарнирное. Здесь надо определиться.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Меня смущает уклон фермы - поэтому я задумался о учёте жесткости узлов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Жесткость узлов определяет появление изгибающих моментов в решётке и поясах при приложении внеузловой и распределённой нагрузках. Не путайте с ферамами из уголков , сваренных в тавр.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
В следствии того что материал иполнения не является абсолютно жестким, возникают перемещения узлов, а так как конструкция узлов не дает полной свободы повороту сечений и возникают моменты. Вот так если кратко.
Посмотрите книги Кузнецова и Горева.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
В Гореве загляните на страничку 110-111. Первый том. Интересно и увлекательно. Кузнецов http://dwg.ru/dnl/1511
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Под фермой в строительной механике понимают идеализированную конструкцию в узлах которой находятся шарниры. В элементах такой идеализированной фермы при приложении нагрузки в узлах изгибающих моментов не возникает. В большинстве случаев СНиП допускает расчет реальных ферм по идеальной схеме, однако, не всегда. Тогда приходится считать ферменную конструкцию с жесткими узлами. В этом случае, даже при приложении нагрузок исключительно в узлах, в элементах фермы появляются изгибающие моменты.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Создай комбинации и РСУ, а после с учётом коэф. расч. длины и гибкостей обработай в постпроцессоре.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Проведенная ферма (как и, по моему, большинство легких ферм)вписывается в оговорки этого пункта, соответственно и узлы можно принимать шарнирными.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Наличие шарниров в узлах фермы - вынужденное упрощение работы, по расчету ферм, потому что если считать узлы абсолютно жесткими (идеальные условия) или конечно жесткими (реальные условия), нужно будет определять приведенные эксцентриситеты и т.д. по
СНиП 2-23-81* , а поскольку в абсолютном большинстве существующих ферм вклад момента в общую катрину НДС не более 5%, то принято такое упрощение. По поводу вашей фермы всё неоднозначно, нужно больше информации. |
|||
![]() |
|
||||
Данная тема была во многих местах. Здесь, например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=286924&#post286924
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85
|
Расчет проводил на добром десятке моделей, выбрал в конце концов шрнирную (руководствоовался п 13.8) с жестким опиранием на колонну, к тому же узлы с легкостью центрируются. При жесткой схеме моменты и в правду не значительные и на выбор сечений не влиляют. Подскажите как правильно расчитать сварные соединения, показанные на рисунке. Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Как реализовали жесткий узел стыка фермы и колонны?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Это слово "Гибкость"
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
По приложению к СНиП II-23-81* раздел 15. Вот программка в екзеле. Протестировал, сравнил с похожими - все сходится, можете пользовать, но приложение скачайте и прочитайте. В доунлоаде кстати есть таких прог несколько разных.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.03.2009 в 16:24. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Нет. Единственное, за чем нужно следить, чтобы габариты пояса и примыкающих раскосов не сильно отличались. Иначе плохо выполняется проверка на вырыв/продавливание. Последний раз редактировалось IBZ, 04.03.2009 в 16:27. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Ну вот мне интересно, что скажут более опытные коллеги по поводу монтажа рамных узлов. В итоге он может работать как шарнирный. Поэтому не стремитесь "зарамливать" узёл.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Вам для диплома это? Дело в том дипломное проектирование и реальное - несколько разные вещи. Для того чтобы, узел был рамным нужно соблюсти ряд требований.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Не подходите так к делу - разберитесь и усвойте. Влияет это на расчёт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
-- Вы не можете проводить расчет фермы и колонн по отдельности, а вынуждены считать раму. -- В нижнем поясе фермы Вы получите не только растяжение, но и сжатие, поэтому будете вынуждены для обеспечения необходимых гибкости и устойчивости элементов из плоскости фермы либо выполнить систему связей по нижнему поясу, либо развивать его из плоскости фермы. |
|||
|
||||
Ошибаетесь! На фланцы идет куча дополнительного высококачественного металла, да монтажники за такой узел вряд ли поблагодарят. Даже несмотря на лишний тоннаж.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85
|
Наверное вы правы, я пересмотрю сопряжение фермы с колонной. Вопрос по сечению раскосов, правильно ли будет в Лире повернуть сечение раскоса (большей высотой из плоскости фермы) при заданиии жескостей, и учтет ли это Лира-СТК при подборе сечения?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ану ка поясните мне, че там монтажники? Им то и делов что ключ динамометрический купить. А то я тоже фланцевые соединения люблю.
|
|||
![]() |
|
||||
А они нет. Многодельно, говорят. Трудно крутить, говорят. Много контроля, говорят. Требует квалификации, говорят. Трудно сваривать толстый и тонкий металл, говорят. ..., говорят. Одним словом - головная боль. Наш менталитет, одним словом. Естественно, у солидных фирм проблем нет.
Последний раз редактировалось IBZ, 04.03.2009 в 17:26. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Но основное то, что так лучше получается центрирование по осям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
А где тут сжатие будет??? Только верхний пояс примыкает к колонне. А сжатие ТОЛЬКО в крайних панелях нижнего пояса возникает (будь там шарнир или рамный узел). Или я чего не догоняю? Ведь в любом случае при сосредоточенных узловых нагрузках или распределённых, приложенных к верхнему поясу будет сжатие верхнего пояса, а нижний будет растянут. Распор нижнего пояса будет создавать изгибающий момент в колонне только при жестком креплении больше а при шарнирном меньше!!!!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Для этого и хочется результаты посмотреть, я так понял что считалась отдельно ферма (без колонны). А сжатие нижнего пояса вполне возможно при определенной конфигурации конструкции и нагрузок! просто хочется посмотреть влияние распора при такой конфигурации!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 5
|
Доброго временеи суток всем. По типовой серии 1.460.3-23.98 "Фермы из ГСП" нашел узел опирания фермы на колонну (сбоку) так вот расстояние между болтами (по высоте) в опорном фланце равно 80 мм. У меня (из ограниченности применения сортамента по ширине двут. 40Б2) получилось 280мм узел получается более "жесткий" Нужно ли что- нибудь предпринять или оставить все как есть? заранее спасибо...
Последний раз редактировалось stas_27, 26.03.2009 в 09:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 5
|
Млин получается, что применение типовой серии отпадает и прийдется рассчитывать и фланец и верхний пояс на момент а момент получился аж 3.9тс*м... наверное проще все таки сделать более уширенный оголовок колонны и принять по типовому проекту расстояние между болтами.....
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
У тебя шарнирное опирание, болты вообще тут конструктивно, дабы ферма на месте стояла, а опорный столик воспринимает всю вертикальную нагрузку. В серии болты так установлены чтоб метал сэкономить да и все.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 5
|
Спасибо за разъяснение
![]() ![]() Последний раз редактировалось stas_27, 26.03.2009 в 11:56. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Алгоритм расчета (расчетная схема (считаем два раза) и расчет узлов(продавливание полки пояса, потерю устойчивости стенки пояса еще ни кто не отменял)) для ферм из ГСП очень хорошо рассмотрен во втором томе справочника Мельникова.
Та же в даунлоаде валяется "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ЗАМКНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ". Единственное, что напрягает (если я не ошибся) - радиальный верхний пояс. Будут ба-а-а-льшие трудносит при изготовлении ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. | Denis_RZN | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2008 21:40 |
Расчет сегментной фермы | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2008 00:24 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ | constructorl | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.08.2007 16:48 |